文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
本节框架
P178~184 3.3 桥涵工程质量通病及防治措施
【近五年考情】
年份 2025 2024 8 2023 2022 2021
7
1
9
4
8
题型 0 0信 3 0 0 0
微
系
分值 0 联 0 0 0 0
题
押
【考点】 准
精
【记】一、钻孔灌注桩断桩防治
【读】二、钢筋混凝土梁桥预拱度偏差防治
【记】三、钢筋混凝土结构构造裂缝防治
【读】四、悬臂浇筑钢筋混凝土箱梁施工(挠度)控制
【读】五、桥面铺装病害防治
8
7
1
【读】六、桥梁伸缩缝病害防治 4 9
8
3
信
微
【读】七、桥头跳车防治
系
联
一
【读】八、涵洞基础不均匀沉降防治 唯
P178~179 3.3.1 钻孔灌注桩断桩防治 ★★
原因分析 防治措施
集料级配差,混凝土和易性差;坍落度 和易性好,坍落度要控制在160~220mm
小,石料粒径过大, 拔插抖动导管;型钢插入导管;
导管直径较小 在导管上固定附着式振捣器
测量及计算错误,
底口距孔底的距离控制在250~400mm
致使导管底口距孔底距离较大
认真计算提拔导管的长度,
导管提拔过量
严禁不经测量和计算而盲目提拔导管
钢筋笼卡住导管 采用对焊,以保证焊口平顺;设法转动导管
导管接口渗漏 对导管检漏和抗拉力试验
导管埋置深度过深 首批≮1m,随后灌注控制在2.0~6.0m
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
机械故障、停电、塌孔、
关键设备备用,材料准备充足
材料供应不足
【2014】为防止导管堵塞,钻孔灌注桩水下混凝土的坍落度合适的值是( )cm。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
【答案】C
P179~180 3.3.2 钢筋混凝土梁桥预拱度偏差防治 ★
2. 防治措施
8
7
(1)提高支架基础、支架及9 1模板的施工质量,并按要求进行预压。按要求设置支架预
4
8
3
信
拱度,使上部构造在支架拆微除后能达到设计规定的外形。
系
联
题
(2)加强施工控制,及时调整预拱度误差。
押
准
精
(3)严格控制张拉时的混凝土强度,控制张拉的试块应与梁板同条件养护,对于预制
梁还需控制混凝土的弹 性模量。
(4)要严格控制预应力 筋在结构中的位置,波纹管的安装定位应准确;控制张拉时的
应力值,并按要求的时间持荷。
(5)钢绞线伸长值的计算应采用 同批钢绞线弹性模量的实测值。预制梁存梁时间不宜
过长。 8
1
7
9
8
4
【2012】关于钢筋混凝土梁桥施工时对于预 拱度偏差防治的说法,
信
3错误的是( )。
微
系
A. 支架基础应符合设计要求 联
一
唯
B. 预应力波纹管管道的安装定位应准确
C. 控制预应力张拉的混凝土试块应采取标准养护
D. 预制梁存梁时间不宜过长
【答案】C
P180~181 3.3.3 钢筋混凝土结构构造裂缝防治 ★★
原因分析 防治措施
水泥质量不好,
选用优质的水泥及优质集料
集料含泥料过大
搅拌和运输时间过长 避免混凝土搅拌和运输很长时间
模板移动鼓出,
加强模板的施工质量;足够的强度、刚度、稳定性,并预压
支架下沉,脱模过早
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
接头处理不当 加强施工缝处理
养护问题 混凝土浇筑时要振捣充分,及时养护
大体积混凝土未采用
应优选矿渣水泥等低水化热水泥;采用遮阳凉棚的降温措施、布
缓凝和降低水泥水
置冷却水管等措施
化热的措施
合理设计混凝土的配合比,改善集料级配、降低水胶比、掺和粉
水胶比过大
煤灰等掺和料,掺加缓凝剂
【2017】钢筋混凝土结构构造裂缝形成原因不包括( )。
A. 骨料含泥量过大
B. 混凝土搅拌及运输时间过长
C. 采用了水胶比大的混凝土
D. 采取了推迟水化热峰值出现8 的措施
7
1
9
4
8
【答案】D 3
信
微
系
P182 3.3.5 桥面联铺装病害防治 ★
题
押
原因分析 准 防治措施
精
(1)梁体预拱度过大; (1)常规破坏同路面通病防治。
(2)施工质量控制不 严,桥面铺装 (2)加强对主梁的施工质量控制,避免出现预拱度
混凝土质量差; 过大。
(3)桥头跳车和伸缩缝破坏 ; (3)加强桥面铺装施工质量控制,严格控制钢筋网
(4)桥梁结构的大变形; 的安装。
(5)水害引起沥青混凝土铺装的破 (4)提高桥面防水混凝土的强度。
坏; (5)桥梁应加强桥面排水的设计和必要的水量计
(6)铺装防水层破损导致桥面铺装 算;优化桥面铺装的混凝土配合比设计,选用优质
8
的破坏 集料, 提高桥面铺装的施工和养护质9 1量
7
8
4
信
3
P183 3.3.7 桥面跳车防治 ★
微
系
原因分析 防治措施 联
一
唯
台后地基强度与桥台地基强度
不同,台后地基在路堤荷载 改善地基性能,提高地基承载力,减少地基沉降
作用下固结压缩
桥台基坑空间狭小,回填土
桥台基坑采用合适的小型压实机械夯实,选用优质回填料
压实度不够
桥头路堤及堆坡范围内地表
做好填前处理,清除地表不适宜填筑路堤的表土
填前处理不彻底
路堤自然固结沉降 路堤提前施工,留有必要的自然固结沉降期
台后填土材料不当,或填土含 台后填料选择透水性砂砾料或石灰、水泥改善料,控制填
水率过大,压实度达不到标准 土含水率,提高桥头路基压实度
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
原因分析 防治措施
路面水渗入路基 做好桥头路堤的排水、防水工程,设置桥头搭板
软基路段台前预压长度不足,软
保证足够的台前预压长度,连续进行沉降观测,保证
基路段桥头堆载预压卸载过早,
桥头沉降速率达到规定范围内再卸载。确保桥头软基
软基路段桥头处软基处理深度不
处理深度符合要求,严格控制软基处理质量
到位,质量不符合设计要求
P183~184 3.3.8 涵洞基础不均匀沉降防治 ★
原因分析 防治措施
7 8 通过标高测量、土层承载力测试工作准确确定涵底
1
挖基坑时,标高未掌握好,超挖9回填
4
8 施工标高;发生基底遇水泡软的情况时,基础施工
3
不符合要求 信
微 前适当挖除地基的软化表层
系
联
基坑开挖时防排水措题施不到位,排水
押 在基坑四周修建截水沟,在基坑底部低处设集水井
不及时 准
精
基础混凝土浇筑施工前,对被水泡软的地基进行换
基坑积水未抽干即浇筑基础混凝土
填处理,将基坑积水排除抽干
开挖到接近设计标高时,采用轻便触探仪检测基底
涵洞基坑开挖后没有检测基底承载力
承载力
分离式基础涵洞,基底换填处理 时, 采取换填方案时,前后、左右基础的基坑开挖、换
未同步施工 填施工同步进行
8
原因分析 防治措 施 1 7
9
8
4
未按设计要求设置沉降缝,或基 信 3
严格按设计要 求的位置、数量微、方法设置沉降缝,
础、墙身、顶板的沉降缝上下不贯 系
上下沉降缝对齐 、贯通 联
通,存在错台 一
唯
涵洞回填材料选择不当,或填士含 采用砂石料等固结性好 、变形小的填筑材料处理涵
水率过大 洞填土
软基路段处涵洞部位软基处理深度 涵位处软基处理深度满足设计及规范要求,严格控
不到位,质量不符合设计要求 制软基处理质量
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178