文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第第0011讲讲 机机电电工工程程常常用用材材料料与与设设备备((一一))
课课程程使使用用说说明明
①会讲解到教材以外的知识点,5%
②200+新考纲题目的创新—千锤百炼
③按照章节从前到后的顺序讲解:
正确率不重要,重要的是做了吗?
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
11..11 机机电电工工程程常常用用材材料料
1.下列有关电气材料的说法正确的是( )。
A.铝绞线常用于各种电压等级的长距离输电线路
B.KVVP常用于敷设室内要求移动的场所
C.空气型母线槽在高层建筑中应用最广泛
8
7
1
D.无卤低烟阻燃电缆燃烧时的腐蚀性较低 9
4
8
3
【【答答案案】】D 信
微
系
【【解解析析】】本题考查的是导线。A选项错误,钢芯铝绞线用于各种电压联等级的长距离输电线路,抗拉强
一
度大。铝绞线一般用于短距离电力线路。B选项错误,KVVP用于敷设唯室内、电缆沟等要求屏蔽的场所;
KVVR、KVVRP等敷设于室内要求移动的场所。C选项错误,空气型母线槽不能用于垂直安装,因存在烟囱
效应。紧密型母线槽具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于分接馈电、维护方便等优
点,可用于树干式供电系统,在高层建筑中得到广泛应用。
2.机电使用过程中,应用最广泛的电缆是( )。
A.弱电电缆
B.电力电缆
C.控制电缆
D.塑料绝缘铜芯软线
【【答答案案】】B
【【解解析析】】电缆按用途分有电力电缆、通信电缆、控制电缆和信号电缆等;按绝缘材料分有纸绝缘电
缆、橡胶绝缘电缆、塑料绝缘电缆等;电缆还分为阻燃电缆和耐火电缆。电气工程中应用最广泛的是电
力电缆。
1 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.可用于敷设室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场所控制电缆的是( )。
A.VLV
B.XLV20
C.ZR-KVV
32
D.KVVP
【【答答案案】】D
【【解解析析】】KVVP用于敷设室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场所;KVV 等用于敷设在电缆沟、直
22
埋地等能承受较大机械外力的场所.
4.常用的气体绝缘材料不包括( )。
A.空气
B.二氧化碳
C.氮气
D.六氟化硫
【【答答案案】】B
8
7
1
【【解解析析】】气体绝缘材料有空气、氮9气、二氧化硫和六氟化硫(SF )等。
4 6
8
3
信
5.关于母线槽,下列说法哪种微是错误的( )。
系
A.母线之间接头用铜片软联接过渡
题
押
B.空气型母线槽可以垂直安装,因为烟囱效应
准
精
C.高强度母线槽散热能力优于紧密型母线槽
D.紧密型母线槽防潮性 较差
8
1
7
9
8
4
信
3
【【答答案案】】B 微
系
【【解解析析】】(1)空气型母线槽母线之间接头用铜片软接过 渡,接头一之
联
间体积过大,占用了一定空间,
唯
应用较少。空气塑母线槽不能用于垂直安装,因存在烟囱效应。
(2)紧密型母线槽
紧密型母线槽的散热主要靠外壳,母线槽温升偏高,散热效果较差。紧密型母线槽防潮性能较差,
在施工时容易受潮及渗水,造成相间绝缘电阻下降。
(3)高强度母线槽
高强度母线槽外壳做成瓦沟形式,相对紧密式母线槽而言,其防潮和散热功能有明显的提高;由于
线间有一定的空隙,使导线的温升下降。
6.关于电缆,下列说法正确的是( )。
A.阻燃电缆分A、B、C、三个类别,A类最高
B.耐火电缆时指残焰在限定时间内能自行熄灭的电缆
C.阻燃电缆是指在火焰燃烧情况下能保持一定时间安全运行的电缆
D.B类耐火电缆在火焰温度960℃时,仍可供电
2 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】A
【【解解析析】】阻燃电缆是指残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。耐火电缆是指在火焰燃烧情况
下能够保持一定时间安全运行的电缆。分A、B两种类别,A类是在火焰温度950~1000℃时,能持续供电
时间90min;B类是在火焰温度750~800℃时,能持续供电时间90min。
7.下列材料属于黑色金属的有( )。
A.低合金钢
B.铝锭
C.铜合金
D.镍合金
【【答答案案】】A
【【解解析析】】BCD都属于有色金属。
8.下列塑料中,属于通用塑料的是( )。
A.聚丙烯
B.丁烯
8
C.聚乙烯 7
1
9
4
D.聚甲醛 3 8
信
微
E.聚酰胺 系
联
【【答答案案】】AC 题
押
准
【【解解析析】】通用塑料有四大品种,即聚乙烯(PE)、 聚丙烯(PP)、 聚氯乙烯(PVC)、 聚苯乙烯
精
(PS)。
9.下列母线槽中,在高层建 筑中不能用于垂直安装的是( )。
A.空气型母线槽
B.插接型母线槽
C.紧密型母线槽
D.加强型母线槽
【【答答案案】】A
8
【【解解析析】】母线之间接头用铜片软接过渡,接头之 间体积过大,占用了一定空1 7间,应用较少,因存在
9
8
4
烟囡效应,空气型母线槽不能用于垂直安装。 信 3
微
10.主要用于地板辐射供暖系统盘管的塑料及复合材料 水管是( 系)。
联
A.丁烯管
唯
一
B.铝塑复合管
C.交联聚乙烯管
D.硬聚氯乙烯管
【【答答案案】】C
【【解解析析】】交联聚乙烯管,无毒,卫生,透明,主要用于地板辐射供暖系统盘管。
❁❁【【2222多多】】
3 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
塑塑料料及及复复合合材材料料水水管管类类型型 适适用用场场所所
硬硬聚聚氯氯乙乙烯烯管 主要用于给水管道、排水管道和雨水管道。
氯氯化化聚聚氯乙烯管 主要用于冷热水管、消 防水管系统和工业管道系统。
无规共聚
主要应用于饮用水管、冷热水管。
聚聚丙丙烯烯管
丁丁烯烯管 应用于饮用水、冷热水管。特别适用于薄壁、小口径压力管道
交联聚乙烯管 主要用于地地板板辅辅射射供供暖暖盘管
11.泡沫塑料在工程中常被用作( )。
A.砌筑材料
B.防水材料
8
C.防腐材料 1 7
9
4
8
D.绝热材料 信 3
微
【【答答案案】】D 系
联
题
【【解解析析】】该题主要考察的是,原文是:在机电安装工程中,常用的绝热材料种类有很多,通常有膨
押
准
胀珍珠岩类、离心玻璃棉精类、超细玻璃棉类、微孔硅酸壳、矿棉类、岩棉类、泡沫塑料类等。
12.硬质聚氯乙烯的应用范围不包括( )。
A.饮用水管
B.给水管道
C.排水管道
D.雨水管道
E.热水管
【【答答案案】】AE
8
【【解解析析】】硬质聚氯乙烯主要用于给水管道(非饮 用水)、排水管道、雨水管9 1
7
道。
8
4
13.下列电缆中,可敷设在建筑的电缆竖井内的是( )。 信
3
微
A.非嵌装铝合金电力电缆 系
联
一
B.YJV 唯
C.YJV
22
D.嵌装铝合金电力电缆
E.KVV
22
【【答答案案】】CD
【【解解析析】】非嵌装铝合金电力电缆可替代YJV 型电力电缆,适用于室内、隧道、电缆沟等场所的敷
设,不能承受机械外力;嵌装铝合金电力电缆可替代YJV 型电力电缆,适用于隧道、电缆沟、竖井或
22
埋地敷设,能承受较大的机械外力和拉力.
14.( )水管适合做冷热水管。
A.硬聚氯乙烯管
B.氯化聚氯乙烯管
C.丁烯管
4 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.塑复铜管
E.交联聚乙烯管
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】氯化聚氯乙烯管、丁烯管、塑复铜管、无规共聚聚丙烯管、铝塑复合管适合做冷热水管。
15.常用硅酸盐材料包括( )。
A.水泥
B.砌筑材料
C.纤维
D.陶瓷
E.玻璃棉
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】纤维属于高分子材料,与塑料、橡胶、油漆及涂料等同类,不属于硅酸盐材料。水泥、砌
筑材料、陶瓷和玻璃棉等均属于常用硅酸盐材料。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
16.关于塑料及复合材料准水管说法正确的有( )。
精
A.丁烯管特别适用于薄 壁、小口径压力管道
B.塑复铜管,没有铜管保 温性能好
C.硬聚氯乙烯管主要用于非饮 用水管道
D.塑复铜管主要用作工业及生活 饮用水、冷热水输送管道
E.氯化聚氯乙烯管,主要用于冷热水 管道
❁❁【【2222多多】】
塑塑料料及及复复合合材材料料水水管管类类型型 适适用用场场所所
1
7 8
9
8
4
信
3
硬硬聚聚氯氯乙乙烯烯管 主要用于给水管道、排水管道和雨水管道。
微
系
联
氯氯化化聚聚氯乙烯管 主要用于冷热水管、消 防水管 系统和
唯
一工业管道系统。
无规共聚
主要应用于饮用水管、冷热水管。
聚聚丙丙烯烯管
丁丁烯烯管 应用于饮用水、冷热水管。特别适用于薄壁、小口径压力管道
交联聚乙烯管 主要用于地地板板辅辅射射供供暖暖盘管
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】丁烯管特别适用于薄壁、小口径压力管道,A正确;塑复铜管,比铜管保温性能好,B错
误;硬聚氯乙烯管主要用于给水管道(非饮用水),C正确。塑复铜管主要用作工业及生活饮用水、冷热
水输送管道,D正确;氯化聚氯乙烯管,主要用于冷热水管、消 防水管系统和工业管道系统。,E正确。
第第0022讲讲 机机电电工工程程常常用用材材料料与与设设备备((二二))
5 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
11..22 机机电电工工程程常常用用设设备备 4
8
3
信
1.关于离心式泵的描述,以下微( )说法是正确的。
系
A.离心式泵效率低、结构联复杂
题
押
B.离心式泵适用范围最广,效率高、结构简单
准
精
C.离心式泵主要用于高粘度液体的输送
D.离心式泵的扬程通常 低于其他类型的泵
【【答答案案】】B
【【解解析析】】离心式泵效率高、结构 简单、适用范围最广,因此选项B正确。选项A、C和D的描述不符。
2.关于风机的性能参数,以下( )是正确的。
A.风机的性能参数包括流量和气压
B.风机的标准进气状态是指进口处空气压 力为几个标准大气压,温度为20℃,相对湿度为50%
C.风机的性能参数主要包括功率、效率 8
1
7
9
D.通风机属于工作原理分类 8 4
信
3
【【答答案案】】C 微
系
【【解解析析】】风机的性能参数主要包括流量、全风压、动压、 静压、功联率、效率、转速、比转速等,风
一
唯
机的标准进气状态是指进口处空气压力为一个标准大气压,温度 为2 0℃,相对湿度为50%,
3.缓冲器属于( )。
A.反应设备
B.分离设备
C.换热设备
D.储存设备
【【答答案案】】B
【【解解析析】】分离设备如分离器、过滤器、集油器、缓冲器、洗涤器等。
6 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名名称称 作作用用 类类型型
反应设备(R) 介质化学反应 反应器、反应釜、分解锅、聚合釜等。
换换热热设设备备((EE)) 介质热量交换 管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸蒸发发器器等。
完成介质流体压力平
分离设备(S) 分离器、过滤器、集油器、缓冲器、洗涤器等。
衡和气体净化分离
存储设备(C) 盛装原料气体、流体
各形式储罐、储槽等。
(球罐B) 、液化气体
4.下列设备中,不属于专用设备的是( )。
A.桥式起重机
B.汽轮发电机
C.板材轧机
8
7
1
D.回转窑 4 9
8
3
信
【【答答案案】】A 微
系
【【解解析析】】桥式起重机属于特联种设备。
题
押
5.关于断路器的描述,以下( )是错误的。
准
精
A.断路器用于在电路中断开或连接电流
B.断路器的类型包括空 气断路器、SF6气体断路器、真空断路器等
C.断路器的性能特点包括额 定电流和额定电压
D.断路器主要用于控制电路中的 负荷
【【答答案案】】D
【【解解析析】】断路器用于在电路中断开或连 接电流,以保护电气设备和人员的安全,因此选项A正确。断
路器的类型包括空气断路器、SF 气体断路器、 真空断路器等。断路器的性能特点包括额定电流、额定电
6
压、短路开断能力、操作特性等。断路器主要用于 保 护电路,而不是控制电路中
1
7的8负荷,因此选项D错
9
误。 8
4
信
3
微
系
联
一
唯
6.下列通用设备的性能参数中,属于泵、风机及压缩机设备均包含的参数是( )。
A.扬程
B.比转速
C.容积
D.流量
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是泵和风机的分类和性能。泵的性能参数主要有:流量、扬程、功率、效率、
转速等。风机主要性能参数有:流量(又称为风量)、全风压\动压、静压、功率、效率、转速、比转速
7 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
等。压缩机的性能参数主要包括容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、噪声等。
7.下列风机中,属于按结构形式分类的是( )。
A.离心式风机
B.轴流式风机
C.混流式风机
D.多级风机
【【答答案案】】D
【【解解析析】】风机的分类按结构形式分为单级风机、多级风机。
8.下列输送设备中,属于有挠性牵引件的有( )。
A.气力输送机
B.刮板式输送机
C.提升机
D.螺旋输送机
E.带式输送机
【【答答案案】】BCE 7 8
1
9
4
【【解解析析】】按照有无牵引件(链、绳8、带)可分为:具有挠性牵引件的输送设备,如带式输送机、板
3
信
式输送机、刮板式输送机、提升机微、架空索道等;无挠性牵引件的输送设 备,如螺旋输送机、辊子输送
系
联
机、振动输送机、气力输送机题等。
押
9.关于变频器的描述,准以下说法( )是错误的。
精
A.变频器主要由整流单 元、滤波单元、逆变单元和控制单元四部分组成
B.变频器能将交流电源转 换为直流电源
C.逆变单元负责调整输出电压 和频率
D.变频器通过改变电源的电压和 频率,实现电动机的无级调速
【【答答案案】】C
【【解解析析】】变频器主要由整流单元、滤波单 元、逆变单元和控制单元四部分组成。变频器可以将交流
电源转换为直流电源,并通过逆变单元将其转换回可变频率的交流电源。控制单元负责调整输出电压和
频率,因此选项C错误。变频器通过改变电源的电压 和频率,可以实现电动机的无
1
7 8级调速。
9
10.关于逆变器的描述,以下哪个( )是错误 。
信
3 8
4
微
A.逆变器能将交流电源转换为直流电源 系
联
B.逆变器由逆变电路、逻辑控制电路和滤波电路三大部分组成 一
唯
C.开关元件是逆变器的核心部件
D.逆变器的PWM控制器控制输出交流电的电压和频率
【【答答案案】】A
【【解解析析】】逆变器可以将直流电源转换为交流电源,逆变器由逆变电路、逻辑控制电路和滤波电路三
大部分组成,因此选项B正确。开关元件是逆变器的核心部件,通过有规则地开、关,使直流电变交流电
输出,因此选项C正确。PWM控制器控制IGBT管的导通或截止,从而控制逆变器输出交流电的电压和频
率,因此选项D正确。
注意:变频器与逆变器对比
8 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
11.鼓风机属于风机按( )进行的分类。
A.气体流动方向
B.结构形式
8
7
C.排气压强 1
9
4
8
D.工作原理 信 3
微
【【答答案案】】C 系
联
题
【【解解析析】】风机按照排气压强的不同分为通风机、鼓风机、压气机。
押
准
12.下列变压器属于按精照冷却方式划分的是( )。
A.自然风冷式
B.油浸式
C.干式
D.充气式
【【答答案案】】A
【【解解析析】】按冷却方式分为自然风冷却、强 迫油循环风冷却、强迫油循环水冷却、强迫导向油循环冷
却。
8
13.双馈式机组属于( )。 9 1
7
8
4
A.火力发电设备 信
3
微
B.核电设备 系
联
一
C.风力发电设备 唯
D.光伏发电系统
【【答答案案】】C
【【解解析析】】风力发电设备按照驱动方式分为直驱风电机组和双馈式风电机组。
9 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
14.下列石化设备中,属于换热设备的有( )。
A.蒸发器
B.聚合釜
C.集油器
D.冷凝器
8
7
E.洗涤器 9 1
4
8
3
【【答答案案】】AD 信
微
系
【【解解析析】】换热设备主要用于完成介质间热量交换的压力容器称为换热设备,如管壳式余热锅炉、热
联
题
交换器、冷却器、冷凝器、蒸押发器等。
准
15.下列输送设备中,精属于无挠性牵引的输送设备是( )。
A.螺旋输送机
B.板式输送机
C.刮板输送机
D.斗式提升机
【【答答案案】】A
【【解解析析】】无挠性牵引件的输送设备,如螺旋输送机、辊子输送机、振动输送机、气力输送机等。
16.变压器的功能,除变换电压外,且( )。
8
1
7
A.可储存电能 9
8
4
B.可变换电流 信
3
微
系
C.无涡流损耗 联
一
D.不产生磁滞损耗 唯
【【答答案案】】B
【【解解析析】】变压器是输送交流电时所使用的一种变换电压和变换电流的设备,有升压变压器和降压变
压器。
17.关于断路器与隔离开关的功能特点,下列说法正确的是( )。
A.两者均能在过载或短路时自动跳闸,切断故障电路
B.两者均能带负荷接通或断开电路,保证系统正常运行
C.断路器能带负荷分合电路并具备保护功能,隔离开关不能带负荷操作
D.隔离开关分闸时无明显断开点,需配合断路器才能确保检修安全
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:隔离开关不具备自动跳闸的保护功能,只能在无负荷时操作。
B错误:隔离开关严禁带负荷操作,只能用于隔离电源。
C正确:断路器能带负荷操作且具有过载和短路保护功能;隔离开关用于隔离电源,不能带负荷分
10 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
合。
D错误:隔离开关分闸时具有明显可见的断开点,正是其保障检修安全的重要特征。
18.某自动化生产线需要一种控制电器,要求能频繁通断电动机电路,并能通过小电流控制大电流,
同时与热继电器配合实现过载保护。应优先选用以下哪种设备( )。
A.隔离开关
B.负荷开关
C.接触器
D.断路器
【【答答案案】】C
【【解解析析】】C正确:接触器专为频繁通断设计,可通过小电流(线圈)控制大电流(主触点),并能与
热继电器配合实现过载保护,完全符合要求。
19.关于软启动器的功能与特点,下列说法正确的有( )。
A.可实现电动机的平滑启动,减少启动冲击
B.具备软停车功能,避免设备突然停止
8
C.主要用于电动机的精确调速控制7
1
9
4
D.集成了轻载节能和多种保护功3 8能
信
微
E.其启动方式包括转矩控制系启动和电压控制启动
联
题
押
准
精
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】A正确:软启动器可实现整个启动过程中无冲击而平滑的启动电动机。
B正确:软启动器集软启动软停车功能于一体。
C错误:软启动器用于电动机“不调速拖动控制”,而非精确调速。
8
1
7
D正确:软启动器集轻载节能和多种保护功能于一体。 9
8
4
E正确:其启动方式包括转矩控制、启动电压控制启 动等。 信
3
微
系
第第0033讲讲 机机电电工工程程专专业业 技技术术((一一一
联
))
唯
♛ 教教材材介介绍绍
11 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
22..11 测测量量技技术术
8
1.输电线路大跨越档距测量,常采用1 7( )测量。
9
4
8
A.仪高法 信 3
微
B.电磁波测距法 系
联
C.高差法 题
押
准
D.钢卷尺测量法 精
E.解析法
【【答答案案】】BE
【【解解析析】】大跨越档距测量。在 大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。
2.水准仪测量原理是根据( ) 原理测量两点高差的测量方法。
A.水平视线
B.平行
C.等高
8
D.高差 1
7
9
8
4
【【答答案案】】A 信 3
微
【【解解析析】】水准测量原理是利用水准仪和水准标尺,根据 水平视线原理系测定两点高差的测量方法。测
联
一
定待测点高程的方法有高差法和仪高法两种。
唯
3.工程测量程序中,安装过程测量控制的紧前程序是( ) 。
A.设置沉降观测点
B.设置标高基准
C.设置纵横中心线
D.建立测量控制网
【【答答案案】】A
【【解解析析】】无论是建筑安装还是工业安装的测量,其基本程序都是:设置纵横中心线一设置标高基准
点一设置沉降观测点一安装过程测量控制一实测记录等。
4.某厂房柱安装时,应使用( )测量铅垂度。
A.光学水准仪
B.激光准直仪
C.全站仪
12 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.光学经纬仪
【【答答案案】】D
【【解解析析】】经纬仪的应用:(1)主要应用于机电工程建(构)筑物建立平面控制网的测量以及厂房
(车间)柱安装垂直度的控制测量。经纬仪的主要功能是测量水平角和竖直角。
(2)在机电安装工程中,用于测量纵向、横向中心线,建立安装测量控制网并对安装全过程进行测
量控制。
5.在长距离输电线路铁塔基础施工的测量中,中心桩测定后,一般采用( )控制。
A.平行基线法
B.解析法
C.回测法
D.三角形法
【【答答案案】】A
【【解解析析】】在长距离输电线路钢架塔(铁塔)基础施工的测量中,中心桩测定后,一般采用十字线法
或平行基线法进行控制,控制柱应根据中心桩测定,其允许偏差应符合规定。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
6.高程控制点布设,说法错误的是( )。
8
4 9
信
3
A.一个测区及其周围至少应有3个水准点 微
系
B.两次观测高差较大且超限时应重测。当重测结果与原 测结果分别联比较,其较差均不超过限值时,
一
唯
应取三次结果的平均数
C.设备安装过程中,只能使用一个水准点作为高程起算点
D.水准仪视准轴与水准管轴的夹角,应符合规定
【【答答案案】】C
【【解解析析】】设备安装过程中,测量时应注意:最好使用一个水准点作为高程起算点。
7.用于沟渠、管道施工测量及建筑物变形观测等,较精准的测量仪器有( )。
A.光学经纬仪
B.激光准直仪
C.激光平面仪
D.激光指向仪
E.合相仪
【【答答案案】】BD
13 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】激光准直仪和激光指向仪。用于沟渠、隧道或管道施工、大型机械、建筑物变形观测。
8.激光平面仪主要适用于( )等。
A.滑模平台的水平控制
B.电梯烟囱倾斜观测
C.网形钢屋架水平控制
D.大面积混凝土楼板支模
E.地下管道施工
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】激光平面仪适用于提升施工的滑膜平台、网形屋架的水平控制和大面积混凝土楼板支模、
灌注及抄平作业,
9.管线主点的测设依据有( )。
A.地面上已有建筑物
B.控制点
C.管线的起点
8
D.管线的终点 7
1
9
4
E.管线的转折点 3 8
信
微
【【答答案案】】AB 系
联
【【解解析析】】本题考查的是机题电工程中常见的工程测量。管线主点的测设方法:可根据地面上已有建筑
押
准
物测设管线主点,也可根据控制点测设管线主点。
精
10.关于中心标板的埋设 方法,以下( )是正确的。
A.中心标板应埋设在中心 线的两端,并且标板的中心要在中心线上
B.中心标板露出基础表面的高 度为10~12mm
C.投点(冲眼)的直径为5~10m m
D.投点的周围用蓝油漆画一个圆圈
【【答答案案】】A
【【解解析析】】中心标板应埋设在中心线的两端, 并且标板的中心要在中心线上,因此选项A正确。中心标
8
板露出基础表面的高度为4~6mm,因此选项B错误。 投点(冲眼)的直径为1~2m1 7m,因此选项C错误。投
9
8
4
点的周围用红油漆画一个圆圈,因此选项D错误。 信 3
微
系
联
一
唯
14 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
11.关于中心标板的埋设形式,微以下( )是正确的。
系
联
A.中心标板只能用钢轨埋设
题
押
B.中心标板的长度通常准为150~200mm
精
C.若主要设备中心线通过基础凹形部分或地沟时,不需要埋设中心标板
D.在基础边缘埋设中心标板时,至基础的边缘为100~150mm
【【答答案案】】B
【【解解析析】】中心标板可以用小段钢轨、工字钢、角钢等埋设,因此选项A错误。中心标板的长度通常为
150~200mm,因此选项B正确。若主要设备中心线通过基础凹形部分或地沟时,需在跨越沟道的凹下处埋
设50mm×50mm的角钢或100mm×50mm的槽钢,因此选项C错误。在基础边缘埋设中心标板时,至基础的边
缘为50~80mm,因此选项D错误。
12.工程测量的基本原则是( )。
1
7 8
9
A.先局部后整体,先细部后控制 8
4
信
3
B.由整体到局部,先控制后细部 微
系
C.由局部到整体,先控制后细部 一
联
唯
D.先整体后局部,先细部后控制
【【答答案案】】B
【【解解析析】】工程测量遵循“由整体到局部,先控制后细部”的原则,确保基准点准确后再进行细部测
量。
13.水准测量的两种主要方法是( )。
A.三角法
B.高差法
C.仪高法
D.电磁波测距法
E.十字线法
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】高差法通过测量两点高差推算高程,仪高法通过一次仪器高程测算多个前视点。
15 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
14.全球定位系统(GPS)显著特点不包括( )。
A.全天候
B.自动化
C.高效率
D.自动导航
【【答答案案】】D
【【解解析析】】GPS具有全天候,高精度,自动化,高效率等显著特点。
15.管线中心定位测量中,不属于管线主点位置的是( )。
A.管线的起点
B.管线的转折点
C.管线的中点
D.管线的终点
【【答答案案】】C
【【解解析析】】其主要工作内容是测设管道的主点(起点、终点和转折点)、标定里程桩和加桩等。
8
16.施工现场经常遇到某车间±0.00标7高,该标高属于( )。
1
9
4
A.绝对标高 3 8
信
微
B.相对标高 系
联
C.临时基准标高 题
押
准
D.沉降点标高
精
【【答答案案】】B
【【解解析析】】标高测量主要分两 种:绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建
(构)筑物及设备的标高相对于国 家规定的±0.00标高基准点的高程。相对标高是指建(构)筑物之间
及设备之间的相对高程或相对于该区域 设定的±0.00标高基准点的高程。
17.常用于高层建筑、烟囱、电梯的倾 斜观察的激光测量仪器是( )。
A.激光经纬仪
B.激光铅直仪
8
C.激光平面仪 1 7
9
8
4
D.激光指向仪 信 3
微
【【答答案案】】B 系
联
【【解解析析】】激光测量仪器名称功能及使用范围:
唯
一
激光准直仪、激光指向仪——沟渠、隧道或管道施工、大型机 械安装、建筑物变形观测。
激光铅直仪——高层建筑、烟囱、电梯等施工过程中垂直定位及倾斜观测。
激光经纬仪——施工及设备安装上的定线、定位和测设已知角度。
激光水准仪——除具有普通水准仪的功能外,还可做准直导向之用。
激光平面仪——提升施工的滑模平台、网形屋架的水平控制和大面积混凝土楼板支模、灌注及抄平
工作.
18.只需计算一次便可测算几个前视点高程的方法( )。
A.高差法
B.仪高法
C.电磁波测距法
D.解析法
【【答答案案】】B
16 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】仪高法只需计算一次水准仪的高程,就可以简便的测算几个前视点的高程。当安置一次仪
器,同时可测出数个前视点的高程。
19.地下管线放线测设不包括( )。
A.恢复中线
B.测设施工控制桩
C.槽口放线
D.测设中线方向控制桩
【【答答案案】】C
【【解解析析】】管道工程施工测量有(1)地下管线放线测设:恢复中线,测设施工控制桩,测设中线方向
控制桩、测设附属构筑物控制桩。(2)槽口放线。
20.基准线测量原理是利用( )和检定钢尺,根据两点成一直线原理测定基准线。
A.经纬仪
B.水准仪
C.全站仪
8
D.准直仪 7
1
9
4
【【答答案案】】A 3 8
信
微
【【解解析析】】本题考查的是工程测系量的原理。基准线测量原理是利用经纬仪和检定钢尺,根据两点成一
联
直线原理测定基准线。 题
押
准
21.设备安装基准线应按( )来测定。
精
A.设备中心线
B.建筑基础中心线
C.建筑物的定位轴线
D.设备基础中心线
【【答答案案】】C
【【解解析析】】放线就是根据施工图,按建筑物 的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注在中心
标板上,作为设备安装的基准线。
8
22.可作为设计管道埋深、坡度和土方量计算依 据的是( ) 1 7
9
8
4
A.管道平面布置图 信 3
微
B.管道轴测图 系
联
C.管道纵断面图
唯
一
D.管道横断面图
【【答答案案】】C
【【解解析析】】纵断面图反映了沿管道中心线的地面高低起伏和坡度陡缓情况,是设计管道埋深、坡度和
土方量计算的依据。
17 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
23.电磁波测距仪所采用的载波信不包括( )。
微
系
A.超声波 联
题
B.电磁微波 押
准
C.激光 精
D.红外光
【【答答案案】】A
【【解解析析】】载波包括微波段的无线 电波,激光,红外光。
24.下列关于管线的起点位置的设定 说法中正确的有( )。
A.给水管道以水源作为起点
B.排水管道以下游出水口为起点
C.排水管道以上游进水口为起点
8
1
7
D.煤气、热力管道以供气方向作为起点
8
4 9
信
3
E.煤气、热力管道以供气方向的反方向作为起点
微
系
【【答答案案】】ABD 联
一
【【解解析析】】管线的起点,给水管道以水源作为起点;排水管 道以下唯游出水口为起点;煤气、热力管道
以供气方向作为起点。
25.矿井检测勘探宜采用( )。
A.水下机器人
B.放样机器人
C.管道检测机器人
D.GPS定位系统
【【答答案案】】C
【【解解析析】】工业管道检测机器人广泛应用于供水管道、排水管道、 工业管道、燃气管道和石油管道等
的施工监测、管网检查、新管验收、管道检修、养护 检测等,同时还广泛拓展应用于矿井检测勘探、隧
道验收、地震搜救、电力巡查等。
26.在管道工程施工测量中,为了在施工结束后能够准确恢复中线和附属构筑物的位置,应在施工前
设置( )。
18 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.中线桩和交点桩
B.施工控制桩
C.槽口边桩
D.临时水准点
【【答答案案】】B
【【解解析析】】施工控制桩是专门在施工前测设于不受干扰便于保存位置的控制桩,用于施工后恢复中线
和附属构筑物位置。
27.关于地下管道施工测量中的“测设中线方向控制桩”,下列说法正确的有( )。
A.一般以管道中心线桩为基准进行施测
B.控制桩应设置在各段中线的延长线上
C.若直线段较长,可在中线一侧设置与中线平行的轴线桩
D.轴线桩的间距宜为10m,以保证控制精度
E.控制桩主要用于恢复中线和控制管道中线位置
【【答答案案】】ABCE
8
【【解解析析】】A正确:测设一般以管道中1心7线桩为准。
9
4
8
B正确:在各段中线的延长线上信钉3设控制桩是标准做法。
微
C正确:当管道直线段较长时系,可在中线一侧测设平行轴线桩。
联
D错误:轴线桩的间距以2题0m为宜,不是10m。
押
准
E正确:控制桩的作用精正是作为恢复中线和控制中线的依据。
28.关于综合管廊施工控 制测量的精度要求,下列说法正确的是( )。
A.平面控制网精度不应低 于二级,高程控制网精度不应低于三等
B.平面控制网精度不应低于一 级,高程控制网精度不应低于四等
C.平面控制网精度不应低于三级 ,高程控制网精度不应低于五等
D.平面控制网精度不应低于一级,高 程控制网精度不应低于三等
【【答答案案】】B
【【解解析析】】“平面控制网的精度不应低于一级 ,高程控制网的精度不应低于四等”。
8
29.在综合管廊本体测量中,下列( )测量 内容符合规范要求。 1
7
9
8
4
A.测量综合管廊两端坡度变化处的内壁角点坐标和 高程 信 3
微
B.底部中线点位置及高程测量的间隔不宜大于50m 系
联
一
C.测量各个舱室的位置内底高程及形状尺寸
唯
D.测量检修井转折点变坡点的位置及内底高程
E.本体测量宜在管廊投入使用后进行,以便核对竣工数据
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】A正确:原文规定需测量综合管廊两端坡度或走向变化处的内壁角点坐标和高程。
19 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B错误:底部中线点位置及高程测量的间隔要求不宜大于30m,不是50m。
C正确:测量各个舱室的位置内底高程及形状尺寸是本体测量的内容之一。
D正确:测量检修井转折点变坡点的位置及内底高程符合规范要求。
E错误:本体测量宜在建造阶段进行,不是在投入使用后进行。
第第0044讲讲 机机电电工工程程专专业业技技术术((二二))
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
22..22 起起重重技技术术
1.流动式起重机选用的基本参数不包括( )。
A.吊装载荷
B.额定起重量
C.最大幅度
D.起重机自重
8
【【答答案案】】D 9 1
7
8
4
【【解解析析】】基本参数:吊装载荷、额定起重量、最大 幅度、最大起升高度信等
3
,这些参数是制 定吊装技
微
术方案的重要依据。 系
联
一
2.设备到场后,对吊耳进行哪些检查( )。 唯
A.外观质量
B.无损检测
C.金相分析
D.冲击韧性试验
E.色谱分析
【【答答案案】】AB
【【解解析析】】设备出厂前应按设计要求做吊耳检测,并出具检测报告,设备到场后应对吊耳外观质量进
行检查,必要时进行无损检测。现场焊接的吊耳,其与设备连接的焊接部位应做表面渗透检测。
3.可能导致吊装系统失稳的因素是( )。
A.多台起重机抬吊不同步
B.起重机支腿未完全伸展
C.缆风绳设置角度过大
20 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.被吊设备刚度不足
E.机械故障
【【答答案案】】AC
【【解解析析】】多机不同步和缆风绳设置不当是吊装系统失稳的常见原因。
4.全埋式地锚适用于( )。
A.轻型临时吊装
B.重型吊装工程
C.高层建筑吊装
D.移动式设备吊装
【【答答案案】】B
【【解解析析】】全埋式地锚(埋入式地锚)。将横梁埋入坑底,钢丝绳拴接在横梁上,从坑前端的槽中引
出,回土夯实。全埋式地锚可以承受较大的拉力,适用于重型吊装。
5.下列说法错误的是( )。
A.滑车组,跑绳进入滑轮的偏角不宜大于5°
B.卷扬机卷筒到最后一个导向滑车的7 8水平直线距离应大于卷筒长度的25倍
1
9
4
C.一般双主吊抬吊时,每台起重3 8机的负载率不得超过其额定起重量的 80%
信
微
D.双机抬吊时,计算每台起重机承受的载荷不需考虑动载影响,但应考虑不平衡的影响,计入动载
系
联
荷系数。 题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
【【答答案案】】B
唯
【【解解析析】】由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应不小于卷 筒长度的25倍,且该导向滑车应设在
卷筒的中垂线上,以保证卷筒的入绳角小于2°。
6.用作卷扬机走绳时的安全系数应大于等于( )。
A.4
B.1.5
C.5
D.6
【【答答案案】】C
【【解解析析】】
(1)用作拖拉绳时,应大于或等于3.5;
(2)用作卷扬机走绳时,应大于或等于5;
(3)用作捆绑绳扣使用时,应大于或等于6;
21 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)用作系挂绳扣时,应大于或等于5;
(5)用作载人吊篮时,应大于或等于14。
7.流动式起重机选择步骤中,在选定的工况下,需要验算( )。
A.工况参数
B.吊车臂长
C.额定起重量
D.安全距离
【【答答案案】】D
【【解解析析】】流动式起重机在验算在选定的工况下,吊车的支腿、配重、吊臂和吊具、被吊物等与周围
建筑物的安全距离。
8.关于吊索具的使用,以下( )情况不得使用。
A.禁吊标志处绳端露出且无法修复
B.绳股产生松驰或分离,且无法修复
C.钢丝绳出现断丝、断股、钢丝挤出等缺陷
8
D.无标牌 7
1
9
4
E.卸扣表面应光滑,有永久变形3 8或裂纹时及时修补
信
微
【【答答案案】】ABCD 系
联
【【解解析析】】根据文件内容,题钢丝绳环索(吊装带)在以下情况不得使用:
押
准
禁吊标志处绳端露出且无法修复(选项A);
精
绳股产生松驰或分离, 且无法修复(选项B);
钢丝绳出现断丝、断股、钢 丝挤出、单层股钢丝绳芯挤出、钢丝绳直径局部减小、绳股挤出或扭
曲、扭结等缺陷(选项C);
无标牌(选项D)。
卸扣表面应光滑,不得有毛刺、裂纹 、尖角、夹层等缺陷,不得利用焊接的 方法修补卸扣的缺陷。
有永久变形或裂纹时应报废。E错误。
9.反映流动式起重机的起重能力、最大起升 高度随( )变化而变化的规律的曲线称为起重机的
8
特性曲线。 1 7
9
8
4
A.臂长 信 3
微
B.额定起重量 系
联
C.回转速度
唯
一
D.工作半径
E.幅度
【【答答案案】】AE
【【解解析析】】反映流动式起重机的起重能力、最大起升高度随臂长、幅度的变化而变化的曲线分别称为
起重量特性曲线和起升高度特性曲线
22 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
10.滑车组动、定(静)滑车的信最3小距离不得小于( )。
微
A.1.5m 系
联
B.2m 题
押
准
C.3m 精
D.0.5m
【【答答案案】】A
【【解解析析】】滑车组动、定(静) 滑车的最小距离不得小于1.5m;跑绳进入滑轮的偏角不宜大于5°。
11.关于吊装方案交底,以下( )描述是正确的。
A.吊装方案经批准后应下发给有关单 位和人员
B.项目经理向参与吊装的有关人员进行 技术交底
C.方案交底以吊装方案的内容和设计图纸为 依据
8
D.方案交底常以会议方式为主 1
7
9
8
4
E.技术交底后,要认真做好交底记录,经有关部门 签证后,保存、归档信 3、备查
微
【【答答案案】】ACE 系
联
一
【【解解析析】】根据文件内容:
唯
吊装方案经批准后应下发给有关单位和人员(选项A正确)。
吊装技术负责人或方案编制人向参与吊装的有关人员进行技术交底(选项B错误)。
方案交底以吊装方案的内容和设计图纸为依据(选项C正确)。
方案交底常以讲解方式为主,并辅以书面方式(选项D错误)。
技术交底后,要认真做好交底记录,经有关部门签证后,保存、归档、备查(选项E正确)。
12.( )指标不在适用范围中,不需要对桅杆进行全面核算。
A.桅杆使用长度
B.倾斜角度
C.主吊滑车张角角度
D.桅杆强度
【【答答案案】】D
【【解解析析】】若不在使用说明书规定的性能范围内(包括桅杆使用长度、倾斜角度和主吊滑车张角角度
23 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
三项指标中的任何一项)使用,则应根据使用条件对桅杆进行全面核算。
13.承受的力不大,多在改、扩建工程的吊装作业中使用的地锚结构形式是( )。
A.全埋式地锚
B.半埋式地锚
C.活动式地锚
D.建筑物上的混凝土构筑物
【【答答案案】】C
【【解解析析】】小型压重式(活动式)地锚承受的力不大,多在改、扩建工程的吊装作业中使用。
14.下列起重机中,属于轻小型起重设备的有( )。
A.起重行车
B.电动葫芦
C.桥架式起重机
D.缆索型起重机
【【答答案案】】B
【【解解析析】】轻小型起重设备可分为:千7 8斤顶、滑车、起重葫芦、卷扬机四大类。
1
9
4
15.起重量在( )以上起重设8备安装工程,应提交专业方案论证报告。
3
信
A.100kN 微
系
联
B.200kN 题
押
C.300kN 准
精
D.400kN
【【答答案案】】C
【【解解析析】】需要进行专家认证并 提交论证报告的工程有:非常规起重设备、方法且单件吊重量
≥100kN(10吨);起重量≥300kN(3 0吨)或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的
起重机械安装和拆卸工程。
16.根据《危险性较大的分部分项工程安 全管理办法》规定,起重吊装工程中属于超过一定规模的危
险性较大的分部分项工程是( )。
A.起重量200kN及以上起重机械设备拆卸工程
1
7 8
9
B.采用非常规起重设备、方法且单件起吊重量在 1 00kN及以上的起重吊
信
装3 8
4
工程
微
C.采用起重机械吊装,重量在500kN及以上设备吊装工 程 系
联
D.搭设高度100m及以上起重机械安装 一
唯
【【答答案案】】B
【【解解析析】】起重吊装工程中属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程有:采用非常规起重设
备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程和起重量300kN及以上,或搭设总高度在200m
及以上,或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。
17.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是( )。
A.千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄木板、铝板等软性材料,使其头部与被顶物全面接触,用以增
加摩擦,防止千斤顶受力后滑脱
B.当数台千斤顶同时并用时,操作中应保持同步,使到每台千斤顶所承受的载荷均小于其额定荷载
C.随着工作的升降,不得调整保险垫块的高度
D.千斤顶应在允许的顶升高度内工作,当顶出至红色警示线时,应停止顶升操作
24 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】C
【【解解析析】】使用千斤顶时,应在其旁边设置保险垫块,随着工件的升降及时调整保险垫块的高度。
18.按起重机分类,桅杆起重机属于( )。
A.臂架型起重机
8
7
1
B.桥式起重机 4 9
8
3
信
C.梁式起重机
微
系
D.流动式起重机 联
题
【【答答案案】】A 押
准
精
【【解解析析】】臂架型起重机共分十一个类别,主要有:门座起重机和半门座起重机、塔式起重机、流动
式起重机、铁路起重机、桅杆 起重机、悬臂起重机。
19.下列材料中,可垫入千斤 顶头部与被顶物之间增加摩擦力的是( )。
A.钢板
B.石棉板
C.铝板
D.橡胶板
【【答答案案】】C
8
1
7
【【解解析析】】千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄木板、 铝板等软性材料,使其
8
4头9部与被顶物全面接触,
信
3
用以增加摩擦,防止千斤顶受力后滑脱。 微
系
20.当滑车组采用8轮滑车时,应跑绳穿绕滑轮的方法是( )。联
一
A.顺穿 唯
B.花穿
C.双跑头顺穿
D.组合式
【【答答案案】】C
【【解解析析】】根据滑轮组的门数确定其穿绕方法,常用的穿绕方法有:顺穿、花穿和双跑头顺穿;一般3
门及以下宜采用顺穿;4~6宜采用花穿,7门以上,宜采用双跑头顺穿。
21.下列缆风绳与地面的夹角范围中,适宜桅杆式起重机吊装作业的是( )。
A.20°~25°
B.25°~30°
C.30°~45°
D.45°~60°
【【答答案案】】C
25 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】桅杆式起重机缆风绳与地面夹角应在30°~45°。
22.关于桅杆起重机使用要求,下列说法错误的是( )。
A.应对螺栓螺纹部分涂抹抗咬合剂或润滑脂
B.桅杆的直线度偏差不应大于长度的1/1000,总长偏差不应大于20mm
C.拧紧螺栓时应对称逐次交叉进行
D.螺栓拧紧后,螺杆应露出螺母2个螺距
【【答答案案】】D
【【解解析析】】桅杆的使用长度应根据吊装设备、构件的高度确定。桅杆组装时须使用设指定的螺栓,安
装前应检查合格。应对螺栓螺纹部分涂抹抗咬合剂或润滑脂。连接螺栓拧紧后,螺杆应露出螺母3~5个
螺距。拧紧螺栓时应对称逐次交叉进行。桅杆组装的直线度偏差不应大于长度的1/1000,总长偏差不应
大于20mm。桅杆组装后应履行验收 程序,并应有相关人员签字确认。
23.施工单位根据专家论证报告修改完善的专项方案,实施前还应经( )签字确认。
A.总包单位技术负责人
B.相关专业承包单位技术负责人
8
C.项目总监理工程师 1 7
9
4
8
D.建设单位项目负责人 信 3
微
E.论证专家代表 系
联
题
【【答答案案】】ABC
押
准
【【解解析析】】专家组应提精交论证报告。施工单位应根据论证报告修改完善,并经施工单位技术负责人
(实行施工总承包的,应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人)、项目总监理工程师
后,方可组织实施。
24.桅杆式起重机的动力-起升 系统包含( )。
A.桅杆
B.缆风绳
C.钢丝绳
D.滑轮组
8
E.地锚 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【答答案案】】CD
【【解解析析】】桅杆起重机由桅杆本体、动力-起升系统、稳定系统组成。桅杆本体包括桅杆、基座及其附
件。动力-起升系统主要由卷扬机、钢丝绳(跑绳)、起重滑车组、导向滑车等组成。稳定系统主要包括
缆风绳、地锚等。缆风绳与地面的夹角应在30°~45°之间,且不得与供电线路接触。
25.卷扬机选用时,应考虑的设备参数包括( )。
26 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.额定载荷
B.起重能力
C.容绳量
D.工作速度
E.卷筒直径
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】卷扬机的基本参数:
(1)额定载荷。
(2)工作速度。
(3)容绳量。
26.关于手拉葫芦的安全使用要求,下列做法符合规定的有( )。
A.使用前检查拉链应灵活自如,无跑链掉链和卡滞现象
B.手拉葫芦吊挂点承载能力不得低于其额定载荷的1.05倍
C.当多台葫芦共同起重时,单台葫芦的最大载荷不得超过额定载荷
8
D.在倾斜状态使用时,施力方向应尽7量与葫芦受力方向一致
1
9
4
E.使用时应使两吊钩受力在一条3 8轴线上,确认无误后方可作业
信
微
系
联
题
押
准
精
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】A正确:使用前检查要求包括拉链灵活,无跑链掉链和卡滞现象。
B正确:吊挂点承载能力要求不得低于1.05倍的额定载荷。
C错误:多台葫芦共同工作时,单台葫芦的最 大载荷不应超过其额定载荷的70%,而不是额定载荷。
8
D正确:在倾斜状态使用时,施力方向应尽量与 葫芦受力方向一致,以防卡9链1
7
或掉链。
8
4
E正确:使用时应将链条摆顺,两吊钩受力在一条轴 线上,检查确认后再信
3
作业。
微
27.在起重吊装工程计算中,关于载荷系数的应用,下 列说法正确的
系
是( )。【新】
联
一
A.动载荷系数k₁主要计入多台起重机抬吊时负载不均衡的 影响唯
B.不均衡载荷系数k₂用于计入起重机吊装运动过程对负载的影 响
C.一般动载荷系数k₁取值为1.1
D.不均衡载荷系数k₂的取值范围通常为1.25~1.5
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:动载荷系数k₁计入的是起重机在吊装运动过程中产生的载荷影响,不是多台抬吊的
不均衡影响。
B错误:不均衡载荷系数k₂计入的是多台起重机共同抬吊时负载不均衡的影响,不是运动过程的影
响。
D错误:不均衡载荷系数k₂的取值范围是1.1~1.25
28.关于额定起重量与多机抬吊的要求,下列说法正确的有( )。【新】
A.额定起重量是指起重机在正常工作条件下能起升的最大净起重量
B.流动式起重机的额定起重量包括吊挂在吊具上起升的重物质量与固定吊具质量
27 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.双台起重机抬吊时,每台起重机的负载不得超过其单独操作时的额定载荷
D.多机抬吊时,每台起重机的负载率不得超过其额定起重量的80%
E.起重挠性件是指从起重机上垂下,用于升降重物的钢丝绳或链条等设备
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】额定起重量,是指在正常工作条件下,对于给定的起重机类型和载荷位置,起重机设计能
起升的最大净起重量。对于流动式起重机为挂在起升钢丝绳或起升链条下端 起升的重物质量(起重挠性
件下起重量)。包括:固定吊具质量可分吊具(或无此类吊具)质量和吊挂在吊具上起升的重物质量之
和。对于其他起重机,为吊挂在固定吊具 上起升的重物质量。
D错误:双机抬吊时,每台起重机的负载率一般不得超过其额定起重量的80%,不是85%。
29.关于流动式起重机的地基处理,下列说法正确的是( )。【新】
A.地基处理前必须依据项目所在地地质资料和现场地应力检测结果进行判断
B.处理后的地基耐压力测试必须由第三方测试机构完成
C.在复杂地基上吊装重型设备时,应请设计单位工程师直接编制地基处理方案
D.设备吊装中常用的地基处理方法包括注浆法换填法
【【答答案案】】A 7 8
1
9
4
【【解解析析】】A正确:原文指出“设备3 8吊装作业地面应参考项目所在地地质资料,依据吊装区域地面实际
信
微
地应力检测结果”判断是否需要地系基处理。
联
B错误:处理后的地基测试题方法包括压重法或请第三方测试;
押
C错误:复杂地基吊装重准型设备应请专业人员对基础进行专门设计并编制方案,不能仅由吊装工程师
精
直接编制。
D错误:常用地基处理方法 为碾压法强夯法(强夯置换法)和桩基法,未提及注浆法换填法
30.采用压重法进行地应力测试 时,下列( )符合规范要求。【新】
A.压重块对地压强应满足>2fc
B.测试点应选择起重机吊装作业时对 地压强最小的位置
C.应在压重块上选取4个位置作为测量点 并做好标志
D.压重块静置12h后,测量记录4个位置的沉 降量
8
E.若4个测量点的最大沉降量不大于50mm,则证 明处理的地基合格
1
7
9
【【答答案案】】ACE
信
3 8
4
微
【【解解析析】】B错误:测试点应选择对地压强最大的位置, 不是最小位置系。
联
D错误:压重块应静置24h,不是12h。 一
唯
31.某施工现场需吊装一台超重卧式反应器,现场仅有一台满足负荷要求的主吊车,但设备长度适
中。下列( )吊装工艺最适用于该情况。【新】
A.直接提升法
B.单主机扳转法
C.单主机抬吊递送法
D.双主机抬吊递送法
【【答答案案】】B
【【解解析析】】单主机拔转法适用于“现场吊车资源有限设备长度相对不是太长”的情况,与题干描述相
28 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
符。
32.关于流动式起重机的吊装工艺,下列说法正确的有( )。【新】
A.直接提升法可用于火炬塔架风电机组机舱等设备的吊装
B.单主机拔转法需对设备下部进行铰接固定,主吊车通过动作使设备直立
C.单主机抬吊递送法适用于现场单台主吊车能力不足的超高超重设备
D.双主机抬吊递送法需要两台主吊车共同提升设备上部,并由辅助吊车抬送下部
E.单主机拔转法根据设备头尾相对主吊车方向分为正吊拔转法和反吊拔转法
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】A正确:直接提升法适用范围适用于换热器卧 罐汽包模块等卧式设备火炬塔架及风电机组
中混凝土塔架机舱轮毂(叶轮)单叶片等设备的吊装。
B正确:单主机扳转法需固定设备下部,主吊车通过张杆或行走使设备直立。
C错误:单主机抬吊递送法适用于塔类设备等,但“超高超重设备且单台主吊车能力不足”的情况应
使用双主机抬吊递送法。适用于塔类设备容器反应器火炬塔架风电机组塔架 等设备吊装。
D正确:双主机抬吊递送法采用双主吊车提升设备上部,辅助吊车抬送下部。
E正确:单主机拔转法按设备头尾方向7 8分为正吊和反吊两种方法。
1
9
4
♛ 教教材材介介绍绍 3 8
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
22..33 焊焊接接技技术术
唯
一
1.焊接工艺评定的目的是( )。
A.验证焊工技术水平
B.验证拟定的焊接工艺正确性
C.检测焊缝外观质量
D.确定焊材成本
【【答答案案】】B
【【解解析析】】焊接工艺评定用于验证拟定的焊接工艺是否能生产合格接头,确保工艺正确性。
2.下列焊接方法中,适用于薄壁设备全位置焊接的是( )。
A.焊条电弧焊
B.埋弧焊
C.电渣焊
D.气焊
29 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】A
【【解解析析】】焊条电弧焊
(1)机动性和灵活性好。所需要的焊接设备相对简单,只要配备适用的焊接电源、 焊钳和足够长
的焊接电缆即可进行焊接作业;焊接场地不受限制,在结构复杂、空间狭 小的条件下作业时,比其他焊
接方法更具优势;焊条直径为1.6~8mm不等,可适用于 全位置焊接,可以焊接从薄板到厚板的各种焊接
接头。
3.焊缝无损检测方法包括( )。
A.磁粉检测(MT)
B.渗透检测(PT)
C.超声波检测(UT)
D.压力试验
E.金相检查
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】DE属于管道系统试验,非无损检测方法。
8
4.在焊接过程中,当一个次要因素改7变时,应该进行( )
1
9
4
A.不需要重新评定,但需重新编3 8制预焊接工艺规程
信
微
B.增焊冲击韧性试件进行试系验
联
C.重新进行焊接工艺评定题
押
准
D.重新进行焊接工艺评定,并重新编制焊接工艺评定报告
精
【【答答案案】】A
【【解解析析】】(1)凡是重要因 素变化的情况都需要进行重新评定,如焊接方法、母材分类、母 材厚
度、焊丝类别、预热、焊后热处理 、保护气体种类、电流种类和极性等变化都可以 成为重要因素。
(2)当有冲击韧性要求时,补加 因素就上升为重要因素,如线能量、平焊改立焊、 多道焊改为单
道焊等,反之则下降为次要因素。
(3)次要因素变化则无需进行再次评定 ,如坡口形式尺寸、焊丝规格、保护气体 流量等,但需要
重新编制焊接工艺规程。
8
5.熔焊时,根据焊件接缝所处的空间位置,焊接 位置分为( )。 1 7
9
8
4
A.平焊、立焊、角焊和仰焊 信 3
微
B.平焊、立焊、横焊和仰焊 系
联
C.平焊、立焊、横焊和俯焊
唯
一
D.平焊、角焊、横焊和仰焊
【【答答案案】】B
【【解解析析】】熔焊时,焊件接缝所处的空间位置,可用焊缝倾角和焊缝转角来表示。有平焊、立焊、横
焊和仰焊位置。
6.关于后热的说法,正确的是( )。
A.后热即焊后热处理
B.焊后热处理可降低焊接残余应力
C.后热可降低焊接残余应力
D.后热可防止氢致裂纹的产生
E.后热可改善焊接接头的焊后组织和性能
【【答答案案】】CD
【【解解析析】】后热是焊接后立即对焊件的全部(或局部)进行加热或保温,使其缓冷的工艺措施,它不
30 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
等于焊后热处理。若不能及时热处理,则应在焊后立即后热,并且保温缓冷。后热即可减小焊缝中氢的
影响,降低焊接残余应力,避免焊接接头中出现马氏体组织,从而防止氢致裂纹的产生。
第第0055讲讲 建建筑筑机机电电工工程程施施工工技技术术((一一))
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
33..11 建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖工工程程施施工工技技术术
题
押
1.室内给水金属立管支准架安装时,楼层高度大于5m时,每层应设置支架( )。
精
A.1个
B.2个
C.3个
D.视管径而定
【【答答案案】】B
【【解解析析】】规范要求楼层高度>5m时,每层至少设2个支架,位置匀称。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2.排水塑料管安装时,伸缩节间距不得大于( )。
A.2m
B.4m
C.6m
D.8m
31 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】B
【【解解析析】】排水塑料管需设置伸缩节,间距≤4m,以补偿热胀冷缩。
3.建筑给水系统压力试验要求包括( )。
A.试验压力为工作压力的1.5倍,不得低于0.6MPa
B.钢管稳压10min压力降≤0.02MPa
C.塑料管稳压1h压力降≤0.05MPa
D.试验压力为工作压力的1.15倍,不得低于0.4MP
E.钢管稳压10min压力降≤0.03MPa
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】DE错误。室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法:钢管及复合管道在系统试 验压
力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,不渗 不漏;塑料管道系统在
试验压力下稳压1h压力降不超过0.05MPa,然后在工作压力1.15 倍状态下稳压2h,压力降不超过
0.03MPa,连接处不得渗漏。室外给水钢管、铸铁管 在系统试验压力下10min内压力降不大于0.05MPa,
然后降至工作压力检查,压力应保 持不变,不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h 压力降不超
8
过0.05MPa,然后 降至工作压力进行检查7,压力应保持不变,不渗不漏。
1
9
4
4.室内给水管道与室内排水管道施3 8工程序的主要区别包括( )。
信
微
A.压力试验 系
联
B.灌水试验 题
押
准
C.防腐绝热
精
D.通水试验
E.支架制作
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】室内给水管道施工程序: 材料验收 →测绘放线 →支架制作 →管道预制 →支架安装→管
道安装→压力试验→防腐绝热→通水试验 →冲洗、消毒→取样检验。
室内排水管道施工程序:材料验收→测绘 放线→支架制作→管道预制→支架安装→管道安装→灌水
试验→通水、通球试验。
8
室内给水管道包含压力试验和防腐绝热,而排水 管道无此步骤,排水管道采1 7用灌水试验和通球试
9
8
4
验。 信 3
微
5.蒸汽供暖系统的水压试验压力为顶点工作压力加( )。 系
联
A.0.1MPa,且≥0.3MPa
唯
一
B.0.2MPa,且≥0.4MPa
C.0.3MPa,且≥0.5MPa
D.0.4MPa,且≥0.6MPa
相相似似知知识识点点总总结结::
32 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
管管道道 试试验验压压力力
液液压压试试验验::1.5倍设计压力-地上钢管
工工业业管管道道压压力力试试验验 1.5倍设计压力,且不得低于0.4MPa(埋地)
气气压压试试验验::11..1155倍倍设设计计压压力力。。
给水:1.5倍工作压力,且不得低于0.6MPa
建建筑筑管管道道压压力力试试验验 供暖:热水、蒸汽供暖——顶点+0.1,且≥0.3MPa
((液液压压)) 高温热水-顶点+0.4MPa
塑料管-顶点+0.2,且≥0.3MPa
当P≤1MPa时,P =1.5倍工作压力,且不得低于0.6MPa
试
空空调调系系统统水水管管道道
当P>1MPa时,P =P+0.5MPa
试
续续表表
8
7
1
9
4
【【答答案案】】A 3 8
信
微
【【解解析析】】蒸汽供暖系统试验压系力为顶点工作压力加0.1MPa,且不低于0.3MPa。
联
6.关于建筑管道系统试验题的说法,正确的是( )。
押
A.采用气压试验时,应准编制专项方案,并经监理批准
精
B.室外排水管网应按系 统进行整体试验
C.首层取两处消火栓做试 射试验
D.当设计未注明试验压力时, 应按类似工程经验数据进行压力试验
【【答答案案】】C
【【解解析析】】系统试验当需要进行气压试 验时应有设计人员的批准。试验压力应按设计要求进行,当设
计未注明试验压力时,应按规范要求进行。高 层建筑管道应先按分区、分段进行试验,合格后再按系统
进行整体试验。室内消火栓安装完成后,应取屋 顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两 处消火栓做
8
试射试验,达到设计要求为合格。 1 7
9
8
4
7.建筑管道阀门试验要点不包括( )。
信
3
微
A.安全阀应由具备资质的单位进行检定 系
联
B.闸阀应按规范要求进行强度和严密性试验
唯
一
C.检验批要求同牌号、同型号、同时生产
D.主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验和严密性试验
【【答答案案】】C
【【解解析析】】阀门安装前,应按规范要求进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同
规格)数量中抽查10%,且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验和严
密性试验。
8.建筑管道安装的原则,正确的是( )。
A.先支管后主管、先上部后下部、先里后外
B.先主管后支管、先下部后上部、先里后外
C.先主管后支管、先上部后下部、先里后外
D.先主管后支管、先上部后下部、先外后里
【【答答案案】】C
33 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】本题考查的是建筑管道工程施工程序及技术要点。建筑管道安装一般应本着先主管后支
管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装,对于不同材质的管道应先安装钢制管道,后安装塑料管
道。
9.建筑管道安装的一般要求包括( )。
A.先安装钢质管道,后安装塑料管道
B.先穿过地下室侧墙,后室内管道安装
C.冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方
D.禁止管道安装时穿越抗震缝
E.低温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管不应有接头
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装结束后再进行安装,安装过程应注意成品保
护。管道安装时不应穿过抗震缝。当管道安装必须穿越抗震缝时宜靠近建筑物的下部穿越,且应在抗震
缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处方形补偿器或设置伸缩节。
10.有关灌水试验的说法,正确的是( )。
8
A.室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽7前必须做灌水试验
1
9
4
B.灌水高度应不低于底层卫生器3 8具的上边缘15mm
信
微
C.灌水到满水15min,水面下系降后再灌满观察5min
联
D.室外排水管网按排水检题查井分段试验
押
准
E.室内雨水管按整体进行灌水试验
精
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】灌水高度应不低于 底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法为满水15min水面下降
后,再灌满观察5min,液面不降, 管道及接口无渗漏为合格。室外排水管网按排水检查井分段试验。室
内雨水管应根据管材和建筑物高度选择 整段方式或分段方式进行灌水试验。整段试验的灌水高度应达到
立管上部的雨水斗,当立管高度大于250m 时,应对下部 250m高度管段进行灌水试验,其余部分进行通水
试验。灌水达到稳定水面后观察1h,管道无渗 漏为合格。
11.高层建筑中要求安装坡度应为3‰、不得 小于2‰的管道有( )。
8
A.汽、水同向流动的热水采暖管道 1 7
9
8
4
B.汽、水同向流动的蒸汽管道 信 3
微
C.汽、水逆向流动的热水采暖管道 系
联
D.凝结水管道
唯
一
E.散热器支管
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】本题考查的是高层建筑管道施工技术要点。汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向
流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰。汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水
逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰。散热器支管的坡度应为1%,坡度朝向应利于排气和泄水。
12.高层建筑的雨水系统,管材正确的是( )。
A.高层建筑的雨水系统采用镀锌焊接钢管
B.超高层建筑的雨水系统采用镀锌无缝钢管
C.高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统采用球墨铸铁管
D.高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统采用塑料管
E.以上都对
【【答答案案】】ABC
34 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】高层建筑的雨水系统要考虑管材的承压能力,一般采用承压管材。例如:高 层建筑的雨水
系统采用镀锌焊接钢管,超高层建筑的雨水系统采用镀锌无缝钢管,高层 和超高层建筑的重力流雨水管
道系统采用球墨铸铁管等。
13.采暖管道安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面( )mm;安装在卫生间及厨房内的套
管,其顶部应高出装饰地面( )mm,底部应与楼板底面相平。
A.20;30
B.20;50
C.30;20
D.30;50
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是高层建筑管道施工技术要点。管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套
管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出
装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内套管其两端与饰面相平。
14.管道系统及配件安装属于建筑管道安装工程的( )。
8
A.分部工程 7
1
9
4
B.子分部工程 3 8
信
微
C.分项工程 系
联
D.检验批 题
押
准
【【答答案案】】C
精
【【解解析析】】建筑管道工程 分为分部、子分部、分项工程,建筑给水排水及供暖工程属于分部工程。室
内给水系统、室内排水系统、室 内热水供应系统、卫生器具、室内供暖系统、室外给水管网、室外排水
管网、室外供热管网、建筑饮用水 供应系统、建筑中水系统及雨水利用系统、游泳池及公共浴池系统、
水景喷泉系统、热源及辅助设备、监测 与控制仪表属于子分部工程。相应子分部工程有相应的分项工
程。本题中管道系统及配件安装属于分项 工程。
游泳池及公共浴池水系统 管道系统及配件安装,防腐,绝热,试验与调试
8
1
7
水景喷泉系统 管道系统及配件 安装,防腐,绝热,试验
8
4与9调试
信
3
微
15.明敷管道横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙 体的两侧应隔
系
墙设置防火套管的长度,可用的
联
一
是( )。 唯
A.200mm
B.300mm
C.400mm
D.500mm
【【答答案案】】D
【【解解析析】】明敷管道穿越防火区域时应采取防止火灾贯穿的措施中,对于横干管穿越防火分区隔墙
时,管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度≥500mm的防火套管。
16.在采暖工程施工中,散热器支管的坡度为( ),坡度朝向应利于排气和泄水。
A.0.5%
B.0.8%
C.1%
D.1.5%
35 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】C
【【解解析析】】散热器支管的坡度应为1%。
17.在设计不明确时,热水供应系统的水压试验为系统顶点的工作压力加( )。
A.0.1MPa
B.0.2MPa
C.0.3MPa
D.0.4MPa
【【答答案案】】A
【【解解析析】】热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设
计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压
力不小于0.3MPa。
18.室外排水管网按排水检查井分段试验。试验水头应以( ),逐段观察,管接口无渗漏为合
格。
A.试验段上游管顶加1.0m
8
B.试验段上游管顶加1.5m 7
1
9
4
C.试验段下游管顶加1.0m 3 8
信
微
D.试验段下游管顶加2.0m 系
联
【【答答案案】】A 题
押
【【解解析析】】室外排水管网准按排水检查井分段试验。试验水头应以试验段上游管顶加1.0m,逐段观察,
精
管接口无渗漏为合格。
19.管道穿过有严格防水要 求的建筑物,必须采用( )。
A.钢套管
B.刚性防水套管
C.柔性防水套管
D.以上都对
【【答答案案】】C
8
【【解解析析】】地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时 ,应采取防水措施,对有严1 7格防水要求的建筑物,
9
8
4
必须采用柔性防水套管。
信
3
微
20.散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前 应做水压试验系,试验压力为( ),但不小
联
于0.6MPa。
唯
一
A.顶点工作压力加0.1MPa
B.工作压力的1.5倍
C.顶点工作压力加0.2MPa
D.最大工作压力的1.15倍
【【答答案案】】B
【【解解析析】】散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验,水压试验压力为工作压
力的1.5倍,但不小于0.6Mpa。
36 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
21.生活给水水表前与阀门应有不小于( )水表接口直径的直线管段。
A.10倍
B.4-5倍
C.1.5倍
D.8倍
【【答答案案】】D 8
7
1
9
【【解解析析】】生活给水水表前与阀门应8 4有不小于8倍水表接口直径的直线管段。
3
信
22.保温材料进场,不需要对(微 )进行复验。
系
A.导热系数 联
题
押
B.密度 准
精
C.憎水率
D.吸水率
【【答答案案】】C
【【解解析析】】保温材料进场时,导热 系数或热阻、密度、吸水率等性能进行复验。
23.室内排水主管安装后均应作通球 试验,通球球径不小于排水管径的三分之二,通球率达到(
)为合格。
A.85%
B.90% 8
1
7
9
C.95% 8 4
信
3
D.100% 微
系
【【答答案案】】D
联
一
唯
【【解解析析】】通球球径不小于排水管径的三分之二,通球率达到 100 %。
24.塑料给水管道应在试验压力下稳压1h,然后在工作压力的1.15倍下稳压2h,压力降不得超过(
),同时检查各连接处不得渗漏。
A.0.01MPa
B.0.02MPa
C.0.03MPa
D.0.04MPa
【【答答案案】】C
【【解解析析】】塑料给水管道应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍
下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
25.室内排水立管与排出管端部的连接应采用( )。
A.一个45°弯头
37 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.一个90°斜四通
C.两个45°弯头
D.一个45°三通
【【答答案案】】C
【【解解析析】】用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接要求。应采用45°三通或
45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小
于4倍管径的90°弯头。
8
26.室内雨水管,灌水达到稳定水面后7观察( ),管道无渗漏为合格。
1
9
4
A.30min 3 8
信
微
B.5mim 系
联
C.24h 题
押
准
D.1.0h
精
【【答答案案】】D
【【解解析析】】(2)室内雨水管 应根据管材和建筑物高度选择整段方式或分段方式进行灌水试验。整段试
验的灌水高度应达到立管上部的雨 水斗,当立管高度大于250m 时,应对下部250m 高度管段进行灌水试
验,其余部分进行通水试验。灌水达到 稳定水面后观察1h,管道无渗漏为合格。
27.立管管径≥110mm时,在楼板贯穿 部位应设置阻火圈或长度( )的防火套管。
A.≥500mm
B.≥300mm
8
C.≥200mm 1 7
9
8
4
D.≥50mm 信 3
微
系
联
一
唯
【【答答案案】】A
【【解解析析】】明敷排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。当立管管径 ≥110mm 时,在楼板
贯穿部位应设置阻火圈或长度≥500mm 的防火套管,在管道周围应筑成厚度≥20mm、宽度≥30mm 的阻水
圈。横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度≥500mm 的防火套管。
28.卫生间的埋地排水管道在隐蔽前必须做( )。
A.灌水试验
B.水压试验
C.通球试验
38 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.泄漏试验
【【答答案案】】A
【【解解析析】】室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。灌水高度应不低于底层卫生器具的
上边缘或底层地面高度。灌水到满水15min,水面下降后再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏
为合格。
29.当设计未注明时,高温热水供暖系统水压试验压力为( )。
A.且系统顶点的试验压力不小于0.3MPa
B.系统最高点工作压力加0.4MPa
C.系统最高点工作压力加0.2MPa
D.且系统最高点的试验压力不小于0.4MPa
【【答答案案】】B
【【解解析析】】当设计未注明时,热水供应系统和蒸汽供暖系统、热水供暖系统水压试验压力,应以系统
顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa;高温热水供暖系统水压试验压
力,应以系统最高点工作压力加0.4MPa;塑料管及铝塑复合管热水供暖系统水压试验压力,应以系统最
8
高点工作压力加0.2MPa,同时在系统最高1 7点的试验压力不小于0.4MPa。
9
4
8
30.管径小于或等于100mm的镀锌钢3管宜用( )。
信
微
A.螺纹连接 系
联
B.焊接连接 题
押
准
C.法兰连接
精
D.沟槽连接
【【答答案案】】A
【【解解析析】】管径小于或等于100m m的镀锌钢管宜用螺纹连接;直径大于或等于100mm的镀锌钢管可采用
沟槽连接(卡箍连接)。
31.阀门的严密性试验压力为公称压力 的( )。
A.1.5倍
B.1.1倍
8
C.1倍 1 7
9
8
4
D.90% 信 3
微
【【答答案案】】B 系
联
【【解解析析】】阀门的严密性试验压力为公称压力的1.1倍。
唯
一
32.沟槽式连接水平钢管,支、吊架与接头的净间距不宜小于 ( )。
A.150mm
B.100mm
C.300mm
D.120mm
【【答答案案】】A
【【解解析析】】沟槽式连接水平钢管,支、吊架与接头的净间距不宜小于150mm,且不宜大于300mm。
衬塑料软垫或橡胶
39 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
33.DN100排水主立管,通球球径为( )。
A.DN80
B.DN50
C.DN40
D.DN100
【【答答案案】】A
【【解解析析】】排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率
必须达到100%。
34.通气管应高出屋面( ),且必须大于最大积雪厚度。
A.500mm
B.300mm
C.200mm
D.1000mm
【【答答案案】】B
8
【【解解析析】】通气管应高出屋面300mm,且7必须大于最大积雪厚度。
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
35.建筑管道安装的一般要求包括( )。
微
系
A.先安装钢质管道,后安装塑料管道 联
一
B.先穿过地下室侧墙,后室内管道安装 唯
C.冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方
D.禁止管道安装时穿越抗震缝
E.方形补偿器在供暖管道上水平安装时,应设排气及泄水装置
【【答答案案】】AC
【【解解析析】】当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装结束后再进行安装,安装过程应注意成品保
护。管道安装时不应穿过抗震缝。当管道安装必须穿越抗震缝时宜靠近建筑物的下部穿越,且应在抗震
缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设置伸缩节。供暖管道系统在方形补偿器
水平管道上安装时,采用水平方式安装其坡度应与管道坡度一致;采用垂直方式安装应设排气及泄水装
置。
36.通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下翻时,应采用的连接方式是( )。
A.90°斜四通
B.90°弯头
40 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.45°弯头
D.45°三通
E.45°四通
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】通向室外的排水管,穿过墙壁 或基础必须下翻时,应采用45°三通和45°弯头连接,并应
8
7
1
在垂直管段顶部设置清扫口;通向室外4 9排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,
8
3
信
并有不小于90°的水流转角,如跌微落差大于300mm可不受角度限制。用于室内排水的水平管道与水平管
系
道、水平管道与立管的连接要求联:应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出
题
押
管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。
准
精
37.散热器进场时,需要对( )加以复验。
A.热效率
B.单位散热量
C.金属热强度
D.单位面积蒸发量
E.热强度指标
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】散热器进场时,应对其单位散热量、 金属热强度等性能进行复验。8
1
7
9
38.关于散热器的水压试验要求,下列说法正确的 是( )。【新】
8
4
信
3
A.试验压力应为工作压力的1.2倍,且不小于0.5MPa 微
系
B.试验压力如设计无要求,应为工作压力的1.5倍,且不 小于0.6M联Pa
一
唯
C.试验时间应为10min,压力不降且不渗不漏
D.仅整组出厂的散热器需做水压试验,组对后的不需试验
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A错误:“试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa”。
C错误:试验时间为2~3min,不是10min。
D错误:组对后的散热器以及整组出厂的散热器在安装前都应做水压试验。
39.下列关于管道及设备压力试验的说法,符合规范要求的有( )。【新】
A.供暖分汽缸安装前的水压试验压力不得小于0.4MPa
B.密闭水箱安装前应以工作压力的1.5倍做水压试验
C.室内给水管道系统强度试验压力均为工作压力的1.5倍,且不小于0.6MPa
D.敞口水箱安装前应做满水试验,静置24h观察不渗不漏
E.高层建筑管道应进行整体试验
41 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】A错误:供暖分汽缸试验压力不得小于0.6MPa,不是0.4MPa。
E错误:高层建筑管道应先按分区分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验。
第第0066讲讲 建建筑筑机机电电工工程程施施工工技技术术((二二))
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
33..22 建建筑筑电电气气工工程程施施工工准技技术术
精
1.接地装置施工包括( )。
A.接地体安装
B.引下线敷设
C.接闪带安装
D.电缆桥架接地
E.接地干线安装
【【答答案案】】AE
8
【【解解析析】】防雷接地施工程序为接地体→接地干线 →引下线→均压环→接闪带
1
7(接闪杆、接闪网)施
9
工。
信
3 8
4
微
2.成套配电柜的正确安装程序是( )。 系
联
A.安装固定→二次线路连接→母线安装→试验调整 一
唯
B.安装固定→母线安装→二次线路连接→试验调整
C.安装固定→母线安装→试验调整→二次线路连接
D.安装固定→试验调整→母线安装→二次线路连接
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是建筑电气工程施工技术。成套配电柜(开关柜)的安装顺序:开箱检查→二
次搬运→安装固定→母线安装→二次线路连接→试验调整→送电运行验收。
3.下列关于接地体的施工技术要求,正确的是( )。
A.接地体采用扁钢时,搭接长度为扁钢宽度的两倍,两边施焊
B.接地体的连接应采用机械焊接
C.自然接地体应利用建筑底板钢筋做垂直接地体
D.接地体采用圆钢时,搭接长度为圆钢直径的6倍,且两面施焊
42 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是接地装置的施工技术要求。选项A的正确描述为“接地体采用扁钢时,搭接长
度为扁钢宽度的两倍,三面施焊”;选项B的正确描述为“接地体的连接应采用搭接焊接”;选项C的正
确描述为“自然接地体应利用建筑底板钢筋做水平接地体”。
4.关于配电柜柜内线路施工的要求,以下( )描述是正确的。
A.配电柜相互间的连接母线应由厂家配套制作,并现场安装
B.配电柜二次回路绝缘导线的额定电压不应低于450/750V
C.铜芯导线的截面积一般不应小于2.5mm²
1
7 8
9
D.其他回路导线不应小于1.5mm² 8
4
信
3
E.暂时不使用的电流互感器二次线圈应开路后再接地 微
系
【【答答案案】】ABCD 一
联
唯
【【解解析析】】暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地 (选 项E错误)。
5.照明母线槽施工技术要求,正确的是( )。
A.每节母线槽安装前绝缘电阻不少于0.5MΩ
B.水平安装时,圆钢吊架直径不得小于8mm
C.转弯处加强,垂直时选用弹簧支架
D.重力不小于220N/m 的母线槽应设置抗震支架
43 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】C
【【解解析析】】(1)每节母线槽应不少于一个支吊架,距转弯0.4~0.6m处应设置支吊架,支吊架不应设
置在母线槽的连接处或分接单元处,垂直安装时应设置弹簧支架。支吊架的锚固螺栓应采用金属胀管固
定在结构承重墙上或顶板上。
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架 直径不得小于
6mm。重力不小于150N/m 的母线槽应设置抗震支架。
6.金属导管应与保护导体可靠连接,错误的是( )。
A.非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体
B.保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍
C.保护联结导体时按每个检验批的导管连接头总数抽查10%,且不得少于2处
D.镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导体
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【答答案案】】C
【【解解析析】】(1)非镀锌钢导管采用 螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;保护联结导
体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长 度应为圆钢直径的6倍。
(2)镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金 属柔性导管连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导
体:保护联结导体应为铜芯软导线。截面积不应 小于4mm²。
8
(3)保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不 应小于4mm²。按每个检验批的1
7
导管连接头总数的10%
9
8
4
进行抽查,且不得少于1处。 信 3
微
7.三相交流电动机额定电压为380V内部接线采用( )方法。 系
联
一
A.三角形 唯
B.星型
C.Y型
D.并联
【【答答案案】】A
【【解解析析】】三相交流电动机额定电压为380V内部接线采用△接。当额定电压为220V采用Y接。
8.下列关于人工接地体的施工技术要求,说法正确的有( )。
A.水平接地体的镀锌扁钢的厚度应不小于4mm
B.接地体的顶部距地面不小于0.5m
C.垂直接地体的长度一般为2.5m
D.接地体的水平间距应不小于3m
E.接地体连接完毕后,应测试接地电阻
44 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】1)垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于2.5mm,镀锌角钢的厚度应不小于 4mm,镀锌
圆钢的直径不小于14mm。垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后垂直接地 体的顶部距地面不小于0.6m,
垂直接地体的水平间距应不小于5m。(2)水平接地体的镀锌扁钢的厚度应不小于4mm,截面积应不小于
100mm²;镀锌 圆钢的截面积应不小于100mm²。水平接地体距地面至少为0.6m。接地体施工完成后应填土
8
7
夯实,以减少接地电阻。 9 1
4
8
3
9.关于梯架(托盘、槽盒)在水信平段的支吊架设置要求,以下( )是正确。
微
系
A.每1.5~3m设置一个支吊架
联
题
B.每1~1.5m设置一个支押吊架
准
C.每0.5~1m设置一精个支吊架
D.每3~5m设置一个支吊 架
8
1
7
9
8
4
信
3
【【答答案案】】A
微
系
【【解解析析】】根据文件内容,梯架(托盘、槽盒)在水平段时 每1.5~3联m设置一个支吊架。因此,选项A
一
是正确的。选项B、C、D的描述与文件内容不符。 唯
10.关于梯架(托盘、槽盒)的施工要求,以下( ) 描述是正确的。
A.梯架(托盘、槽盒)在垂直段时每1~1.5m设置一个支架
B.梯架(托盘、槽盒)水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m
C.直线段钢制梯架长度超过30m应设置伸缩节
D.非镀锌梯架之间的连接处应跨接保护联结导体
E.梯架(托盘、槽盒)垂直敷设时,距地面2m以下部分加金属盖板保护
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】梯架(托盘、槽盒)在垂直段时每1~1.5m设置一个支架(选项A正确)。
梯架(托盘、槽盒)水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m(选项B正确)。
直线段钢制梯架长度超过30m应设置伸缩节(选项C正确)。
非镀锌梯架之间的连接处应跨接保护联结导体(选项D正确)。
梯架(托盘、槽盒)垂直敷设时,距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在配电室、电气
45 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
竖井等处除外(选项E错误)。
11.有关母线槽支架的安装,正确的是( )。
A.水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,每节不少于1个支架
B.转弯处选用弹簧支架
C.垂直过楼板时要选用固定支架
D.水平安装时每节母线槽至少2个支架
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查的是建筑电气工程施工技术。水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,
每节不少于1个支架(教材已无原文,在一建中)。转弯处应增设支架加强,垂直过楼板时要选用弹簧支
架。
12.建筑屋顶上的避雷带应使用( )制作。
A.40mm×4mm镀锌扁钢
B.φ10mm镀锌圆钢
C.φ25mm镀锌钢管
8
D.40mm×4mm镀锌角钢 1 7
9
4
8
【【答答案案】】A 信 3
微
【【解解析析】】本题考查的是防雷装系置的施工技术要求。避雷带一般使用40mm×4mm镀锌扁钢或Φ12mm镀锌
联
圆钢制作。 题
押
准
13.接地支线沿建筑物精墙壁水平敷设时,离地面距离宜为( )。
A.0.3m
B.0.5m
C.1.0m
D.1.3m
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查的是接地装置的施工技 术要求。接地支线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离
宜为250~300mm。与墙壁的间隙宜为10~15mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
14.在明装动力及照明配电箱施工程序中,配电箱安装固定的紧后工序是( )。
A.支架制作安装
B.设备开箱检查
46 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.导线连接
D.送电前检查
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是建筑电气工程施工程序。明装动力配电箱的施工程序:基础框架制作安装 →
配电箱安装固定 → 导线连接 → 送电前检查 →送电运行。
16.防雷接地装置施工程序正确的是( )。
A.接地干线安装→接地体安装→引下线敷设→均压环安装
B.接地干线安装→引下线敷设→接闪带安装→均压环安装
C.接地干线安装→均压环安装→引下线敷设→接闪带安装
D.接地干线安装→引下线敷设→均压环安装→接闪带安装
【【答答案案】】D
【【解解析析】】防雷接地装置的施工程序:接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪
带(接闪杆、接闪网)施工。
17.全长40m的金属梯架,与保护导体可靠连接或接地点至少( )。
A.2处 7 8
1
9
4
B.3处 3 8
信
微
C.4处
系
联
D.5处 题
押
【【答答案案】】B 准
精
【【解解析析】】金属梯架、托 盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠。全长不大于30m时,不应少于2处与保
护导体可靠连接;全长大于30m 时,每隔20~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
18.镀锌钢导管、可弯曲金属导 管和金属柔性导管连接处的两端宜用( )固定保护联结导体。
A.熔焊连接
B.专用接地卡
C.套管连接
D.螺纹连接
8
【【答答案案】】B
1
7
9
【【解解析析】】镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性 导管连接处的两端宜
信
用3 8
4
专用接地卡固定保护联结
微
导体;非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接 处的两端应熔 焊焊接保护联系结导体。
联
19.三相五线供电中,保护接地线颜色为( )。 一
唯
A.红黄双色
B.黄蓝双色
C.黄绿双色
D.淡蓝色
【【答答案案】】C
【【解解析析】】管内导线应采用绝缘导线,A、B、C相线绝缘层颜色分别为黄、绿、红,保护接地线绝缘层
为黄绿双色,零线绝缘层为淡蓝色。
20.下列自然接地体的施工技术要求,正确的是( )。
A.将底板内一根主钢筋搭接焊接,并做好标记
B.将底板内二根主钢筋搭接焊接,并做好标记
C.把工程桩内两个对角的钢筋搭接焊接
D.将底板内钢筋上一个点与接地网相连接
47 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】B
【【解解析析】】自然接地体施工技术要求:利用建筑底板钢筋做水平接地体:按设计要求,将底板内主钢
筋(不少于二根)搭接焊接,用色漆做好标记,以便于引出和检查。利用工程桩钢筋做垂直接地体:按
设计要求,把工程桩内四个角的钢筋搭接焊接,再与底板主钢筋(不少于二根)焊接牢固,用色漆做标
记。自然接地体应在不同两点及以上与接地干线或接地网相连接。
21.下列设备中,不属于电气照明工程组成的是( )。
A.导管配线
B.电加热器
C.风扇安装
D.插座安装
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是建筑电气工程组成。电加热器属于电气动力工程组成。
22.电动机通电前检查内容包括( )。
A.对照电动机铭牌标明的数据检查电动机
8
B.接通电源时做好切断电源的准备7
1
9
4
C.检查电动机的启动设备是否良3 8好
信
微
D.转动电动机转轴是否有摩系擦声或其他异声
联
E.电动机转向应与设备上题运转指示箭头一致
押
准
【【答答案案】】ACD
精
【【解解析析】】电动机通电前 检查:(1)对照电动机铭牌标明的数据,检查电动机定子绕组的联接方法是
否正确(Y连接还是△连接), 电源电压,频率是否合适。(2)转动电动机转轴,看转动是否灵活,有
无摩擦声或其他异声。(3)检查电 动机接地装置是否良好。(4)检查电动机的启动设备是否良好。操
作是否正常,电动机所带的负载是否良 好。
23.电动机的干燥处理方法有( ) 。
A.油箱铁损法
B.红外线干燥法
8
C.外部干燥法 1 7
9
8
4
D.电流干燥法 信 3
微
E.真空干燥法 系
联
【【答答案案】】CD
唯
一
【【解解析析】】检查时发现电动机受潮、绝缘电阻达不到要求时,应 作干燥处理。干燥处理的方法有外部
干燥法、电流干燥法。
24.有关导线敷设要求的说法,正确的有( )。
A.线路绝缘电阻应大于0.5MΩ
B.接地线应为淡蓝色
C.交流与直流的导线不得穿在同一管内
D.同一交流回路的导线应穿同一根钢管内
E.导线在管内的接头应连接牢固
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。但电压为50V及以下的回
路,同一台设备的电动机的回路和无干扰要求的控制回路,照明花灯的所有回路,同类照明的几个回路
可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于8根。
48 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
25.接地装置中的自然接地体主要有( )。
A.钢筋混凝土桩基
B.建筑物钢筋混凝土立柱中的钢筋
C.建筑底板钢筋
D.接地模块
E.建筑物的金属框架
【【答答案案】】AC
【【解解析析】】自然接地体:(1)利用建筑底板钢筋做水平接地体;(2)利用工程桩钢筋做垂直接地
体。
26.明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接,可采( )。
A.焊接连接
B.螺栓连接
C.卡夹器连接
D.螺丝扣连接
8
E.压接 7
1
9
4
【【答答案案】】AC 3 8
信
微
【【解解析析】】明敷的引下线采用热系镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接,可采焊接或卡夹(接)器,明敷的
联
引下线采用热镀锌扁钢时,可题采用焊接或螺栓连接。引下线与接闪器的连接应可靠,应采用焊接或卡夹
押
准
(接)器连接,引下线与接闪器连接的圆钢或扁钢,其截面积不应小于接闪器的截面积。当利用结构钢
精
筋做引下线时,钢筋与钢筋 的连接,可采用土建施工的绑扎法或螺丝扣连接或熔焊连接。
27.接闪带(网)的施工技 术要求包括( )。
A.接闪带一般使用镀锌扁钢或 镀锌圆钢制作
B.接闪带每个固定支架应能承受 50N的垂直拉力
C.扁钢之间搭接长度为扁钢宽度的6 倍
D.接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处 的跨接应采取补偿措施
E.屋顶上的金属导体都必须与避雷带连接成 一体
8
【【答答案案】】ADE 1 7
9
8
4
【【解解析析】】选项B错误,接闪带每个固定支架应能承受 49N的垂直拉力。选信项3C错误,扁钢之间搭接长度
微
为扁钢宽度的2倍。 系
联
28.插座的接线要求包括( )。
唯
一
A.单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接
B.相线与中性导体可利用插座本体的接线端子转接供电
C.插座的保护接地导体端子与中性导体端子连接
D.同一场所的三相插座,其接线的相序应一致
E.保护接地导体在插座之间不得串联连接
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】插座的接线:
1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔应与中性导体连接。
2)单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接,左孔应与中性导体(N)连接,上孔应与保护接
地导体(PE)连接。
3)三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应接在上孔;插座的保护接地导体端子不得与中
性导体端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
49 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4)保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接。
5)相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。
29.灯具安装技术要求包括( )。
A.灯具安装应牢固,小型灯具可以使用木榫固定
B.螺口灯头的接线,零线应接在中心触点端子上
C.I类灯具的金属外壳必须用铜芯软线与保护导体可靠连接
D.当吊灯灯具重量超过3kg时,应采取预埋吊钩或螺栓固定
E.质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的3倍做恒定均布载荷强度试验
【【答答案案】】CD
【【解解析析】】灯具安装技术要求:灯具安装应牢固,采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,严禁使用木
榫。螺口灯头的接线,相线应接在中心触点端子上,零线应接在螺纹的端子上(21年删除了螺口灯
头)。Ⅰ类灯具的金属外壳必须用铜芯软线与保护导体可靠连接,连接处应有接地标识。当吊灯灯具重
量超过3kg时,应采取预埋吊钩或螺栓固定。质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍
做恒定均布载荷强度试验,持续时间不得少于15min。
8
30.一台1600kVA以下无中性点引出的7三相干式变压器,交接试验中测量绕组直流电阻,其线间相互
1
9
4
间差别应符合下列( )要求。【新3 8】
信
微
A.不应大于4% 系
联
B.不应大于2% 题
押
准
C.不应大于1%
精
D.不应大于0.5%
【【答答案案】】B
【【解解析析】】1600kVA及以下三相变 压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组,线
间各绕组相互间差别不应大于2%;160 0kVA以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于2%;无中性点引出
的绕组,线间相互间差别不应大于1%。
A错误:4%是有中性点引出时各相绕组相 互间的差别要求。
B正确:1600kVA及以下无中性点引出的绕组 ,线间相互间差别不应大于2%。
8
C错误:1%是1600kVA以上无中性点引出绕组的要 求。 1 7
9
8
4
D错误:0.5%不是规范规定的允许偏差。 信 3
微
31.关于干式变压器有载调压切换装置的试验要求,下 列( )是系正确的。【新】
联
A.在变压器无电压下,手动操作不应少于5个循环
唯
一
B.电动操作时电源电压应为额定电压的75%及以上
C.电动操作不应少于5个循环
D.有载调压试验可在变压器带电状态下进行
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:手动操作不应少于2个循环,不是5个。
B错误:电动操作时电源电压应为额定电压的85%及以上。
C正确:电动操作不应少于5个循环符合规范要求。
D错误:试验应在变压器无电压下进行。
32.关于箱式变电所的安装要求,下列说法错误的是( )。【新】
A.箱式变电所的基础应高于室外地坪
B.金属箱式变电所的箱体应与保护导体可靠连接,且有标识
C.低压输出回路标记应清晰,回路名称应准确
50 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.箱式变电所的高压和低压配电柜内部接线可在投运后逐步完善
【【答答案案】】D
【【解解析析】】高压和低压配电柜内部接线应完整,不应在投运后逐步完善。
33.柴油发电机组馈电线路连接完成后,对相序的正确要求是( )。【新】
A.发电机侧相序可自主确定
B.应与原供电系统相序保持一致
C.相序连接可依据现场情况确定
D.重点保证电压稳定,相序一二次侧相同即可
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A错误:发电机侧相序不能自主确定,必须与原系统一致。
B正确:规范明确规定馈电线路两端相序应与原供电系统完全一致。
C错误:相序必须严格按规范要求连接,不可随意调整。
D错误:相序是重要接线参数,必须保证正确。
34.关于柴油发电机组接地要求,下列( )说法不符合规范。【新】
8
A.发电机中性点接地方式应符合设计7要求
1
9
4
B.外露可导电部分应与保护导体3 8可靠连接
信
微
C.燃油系统管道应按压力等系级设置防静电接地
联
D.接地螺栓应配备防松零题件并标识
押
准
【【答答案案】】C
精
【【解解析析】】A正确:中性点 接地方式必须按设计文件执行。
B正确:所有外露可导电部 分都需要与保护导体可靠连接。
C错误:燃油系统设备及管道必 须按设计要求进行防静电接地。
D正确:接地螺栓需配备防松零件 并做明确标识。
35.配电柜基础型钢框架的接地安装, 正确做法是( )。【新】
A.采用50mm²镀锌扁钢单点连接
B.使用100mm²镀锌扁钢两端焊接连接
8
C.基础框架可不做专门接地处理 1 7
9
8
4
D.通过螺栓连接实现接地导通 信 3
微
【【答答案案】】B 系
联
【【解解析析】】(1)基础框架一般采用10号槽钢(型钢)制作; 型钢
唯
框一架安装后的水平度、不平行度允许
偏差应符合规范要求。
(2)每组型钢框架的两端应采用不小于100mm²镀锌扁钢与接地干线电焊连接,且不少于两处接地。
A错误:接地线截面积需达到100mm²,且需两端连接。
C错误:基础框架必须进行可靠接地。
D错误:接地连接要求采用焊接方式,确保连接可靠
36.某施工现场安装一台10/0.4kV干式变压器,在进行交接试验时,下列试验项目与要求的对应关系
( )是正确的。【新】
A.测量绕组直流电阻——1600kVA以下变压器各相绕组差别不大于2%
B.检查电压比——35kV以下且电压比小于3的变压器允许偏差为±1%
C.变压器三相连接组别检查采用交流感应法或交流电压法
D.冲击合闸试验——应进行3次,每次间隔10min应进行5次,每次间隔5min,特殊情况可做3次
【【答答案案】】B
51 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】A错误:1600kVA以下变压器各相绕组差别要求为不大于4%,线间差别不大于2%
B正确:35kV以下且电压比小于3的变压器,电压比允许偏差为±1%。
C错误:变压器三相连接组别检查采用直流感应法或交流电压法。
D错误:冲击合闸试验
37.关于箱式变电所和配电柜的安装要求,下列( )说法正确。【新】
①箱式变电所基础应高于室外地坪,金属箱体应与保护导体可靠连接
②配电柜基础型钢应使用50mm²镀锌扁钢单端接地
③抽屉式配电柜机械闭锁应动作可靠,触头接触应紧密
④手车式配电柜应能轻便推拉,无卡阻现象
⑤UPS柜应有出厂试验报告,柜内元器件应完好无损
A.①③④⑤
B.①②③⑤
C.②③④⑤
D.①②④⑤
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
【【答答案案】】A 微
系
【【解解析析】】②错误:基础型钢应使用100mm²镀锌扁钢两端接 地,不是
联
50mm²单端接地
一
唯
38.关于配电柜内二次回路配线的要求,下列( )是正确 的 。【新】
A.二次回路绝缘导线额定电压可选用300/500V等级
B.电流回路铜芯导线截面积不应小于1.5mm²
C.不同电压等级的线路应分别绑扎并标识
D.电子元件回路绝缘导线额定电压应不低于450/750V
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:除电子元件回路外,二次回路绝缘导线额定电压不应低于450/750V。
B错误:电流回路铜芯导线截面积要求不小于2.5mm²。
C正确:不同电压等级交直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,并设置标识。
D错误:电子元件回路可不受450/750V最低额定电压的限制。
39.配电柜安装后进行检查时,下列( )不符合规范要求。【新】
A.闭锁装置动作应准确可靠
52 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.开关操作应先自动操作后手动操作
C.手车推拉应灵活,无卡阻碰撞现象
D.投入时接地触头应先于主触头接触
【【答答案案】】B
【【解解析析】】开关操作检查顺序应为先手动操作后自动操作。
40.在配电柜交接试验中,关于绝缘电阻测量的要求,正确的是( )。【新】
A.低压馈电线路绝缘电阻值不应小于1MΩ
B.二次回路绝缘电阻值不应小于0.5MΩ
C.测量绝缘电阻应按电压等级选择兆欧表
D.50V以下回路也必须进行交流工频耐压试验
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:低压馈电线路绝缘电阻值要求不小于0.5MΩ。
B错误:二次回路绝缘电阻值要求不小于1MΩ。
C正确:测量绝缘电阻应根据电压等级选择合适的兆欧表等级。
8
D错误:50V及以下回路可不做交流工7频耐压试验。
1
9
4
8
3
信
第第0077讲讲 建建筑筑机机电电工工程程施施工工技技术术((三三))
微
系
联
题
♛ 教教材材介介绍绍 押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
33..33 通通风风与与空空调调工工程程施施工工技技术术
1.中低压矩形风管铆钉间距最大为( )。
A.50mm
B.100mm
C.150mm
D.200mm
【【答答案案】】C
【【解解析析】】中低压矩形风管铆钉间距≤150mm,高压系统间距小于等于100mm。
2.空调冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统试验压力( )。
A.P≤1.0MPa,试验压力=1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa
B.P>2.0MPa,试验压力=工作压力+0.5MPa
C.P≤1.0MPa,试验压力=1.5倍工作压力,最低不应小于0.4MPa
53 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.P>2.0MPa,试验压力=工作压力+0.4MPa
【【答答案案】】A
【【解解析析】】冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力:
P≤1.0MPa 试验压力=1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;
P>1.0MPa 试验压力=工作压力+0.5MPa
3.开式水箱连接前,进行( )。
A.通水试验
B.满水试验
C.水压试验
D.灌水试验
【【答答案案】】B
【【解解析析】】开式水箱连接前,要进行满水试验。
8
7
4.风管穿越防火分区时需设置( 9 1)。
4
8
3
A.防火阀 信
微
B.调节阀 系
联
题
C.止回阀 押
准
D.排烟阀 精
【【答答案案】】A
【【解解析析】】防火阀在风管穿越防火分区时自动关闭,防止火势蔓延。
5.风管安装时,水平悬吊的主干风管长度超过( )时,应设置防晃支架。
A.10m
B.15m
C.20m
D.25m
8
【【答答案案】】C 9 1
7
8
4
【【解解析析】】根据规范,水平悬吊的主干风管长度超过 20m时,需设置防晃支信
3
架以防止风管摆动。
微
6.空调水系统阀门安装前需进行的试验包括( )。
系
联
一
A.强度试验 唯
B.严密性试验
C.通球试验
D.灌水试验
E.密封试验
【【答答案案】】AE
【【解解析析】】阀门安装前应进行外观检查,对于工作压力大于1.0MPa 及在主干管上起到切断作用和系统
冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验,且试验合格。阀
门安装的位置、高度、进出口方向应正确,且应便于操作。
7.洁净空调工程系统的调试应在( )下进行,其检测结果应全部符合设计要求。
A.密封条件
B.空态或静态
C.洁净环境
54 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.一定温湿度条件
【【答答案案】】B
【【解解析析】】净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行24h 及以上,达到稳定后进行。工程竣工洁
净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于3人,并应穿着与洁净室
等级相适应的洁净工作服。
8.通风空调系统调试需要考核防排烟系统的( )是否符合设计和消防的规定。
A.空气湿度
B.气流流速
C.风量
D.风压
E.噪声
【【答答案案】】CD
【【解解析析】】本题考查的是通风与空调工程的施工程序。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处
的静压差,并调整至符合设计与消防的规定。
8
9.金属风管板材的拼接要求包括( 7 )。
1
9
4
A.金属板材拼接采用咬口连接、3 8铆接、焊接、法兰连接等方法
信
微
B.板材不得有十字形拼接缝系
联
C.板材连接缝应满足和结题构连接的强度要求
押
D.板厚小于等于1.5mm准的金属板材采用咬口连接
精
E.中、低压系统矩形风 管法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm
【【答答案案】】BCE
【【解解析析】】本题考查的是风管系 统制作安装的施工技术要求。选项A错误,金属风管板材的拼接采用咬
口连接、铆接、焊接连接等方法,风管 与风管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等。板材拼接的连接
方法中不包括法兰连接。选项D错误,一般 板厚小于等于1.2mm的金属板材采用咬口连接(现在已无介
绍)。
10.( )应设导流片,以减少风管局部阻 力和噪声。
8
A.外弧形弯头 1 7
9
8
4
B.矩形内斜线弯头
信
3
微
C.矩形内弧形弯头 系
联
D.三通接头
唯
一
E.45°斜三通
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
11.风管系统上经常拆卸的( )可采用可单独拆卸的绝热结构
A.法兰
B.阀门
55 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.过滤器
D.消声器
D.静压箱
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】本题考查的是通风空调风管系统的技术要求。风管系统上经常拆卸的法兰、阀门、过滤器
及检查点等采用可单独拆卸的绝热结构。
12.通风空调设备安装中,冷却塔安装应符合的规定有( )。
A.进风侧距建筑物应大于1m
B.冷却塔安装应水平
C.各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差不应大于30mm
D.布水器应布水均匀
E.在焊接作业前完成填料安装
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】选项E错误。组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。
8
13.通风系统的连续试运行应不少于(7 ),洁净空调系统连续试运行应不少于( )。
1
9
4
A.2h;4h 3 8
信
微
B.2h;24h 系
联
C.2h;8h 题
押
准
D.4h;8h
精
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是通风 与空调工程的施工程序。通风系统的连续试运行应不少于2h,洁净空调
的连续试运行应不少于24h。
14.施工单位选择风管的覆面材料 必须是( )材料。
A.不燃
B.阻燃
C.耐热
8
D.绝缘 1 7
9
8
4
【【答答案案】】A 信 3
微
【【解解析析】】复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料具有 保温性能的风系管内部绝热材料,应不低于难
联
燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃B1级材料。
唯
一
15.下列关于通风空调系统非设计满负荷条件下的联合试运转 及 调试符合要求的是( )。
A.系统总风量调节结果与设计风量的偏差为15%
B.定流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为10%
C.各风口风量调试结果与设计风量的偏差为-5%
D.空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差为15%
【【答答案案】】C
【【解解析析】】①系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%~+10%,各风口的风量与 设计风量
的允许偏差不应大于15%;建筑内各区域的压差均应符合设计要求。
②空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%,定流量系统的各空气处
理机组的水流量允许偏差应为15%。
16.风管安装时,其支、吊架或托架不宜设置在( )。
A.风口处
56 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.消声器处
C.阀门处
D.检查门处
E.自控装置
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】风管的支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处。
17.关于风管穿越变形缝的安装要求,当变形缝有两道隔断墙时,下列( )做法正确。【新】
A.在其中一道隔断墙设防护套管
B.两道隔断墙外侧各装一个70℃防火阀
C.防火阀应安装在距隔断墙500mm处
D.风管直接穿过两道隔断墙
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
【【答答案案】】B 精
【【解解析析】】A错误:两道隔 断墙上都应设置钢制防护套管。
B正确:两道隔断墙的外侧2 00mm处各装一个70℃防火阀。
C错误:防火阀应安装在距隔断墙 200mm处,不是500mm。
D错误:应通过钢板制作的短管连接 两个防火阀,风管不能直接穿越。
18.风机安装应符合的规定不包括( )。
A.安装完毕应检查电机接线正确
B.外露部位以及直通大气的进、出风口,必须装设防护罩
8
1
7
C.露天安装的风机应采取防雨措施
8
4 9
信
3
D.风机与风管连接采用柔性短管
微
系
【【答答案案】】A 联
一
【【解解析析】】风机与风管连接采用柔性短管。风机传动装置的 外露部唯位以及直通大气的进、出风口,必
须装设防护罩、防护网或采取其他安全防护措施。露天安装的风机,其电机、轴承及联轴器等部位应采
取防雨措施。
19.通风空调设备中的水泵单机试运转应符合的规定不包括( )。
A.水泵叶轮旋转方向正确
B.紧固连接部位无松动
C.滑动轴承外壳最高温度不得超过75℃
D.滚动轴承不得超过80℃
【【答答案案】】C
【【解解析析】】滑动轴承的温度不应大于70℃。
20.某洁净空调工程的洁净度等级为N4级,本工程的洁净空调风管系统为( )。
A.低压系统
B.中压系统
57 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.高压系统
D.超高压系统
【【答答案案】】C
【【解解析析】】洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行,其中洁净
度等级N1级至N5级的,按高压系统的风管制作要求;N6级至N9级的按中压系统的风管制作要求。
21.洁净空调系统风管制作的技术要点不包括( )。
A.N5级风管按高压系统的风管要求进行
B.应在相对较封闭和清洁的环境中进行
C.风管及部件制作完成后,应清洗洁净
D.风管不得有纵向接缝
【【答答案案】】D
【【解解析析】】加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层,如有损坏应作防腐处理。风管不得有横向接缝,尽
量减少纵向拼接缝。矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。
22.风管系统安装中,边长(直径)大于或等于630mm的( )需设置单独支吊架。
8
A.防火阀 1 7
9
4
8
B.四通 3
信
微
C.弯头 系
联
D.三通 题
押
准
【【答答案案】】A 精
【【解解析析】】本题考查的是 通风空调风管系统的技术要求。风阀安装要求:方向应正确、便于操作,启
闭灵活。边长(直径)大于或等 于630mm的防火阀或边长(直径)大于1250mm的弯头和三通应设置独立的
支吊架。消声器、静压箱安装时, 应单独设置支吊架,固定牢固。
23.风管穿越建筑物变形缝空间时 ,设置( );穿越变形缝墙体时,设置( )。
A.钢制套管,柔性短管
B.柔性短管,钢制套管
C.塑料套管,柔性短管
8
D.钢制短管,钢制套管 1 7
9
8
4
【【答答案案】】B 信 3
微
【【解解析析】】风管穿越建筑物变形缝空间-柔性短管;风管 穿越建筑物变系形缝墙体-钢制套管。
联
一
24.输送含有腐蚀介质的气体的风管应采用( )。
唯
A.软聚氯乙烯板
B.聚乙烯板
C.聚丙烯板
D.聚酰胺板
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查的是通风空调风管系统的技术要求。防、排烟系统或输送温度高于70°C的空气或
烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料;输送含有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软
聚氯乙烯板。
25.矩形风管边长不大于( )mm时,不得有纵向接缝。
A.800
B.1000
C.1500
58 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.1200
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查的是洁净空调工程施工技术。矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。
26.矩形风管的内斜线和内弧形弯头应设( ),以减少风管内部阻力和噪声。
A.导流片
B.隔板
C.消声片
D.夹板
【【答答案案】】A
【【解解析析】】矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
27.洁净空调风管不得有( )接缝。
A.咬口式
B.焊接
C.纵向
8
D.横向 7
1
9
4
【【答答案案】】D 3 8
信
微
【【解解析析】】风管不得有横向接缝系,尽量减少纵向拼接缝。
联
28.净化空调系统的高效过题滤器的安装必须在洁净室内装饰工程全部完成,经全面清扫、擦拭,并在
押
准
空吹( )后进行。
精
A.4~8h
B.8~12h
C.12~24h
D.8~24h
【【答答案案】】C
【【解解析析】】高效过滤器的安装要点高效过滤 器安装前,洁净室必须内装修工程全部完成,经全面清
扫、擦拭,空吹至少12h后进行。
8
29.风管系统安装完毕。必须进行严密性检验, 严密性检验应( )。 1 7
9
8
4
A.以主、干管为主 信 3
微
B.检验全部工程 系
联
C.按系统20%比例抽检
唯
一
D.检验全部支管
【【答答案案】】A
【【解解析析】】风管的检验与试验(1)风管系统安装后,必须进行严密性检验,主要检验风管、部件制作
加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验以主、干管为主,检验
合格后方能交付下道工序。
30.风管穿过需要封闭的防火防爆墙体时,应设置的预埋套管钢板厚度为( )。
A.1.0mm
B.1.2mm
C.1.4mm
D.1.6mm
【【答答案案】】D
【【解解析析】】风管穿过需要封闭的防火防爆墙体时,应设置钢板厚度不小于1.6mm的预埋或防护套管。
59 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
31.制冷机组的安装程序中,机组运输吊装的紧后工序是( )。
A.机组就位安装
B.减振装置安装
C.机组配管
D.基础验收
【【答答案案】】B
【【解解析析】】制冷机组安装程序:基础验收→机组运输吊装→机组减振装置安装→机组就位安装→机组
配管→质量检查。
32.关于空调管道的施工技术要求中,错误的是( )。
A.管道穿楼板和墙体处应设置钢制套管
B.管道的连接可采用螺纹连接、焊接、法兰连接或卡箍连接
C.空调冷冻水、制冷剂管道安装完毕后,应进行水压试验
D.镀锌钢管采用焊接时,焊缝及热影响区的表面应进行二次镀锌处理
【【答答案案】】C
8
【【解解析析】】空调冷冻水管道安装完毕后7,应按设计要求进行强度和严密性试验,采用水压试验;制冷
1
9
4
剂管道安装完毕后,应进行吹污,气密3 8性和抽真空试验,吹污和气密性试验均采用洁净干燥空气进行。
信
微
33.制冷剂管道系统安装完毕系,外观检查合格后,应进行( )。
联
A.吹污 题
押
准
B.气密性试验
精
C.抽真空试验
D.通球试验
E.通水试验
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】制冷剂管道系统安装完毕, 外观检查合格后,应进行强度、气密性和抽真空试验。
34.风管系统内管内负压为( )属于 中压系统。
A.-500Pa≤P<-125Pa
8
B.-1000Pa≤P<-500Pa 1 7
9
8
4
C.-2000Pa≤P<-1000Pa 信 3
微
D.-1000Pa<P≤-500Pa 系
联
【【答答案案】】B
唯
一
【【解解析析】】-1000Pa≤P<-500Pa时,属于中压系统。A属于低压 , C属于高压。
管管内内正正压压 管管内内负负压压
微压 P≤125Pa P≥-125Pa
低压 125Pa<P≤500Pa -500Pa≤P<-125Pa
中压 500Pa<P≤1500Pa -1000Pa≤P<-500Pa
高压 1500Pa<P≤2500Pa -2000Pa≤P<-1000Pa
35.关于风管系统的运行与调试的说法,错误的是( )。
A.通风与空调工程带生产负荷的综合效能试验与调整,由建设单位负责
60 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.夏季可仅做带冷源试运转
C.冬季可仅做带热源试运转
D.施工单位通过系统无生产负荷联合试运转与调试后,即可进入竣工验收
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是风管系统的运行与调试。夏季可仅做带冷源试运转,冬季仅做带热源试运
转。
36.风管安装就位的程序通常为( )。
A.先上层后下层
B.先下层后上层
C.先立管后水平管
D.先主干管后支管
E.先支管后主干管
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】本题考查的是通风空调风管系统的技术要求。风管安装就位的程序通常为:先上层后下
8
层,先主干管后支管,先立管后水平管。7
1
9
4
37.矩形风管通常采用( )加3 8固件进行加固。
信
微
A.角钢 B.工字钢 系
联
C.轻钢型材 D.钢板折叠题
押
准
E.圆钢
精
8
【【答答案案】】ACD 1 7
9
8
4
【【解解析析】】风管针对其工作压力等级、板材厚度、风 管长度与断面尺寸,信采3取相应的加固措施。风管
微
可采用管内或管外加固件、管壁压制加强筋等形式进行加固 。矩形风管加系固件宜采用角钢、轻钢型材或
联
一
钢板折叠;圆形风管加固件宜采用角钢。
唯
38.关于矩形薄钢板法兰弹簧夹连接的要求,下列( )是 正 确的。【新】
A.高压系统弹簧夹间距不大于200mm
B.弹簧夹应同向安装
C.中低压系统弹簧夹间距不大于150mm
D.弹簧夹可适当松动以适应热胀冷缩
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:微中低压系统风管的弹簧夹间距都不大于150mm。
B错误:弹簧夹应一正一反交错卡压固定。
C正确:微中低压系统风管的弹簧夹间距不大于150mm。
D错误:弹簧夹固定后不应松动。
61 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
39.关于防火阀和支吊架的设置要求,下列( )不符合规范。【新】
A.防火分区隔断墙两侧防火阀距墙表面不应大于200mm
B.边长大于630mm的防火阀应设独立支吊架
C.消声器可与其他风管共用支吊架
D.穿越防火分区处应安装70℃防火阀
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A正确:防火阀距墙表面距离要求不应大于200mm。
B正确:边长大于等于630mm的防火阀应设置独立支吊架。
8
C错误:消声器静压箱安装时应单独1设7置支吊架。
9
4
8
D正确:防火分区处应安装公称信动3作温度为70℃的防火阀。
微
系
第第联0088讲讲 建建筑筑机机电电工工程程施施工工技技术术((四四))
题
押
准
♛ 教教材材介介绍绍 精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
33..44 智智能能化化工工程程技技术术
1.下列( )可以不与建筑设备监控系统约定通信协议。
A.变配电设备
B.发电机组
C.冷水机组
D.弱电照明
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是建筑智能化工程的施工程序。建筑设备监控系统与变配电设备,发电机组,
冷水机组,热泵机组,锅炉和电梯等大型建筑设备实现接口方式的通信,必须预先约定通信协议。
2.监控设备的安装要求,正确的是( )。
A.中央监控设备的安装应在控制室装饰工程完工前进行安装
62 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.风管型传感器安装应在风管保温层完成前进行
C.铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω
D.电磁流量计上游应有5倍管径长度的直管段
【【答答案案】】C
【【解解析析】】(1)中央监控设备的安装应在控制室装饰工程完工后进行安装。
(2)外观检查无损伤,设备完整,型号、规格和接口符合设计要求,设备安装牢固,接地可靠。设
备之间的连接电缆型号和连接正确整齐,做好标识。
(3)水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。风管型传
感器安装应在风管保温层完成后进行。
(4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。例如,镍温度传感器的接线电阻应小于
3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地。
(5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计上游应有10倍管径长度的直管段,下游段应有
4~5倍管径长度的直管段。
3.安全防范系统设备的安装要求,错误的是( )。
8
A.摄像机室内安装高度离地不宜低于72.5m
1
9
4
B.入口控制设备各类识读装置的3 8安装高度离地不宜高于1.4m
信
微
C.对讲主机操作面板的安装系高度离地不宜高于1.5m。
联
D.巡查设备安装高度1.4题m
押
准
【【答答案案】】B
精
【【解解析析】】入口各类识读 装置的安装高度离地均不宜高于1.5m。
对讲主机(门口机)可安装 在单元防护门上或墙体主机预埋盒内,对讲主机 操作面板的安装高度离
地不宜高于1.5m,操作面板应面向 访客,便于操作。对讲分机(用户机)安装位置宜选择在住户室内的
内墙上,其高度离地1.4~1.6m。在线巡 查或离线巡查的信息采集点(巡查点)的数目应符合设计与使用
要求,其安 装高度离地1.3~1.5m。
4.智能化工程验收应具备的条件不包括( )。
A.按工程技术文件要求施工完毕
8
B.完成调试及自检 1 7
9
8
4
C.分部工程质量验收合格 信 3
微
D.完成系统试运行 系
联
【【答答案案】】C
唯
一
【【解解析析】】建筑智能化分部(子分部)工程验收中工程验收应具 备条件:(1)按工程技术文件要求施
工完毕;(2)完成调试及自检;(3)分项工程质量验收合格;(4)完成系统试运行;(5)系统检测
合格;(6)完成技术培训。
5.电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有( )倍管径长度的直管段。
A.5
B.10
C.15
D.20
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是建筑设备自动监控系统安装技术。电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,
流量计的上游应有10倍管径长度的直管段,下游段应有4~5倍管径长度的直管
6.风管型温度传感器的安装应在风管( )完成后进行。
63 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.安装
B.试验
C.保温层
D.防腐
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是建筑设备自动监控系统安装技术。风管型温.湿度传感器的安装应在风管保温
层完成后进行。
7.下列不属于建筑智能化设备选择时考虑因素的是( )。
A.设备产品的品牌和生产地
B.应用实践以及供货渠道和供货周期
C.设备产品的使用人员
D.设备产品的网络性能及标准化程度
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是建筑智能化工程的施工程序。建筑智能化设备选择时考虑的因素:设备产品
8
的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道7和供货周期,设备产品支持的系统规模及监控距离,设备产品
1
9
4
的网络性能及标准化程度等信息。 3 8
信
微
8.下列检测内容中,属于公共系广播系统检测的是( )。
联
A.连通性符合设计要求 题
押
准
B.传输时延符合设计要求
精
C.漏出声衰减符合设计 要求
D.容错功能符合设计要求
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是建筑智能化 系统检测技术。公共广播系统检测公共广播系统的声场不均匀
度、漏出声衰减及系统设备信噪比符合设 计要求。计算机网络系统的检测可包括连通性、传输时延、丢
包率、路由、容错功能、网络管理功能和无线 局域网功能检测等。
9.建筑智能化设备质量检测的重点项目不包 括( )。
8
A.安全性 1 7
9
8
4
B.美观性 信 3
微
C.可靠性 系
联
D.电磁兼容性
唯
一
【【答答案案】】B
【【解解析析】】建筑智能化设备的质量检测重点应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目。
10.有关智能化系统的检测,下列说法正确的是( )。
A.系统检测应在系统试运行合格后进行
B.施工单位应组织项目检测小组
C.检测方案经施工单位技术负责人批准后实施
D.检测方案经监理工程师批准后实施
E.系统检测程序:分项工程→子分部工程→分部工程
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】建设单位应组织项目检测小组。公共机构的项目检测小组应由有资质的检测单位组成。系
统检测实施:依据工程技术文件和规范规定的检测项目、检测数量及检测方法编制系统检测方案,检测
方案经建设单位或项目监理批准后实施。
64 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
11.进口的智能化设备,应提供的文件资料有( )。
A.质量合格证明
B.检测报告
C.设备开箱记录
D.采购合同证明
E.商检证明
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】进口设备应提供原产地证明、质量合格证明、安装使用及维护说明书;进口设备应提供原
产地证明、商检证明、质量合格证明、检测报告、安装使用及维护说明书的中文译本。
12.电磁流量计安装过程中需要注意的有( )。
A.电磁流量计安装在流量调节阀的下游
B.电磁流量计在垂直管道安装时,液体流向自上而下
C.电磁流量计水平安装时必须使电极处在垂直方向
D.电磁流量计和管道之间应连接成等电位并可靠接地
8
E.电磁流量计的下游段应有4~5倍管7径长度的直管段
1
9
4
【【答答案案】】DE 3 8
信
微
【【解解析析】】本题考查的是建筑设系备自动监控系统安装技术。选项A的正确说法是:电磁流量计应安装在
联
流量调节阀的上游;选项B:电题磁流量计在垂直管道安装时,液体流向自下而上;选项C:水平安装时必
押
准
须使电极处在水平方向,以保证测量精度。
精
13.会议扩声系统检测中 ,可直接检测( )。
A.声音延时
B.声像同步
C.会议电视回声
D.最大声压级
E.声场不均匀度
【【答答案案】】DE
8
【【解解析析】】本题考查的是建筑智能化系统检测技术 。会议扩声系统检测。声学1 7特性指标可检测语言传
9
8
4
输指数,或直接检测最大声压级,传输频率特性,传声 增益,声场不均匀度信,3系统总噪声级。
微
14.关于光缆敷设的要求,正确的有( )。 系
联
A.牵引力应加在加强芯上
唯
一
B.光纤接头的预留长度不应小于5m
C.牵引力不应超过150kg
D.一次牵引的直线长度不宜超过2km
E.牵引速度宜为10m/min
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外经的20倍。光缆的牵引端头应做好技术处
理,可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过150kg;牵引
速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m。
15.电动阀门安装前应进行的试验项目有( )。
A.压力试验
B.行程试验
C.关紧力试验
65 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.绝缘测试
E.模拟动作试验
【【答答案案】】AE
【【解解析析】】电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试验和压力
试验。
16.电动风阀控制器安装前应进行的检查内容有( )。
A.线圈和阀体间电阻
B.驱动速度
C.供电电压
D.负载电流
E.输入信号
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻,供电压,输入信号否符合要求,宜
进行模拟动作检查。
8
17.关于建筑设备监控系统与建筑设备7接口通信的要求,下列( )说法是正确的。【新】
1
9
4
A.所有设备必须通过干接点信号3 8与监控系统通信
信
微
B.通信协议可由监控系统单系方面确定
联
C.变配电设备应提供通信题接口和通信协议
押
准
D.接口技术文件只需包含接口类型和数量
精
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:设备可以 通过通信接口或干接点信号两种方式与监控系统通信;
B错误:通信协议必须由供需双 方预先共同约定;
C正确:变配电设备发电机组等应 提供设备的通信接口通信协议和接口软件
D错误:接口技术文件应包括接口概述 接口框图接口位置接口类型与数量通信协议数据流向和接口责
任边界等完整内容。
18.关于弱电线缆与电力电缆的敷设要求,下 列( )说法全部正确。【新】
8
①弱电线缆与电力电缆平行敷设时间距不小于0 .3m 1 7
9
8
4
②弱电线缆可与380V电源线同管敷设 信 3
微
③弱电线缆在沟内支架上敷设时应位于最下层 系
联
④弱电线缆与强磁场设备净距离应大于1.5m
唯
一
⑤垂直敷设时线缆固定间距为2~3m
A.①②③
B.①③④
C.②④⑤
D.③④⑤
【【答答案案】】B
【【解解析析】】①正确:弱电线缆与电力电缆平行敷设时间距不得小于0.3m;
②错误:只有当低电压供电时弱电线缆才可与电源线同管敷设,380V不属于低电压;
③正确:弱电线缆在沟内支架上敷设时应敷设在最下层支架;
④正确:明敷弱电线缆与强磁场设备净距离宜大于1.5m;
⑤错误:垂直敷设时固定间距应为1.5m,不是2~3m
19.关于入侵报警设备的安装要求,下列( )说法是错误的。【新】
66 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.被动红外探测器安装高度通常为2.2~2.7m
B.主动红外探测器应逆光方向安装
C.振动探测器应远离水泵等振动源
D.超声波探测器要求防范区域密封
【【答答案案】】B
【【解解析析】】主动红外探测器应顺光方向安装,不能逆光;
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
33..55 电电梯梯工工程程 精
1.自动扶梯、人行道随机 文件不包括( )。
A.土建布置图
B.胶带的断裂强度证明文件复印 件
C.梯级或踏板的型式试验报告
D.电气原理图
【【答答案案】】C
【【解解析析】】自动扶梯、人行道随机文件包括:土建布置图、产品质量合格证、装箱单、安装使用维护
8
1
7
说明书、电气原理图、梯级或踏板的型式试验报告复印 件或胶带的断裂强度证
8
4明9文件复印件。
信
3
2.电梯工程土建交接检验的验收要求中,井道照明电压宜采用( )安全电压,井道内照度不得
微
系
小于( )。 联
一
A.30V;50Lx 唯
B.36V;50Lx
C.30V;35Lx
D.36V;35Lx
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是电梯工程的验收要求。井道内应设置永久性电气照明,井道照明电压宜采用
36V安全电压,井道内照度不得小于50Lx。
3.下列要求中,不符合安全部件安装验收的是( )。
A.限速器动作速度整定封记必须完好
B.安全钳有拆动痕迹时应重新调节
C.轿厢缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离应符合要求
D.对重的缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离应符合要求
67 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
【【答答案案】】B 系
联
题
【【解解析析】】安全钳的整定封押记应完好,且无拆动痕迹。安全钳与导轨的间隙应符合电梯设计要求。
准
轿厢、对重的缓冲器精撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm。
4.电力驱动的曳引式或强制式电梯一般由( )四大部位组成。
A.照动站、井道、轿厢、层站
B.机房、井道、轿厢、层站
C.机房、井道、倾斜段、层站
D.机房、井道、轿厢、下回转站
【【答答案案】】B
【【解解析析】】曳引式或强制式电梯一般由机房、 井道、轿厢、层站四大部位组成。
8
5.下列电梯的电气装置安装做法,错误的是( ). 9 1
7
8
4
A.所有电气设备及导管、线槽的外露可以导电部分 与保护线(PE)连接信
3
微
B.动力安全装置电路导体之间的绝缘电阻为0.5MΩ
系
联
一
C.信号回路导体之间绝缘电阻为0.5MΩ 唯
D.上、下极限开关必须是安全触点,在端站位置进行动作试 验时必须动作正常
【【答答案案】】C
【【解解析析】】动力电路和电气安全装置 电路不得小于0.5MΩ,其他电路(控制、照明、信号等)不得小
于0.25MΩ。
6.井道布置图中的( )等应满足电梯安全要求。
A.顶层高度
B.底坑深度
C.楼层间距
D.安全距离
E.门锁装置
68 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
【【答答案案】】ABCD 系
联
题
【【解解析析】】本题考查的是电押梯的技术资料的要求。机房或者机器设备间及井道布置图,其顶层高度、
准
底坑深度、楼层间距、井精道内防护、安全距离、井道下方人可以进入空间等应满足安全要求。
7.自动扶梯必须自动停止运行的情况有( )。
A.踏板过载
B.无控制电压
C.踏板伸长
D.踏板下陷
E.踏板横向摆动
【【答答案案】】AB
8
【【解解析析】】在下列情况下,自动扶梯、自动人行道 必须自动停止运行,(1)9无1
7
控制电压、电路接地的
8
4
故障、过载; 信
3
微
8.下列关于电力驱动的曳引式电梯的土建交接检验验收 要求,说法正
系
确的有( )。
联
一
A.井道照明宜采用12V安全电压 唯
B.电梯井道内照度不得小于50Lx
C.有机房的电梯,其主电源开关应设置在机房入口处
D.机房内接地装置的接地电阻不应大于1Ω
E.所有门厅的预留孔应设置安全防护门,并能上下开启
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】本题考查的是电梯工程的验收要求。选项A错误,井道内应设置永久性电气照明,井道照明
电压宜采用36V安全电压。选项D错误,机房内接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。选项E错误,安全防
护门不能上下开启,应采用左右开启方式。
9.自动扶梯的随机文件应该有( )等。
A.土建布置图
B.电气原理图
C.安装说明书
69 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.使用维护说明书
E.安装方案
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】随机文件应该有土建布置图、产品出厂合格证、装箱单、安装、使用维护说明书和动力电
路和安全电路的电气原理图。
10.电梯在停电状态时,每层电梯层门必须用( )才能开启。
A.三角钥匙
B.召唤器
C.专用工具
D.选层器
【【答答案案】】A
【【解解析析】】层门与轿门试验时,每层层门必须能够用三角钥匙正常开启。
11.电梯验收资料不包括( )。
A.电梯试验合格证书
B.土建交接检验记录 7 8
1
9
4
C.设备进场验收记录 3 8
信
微
D.分项工程验收记录 系
联
【【答答案案】】A 题
押
【【解解析析】】电梯验收资料准包括土建交接检验记录、设备进场验收记录、分项工程验收记录、子分部工
精
程验收记录、分部工程验收 记录。
12.电梯轿厢缓冲器支座下 的底坑地面应能承受( )的作用力。
A.满载轿厢静载4倍
B.满载轿厢动载4倍
C.满载轿厢静载2倍
D.满载轿厢动载2倍
【【答答案案】】A
8
【【解解析析】】电梯轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能 承受满载轿厢静载4倍的作用
1
7力。
9
13.自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上 空 ,垂直净高度严禁(
信
3 8
4
)。
微
A.小于1.2m 系
联
B.小于1.5m 一
唯
C.小于2.3m
D.小于2.5m
【【答答案案】】C
【【解解析析】】自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小于2.3m。
14.自动扶梯在额定频率和额定电压下,梯级沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为
( )。【新】
A.±2.5%
B.±5%
C.±7.5%
D.±10%
【【答答案案】】B
【【解解析析】】在额定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的
70 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
允许偏差为±5%。
15.电梯的渐进式安全钳验收时,轿厢应载有均匀分布的( )。
A.额定载重量
B.125%额定载重量
C.150%额定载重量
D.200%额定载重量
【【答答案案】】B
【【解解析析】】对渐进式安全钳,轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。
16.电梯安装单位应服从( )对施工现场的安全生产管理。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工总承包单位
D.分包单位
【【答答案案】】C
【【解解析析】】电梯安装单位应根据审批手7 8续齐全的施工方案进行安装作业,应服从建筑施工总承包单位
1
9
4
对施工现场的安全生产管理,并订立合8同,明确各自的安全责任,遵守施工现场的安全生产要求,落实
3
信
现场安全防护措施。 微
系
联
17.关于电梯层门系统的安题装要求,下列( )说法是正确的。【新】
押
A.层门地坎应低于最终准装饰地平面2~5mm
精
B.乘客电梯层门下端与 地坎间隙不应大于8mm
C.层门与轿厢门地坎水平 距离偏差为0~+3mm
D.层门门锁锁紧后,锁紧元件 啮合深度不应小于5mm
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:层门地坎要高出最终 装饰地平面2~5mm。
B错误:乘客电梯层门下端与地坎间隙不 应大于6mm,载货电梯不应大于8mm
D错误:层门门锁锁紧后,锁紧元件啮合深度不应小于7mm。
18.下列要求中,不符合导轨安装验收的有( )。
1
7 8
9
A.导轨安装位置必须符合土建布置图要求
信
3 8
4
微
B.导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠 系
联
C.轿厢导轨工作面接头处不应有连续缝隙 一
唯
D.对重导轨工作面接头处可以有连续缝隙
【【答答案案】】D
【【解解析析】】导轨安装验收要求:(1)导轨安装位置必须符合土建布置图要求。(2)导轨支架在井道
壁上的安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝
土构件上使用,其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设计要求,混凝土构件的压缩强度应符合
土建布置图要求。(3)轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨工作面接头处不应有连续缝隙。
19.当距轿底在1.1m以下使用玻璃轿壁时,必须在距轿底面( )的高度安装扶手。
A.0.8m
B.1m
C.1.2m
D.1.5m
71 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】B
【【解解析析】】距轿底在1.1m以下使用玻璃轿壁时,必须在距轿底0.9—1米的高度安装扶手,且扶手必须
独立的固定,不得与玻璃有关。
20.下列说法中,错误的是( )。
A.每个绳头组合必须安装防螺母松动的装置
8
7
B.随行电缆严禁有打结和波浪扭曲9 1现象
4
8
3
C.轿厢钢丝绳严禁有死弯 信
微
系
D.随行电缆长度与底坑地面接触
联
题
【【答答案案】】D 押
准
【【解解析析】】悬挂装置、精随行电缆、补偿装置的安装验收要求:(1)绳头组合必须安全可靠,且每个绳
头组合必须安装肪螺母松动和 脱落的装置。(2)钢丝绳严禁有死弯,随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现
象。(3)当轿厢悬挂在两根钢丝 绳或链条上,且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,为此装设
的电气安全开关应动作可靠。(4)随 行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓
冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。
21.电梯井道内应设置永久性电气照明的要求有( )。
A.照明电压采用220V电压
B.照度不得小于50Lx
8
1
7
C.井道最高点0.7m内装一盏灯 9
8
4
D.井道最低点0.5m内装一盏灯 信
3
微
系
E.中间灯间距不超过7m 联
一
唯
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】选项A:井道照明电压宜采用36V安全电压;选项C:井道最高点和最低点0.5m内应各装一盏
灯。
72 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
22.自动扶梯进行空载制动试验时,( )应符合标准规范的要求。
A.制停距离
B.制停速度
C.制停时间
D.制停载荷
【【答答案案】】A
【【解解析析】】自动扶梯、自动人行道应进行空载制动试验,制停距离应符合标准规范的要求。
23.关于自动扶梯梳齿板的安装要求,下列( )不符合规范。【新】
A.梳齿与踏板面齿槽的啮合深度至少为6mm
B.梳齿板与梯级间隙不应超过4mm
C.梯级通过梳齿时不应有碰擦
D.当有异物卡入时自动扶梯应自动停止
【【答答案案】】A
【【解解析析】】梳齿与踏板面齿槽的啮合深度至少为4mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
24.关于自动扶梯安全防护装 置的要求,下列( )说法全部正确。【新】
①扶手带顶面距梯级前缘垂直距 离应在0.9~1.1m
②与楼板交叉处应设置高度不小于0 .3m的垂直防护挡板
③墙壁与扶手带外缘水平距离不得小于 100mm
④相邻平行布置且共用外盖板宽度大于125 mm时应安装阻挡装置
⑤垂直防护挡板至少延伸至扶手带下缘25mm处 8
1
7
9
A.①②④⑤ 8 4
信
3
B.①②③⑤ 微
系
C.②③④⑤
联
一
唯
D.①③④⑤
在危险区域,由建筑结构形成的固定护栏应至少增加到高出扶手带100mm, 并且位于扶手带外缘80
73 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
~120mm 处。
【【答答案案】】A
【【解解析析】】①正确:扶手带顶面距梯级前缘垂直距离应在0.9~1.1m
②正确:与楼板交叉处应设置垂直防护挡板,高度不应小于0.3m
③错误:在危险区域,由建筑结构形成的固定护栏应至少增加到高出扶手带100mm,并且位于扶手带
外缘80~120mm处。
④正确:相邻平行布置且共用外盖板宽度大于125mm时应安装阻挡装置;
⑤正确:垂直防护挡板至少延伸至扶手带下缘25mm处。
第第0099讲讲 建建筑筑机机电电工工程程施施工工技技术术((五五))
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
33..66 消消防防工工程程
1.水灭火系统安装要求,错误的是( )
A.室内消火栓栓口不应安装在门轴侧。
8
B.安装时不得对喷头进行拆装、改动,并严禁 给喷头加任何装饰性涂层
1
7
9
C.管道横向安装时宜设坡度2‰~3‰,且应坡向排 水管
信
3 8
4
微
D.雨淋报警阀组管网试压、冲洗合格后 系
联
【【答答案案】】C 一
唯
【【解解析析】】室内消火栓栓口不应安装在门轴侧。安装时不得对喷 头进行拆装、改动,并严禁给喷头加
任何装饰性涂层。管道横向安装时宜设坡度2‰~5‰,C错误,且应坡向排水管。雨淋报警阀组管网试
压、冲洗合格后安装。
2.工程竣工后的建筑消防验收,应检查其消防设施配置等是否符合( )的要求。
A.公安消防部门管理
B.工程可投入使用或生产
C.建筑防火等级标准
D.已获审核批准的消防设计
【【答答案案】】D
【【解解析析】】现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计。
3.干粉灭火装置的联动控制组件应进行( )。
A.模拟启动试验
74 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.模拟停止试验
C.模拟喷气试验
D.模拟切换操作试验
【【答答案案】】A
【【解解析析】】(1)消防给水管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。
(2)固定消防炮灭火系统施工完毕后,应做喷射功能调试。
(3)气体灭火系统灭火剂输送管道安装完成后,应进行强度试验和气压严密性试验,并达到合格。
气体灭火系统的调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。
(4)干粉灭火装置的联动控制组件应进行模拟启动试验,包括自动模拟启动和手动模拟启动试验。
4.消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起( )内组织消防验收。
A.15个工作日
B.15日
C.20个工作日
D.20日
8
【【答答案案】】B 7
1
9
4
【【解解析析】】消防设计审查验收主管部3 8门自受理消防验收申请之日起15日内组织消防验收,并在现场评
信
微
定检查合格后签发《建筑工程消防系验收意见书》。
联
5.下列不属于消火栓灭火题系统组成的是( )。
押
准
A.水泵
精
B.水箱
C.水泵接合器及管网
D.洒水喷头
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是消防工程组成 。消火栓灭火系统由消火栓、水泵、水箱、水泵接合器及管网
等组成;选项D属于自动喷淋灭火系统的组成 。
6.下列建设工程,不需要申请消防验收的是 ( )。
8
A.面积为1000㎡电力调度楼 1 7
9
8
4
B.交通广播电视楼 信 3
微
C.800㎡中学图书馆 系
联
D.一类高层住宅建筑
唯
一
【【答答案案】】C
【【解解析析】】考查的是消防工程验收的相关规定。建筑总面积大于1000㎡中小学校的教学楼需要申请消
防验收,C选项不满足条件。
7.下列建设工程中,需申请消防验收的是( )。
A.建筑总面积为10000㎡的民用机场航站楼
B.建筑总面积为2000㎡的影剧院
C.建筑总面积为900㎡的劳动密集型企业的员工集体宿舍
D.建筑总面积为550㎡的歌舞厅
【【答答案案】】D
【【解解析析】】建筑总面积大于15000㎡的民用机场航站楼,建筑总面积大于2500㎡的影剧院,建筑总面积
大于1000㎡的劳动密集型企业的员工集体宿舍,建筑总面积大于500㎡的歌舞厅,需要申请消防验收。
8.下列关于消防工程施工要求的描述,错误的是( )。
75 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行
B.自动喷水系统的喷头安装须在系统试压、冲洗合格后进行
C.安装时应先安装 水源控制阀、雨淋报警阀,再进行雨淋报警阀辅助管道的连接
D.水喷雾系统水雾喷头可以在系统试压冲洗前安装
【【答答案案】】D
【【解解析析】】水喷雾系统水雾施工程序中,喷头安装在管道冲洗的后面,在系统调试的前面。
9.下列消火栓系统的调试内容,不包括的是( )。
A.报警阀及附件阀门调试
B.水源的调试
C.消防水泵的振动及噪声
D.消火栓调试
【【答答案案】】C
【【解解析析】】消火栓系统的调试应包括:水源调试和测试;消防水泵调试;稳压泵或稳压设施调试;减
压阀调试;消火栓调试;自动控制探测器调试;干式消火栓系统的报警阀等快速启闭装置调试,并应包
8
含报警阀的附件电动或电磁阀等阀门的调7试;排水设施调试;联锁控制试验。
1
9
4
10.有关防烟排烟系统的说法,正3 8确的是( )。
信
微
A.排烟板材厚度应符合设计系要求
联
B.防火风管的本体、框架题必须为不燃材料
押
准
C.防火阀直径或长边尺寸大于等于600mm时,应设独立支吊架
精
D.防排烟系统的柔性短 管必须采用不燃材料
E.防排烟风管严密性试验 的允许漏风量应按高压系统风管确定
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】选项C,防火阀直径或长 边尺寸大于等于630mm时,应设独立支吊架;选项E,防排烟风管的
允许漏风量应按中压系统风管确定。
11.建设单位办理备案,应当提交( )。
A.与消防有关的构配件市场准入许可
8
B.消防验收备案表 1 7
9
8
4
C.工程竣工验收报告 信 3
微
D.涉及消防的建设工程竣工图纸 系
联
E.消防设施检测合格证明
唯
一
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】建设单位办理备案,应当提交下列材料:
(1)消防验收备案表;
(2)工程竣工验收报告;
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
12.为了方便消防验收顺利进行,有利于对消防工程施工实施全过程监督检查,某些消防安全重点工
程可以按施工程序划分为( )。
A.隐蔽工程消防验收
B.粗装修消防验收
C.精装修消防验收
D.土建工程消防验收
E.安装工程消防验收
76 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】本题考查的是施工过程 中的消防验收。为了使消防验收顺利进行,某些消防重点工程实施
全过程监督检查,按施工程序采用隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装修消防验收三种验收形
式。
13.下列建筑或工程,属于需要申请消防验收的建设工程有( )。
A.广播电视楼
B.单体建筑总面积50000㎡的居民住宅楼
C.建筑总面积10000㎡的市场
D.发电、变配电工程
E.加油站
【【答答案案】】AE
【【解解析析】】本题考查的是消防工程验收的相关规定。特殊建设工程的规定:(1)国家机关办公楼、电
力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼。(2)单体建筑面积大于40000㎡
或者建筑高度超过50m的其他公共建筑。(3)城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程。(4)
8
生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工7厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、
1
9
4
供应站、调压站。 3 8
信
微
14.精装修消防验收,是对(系 )等部件的消防验收,是准备房屋建筑投入使用前的验收。
联
A.消防设备和干线管网就题位并调试
押
准
B.消防泵房的设备安装调试
精
C.室内自动喷水灭火管 网连通
D.火灾报警探测器
E.疏散指示灯
【【答答案案】】DE
【【解解析析】】精装修消防验收房屋建筑全 面竣工,消防工程已按设计图纸全部安装完成各类元件、部
件,对探测、报警、显示和喷头等部件的消防 验收,如火灾报警探测器、疏散指示灯等,是准备投入使
用前的验收,也即精装修消防验收。
8
15.关于消防水泵接合器的安装要求,下列( )是正确的。【新】 1 7
9
8
4
A.安装顺序应为:本体接口连接管止回阀安全阀控 制阀放空管 信 3
微
B.止回阀的安装方向应使消防用水能从系统流向水泵 接合器 系
联
C.地下式消火栓顶部进水口与消防井盖底面距离不应大于 0.4m
唯
一
D.室内消火栓栓口中心距地面应为1.5m
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。
B错误:止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统
C正确:地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4m
D错误:室内消火栓栓口中心距地面应为1.1m。
16.发生器、混合储存装置属于( )的组成。
A.干粉灭火系统
B.气体灭火系统
C.泡沫灭火系统
D.火灾自动报警系统
【【答答案案】】C
77 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】泡沫灭火系统包括:管道安装、阀门安装、法兰安装及泡沫发生器、混合储存装置安装等
工程。
17.固定消防炮灭火系统施工完毕后,应做( )。
A.强度试验
B.严密性试验
C.喷射功能调试
D.联动试验
【【答答案案】】C
【【解解析析】】固定消防炮灭火系统施工完毕后,应做喷射功能调试。
18.关于自动喷水灭火系统的安装要求,下列( )说法全部正确。【新】
①管道横向安装坡度应为2‰~5 ‰ ,坡向排水管
②直立型洒水喷头与顶板距离应为75~150mm
③喷头安装可利用喷头框架施拧
④水流指示器应竖直安装在水平管道上侧
8
⑤报警阀组安装应在管网试压冲洗前7进行
1
9
4
A.①②③ 3 8
信
微
B.①②④ 系
联
C.②③⑤ 题
押
准
D.③④⑤
精
【【答答案案】】B
【【解解析析】】③错误:喷头安装 严禁利用喷头的框架施拧,应使用专用扳手
⑤错误:报警阀组的安装应在 供水管网试压冲洗合格后进行。
19.关于防排烟系统的施工要求, 下列( )不符合规范。【新】
A.防火风管的本体框架与固定材料必 须为不燃材料
B.排烟系统与通风空调系统共用时可使 用橡胶减振装置
C.排烟防火阀应设独立的支吊架
8
D.防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大 于200mm 1 7
9
8
4
【【答答案案】】B 信 3
微
【【解解析析】】A正确:防火风管的本体框架与固定材料密封 材料必须为不系燃材料
联
B错误:排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置 时,
唯
不一应使用橡胶减振装置
C正确:排烟防火阀应设独立的支吊架。
D正确:防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
20.关于火力发电厂灭火系统设置要求,下列说法正确的是( )。【新】
A.容量为90MV·A及以上的油浸变压器必须设置水喷雾灭火系统
B.单台容量为125MV·A及以上的油浸变压器应设置水喷雾灭火系统或其他固定式灭火装置
C.燃气轮发电机组应采用水喷雾灭火系统
D.所有带油电气设备都应配置干粉灭火器
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A选项错误:90MV·A及以上的油浸变压器应设置的是火灾自动报警系统、水喷雾灭火系统
或其他灭火系统,并非必须设置水喷雾系统。
B选项正确:单台容量为125MV·A及以上的油浸变压器确实应设置水喷雾灭火系统或其他固定式灭火
装置。
78 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C选项错误:燃气轮发电机组宜采用全淹没气体灭火系统,而非采用水喷雾系统。
D选项错误:其他带油电气设备是宜配置干粉灭火器,而非都应配置。
21.下列( )场所或设备在钢铁冶金企业中应设置火灾自动报警系统。【新】
A.单台设备油量100kg及以上的配电室
B.开关柜数量大于15台的配电室
C.单台容量在8MV·A及以上的油浸变压器(室)
D.储存锌粉的仓库
E.石油储备库
【【答答案案】】ABCE
【【解解析析】】A、B、C选项均符合钢铁冶金企业设置火灾自动报警系统的条件。
D选项错误:储存锌粉的仓库属于遇水燃烧物品仓库,按规定不得设置室内外消防给水,并未要求设
置火灾自动报警系统。
22.关于石油储备库的消防系统设置,下列说法正确的是( )
A.地上固定顶储罐优先设置高倍数泡沫灭火系统
8
B.内浮顶储罐应设置低倍数或中倍数7泡沫灭火系统
1
9
4
C.地上卧式储罐可不设置火灾自3 8动报警系统
信
微
D.所有储罐都必须设置消防系冷却水系统
联
【【答答案案】】B 题
押
准
【【解解析析】】石油储备库,地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储罐应设低倍数泡沫灭 火系统或中
精
倍数泡沫灭火系统,以及消 防冷却水系统和火灾自动报警系统。
A选项错误;B选项正确:内 浮顶储罐确实应设置低倍数或中倍数泡沫灭火系统。
C选项错误:地上卧式储罐应设 置火灾自动报警系统。
D选项错误:未明确要求所有储罐 都必须设置消防冷却水系统。
23.消防工程验收条件包括( )。
A.完成工程消防设计和合同约定的消防 各项内容
B.有完整的工程消防技术档案和施工管理资 料
8
C.建设单位对涉及消防的分部分项工程验收合 格 1 7
9
8
4
D.施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工 程消防质量符合标准信 3
微
E.工程竣工验收合格 系
联
【【答答案案】】ABCD
唯
一
【【解解析析】】(1)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容
(2)有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进
场试验报告)
(3)建设单位对涉及消防的分部分项工程验收合格;施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认
工程消防质量符合标准。
(4)消防设施性能、系统功能联调联等内容检测合格。
24.工程消防技术档案和施工管理资料包括( )。
A.消防的建筑材料进场试验报告
B.建筑构配件和设备的进场试验报告
C.消防设施调试报告
D.施工记录及隐蔽工程验收记录
E.竣工图与竣工报告
79 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】AB
【【解解析析】】工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试
验报告)。
25.单台发电机组容量为300MW及以上的火电厂的企业消防站,应设置不少于2辆消车,消防车的类型
是( )。
A.泵浦消防车
B.水罐或泡沫消防车
C.云梯消防车
D.干粉或干粉泡沫联用车
E.登高平台消防车
【【答答案案】】BD
【【解解析析】】单台发电机组容量为300MW及以上的火电厂的企业消防站,应设置不少于2辆消车,其中一
辆为水灌或泡沫消防车,另一辆为干粉或干粉泡沫联用车。
26.在干粉灭火系统的安装中,关于不同场所的安装要求,下列( )是正确的。【新】
8
A.在电缆隧道应将灭火装置安装在底7部,喷口朝上
1
9
4
B.在货架式储物仓库应在顶层货3 8架安装灭火装置
信
微
C.在机电设备间灭火装置喷系口应朝向机电设备的各个表面
联
D.干粉灭火装置需进行自题动模拟喷放试验
押
准
【【答答案案】】C
精
【【解解析析】】A错误:在电缆 隧道应将灭火装置安装在顶部,喷口朝下或朝向电缆桥架
B错误:在货架式储物仓库 应将灭火装置安装在每层货架顶部
D错误:干粉灭火装置的联动控 制组件应进行模拟启动试验,包括自动和手动模拟启动试验。
27.关于点型感烟火灾探测器的安 装要求,下列( )数据全部符合规范。【新】
①探测器至墙壁的水平距离不小于0. 5m
②探测器周围0.5m内不应有遮挡物
③探测器至空调送风口的水平距离不小于1. 5m
8
④探测器至多孔送风口的水平距离不小于0.5m 1 7
9
8
4
⑤探测器保护层厚度不小于30mm 信 3
微
A.①②③④ 系
联
B.①②④⑤
唯
一
C.②③④⑤
D.①③④⑤
【【答答案案】】A
【【解解析析】】①正确:探测器至墙壁梁边的水平距离不应小于0.5m
②正确:探测器周围0.5m内不应有遮挡物
③正确:探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m
④正确:探测器至多孔送风口的水平距离不应小于0.5m
⑤错误:保护层厚度30mm是管路暗敷的要求,不是探测器安装要求。
28.在火力发电厂的消防设施配置中,下列( )符合规范要求。【新】
A.容量为80MV·A的油浸变压器应设置水喷雾灭火系统
B.单台容量为150MV·A的油浸变压器应设置水喷雾灭火系统
C.燃气轮发电机组宜采用干粉灭火系统
80 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.所有带油电气设备都应配置泡沫灭火器
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A错误:容量为90MV·A及以上的油浸变压器才需设置火灾自动报警系统和水喷雾灭火系
统。
B正确:单台容量为125MV·A及以上的油浸变压器应设置水喷雾灭火系统。
C错误:燃气轮发电机组宜采用全淹没气体灭火系统
D错误:其他带油电气设备宜配置干粉灭火器,不是泡沫灭火器。
第第1100讲讲 工工业业机机电电工工程程安安装装技技术术((一一))
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
44..11 机机械械设设备备安安装装技技术术
1.基础的位置、几何尺寸测量检查不包括 ( )。
A.凸台上平面外形尺寸
8
B.平面的水平度 1 7
9
8
4
C.地脚螺栓预留孔的中心位置 信 3
微
D.地脚螺栓垂直度 系
联
一
唯
【【答答案案】】D
【【解解析析】】基础的位置、标高、几何尺寸测量检查主要包括基础的坐标位置,不同平面的标高,平面
外形尺寸,凸台上平面外形尺寸和凹穴尺寸,平面的水平度,基础立面的铅垂度,预留孔洞的中心位
置、深度和孔壁铅垂度,预埋板或其他预埋件的位置、标高等。
2.对开式滑动轴承装配时,轴向间隙检测方法( )。
A.用压铅法进行调整
81 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.塞尺
C.刮轴瓦端面
D.百分表
【【答答案案】】B
【【解解析析】】轴向间隙,将轴推向极端,用塞尺或千分表测量。
3.机械设备零部件安装顺序,不包括( )。
A.从小到大
B.从简单到复杂
C.部件到组合件
D.先主机后辅机 7 8
1
9
4
【【答答案案】】C 8
3
信
微
【【解解析析】】零部件装配一般步骤:由小到大,从简单到复杂进行组合件装配;由组合件进行部件装
系
联
配;先主机后辅机,由部件进题行总装配。
押
4.某设备上悬臂轴,安准装时略微上扬,属于( )。
精
A.补偿使用过程中磨损 所引起的偏差
B.设备安装精度偏差的相 互补偿
C.补偿受力变化所引起的偏差
D.补偿温度变化所引起的偏差
【【答答案案】】C
【【解解析析】】补偿受力所引起的偏差。例如, 带悬臂转动机构的设备,受力后向下和向前倾斜,安装时
就应控制悬臂轴水平度的偏差方向和轴线与机组中心线垂直度的方向,使其能补偿受力引起的偏差变
化。
1
7 8
9
5.机械设备安装中进行水平度调整(找平),通常 在设备精加工面上选
信
择3 8
4
测点用( )进行测
微
量。 系
联
A.水平仪 一
唯
B.经纬仪
C.全站仪
D.百分表
【【答答案案】】A
【【解解析析】】安装中通常在设备精加工面上选择测点用水平仪进行测量,通过调整垫铁高度的方法将其
调整到设计或规范规定的水平状态。
6.垫铁的设置要求正确的是( )。
A.每个地脚螺栓旁边至少应有两组垫铁,并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方
B.相邻两组垫铁间的距离,宜为800~1000mm
C.每组垫铁的块数不宜超过6块,放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间
D.除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间用定位焊焊牢
82 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】D
【【解解析析】】2)垫铁与设备基础之间的接触良好。(3)每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并设置
在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方,A错误。(4)相邻两组垫铁间的距离,宜为500~1000mm,B
错误。(5)设备底座有接缝处的两侧,各设置一组垫铁;(6)每组垫铁的块数不宜超过5块,放置平垫
铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm,C错误。(7)每组垫铁应放置整齐
平稳,并接触良好。设备调平后,每组垫铁均应压紧,一般用手锤逐组轻击听音检查。(8)设备调平
8
7
后,垫铁端面应露出设备底面外缘,平9垫1铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm,垫铁组伸入设备
4
8
3
底座底面的长度应超过设备地脚螺栓信的中心。(9)除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间用定位
微
系
焊焊牢,D正确。
联
题
7.有关预埋地脚螺栓检查押验收要求的说法正确的有( )。
准
A.直埋地脚螺栓中心精位置、深度和孔壁铅垂度应符合设计或规范要求
B.直埋地脚螺栓的螺母 和垫圈配套
C.活动地脚螺栓锚板的中心 位置、标高应符合设计或规范要求
D.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝 土强度不得大于10MPa
E.有裂缝的部位使用胀锚地脚螺栓要有足够的强度
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】本题考查的是机械设备安装的一般要求。直埋地脚螺栓中心距、标高及露出基础长度符合
设计或规范要求。安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa,基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝
8
1
7
的部位不得使用胀锚地脚螺栓。 9
8
4
8.下列关于设备安装精度的影响因素说法,正确的 有( )。 信
3
微
系
A.设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降 联
一
B.垫铁的强度和厚度会对安装精度造成影响 唯
C.设备灌浆对安装精度的影响主要是强度和硬度
D.地脚螺栓对安装精度的影响主要是垂直度和紧固力
E.设备制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配精度
83 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】ADE 8
7
1
9
【【解解析析】】本题考查的是影响设备安4装精度的因素。选项B:垫铁埋设对安装精度的影响主要是承载面
8
3
信
积和接触情况;选项C:设备灌浆对微安装精度的影响主要是强度和密实度。
系
9.有关设备安装偏差方向的联控制,正确的是( )。
题
押
A.调整两轴心径向位移时,汽轮机高于发电机
准
精
B.调整两轴线倾斜时,下部间隙小于上部间隙
C.调整两端面间隙时选 择较大值
D.带悬臂转动机构的设备, 安装时就应控制悬臂轴水平度方向向上
E.控制相邻设备水平度偏差的方 向相反
【【答答案案】】CDE
【【解解析析】】选项A,调整两轴心径向位移时 ,运行中温度高的一端(汽轮机、干燥机)应低于温度低的
一端(发电机、鼓风机、电动机);选项B,调 整两轴线倾斜时,上部间隙小于下部间隙。
10.过盈配合件的装配在安装现场主要采用( ) 8
1
7
9
A.低温冷装配法 8 4
信
3
B.加热装配法 微
系
C.定力矩法 联
一
唯
D.压入装配法
【【答答案案】】B
【【解解析析】】过盈配合件的装配方法,一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法,而在安装现场,
主要采用加热装配法。
11.关于对开式滑动轴承的装配,以下( )是正确的。
A.厚壁轴瓦一般先刮上瓦,后刮下瓦
84 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.轴瓦刮研应在设备精平后进行
C.薄壁轴瓦与螺栓的配合间隙及接触状况需通过刮研保证
D.刮研时应将轴上需要使用的零件装上
【【答答案案】】B
【【解解析析】】根据文件内容,轴瓦刮研应在设备精平后进行。因此,选项B是正确的。薄壁轴瓦与轴径的
配合间隙及接触状况由机械加工保证,其接触面不宜刮研。刮研时应将轴上所有零件装上。
12.关于轴承间隙的测量及调整,以下( )是正确的。【新】
A.顶间隙可用压铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍
B.侧间隙采用塞尺进行测量,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3
C.轴向间隙检查时将轴推至极限位置7 8,用塞尺或百分表测量
1
9
4
D.对于薄壁轴瓦,在装配后,在3 8中分面处用0.05mm的塞尺检查,不应塞入
信
微
E.对于厚壁轴瓦,在未拧紧系螺栓时,用0.05mm塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,不应塞入
联
【【答答案案】】AB 题
押
【【解解析析】】顶间隙可用压准铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍(选项A正确)。侧间隙采用塞尺
精
进行测量,单侧间隙应为顶 间隙的1/2~2/3(选项B正确)。轴向间隙检查时将轴推至极限位置,用塞尺
或千分表测量(选项C错误)。
对于薄 壁轴瓦,在装配后,在 中分面处用0.02mm的塞尺检查,不应塞入。(选项D错误)。
对于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时, 用0.05mm塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,任何部位塞入深度应
不大于接合面宽度的1/3;(选项E错误) 。
13.现场组装的大型设备,解体设备的装 配精度不包括( )。
A.相对运动精度
8
B.摩擦精度
1
7
9
C.接触质量
信
3 8
4
微
D.配合精度 系
联
【【答答案案】】B 一
唯
【【解解析析】】各运动部件之间的相对运动精度,配合面之间的配合 精度和接触质量。
14.机械设备安装找平过程中,将设备调整到设计或规范规定的水平状态的方法是( )。
A.千斤顶顶升
B.调整调节螺钉
C.调整垫铁高度
D.楔入专用斜铁楔
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是机械设备安装的一般要求。通过调整垫铁高度的方法将其调整到设计或规范
规定的水平状态。
15.环境气温升高时,对设备基础造成的影响是( )。
A.设备基础中间下陷
B.设备基础边缘下陷
85 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.设备基础中间上拱
D.设备基础边缘上拱
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是影响设备安装精度的因素。环境气温升高时,上部温度比下部高,设备基础
中间上拱。
16.在室温条件下,工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时,两端面间隙在允许偏差内应选
择( )。
A.较大值
B.中间值
C.较小值
D.最小值
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
【【答答案案】】A 题
押
【【解解析析】】本题考查的是准机械设备安装精度的控制。机械设备安装通常是在同一环境温度下进行的,
精
许多设备在生产运行时则处 在不同温度的条件下。调整两轴心径向位移精度时,运行中温度高的机器
(汽轮机、干燥机)应低于温度 低的机器(发电机、鼓风机、电动机);调整两轴线倾斜精度时,上部
间隙小于下部间隙;调整两端面间 隙时选择较大值,运行中因温度变化引起的偏差便能得到补偿。
17.一次灌浆是设备粗找正后,对 ( )进行的灌浆。
A.设备底座
B.设备基础间
C.地脚螺栓预留孔
D.设备底座和基础间
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【答答案案】】C
【【解解析析】】设备灌浆分为一次灌浆和二次灌浆。一次灌浆是设备粗找正后,对地脚螺栓预留孔进行的
灌浆。二次灌浆是设备精找正、地脚螺栓紧固、检测项目合格后对设备底座和基础间进行的灌浆。
18.关于螺纹连接的紧固顺序,下列( )描述是正确的。【新】
A.长条形零件应从两端向中间对称紧固
B.对称零件应从中心开始向外周紧固
C.长条形零件应从中间开始向两边对称紧固
D.圆形零件应从任意点开始顺时针紧固
86 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:长条形零件应从中间开始向两边对称紧固,防止零件变形;
B错误:对称零件应从对角开始紧固,如方形圆形零件;
C正确:长条形零件紧固顺序为从中间开始向两边对称紧固;
D错误:圆形零件作为对称零件,应从对角开始紧固,不能任意选择起点。
19.对开式滑动轴承装配内容不包括( )。
A.轴瓦的刮研
B.轴承的安装
C.螺纹连接件装配
D.轴承间隙的检测与调整
8
7
【【答答案案】】C 1
9
4
8
【【解解析析】】对开式滑动轴承的安装信过3程,包括轴承的清洗、检查、刮研、装配、间隙调整和压紧力的
微
调整。 系
联
题
20.设备单体试运转的顺序是( )。
押
准
A.先电动,后手动;精先点动,后连续;先低速,后中、高速
B.先手动,后电动;先连续,后点动;先低速,后中、高速
C.先手动,后电动;先点动,后连续;先低速,后中、高速
D.先手动,后电动;先点动,后连续;先中、高速,后低速
【【答答案案】】C
【【解解析析】】设备单体试运转的顺序是: 先手动,后电动;先点动,后连续;先低速,后中、高速。
21.下列设备安装过程中不需设置沉降观 测点的是( )。
A.风机
8
B.汽轮发电机组 9 1
7
8
4
C.大型储罐 信
3
微
D.透平压缩机组 系
联
一
【【答答案案】】A 唯
【【解解析析】】对于重要、重型、特殊设备需设置沉降观测点,用于 监视、分析设备在安装、使用过程中
基础的变化情况。如汽轮发电机组、透平压缩机组、大型储罐等。
22.除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁应( )。
A.将垫铁楔紧,但相互间不进行定位焊
B.相互间不进行定位焊,顶块垫铁与设备底座用定位焊焊牢
C.相互间及顶块垫铁与设备底座间用定位焊焊牢
D.相互间用定位焊焊牢,不予设备底座相焊
【【答答案案】】D
【【解解析析】】除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间用定位焊焊牢。
23.下列关于影响设备安装精度的因素的说法中,错误的是( )。
A.设备制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配精度
B.垫铁埋设对安装精度的影响主要是承载面积和接触情况
87 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.测量误差对安装精度的影响主要是仪器精度、基准精度
D.设备灌浆对安装精度的影响主要是二次灌浆层的厚度
【【答答案案】】D
【【解解析析】】设备灌浆对安装精度的影响主要是强度和密实度。
24.预埋地脚螺栓检查验收,说法正确的是( )。
A.直埋地脚螺栓中心距应在其根部沿纵、横两个方向测量
B.直埋地脚螺栓标高应在其根部测量
C.为确保螺母安装,地脚螺栓光杆部分不可以刷防锈漆
D.直埋地脚螺栓的螺母和垫圈配套,螺纹和螺母保护完好
【【答答案案】】D
【【解解析析】】预埋地脚螺栓检查验收:
(1)直埋地脚螺栓中心距、标高及露出基础长度符合设计或规范要求,中心距应在其根部和顶部沿
纵、横两个方向测量,标高应在其顶部测量。A错误。B错误。
(2)直埋地脚螺栓的螺母和垫圈配套,螺纹和螺母保护完好。D正确。
(3)活动地脚螺栓锚板的中心位置、7 8标高、带槽或带螺纹锚板的水平度符合设计或规范要求。.
1
9
4
(4)T形头地脚螺栓与基础板按规3 8格配套使用,埋设T形头地脚螺栓基础板牢固、平正,地脚螺栓光
信
微
杆部分和基础板刷防锈漆。C正确。
系
联
25.垫铁的作用,说法错误题的是( )。
押
A.通过调整垫铁高度来准找正设备的标高和水平
精
B.通过垫铁组把设备的 重量均匀传递给基础
C.利用垫铁隔开设备底座 与基础,防止设备底座锈蚀
D.通过垫铁组把工作载荷均匀 传递给基础
【【答答案案】】C
【【解解析析】】垫铁作用:通过调整垫铁高 度来找正设备的标高和水平。通过垫铁组把设备的重量、工作
载荷和固定设备的地脚螺栓预紧力,均匀传递 给基础。
26.( )是精度最高的设备找正检测方法 。【新】
8
A.钢丝挂线法
1
7
9
B.放大镜观察接触法
信
3 8
4
微
C.导电接触讯号法 系
联
D.精密全站仪 一
唯
【【答答案案】】D
【【解解析析】】常用设备找正检测方法:钢丝挂线法,检测精度为1mm;放大镜观察接触法,检测精度为
0.05mm;导电接触讯号法,检测精度为0.05mm;高精度经纬仪、精密全站仪测量法可达到更精确的检测
精度。
27.轴承间隙的检测,错误的是( )。
A.轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍
B.轴颈与轴瓦的侧间隙采用塞尺进行测量,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3
C.用塞尺或千分表测量测量轴向间隙
88 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.轴向间隙检查时,保持在自然状态
【【答答案案】】D
【【解解析析】】轴向间隙:对受轴向负荷的轴承还应检查轴向间隙,检查时,将轴推至极端位置,然后用
塞尺或千分表测量。
28.测量误差对安装精度的影响不包括( )。
A.仪器精度
B.基准精度
C.技能水平和责任心
D.设备制造质量
【【答答案案】】D
【【解解析析】】测量误差对安装精度的影响主要是仪器精度、基准精度、技能水平和责任心。
29.地脚螺栓对安装精度的影响主要是( )。
A.地脚螺栓紧固力不够
B.地脚螺栓中心线偏移过大
8
C.地脚螺栓标高超差 7
1
9
4
D.预埋地脚螺栓孔深度不够 3 8
信
微
【【答答案案】】A 系
联
【【解解析析】】地脚螺栓对安装题精度的影响主要是紧固力和垂直度。地脚螺栓紧固力不够,安装或混凝土
押
准
浇筑时产生偏移而不垂直,螺母(垫圈)与设备的接触会偏斜,局部还可能产生间隙,受力不均,会造
精
成设备固定不牢引起设备安 装位置发生变化。
30.联轴器装配时,需测量 的参数不包括( )。
A.端面间隙
B.轴向间隙
C.两轴线倾斜
D.两轴心径向位移
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【答答案案】】B
【【解解析析】】联轴器装配定心时,应考虑温差的影响,控制安装偏差的方向。调整两轴心径向位移时,
运行中温度高的一端(汽轮机、干燥机)应低于温度低的一端(发电机、鼓风机、电动机),调整两轴
线倾斜时,上部间隙小于下部间隙,调整两端面间隙时选择较大值,使运行中温度变化引起的偏差得到
补偿。
31.下列项目中,不属于设备基础外观质量检查验收要求的是( )。
A.外表面无裂纹、空洞、掉角、露筋
B.地脚螺栓预留孔内无露筋、凹凸等缺陷
C.混凝土配合比及混凝土强度符合设计要求
D.放置垫铁的基础表面平整,中心标板和基准点埋设牢固
【【答答案案】】C
【【解解析析】】设备基础外观质量检查验收:(1)基础外表面应无裂纹、空洞、掉角、露筋。(2)基础
89 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
表面和地脚螺栓预留孔中清除干净。(3)预留孔内无露筋、凹凸等缺陷。(4)放置垫铁的基础表面平
整,中心标板和基准点埋设牢固、标记清晰、编号准确。
32.关于有预紧力矩要求的螺纹连接装配方法,下列( )特点描述全部正确。【新】
①定扭矩法:使用扭力扳手,方法简单但误差较大
②扭角法:不需要专业工具,操作简单但误差较大
③扭断螺母法:误差较小但螺母制造和修理不便
④液力拉伸法:螺栓不受附加力矩,误差较小
⑤加热法:加热温度一般小于400℃,误差较小
A.①②③④
B.①②④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④⑤
【【答答案案】】D
【【解解析析】】①正确:定扭矩法用扭力扳手控制,方法简单但误差较大
②正确:扭角法不需要专业工具,操7 8作简单但误差较大
1
9
4
③正确:扭断螺母法误差较小但螺8母制造和修理重装时不方便
3
信
④正确:液力拉伸法使螺栓达微到需要的伸长量,螺栓不受附加力矩,误差较小
系
联
⑤正确:加热法使螺栓伸题长,加热温度一般小于400℃,误差较小
押
33.机械设备安装设定基准准线和基准点应遵循的原则有( )。
精
A.安装检测使用方便
B.有利于保持而不被摧毁
C.不宜设在同一基础上
D.关联设备不应相互采用
E.刻划清晰内容易识别
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】设定基准线和基准点,通常应遵循原则的有:安装检测使用方便;有利于保护而不被毁
损;刻画清晰容易辨识。
1
7 8
9
34.关于轴瓦的刮研,正确的有( )。【新】
信
3 8
4
微
A.先刮下瓦,后刮上瓦 系
联
B.刮研应在设备粗找平后进行 一
唯
C.刮研时应将轴上所有零件都装上
D.每刮二遍应改变一次方向
E.刮痕间应成60°~90°角
【【答答案案】】AC
【【解解析析】】一般先刮下瓦,后刮上瓦;刮研应在设备精平后进行,刮研时应将轴上所有零件装上,轴
瓦与轴颈的接触点数不低于规范的要求。
35.关于螺纹连接装配的各种方法,下列描述正确的有( )。【新】
A.定扭矩法使用扭力扳手控制,方法简单但误差较大
B.扭断螺母法通过扭断环形槽上部来控制预紧力,误差较小但螺母制造复杂
C.液力拉伸法使螺栓达到需要的伸长量,螺栓不受附加力矩
D.加热法一般将螺栓加热至400℃以上来控制伸长量
E.加热法因为控制温度,所以误差偏大
90 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】A选项正确:定扭矩法使用扭力扳手或扭矩扳手控制,确实方法简单但误差较大。
B选项正确:扭断螺母法通过扭断环形槽上部来控制预紧力,具有误差较小的优点,但存在螺母制造
和修理重装不方便的缺点。
C选项正确:液力拉伸法通过使螺栓达到需要的伸长量来控制预紧力,这种方法使螺栓不受附加力
矩。
D选项错误:加热法一般将螺栓加热至小于400℃的温度,而非400℃以上。
E选项错误,加热法:用加热法(一般小于400℃)使螺栓伸长,然后采用一定厚度的垫片 或热紧法
来控制螺栓的伸长量,借以控制预紧力,误差较小。
第第1111讲讲 工工业业机机电电工工程程安安装装技技术术((二二))
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
44..22 工工业业管管道道施施工工技技术术
8
1.架空管道支架正确的施工方法是( )。 1 7
9
8
4
A.固定支架在补偿器预拉伸之后固定 信 3
微
B.有热位移的管道支点应设在位移相同方向 系
联
C.导向支架的滑动面应保持一定的粗糙度
唯
一
D.弹簧支架的安装,弹簧应调整至冷态值
【【答答案案】】D
【【解解析析】】支、吊架安装(3)固定支架应按设计文件的规定安装,并应在补偿装置预拉伸或预压缩之
前固定。(4)导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。有热位移的管道,支
架安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2,绝热层不得妨碍其位移。
(5)弹簧支、吊架的弹簧高度,应按设计文件规定安装,弹簧应调整至冷态值,并做记录。弹簧的临时
固定件,如定位销(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。(6)有热位移的管道,在热负
荷运行时,应及时对支、吊架进行检查与调整。
2.关于钢制管道安装说法错误的是( )。
A.不同心等缺陷采用加热管子、加偏垫等方法消除
B.大直径密封垫片需要拼接时,应采用平口对接
C.法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向一致
91 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.管道采用法兰连接时,法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷
E.法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除
【【答答案案】】AB
【【解解析析】】管道连接时,不得强力对口,端面的间隙、偏差、错口或不同心等缺陷不得 采用加热管
子、加偏垫等方法消除。大直径密封垫片需要拼接时,应采用斜口搭接或迷宫式拼接,不得采用平口对
接。
3.液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压( ),再将试验压力降至设计压力,稳压
( ),检查压力表有无压降,管道所有部位有无渗漏。
A.3min,10min
B.10min,10min 7 8
1
9
4
C.10min,30min 3 8
信
微
D.30min,10min
系
联
【【答答案案】】C 题
押
【【解解析析】】本题考查的是准工业管道系统试验。试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将
精
试验压力降至设计压力,稳 压30min,检查压力表有无压降,管道所有部位有无渗漏。
4.管道系统压力试验中,当 现场条件不允许进行液压试验和气压试验时可采取其他方法,比如通过
对所有环向、纵向对接焊缝和螺旋 缝焊缝进行100%( )。
A.射线检测和磁粉检测
B.渗透检测和磁粉检测
C.渗透检测和超声检测
D.射线检测和超声检测
8
【【答答案案】】D
1
7
9
【【解解析析】】本题考查的是工业管道系统试验。管道系 统压力试验中,所有
信
环3 8
4
向。纵向对接焊缝和螺旋
微
缝焊缝应进行100%射线检测和100%超声检测。 系
联
5.对于水冲洗、空气吹扫、蒸汽吹扫三者的最低流速要求,按从大一到小的顺序排序是( )。
唯
A.水冲洗>空气吹扫>蒸汽吹扫
B.水冲洗>蒸汽吹扫>空气吹扫
C.空气吹扫>水冲洗>蒸汽吹扫
D.蒸汽吹扫>空气吹扫>水冲洗
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是管道的吹扫与清洗。水冲洗的流速不得低于1.5m/s,空气吹扫的流速不宜小
于20m/s,蒸汽吹扫的流速不小于30m/s。
6.真空管道进行压力试验时,试验压力应为( )MPa。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
92 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】B
【【解解析析】】真空管道的试验压力应为0.2MPa。
7.管道系统压力试验前应具备的条件,不包括( )。
A.试验范围内的管道安装工程除防腐、绝热外,已按设计图纸全部完成
B.管道上的膨胀节临时约束装置已经移除
C.安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离
D.压力表精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测压力的1.5~2倍
【【答答案案】】B
【【解解析析】】(1)试验范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合设计及有 关标准
规定。管道的防腐和绝热在试验前可部分完成或不完成,但焊缝和管道的待检部位在试验前不得进行防
腐、绝热。
(2)试验方案已经过批准,并已进行了技术和安全交底;压力试验所需的液体、气体等试验介质已
准备充足。
(3)在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查,包括管道元件的质量证明文件、管道
8
元件的检验或试验记录、管道加工和安装7记录、焊接检查记录、检验 报告和热处理记录、管道轴测图、
1
9
4
设计变更及材料代用文件。 3 8
信
微
(4)管道上的膨胀节已设置系了临时约束装置或采用临时短管代替;管道上的安全 阀、爆破片及仪
联
表元件等已经拆下或已隔离。题待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离 措施隔开。管道已按试验方案进
押
准
行了加固。
精
(5)试验用压力表已经 校验并在检验周期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度 值应为被测最大
压力的1.5~2倍,压力表不得少 于2块。其中至少1块压力表安装于 液位最高点,且以安装于液位最高点
的压力表读数为准。
8.大型储罐的管道与泵或其他有独 立基础的设备连接,应在储罐( )合格后安装。
A.充水试验
B.基础验收
C.焊接检验
8
D.外形尺寸检查 1 7
9
8
4
【【答答案案】】A 信 3
微
【【解解析析】】大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备 连接,应在储系罐液压(充水)试验合格后安
联
装。
唯
一
9.管道安装的技术要点中,正确的有( )。
A.固定支架应在补偿器预拉伸之前固定
B.多根伴热管伴热时,需保证伴热管点焊在主管上的焊接质量
C.防腐蚀衬里管道安装应采用硬质垫片
D.安全阀应垂直安装
E.管道系统静电接地引线宜采用焊接形式
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】伴热管与主管平行安装,并应自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时,伴热管之间的
距离应固定。选项B错误,不得将伴热管直接点焊在主管上;选项C错误,防腐蚀衬里管道安装应采用软
质或半硬质垫片。
(1)有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。每对法兰或螺纹接头间电阻值 超过0.03Ω时,
应设导线跨接。管道系统的接地电阻值、接地位置及连接方式应符合设计文件的要求,静电接地引线宜
93 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
采用焊接形式。
(2)有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道,导线跨接或接地引线不得与管道直接连接,应采用
同材质连接板过渡。
10.下列泄漏性试验实施要求中,正确的有( )。
A.试验介质宜采用真空
B.试验压力为设计压力的1.15倍
C.输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体介质的管道必须进行泄漏性试验
D.泄漏性试验可结合试车一并进行
E.泄漏性试验应在压力试验之前进行
【【答答案案】】CD
【【解解析析】】本题考查的是工业管道系统试验。泄漏性试验实施要求:(1)输送极度和高度危害介质以
及可燃介质的管道必须进行泄漏性试验。(2)泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空
气。(3)泄漏性试验压力为设计压力。(4)泄漏性试验可结合试车一并进行。(5)泄漏试验应逐级缓
慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂的方法,巡回检查阀门填料函、法兰
或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水排7 8净阀等所有密封点有无泄漏。
1
9
4
11.焊接在管道上的仪表,在管道8吹洗时,采取( )。
3
信
A.同时清理管道上仪表 微
系
联
B.直接吹扫 题
押
C.阀座加保护套 准
精
D.卸掉阀头
E.流经旁路
【【答答案案】】CDE
【【解解析析】】以焊接形式连接的阀门和 仪表,应采取流经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施。
12.下列关于管道系统液压试验实施要 点的说法中,正确的是( )。
A.液压试验应使用洁净水,对不锈钢管 道,水中氯离子含量不得超过25ppm
B.试验前,注入液体时应排尽气体
C.试验时环境温度不宜低于0℃
1
7 8
9
D.承受内压的地上钢管道试验压力为设计压力的 1 .5倍
信
3 8
4
微
E.在试验压力下稳压30min,再将试验压力降至设计压 力,稳压10m系in
联
【【答答案案】】ABD 一
唯
【【解解析析】】选项C:试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度 低 于 5℃时应采取防冻措施;选项E:在
试验压力下稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min。
13.管道系统真空度试验的实施要点包括( )。
A.所有管道必须进行真空度试验
B.真空度试验主要检验管道系统的强度
C.真空度试验在液压试验合格后进行
D.按设计文件规定进行24h试验
E.24h后增压率不大于5%
【【答答案案】】CDE
【【解解析析】】选项A:只有真空系统才需要做真空度试验;选项B:真空度试验主要检验管道系统的严密
性;
14.关于管道吹扫要点,下列说法正确的是( )。
94 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.不锈钢油系统管道宜采用蒸汽吹净后进行油清洗
B.非热力管道不得进行蒸汽吹扫
C.油清洗时,每8h应在40~80°C内反复升降油温2~3次
D.管道油清洗后采用靶板检验
E.油清洗合格后的管道,采取封闭或充氮保护措施
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】润滑、密封、控制系统的油管道,应在机械设备及管道酸洗合格后,系统试运转前进行油
冲洗。不锈钢油系统管道宜采用蒸汽吹净后进行油清洗。油清洗应采用循环的方式进行。每8h应在40 ~
70°C内反复升降油温2~3次,并及时更换或清洗滤芯。当设计文件或产品技术文件无规定时,管道油清
洗后采用滤网检验。油清洗合格后的管道,采取封闭或充氮保护措施。
15.有复验要求的合金钢管道元件应进行( )。
A.超声波检测
B.煤油检测
C.X射线检测
8
D.光谱检测 7
1
9
4
【【答答案案】】D 3 8
信
微
【【解解析析】】对于有复验要求的元系件还应该进行复验,例如,合金钢管道及元件应进行光谱检测等。
联
16.关于钢制管道安装说法题错误的是( )。
押
准
A.管道对口时应在距接口中心200mm处测量平直度
精
B.大直径密封垫片需要 拼接时,应采用平口对接
C.法兰连接应使用同一规 格螺栓,安装方向一致
D.法兰螺栓孔跨中布置
【【答答案案】】B
【【解解析析】】当大直径密封垫片需要拼接 时,应采用斜口搭接或迷宫式拼接,不得采用平口对接。
17.设计压力等于10MPa的管道属于( )管道。
A.低压
8
B.中压 1 7
9
8
4
C.高压 信 3
微
D.超高压 系
联
【【答答案案】】B
唯
一
【【解解析析】】中压管道的设计压力范围为1.6<P≤10MPa。
18.检验管道系统的强度和严密性的试验是( )试验。
A.真空度
B.泄漏性
C.致密性
D.压力
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是工业管道系统试验。压力试验:以液体或气体为试验介质,对管道逐步加
压,达到规定的压力,以检验管道系统的强度和严密性的试验。
19.蒸汽吹扫实施要点不包括( )。
A.吹扫前,管道系统的绝热已完成
B.蒸汽管道吹扫流速不大于30m/s
95 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.吹扫前先暖管
D.注意检查管道热位移
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是工业管道的吹扫与清洗。选项B:蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不
小于30m/s。
20.管道系统进行液压试验时,当环境温度低于( )时,应采取防冻措施。
A.0℃
B.5℃
C.3℃
D.1℃
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是工业管道系统试验。试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时应
采取防冻措施。
21.管道进行气压试验的正确步骤是( )。
8
A.缓慢升压至试验压力的30%→按试7验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压
1
9
4
10min→试验压力降至设计压力涂发泡3 8剂检验不泄漏为合格
信
微
B.缓慢升压至试验压力的50系%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压
联
10min→试验压力降至设计压力题涂发泡剂检验不泄漏为合格
押
准
C.缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验不泄漏为合格
精
D.缓慢升压至试验压力 →稳压10min→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降无渗漏为合格
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【答答案案】】B
【【解解析析】】管道系统气压试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或渗漏,
继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力
降至设计压力,采用发泡剂检验无泄漏为合格。
22.锅炉过热器管道的吹扫方法是( )。
A.水冲洗
B.人工清洗
C.蒸汽吹扫
D.压缩空气吹扫
96 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是管道的吹扫与清洗。蒸汽管道应采用蒸汽吹扫,过热器管道属于蒸汽管道。
23.泄露性试验实施的检查重点不包括( )。
A.阀门填料函
B.法兰或螺纹连接处
C.焊接接头处
D.放空阀
【【答答案案】】C
【【解解析析】】泄漏性试验要巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有
密封点应无泄漏。
24.阀门的壳体试验压力为( )。
A.最大允许工作压力的1.5倍
B.公称压力的1.1倍
C.顶点工作压力的1.15倍
8
D.最大允许工作压力的1.1倍 7
1
9
4
【【答答案案】】A 3 8
信
微
【【解解析析】】阀门的壳体压力试验系。
联
阀门的壳体试验压力为在题20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验为在20℃时最大允许工作压力
押
准
的1.1倍,试验时间不得少于5min,试验介质温度为5~40℃。当低于5℃时,应采取升温措施。
精
25.公称直径620mm的压 缩空气管道采用( )。
A.蒸汽吹扫
B.压缩空气吹扫
C.水清洗
D.人工清洗
【【答答案案】】D
【【解解析析】】(1)公称直径大于或等于600mm的 液体或气体管道,宜采用人工清理。
8
(2)公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲 洗。 1 7
9
8
4
(3)公称直径小于600mm的气体管道宜采用压缩空 气吹扫。 信 3
微
26.阀门安装技术要求,下面说法正确的是( )。 系
联
A.阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按设计文 件确
唯
定一其安装方向
B.阀门与管道采用焊接方式连接,焊缝底层采用手工焊
C.在安全阀的进出管道上设置截止阀时,安全阀应加铅封,且应锁定在半开启状态
D.当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装
【【答答案案】】D
【【解解析析】】(1)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向。(2)当
阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时,阀门应在开启状
态下安装,对焊缝底层宜采用氩弧焊,应对阀门采取防变形措施。(3)安全阀应垂直安装;安全阀的出
口管道应接向安全地点,在安全阀的进出管道上设置截止阀时,安全阀应加铅封,且应锁定在全开启状
态。
27.每对法兰或螺纹接头间电阻值超过( )Ω时,应设导线跨接。
A.0.5
B.1
97 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.4
D.0.03
【【答答案案】】D
【【解解析析】】每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。
28.管道系统试验不包括( )。
A.压力试验
B.泄漏性试验
C.真空度试验
8
7
D.壳体压力试验 9 1
4
8
3
【【答答案案】】D 信
微
【【解解析析】】根据管道系统不同的系使用要求,主要有①压力试验、②泄漏性试验、③真空度试验等。
联
题
押
准
精
29.关于压力试验说法正确的是( ) 。
A.管道压力试验、无损检测合格后进行热 处理
B.压力试验是以液体或气体为试验介质,迅速 加压,以检验管道系统耐冲击8性能
1
7
9
C.为保证试验安全,压力试验应以液体为试验介 质,不可以采用气体
8
4
信
3
D.脆性材料严禁使用气体进行试验 微
系
【【答答案案】】D 联
一
唯
【【解解析析】】管道安装完毕,热处理和无损检测合格后,进行压 力试 验。压力试验是以液体或气体为试
验介质,对管道系统逐步加压,达到规定的试验压力,以检验管道系统的强度和严密性。压力试验应以
液体为试验介质,当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,可采用气体为试验介质,但应采取有效安全
措施。脆性材料严禁使用气体进行试验,压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。
30.管道系统压力试验前,管道上的膨胀节应( )。
A.隔离
B.拆除
C.设置临时约束装置
D.处于自然状态
【【答答案案】】C
【【解解析析】】试验结束后及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。
31.关于伴热管的安装,说法正确的是( )。
98 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.伴热管应绕在主管上
B.当一根主管需多根伴热管伴热时,伴热管之间的相对位置应固定
C.可以将伴热管直接点焊在主管上
D.碳钢伴热管给不锈钢主管伴热时,为了保证伴热效果,应将伴热管紧紧贴合在主管上
【【答答案案】】B
【【解解析析】】伴热管与主管平行安装,并应能自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时,伴热管之间
的相对位置应固定。
32.下列关于工业管道与设备连接要求正确的是( )。
A.管道与设备的连接应在设备安装定8位并紧固地脚螺栓前进行
7
1
9
B.管道与动设备连接时,不得采8用4强力对口,使动设备承受附加外力
3
信
C.管道与动设备连接前,应在微自由状态下检验法兰的平行度和同心度,允许偏差应符合规定
系
联
D.管道系统与动设备最终题连接时,应在联轴器上架设百分表监视动设备的位移
押
E.管道试压、吹扫与清准洗合格后,应对该管道与动设备的接口进行复位检查
精
【【答答案案】】BCDE
【【解解析析】】道与设备的连接应 在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进行。
33.安装时,滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象的管道支架有( )。
A.导向支架
B.固定支架
C.支吊架
D.滑动支架
E.弹簧支架
1
7 8
9
【【答答案案】】AD
信
3 8
4
微
【【解解析析】】本题考查的是工业管道施工的技术要求。导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得
系
有歪斜和卡涩现象。 一
联
唯
99 / 99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178