1.下列有关电气材料的说法正确的是( )。
A.铝绞线常用于各种电压等级的长距离输电线路
B.KVVP常用于敷设室内要求移动的场所
C.空气型母线槽在高层建筑中应用最广泛
D.无卤低烟阻燃电缆燃烧时的腐蚀性较低
【【答答案案】】D 8
7
1
【【解解析析】】本题考查的是导线。A选项错误,钢芯铝绞线用于各种电压等级的4 9长距离输电线路,抗拉强
8
3
度大。铝绞线一般用于短距离电力线路。B选项错误,KVVP用于敷设室内、电信缆沟等要求屏蔽的场所;
微
KVVR、KVVRP等敷设于室内要求移动的场所。C选项错误,空气型母线槽不系能用于垂直安装,因存在烟囱
联
效应。紧密型母线槽采用插接式连接,主要靠外壳散热,母线槽温升偏一高,散热效果较 差。母线的相间
唯
气隙小,母线通过大电流时,会产生较大的电动力,使磁振荡频率形成 叠加状态,从而产生较大的噪
声。紧密型母线槽防潮性能较差,在施工时容易受潮或渗水,造成相间绝缘电阻下降。
2.关于阻燃型仪表电缆的说法,正确的有( )。
A.防干扰性能高 B.电气性能稳定
C.能可靠地传送数字信号不能传输模拟信号 D.用于移动敷设场所
E.广泛用于电站、矿山等部门
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】阻燃型仪表电缆:如ZRC-YVVP、ZRC-YYJVP等,阻燃仪表电缆具有防干扰性能高、电气性能
稳定,能可靠地传送数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点,所以广泛应用于电站、矿山和石油化工等
部门的检测和控制系统上。常固定敷设于室内、隧道内、管道中或户外托架。
3.可用于敷设室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场所控制电缆的是( )。
A.VLV B.XLV20 C.ZR-KVV D.KVVP
32
【【答答案案】】D
1 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】KVVP用于敷设室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场所;KVV 等用于敷设在电缆沟、直
22
埋地等能承受较大机械外力的场所.
4.常用的气体绝缘材料不包括( )。
A.空气 B.二氧化碳 C.氮气 D.六氟化硫
【【答答案案】】B
【【解解析析】】气体绝缘材料有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫(SF )等。
6
5.关于母线槽,下列说法哪种是错误的( )。
A.母线之间接头用铜片软接过渡 B.空气型母线槽可以垂直安装,因为烟囱效应
C.高强度母线槽散热能力优于紧密型母线槽 D.紧密型母线槽防潮性较差
8
7
1
9
【【答答案案】】B 4
8
3
【【解解析析】】(1)空气型母线槽母信线之间接头用铜片软接过渡,接头之间体积过大,占用了一定空间,
微
应用较少。空气塑母线槽不能用于系垂直安装,因存在烟囱效应。
联
(2)紧密型母线槽 题
押
紧密型母线槽的散热主准要靠外壳,母线槽温升偏高,散热效果较差。紧密型母线槽防潮性能较差,
精
在施工时容易受潮及渗水,造成相间绝缘电阻下降。
(3)高强度母线槽
高强度母线槽外壳做成瓦沟形式,相对紧密式母线槽而言,其防潮和散热功能有明显的提高;由于
线间有一定的空隙,使导线的温升 下降。
6.关于电缆,下列说法正确的是( )。
A.阻燃电缆分A、B、C、三个类别,A类最高
B.耐火电缆时指残焰在限定时间内能自 行熄灭的电缆
C.阻燃电缆是指在火焰燃烧情况下能保持一 定时间安全运行的电缆
D.B类耐火电缆在火焰温度960℃时,仍可供电 8
1
7
【【答答案案】】A
8
4 9
【【解解析析】】阻燃电缆是指残焰或残灼在限定时间内能 自行熄灭的电缆。耐信火
3
电缆是指在火焰燃烧情况
微
下能够保持一定时间安全运行的电缆。分A、B两种类别,A 类是在火焰温系度950〜1000℃时,能持续供电
联
时间90min;B类是在火焰温度750~800℃时,能持续供电时间90min。一
唯
7.下列材料属于黑色金属的有( )。
A.低合金钢 B.铝锭 C.铜合金 D.镍合金
【【答答案案】】A
【【解解析析】】BCD都属于有色金属。
8.下列塑料中,属于通用塑料的是( )。
A.聚丙烯 B.丁烯 C.聚乙烯 D.聚甲醛 E.聚酰胺
【【答答案案】】AC
【【解解析析】】通用塑料有四大品种,即聚乙烯(PE)、 聚丙烯(PP)、 聚氯乙烯(PVC)、 聚苯乙烯
(PS)。
9.下列母线槽中,在高层建筑中不能用于垂直安装的是( )。
A.空气型母线槽 B.插接型母线槽 C.紧密型母线槽 D.加强型母线槽
【【答答案案】】A
【【解解析析】】母线之间接头用铜片软接过渡,接头之间体积过大,占用了一定空间,应用较少,因存在
2 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
烟囡效应,空气型母线槽不能用于垂直安装。
10.主要用于地板辐射供暖系统盘管的塑料及复合材料水管是( )。
A.丁烯管 B.铝塑复合管 C.交联聚乙烯管 D.硬聚氯乙烯管
【【答答案案】】C
【【解解析析】】交联聚乙烯管,无毒,卫生,透明,主要用于地板辐射供暖系统盘管。
❁❁【【2222多多】】
塑塑料料及及复复合合材材料料水水管管类类型型 适适用用场场所所
硬硬聚聚氯氯乙乙烯烯管 主要用于给水管道、排水管道和雨水管道。
主要用于冷热水管、消 防水管系统和工业管道系
氯氯化化聚聚氯乙烯管
统。
无规共聚
主要应用于饮用水管、冷热水管。
聚聚丙丙烯烯管
8
7
1
9
8 4 应用于饮用水、冷热水管。特别适用于薄壁、小口
丁丁烯烯管 信 3
微 径压力管道
系
联
题
交联聚乙押烯管 主要用于地地板板辅辅射射供供暖暖盘管
准
精
11.泡沫塑料在工程中常被用作( )。
A.砌筑材料 B .防水材料 C.防腐材料 D.绝热材料
【【答答案案】】D
【【解解析析】】该题主要考察的是,原 文是:在机电安装工程中,常用的绝热材料种类有很多,通常有膨
胀珍珠岩类、离心玻璃棉类、超细玻璃棉 类、微孔硅酸壳、矿棉类、岩棉类、泡沫塑料类等。
12.某洁净空调系统设计工作压力为高压,且所处环境湿度98%,下列( )风管材料最为适用。
A.酚醛复合风管 B.有机玻璃钢风 管 C.聚氨酯复合风管 D.硬聚氯乙烯风管
【【答答案案】】C
8
【【解解析析】】(1)酚醛复合风管适用于低中压空调 系统及潮湿环境,但对高压9及1
7
洁净空调酸碱性环境和
8
4
防排烟系统不适用。 信 3
微
(2)聚氨酯复合风管适用于低中高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适
系
用。
联
一
(3)有机玻璃钢风管。适用于低中压空调系统及酸碱性环 境,唯但对高等级洁净区防排烟系统以及相
对湿度95%以上的系统不适用。
(4)无机玻璃钢风管。适用于低中压空调系统及防排烟系统,但对高等级洁净区酸碱性环境以及相
对湿度80%以上的系统不适用。
(5)硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。
13.下列电缆中,可敷设在建筑的电缆竖井内的是( )。
A.非嵌装铝合金电力电缆 B.YJV C.YJV D.嵌装铝合金电力电缆
22
E.KVV
22
【【答答案案】】CD
【【解解析析】】非嵌装铝合金电力电缆可替代YJV 型电力电缆,适用于室内、隧道、电缆沟等场所的敷
设,不能承受机械外力;嵌装铝合金电力电缆可替代YJV 型电力电缆,适用于隧道、电缆沟、竖井或
22
埋地敷设,能承受较大的机械外力和拉力.
14.( )水管适合做冷热水管。
3 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.硬聚氯乙烯管 B.氯化聚氯乙烯管 C.丁烯管
D.塑复铜管 E.交联聚乙烯管
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】氯化聚氯乙烯管、丁烯管、无规共聚聚丙烯管、适合做冷热水管。
15.常用硅酸盐材料包括( )。
A.水泥 B.砌筑材料 C.纤维 D.陶瓷 E.玻璃棉
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】纤维属于高分子材料,与塑料、橡胶、及涂料等同类,不属于硅酸盐材料。水泥、砌筑材
料、陶瓷和玻璃棉等均属于常用硅酸盐材料。
16.型号为“YJFE-26/35-3×150”的电力电缆,其特性描述正确的是( )。
A.为聚乙烯绝缘聚护套铜芯绝缘铝芯 电缆,额定电压260V/350V,共3芯,每芯截面积150mm²
8
B.为辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护1套7铜芯电力电缆,额定电压26kV/35kV,共3芯,每芯总截面积
9
4
150mm² 3 8
信
C.为聚氯乙烯绝缘铜芯电缆,微额定电压26kV/35kV,3根截面积为150mm²的单芯电缆组合
系
D.为橡胶绝缘铝芯电缆,联额定电压26kV/35kV,3芯,每芯截面积150mm²
题
【【答答案案】】B 押
准
【【解解析析】】YJFE-26/35精-3×150, 表示辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜芯电力电缆, 额定电压为
26/35kV,3 芯,截面积为1 50mm.
第第0022 讲讲 机机电电工工程程常常用用材材料料与与设设备备((二二))
♛ 教教材材介介绍绍
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
11..22 机机电电工工程程常常用用设设备备
1.关于离心式泵的描述,以下( )说法是正确的。
A.离心式泵效率低、结构复杂 B.离心式泵适用范围最广,效率高、结构简单
C.离心式泵主要用于高粘度液体的输送 D.离心式泵的扬程通常低于其他类型的泵
【【答答案案】】B
【【解解析析】】离心式泵效率高、结构简单、适用范围最广,因此选项B正确。选项A、C和D的描述不符。
2.关于风机的性能参数,以下( )是正确的。
A.风机的性能参数包括流量和气压
4 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.风机的标准进气状态是指进口处空气压力为几个标准大气压,温度为20℃,相对湿度为50%
C.风机的性能参数主要包括功率、效率
D.通风机属于工作原理分类
【【答答案案】】C
【【解解析析】】风机的性能参数主要包括流量、全风压、动压、静压、功率、效率、转速、比转速等,风
机的标准进气状态是指进口处空气压力为一个标准大气压,温度为20℃,相对湿度为50%,
3.缓冲器属于( )。
A.反应设备 B.分离设备 C.换热设备 D.储存设备
【【答答案案】】B
【【解解析析】】分离设备如分离器、过滤器、集油器、缓冲器、洗涤器等。
名名称称 作作用用 类类型型
反应器、反应釜、分解锅、聚合
反应设备(R) 介质化学反应
釜等。
8 管壳式余热锅炉、热交换器、冷
7
换换热热设设备备((EE)) 9 1 介质热量交换
8 4 却器、冷凝器、蒸蒸发发器器等。
3
信
微
系
联 完成介质流体压力平衡和气体净 分离器、过滤器、集油器、缓冲
分离设备(S) 题
押 化分离 器、洗涤器等。
准
精
存储设备(C)(球罐B ) 盛装原料气体、流体、液化气体 各形式储罐、储槽等。
4.下列设备中,不属于专用设 备的是( )。
A.桥式起重机 B.汽轮 发电机 C.板材轧机 D.回转窑
【【答答案案】】A
【【解解析析】】桥式起重机属于特种设备。
5.关于断路器的描述,以下( )是错误的。
A.断路器用于在电路中断开或连接电流 8
1
7
B.断路器的类型包括空气断路器、SF6气体断路器、真空断路器等 9
8
4
C.断路器的性能特点包括额定电流和额定电压 信 3
微
D.断路器主要用于控制电路中的负荷 系
联
一
唯
【【答答案案】】D
【【解解析析】】断路器用于在电路中断开或连接电流,以保护电气设备和人员的安全,因此选项A正确。断
路器的类型包括空气断路器、SF 气体断路器、真空断路器等。断路器的性能特点包括额定电流、额定电
6
压、脱脱扣扣器器整整定定电电流流、、最最大大短短路路电电流流、、操作特性等。断路器主要用于保护电路,而不是控制电路中的负
荷,因此选项D错误。
6.下列通用设备的性能参数中,属于泵、风机及压缩机设备均包含的参数是( )。
A.扬程 B.比转速 C.容积 D.流量
【【答答案案】】D
5 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】本题考查的是泵和风机的分类和性能。泵的性能参数主要有:流量、扬程、功率、效率、
转速等。风机主要性能参数有:流量(又称为风量)、全风压\动压、静压、功率、效率、转速、比转速
等。压缩机的性能参数主要包括容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、噪声等。
7.下列风机中,属于按结构形式分类的是( )。
A.离心式风机 B.轴流式风机 C.混流式风机 D.多级风机
【【答答案案】】D
【【解解析析】】风机的分类按结构形式分为单级风机、多级风机。
8.下列输送设备中,属于有挠性牵引件的有( )。
A.气力输送机 B.刮板式输送机 C.提升机 D.螺旋输送机
E.带式输送机
【【答答案案】】BCE
【【解解析析】】按照有无牵引件(链、绳、带)可分为:具有挠性牵引件的输送设备,如带式输送机、板
式输送机、刮板式输送机、提升机、架空索道等;无挠性牵引件的输送设 备,如螺旋输送机、辊子输送
机、振动输送机、气力输送机等。
9.关于变频器的描述,以下说法( )是错误的。
A.变频器主要由整流单元、滤波单元7 8、逆变单元和控制单元四部分组成
1
9
B.变频器能将交流电源转换为直8流4电源
3
信
C.逆变单元负责调整输出电压和频率
微
系
D.变频器通过改变电源的电压和频率,实现电动机的无级调速
联
【【答答案案】】C 题
押
【【解解析析】】变频器主要由准整流单元、滤波单元、逆变单元和控制单元四部分组成。变频器可以将交流
精
电源转换为直流电源,并通过逆变单元将其转换回可变频率的交流电源。控制单元负责调整输出电压和
频率,因此选项C错误。变频 器通过改变电源的电压和频率,可以实现电动机的无级调速。
10.关于逆变器的描述,以下哪 个( )是错误。
A.逆变器能将交流电源转换为直流电源
B.逆变器由逆变电路、逻辑控制电 路和滤波电路三大部分组成
C.开关元件是逆变器的核心部件
D.逆变器的PWM控制器控制输出交流电的 电压和频率
【【答答案案】】A
【【解解析析】】逆变器可以将直流电源转换为交流电 源 ,逆变器由逆变电路、逻辑
1
7控8制电路和滤波电路三
9
大部分组成,因此选项B正确。开关元件是逆变器的核 心部件,通过有规则地开
8
4、关,使直流电变交流电
信
3
输出,因此选项C正确。PWM控制器控制IGBT管的导通或截止,从而控制逆变器输出交流电的电压和频
微
率,因此选项D正确。 系
联
注意:变频器与逆变器对比
唯
一
11.鼓风机属于风机按( )进行的分类。
A.气体流动方向 B.结构形式 C.排气压强 D.工作原理
【【答答案案】】C
【【解解析析】】风机按照排气压强的不同分为通风机、鼓风机、压气机。
6 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
12.下列变压器属于按照冷却方式划分的是( )。
A.自然风冷式 B.油浸式 C.干式 D.充气式
【【答答案案】】A
【【解解析析】】按冷却方式分为自然风冷却、强迫油循环风冷却、强迫油循环水冷却、强迫导向油循环冷
却。
13.双馈式机组属于( )。
A.火力发电设备 B.核电设备 C.风力发电设备 D.光伏发电系统
【【答答案案】】C
【【解解析析】】风力发电设备按照驱动方式分为直驱风电机组和双馈式风电机组。
8
7
1
9
4
8
3
信
14.下列石化设备中,属于换热微设备的有( )。
系
A.蒸发器 B.聚合釜 C.集油器 D.冷凝器 E.洗涤器
联
【【答答案案】】AD 题
押
【【解解析析】】换热设备主要准用于完成介质间热量交换的压力容器称为换热设备,如管壳式余热锅炉、热
精
交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器等。
15.下列输送设备中,属于无挠性牵引的输送设备是( )。
A.螺旋输送机 B.板 式输送机 C.刮板输送机 D.斗式提升机
【【答答案案】】A
【【解解析析】】无挠性牵引件的输送设备, 如螺旋输送机、辊子输送机、振动输送机、气力输送机等。
16.变压器的功能,除变换电压外,且( )。
A.可储存电能 B.可变换电流 C.无涡流损耗 D.不产生磁滞损耗
【【答答案案】】B 8
1
7
【【解解析析】】变压器是输送交流电时所使用的一种变换 电压和变换电流的设备
8
4,9有升压变压器和降压变
压器。 信
3
微
系
17.关于断路器与隔离开关的功能特点,下列说法正确的 是( 一)
联
。
唯
A.两者均能在过载或短路时自动跳闸,切断故障电路
B.两者均能带负荷接通或断开电路,保证系统正常运行
C.断路器能带负荷分合电路并具备保护功能,隔离开关不能带负荷操作
D.隔离开关分闸时无明显断开点,需配合断路器才能确保检修安全
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:隔离开关不具备自动跳闸的保护功能,只能在无负荷时操作。
B错误:隔离开关严禁带负荷操作,只能用于隔离电源。
C正确:断路器能带负荷操作且具有过载和短路保护功能;隔离开关用于隔离电源,不能带负荷分
合。
D错误:隔离开关分闸时具有明显可见的断开点,正是其保障检修安全的重要特征。
18.某自动化生产线需要一种控制电器,要求能频繁通断电动机电路,并能通过小电流控制大电流,
同时与热继电器配合实现过载保护。应优先选用以下哪种设备( )。
A.隔离开关 B.负荷开关 C.接触器 D.断路器
【【答答案案】】C
【【解解析析】】C正确:接触器专为频繁通断设计,可通过小电流(线圈)控制大电流(主触点),并能与
7 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
热继电器配合实现过载保护,完全符合要求。
19.关于软启动器的功能与特点,下列说法正确的有( )。
A.可实现电动机的平滑启动,减少启动冲击
B.具备软停车功能,避免设备突然停止
C.主要用于电动机的精确调速控制
D.集成了轻载节能和多种保护功能
E.其启动方式包括转矩控制启动和电压控制启动
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】A正确:软启动器可实现整个启动过程中无冲击而平滑的启动电动机。
B正确:软启动器集软启动软停车功能于一体。
C错误:软启动器用于电动机“不调速 拖动控制”,而非精确调速。
8
7
D正确:软启动器集轻载节能和多种1保护功能于一体。
9
4
E正确:其启动方式包括转矩控制3 8、启动电压控制启动等。
信
微
系
联
题第第0033讲讲 机机电电工工程程专专业业技技术术((一一))
押
准
精
♛ 教教材材介介绍绍
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
22..11 测测量量技技术术
1.输电线路大跨越档距测量,常采用( )测量。
A.仪高法
B.电磁波测距法
C.高差法
D.钢卷尺测量法
E.解析法
【【答答案案】】BE
【【解解析析】】大跨越档距测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。
8 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.水准仪测量原理是根据( )原理测量两点高差的测量方法。
A.水平视线
B.平行
C.等高
D.高差
【【答答案案】】A
【【解解析析】】水准测量原理是利用水准仪和水准标尺,根据水平视线原理测定两点高差的测量方法。测
定待测点高程的方法有高差法和仪高法两种。
3.工程测量程序中,安装过程测量控制的紧前程序是( )。
A.设置沉降观测点
B.设置标高基准
C.设置纵横中心线
D.建立测量控制网
【【答答案案】】A
8
【【解解析析】】无论是建筑安装还是工业安7装的测量,其基本程序都是:设置纵横中心线一设置标高基准
1
9
4
点一设置沉降观测点一安装过程测量控3 8制一实测记录等。
信
微
4.某厂房柱安装时,应使用(系 )测量铅垂度。
联
A.光学水准仪 题
押
准
B.激光准直仪
精
C.全站仪
D.光学经纬仪
【【答答案案】】D
【【解解析析】】经纬仪的应用:(1)主 要应用于机电工程建(构)筑物建立平面控制网的测量以及厂房
(车间)柱安装垂直度的控制测量。经纬 仪的主要功能是测量水平角和竖直角。
(2)在机电安装工程中,用于测量纵向 、横向中心线,建立安装测量控制网并对安装全过程进行测
量控制。
8
5.在长距离输电线路铁塔基础施工的测量中,中 心桩测定后,一般采用( 1 7 )控制。
9
8
4
A.平行基线法 信 3
微
B.解析法 系
联
C.回测法
唯
一
D.三角形法
【【答答案案】】A
【【解解析析】】在长距离输电线路钢架塔(铁塔)基础施工的测量中,中心桩测定后,一般采用十字线法
或平行基线法进行控制,控制柱应根据中心桩测定,其允许偏差应符合规定。
9 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.高程控制点布设,说法错误的是( )。
A.一个测区及其周围至少应有3个水准 点
8
7
1
B.两次观测高差较大且超限时应重4 9测。当重测结果与原测结果分别比较,其较差均不超过限值时,
8
3
信
应取三次结果的平均数
微
系
C.设备安装过程中,只能联使用一个水准点作为高程起算点
题
D.水准仪视准轴与水准押管轴的夹角,应符合规定
准
精
【【答答案案】】C
【【解解析析】】设备安装过程中 ,测量时应注意:最好使用一个水准点作为高程起算点。
7.用于沟渠、管道施工测量 及建筑物变形观测等,较精准的测量仪器有( )。
A.光学经纬仪
B.激光准直仪
C.激光平面仪
D.激光指向仪
E.合相仪
8
1
7
【【答答案案】】BD
8
4 9
信
3
【【解解析析】】激光准直仪和激光指向仪。用于沟渠、隧道 或管道施工、大微型机械、建筑物变形观测。
系
8.激光平面仪主要适用于( )等。 联
一
唯
A.滑模平台的水平控制
B.电梯烟囱倾斜观测
C.网形钢屋架水平控制
D.大面积混凝土楼板支模
E.地下管道施工
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】激光平面仪适用于提升施工的滑膜平台、网形屋架的水平控制和大面积混凝土楼板支模、
灌注及抄平作业,
9.管线主点的测设依据有( )。
A.地面上已有建筑物
B.控制点
C.管线的起点
10 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.管线的终点
E.管线的转折点
【【答答案案】】AB
【【解解析析】】本题考查的是机电工程中常见的工程测量。管线主点的测设方法:可根据地面上已有建筑
物测设管线主点,也可根据控制点测设管线主点。
10.关于中心标板的埋设方法,以下( )是正确的。
A.中心标板应埋设在中心线的两端,并且标板的中心要在中心线上
B.中心标板露出基础表面的高度为10~12mm
C.投点(冲眼)的直径为5~10mm
D.投点的周围用蓝油漆画一个圆圈
【【答答案案】】A
【【解解析析】】中心标板应埋设在中心线的两端,并且标板的中心要在中心线上,因此选项A正确。中心标
板露出基础表面的高度为4~6mm,因此选项B错误。投点(冲眼)的直径为1~2mm,因此选项C错误。投
点的周围用红油漆画一个圆圈,因此选项D错误。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
11 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
11.关于中心标板的埋设形式,微以下( )是正确的。
系
联
A.中心标板只能用钢轨埋设
题
押
B.中心标板的长度通常准为150~200mm
精
C.若主要设备中心线通过基础凹形部分或地沟时,不需要埋设中心标板
D.在基础边缘埋设中心标板时,至基础的边缘为100~150mm
【【答答案案】】B
【【解解析析】】中心标板可以用小段钢轨、工字钢、角钢等埋设,因此选项A错误。中心标板的长度通常为
150~200mm,因此选项B正确。若主要设备中心线通过基础凹形部分或地沟时,需在跨越沟道的凹下处埋
设50mm×50mm的角钢或100mm×50mm的槽钢,因此选项C错误。在基础边缘埋设中心标板时,至基础的边
缘为50~80mm,因此选项D错误。
12.工程测量的基本原则是( )。
1
7 8
9
A.先局部后整体,先细部后控制 8
4
信
3
B.由整体到局部,先控制后细部 微
系
C.由局部到整体,先控制后细部 一
联
唯
D.先整体后局部,先细部后控制
【【答答案案】】B
【【解解析析】】工程测量遵循“由整体到局部,先控制后细部”的原则,确保基准点准确后再进行细部测
量。
13.水准测量的两种主要方法是( )。
A.三角法
B.高差法
C.仪高法
D.电磁波测距法
E.十字线法
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】高差法通过测量两点高差推算高程,仪高法通过一次仪器高程测算多个前视点。
12 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
14.全球定位系统(GPS)显著特点不包括( )。
A.全天候
B.自动化
C.高效率
D.自动导航
【【答答案案】】D
【【解解析析】】GPS具有全天候,高精度,自动化,高效率等显著特点。
15.管线中心定位测量中,不属于管线主点位置的是( )。
A.管线的起点
B.管线的转折点
C.管线的中点
D.管线的终点
【【答答案案】】C
【【解解析析】】其主要工作内容是测设管道的主点(起点、终点和转折点)、标定里程桩和加桩等。
8
16.施工现场经常遇到某车间±0.00标7高,该标高属于( )。
1
9
4
A.绝对标高 3 8
信
微
B.相对标高 系
联
C.临时基准标高 题
押
准
D.沉降点标高
精
【【答答案案】】B
【【解解析析】】标高测量主要分两 种:绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建
(构)筑物及设备的标高相对于国 家规定的±0.00标高基准点的高程。相对标高是指建(构)筑物之间
及设备之间的相对高程或相对于该区域 设定的±0.00标高基准点的高程。
17.常用于高层建筑、烟囱、电梯的倾 斜观察的激光测量仪器是( )。
A.激光经纬仪
B.激光铅直仪
8
C.激光平面仪 1 7
9
8
4
D.激光指向仪 信 3
微
【【答答案案】】B 系
联
【【解解析析】】激光测量仪器名称功能及使用范围:
唯
一
激光准直仪、激光指向仪——沟渠、隧道或管道施工、大型机 械安装、建筑物变形观测。
激光铅直仪——高层建筑、烟囱、电梯等施工过程中垂直定位及倾斜观测。
激光经纬仪——施工及设备安装上的定线、定位和测设已知角度。
激光水准仪——除具有普通水准仪的功能外,还可做准直导向之用。
激光平面仪——提升施工的滑模平台、网形屋架的水平控制和大面积混凝土楼板支模、灌注及抄平
工作.
18.只需计算一次便可测算几个前视点高程的方法( )。
A.高差法
B.仪高法
C.电磁波测距法
D.解析法
【【答答案案】】B
13 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】仪高法只需计算一次水准仪的高程,就可以简便的测算几个前视点的高程。当安置一次仪
器,同时可测出数个前视点的高程。
19.地下管线放线测设不包括( )。
A.恢复中线
B.测设施工控制桩
C.槽口放线
D.测设中线方向控制桩
【【答答案案】】C
【【解解析析】】管道工程施工测量有(1)地下管线放线测设:恢复中线,测设施工控制桩,测设中线方向
控制桩、测设附属构筑物控制桩。(2)槽口放线。
20.基准线测量原理是利用( )和检定钢尺,根据两点成一直线原理测定基准线。
A.经纬仪
B.水准仪
C.全站仪
8
D.准直仪 7
1
9
4
【【答答案案】】A 3 8
信
微
【【解解析析】】本题考查的是工程测系量的原理。基准线测量原理是利用经纬仪和检定钢尺,根据两点成一
联
直线原理测定基准线。 题
押
准
21.设备安装基准线应按( )来测定。
精
A.设备中心线
B.建筑基础中心线
C.建筑物的定位轴线
D.设备基础中心线
【【答答案案】】C
【【解解析析】】放线就是根据施工图,按建筑物 的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注在中心
标板上,作为设备安装的基准线。
8
22.可作为设计管道埋深、坡度和土方量计算依 据的是( ) 1 7
9
8
4
A.管道平面布置图 信 3
微
B.管道轴测图 系
联
C.管道纵断面图
唯
一
D.管道横断面图
【【答答案案】】C
【【解解析析】】纵断面图反映了沿管道中心线的地面高低起伏和坡度陡缓情况,是设计管道埋深、坡度和
土方量计算的依据。
14 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
23.电磁波测距仪所采用的载波信不包括( )。
微
系
A.超声波 联
题
B.电磁微波 押
准
C.激光 精
D.红外光
【【答答案案】】A
【【解解析析】】载波包括微波段的无线 电波,激光,红外光。
24.下列关于管线的起点位置的设定 说法中正确的有( )。
A.给水管道以水源作为起点
B.排水管道以下游出水口为起点
C.排水管道以上游进水口为起点
8
1
7
D.煤气、热力管道以供气方向作为起点
8
4 9
信
3
E.煤气、热力管道以供气方向的反方向作为起点
微
系
【【答答案案】】ABD 联
一
【【解解析析】】管线的起点,给水管道以水源作为起点;排水管 道以下唯游出水口为起点;煤气、热力管道
以供气方向作为起点。
25.矿井检测勘探宜采用( )。
A.水下机器人
B.放样机器人
C.管道检测机器人
D.GPS定位系统
【【答答案案】】C
【【解解析析】】工业管道检测机器人广泛应用于供水管道、排水管道、 工业管道、燃气管道和石油管道等
的施工监测、管网检查、新管验收、管道检修、养护 检测等,同时还广泛拓展应用于矿井检测勘探、隧
道验收、地震搜救、电力巡查等。
26.在管道工程施工测量中,为了在施工结束后能够准确恢复中线和附属构筑物的位置,应在施工前
设置( )。
15 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.中线桩和交点桩
B.施工控制桩
C.槽口边桩
D.临时水准点
【【答答案案】】B
【【解解析析】】施工控制桩是专门在施工前测设于不受干扰便于保存位置的控制桩,用于施工后恢复中线
和附属构筑物位置。
27.关于地下管道施工测量中的“测设中线方向控制桩”,下列说法正确的有( )。
A.一般以管道中心线桩为基准进行施测
B.控制桩应设置在各段中线的延长线上
C.若直线段较长,可在中线一侧设置与中线平行的轴线桩
D.轴线桩的间距宜为10m,以保证控制精度
E.控制桩主要用于恢复中线和控制管道中线位置
【【答答案案】】ABCE
8
【【解解析析】】A正确:测设一般以管道中1心7线桩为准。
9
4
8
B正确:在各段中线的延长线上信钉3设控制桩是标准做法。
微
C正确:当管道直线段较长时系,可在中线一侧测设平行轴线桩。
联
D错误:轴线桩的间距以2题0m为宜,不是10m。
押
准
E正确:控制桩的作用精正是作为恢复中线和控制中线的依据。
28.关于综合管廊施工控 制测量的精度要求,下列说法正确的是( )。
A.平面控制网精度不应低 于二级,高程控制网精度不应低于三等
B.平面控制网精度不应低于一 级,高程控制网精度不应低于四等
C.平面控制网精度不应低于三级 ,高程控制网精度不应低于五等
D.平面控制网精度不应低于一级,高 程控制网精度不应低于三等
【【答答案案】】B
【【解解析析】】“平面控制网的精度不应低于一级 ,高程控制网的精度不应低于四等”。
8
29.在综合管廊本体测量中,下列( )测量 内容符合规范要求。 1
7
9
8
4
A.测量综合管廊两端坡度变化处的内壁角点坐标和 高程 信 3
微
B.底部中线点位置及高程测量的间隔不宜大于50m 系
联
一
C.测量各个舱室的位置内底高程及形状尺寸
唯
D.测量检修井转折点变坡点的位置及内底高程
E.本体测量宜在管廊投入使用后进行,以便核对竣工数据
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】A正确:原文规定需测量综合管廊两端坡度或走向变化处的内壁角点坐标和高程。
16 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B错误:底部中线点位置及高程测量的间隔要求不宜大于30m,不是50m。
C正确:测量各个舱室的位置内底高程及形状尺寸是本体测量的内容之一。
D正确:测量检修井转折点变坡点的位置及内底高程符合规范要求。
E错误:本体测量宜在建造阶段进行,不是在投入使用后进行。
第第0044讲讲 机机电电工工程程专专业业技技术术((二二))
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
22..22 起起重重技技术术
1.流动式起重机选用的基本参数不包括( )。
A.吊装载荷
B.额定起重量
C.最大幅度
D.起重机自重
8
【【答答案案】】D 9 1
7
8
4
【【解解析析】】基本参数:吊装载荷、额定起重量、最大 幅度、最大起升高度信等
3
,这些参数是制 定吊装技
微
术方案的重要依据。 系
联
一
2.设备到场后,对吊耳进行哪些检查( )。 唯
A.外观质量
B.无损检测
C.金相分析
D.冲击韧性试验
E.色谱分析
【【答答案案】】AB
【【解解析析】】设备出厂前应按设计要求做吊耳检测,并出具检测报告,设备到场后应对吊耳外观质量进
行检查,必要时进行无损检测。现场焊接的吊耳,其与设备连接的焊接部位应做表面渗透检测。
3.可能导致吊装系统失稳的因素是( )。
A.多台起重机抬吊不同步
B.起重机支腿未完全伸展
C.缆风绳设置角度过大
17 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.被吊设备刚度不足
E.机械故障
【【答答案案】】AC
【【解解析析】】多机不同步和缆风绳设置不当是吊装系统失稳的常见原因。
4.全埋式地锚适用于( )。
A.轻型临时吊装
B.重型吊装工程
C.高层建筑吊装
D.移动式设备吊装
【【答答案案】】B
【【解解析析】】全埋式地锚(埋入式地锚)。将横梁埋入坑底,钢丝绳拴接在横梁上,从坑前端的槽中引
出,回土夯实。全埋式地锚可以承受较大的拉力,适用于重型吊装。
5.下列说法错误的是( )。
A.滑车组,跑绳进入滑轮的偏角不宜大于5°
B.卷扬机卷筒到最后一个导向滑车的7 8水平直线距离应大于卷筒长度的25倍
1
9
4
C.一般双主吊抬吊时,每台起重3 8机的负载率不得超过其额定起重量的 80%
信
微
D.双机抬吊时,计算每台起重机承受的载荷不需考虑动载影响,但应考虑不平衡的影响,计入动载
系
联
荷系数。 题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
【【答答案案】】B
唯
【【解解析析】】由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应不小于卷 筒长度的25倍,且该导向滑车应设在
卷筒的中垂线上,以保证卷筒的入绳角小于2°。
6.用作卷扬机走绳时的安全系数应大于等于( )。
A.4
B.1.5
C.5
D.6
【【答答案案】】C
【【解解析析】】
(1)用作拖拉绳时,应大于或等于3.5;
(2)用作卷扬机走绳时,应大于或等于5;
(3)用作捆绑绳扣使用时,应大于或等于6;
18 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)用作系挂绳扣时,应大于或等于5;
(5)用作载人吊篮时,应大于或等于14。
7.流动式起重机选择步骤中,在选定的工况下,需要验算( )。
A.工况参数
B.吊车臂长
C.额定起重量
D.安全距离
【【答答案案】】D
【【解解析析】】计算吊臂与设备、吊臂与附近构筑物、设备与构筑物等之间的安全距离,若 计算结果符合
规范要求,则选择合格,否则应重选。
8.关于吊索具的使用,以下( )情况不得使用。
A.禁吊标志处绳端露出且无法修复
B.绳股产生松驰或分离,且无法修复
C.钢丝绳出现断丝、断股、钢丝挤出等缺陷
8
D.无标牌 7
1
9
4
E.卸扣表面应光滑,有永久变形3 8或裂纹时及时修补
信
微
【【答答案案】】ABCD 系
联
【【解解析析】】根据文件内容,题钢丝绳环索(吊装带)在以下情况不得使用:
押
准
禁吊标志处绳端露出且无法修复(选项A);
精
绳股产生松驰或分离, 且无法修复(选项B);
钢丝绳出现断丝、断股、钢 丝挤出、单层股钢丝绳芯挤出、钢丝绳直径局部减小、绳股挤出或扭
曲、扭结等缺陷(选项C);
无标牌(选项D)。
卸扣表面应光滑,不得有毛刺、裂纹 、尖角、夹层等缺陷,不得利用焊接的 方法修补卸扣的缺陷。
有永久变形或裂纹时应报废。E错误。
9.反映流动式起重机的起重能力、最大起升 高度随( )变化而变化的规律的曲线称为起重机的
8
特性曲线。 1 7
9
8
4
A.臂长 信 3
微
B.额定起重量 系
联
C.回转速度
唯
一
D.工作半径
E.幅度
【【答答案案】】AE
【【解解析析】】反映流动式起重机的起重能力、最大起升高度随臂长、幅度的变化而变化的曲线分别称为
起重量特性曲线和起升高度特性曲线
19 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
10.滑车组动、定(静)滑车的信最3小距离不得小于( )。
微
A.1.5m 系
联
B.2m 题
押
准
C.3m 精
D.0.5m
【【答答案案】】A
【【解解析析】】滑车组动、定(静) 滑车的最小距离不得小于1.5m;跑绳进入滑轮的偏角不宜大于5°。
11.关于吊装方案交底,以下( )描述是正确的。
A.吊装方案经批准后应下发给有关单 位和人员
B.项目经理向参与吊装的有关人员进行 技术交底
C.方案交底以吊装方案的内容和设计图纸为 依据
8
D.方案交底常以会议方式为主 1
7
9
8
4
E.技术交底后,要认真做好交底记录,经有关部门 签证后,保存、归档信 3、备查
微
【【答答案案】】ACE 系
联
一
【【解解析析】】根据文件内容:
唯
吊装方案经批准后应下发给有关单位和人员(选项A正确)。
吊装技术负责人或方案编制人向参与吊装的有关人员进行技术交底(选项B错误)。
方案交底以吊装方案的内容和设计图纸为依据(选项C正确)。
方案交底常以讲解方式为主,并辅以书面方式(选项D错误)。
技术交底后,要认真做好交底记录,经有关部门签证后,保存、归档、备查(选项E正确)。
12.( )指标不在适用范围中,不需要对桅杆进行全面核算。
A.桅杆使用长度
B.倾斜角度
C.主吊滑车张角角度
D.桅杆强度
【【答答案案】】D
【【解解析析】】若不在使用说明书规定的性能范围内(包括桅杆使用长度、倾斜角度和主吊滑车张角角度
20 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
三项指标中的任何一项)使用,则应根据使用条件对桅杆进行全面核算。
13.承受的力不大,多在改、扩建工程的吊装作业中使用的地锚结构形式是( )。
A.全埋式地锚
B.半埋式地锚
C.活动式地锚
D.建筑物上的混凝土构筑物
【【答答案案】】C
【【解解析析】】小型压重式(活动式)地锚承受的力不大,多在改、扩建工程的吊装作业中使用。
14.下列起重机中,属于轻小型起重设备的有( )。
A.起重行车
B.电动葫芦
C.桥架式起重机
D.缆索型起重机
【【答答案案】】B
【【解解析析】】轻小型起重设备可分为:千7 8斤顶、滑车、起重葫芦、卷扬机四大类。
1
9
4
15.起重量在( )以上起重设8备安装工程,应提交专业方案论证报告。
3
信
A.100kN 微
系
联
B.200kN 题
押
C.300kN 准
精
D.400kN
【【答答案案】】C
【【解解析析】】需要进行专家认证并 提交论证报告的工程有:非常规起重设备、方法且单件吊重量
≥100kN(10吨);起重量≥300kN(3 0吨)或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的
起重机械安装和拆卸工程。
16.根据《危险性较大的分部分项工程安 全管理办法》规定,起重吊装工程中属于超过一定规模的危
险性较大的分部分项工程是( )。
A.起重量200kN及以上起重机械设备拆卸工程
1
7 8
9
B.采用非常规起重设备、方法且单件起吊重量在 1 00kN及以上的起重吊
信
装3 8
4
工程
微
C.采用起重机械吊装,重量在500kN及以上设备吊装工 程 系
联
D.搭设高度100m及以上起重机械安装 一
唯
【【答答案案】】B
【【解解析析】】起重吊装工程中属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程有:采用非常规起重设
备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程和起重量300kN及以上,或搭设总高度在200m
及以上,或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。
17.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是( )。
A.千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄木板、铝板等软性材料,使其头部与被顶物全面接触,用以增
加摩擦,防止千斤顶受力后滑脱
B.当数台千斤顶同时并用时,操作中应保持同步,使到每台千斤顶所承受的载荷均小于其额定荷载
C.随着工作的升降,不得调整保险垫块的高度
D.千斤顶应在允许的顶升高度内工作,当顶出至红色警示线时,应停止顶升操作
21 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】C
【【解解析析】】使用千斤顶时,应在其旁边设置保险垫块,随着工件的升降及时调整保险垫块的高度。
18.按起重机分类,桅杆起重机属于( )。
A.臂架型起重机
8
7
1
B.桥式起重机 4 9
8
3
信
C.梁式起重机
微
系
D.流动式起重机 联
题
【【答答案案】】A 押
准
精
【【解解析析】】臂架型起重机共分十一个类别,主要有:门座起重机和半门座起重机、塔式起重机、流动
式起重机、铁路起重机、桅杆 起重机、悬臂起重机。
19.下列材料中,可垫入千斤 顶头部与被顶物之间增加摩擦力的是( )。
A.钢板
B.石棉板
C.铝板
D.橡胶板
【【答答案案】】C
8
1
7
【【解解析析】】千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄木板、 铝板等软性材料,使其
8
4头9部与被顶物全面接触,
信
3
用以增加摩擦,防止千斤顶受力后滑脱。 微
系
20.当滑车组采用8轮滑车时,应跑绳穿绕滑轮的方法是( )。联
一
A.顺穿 唯
B.花穿
C.双跑头顺穿
D.组合式
【【答答案案】】C
【【解解析析】】根据滑轮组的门数确定其穿绕方法,常用的穿绕方法有:顺穿、花穿和双跑头顺穿;一般3
门及以下宜采用顺穿;4~6宜采用花穿,7门以上,宜采用双跑头顺穿。
21.下列缆风绳与地面的夹角范围中,适宜桅杆式起重机吊装作业的是( )。
A.20°~25°
B.25°~30°
C.30°~45°
D.45°~60°
【【答答案案】】C
22 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】桅杆式起重机缆风绳与地面夹角应在30°~45°。
22.关于桅杆起重机使用要求,下列说法错误的是( )。
A.应对螺栓螺纹部分涂抹抗咬合剂或润滑脂
B.桅杆的直线度偏差不应大于长度的1/1000,总长偏差不应大于20mm
C.拧紧螺栓时应对称逐次交叉进行
D.螺栓拧紧后,螺杆应露出螺母2个螺距
【【答答案案】】D
【【解解析析】】桅杆的使用长度应根据吊装设备、构件的高度确定。桅杆组装时须使用设指定的螺栓,安
装前应检查合格。应对螺栓螺纹部分涂抹抗咬合剂或润滑脂。连接螺栓拧紧后,螺杆应露出螺母3~5个
螺距。拧紧螺栓时应对称逐次交叉进行。桅杆组装的直线度偏差不应大于长度的1/1000,总长偏差不应
大于20mm。桅杆组装后应履行验收 程序,并应有相关人员签字确认。
23.施工单位根据专家论证报告修改完善的专项方案,实施前还应经( )签字确认。
A.总包单位技术负责人
B.相关专业承包单位技术负责人
8
C.项目总监理工程师 1 7
9
4
8
D.建设单位项目负责人 信 3
微
E.论证专家代表 系
联
题
【【答答案案】】ABC
押
准
【【解解析析】】专家组应提精交论证报告。施工单位应根据论证报告修改完善,并经施工单位技术负责人
(实行施工总承包的,应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人)、项目总监理工程师
后,方可组织实施。
24.桅杆式起重机的动力-起升 系统包含( )。
A.桅杆
B.缆风绳
C.钢丝绳
D.滑轮组
8
E.地锚 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【答答案案】】CD
【【解解析析】】桅杆起重机由桅杆本体、动力-起升系统、稳定系统组成。桅杆本体包括桅杆、基座及其附
件。动力-起升系统主要由卷扬机、钢丝绳(跑绳)、起重滑车组、导向滑车等组成。稳定系统主要包括
缆风绳、地锚等。缆风绳与地面的夹角应在30°~45°之间,且不得与供电线路接触。
25.卷扬机选用时,应考虑的设备参数包括( )。
23 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.额定载荷
B.起重能力
C.容绳量
D.额定速度
E.卷筒直径
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】卷扬机的基本参数:
(1)额定载荷。
(2)额定速度。
(3)容绳量。
26.关于手拉葫芦的安全使用要求,下列做法符合规定的有( )。
A.使用前检查拉链应灵活自如,无跑链掉链和卡滞现象
B.手拉葫芦吊挂点承载能力不得低于其额定载荷的1.05倍
C.当多台葫芦共同起重时,单台葫芦的最大载荷不得超过额定载荷
8
D.在倾斜状态使用时,施力方向应尽7量与葫芦受力方向一致
1
9
4
E.使用时应使两吊钩受力在一条3 8轴线上,确认无误后方可作业
信
微
系
联
题
押
准
精
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】A正确:使用前检查要求包括拉链灵活,无跑链掉链和卡滞现象。
B正确:吊挂点承载能力要求不得低于1.05倍的额定载荷。
C错误:多台葫芦共同工作时,单台葫芦的最 大载荷不应超过其额定载荷的70%,而不是额定载荷。
8
D正确:在倾斜状态使用时,施力方向应尽量与 葫芦受力方向一致,以防卡9链1
7
或掉链。
8
4
E正确:使用时应将链条摆顺,两吊钩受力在一条轴 线上,检查确认后再信
3
作业。
微
27.在起重吊装工程计算中,关于载荷系数的应用,下 列说法正确的
系
是( )。【新】
联
一
A.动载荷系数k₁主要计入多台起重机抬吊时负载不均衡的 影响唯
B.不均衡载荷系数k₂用于计入起重机吊装运动过程对负载的影 响
C.一般动载荷系数k₁取值为1.1
D.不均衡载荷系数k₂的取值范围通常为1.25~1.5
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:动载荷系数k₁计入的是起重机在吊装运动过程中产生的载荷影响,不是多台抬吊的
不均衡影响。
B错误:不均衡载荷系数k₂计入的是多台起重机共同抬吊时负载不均衡的影响,不是运动过程的影
响。
D错误:不均衡载荷系数k₂的取值范围是1.1~1.25
28.关于额定起重量与多机抬吊的要求,下列说法正确的有( )。【新】
A.额定起重量是指起重机在正常工作条件下能起升的最大净起重量
B.流动式起重机的额定起重量包括吊挂在吊具上起升的重物质量与固定吊具质量
24 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.双台起重机抬吊时,每台起重机的负载不得超过其单独操作时的额定载荷
D.多机抬吊时,每台起重机的负载率不得超过其额定起重量的80%
E.起重挠性件是指从起重机上垂下,用于升降重物的钢丝绳或链条等设备
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】额定起重量,是指在正常工作条件下,对于给定的起重机类型和载荷位置,起重机设计能
起升的最大净起重量。对于流动式起重机为挂在起升钢丝绳或起升链条下端 起升的重物质量(起重挠性
件下起重量)。包括:固定吊具质量可分吊具(或无此类吊具)质量和吊挂在吊具上起升的重物质量之
和。对于其他起重机,为吊挂在固定吊具 上起升的重物质量。
D错误:双机抬吊时,每台起重机的负载率一般不得超过其额定起重量的80%,不是85%。
29.关于流动式起重机的地基处理,下列说法正确的是( )。【新】
A.地基处理前必须依据项目所在地地质资料和现场地应力检测结果进行判断
B.处理后的地基耐压力测试必须由第三方测试机构完成
C.在复杂地基上吊装重型设备时,应请设计单位工程师直接编制地基处理方案
D.设备吊装中常用的地基处理方法包括注浆法换填法
【【答答案案】】A 7 8
1
9
4
【【解解析析】】A正确:原文指出“设备3 8吊装作业地面应参考项目所在地地质资料,依据吊装区域地面实际
信
微
地应力检测结果”判断是否需要地系基处理。
联
B错误:处理后的地基测试题方法包括压重法或请第三方测试;
押
C错误:复杂地基吊装重准型设备应请专业人员对基础进行专门设计并编制方案,不能仅由吊装工程师
精
直接编制。
D错误:常用地基处理方法 为碾压法强夯法(强夯置换法)和桩基法,未提及注浆法换填法
30.采用压重法进行地应力测试 时,下列( )符合规范要求。【新】
A.压重块对地压强应满足>2fc
B.测试点应选择起重机吊装作业时对 地压强最小的位置
C.应在压重块上选取4个位置作为测量点 并做好标志
D.压重块静置12h后,测量记录4个位置的沉 降量
8
E.若4个测量点的最大沉降量不大于50mm,则证 明处理的地基合格
1
7
9
【【答答案案】】ACE
信
3 8
4
微
【【解解析析】】B错误:测试点应选择对地压强最大的位置, 不是最小位置系。
联
D错误:压重块应静置24h,不是12h。 一
唯
31.某施工现场需吊装一台超重卧式反应器,现场仅有一台满足负荷要求的主吊车,但设备长度适
中。下列( )吊装工艺最适用于该情况。【新】
A.直接提升法
B.单主机扳转法
C.单主机抬吊递送法
D.双主机抬吊递送法
【【答答案案】】B
【【解解析析】】单主机拔转法适用于“现场吊车资源有限设备长度相对不是太长”的情况,与题干描述相
25 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
符。
32.关于流动式起重机的吊装工艺,下列说法正确的有( )。【新】
A.直接提升法可用于火炬塔架风电机组机舱等设备的吊装
B.单主机拔转法需对设备下部进行铰接固定,主吊车通过动作使设备直立
C.单主机抬吊递送法适用于现场单台主吊车能力不足的超高超重设备
D.双主机抬吊递送法需要两台主吊车共同提升设备上部,并由辅助吊车抬送下部
E.单主机拔转法根据设备头尾相对主吊车方向分为正吊拔转法和反吊拔转法
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】A正确:直接提升法适用范围适用于换热器卧 罐汽包模块等卧式设备火炬塔架及风电机组
中混凝土塔架机舱轮毂(叶轮)单叶片等设备的吊装。
B正确:单主机扳转法需固定设备下部,主吊车通过张杆或行走使设备直立。
C错误:单主机抬吊递送法适用于塔类设备等,但“超高超重设备且单台主吊车能力不足”的情况应
使用双主机抬吊递送法。适用于塔类设备容器反应器火炬塔架风电机组塔架 等设备吊装。
D正确:双主机抬吊递送法采用双主吊车提升设备上部,辅助吊车抬送下部。
E正确:单主机拔转法按设备头尾方向7 8分为正吊和反吊两种方法。
1
9
4
♛ 教教材材介介绍绍 3 8
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
22..33 焊焊接接技技术术
唯
一
1.焊接工艺评定的目的是( )。
A.验证焊工技术水平
B.验证拟定的焊接工艺正确性
C.检测焊缝外观质量
D.确定焊材成本
【【答答案案】】B
【【解解析析】】焊接工艺评定用于验证拟定的焊接工艺是否能生产合格接头,确保工艺正确性。
2.下列焊接方法中,适用于薄壁设备全位置焊接的是( )。
A.焊条电弧焊
B.埋弧焊
C.电渣焊
D.气焊
26 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】A
【【解解析析】】焊条电弧焊
(1)机动性和灵活性好。所需要的焊接设备相对简单,只要配备适用的焊接电源、 焊钳和足够长
的焊接电缆即可进行焊接作业;焊接场地不受限制,在结构复杂、空间狭 小的条件下作业时,比其他焊
接方法更具优势;焊条直径为1.6~8mm不等,可适用于 全位置焊接,可以焊接从薄板到厚板的各种焊接
接头。
3.焊缝无损检测方法包括( )。
A.磁粉检测(MT)
B.渗透检测(PT)
C.超声波检测(UT)
D.压力试验
E.金相检查
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】DE属于管道系统试验,非无损检测方法。
8
4.在焊接过程中,当一个次要因素改7变时,应该进行( )
1
9
4
A.不需要重新评定,但需重新编3 8制预焊接工艺规程
信
微
B.增焊冲击韧性试件进行试系验
联
C.重新进行焊接工艺评定题
押
准
D.重新进行焊接工艺评定,并重新编制焊接工艺评定报告
精
【【答答案案】】A
【【解解析析】】(1)凡是重要因 素变化的情况都需要进行重新评定,如焊接方法、母材分类、母 材厚
度、焊丝类别、预热、焊后热处理 、保护气体种类、电流种类和极性等变化都可以 成为重要因素。
(2)当有冲击韧性要求时,补加 因素就上升为重要因素,如线能量、平焊改立焊、 多道焊改为单
道焊等,反之则下降为次要因素。
(3)次要因素变化则无需进行再次评定 ,如坡口形式尺寸、焊丝规格、保护气体 流量等,但需要
重新编制焊接工艺规程。
8
5.熔焊时,根据焊件接缝所处的空间位置,焊接 位置分为( )。 1 7
9
8
4
A.平焊、立焊、角焊和仰焊 信 3
微
B.平焊、立焊、横焊和仰焊 系
联
C.平焊、立焊、横焊和俯焊
唯
一
D.平焊、角焊、横焊和仰焊
【【答答案案】】B
【【解解析析】】熔焊时,焊件接缝所处的空间位置,可用焊缝倾角和焊缝转角来表示。有平焊、立焊、横
焊和仰焊位置。
6.关于后热的说法,正确的是( )。
A.后热即焊后热处理
B.焊后热处理可降低焊接残余应力
C.后热可降低焊接残余应力
D.后热可防止氢致裂纹的产生
E.后热可改善焊接接头的焊后组织和性能
【【答答案案】】CD
【【解解析析】】后热是焊接后立即对焊件的全部(或局部)进行加热或保温,使其缓冷的工艺措施,它不
27 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
等于焊后热处理。若不能及时热处理,则应在焊后立即后热,并且保温缓冷。后热即可减小焊缝中氢的
影响,降低焊接残余应力,避免焊接接头中出现马氏体组织,从而防止氢致裂纹的产生。
第第0055讲讲 建建筑筑机机电电工工程程施施工工技技术术((一一))
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
33..11 建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖工工程程施施工工技技术术
题
押
1.室内给水金属立管支准架安装时,楼层高度大于5m时,每层应设置支架( )。
精
A.1个
B.2个
C.3个
D.视管径而定
【【答答案案】】B
【【解解析析】】规范要求楼层高度>5m时,每层至少设2个支架,位置匀称。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2.排水塑料管安装时,伸缩节间距不得大于( )。
A.2m
B.4m
C.6m
D.8m
28 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】B
【【解解析析】】排水塑料管需设置伸缩节,间距≤4m,以补偿热胀冷缩。
3.建筑给水系统压力试验要求包括( )。
A.试验压力为工作压力的1.5倍,不得低于0.6MPa
B.钢管稳压10min压力降≤0.02MPa
C.塑料管稳压1h压力降≤0.05MPa
D.试验压力为工作压力的1.15倍,不得低于0.4MP
E.钢管稳压10min压力降≤0.03MPa
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】DE错误。室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法:钢管及复合管道在系统试 验压
力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,不渗 不漏;塑料管道系统在
试验压力下稳压1h压力降不超过0.05MPa,然后在工作压力1.15 倍状态下稳压2h,压力降不超过
0.03MPa,连接处不得渗漏。室外给水钢管、铸铁管 在系统试验压力下10min内压力降不大于0.05MPa,
然后降至工作压力检查,压力应保 持不变,不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h 压力降不超
8
过0.05MPa,然后 降至工作压力进行检查7,压力应保持不变,不渗不漏。
1
9
4
4.室内给水管道与室内排水管道施3 8工程序的主要区别包括( )。
信
微
A.压力试验 系
联
B.灌水试验 题
押
准
C.防腐绝热
精
D.通水试验
E.支架制作
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】室内给水管道施工程序: 材料验收 →测绘放线 →支架制作 →管道预制 →支架安装→管
道安装→压力试验→防腐绝热→通水试验 →冲洗、消毒→取样检验。
室内排水管道施工程序:材料验收→测绘 放线→支架制作→管道预制→支架安装→管道安装→灌水
试验→通水、通球试验。
8
室内给水管道包含压力试验和防腐绝热,而排水 管道无此步骤,排水管道采1 7用灌水试验和通球试
9
8
4
验。 信 3
微
5.蒸汽供暖系统的水压试验压力为顶点工作压力加( )。 系
联
A.0.1MPa,且≥0.3MPa
唯
一
B.0.2MPa,且≥0.4MPa
C.0.3MPa,且≥0.5MPa
D.0.4MPa,且≥0.6MPa
相相似似知知识识点点总总结结::
29 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
管管道道 试试验验压压力力
液液压压试试验验::1.5倍设计压力-地上钢管
工工业业管管道道压压力力试试验验 1.5倍设计压力,且不得低于0.4MPa(埋地)
气气压压试试验验::11..1155倍倍设设计计压压力力。。
给水:1.5倍工作压力,且不得低于0.6MPa
建建筑筑管管道道压压力力试试验验 供暖:热水、蒸汽供暖——顶点+0.1,且≥0.3MPa
((液液压压)) 高温热水-顶点+0.4MPa
塑料管-顶点+0.2,且≥0.3MPa
当P≤1MPa时,P =1.5倍工作压力,且不得低于0.6MPa
试
空空调调系系统统水水管管道道
当P>1MPa时,P =P+0.5MPa
试
续续表表
8
7
1
9
4
【【答答案案】】A 3 8
信
微
【【解解析析】】蒸汽供暖系统试验压系力为顶点工作压力加0.1MPa,且不低于0.3MPa。
联
6.关于建筑管道系统试验题的说法,正确的是( )。
押
A.采用气压试验时,应准编制专项方案,并经监理批准
精
B.室外排水管网应按系 统进行整体试验
C.首层取两处消火栓做试 射试验
D.当设计未注明试验压力时, 应按类似工程经验数据进行压力试验
【【答答案案】】C
【【解解析析】】系统试验当需要进行气压试 验时应有设计人员的批准。试验压力应按设计要求进行,当设
计未注明试验压力时,应按规范要求进行。高 层建筑管道应先按分区、分段进行试验,合格后再按系统
进行整体试验。室内消火栓安装完成后,应取屋 顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两 处消火栓做
8
试射试验,达到设计要求为合格。 1 7
9
8
4
7.建筑管道阀门试验要点不包括( )。
信
3
微
A.安全阀应由具备资质的单位进行检定 系
联
B.闸阀应按规范要求进行强度和严密性试验
唯
一
C.检验批要求同牌号、同型号、同时生产
D.主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验和严密性试验
【【答答案案】】C
【【解解析析】】阀门安装前,应按规范要求进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同
规格)数量中抽查10%,且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验和严
密性试验。
8.建筑管道安装的原则,正确的是( )。
A.先支管后主管、先上部后下部、先里后外
B.先主管后支管、先下部后上部、先里后外
C.先主管后支管、先上部后下部、先里后外
D.先主管后支管、先上部后下部、先外后里
【【答答案案】】C
30 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】本题考查的是建筑管道工程施工程序及技术要点。建筑管道安装一般应本着先主管后支
管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装,对于不同材质的管道应先安装钢制管道,后安装塑料管
道。
9.建筑管道安装的一般要求包括( )。
A.先安装钢质管道,后安装塑料管道
B.先穿过地下室侧墙,后室内管道安装
C.冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方
D.禁止管道安装时穿越抗震缝
E.低温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管不应有接头
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装结束后再进行安装,安装过程应注意成品保
护。管道安装时不应穿过抗震缝。当管道安装必须穿越抗震缝时宜靠近建筑物的下部穿越,且应在抗震
缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处方形补偿器或设置伸缩节。
10.有关灌水试验的说法,正确的是( )。
8
A.室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽7前必须做灌水试验
1
9
4
B.灌水高度应不低于底层卫生器3 8具的上边缘15mm
信
微
C.灌水到满水15min,水面下系降后再灌满观察5min
联
D.室外排水管网按排水检题查井分段试验
押
准
E.室内雨水管按整体进行灌水试验
精
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】灌水高度应不低于 底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法为满水15min水面下降
后,再灌满观察5min,液面不降, 管道及接口无渗漏为合格。室外排水管网按排水检查井分段试验。室
内雨水管应根据管材和建筑物高度选择 整段方式或分段方式进行灌水试验。整段试验的灌水高度应达到
立管上部的雨水斗,当立管高度大于250m 时,应对下部 250m高度管段进行灌水试验,其余部分进行通水
试验。灌水达到稳定水面后观察1h,管道无渗 漏为合格。
11.高层建筑中要求安装坡度应为3‰、不得 小于2‰的管道有( )。
8
A.汽、水同向流动的热水采暖管道 1 7
9
8
4
B.汽、水同向流动的蒸汽管道 信 3
微
C.汽、水逆向流动的热水采暖管道 系
联
D.凝结水管道
唯
一
E.散热器支管
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】本题考查的是高层建筑管道施工技术要点。汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向
流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰。汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水
逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰。散热器支管的坡度应为1%,坡度朝向应利于排气和泄水。
12.高层建筑的雨水系统,管材正确的是( )。
A.高层建筑的雨水系统采用镀锌焊接钢管
B.超高层建筑的雨水系统采用镀锌无缝钢管
C.高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统采用球墨铸铁管
D.高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统采用塑料管
E.以上都对
【【答答案案】】ABC
31 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】高层建筑的雨水系统要考虑管材的承压能力,一般采用承压管材。例如:高 层建筑的雨水
系统采用镀锌焊接钢管,超高层建筑的雨水系统采用镀锌无缝钢管,高层 和超高层建筑的重力流雨水管
道系统采用球墨铸铁管等。
13.采暖管道安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面( )mm;安装在卫生间及厨房内的套
管,其顶部应高出装饰地面( )mm,底部应与楼板底面相平。
A.20;30
B.20;50
C.30;20
D.30;50
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是高层建筑管道施工技术要点。管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套
管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出
装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内套管其两端与饰面相平。
14.管道系统及配件安装属于建筑管道安装工程的( )。
8
A.分部工程 7
1
9
4
B.子分部工程 3 8
信
微
C.分项工程 系
联
D.检验批 题
押
准
【【答答案案】】C
精
【【解解析析】】建筑管道工程 分为分部、子分部、分项工程,建筑给水排水及供暖工程属于分部工程。室
内给水系统、室内排水系统、室 内热水供应系统、卫生器具、室内供暖系统、室外给水管网、室外排水
管网、室外供热管网、建筑饮用水 供应系统、建筑中水系统及雨水利用系统、游泳池及公共浴池系统、
水景喷泉系统、热源及辅助设备、监测 与控制仪表属于子分部工程。相应子分部工程有相应的分项工
程。本题中管道系统及配件安装属于分项 工程。
游泳池及公共浴池水系统 管道系统及配件安装,防腐,绝热,试验与调试
8
1
7
水景喷泉系统 管道系统及配件 安装,防腐,绝热,试验
8
4与9调试
信
3
微
15.明敷管道横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙 体的两侧应隔
系
墙设置防火套管的长度,可用的
联
一
是( )。 唯
A.200mm
B.300mm
C.400mm
D.500mm
【【答答案案】】D
【【解解析析】】明敷管道穿越防火区域时应采取防止火灾贯穿的措施中,对于横干管穿越防火分区隔墙
时,管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度≥500mm的防火套管。
16.在采暖工程施工中,散热器支管的坡度为( ),坡度朝向应利于排气和泄水。
A.0.5%
B.0.8%
C.1%
D.1.5%
32 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】C
【【解解析析】】散热器支管的坡度应为1%。
17.在设计不明确时,热水供应系统的水压试验为系统顶点的工作压力加( )。
A.0.1MPa
B.0.2MPa
C.0.3MPa
D.0.4MPa
【【答答案案】】A
【【解解析析】】热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设
计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压
力不小于0.3MPa。
18.室外排水管网按排水检查井分段试验。试验水头应以( ),逐段观察,管接口无渗漏为合
格。
A.试验段上游管顶加1.0m
8
B.试验段上游管顶加1.5m 7
1
9
4
C.试验段下游管顶加1.0m 3 8
信
微
D.试验段下游管顶加2.0m 系
联
【【答答案案】】A 题
押
【【解解析析】】室外排水管网准按排水检查井分段试验。试验水头应以试验段上游管顶加1.0m,逐段观察,
精
管接口无渗漏为合格。
19.管道穿过有严格防水要 求的建筑物,必须采用( )。
A.钢套管
B.刚性防水套管
C.柔性防水套管
D.以上都对
【【答答案案】】C
8
【【解解析析】】地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时 ,应采取防水措施,对有严1 7格防水要求的建筑物,
9
8
4
必须采用柔性防水套管。
信
3
微
20.散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前 应做水压试验系,试验压力为( ),但不小
联
于0.6MPa。
唯
一
A.顶点工作压力加0.1MPa
B.工作压力的1.5倍
C.顶点工作压力加0.2MPa
D.最大工作压力的1.15倍
【【答答案案】】B
【【解解析析】】散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验,水压试验压力为工作压
力的1.5倍,但不小于0.6Mpa。
33 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
21.生活给水水表前与阀门应有不小于( )水表接口直径的直线管段。
A.10倍
B.4-5倍
C.1.5倍
D.8倍
【【答答案案】】D 8
7
1
9
【【解解析析】】生活给水水表前与阀门应8 4有不小于8倍水表接口直径的直线管段。
3
信
22.保温材料进场,不需要对(微 )进行复验。
系
A.导热系数 联
题
押
B.密度 准
精
C.憎水率
D.吸水率
【【答答案案】】C
【【解解析析】】保温材料进场时,导热 系数或热阻、密度、吸水率等性能进行复验。
23.室内排水主管安装后均应作通球 试验,通球球径不小于排水管径的三分之二,通球率达到(
)为合格。
A.85%
B.90% 8
1
7
9
C.95% 8 4
信
3
D.100% 微
系
【【答答案案】】D
联
一
唯
【【解解析析】】通球球径不小于排水管径的三分之二,通球率达到 100 %。
24.塑料给水管道应在试验压力下稳压1h,然后在工作压力的1.15倍下稳压2h,压力降不得超过(
),同时检查各连接处不得渗漏。
A.0.01MPa
B.0.02MPa
C.0.03MPa
D.0.04MPa
【【答答案案】】C
【【解解析析】】塑料给水管道应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍
下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
25.室内排水立管与排出管端部的连接应采用( )。
A.一个45°弯头
34 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.一个90°斜四通
C.两个45°弯头
D.一个45°三通
【【答答案案】】C
【【解解析析】】用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接要求。应采用45°三通或
45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小
于4倍管径的90°弯头。
8
26.室内雨水管,灌水达到稳定水面后7观察( ),管道无渗漏为合格。
1
9
4
A.30min 3 8
信
微
B.5mim 系
联
C.24h 题
押
准
D.1.0h
精
【【答答案案】】D
【【解解析析】】(2)室内雨水管 应根据管材和建筑物高度选择整段方式或分段方式进行灌水试验。整段试
验的灌水高度应达到立管上部的雨 水斗,当立管高度大于250m 时,应对下部250m 高度管段进行灌水试
验,其余部分进行通水试验。灌水达到 稳定水面后观察1h,管道无渗漏为合格。
27.立管管径≥110mm时,在楼板贯穿 部位应设置阻火圈或长度( )的防火套管。
A.≥500mm
B.≥300mm
8
C.≥200mm 1 7
9
8
4
D.≥50mm 信 3
微
系
联
一
唯
【【答答案案】】A
【【解解析析】】明敷排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。当立管管径 ≥110mm 时,在楼板
贯穿部位应设置阻火圈或长度≥500mm 的防火套管,在管道周围应筑成厚度≥20mm、宽度≥30mm 的阻水
圈。横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度≥500mm 的防火套管。
28.卫生间的埋地排水管道在隐蔽前必须做( )。
A.灌水试验
B.水压试验
C.通球试验
35 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.泄漏试验
【【答答案案】】A
【【解解析析】】室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。灌水高度应不低于底层卫生器具的
上边缘或底层地面高度。灌水到满水15min,水面下降后再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏
为合格。
29.当设计未注明时,高温热水供暖系统水压试验压力为( )。
A.且系统顶点的试验压力不小于0.3MPa
B.系统最高点工作压力加0.4MPa
C.系统最高点工作压力加0.2MPa
D.且系统最高点的试验压力不小于0.4MPa
【【答答案案】】B
【【解解析析】】当设计未注明时,热水供应系统和蒸汽供暖系统、热水供暖系统水压试验压力,应以系统
顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa;高温热水供暖系统水压试验压
力,应以系统最高点工作压力加0.4MPa;塑料管及铝塑复合管热水供暖系统水压试验压力,应以系统最
8
高点工作压力加0.2MPa,同时在系统最高1 7点的试验压力不小于0.4MPa。
9
4
8
30.管径小于或等于100mm的镀锌钢3管宜用( )。
信
微
A.螺纹连接 系
联
B.焊接连接 题
押
准
C.法兰连接
精
D.沟槽连接
【【答答案案】】A
【【解解析析】】管径小于或等于100m m的镀锌钢管宜用螺纹连接;直径大于或等于100mm的镀锌钢管可采用
沟槽连接(卡箍连接)。
31.阀门的严密性试验压力为公称压力 的( )。
A.1.5倍
B.1.1倍
8
C.1倍 1 7
9
8
4
D.90% 信 3
微
【【答答案案】】B 系
联
【【解解析析】】阀门的严密性试验压力为公称压力的1.1倍。
唯
一
32.沟槽式连接水平钢管,支、吊架与接头的净间距不宜小于 ( )。
A.150mm
B.100mm
C.300mm
D.120mm
【【答答案案】】A
【【解解析析】】沟槽式连接水平钢管,支、吊架与接头的净间距不宜小于150mm,且不宜大于300mm。
衬塑料软垫或橡胶
36 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
33.DN100排水主立管,通球球径为( )。
A.DN80
B.DN50
C.DN40
D.DN100
【【答答案案】】A
【【解解析析】】排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率
必须达到100%。
34.通气管应高出屋面( ),且必须大于最大积雪厚度。
A.500mm
B.300mm
C.200mm
D.1000mm
【【答答案案】】B
8
【【解解析析】】通气管应高出屋面300mm,且7必须大于最大积雪厚度。
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
35.建筑管道安装的一般要求包括( )。
微
系
A.先安装钢质管道,后安装塑料管道 联
一
B.先穿过地下室侧墙,后室内管道安装 唯
C.冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方
D.禁止管道安装时穿越抗震缝
E.方形补偿器在供暖管道上水平安装时,应设排气及泄水装置
【【答答案案】】AC
【【解解析析】】当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装结束后再进行安装,安装过程应注意成品保
护。管道安装时不应穿过抗震缝。当管道安装必须穿越抗震缝时宜靠近建筑物的下部穿越,且应在抗震
缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设置伸缩节。供暖管道系统在方形补偿器
水平管道上安装时,采用水平方式安装其坡度应与管道坡度一致;采用垂直方式安装应设排气及泄水装
置。
36.通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下翻时,应采用的连接方式是( )。
A.90°斜四通
B.90°弯头
37 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.45°弯头
D.45°三通
E.45°四通
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】通向室外的排水管,穿过墙壁 或基础必须下翻时,应采用45°三通和45°弯头连接,并应
8
7
1
在垂直管段顶部设置清扫口;通向室外4 9排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,
8
3
信
并有不小于90°的水流转角,如跌微落差大于300mm可不受角度限制。用于室内排水的水平管道与水平管
系
道、水平管道与立管的连接要求联:应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出
题
押
管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。
准
精
37.散热器进场时,需要对( )加以复验。
A.热效率
B.单位散热量
C.金属热强度
D.单位面积蒸发量
E.热强度指标
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】散热器进场时,应对其单位散热量、 金属热强度等性能进行复验。8
1
7
9
38.关于散热器的水压试验要求,下列说法正确的 是( )。【新】
8
4
信
3
A.试验压力应为工作压力的1.2倍,且不小于0.5MPa 微
系
B.试验压力如设计无要求,应为工作压力的1.5倍,且不 小于0.6M联Pa
一
唯
C.试验时间应为10min,压力不降且不渗不漏
D.仅整组出厂的散热器需做水压试验,组对后的不需试验
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A错误:“试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa”。
C错误:试验时间为2~3min,不是10min。
D错误:组对后的散热器以及整组出厂的散热器在安装前都应做水压试验。
39.下列关于管道及设备压力试验的说法,符合规范要求的有( )。【新】
A.供暖分汽缸安装前的水压试验压力不得小于0.4MPa
B.密闭水箱安装前应以工作压力的1.5倍做水压试验
C.室内给水管道系统强度试验压力均为工作压力的1.5倍,且不小于0.6MPa
D.敞口水箱安装前应做满水试验,静置24h观察不渗不漏
E.高层建筑管道应进行整体试验
38 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】A错误:供暖分汽缸试验压力不得小于0.6MPa,不是0.4MPa。
E错误:高层建筑管道应先按分区分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验。
第第0066讲讲 建建筑筑机机电电工工程程施施工工技技术术((二二))
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
33..22 建建筑筑电电气气工工程程施施工工准技技术术
精
1.接地装置施工包括( )。
A.接地体安装
B.引下线敷设
C.接闪带安装
D.电缆桥架接地
E.接地干线安装
【【答答案案】】AE
【【解解析析】】防雷接地施工程序为接地体→接地干 线 →引下线→均压环→接闪带
1
7(8接闪杆、接闪网)施
9
工。 8
4
信
3
2.成套配电柜的正确安装程序是( )。 微
系
A.安装固定→二次线路连接→母线安装→试验调整 一
联
唯
B.安装固定→母线安装→二次线路连接→试验调整
C.安装固定→母线安装→试验调整→二次线路连接
D.安装固定→试验调整→母线安装→二次线路连接
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是建筑电气工程施工技术。成套配电柜(开关柜)的安装顺序:开箱检查→二
次搬运→安装固定→母线安装→二次线路连接→试验调整→送电运行验收。
3.下列关于接地体的施工技术要求,正确的是( )。
A.接地体采用扁钢时,搭接长度为扁钢宽度的两倍,两边施焊
B.接地体的连接应采用机械焊接
C.自然接地体应利用建筑底板钢筋做垂直接地体
D.接地体采用圆钢时,搭接长度为圆钢直径的6倍,且两面施焊
39 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是接地装置的施工技术要求。选项A的正确描述为“接地体采用扁钢时,搭接长
8
度为扁钢宽度的两倍,三面施焊”;选项7B的正确描述为“接地体的连接应采用搭接焊接”;选项C的正
1
9
4
确描述为“自然接地体应利用建筑底板3 8钢筋做水平接地体”。
信
微
4.关于配电柜柜内线路施工的系要求,以下( )描述是正确的。
联
A.配电柜相互间的连接母题线应由厂家配套制作,并现场安装
押
B.配电柜二次回路绝缘准导线的额定电压不应低于450/750V
精
C.铜芯导线的截面积一 般不应小于2.5mm²
D.其他回路导线不应小于 1.5mm²
E.暂时不使用的电流互感器二 次线圈应开路后再接地
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】暂时不使用的电流互感器二 次线圈应短路后再接地(选项E错误)。
5.照明母线槽施工技术要求,正确的是( )。
A.每节母线槽安装前绝缘电阻不少于0.5MΩ
8
B.水平安装时,圆钢吊架直径不得小于8mm 1 7
9
8
4
C.转弯处加强,垂直时选用弹簧支架
信
3
微
D.重力不小于220N/m 的母线槽应设置抗震支架 系
联
一
唯
【【答答案案】】C
【【解解析析】】(1)每节母线槽应不少于一个支吊架,距转弯0.4~0.6m处应设置支吊架,支吊架不应设
置在母线槽的连接处或分接单元处,垂直安装时应设置弹簧支架。支吊架的锚固螺栓应采用金属胀管固
定在结构承重墙上或顶板上。
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架 直径不得小于
6mm。重力不小于150N/m 的母线槽应设置抗震支架。
40 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.金属导管应与保护导体可靠连接,错误的是( )。
A.非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体
B.保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍
C.保护联结导体时按每个检验批的导管连接头总数抽查10%,且不得少于2处
D.镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导体
8
7
1
9
4
8
【【答答案案】】C 信 3
微
【【解解析析】】(1)非镀锌钢导管系采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;保护联结导
联
体宜为圆钢,直径不应小于6m题m,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
押
准
(2)镀锌钢导管、可精弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导
体:保护联结导体应为铜芯软导线。截面积不应小于4mm²。
(3)保护联结导体应为铜 芯软导线,截面积不应小于4mm²。按每个检验批的导管连接头总数的10%
进行抽查,且不得少于1处。
7.三相交流电动机额定电压为380 V内部接线采用( )方法。
A.三角形
B.星型
C.Y型
8
D.并联 1
7
9
8
4
【【答答案案】】A 信 3
微
【【解解析析】】三相交流电动机额定电压为380V内部接线采用 △接。当额定系电压为220V采用Y接。
联
一
8.下列关于人工接地体的施工技术要求,说法正确的有( )唯。
A.水平接地体的镀锌扁钢的厚度应不小于4mm
B.接地体的顶部距地面不小于0.5m
C.垂直接地体的长度一般为2.5m
D.接地体的水平间距应不小于3m
E.接地体连接完毕后,应测试接地电阻
41 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】1)垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于2.5mm,镀锌角钢的厚度应不小于 4mm,镀锌
圆钢的直径不小于14mm。垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后垂直接地 体的顶部距地面不小于0.6m,
垂直接地体的水平间距应不小于5m。(2)水平接地体的镀锌扁钢的厚度应不小于4mm,截面积应不小于
100mm²;镀锌 圆钢的截面积应不小于100mm²。水平接地体距地面至少为0.6m。接地体施工完成后应填土
夯实,以减少接地电阻。
9.关于梯架(托盘、槽盒)在水平段的支吊架设置要求,以下( )是正确。
A.每1.5~3m设置一个支吊架
B.每1~1.5m设置一个支吊架
C.每0.5~1m设置一个支吊架
D.每3~5m设置一个支吊架
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
【【答答案案】】A 押
准
精
【【解解析析】】根据文件内容,梯架(托盘、槽盒)在水平段时每1.5~3m设置一个支吊架。因此,选项A
是正确的。选项B、C、D的描 述与文件内容不符。
10.关于梯架(托盘、槽盒) 的施工要求,以下( ) 描述是正确的。
A.梯架(托盘、槽盒)在垂直段 时每1~1.5m设置一个支架
B.梯架(托盘、槽盒)水平敷设时 距地高度一般不宜低于2.5m
C.直线段钢制梯架长度超过30m应设置 伸缩节
D.非镀锌梯架之间的连接处应跨接保护联 结导体
E.梯架(托盘、槽盒)垂直敷设时,距地面2 m以下部分加金属盖板保护 8
1
7
9
【【答答案案】】ABCD
8
4
信
3
【【解解析析】】梯架(托盘、槽盒)在垂直段时每1~1.5m设 置一个支架(选微项A正确)。
系
梯架(托盘、槽盒)水平敷设时距地高度一般不宜低于2 .5m(选项联B正确)。
一
唯
直线段钢制梯架长度超过30m应设置伸缩节(选项C正确)。
非镀锌梯架之间的连接处应跨接保护联结导体(选项D正确)。
梯架(托盘、槽盒)垂直敷设时,距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在配电室、电气
竖井等处除外(选项E错误)。
11.有关母线槽支架的安装,正确的是( )。
A.水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,每节不少于1个支架
B.转弯处选用弹簧支架
C.垂直过楼板时要选用固定支架
D.水平安装时每节母线槽至少2个支架
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查的是建筑电气工程施工技术。水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,
每节不少于1个支架(教材已无原文,在一建中)。转弯处应增设支架加强,垂直过楼板时要选用弹簧支
42 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
架。
12.建筑屋顶上的避雷带应使用( )制作。
A.40mm×4mm镀锌扁钢
B.φ10mm镀锌圆钢
C.φ25mm镀锌钢管
D.40mm×4mm镀锌角钢
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查的是防雷装置的施工技术要求。避雷带一般使用40mm×4mm镀锌扁钢或Φ12mm镀锌
圆钢制作。
13.接地支线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为( )。
A.0.3m
B.0.5m
C.1.0m
D.1.3m
【【答答案案】】A 7 8
1
9
4
【【解解析析】】本题考查的是接地装置的8施工技术要求。接地支线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离
3
信
宜为250~300mm。与墙壁的间隙宜微为10~15mm。
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
14.在明装动力及照明配电箱施工程序中,配电箱 安装固定的紧后工序是(8
4
)。
信
3
A.支架制作安装 微
系
B.设备开箱检查 一
联
唯
C.导线连接
D.送电前检查
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是建筑电气工程施工程序。明装动力配电箱的施工程序:基础框架制作安装 →
配电箱安装固定 → 导线连接 → 送电前检查 →送电运行。
16.防雷接地装置施工程序正确的是( )。
A.接地干线安装→接地体安装→引下线敷设→均压环安装
B.接地干线安装→引下线敷设→接闪带安装→均压环安装
C.接地干线安装→均压环安装→引下线敷设→接闪带安装
D.接地干线安装→引下线敷设→均压环安装→接闪带安装
【【答答案案】】D
【【解解析析】】防雷接地装置的施工程序:接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪
43 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
带(接闪杆、接闪网)施工。
17.全长40m的金属梯架,与保护导体可靠连接或接地点至少( )。
A.2处 B.3处
C.4处 D.5处
【【答答案案】】B
【【解解析析】】金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠。全长不大于30m时,不应少于2处与保
护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
18.镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用( )固定保护联结导体。
A.熔焊连接
B.专用接地卡
C.套管连接
D.螺纹连接
【【答答案案】】B
【【解解析析】】镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结
导体;非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连7 8接 处的两端应熔焊焊接保护联结导体。
1
9
4
19.三相五线供电中,保护接地线8颜色为( )。
3
信
A.红黄双色 微
系
联
B.黄蓝双色 题
押
C.黄绿双色 准
精
D.淡蓝色
【【答答案案】】C
【【解解析析】】管内导线应采用绝缘 导线,A、B、C相线绝缘层颜色分别为黄、绿、红,保护接地线绝缘层
为黄绿双色,零线绝缘层为淡蓝色。
20.下列自然接地体的施工技术要求, 正确的是( )。
A.将底板内一根主钢筋搭接焊接,并做 好标记
B.将底板内二根主钢筋搭接焊接,并做好标记
C.把工程桩内两个对角的钢筋搭接焊接
1
7 8
9
D.将底板内钢筋上一个点与接地网相连接
信
3 8
4
微
【【答答案案】】B 系
联
【【解解析析】】自然接地体施工技术要求:利用建筑底板钢筋做水平接地一体:按设计要求,将底板内主钢
唯
筋(不少于二根)搭接焊接,用色漆做好标记,以便于引出和检 查 。 利用工程桩钢筋做垂直接地体:按
设计要求,把工程桩内四个角的钢筋搭接焊接,再与底板主钢筋(不少于二根)焊接牢固,用色漆做标
记。自然接地体应在不同两点及以上与接地干线或接地网相连接。
21.下列设备中,不属于电气照明工程组成的是( )。
A.导管配线
B.电加热器
C.风扇安装
D.插座安装
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是建筑电气工程组成。电加热器属于电气动力工程组成。
22.电动机通电前检查内容包括( )。
A.电动机保护接地线必须连接可靠
44 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.接通电源时做好切断电源的准备
C.检查电动机的启动设备是否良好
D.绕线式异步电动机还应检查滑环和电刷
E.电动机旋转方向是否符合要求
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】电动机通电前检查:(1)用500V 兆欧表测量电动机绕组绝缘电阻。380V的异步电动机的绕
组绝缘电 阻应不低于0.5MΩ。
(2)检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否全部拧紧。
(3)电动机保护接地线必须连接可靠,接地线(铜芯)的截面积不小于4mm²。
(4)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。
(5)检查电动机电源开关、启动设备、控制装置是否合适。热继电器调整是否适 当。短路脱扣器和
热脱扣器整定是否正确。
(6)绕线式异步电动机还应检查滑环和电刷。
23.电动机的干燥处理方法有( )。
8
A.油箱铁损法 7
1
9
4
B.红外线干燥法 3 8
信
微
C.外部干燥法 系
联
D.电流干燥法 题
押
准
E.真空干燥法
精
【【答答案案】】CD
【【解解析析】】检查时发现电动机 受潮、绝缘电阻达不到要求时,应作干燥处理。干燥处理的方法有外部
干燥法、电流干燥法。
24.有关导线敷设要求的说法,正 确的有( )。
A.线路绝缘电阻应大于0.5MΩ
B.接地线应为淡蓝色
C.交流与直流的导线不得穿在同一管内
8
D.同一交流回路的导线应穿同一根钢管内 1 7
9
8
4
E.导线在管内的接头应连接牢固 信 3
微
【【答答案案】】ACD 系
联
【【解解析析】】不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不 得穿在
唯
同一一管内。
25.接地装置中的自然接地体主要有( )。
A.钢筋混凝土桩基
B.建筑物钢筋混凝土立柱中的钢筋
C.建筑底板钢筋
D.接地模块
E.建筑物的金属框架
【【答答案案】】AC
【【解解析析】】自然接地体:(1)利用建筑底板钢筋做水平接地体;(2)利用工程桩钢筋做垂直接地
体。
26.明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接,可采( )。
A.焊接连接
B.螺栓连接
45 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.卡夹器连接
D.螺丝扣连接
E.压接
【【答答案案】】AC
【【解解析析】】明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接,可采焊接或卡夹(接)器,明敷的
引下线采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。引下线与接闪器的连接应可靠,应采用焊接或卡夹
(接)器连接,引下线与接闪器连接的圆钢或扁钢,其截面积不应小于接闪器的截面积。当利用结构钢
筋做引下线时,钢筋与钢筋的连接,可采用土建施工的绑扎法或螺丝扣连接或熔焊连接。
27.接闪带(网)的施工技术要求包括( )。
A.接闪带一般使用镀锌扁钢或镀锌圆钢制作
B.接闪带每个固定支架应能承受50N的垂直拉力
C.扁钢之间搭接长度为扁钢宽度的6倍
D.接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施
E.屋顶上的金属导体都必须与避雷带连接成一体
8
【【答答案案】】ADE 7
1
9
4
【【解解析析】】选项B错误,接闪带每个3 8固定支架应能承受49N的垂直拉力。选项C错误,扁钢之间搭接长度
信
微
为扁钢宽度的2倍。 系
联
28.插座的接线要求包括(题 )。
押
准
A.单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接
精
B.相线与中性导体可利 用插座本体的接线端子转接供电
C.插座的保护接地导体端 子与中性导体端子连接
D.同一场所的三相插座,其接 线的相序应一致
E.保护接地导体在插座之间不得 串联连接
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】插座的接线:
1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与 相线连接,左孔或下孔应与中性导体连接。
8
2)单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连 接,左孔应与中性导体(N)1 7连接,上孔应与保护接
9
8
4
地导体(PE)连接。 信 3
微
3)三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应 接在上孔;插系座的保护接地导体端子不得与中
联
性导体端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致 。
唯
一
4)保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接。
5)相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。
29.灯具安装技术要求包括( )。
A.灯具安装应牢固,小型灯具可以使用木榫固定
B.螺口灯头的接线,零线应接在中心触点端子上
C.I类灯具的金属外壳必须用铜芯软线与保护导体可靠连接
D.当吊灯灯具重量超过3kg时,应采取预埋吊钩或螺栓固定
E.质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的3倍做恒定均布载荷强度试验
【【答答案案】】CD
【【解解析析】】灯具安装技术要求:灯具安装应牢固,采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,严禁使用木
榫。螺口灯头的接线,相线应接在中心触点端子上,零线应接在螺纹的端子上(21年删除了螺口灯
头)。Ⅰ类灯具的金属外壳必须用铜芯软线与保护导体可靠连接,连接处应有接地标识。当吊灯灯具重
46 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
量超过3kg时,应采取预埋吊钩或螺栓固定。质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍
做恒定均布载荷强度试验,持续时间不得少于15min。
30.一台1600kVA以下无中性点引出的三相干式变压器,交接试验中测量绕组直流电阻,其线间相互
间差别应符合下列( )要求。【新】
A.不应大于4%
B.不应大于2%
C.不应大于1%
D.不应大于0.5%
【【答答案案】】B
【【解解析析】】1600kVA及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组,线
间各绕组相互间差别不应大于2%;1600kVA以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于2%;无中性点引出
的绕组,线间相互间差别不应大于1%。
A错误:4%是有中性点引出时各相绕组相互间的差别要求。
B正确:1600kVA及以下无中性点引出的绕组,线间相互间差别不应大于2%。
C错误:1%是1600kVA以上无中性点引7 8出绕组的要求。
1
9
4
D错误:0.5%不是规范规定的允许8偏差。
3
信
31.关于干式变压器有载调压切微换装置的试验要求,下列( )是正确的。【新】
系
联
A.在变压器无电压下,手题动操作不应少于5个循环
押
B.电动操作时电源电压准应为额定电压的75%及以上
精
C.电动操作不应少于5 个循环
D.有载调压试验可在变压 器带电状态下进行
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:手动操作不应少 于2个循环,不是5个。
B错误:电动操作时电源电压应为额定 电压的85%及以上。
C正确:电动操作不应少于5个循环符合规 范要求。
D错误:试验应在变压器无电压下进行。
32.关于箱式变电所的安装要求,下列说法错误 的是( )。【新】
1
7 8
9
A.箱式变电所的基础应高于室外地坪
信
3 8
4
微
B.金属箱式变电所的箱体应与保护导体可靠连接,且 有标识 系
联
C.低压输出回路标记应清晰,回路名称应准确 一
唯
D.箱式变电所的高压和低压配电柜内部接线可在投运后逐步 完 善
【【答答案案】】D
【【解解析析】】高压和低压配电柜内部接线应完整,不应在投运后逐步完善。
33.柴油发电机组馈电线路连接完成后,对相序的正确要求是( )。【新】
A.发电机侧相序可自主确定
B.应与原供电系统相序保持一致
C.相序连接可依据现场情况确定
D.重点保证电压稳定,相序一二次侧相同即可
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A错误:发电机侧相序不能自主确定,必须与原系统一致。
B正确:规范明确规定馈电线路两端相序应与原供电系统完全一致。
C错误:相序必须严格按规范要求连接,不可随意调整。
47 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D错误:相序是重要接线参数,必须保证正确。
34.关于柴油发电机组接地要求,下列( )说法不符合规范。【新】
A.发电机中性点接地方式应符合设计要求
B.外露可导电部分应与保护导体可靠连接
C.燃油系统管道应按压力等级设置防静电接地
D.接地螺栓应配备防松零件并标识
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A正确:中性点接地方式必须按设计文件执行。
B正确:所有外露可导电部分都需要与保护导体可靠连接。
C错误:燃油系统设备及管道必须按设计要求进行防静电接地。
D正确:接地螺栓需配备防松零件并做明确标识。
35.配电柜基础型钢框架的接地安装,正确做法是( )。【新】
A.采用50mm²镀锌扁钢单点连接
B.使用100mm²镀锌扁钢两端焊接连接
8
C.基础框架可不做专门接地处理 7
1
9
4
D.通过螺栓连接实现接地导通 3 8
信
微
【【答答案案】】B 系
联
【【解解析析】】(1)基础框架一题般采用10号槽钢(型钢)制作;型钢框架安装后的水平度、不平行度允许
押
准
偏差应符合规范要求。
精
(2)每组型钢框架的两 端应采用不小于100mm²镀锌扁钢与接地干线电焊连接,且不少于两处接地。
A错误:接地线截面积需达 到100mm²,且需两端连接。
C错误:基础框架必须进行可靠 接地。
D错误:接地连接要求采用焊接方 式,确保连接可靠
36.某施工现场安装一台10/0.4kV干式 变压器,在进行交接试验时,下列试验项目与要求的对应关系
( )是正确的。【新】
A.测量绕组直流电阻——1600kVA以下变压 器各相绕组差别不大于2%
8
B.检查电压比——35kV以下且电压比小于3的变 压器允许偏差为±1% 1 7
9
8
4
C.变压器三相连接组别检查采用交流感应法或交流 电压法 信 3
微
D.冲击合闸试验——应进行3次,每次间隔10min应进 行5次,每次间系隔5min,特殊情况可做3次
联
【【答答案案】】B
唯
一
【【解解析析】】A错误:1600kVA以下变压器各相绕组差别要求为不大 于4%,线间差别不大于2%
B正确:35kV以下且电压比小于3的变压器,电压比允许偏差为±1%。
C错误:变压器三相连接组别检查采用直流感应法或交流电压法。
D错误:冲击合闸试验
37.关于箱式变电所和配电柜的安装要求,下列( )说法正确。【新】
①箱式变电所基础应高于室外地坪,金属箱体应与保护导体可靠连接
②配电柜基础型钢应使用50mm²镀锌扁钢单端接地
③抽屉式配电柜机械闭锁应动作可靠,触头接触应紧密
④手车式配电柜应能轻便推拉,无卡阻现象
⑤UPS柜应有出厂试验报告,柜内元器件应完好无损
A.①③④⑤ B.①②③⑤
C.②③④⑤ D.①②④⑤
48 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】A
【【解解析析】】②错误:基础型钢应使用100mm²镀锌扁钢两端接地,不是50mm²单端接地
38.关于配电柜内二次回路配线的要求,下列( )是正确的。【新】
A.二次回路绝缘导线额定电压可选用300/500V等级
8
7
B.电流回路铜芯导线截面积不应小9 1于1.5mm²
4
8
3
C.不同电压等级的线路应分别信绑扎并标识
微
系
D.电子元件回路绝缘导线额定电压应不低于450/750V
联
题
【【答答案案】】C 押
准
【【解解析析】】A错误:除电精子元件回路外,二次回路绝缘导线额定电压不应低于450/750V。
B错误:电流回路铜芯导 线截面积要求不小于2.5mm²。
C正确:不同电压等级交直流 线路及计算机控制线路应分别绑扎,并设置标识。
D错误:电子元件回路可不受450 /750V最低额定电压的限制。
39.配电柜安装后进行检查时,下列( )不符合规范要求。【新】
A.闭锁装置动作应准确可靠
B.开关操作应先自动操作后手动操作
C.手车推拉应灵活,无卡阻碰撞现象
8
1
7
D.投入时接地触头应先于主触头接触 9
8
4
【【答答案案】】B 信
3
微
系
【【解解析析】】开关操作检查顺序应为先手动操作后自动操作。 联
一
40.在配电柜交接试验中,关于绝缘电阻测量的要求,正确 的是唯( )。【新】
A.低压馈电线路绝缘电阻值不应小于1MΩ
B.二次回路绝缘电阻值不应小于0.5MΩ
C.测量绝缘电阻应按电压等级选择兆欧表
D.50V以下回路也必须进行交流工频耐压试验
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:低压馈电线路绝缘电阻值要求不小于0.5MΩ。
B错误:二次回路绝缘电阻值要求不小于1MΩ。
C正确:测量绝缘电阻应根据电压等级选择合适的兆欧表等级。
D错误:50V及以下回路可不做交流工频耐压试验。
第第0077讲讲 建建筑筑机机电电工工程程施施工工技技术术((三三))
49 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
♛ 教教材材介介绍绍
33..33 通通风风与与空空调调工工程程施施工工技技术术
1.中低压矩形风管铆钉间距最大为(8 )。
7
1
9
A.50mm 8 4
3
信
B.100mm 微
系
C.150mm 联
题
押
D.200mm 准
精
【【答答案案】】C
【【解解析析】】中低压矩形风管铆钉间距≤150mm,高压系统间距小于等于100mm。
2.空调冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统试验压力( )。
A.P≤1.0MPa,试验压力=1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa
B.P>2.0MPa,试验压力=工作压力+0.5MPa
C.P≤1.0MPa,试验压力=1.5倍工作压 力,最低不应小于0.4MPa
D.P>2.0MPa,试验压力=工作压力+0.4MPa
【【答答案案】】A 8
1
7
9
【【解解析析】】冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系 统的试验压力: 8 4
信
3
微
系
P≤1.0MPa 试验压力=1.5倍工作压力,最低不应小于 0.6MPa;联
一
唯
P>1.0MPa 试验压力=工作压力+0.5MPa
3.开式水箱连接前,进行( )。
A.通水试验
B.满水试验
C.水压试验
D.灌水试验
【【答答案案】】B
【【解解析析】】开式水箱连接前,要进行满水试验。
4.风管穿越防火分区时需设置( )。
A.防火阀
B.调节阀
50 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.止回阀
D.排烟阀
【【答答案案】】A
【【解解析析】】防火阀在风管穿越防火分区时自动关闭,防止火势蔓延。
5.风管安装时,水平悬吊的主干风管长度超过( )时,应设置防晃支架。
A.10m
B.15m
C.20m
D.25m
【【答答案案】】C
【【解解析析】】根据规范,水平悬吊的主干风管长度超过20m时,需设置防晃支架以防止风管摆动。
6.空调水系统阀门安装前需进行的试验包括( )。
A.强度试验
B.严密性试验
8
C.通球试验 7
1
9
4
D.灌水试验 3 8
信
微
E.密封试验 系
联
【【答答案案】】AE 题
押
准
【【解解析析】】阀门安装前应进行外观检查,对于工作压力大于1.0MPa 及在主干管上起到切断作用和系统
精
冷、热水运行转换调节功能 的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验,且试验合格。阀
门安装的位置、高度、进出口方 向应正确,且应便于操作。
7.洁净空调工程系统的调试应 在( )下进行,其检测结果应全部符合设计要求。
A.密封条件
B.空态或静态
C.洁净环境
D.一定温湿度条件
8
【【答答案案】】B 1 7
9
8
4
【【解解析析】】净化空调系统的检测和调整应在系统正常 运行24h 及以上,达信到3稳定后进行。工程竣工洁
微
净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。检测时 ,室内人员不系宜多于3人,并应穿着与洁净室
联
等级相适应的洁净工作服。
唯
一
8.通风空调系统调试需要考核防排烟系统的( )是否符合 设计和消防的规定。
A.空气湿度
B.气流流速
C.风量
D.风压
E.噪声
【【答答案案】】CD
【【解解析析】】本题考查的是通风与空调工程的施工程序。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处
的静压差,并调整至符合设计与消防的规定。
9.金属风管板材的拼接要求包括( )。
A.金属板材拼接采用咬口连接、铆接、焊接、法兰连接等方法
B.板材不得有十字形拼接缝
51 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.板材连接缝应满足和结构连接的强度要求
D.板厚小于等于1.5mm的金属板材采用咬口连接
E.中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm
【【答答案案】】BCE
【【解解析析】】本题考查的是风管系统制作安装的施工技术要求。选项A错误,金属风管板材的拼接采用咬
口连接、铆接、焊接连接等方法,风管与风管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等。板材拼接的连接
方法中不包括法兰连接。选项D错误,一般板厚小于等于1.2mm的金属板材采用咬口连接(现在已无介
绍)。
10.( )应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
A.外弧形弯头
B.矩形内斜线弯头
C.矩形内弧形弯头
D.三通接头
E.45°斜三通
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
11.风管系统上经常拆卸的( )可采用可单独拆卸的绝热结构
A.法兰
B.阀门
C.过滤器
D.消声器 8
1
7
9
D.静压箱 8 4
信
3
【【答答案案】】ABC 微
系
【【解解析析】】本题考查的是通风空调风管系统的技术要求。风 管系统上一
联
经常拆卸的法兰、阀门、过滤器
唯
及检查点等采用可单独拆卸的绝热结构。
12.通风空调设备安装中,冷却塔安装应符合的规定有( )。
A.进风侧距建筑物应大于1m
B.冷却塔安装应水平
C.各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差不应大于30mm
D.布水器应布水均匀
E.在焊接作业前完成填料安装
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】选项E错误。组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。
13.通风系统的连续试运行应不少于( ),洁净空调系统连续试运行应不少于( )。
A.2h;4h
B.2h;24h
52 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.2h;8h
D.4h;8h
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是通风与空调工程的施工程序。通风系统的连续试运行应不少于2h,洁净空调
的连续试运行应不少于24h。
14.施工单位选择风管的覆面材料必须是( )材料。
A.不燃
B.阻燃
C.耐热
D.绝缘
【【答答案案】】A
【【解解析析】】复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料具有保温性能的风管内部绝热材料,应不低于难
燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃B1级材料。
15.下列关于通风空调系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试符合要求的是( )。
8
A.系统总风量调节结果与设计风量的7偏差为15%
1
9
4
B.定流量系统的各空气处理机组3 8的水流量允许偏差应为10%
信
微
C.各风口风量调试结果与设系计风量的偏差为-5%
联
D.空调冷(热)水系统、题冷却水系统总流量与设计流量的偏差为15%
押
准
【【答答案案】】C
精
【【解解析析】】①系统总风量 调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%~+10%,各风口的风量与 设计风量
的允许偏差不应大于15%;建筑 内各区域的压差均应符合设计要求。
②空调冷(热)水系统、冷却 水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%,定流量系统的各空气处
理机组的水流量允许偏差应为15%。
16.风管安装时,其支、吊架或托架不 宜设置在( )。
A.风口处
B.消声器处
8
C.阀门处 1 7
9
8
4
D.检查门处 信 3
微
E.自控装置 系
联
【【答答案案】】ACDE
唯
一
【【解解析析】】风管的支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自 控装置处。
17.关于风管穿越变形缝的安装要求,当变形缝有两道隔断墙时,下列( )做法正确。【新】
A.在其中一道隔断墙设防护套管
B.两道隔断墙外侧各装一个70℃防火阀
C.防火阀应安装在距隔断墙500mm处
D.风管直接穿过两道隔断墙
53 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A错误:两道隔断墙上都应设置钢制防护套管。
B正确:两道隔断墙的外侧200mm处各装一个70℃防火阀。
C错误:防火阀应安装在距隔断墙200mm处,不是500mm。
D错误:应通过钢板制作的短管连接两个防火阀,风管不能直接穿越。
18.风机安装应符合的规定不包括( )。
A.安装完毕应检查电机接线正确
8
7
B.外露部位以及直通大气的进、出9 1风口,必须装设防护罩
4
8
3
C.露天安装的风机应采取防雨信措施
微
系
D.风机与风管连接采用柔联性短管
题
【【答答案案】】A 押
准
【【解解析析】】风机与风管精连接采用柔性短管。风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出风口,必
须装设防护罩、防护网或采取 其他安全防护措施。露天安装的风机,其电机、轴承及联轴器等部位应采
取防雨措施。
19.通风空调设备中的水泵单机试 运转应符合的规定不包括( )。
A.水泵叶轮旋转方向正确
B.紧固连接部位无松动
C.滑动轴承外壳最高温度不得超过75℃
D.滚动轴承不得超过80℃
8
1
7
【【答答案案】】C
8
4 9
信
3
【【解解析析】】滑动轴承的温度不应大于70℃。
微
系
20.某洁净空调工程的洁净度等级为N4级,本工程的洁净 空调风管系联统为( )。
一
A.低压系统 唯
B.中压系统
C.高压系统
D.超高压系统
【【答答案案】】C
【【解解析析】】洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行,其中洁净
度等级N1级至N5级的,按高压系统的风管制作要求;N6级至N9级的按中压系统的风管制作要求。
21.洁净空调系统风管制作的技术要点不包括( )。
A.N5级风管按高压系统的风管要求进行
B.应在相对较封闭和清洁的环境中进行
C.风管及部件制作完成后,应清洗洁净
D.风管不得有纵向接缝
【【答答案案】】D
54 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层,如有损坏应作防腐处理。风管不得有横向接缝,尽
量减少纵向拼接缝。矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。
22.风管系统安装中,边长(直径)大于或等于630mm的( )需设置单独支吊架。
A.防火阀
B.四通
C.弯头
D.三通
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查的是通风空调风管系统的技术要求。风阀安装要求:方向应正确、便于操作,启
闭灵活。边长(直径)大于或等于630mm的防火阀或边长(直径)大于1250mm的弯头和三通应设置独立的
支吊架。消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。
23.风管穿越建筑物变形缝空间时,设置( );穿越变形缝墙体时,设置( )。
A.钢制套管,柔性短管
B.柔性短管,钢制套管
8
C.塑料套管,柔性短管 1 7
9
4
8
D.钢制短管,钢制套管 3
信
微
【【答答案案】】B 系
联
【【解解析析】】风管穿越建筑物题变形缝空间-柔性短管;风管穿越建筑物变形缝墙体-钢制套管。
押
准
24.输送含有腐蚀介质精的气体的风管应采用( )。
A.软聚氯乙烯板
B.聚乙烯板
C.聚丙烯板
D.聚酰胺板
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查的是通风空调风管系统 的技术要求。防、排烟系统或输送温度高于70°C的空气或
烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材 料;输送含有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软
8
聚氯乙烯板。 1 7
9
8
4
25.矩形风管边长不大于( )mm时,不得有纵向 接缝。 信 3
微
A.800 系
联
一
B.1000
唯
C.1500
D.1200
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查的是洁净空调工程施工技术。矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。
26.矩形风管的内斜线和内弧形弯头应设( ),以减少风管内部阻力和噪声。
A.导流片
B.隔板
C.消声片
D.夹板
【【答答案案】】A
【【解解析析】】矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
27.洁净空调风管不得有( )接缝。
55 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.咬口式
B.焊接
C.纵向
D.横向
【【答答案案】】D
【【解解析析】】风管不得有横向接缝,尽量减少纵向拼接缝。
28.净化空调系统的高效过滤器的安装必须在洁净室内装饰工程全部完成,经全面清扫、擦拭,并在
空吹( )后进行。
A.4~8h
B.8~12h
C.12~24h
D.8~24h
【【答答案案】】C
【【解解析析】】高效过滤器的安装要点高效过滤器安装前,洁净室必须内装修工程全部完成,经全面清
8
扫、擦拭,空吹至少12h后进行。 7
1
9
4
29.风管系统安装完毕。必须进行3 8严密性检验,严密性检验应( )。
信
微
A.以主、干管为主 系
联
B.检验全部工程 题
押
准
C.按系统20%比例抽检
精
D.检验全部支管
【【答答案案】】A
【【解解析析】】风管的检验与试验( 1)风管系统安装后,必须进行严密性检验,主要检验风管、部件制作
加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰 翻边、风管管段之间的连接严密性,检验以主、干管为主,检验
合格后方能交付下道工序。
30.风管穿过需要封闭的防火防爆墙体时 ,应设置的预埋套管钢板厚度为( )。
A.1.0mm
8
B.1.2mm 1 7
9
8
4
C.1.4mm 信 3
微
D.1.6mm 系
联
【【答答案案】】D
唯
一
【【解解析析】】风管穿过需要封闭的防火防爆墙体时,应设置钢板厚 度不小于1.6mm的预埋或防护套管。
31.制冷机组的安装程序中,机组运输吊装的紧后工序是( )。
A.机组就位安装
B.减振装置安装
C.机组配管
D.基础验收
【【答答案案】】B
【【解解析析】】制冷机组安装程序:基础验收→机组运输吊装→机组减振装置安装→机组就位安装→机组
配管→质量检查。
32.关于空调管道的施工技术要求中,错误的是( )。
A.管道穿楼板和墙体处应设置钢制套管
B.管道的连接可采用螺纹连接、焊接、法兰连接或卡箍连接
56 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.空调冷冻水、制冷剂管道安装完毕后,应进行水压试验
D.镀锌钢管采用焊接时,焊缝及热影响区的表面应进行二次镀锌处理
【【答答案案】】C
【【解解析析】】空调冷冻水管道安装完毕后,应按设计要求进行强度和严密性试验,采用水压试验;制冷
剂管道安装完毕后,应进行吹污,气密性和抽真空试验,吹污和气密性试验均采用洁净干燥空气进行。
33.制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行( )。
A.吹污
B.气密性试验
C.抽真空试验
D.通球试验
E.通水试验
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行强度、气密性和抽真空试验。
34.风管系统内管内负压为( )属于中压系统。
8
A.-500Pa≤P<-125Pa 7
1
9
4
B.-1000Pa≤P<-500Pa 3 8
信
微
C.-2000Pa≤P<-1000Pa 系
联
D.-1000Pa<P≤-500Pa 题
押
准
【【答答案案】】B
精
【【解解析析】】-1000Pa≤P< -500Pa时,属于中压系统。A属于低压,C属于高压。
管管内内 正正压压 管管内内负负压压
微压 P≤125Pa P≥-125Pa
低压 125Pa<P≤500Pa -500Pa≤P<-125Pa
中压 500Pa<P≤1500Pa -1000Pa≤8P<-500Pa
1
7
9
8
4
高压 1500Pa<P≤2500Pa -2000信P
3
a≤P<-1000Pa
微
系
联
一
35.关于风管系统的运行与调试的说法,错误的是( ) 。
唯
A.通风与空调工程带生产负荷的综合效能试验与调整,由建 设 单位负责
B.夏季可仅做带冷源试运转
C.冬季可仅做带热源试运转
D.施工单位通过系统无生产负荷联合试运转与调试后,即可进入竣工验收
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是风管系统的运行与调试。夏季可仅做带冷源试运转,冬季仅做带热源试运
转。
36.风管安装就位的程序通常为( )。
A.先上层后下层
B.先下层后上层
C.先立管后水平管
D.先主干管后支管
57 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
E.先支管后主干管
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】本题考查的是通风空调风管系统的技术要求。风管安装就位的程序通常为:先上层后下
层,先主干管后支管,先立管后水平管。
37.矩形风管通常采用( )加固件进行加固。
A.角钢 B.工字钢
C.轻钢型材 D.钢板折叠
E.圆钢
8
7
1
9
4
8
【【答答案案】】ACD 3
信
微
【【解解析析】】风管针对其工作压力系等级、板材厚度、风管长度与断面尺寸,采取相应的加固措施。风管
联
可采用管内或管外加固件、管题壁压制加强筋等形式进行加固。矩形风管加固件宜采用角钢、轻钢型材或
押
准
钢板折叠;圆形风管加固精件宜采用角钢。
38.关于矩形薄钢板法兰 弹簧夹连接的要求,下列( )是正确的。【新】
A.高压系统弹簧夹间距不 大于200mm
B.弹簧夹应同向安装
C.中低压系统弹簧夹间距不大于 150mm
D.弹簧夹可适当松动以适应热胀冷缩
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:微中低压系统风管的弹簧夹 间距都不大于150mm。
8
B错误:弹簧夹应一正一反交错卡压固定。 1 7
9
8
4
C正确:微中低压系统风管的弹簧夹间距不大于150 mm。 信 3
微
D错误:弹簧夹固定后不应松动。 系
联
一
唯
39.关于防火阀和支吊架的设置要求,下列( )不符合规范。【新】
A.防火分区隔断墙两侧防火阀距墙表面不应大于200mm
B.边长大于630mm的防火阀应设独立支吊架
C.消声器可与其他风管共用支吊架
D.穿越防火分区处应安装70℃防火阀
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A正确:防火阀距墙表面距离要求不应大于200mm。
58 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B正确:边长大于等于630mm的防火阀应设置独立支吊架。
C错误:消声器静压箱安装时应单独设置支吊架。
D正确:防火分区处应安装公称动作温度为70℃的防火阀。
第第0088讲讲 建建筑筑机机电电工工程程施施工工技技术术((四四))
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
33..44 智智能能化化工工程程技技术术 3 8
信
微
1.下列( )可以不与建筑系设备监控系统约定通信协议。
联
A.变配电设备 题
押
B.发电机组 准
精
C.冷水机组
D.弱电照明
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是建筑智能化 工程的施工程序。建筑设备监控系统与变配电设备,发电机组,
冷水机组,热泵机组,锅炉和电梯等大型 建筑设备实现接口方式的通信,必须预先约定通信协议。
2.监控设备的安装要求,正确的是( )。
A.中央监控设备的安装应在控制室装饰工程 完工前进行安装
8
B.风管型传感器安装应在风管保温层完成前进 行 1 7
9
8
4
C.铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω
信
3
微
D.电磁流量计上游应有5倍管径长度的直管段 系
联
【【答答案案】】C
唯
一
【【解解析析】】(1)中央监控设备的安装应在控制室装饰工程完工后 进行安装。
(2)外观检查无损伤,设备完整,型号、规格和接口符合设计要求,设备安装牢固,接地可靠。设
备之间的连接电缆型号和连接正确整齐,做好标识。
(3)水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。风管型传
感器安装应在风管保温层完成后进行。
(4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。例如,镍温度传感器的接线电阻应小于
3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地。
(5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计上游应有10倍管径长度的直管段,下游段应有
4~5倍管径长度的直管段。
3.安全防范系统设备的安装要求,错误的是( )。
A.摄像机室内安装高度离地不宜低于2.5m
B.入口控制设备各类识读装置的安装高度离地不宜高于1.4m
59 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.对讲主机操作面板的安装高度离地不宜高于1.5m。
D.巡查设备安装高度1.4m
【【答答案案】】B
【【解解析析】】入口各类识读装置的安装高度离地均不宜高于1.5m。
对讲主机(门口机)可安装在单元防护门上或墙体主机预埋盒内,对讲主机 操作面板的安装高度离
地不宜高于1.5m,操作面板应面向访客,便于操作。对讲分机(用户机)安装位置宜选择在住户室内的
内墙上,其高度离地1.4~1.6m。在线巡查或离线巡查的信息采集点(巡查点)的数目应符合设计与使用
要求,其安 装高度离地1.3~1.5m。
4.电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有( )倍管径长度的直管段。
A.5
B.10
C.15
D.20
【【答答案案】】B
8
【【解解析析】】本题考查的是建筑设备自动7监控系统安装技术。电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,
1
9
4
流量计的上游应有10倍管径长度的直管3 8段,下游段应有4~5倍管径长度的直管
信
微
5.风管型温度传感器的安装应系在风管( )完成后进行。
联
A.安装 题
押
准
B.试验
精
C.保温层
D.防腐
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是建筑设备自 动监控系统安装技术。风管型温、湿度传感器的安装应在风管保
温层完成后进行。
6.下列不属于建筑智能化设备选择时考虑 因素的是( )。
A.设备产品的品牌和生产地
8
B.应用实践以及供货渠道和供货周期 1 7
9
8
4
C.设备产品的使用人员 信 3
微
D.设备产品的网络性能及标准化程度 系
联
【【答答案案】】C
唯
一
【【解解析析】】本题考查的是建筑智能化工程的施工程序。建筑智能 化设备选择时考虑的因素:设备产品
的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期,设备产品支持的系统规模及监控距离,设备产品
的网络性能及标准化程度等信息。
7.下列检测内容中,属于公共广播系统检测的是( )。
A.连通性符合设计要求
B.传输时延符合设计要求
C.漏出声衰减符合设计要求
D.容错功能符合设计要求
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是建筑智能化系统检测技术。公共广播系统检测公共广播系统的声场不均匀
度、漏出声衰减及系统设备信噪比符合设计要求。计算机网络系统的检测可包括连通性、传输时延、丢
包率、路由、容错功能、网络管理功能和无线局域网功能检测等。
60 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8.建筑智能化设备质量检测的重点项目不包括( )。
A.安全性
B.美观性
C.可靠性
D.电磁兼容性
【【答答案案】】B
【【解解析析】】建筑智能化设备的质量检测重点应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目。
9.有关智能化系统的检测,下列说法正确的是( )。
A.系统检测应在系统试运行合格后进行
B.施工单位应组织项目检测小组
C.检测方案经施工单位技术负责人批准后实施
D.检测方案经监理工程师批准后实施
E.系统检测程序:分项工程→子分部工程→分部工程
【【答答案案】】ADE
8
【【解解析析】】系统检测实施:依据工程技7术文件和规范规定的检测项目、检测数量及检测方法编制系统
1
9
4
检测方案,检测方案经建设单位或项目3 8监理批准后实施。
信
微
10.进口的智能化设备,应提系供的文件资料有( )。
联
A.质量合格证明 题
押
准
B.检测报告
精
C.设备开箱记录
D.采购合同证明
E.商检证明
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】设备、材料应附有产品合格 证,质检报告,安装、使用及维护说明书等;进 口设备还应提
供原产地证明、商检证明、中文版的安装使用 及维护说明书的中文文本。
11.关于光缆敷设的要求,正确的有( ) 。
8
A.牵引力应加在加强芯上 1 7
9
8
4
B.光纤接头的预留长度不应小于5m 信 3
微
C.牵引力不应超过150kg 系
联
D.一次牵引的直线长度不宜超过2km
唯
一
E.牵引速度宜为10m/min
【【答答案案】】AE
【【解解析析】】敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外经的20倍。光缆的牵引端头应做好技术处
理,可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其其牵牵引引力力不不应应超超过过光光缆缆允允许许张张
力力的的8800%%;;牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m。
12.电动阀门安装前应进行的试验项目有( )。
A.压力试验
B.行程试验
C.关紧力试验
D.绝缘测试
E.模拟动作试验
【【答答案案】】AE
61 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试验和压力
试验。
13.电动风阀控制器安装前应进行的检查内容有( )。
A.线圈和阀体间电阻
B.驱动速度
C.供电电压
D.负载电流
E.输入信号
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻,供电压,输入信号否符合要求,宜
进行模拟动作检查。
14.关于建筑设备监控系统与建筑设备接口通信的要求,下列( )说法是正确的。【新】
A.所有设备必须通过干接点信号与监控系统通信
B.通信协议可由监控系统单方面确定
8
C.变配电设备应提供通信接口和通信7协议
1
9
4
D.接口技术文件只需包含接口类3 8型和数量
信
微
【【答答案案】】C 系
联
【【解解析析】】A错误:设备可以题通过通信接口或干接点信号两种方式与监控系统通信;
押
准
B错误:通信协议必须由供需双方预先共同约定;
精
C正确:变配电设备发电 机组等应提供设备的通信接口通信协议和接口软件。
D错误:接口技术文件应包 括接口概述、接口框图、接口位置、接口类型与数量通信协议、数据流向
和接口责任边界等完整内容。
15.关于弱电线缆与电力电缆的敷 设要求,下列( )说法全部正确。【新】
①弱电线缆与电力电缆平行敷设时间 距不小于0.3m
②弱电线缆可与380V电源线同管敷设
③弱电线缆在沟内支架上敷设时应位于最下 层
8
④弱电线缆与强磁场设备净距离应大于1.5m 1 7
9
8
4
⑤垂直敷设时线缆固定间距为2~3m 信 3
微
A.①②③ B.①③④ 系
联
C.②④⑤ D.③④⑤
唯
一
【【答答案案】】B
【【解解析析】】①正确:弱电线缆与电力电缆平行敷设时间距不得小于0.3m;
②错误:只有当低电压供电时弱电线缆才可与电源线同管敷设,380V不属于低电压;
③正确:弱电线缆在沟内支架上敷设时应敷设在最下层支架;
④正确:明敷弱电线缆与强磁场设备净距离宜大于1.5m;
⑤错误:垂直敷设时固定间距应为1.5m,不是2~3m
16.关于入侵报警设备的安装要求,下列( )说法是错误的。【新】
A.被动红外探测器安装高度通常为2.2~2.7m
B.主动红外探测器应逆光方向安装
C.振动探测器应远离水泵等振动源
D.超声波探测器要求防范区域密封
【【答答案案】】B
62 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】主动红外探测器应顺光方向安装,不能逆光;
♛ 教教材材介介绍绍
33..55 电电梯梯工工程程
1.自动扶梯、人行道随机文件不包括( )。
A.土建布置图
B.胶带的断裂强度证明文件复印件 8
7
1
9
C.梯级或踏板的型式试验报告 4
8
3
信
D.电气原理图 微
系
【【答答案案】】C 联
题
押
【【解解析析】】自动扶梯、人准行道随机文件包括:土建布置图、产品质量合格证、装箱单、安装使用维护
精
说明书、电气原理图、梯级或踏板的型式试验报告复印件或胶带的断裂强度证明文件复印件。
2.电梯工程土建交接检验 的验收要求中,井道照明电压宜采用( )安全电压,井道内照度不得
小于( )。
A.30V;50Lx
B.36V;50Lx
C.30V;35Lx
D.36V;35Lx
【【答答案案】】B 8
1
7
9
【【解解析析】】本题考查的是电梯工程的验收要求。井道 内应设置永久性电气照8 4明,井道照明电压宜采用
信
3
36V安全电压,井道内照度不得小于50Lx。 微
系
3.下列要求中,不符合安全部件安装验收的是( )。
联
一
唯
A.限速器动作速度整定封记必须完好
B.安全钳有拆动痕迹时应重新调节
C.轿厢缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离应符合要求
D.对重的缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离应符合要求
63 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】B
【【解解析析】】安全钳的整定封记应完好,且无拆动痕迹。安全钳与导轨的间隙应符合电梯设计要求。
8
7
轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲1器中心的偏差不应大于20mm。
9
4
8
3
4.电力驱动的曳引式或强制式电信梯一般由( )四大部位组成。
微
A.照动站、井道、轿厢、层系站
联
题
B.机房、井道、轿厢、押层站
准
C.机房、井道、倾斜精段、层站
D.机房、井道、轿厢、下回转站
【【答答案案】】B
【【解解析析】】曳引式或强制式电梯一般由机房、井道、轿厢、层站四大部位组成。
5.下列电梯的电气装置安装做法,错误的是( ).
A.所有电气设备及导管、线槽的外露可以导电部分与保护线(PE)连接
B.动力安全装置电路导体之间的绝缘电阻为0.5MΩ
C.信号回路导体之间绝缘电阻为0.5MΩ
8
D.上、下极限开关必须是安全触点,在端站位 置进行动作试验时必须动作9正1
7
常
8
4
【【答答案案】】C 信
3
微
【【解解析析】】动力电路和电气安全装置 电路不得小于0.5M Ω,其他电路
系
(控制、照明、信号等)不得小
联
一
于0.25MΩ。 唯
6.井道布置图中的( )等应满足电梯安全要求。
A.顶层高度
B.底坑深度
C.楼层间距
D.安全距离
E.门锁装置
64 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】本题考查的是电梯的技术资料的要求。机房或者机器设备间及井道布置图,其顶层高度、
8
7
底坑深度、楼层间距、井道内防护、安全1距离、井道下方人可以进入空间等应满足安全要求。
9
4
8
3
7.自动扶梯必须自动停止运行的信情况有( )。
微
A.踏板过载 系
联
题
B.无控制电压 押
准
C.踏板伸长 精
D.踏板下陷
E.踏板横向摆动
【【答答案案】】AB
【【解解析析】】在下列情况下,自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行,(1)无控制电压、电路接地的
故障、过载;
8.下列关于电力驱动的曳引式电梯的土建交接检验验收要求,说法正确的有( )。
A.井道照明宜采用12V安全电压
8
B.电梯井道内照度不得小于50Lx 9 1
7
8
4
C.有机房的电梯,其主电源开关应设置在机房入口 处 信
3
微
D.机房内接地装置的接地电阻不应大于1Ω
系
联
一
E.所有门厅的预留孔应设置安全防护门,并能上下开启 唯
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】本题考查的是电梯工程的验收要求。选项A错误,井道内应设置永久性电气照明,井道照明
电压宜采用36V安全电压。选项D错误,机房内接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。选项E错误,安全防
护门不能上下开启,应采用左右开启方式。
9.自动扶梯的随机文件应该有( )等。
A.土建布置图
B.电气原理图
C.安装说明书
D.使用维护说明书
E.安装方案
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】随机文件应该有土建布置图、产品出厂合格证、装箱单、安装、使用维护说明书和动力电
65 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
路和安全电路的电气原理图。
10.电梯在停电状态时,每层电梯层门必须用( )才能开启。
A.三角钥匙
B.召唤器
C.专用工具
D.选层器
【【答答案案】】A
【【解解析析】】层门与轿门试验时,每层层门必须能够用三角钥匙正常开启。
11.电梯验收资料不包括( )。
A.电梯试验合格证书
B.土建交接检验记录
C.设备进场验收记录
D.分项工程验收记录
【【答答案案】】A
【【解解析析】】电梯验收资料包括土建交接7 8检验记录、设备进场验收记录、分项工程验收记录、子分部工
1
9
4
程验收记录、分部工程验收记录。 3 8
信
微
12.电梯轿厢缓冲器支座下的系底坑地面应能承受( )的作用力。
联
A.满载轿厢静载4倍 题
押
B.满载轿厢动载4倍 准
精
C.满载轿厢静载2倍
D.满载轿厢动载2倍
【【答答案案】】A
【【解解析析】】电梯轿厢缓冲器支座下的 底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的作用力。
13.自动扶梯的梯级或自动人行道的踏 板或胶带上空,垂直净高度严禁( )。
A.小于1.2m
B.小于1.5m
8
C.小于2.3m
1
7
9
D.小于2.5m
信
3 8
4
微
【【答答案案】】C 系
联
【【解解析析】】自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净一高度严禁小于2.3m。
唯
14.自动扶梯在额定频率和额定电压下,梯级沿运行方向空载时 的速度与额定速度之间的允许偏差为
( )。【新】
A.±2.5%
B.±5%
C.±7.5%
D.±10%
【【答答案案】】B
【【解解析析】】在额定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的
允许偏差为±5%。
15.电梯的渐进式安全钳验收时,轿厢应载有均匀分布的( )。
A.额定载重量
B.125%额定载重量
66 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.150%额定载重量
D.200%额定载重量
【【答答案案】】B
【【解解析析】】对渐进式安全钳,轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。
16.电梯安装单位应服从( )对施工现场的安全生产管理。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工总承包单位
D.分包单位
【【答答案案】】C
【【解解析析】】电梯安装单位应根据审批手续齐全的施工方案进行安装作业,应服从建筑施工总承包单位
对施工现场的安全生产管理,并订立合同,明确各自的安全责任,遵守施工现场的安全生产要求,落实
现场安全防护措施。
17.关于电梯层门系统的安装要求,下列( )说法是正确的。【新】
8
A.层门地坎应低于最终装饰地平面27~5mm
1
9
4
B.乘客电梯层门下端与地坎间隙3 8不应大于8mm
信
微
C.层门与轿厢门地坎水平距系离偏差为0~+3mm
联
D.层门门锁锁紧后,锁紧题元件啮合深度不应小于5mm
押
准
【【答答案案】】C
精
【【解解析析】】A错误:层门地 坎要高出最终装饰地平面2~5mm。
B错误:乘客电梯层门下端 与地坎间隙不应大于6mm,载货电梯不应大于8mm
D错误:层门门锁锁紧后,锁紧 元件啮合深度不应小于7mm。
18.下列要求中,不符合导轨安装 验收的有( )。
A.导轨安装位置必须符合土建布置图 要求
B.导轨支架在井道壁上的安装应固定可 靠
C.轿厢导轨工作面接头处不应有连续缝隙
8
D.对重导轨工作面接头处可以有连续缝隙 1 7
9
8
4
【【答答案案】】D 信 3
微
【【解解析析】】导轨安装验收要求:(1)导轨安装位置必须 符合土建布置系图要求。(2)导轨支架在井道
联
壁上的安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚栓 (如膨
唯
胀一螺栓等)固定应在井道壁的混凝
土构件上使用,其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设计 要求,混凝土构件的压缩强度应符合
土建布置图要求。(3)轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨工作面接头处不应有连续缝隙。
19.当距轿底在1.1m以下使用玻璃轿壁时,必须在距轿底面( )的高度安装扶手。
A.0.8m
B.1m
C.1.2m
D.1.5m
67 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】B
【【解解析析】】距轿底在1.1m以下使用玻璃轿壁时,必须在距轿底0.9—1米的高度安装扶手,且扶手必须
独立的固定,不得与玻璃有关。
20.下列说法中,错误的是( )。
A.每个绳头组合必须安装防螺母松动的装置
B.随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象
C.轿厢钢丝绳严禁有死弯
8
D.随行电缆长度与底坑地面接触 1 7
9
4
8
【【答答案案】】D 信 3
微
【【解解析析】】悬挂装置、随行电缆系、补偿装置的安装验收要求:(1)绳头组合必须安全可靠,且每个绳
联
头组合必须安装肪螺母松动和题脱落的装置。(2)钢丝绳严禁有死弯,随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现
押
准
象。(3)当轿厢悬挂在两精根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,为此装设
的电气安全开关应动作可靠 。(4)随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓
冲器上时,随行电缆不得与底坑 地面接触。
21.电梯井道内应设置永久性电 气照明的要求有( )。
A.照明电压采用220V电压
B.照度不得小于50Lx
C.井道最高点0.7m内装一盏灯
D.井道最低点0.5m内装一盏灯
8
E.中间灯间距不超过7m 1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】选项A:井道照明电压宜采用36V安全电压;选项C:井道最高点和最低点0.5m内应各装一盏
灯。
22.自动扶梯进行空载制动试验时,( )应符合标准规范的要求。
A.制停距离
B.制停速度
C.制停时间
D.制停载荷
68 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】A
【【解解析析】】自动扶梯、自动人行道应进行空载制动试验,制停距离应符合标准规范的要求。
23.关于自动扶梯梳齿板的安装要求,下列( )不符合规范。【新】
A.梳齿与踏板面齿槽的啮合深度至少为6mm
B.梳齿板与梯级间隙不应超过4mm
C.梯级通过梳齿时不应有碰擦
D.当有异物卡入时自动扶梯应自动停止
【【答答案案】】A
【【解解析析】】梳齿与踏板面齿槽的啮合深度至少为4mm。
8
24.关于自动扶梯安全防护装置的要求7,下列( )说法全部正确。【新】
1
9
4
①扶手带顶面距梯级前缘垂直距离3 8应在0.9~1.1m
信
微
②与楼板交叉处应设置高度不系小于0.3m的垂直防护挡板
联
③墙壁与扶手带外缘水平题距离不得小于100mm
押
准
④相邻平行布置且共用外盖板宽度大于125mm时应安装阻挡装置
精
⑤垂直防护挡板至少延 伸至扶手带下缘25mm处
A.①②④⑤ B.①②③⑤
C.②③④⑤ D.①③④⑤
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
在危险区域,由建筑结构形成的固定护栏应至少增加到高出扶 手带100mm, 并且位于扶手带外缘80
~120mm 处。
【【答答案案】】A
【【解解析析】】①正确:扶手带顶面距梯级前缘垂直距离应在0.9~1.1m
②正确:与楼板交叉处应设置垂直防护挡板,高度不应小于0.3m
③错误:在危险区域,由建筑结构形成的固定护栏应至少增加到高出扶手带100mm,并且位于扶手带
外缘80~120mm处。
④正确:相邻平行布置且共用外盖板宽度大于125mm时应安装阻挡装置;
⑤正确:垂直防护挡板至少延伸至扶手带下缘25mm处。
第第0099讲讲 建建筑筑机机电电工工程程施施工工技技术术((五五))
♛ 教教材材介介绍绍
69 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
33..66 消消防防工工程程
1.水灭火系统安装要求,错误的是( )
A.室内消火栓栓口不应安装在门轴侧8 。
7
1
9
B.安装时不得对喷头进行拆装、8改4动,并严禁给喷头加任何装饰性涂层
3
信
C.管道横向安装时宜设坡度2微‰~3‰,且应坡向排水管
系
联
D.雨淋报警阀组管网试压、冲洗合格后
题
押
【【答答案案】】C 准
精
【【解解析析】】室内消火栓栓口不应安装在门轴侧。安装时不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头加
任何装饰性涂层。管道横向安装时宜设坡度2‰~5‰,C错误,且应坡向排水管。雨淋报警阀组管网试
压、冲洗合格后安装。
2.工程竣工后的建筑消防验收,应检查其消防设施配置等是否符合( )的要求。
A.公安消防部门管理
B.工程可投入使用或生产
C.建筑防火等级标准
D.已获审核批准的消防设计
1
7 8
9
【【答答案案】】D 8
4
信
3
【【解解析析】】现场检查主要是核查工程实体是否符合经审 核批准的消防设微计。
系
3.干粉灭火装置的联动控制组件应进行( )。 一
联
唯
A.模拟启动试验
B.模拟停止试验
C.模拟喷气试验
D.模拟切换操作试验
【【答答案案】】A
【【解解析析】】(1)消防给水管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。
(2)固定消防炮灭火系统施工完毕后,应做喷射功能调试。
(3)气体灭火系统灭火剂输送管道安装完成后,应进行强度试验和气压严密性试验,并达到合格。
气体灭火系统的调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。
(4)干粉灭火装置的联动控制组件应进行模拟启动试验,包括自动模拟启动和手动模拟启动试验。
4.消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起( )内组织消防验收。
A.15个工作日
70 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.15日
C.20个工作日
D.20日
【【答答案案】】B
【【解解析析】】消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起15日内组织消防验收,并在现场评
定检查合格后签发《建筑工程消防验收意见书》。
5.下列不属于消火栓灭火系统组成的是( )。
A.水泵
B.水箱
C.水泵接合器及管网
D.洒水喷头
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是消防工程组成。消火栓灭火系统由消火栓、水泵、水箱、水泵接合器及管网
等组成;选项D属于自动喷淋灭火系统的组成。
8
6.下列建设工程,不需要申请消防验7收的是( )。
1
9
4
A.面积为1000㎡电力调度楼 3 8
信
微
B.交通广播电视楼 系
联
C.800㎡中学图书馆 题
押
准
D.一类高层住宅建筑
精
【【答答案案】】C
【【解解析析】】考查的是消防工程 验收的相关规定。建筑总面积大于1000㎡中小学校的教学楼需要申请消
防验收,C选项不满足条件。
7.下列建设工程中,需申请消防验 收的是( )。
A.建筑总面积为10000㎡的民用机场 航站楼
B.建筑总面积为2000㎡的影剧院
C.建筑总面积为900㎡的劳动密集型企业的 员工集体宿舍
8
D.建筑总面积为550㎡的歌舞厅 1 7
9
8
4
【【答答案案】】D 信 3
微
【【解解析析】】建筑总面积大于15000㎡的民用机场航站楼, 建筑总面积大系于2500㎡的影剧院,建筑总面积
联
大于1000㎡的劳动密集型企业的员工集体宿舍,建筑总面积大 于500
唯
㎡一的歌舞厅,需要申请消防验收。
8.下列关于消防工程施工要求的描述,错误的是( )。
A.雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行
B.自动喷水系统的喷头安装须在系统试压、冲洗合格后进行
C.安装时应先安装 水源控制阀、雨淋报警阀,再进行雨淋报警阀辅助管道的连接
D.水喷雾系统水雾喷头可以在系统试压冲洗前安装
【【答答案案】】D
【【解解析析】】水喷雾系统水雾施工程序中,喷头安装在管道冲洗的后面,在系统调试的前面。
9.下列消火栓系统的调试内容,不包括的是( )。
A.报警阀及附件阀门调试
B.水源的调试
C.消防水泵的振动及噪声
D.消火栓调试
71 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】C
【【解解析析】】消火栓系统的调试应包括:水源调试和测试;消防水泵调试;稳压泵或稳压设施调试;减
压阀调试;消火栓调试;自动控制探测器调试;干式消火栓系统的报警阀等快速启闭装置调试,并应包
含报警阀的附件电动或电磁阀等阀门的调试;排水设施调试;联锁控制试验。
10.有关防烟排烟系统的说法,正确的是( )。
A.排烟板材厚度应符合设计要求
B.防火风管的本体、框架必须为不燃材料
C.防火阀直径或长边尺寸大于等于600mm时,应设独立支吊架
D.防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料
E.防排烟风管严密性试验的允许漏风量应按高压系统风管确定
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】选项C,防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,应设独立支吊架;选项E,防排烟风管的
允许漏风量应按中压系统风管确定。
11.建设单位办理备案,应当提交( )。
8
A.与消防有关的构配件市场准入许可7
1
9
4
B.消防验收备案表 3 8
信
微
C.工程竣工验收报告 系
联
D.涉及消防的建设工程竣题工图纸
押
准
E.消防设施检测合格证明
精
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】建设单位办理备案 ,应当提交下列材料:
(1)消防验收备案表;
(2)工程竣工验收报告;
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
12.为了方便消防验收顺利进行,有利于 对消防工程施工实施全过程监督检查,某些消防安全重点工
程可以按施工程序划分为( )。
8
A.隐蔽工程消防验收 1 7
9
8
4
B.粗装修消防验收 信 3
微
C.精装修消防验收 系
联
D.土建工程消防验收
唯
一
E.安装工程消防验收
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】本题考查的是施工过程 中的消防验收。为了使消防验收顺利进行,某些消防重点工程实施
全过程监督检查,按施工程序采用隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装修消防验收三种验收形
式。
13.下列建筑或工程,属于需要申请消防验收的建设工程有( )。
A.广播电视楼
B.单体建筑总面积50000㎡的居民住宅楼
C.建筑总面积10000㎡的市场
D.发电、变配电工程
E.加油站
【【答答案案】】AE
72 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】本题考查的是消防工程验收的相关规定。特殊建设工程的规定:(1)国家机关办公楼、电
力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼。(2)单体建筑面积大于40000㎡
或者建筑高度超过50m的其他公共建筑。(3)城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程。(4)
生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、
供应站、调压站。
14.精装修消防验收,是对( )等部件的消防验收,是准备房屋建筑投入使用前的验收。
A.消防设备和干线管网就位并调试
B.消防泵房的设备安装调试
C.室内自动喷水灭火管网连通
D.火灾报警探测器
E.疏散指示灯
【【答答案案】】DE
【【解解析析】】精装修消防验收房屋建筑全面竣工,消防工程已按设计图纸全部安装完成各类元件、部
件,对探测、报警、显示和喷头等部件的消防验收,如火灾报警探测器、疏散指示灯等,是准备投入使
8
用前的验收,也即精装修消防验收。 7
1
9
4
15.关于消防水泵接合器的安装要3 8求,下列( )是正确的。【新】
信
微
A.安装顺序应为:本体接口系连接管止回阀安全阀控制阀放空管
联
B.止回阀的安装方向应使题消防用水能从系统流向水泵接合器
押
准
C.地下式消火栓顶部进水口与消防井盖底面距离不应大于0.4m
精
D.室内消火栓栓口中心 距地面应为1.5m
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:应按接口、本 体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。
B错误:止回阀的安装方向应使消 防用水能从消防水泵接合器进入系统
C正确:地下式消火栓顶部进水口或顶 部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4m
D错误:室内消火栓栓口中心距地面应为 1.1m。
16.发生器、混合储存装置属于( )的组 成。
8
A.干粉灭火系统 1 7
9
8
4
B.气体灭火系统 信 3
微
C.泡沫灭火系统 系
联
D.火灾自动报警系统
唯
一
【【答答案案】】C
【【解解析析】】泡沫灭火系统包括:管道安装、阀门安装、法兰安装及泡沫发生器、混合储存装置安装等
工程。
17.固定消防炮灭火系统施工完毕后,应做( )。
A.强度试验
B.严密性试验
C.喷射功能调试
D.联动试验
【【答答案案】】C
【【解解析析】】固定消防炮灭火系统施工完毕后,应做喷射功能调试。
18.关于自动喷水灭火系统的安装要求,下列( )说法全部正确。【新】
①管道横向安装坡度应为2‰~5 ‰ ,坡向排水管
73 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
②直立型洒水喷头与顶板距离应为75~150mm
③喷头安装可利用喷头框架施拧
④水流指示器应竖直安装在水平管道上侧
⑤报警阀组安装应在管网试压冲洗前进行
A.①②③
B.①②④
C.②③⑤
D.③④⑤
【【答答案案】】B
【【解解析析】】③错误:喷头安装严禁利用喷头的框架施拧,应使用专用扳手
⑤错误:报警阀组的安装应在供水管网试压冲洗合格后进行。
19.关于防排烟系统的施工要求,下列( )不符合规范。【新】
A.防火风管的本体框架与固定材料必须为不燃材料
B.排烟系统与通风空调系统共用时可使用橡胶减振装置
8
C.排烟防火阀应设独立的支吊架 7
1
9
4
D.防火分区隔墙两侧的防火阀距3 8墙表面不应大于200mm
信
微
【【答答案案】】B 系
联
【【解解析析】】A正确:防火风管题的本体框架与固定材料密封材料必须为不燃材料
押
准
B错误:排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置
精
C正确:排烟防火阀应设 独立的支吊架。
D正确:防火分区隔墙两侧 的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
20.关于火力发电厂灭火系统设 置要求,下列说法正确的是( )。【新】
A.容量为90MV·A及以上的油浸变 压器必须设置水喷雾灭火系统
B.单台容量为125MV·A及以上的油浸 变压器应设置水喷雾灭火系统或其他固定式灭火装置
C.燃气轮发电机组应采用水喷雾灭火系 统
D.所有带油电气设备都应配置干粉灭火器
8
【【答答案案】】B 1 7
9
8
4
【【解解析析】】A选项错误:90MV·A及以上的油浸变压器 应设置的是火灾自动信报3警系统、水喷雾灭火系统
微
或其他灭火系统,并非必须设置水喷雾系统。 系
联
B选项正确:单台容量为125MV·A及以上的油浸变压器确实 应设
唯
置一水喷雾灭火系统或其他固定式灭火
装置。
C选项错误:燃气轮发电机组宜采用全淹没气体灭火系统,而非采用水喷雾系统。
D选项错误:其他带油电气设备是宜配置干粉灭火器,而非都应配置。
21.下列( )场所或设备在钢铁冶金企业中应设置火灾自动报警系统。【新】
A.单台设备油量100kg及以上的配电室
B.开关柜数量大于15台的配电室
C.单台容量在8MV·A及以上的油浸变压器(室)
D.储存锌粉的仓库
E.石油储备库
【【答答案案】】ABCE
【【解解析析】】A、B、C选项均符合钢铁冶金企业设置火灾自动报警系统的条件。
D选项错误:储存锌粉的仓库属于遇水燃烧物品仓库,按规定不得设置室内外消防给水,并未要求设
74 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
置火灾自动报警系统。
22.关于石油储备库的消防系统设置,下列说法正确的是( )
A.地上固定顶储罐优先设置高倍数泡沫灭火系统
B.内浮顶储罐应设置低倍数或中倍数泡沫灭火系统
C.地上卧式储罐可不设置火灾自动报警系统
D.所有储罐都必须设置消防冷却水系统
【【答答案案】】B
【【解解析析】】石油储备库,地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储罐应设低倍数泡沫灭 火系统或中
倍数泡沫灭火系统,以及消防冷却水系统和火灾自动报警系统。
A选项错误;B选项正确:内浮顶储罐确实应设置低倍数或中倍数泡沫灭火系统。
C选项错误:地上卧式储罐应设置火灾自动报警系统。
D选项错误:未明确要求所有储罐都必须设置消防冷却水系统。
23.消防工程验收条件包括( )。
A.完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容
B.有完整的工程消防技术档案和施工7 8管理资料
1
9
4
C.建设单位对涉及消防的分部分8项工程验收合格
3
信
D.施工、设计、工程监理、技微术服务等单位确认工程消防质量符合标准
系
联
E.工程竣工验收合格 题
押
【【答答案案】】ABCD 准
精
【【解解析析】】(1)完成工程 消防设计和合同约定的消防各项内容
(2)有完整的工程消防技 术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进
场试验报告)
(3)建设单位对涉及消防的分部 分项工程验收合格;施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认
工程消防质量符合标准。
(4)消防设施性能、系统功能联调联等 内容检测合格。
24.工程消防技术档案和施工管理资料包括( )。
A.消防的建筑材料进场试验报告
1
7 8
9
B.建筑构配件和设备的进场试验报告
信
3 8
4
微
C.消防设施调试报告 系
联
D.施工记录及隐蔽工程验收记录 一
唯
E.竣工图与竣工报告
【【答答案案】】AB
【【解解析析】】工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试
验报告)。
25.单台发电机组容量为300MW及以上的火电厂的企业消防站,应设置不少于2辆消车,消防车的类型
是( )。
A.泵浦消防车
B.水罐或泡沫消防车
C.云梯消防车
D.干粉或干粉泡沫联用车
E.登高平台消防车
【【答答案案】】BD
75 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】单台发电机组容量为300MW及以上的火电厂的企业消防站,应设置不少于2辆消车,其中一
辆为水灌或泡沫消防车,另一辆为干粉或干粉泡沫联用车。
26.在干粉灭火系统的安装中,关于不同场所的安装要求,下列( )是正确的。【新】
A.在电缆隧道应将灭火装置安装在底部,喷口朝上
B.在货架式储物仓库应在顶层货架安装灭火装置
C.在机电设备间灭火装置喷口应朝向机电设备的各个表面
D.干粉灭火装置需进行自动模拟喷放试验
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:在电缆隧道应将灭火装置安装在顶部,喷口朝下或朝向电缆桥架
B错误:在货架式储物仓库应将灭火装置安装在每层货架顶部
D错误:干粉灭火装置的联动控制组件应进行模拟启动试验,包括自动和手动模拟启动试验。
27.关于点型感烟火灾探测器的安装要求,下列( )数据全部符合规范。【新】
①探测器至墙壁的水平距离不小于0.5m
②探测器周围0.5m内不应有遮挡物
8
③探测器至空调送风口的水平距离不7小于1.5m
1
9
4
④探测器至多孔送风口的水平距离3 8不小于0.5m
信
微
⑤探测器保护层厚度不小于3系0mm
联
A.①②③④ 题
押
准
B.①②④⑤
精
C.②③④⑤
D.①③④⑤
【【答答案案】】A
【【解解析析】】①正确:探测器至墙壁梁 边的水平距离不应小于0.5m
②正确:探测器周围0.5m内不应有遮 挡物
③正确:探测器至空调送风口边的水平距 离不应小于1.5m
④正确:探测器至多孔送风口的水平距离不 应小于0.5m
8
⑤错误:保护层厚度30mm是管路暗敷的要求,不 是探测器安装要求。 1 7
9
8
4
28.在火力发电厂的消防设施配置中,下列( ) 符合规范要求。【新信 3】
微
A.容量为80MV·A的油浸变压器应设置水喷雾灭火系统 系
联
B.单台容量为150MV·A的油浸变压器应设置水喷雾灭火系 统
唯
一
C.燃气轮发电机组宜采用干粉灭火系统
D.所有带油电气设备都应配置泡沫灭火器
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A错误:容量为90MV·A及以上的油浸变压器才需设置火灾自动报警系统和水喷雾灭火系
统。
B正确:单台容量为125MV·A及以上的油浸变压器应设置水喷雾灭火系统。
C错误:燃气轮发电机组宜采用全淹没气体灭火系统
D错误:其他带油电气设备宜配置干粉灭火器,不是泡沫灭火器。
第第1100讲讲 工工业业机机电电工工程程安安装装技技术术((一一))
♛ 教教材材介介绍绍
76 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
44..11 机机械械设设备备安安装装技技术术
1.基础的位置、几何尺寸测量检查不8包括( )。
7
1
9
A.凸台上平面外形尺寸 8 4
3
信
B.平面的水平度 微
系
联
C.地脚螺栓预留孔的中心题位置
押
D.地脚螺栓垂直度 准
精
【【答答案案】】D 8
1
7
9
【【解解析析】】基础的位置、标高、几何尺寸测量检查主 要包括基础的坐标位置8 4,不同平面的标高,平面
信
3
外形尺寸,凸台上平面外形尺寸和凹穴尺寸,平面的水平 度,基础立面的微铅垂度,预留孔洞的中心位
系
置、深度和孔壁铅垂度,预埋板或其他预埋件的位置、标高等 。 联
一
唯
2.对开式滑动轴承装配时,轴向间隙检测方法( )。
A.用压铅法进行调整
B.塞尺
C.刮轴瓦端面
D.百分表
【【答答案案】】B
【【解解析析】】轴向间隙,将轴推向极端,用塞尺或千分表测量。
3.机械设备零部件安装顺序,不包括( )。
77 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.从小到大
B.从简单到复杂
C.部件到组合件
D.先主机后辅机
【【答答案案】】C
【【解解析析】】零部件装配一般步骤:由小到大,从简单到复杂进行组合件装配;由组合件进行部件装
配;先主机后辅机,由部件进行总装配。
4.某设备上悬臂轴,安装时略微上扬,属于( )。
A.补偿使用过程中磨损所引起的偏差
B.设备安装精度偏差的相互补偿
C.补偿受力变化所引起的偏差
D.补偿温度变化所引起的偏差
【【答答案案】】C
【【解解析析】】补偿受力所引起的偏差。例如,带悬臂转动机构的设备,受力后向下和向前倾斜,安装时
8
就应控制悬臂轴水平度的偏差方向和轴线1 7与机组中心线垂直度的方向,使其能补偿受力引起的偏差变
9
4
8
化。 信 3
微
5.机械设备安装中进行水平度系调整(找平),通常在设备精加工面上选择测点用( )进行测
联
题
量。
押
准
A.水平仪 精
B.经纬仪
C.全站仪
D.百分表
【【答答案案】】A
【【解解析析】】安装中通常在设备精加工面 上选择测点用水平仪进行测量,通过调整垫铁高度的方法将其
调整到设计或规范规定的水平状态。
6.垫铁的设置要求正确的是( )。
8
A.每个地脚螺栓旁边至少应有两组垫铁,并设 置在靠近地脚螺栓和底座主9要1
7
受力部位下方
8
4
B.相邻两组垫铁间的距离,宜为800~1000mm 信
3
微
C.每组垫铁的块数不宜超过6块,放置平垫铁时,厚的 宜放在下面,系薄的宜放在中间
联
一
D.除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间用定位焊 焊牢唯
【【答答案案】】D
【【解解析析】】2)垫铁与设备基础之间的接触良好。(3)每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并设置
在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方,A错误。(4)相邻两组垫铁间的距离,宜为500~1000mm,B
78 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
错误。(5)设备底座有接缝处的两侧,各设置一组垫铁;(6)每组垫铁的块数不宜超过5块,放置平垫
铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm,C错误。(7)每组垫铁应放置整齐
平稳,并接触良好。设备调平后,每组垫铁均应压紧,一般用手锤逐组轻击听音检查。(8)设备调平
后,垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm,垫铁组伸入设备
底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。(9)除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间用定位
焊焊牢,D正确。
7.有关预埋地脚螺栓检查验收要求的说法正确的有( )。
A.直埋地脚螺栓中心位置、深度和孔壁铅垂度应符合设计或规范要求
B.直埋地脚螺栓的螺母和垫圈配套
C.活动地脚螺栓锚板的中心位置、标高应符合设计或规范要求
D.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得大于10MPa
E.有裂缝的部位使用胀锚地脚螺栓要有足够的强度
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】本题考查的是机械设备安装的一般要求。直埋地脚螺栓中心距、标高及露出基础长度符合
设计或规范要求。安装胀锚地脚螺栓的基7 8础混凝土强度不得小于10MPa,基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝
1
9
4
的部位不得使用胀锚地脚螺栓。 8
3
信
8.下列关于设备安装精度的影微响因素说法,正确的有( )。
系
联
A.设备基础对安装精度的题影响主要是强度和沉降
押
B.垫铁的强度和厚度会准对安装精度造成影响
精
C.设备灌浆对安装精度 的影响主要是强度和硬度
D.地脚螺栓对安装精度的 影响主要是垂直度和紧固力
E.设备制造对安装精度的影响 主要是加工精度和装配精度
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】本题考查的是影响设备安装精度的因素。选项B:垫铁埋设对安装精度的影响主要是承载面
积和接触情况;选项C:设备灌浆对安装精度的影响主要是强度和密实度。
9.有关设备安装偏差方向的控制,正确的是( )。
A.调整两轴心径向位移时,汽轮机高于发电机
B.调整两轴线倾斜时,下部间隙小于上部间隙
C.调整两端面间隙时选择较大值
79 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.带悬臂转动机构的设备,安装时就应控制悬臂轴水平度方向向上
E.控制相邻设备水平度偏差的方向相反
【【答答案案】】CDE
【【解解析析】】选项A,调整两轴心径向位移时,运行中温度高的一端(汽轮机、干燥机)应低于温度低的
一端(发电机、鼓风机、电动机);选项B,调整两轴线倾斜时,上部间隙小于下部间隙。
10.过盈配合件的装配在安装现场主要采用( )
A.低温冷装配法
B.加热装配法
C.定力矩法
D.压入装配法
【【答答案案】】B
【【解解析析】】过盈配合件的装配方法,一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法,而在安装现场,
主要采用加热装配法。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
11.关于对开式滑动轴承的 装配,以下( )是正确的。
A.厚壁轴瓦一般先刮上瓦,后 刮下瓦
B.轴瓦刮研应在设备精平后进行
C.薄壁轴瓦与螺栓的配合间隙及接触 状况需通过刮研保证
D.刮研时应将轴上需要使用的零件装上
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【答答案案】】B
【【解解析析】】根据文件内容,轴瓦刮研应在设备精平后进行。因此,选项B是正确的。薄壁轴瓦与轴径的
配合间隙及接触状况由机械加工保证,其接触面不宜刮研。刮研时应将轴上所有零件装上。
12.关于轴承间隙的测量及调整,以下( )是正确的。【新】
A.顶间隙可用压铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍
B.侧间隙采用塞尺进行测量,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3
C.轴向间隙检查时将轴推至极限位置,用塞尺或百分表测量
D.对于薄壁轴瓦,在装配后,在中分面处用0.05mm的塞尺检查,不应塞入
E.对于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时,用0.05mm塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,不应塞入
【【答答案案】】AB
【【解解析析】】顶间隙可用压铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍(选项A正确)。侧间隙采用塞尺
进行测量,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3(选项B正确)。轴向间隙检查时将轴推至极限位置,用塞尺
80 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
或千分表测量(选项C错误)。
对于薄 壁轴瓦,在装配后,在中分面处用0.02mm的塞尺检查,不应塞入。(选项D错误)。
对于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时,用0.05mm塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,任何部位塞入深度应
不大于接合面宽度的1/3;(选项E错误)。
13.现场组装的大型设备,解体设备的装配精度不包括( )。
A.相对运动精度
B.摩擦精度
C.接触质量
D.配合精度
【【答答案案】】B
【【解解析析】】各运动部件之间的相对运动精度,配合面之间的配合精度和接触质量。
14.机械设备安装找平过程中,将设备调整到设计或规范规定的水平状态的方法是( )。
A.千斤顶顶升
B.调整调节螺钉
C.调整垫铁高度 7 8
1
9
4
D.楔入专用斜铁楔 8
3
信
【【答答案案】】C 微
系
联
【【解解析析】】本题考查的是机题械设备安装的一般要求。通过调整垫铁高度的方法将其调整到设计或规范
押
规定的水平状态。 准
精
15.环境气温升高时,对 设备基础造成的影响是( )。
A.设备基础中间下陷
B.设备基础边缘下陷
C.设备基础中间上拱
D.设备基础边缘上拱
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是影响设备安装精度的因素。环境气温升高时,上部温度比下部高,设备基础
中间上拱。
1
7 8
9
16.在室温条件下,工作温度较高的干燥机与传动 电 机联轴器找正时,两
信
3端8
4
面间隙在允许偏差内应选
微
择( )。 系
联
A.较大值 一
唯
B.中间值
C.较小值
D.最小值
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查的是机械设备安装精度的控制。机械设备安装通常是在同一环境温度下进行的,
许多设备在生产运行时则处在不同温度的条件下。调整两轴心径向位移精度时,运行中温度高的机器
81 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(汽轮机、干燥机)应低于温度低的机器(发电机、鼓风机、电动机);调整两轴线倾斜精度时,上部
间隙小于下部间隙;调整两端面间隙时选择较大值,运行中因温度变化引起的偏差便能得到补偿。
17.一次灌浆是设备粗找正后,对( )进行的灌浆。
A.设备底座
B.设备基础间
C.地脚螺栓预留孔
D.设备底座和基础间
8
【【答答案案】】C 1 7
9
4
8
【【解解析析】】设备灌浆分为一次灌浆和3二次灌浆。一次灌浆是设备粗找正后,对地脚螺栓预留孔进行的
信
微
灌浆。二次灌浆是设备精找正、地系脚螺栓紧固、检测项目合格后对设备底座和基础间进行的灌浆。
联
18.关于螺纹连接的紧固顺题序,下列( )描述是正确的。【新】
押
准
A.长条形零件应从两端向中间对称紧固
精
B.对称零件应从中心开 始向外周紧固
C.长条形零件应从中间开 始向两边对称紧固
D.圆形零件应从任意点开始顺 时针紧固
8
【【答答案案】】C 9 1
7
8
4
【【解解析析】】A错误:长条形零件应从中间开始向两边对 称紧固,防止零件变信
3
形;
微
B错误:对称零件应从对角开始紧固,如方形圆形零件 ;
系
联
一
C正确:长条形零件紧固顺序为从中间开始向两边对称紧固 ; 唯
D错误:圆形零件作为对称零件,应从对角开始紧固,不能任 意选择起点。
19.对开式滑动轴承装配内容不包括( )。
A.轴瓦的刮研
B.轴承的安装
C.螺纹连接件装配
D.轴承间隙的检测与调整
【【答答案案】】C
【【解解析析】】对开式滑动轴承的安装过程,包括轴承的清洗、检查、刮研、装配、间隙调整和压紧力的
调整。
20.设备单体试运转的顺序是( )。
A.先电动,后手动;先点动,后连续;先低速,后中、高速
B.先手动,后电动;先连续,后点动;先低速,后中、高速
82 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.先手动,后电动;先点动,后连续;先低速,后中、高速
D.先手动,后电动;先点动,后连续;先中、高速,后低速
【【答答案案】】C
【【解解析析】】设备单体试运转的顺序是:先手动,后电动;先点动,后连续;先低速,后中、高速。
21.下列设备安装过程中不需设置沉降观测点的是( )。
A.风机
B.汽轮发电机组
C.大型储罐
D.透平压缩机组
【【答答案案】】A
【【解解析析】】对于重要、重型、特殊设备需设置沉降观测点,用于监视、分析设备在安装、使用过程中
基础的变化情况。如汽轮发电机组、透平压缩机组、大型储罐等。
22.除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁应( )。
A.将垫铁楔紧,但相互间不进行定位焊
B.相互间不进行定位焊,顶块垫铁与7 8设备底座用定位焊焊牢
1
9
4
C.相互间及顶块垫铁与设备底座3 8间用定位焊焊牢
信
微
D.相互间用定位焊焊牢,不系予设备底座相焊
联
【【答答案案】】D 题
押
【【解解析析】】除铸铁垫铁外准,设备调整完毕后各垫铁相互间用定位焊焊牢。
精
23.下列关于影响设备安 装精度的因素的说法中,错误的是( )。
A.设备制造对安装精度的 影响主要是加工精度和装配精度
B.垫铁埋设对安装精度的影响 主要是承载面积和接触情况
C.测量误差对安装精度的影响主 要是仪器精度、基准精度
D.设备灌浆对安装精度的影响主要是 二次灌浆层的厚度
【【答答案案】】D
【【解解析析】】设备灌浆对安装精度的影响主要是 强度和密实度。
8
24.预埋地脚螺栓检查验收,说法正确的是( )。
1
7
9
A.直埋地脚螺栓中心距应在其根部沿纵、横两个 方 向测量
信
3 8
4
微
B.直埋地脚螺栓标高应在其根部测量 系
联
C.为确保螺母安装,地脚螺栓光杆部分不可以刷防锈漆 一
唯
D.直埋地脚螺栓的螺母和垫圈配套,螺纹和螺母保护完好
【【答答案案】】D
【【解解析析】】预埋地脚螺栓检查验收:
(1)直埋地脚螺栓中心距、标高及露出基础长度符合设计或规范要求,中心距应在其根部和顶部沿
纵、横两个方向测量,标高应在其顶部测量。A错误。B错误。
(2)直埋地脚螺栓的螺母和垫圈配套,螺纹和螺母保护完好。D正确。
(3)活动地脚螺栓锚板的中心位置、标高、带槽或带螺纹锚板的水平度符合设计或规范要求。.
(4)T形头地脚螺栓与基础板按规格配套使用,埋设T形头地脚螺栓基础板牢固、平正,地脚螺栓光
杆部分和基础板刷防锈漆。C正确。
25.垫铁的作用,说法错误的是( )。
A.通过调整垫铁高度来找正设备的标高和水平
B.通过垫铁组把设备的重量均匀传递给基础
83 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.利用垫铁隔开设备底座与基础,防止设备底座锈蚀
D.通过垫铁组把工作载荷均匀传递给基础
【【答答案案】】C
【【解解析析】】垫铁作用:通过调整垫铁高度来找正设备的标高和水平。通过垫铁组把设备的重量、工作
载荷和固定设备的地脚螺栓预紧力,均匀传递给基础。
26.( )是精度最高的设备找正检测方法。【新】
A.钢丝挂线法
B.放大镜观察接触法
C.导电接触讯号法
D.精密全站仪
【【答答案案】】D
【【解解析析】】常用设备找正检测方法:钢丝挂线法,检测精度为1mm;放大镜观察接触法,检测精度为
0.05mm;导电接触讯号法,检测精度为0.05mm;高精度经纬仪、精密全站仪测量法可达到更精确的检测
精度。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
27.轴承间隙的检测,错准误的是( )。
精
A.轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍
B.轴颈与轴瓦的侧间隙 采用塞尺进行测量,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3
C.用塞尺或千分表测量测量 轴向间隙
D.轴向间隙检查时,保持在自然 状态
【【答答案案】】D
【【解解析析】】轴向间隙:对受轴向负荷的轴 承还应检查轴向间隙,检查时,将轴推至极端位置,然后用
塞尺或千分表测量。
28.测量误差对安装精度的影响不包括( ) 。 8
1
7
9
A.仪器精度 8 4
信
3
B.基准精度 微
系
C.技能水平和责任心
联
一
唯
D.设备制造质量
【【答答案案】】D
【【解解析析】】测量误差对安装精度的影响主要是仪器精度、基准精度、技能水平和责任心。
29.地脚螺栓对安装精度的影响主要是( )。
A.地脚螺栓紧固力不够
B.地脚螺栓中心线偏移过大
C.地脚螺栓标高超差
D.预埋地脚螺栓孔深度不够
【【答答案案】】A
【【解解析析】】地脚螺栓对安装精度的影响主要是紧固力和垂直度。地脚螺栓紧固力不够,安装或混凝土
浇筑时产生偏移而不垂直,螺母(垫圈)与设备的接触会偏斜,局部还可能产生间隙,受力不均,会造
成设备固定不牢引起设备安装位置发生变化。
84 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
30.联轴器装配时,需测量的参数不包括( )。
A.端面间隙
B.轴向间隙
C.两轴线倾斜
D.两轴心径向位移
【【答答案案】】B
【【解解析析】】联轴器装配定心时,应考虑温差的影响,控制安装偏差的方向。调整两轴心径向位移时,
运行中温度高的一端(汽轮机、干燥机)应低于温度低的一端(发电机、鼓风机、电动机),调整两轴
线倾斜时,上部间隙小于下部间隙,调整两端面间隙时选择较大值,使运行中温度变化引起的偏差得到
补偿。 8
7
1
9
31.下列项目中,不属于设备基础8外4观质量检查验收要求的是( )。
3
信
A.外表面无裂纹、空洞、掉角微、露筋
系
B.地脚螺栓预留孔内无露联筋、凹凸等缺陷
题
押
C.混凝土配合比及混凝准土强度符合设计要求
精
D.放置垫铁的基础表面平整,中心标板和基准点埋设牢固
【【答答案案】】C
【【解解析析】】设备基础外观质量检查验收:(1)基础外表面应无裂纹、空洞、掉角、露筋。(2)基础
表面和地脚螺栓预留孔中清除干净。 (3)预留孔内无露筋、凹凸等缺陷。(4)放置垫铁的基础表面平
整,中心标板和基准点埋设牢固、标记清 晰、编号准确。
32.关于有预紧力矩要求的螺纹连接装配 方法,下列( )特点描述全部正确。【新】
①定扭矩法:使用扭力扳手,方法简单但误 差较大
②扭角法:不需要专业工具,操作简单但误差 较大 8
1
7
9
③扭断螺母法:误差较小但螺母制造和修理不便 8 4
信
3
④液力拉伸法:螺栓不受附加力矩,误差较小 微
系
⑤加热法:加热温度一般小于400℃,误差较小
联
一
唯
A.①②③④
B.①②④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④⑤
【【答答案案】】D
【【解解析析】】①正确:定扭矩法用扭力扳手控制,方法简单但误差较大
②正确:扭角法不需要专业工具,操作简单但误差较大
③正确:扭断螺母法误差较小但螺母制造和修理重装时不方便
④正确:液力拉伸法使螺栓达到需要的伸长量,螺栓不受附加力矩,误差较小
⑤正确:加热法使螺栓伸长,加热温度一般小于400℃,误差较小
33.机械设备安装设定基准线和基准点应遵循的原则有( )。
A.安装检测使用方便
85 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.有利于保持而不被摧毁
C.不宜设在同一基础上
D.关联设备不应相互采用
E.刻划清晰内容易识别
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】设定基准线和基准点,通常应遵循原则的有:安装检测使用方便;有利于保护而不被毁
损;刻画清晰容易辨识。
34.关于轴瓦的刮研,正确的有( )。【新】
A.先刮下瓦,后刮上瓦
B.刮研应在设备粗找平后进行
C.刮研时应将轴上所有零件都装上
D.每刮二遍应改变一次方向
E.刮痕间应成60°~90°角
【【答答案案】】AC
8
【【解解析析】】一般先刮下瓦,后刮上瓦;7刮研应在设备精平后进行,刮研时应将轴上所有零件装上,轴
1
9
4
瓦与轴颈的接触点数不低于规范的要求3 8。
信
微
35.关于螺纹连接装配的各种系方法,下列描述正确的有( )。【新】
联
A.定扭矩法使用扭力扳手题控制,方法简单但误差较大
押
准
B.扭断螺母法通过扭断环形槽上部来控制预紧力,误差较小但螺母制造复杂
精
C.液力拉伸法使螺栓达 到需要的伸长量,螺栓不受附加力矩
D.加热法一般将螺栓加热 至400℃以上来控制伸长量
E.加热法因为控制温度,所以 误差偏大
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】A选项正确:定扭矩法使用扭 力扳手或扭矩扳手控制,确实方法简单但误差较大。
B选项正确:扭断螺母法通过扭断环形槽 上部来控制预紧力,具有误差较小的优点,但存在螺母制造
和修理重装不方便的缺点。
8
C选项正确:液力拉伸法通过使螺栓达到需要的 伸长量来控制预紧力,这种方1 7法使螺栓不受附加力
9
8
4
矩。 信 3
微
D选项错误:加热法一般将螺栓加热至小于400℃的温度 ,而非400℃系以上。
联
E选项错误,加热法:用加热法(一般小于400℃)使螺栓 伸长,
唯
然一后采用一定厚度的垫片 或热紧法
来控制螺栓的伸长量,借以控制预紧力,误差较小。
第第1111讲讲 工工业业机机电电工工程程安安装装技技术术((二二))
♛ 教教材材介介绍绍
86 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
44..22 工工业业管管道道施施工工技技术术
1.架空管道支架正确的施工方法是(8 )。
7
1
9
A.固定支架在补偿器预拉伸之后8固4定
3
信
B.有热位移的管道支点应设在微位移相同方向
系
联
C.导向支架的滑动面应保题持一定的粗糙度
押
D.弹簧支架的安装,弹准簧应调整至冷态值
精
【【答答案案】】D
【【解解析析】】支、吊架安装(3 )固定支架应按设计文件的规定安装,并应在补偿装置预拉伸或预压缩之
前固定。(4)导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。有热位移的管道,支
架安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2,绝热层不得妨碍其位移。
(5)弹簧支、吊架的弹簧高度,应按设计文件规定安装,弹簧应调整至冷态值,并做记录。弹簧的临时
固定件,如定位销(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。(6)有热位移的管道,在热负
荷运行时,应及时对支、吊架进行检查与调整。
2.关于钢制管道安装说法错误的是( )。
1
7 8
9
A.不同心等缺陷采用加热管子、加偏垫等方法消 除
信
3 8
4
微
B.大直径密封垫片需要拼接时,应采用平口对接
系
C.法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向一致 一
联
唯
D.管道采用法兰连接时,法兰密封面及密封垫片不得有划痕 、 斑点等缺陷
E.法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除
【【答答案案】】AB
【【解解析析】】管道连接时,不得强力对口,端面的间隙、偏差、错口或不同心等缺陷不得 采用加热管
子、加偏垫等方法消除。大直径密封垫片需要拼接时,应采用斜口搭接或迷宫式拼接,不得采用平口对
接。
3.液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压( ),再将试验压力降至设计压力,稳压
87 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
( ),检查压力表有无压降,管道所有部位有无渗漏。
A.3min,10min
B.10min,10min
C.10min,30min
D.30min,10min
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是工业管道系统试验。试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将
试验压力降至设计压力,稳压30min,检查压力表有无压降,管道所有部位有无渗漏。
4.管道系统压力试验中,当现场条件不允许进行液压试验和气压试验时可采取其他方法,比如通过
对所有环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝进行100%( )。
A.射线检测和磁粉检测
B.渗透检测和磁粉检测
C.渗透检测和超声检测
D.射线检测和超声检测
【【答答案案】】D 7 8
1
9
4
【【解解析析】】本题考查的是工业管道系8统试验。管道系统压力试验中,所有环向。纵向对接焊缝和螺旋
3
信
缝焊缝应进行100%射线检测和100%微超声检测。
系
联
5.对于水冲洗、空气吹扫题、蒸汽吹扫三者的最低流速要求,按从大到小的顺序排序是( )。
押
A.水冲洗>空气吹扫>准蒸汽吹扫
精
B.水冲洗>蒸汽吹扫> 空气吹扫
C.空气吹扫>水冲洗>蒸 汽吹扫
D.蒸汽吹扫>空气吹扫>水冲 洗
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是管道的吹扫与 清洗。水冲洗的流速不得低于1.5m/s,空气吹扫的流速不宜小
于20m/s,蒸汽吹扫的流速不小于30m/s。
6.真空管道进行压力试验时,试验压力应为( )MPa。
A.0.1
1
7 8
9
B.0.2
信
3 8
4
微
C.0.3 系
联
D.0.4 一
唯
【【答答案案】】B
【【解解析析】】真空管道的试验压力应为0.2MPa。
7.管道系统压力试验前应具备的条件,不包括( )。
A.试验范围内的管道安装工程除防腐、绝热外,已按设计图纸全部完成
B.管道上的膨胀节临时约束装置已经移除
C.安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离
D.压力表精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测压力的1.5~2倍
【【答答案案】】B
【【解解析析】】(1)试验范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合设计及有 关标准
规定。管道的防腐和绝热在试验前可部分完成或不完成,但焊缝和管道的待检部位在试验前不得进行防
腐、绝热。
(2)试验方案已经过批准,并已进行了技术和安全交底;压力试验所需的液体、气体等试验介质已
88 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
准备充足。
(3)在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查,包括管道元件的质量证明文件、管道
元件的检验或试验记录、管道加工和安装记录、焊接检查记录、检验 报告和热处理记录、管道轴测图、
设计变更及材料代用文件。
(4)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管代替;管道上的安全 阀、爆破片及仪
表元件等已经拆下或已隔离。待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离 措施隔开。管道已按试验方案进
行了加固。
(5)试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度 值应为被测最大
压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块。其中至少1块压力表安装于 液位最高点,且以安装于液位最高点
的压力表读数为准。
8.大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接,应在储罐( )合格后安装。
A.充水试验
B.基础验收
C.焊接检验
D.外形尺寸检查 7 8
1
9
4
【【答答案案】】A 8
3
信
【【解解析析】】大型储罐的管道与泵微或其他有独立基础的设备连接,应在储罐液压(充水)试验合格后安
系
联
装。 题
押
9.管道安装的技术要点准中,正确的有( )。
精
A.固定支架应在补偿器 预拉伸之前固定
B.多根伴热管伴热时,需 保证伴热管点焊在主管上的焊接质量
C.防腐蚀衬里管道安装应采用 硬质垫片
D.安全阀应垂直安装
E.管道系统静电接地引线宜采用焊接 形式
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】伴热管与主管平行安装,并应自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时,伴热管之间的
距离应固定。选项B错误,不得将伴热管直接点焊在 主管上;选项C错误,防腐蚀
1
7衬8里管道安装应采用软
9
质或半硬质垫片。
信
3 8
4
微
(1)有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。每 对法兰或螺纹系接头间电阻值 超过0.03Ω时,
联
应设导线跨接。管道系统的接地电阻值、接地位置及连接方式应符合设一计文件的要求,静电接地引线宜
唯
采用焊接形式。
(2)有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道,导线跨接或接地引线不得与管道直接连接,应采用
同材质连接板过渡。
10.下列泄漏性试验实施要求中,正确的有( )。
A.试验介质宜采用真空
B.试验压力为设计压力的1.15倍
C.输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体介质的管道必须进行泄漏性试验
D.泄漏性试验可结合试车一并进行
E.泄漏性试验应在压力试验之前进行
【【答答案案】】CD
【【解解析析】】本题考查的是工业管道系统试验。泄漏性试验实施要求:(1)输送极度和高度危害介质以
及可燃介质的管道必须进行泄漏性试验。(2)泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空
89 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
气。(3)泄漏性试验压力为设计压力。(4)泄漏性试验可结合试车一并进行。(5)泄漏试验应逐级缓
慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂的方法,巡回检查阀门填料函、法兰
或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水排净阀等所有密封点有无泄漏。
11.焊接在管道上的仪表,在管道吹洗时,采取( )。
A.同时清理管道上仪表
B.直接吹扫
C.阀座加保护套
D.卸掉阀头
E.流经旁路
【【答答案案】】CDE
【【解解析析】】以焊接形式连接的阀门和仪表,应采取流经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施。
12.下列关于管道系统液压试验实施要点的说法中,正确的是( )。
A.液压试验应使用洁净水,对不锈钢管道,水中氯离子含量不得超过25ppm
B.试验前,注入液体时应排尽气体
C.试验时环境温度不宜低于0℃ 7 8
1
9
4
D.承受内压的地上钢管道试验压8力为设计压力的1.5倍
3
信
E.在试验压力下稳压30min,微再将试验压力降至设计压力,稳压10min
系
联
【【答答案案】】ABD 题
押
【【解解析析】】选项C:试验时准环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时应采取防冻措施;选项E:在
精
试验压力下稳压10min,再将 试验压力降至设计压力,稳压30min。
13.管道系统真空度试验的 实施要点包括( )。
A.所有管道必须进行真空度试 验
B.真空度试验主要检验管道系统 的强度
C.真空度试验在液压试验合格后进行
D.按设计文件规定进行24h试验
E.24h后增压率不大于5%
【【答答案案】】CDE
1
7 8
9
【【解解析析】】选项A:只有真空系统才需要做真空度试 验 ;选项B:真空度试
信
验3 8
4
主要检验管道系统的严密
微
性; 系
联
14.关于管道吹扫要点,下列说法正确的是( )。 一
唯
A.不锈钢油系统管道宜采用蒸汽吹净后进行油清洗
B.非热力管道不得进行蒸汽吹扫
C.油清洗时,每8h应在40~80°C内反复升降油温2~3次
D.管道油清洗后采用靶板检验
E.油清洗合格后的管道,采取封闭或充氮保护措施
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】润滑、密封、控制系统的油管道,应在机械设备及管道酸洗合格后,系统试运转前进行油
冲洗。不锈钢油系统管道宜采用蒸汽吹净后进行油清洗。油清洗应采用循环的方式进行。每8h应在40 ~
70°C内反复升降油温2~3次,并及时更换或清洗滤芯。当设计文件或产品技术文件无规定时,管道油清
洗后采用滤网检验。油清洗合格后的管道,采取封闭或充氮保护措施。
15.有复验要求的合金钢管道元件应进行( )。
A.超声波检测
90 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.煤油检测
C.X射线检测
D.光谱检测
【【答答案案】】D
【【解解析析】】对于有复验要求的元件还应该进行复验,例如,合金钢管道及元件应进行光谱检测等。
16.关于钢制管道安装说法错误的是( )。
A.管道对口时应在距接口中心200mm处测量平直度
B.大直径密封垫片需要拼接时,应采用平口对接
C.法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向一致
D.法兰螺栓孔跨中布置
【【答答案案】】B
【【解解析析】】当大直径密封垫片需要拼接时,应采用斜口搭接或迷宫式拼接,不得采用平口对接。
17.设计压力等于10MPa的管道属于( )管道。
A.低压
8
B.中压 7
1
9
4
C.高压 3 8
信
微
D.超高压 系
联
【【答答案案】】B 题
押
准
【【解解析析】】中压管道的设计压力范围为1.6<P≤10MPa。
精
18.检验管道系统的强度 和严密性的试验是( )试验。
A.真空度
B.泄漏性
C.致密性
D.压力
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是工业管道系统试验。 压力试验:以液体或气体为试验介质,对管道逐步加
8
压,达到规定的压力,以检验管道系统的强度和严密 性的试验。 1 7
9
8
4
19.蒸汽吹扫实施要点不包括( )。 信 3
微
A.吹扫前,管道系统的绝热已完成 系
联
B.蒸汽管道吹扫流速不大于30m/s
唯
一
C.吹扫前先暖管
D.注意检查管道热位移
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是工业管道的吹扫与清洗。选项B:蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不
小于30m/s。
20.管道系统进行液压试验时,当环境温度低于( )时,应采取防冻措施。
A.0℃
B.5℃
C.3℃
D.1℃
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是工业管道系统试验。试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时应
91 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
采取防冻措施。
21.管道进行气压试验的正确步骤是( )。
A.缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压
10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格
B.缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压
10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格
C.缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验不泄漏为合格
D.缓慢升压至试验压力→稳压10min→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降无渗漏为合格
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【答答案案】】B
【【解解析析】】管道系统气压试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或渗漏,
继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力
降至设计压力,采用发泡剂检验无泄漏为合格。
22.锅炉过热器管道的吹扫方法是( )。
A.水冲洗
1
7 8
9
B.人工清洗 8
4
信
3
C.蒸汽吹扫 微
系
D.压缩空气吹扫 一
联
唯
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是管道的吹扫与清洗。蒸汽管道应采用蒸汽吹扫,过热器管道属于蒸汽管道。
23.泄露性试验实施的检查重点不包括( )。
A.阀门填料函
B.法兰或螺纹连接处
C.焊接接头处
D.放空阀
【【答答案案】】C
【【解解析析】】泄漏性试验要巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有
密封点应无泄漏。
24.阀门的壳体试验压力为( )。
A.最大允许工作压力的1.5倍
92 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.公称压力的1.1倍
C.顶点工作压力的1.15倍
D.最大允许工作压力的1.1倍
【【答答案案】】A
【【解解析析】】阀门的壳体压力试验。
阀门的壳体试验压力为在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验为在20℃时最大允许工作压力
的1.1倍,试验时间不得少于5min,试验介质温度为5~40℃。当低于5℃时,应采取升温措施。
25.公称直径620mm的压缩空气管道采用( )。
A.蒸汽吹扫
B.压缩空气吹扫
C.水清洗
D.人工清洗
【【答答案案】】D
【【解解析析】】(1)公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理。
8
(2)公称直径小于600mm的液体管道7宜采用水冲洗。
1
9
4
(3)公称直径小于600mm的气体管3 8道宜采用压缩空气吹扫。
信
微
26.阀门安装技术要求,下面系说法正确的是( )。
联
A.阀门安装前,应按设计题文件核对其型号,并应按设计文件确定其安装方向
押
准
B.阀门与管道采用焊接方式连接,焊缝底层采用手工焊
精
C.在安全阀的进出管道 上设置截止阀时,安全阀应加铅封,且应锁定在半开启状态
D.当阀门与管道以法兰或 螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装
【【答答案案】】D
【【解解析析】】(1)阀门安装前,应按 设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向。(2)当
阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀 门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时,阀门应在开启状
态下安装,对焊缝底层宜采用氩弧焊,应对阀 门采取防变形措施。(3)安全阀应垂直安装;安全阀的出
口管道应接向安全地点,在安全阀的进出管道上 设置截止阀时,安全阀应加铅封,且应锁定在全开启状
8
态。 1 7
9
8
4
27.每对法兰或螺纹接头间电阻值超过( )Ω时 ,应设导线跨接。信 3
微
A.0.5 系
联
B.1
唯
一
C.4
D.0.03
【【答答案案】】D
【【解解析析】】每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。
28.管道系统试验不包括( )。
A.压力试验
93 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.泄漏性试验
C.真空度试验
D.壳体压力试验
【【答答案案】】D
【【解解析析】】根据管道系统不同的使用要求,主要有①压力试验、②泄漏性试验、③真空度试验等。
29.关于压力试验说法正确的是( )。
A.管道压力试验、无损检测合格后进行热处理
B.压力试验是以液体或气体为试验介质,迅速加压,以检验管道系统耐冲击性能
8
7
C.为保证试验安全,压力试验应以1液体为试验介质,不可以采用气体
9
4
8
3
D.脆性材料严禁使用气体进行信试验
微
【【答答案案】】D 系
联
题
【【解解析析】】管道安装完毕,押热处理和无损检测合格后,进行压力试验。压力试验是以液体或气体为试
准
验介质,对管道系统逐步精加压,达到规定的试验压力,以检验管道系统的强度和严密性。压力试验应以
液体为试验介质,当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,可采用气体为试验介质,但应采取有效安全
措施。脆性材料严禁使用气体进行试验,压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。
30.管道系统压力试验前,管道上的膨胀节应( )。
A.隔离
B.拆除
C.设置临时约束装置
D.处于自然状态
8
【【答答案案】】C 9 1
7
8
4
【【解解析析】】试验结束后及时拆除盲板、膨胀节临时约 束装置。 信
3
微
31.关于伴热管的安装,说法正确的是( )。
系
联
一
A.伴热管应绕在主管上 唯
B.当一根主管需多根伴热管伴热时,伴热管之间的相对位置 应固定
C.可以将伴热管直接点焊在主管上
D.碳钢伴热管给不锈钢主管伴热时,为了保证伴热效果,应将伴热管紧紧贴合在主管上
【【答答案案】】B
【【解解析析】】伴热管与主管平行安装,并应能自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时,伴热管之间
的相对位置应固定。
94 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
32.下列关于工业管道与设备连接要求正确的是( )。
A.管道与设备的连接应在设备安装定位并紧固地脚螺栓前进行
B.管道与动设备连接时,不得采用强力对口,使动设备承受附加外力
C.管道与动设备连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同心度,允许偏差应符合规定
D.管道系统与动设备最终连接时,应在联轴器上架设百分表监视动设备的位移
E.管道试压、吹扫与清洗合格后,应对该管道与动设备的接口进行复位检查
【【答答案案】】BCDE
【【解解析析】】道与设备的连接应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进行。
33.安装时,滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象的管道支架有( )。
A.导向支架
B.固定支架
C.支吊架
D.滑动支架
E.弹簧支架
8
【【答答案案】】AD 7
1
9
4
【【解解析析】】本题考查的是工业管道施3 8工的技术要求。导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得
信
微
有歪斜和卡涩现象。 系
联
题
押第第1122讲讲 工工业业机机电电工工程程安安装装技技术术((三三))
准
精
♛ 教教材材介介绍绍
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
44..33 电电气气装装置置安安装装技技术术
1.母线的相序排列,若无设计规定应符合下列规定不包括( )
A.上、下布置时,交流A、B、C三相母线的排列为由上到下
B.水平布置时,交流A、B、C三相母线的排列为由盘后向盘面
C.盘前向盘后,引下线的交流A、B、C三相母线排列为由左至右
D.三相交流母线的相色:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色
【【答答案案】】C
【【解解析析】】(1)上、下布置时,交流A、B、C三相母线的排列为由上到下。
(2)水平布置时,交流A、B、C三相母线的排列为由盘后向盘面。
95 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)位于盘后往前看,引下线的交流A、B、C三相母线排列为由左至右。
三相交流母线的相色:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。
2.电力架空线路试验中,说法错误的是( )。
A.测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定
B.杆塔防雷接地线与接地装置焊接,测量杆塔的接地电阻值应符合设计的规定
C.检查架空线各相的两侧相位应一致
D.在额定电压下对负载线路的冲击合闸试验应进行3次
【【答答案案】】D
【【解解析析】】(1)测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定。
(2)用红外线测温仪测量导线接头的温度,以检验接头的连接质量。
(3)测量杆塔防雷接地线与接地装置的接地电阻值应符合设计的规定。
(4)检查架空线各相的两侧相位应一致。
(5)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次。
3.电缆排管施工技术要求中,说法正确的是( )。
8
A.电缆排管埋地施工方案应采用开挖7埋管法
1
9
4
B.埋入地下的排管顶部至地面的3 8距离应不小于以下数值:人行道为500mm
信
微
C.在电缆排管直线距离超过系100m处、排管转弯处、分支处都要设置排管电缆井。排管通向电缆井应
联
有不小于0.2%的坡度,以便管题内的水流入电缆井内
押
准
D.埋入地下的排管顶部至地面的距离应不小于以下数值:一般地区为500mm
精
【【答答案案】】B
【【解解析析】】(1)电缆排管埋 地施工方法有开挖埋管法和非开挖埋管法。(2)埋入地下的排管顶部至
地面的距离应不小于以下数值:人 行道为500mm;一般地区为700mm。(3)在电缆排管直线距离超过50m
处、排管转弯处、分支处都要设置排管 电缆井。排管通向电缆井应有不小于0.1%的坡度,以便管内的水
流入电缆井内。
4.电力电缆敷设线路施工的注意事项,正 确的是( )。
A.从电缆布置分散点向电缆布置集中点敷设
8
B.电缆应在切断后4h之内进行封头 1 7
9
8
4
C.暗敷电缆的中间接头应用托板托置固定 信 3
微
D.充油电缆切断处低于邻近两侧电缆 系
联
【【答答案案】】B
唯
一
【【解解析析】】应从电缆布置集中点(配电室、控制室)向电缆布置 分散点(车间、设备)敷设。并列敷
设电缆,有中间接头时宜将接头位置错开。明敷电缆的中间接头应用托板托置固定。电缆切断后应在4h
之内进行封头;塑料绝缘电力电缆应有防潮的封端;油浸 纸质绝缘电力电缆必须铅封;充油电缆切断处
必须高于邻近两侧电缆。
5.关于油浸式电力变压器的吊芯检查,以下( )是正确的。
A.所有变压器都必须进行吊芯检查
B.吊芯时的吊索与铅垂线的夹角不宜大于35°
C.器身检查完毕后需用水进行冲洗
D.吊芯检查的内容包括铁芯和绕组的检查
96 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】D
【【解解析析】】根据文件内容,吊芯时的吊索与铅垂线的夹角不宜大于30°。
6.关于变压器附件的安装,以下( )描述是正确的。
A.有载调压切换开关安装后的触头及其连接线应完整无损,接触可靠
B.冷却装置安装后,应按制造厂规定的压力值用气压或油压进行密封试验
C.升高座安装前,应先完成电流互感器的交接试验
D.气体继电器应具备防潮、防水功能,并加装防雨罩
8
E.变压器中性点接地回路中,必须1有7连接点
9
4
8
【【答答案案】】ACD 3
信
微
【【解解析析】】有载调压切换开关安系装后的触头及其连接线应完整无损,接触可靠(选项A正确)。
联
冷却装置安装前,应按制题造厂规定的压力值用气压或油压进行密封试验(选项B错误)。
押
准
升高座安装前,应先精完成电流互感器的交接试验(选项C正确)。
气体继电器应具备防潮 、防水功能,并加装防雨罩(选项D正确)。
变压器中性点接地回路中, 宜做一个可拆卸的连接点(选项E错误)。
7.单相三孔插座,面对插座的 右孔应与( )连接。
A.相线
B.接地线
C.PE线
D.中性导体(N)连接
8
【【答答案案】】A 1 7
9
8
4
【【解解析析】】单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线 连接,左孔应与中性信导3体(N)连接,上孔应与保
微
护接地导体(PE)连接。 系
联
一
8.油浸电力变压器安装程序中,滤油注油以后,应做的工 作是(
唯
)。
A.附件安装
B.吊芯检查
C.交接试验
D.绝缘测试
【【答答案案】】C
【【解解析析】】油浸式电力变压器的施工程序:开箱检查→二次搬运→设备就位→吊芯检查→附件安装→
滤油、注油→交接试验→验收。
9.母线在支柱绝缘子上的固定方法有( )。
A.螺栓固定
B.夹板固定
C.卡板固定
D.耐张线夹固定
97 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
E.专用接线器
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】母线在支柱绝缘子上的固定方法有:螺栓固定、夹板固定和卡板固定。
10.对于电气装置交接试验的注意事项 ,正确的说法有( )。
8
7
1
A.断路器的交流耐压试验在分闸状4 9态下进行
8
3
信
B.在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌
微
系
C.对10kV高电压进行试验联时,如不设防护栏,则最小安全距离为0.5m
题
D.高压试验结束后,应押对大电容的被测设备进行至少1min以上的放电
准
精
E.进行直流耐压试验时,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】交接试验注意事项 :(1)在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示
牌。(2)进行高电压试验时,操作人 员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如:电压等级10kV,
不设防护栏时,最小安全距离为0.7m。( 3)进行直流耐压试验时,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶
段升高,每阶段停留1min, 并记录泄漏电流 。高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设
备多次放电,放电时间至少1min以上。
11.关于电缆终端头和电缆接头制作的接地要求 ,以下( )描述是正确的
8
。
1
7
A.电缆接头的金属护套应良好接地
8
4 9
信
3
B.铠装层应良好接地 微
系
C.接地线应采用铜编织线 联
一
D.电缆的屏蔽层和铠装层性能良好,可不接接地线 唯
E.接地线可采用任意金属材料
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】根据文件内容:
电缆接头的金属护套应良好接地(选项A正确)。
铠装层应良好接地(选项B正确)。
接地线应采用铜编织线(选项C正确)。
98 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
电缆的屏蔽层和铠装层应锡焊接地线(选项D错误)。
接地线应采用铜编织线,不能随意选择金属材料(选项E错误)。
12.1KV电缆本体敷设的施工技术要求包括( )。
A.电缆型号、规格应符合设计要求
B.电缆外观应无损伤、接地良好
C.应按设计计算每根电缆的长度
D.电缆封端应严密
E.交流耐压试验和直流泄漏试验
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
【【答答案案】】AD
押
准
【【解解析析】】电缆型号、精规格应符合设计要求。电缆外观应无损伤、绝缘良好。敷设前应按设计和实际
路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。电缆封端应严密,并根据要求做绝缘试
验。6kV以上的橡塑电缆,应做交流耐压试验或直流耐压试验和直流泄漏试验;1kV及以下的橡塑电缆用
兆欧表测试绝缘电阻,并做好记录。
13.通电检查及调整试验中,错误 的是( )。
A.先进行二次回路通电检查,然后再 进行一次回路通电检查
B.—次回路经过接地电阻测定和耐压试 验
C.电压互感器二次侧无短路现象
8
D.电流互感器二次侧无开路现象 9 1
7
8
4
【【答答案案】】B 信
3
微
【【解解析析】】—次回路经过绝缘电阻测定和耐压试验,绝缘 电阻值均符合系规定。
联
一
14.直埋电缆应使用铠装电缆,铠装电缆的两端金属外皮要 可靠唯接地,接地电阻不得大于(
)Ω。
A.1
B.4
C.10
D.20
【【答答案案】】C
【【解解析析】】直埋电缆应使用铠装电缆,铠装电缆的两端金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于
10Ω。
相相似似知知识识点点总总结结::
99 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
参参数数 接接地地电电阻阻
独立接地体电阻 R<4Ω
共用接地电阻 R<1Ω
电梯机房电阻 RR≤≤44ΩΩ
直埋电缆敷设 RR≤≤1100ΩΩ
保护接地导体(PE)每一处重复接地 RR≤≤1100ΩΩ
镍温度传感器 R<3Ω
铂温度传感器 R<1Ω
15.开挖的沟底是松软土层时,可直接敷设电缆,一般电缆埋深应不小于( )m。
8
7
A.0.5 9 1
4
8
3
B.0.7 信
微
系
C.1 联
题
D.0.8 押
准
【【答答案案】】B 精
【【解解析析】】开挖的沟底是松 软土层时,可直接敷设电缆,一般电缆埋深应不小于0.7m,穿越农田时应
不小于1m。
16.关于变压器运输的技术要求, 下列( )是正确的。【新】
A.充干燥气体运输时气体压力应保 持在0.05~0.08MPa
B.运输倾斜角不得超过25°
C.牵引速度不应超过5m/min
D.充干燥气体运输时气体露点必须低于-40℃
8
1
7
【【答答案案】】D
8
4 9
信
3
【【解解析析】】A错误:充干燥气体运输时,油箱内气体压力应保持在0.01~0.03MPa
微
系
B错误:运输倾斜角不得超过15°。 联
一
C错误:牵引速度不应超过2m/min。 唯
D正确:充干燥气体运输时,干燥气体露点必须低于-40℃。
17.施工单位制作电缆中间接头,以下做法错误的是( )。
A.并列敷设电缆,有中间接头时宜将接头重合
B.明敷电缆的中间接头应用托板托置固定
C.电力电缆在终端与接头附近宜留有备用长度
D.架空敷设的电缆不宜设置中间接头
【【答答案案】】A
【【解解析析】】电缆中间接头要求:(1)并列敷设电缆,有中间接头时宜将接头位置错开。(2)明敷电
缆的中间接头应用托板托置固定。(3)电力电缆在终端与接头附近宜留有备用长度。(4)架空敷设的
电缆不宜设置中间接头;电缆敷设在水底、导管内、路口、门口、通道狭窄处和与其他管线交又处不应
有接头。
18.关于变压器吊装和安装的要求,下列( )说法全部正确。【新】
100 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
①钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上
②顶盖上部的吊环可用于吊装整台变压器
③装有气体继电器的变压器顶盖应有升高坡度
④吊芯时吊索与铅垂线的夹角不宜小于30°
⑤器身检查后必须用合格变压器油冲洗
A.①②③④
B.①③⑤
C.②④⑤
D.①②④
【【答答案案】】B
【【解解析析】】①正确:变压器吊装时,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上。
②错误:变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用此吊环吊装整台变压器。
③正确:装有气体继电器的变压器,顶盖沿气体继电器气流方向应有1.0%~1.5%升高坡度。
④错误:吊芯时吊索与铅垂线的夹角不宜大于30°。
8
⑤正确:器身检查完毕后,必须用合1 7格的变压器油进行冲洗。
9
4
8
19.电缆敷设和接头的做法不正确3的是( )。
信
微
A.并列敷设电缆有中间接头系时应将接头位置错开
联
B.明敷电缆的中间接头应题用托板托置固定
押
准
C.直埋电缆的中间接精头外面应有防止机械损伤的保护盒
D.先敷设线路长、截面 小的电缆,后敷设线路短、截面大的电缆
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是电力电 缆线路的施工要求。先敷设线路长、截面大的电缆,后敷设线路短、
截面小的电缆;先敷设电力、动力电缆 ,后敷设控制、通讯电缆。
20.母线的接地要求错误的是( ) 。
A.封闭母线槽全长保护接地不少于2处
B.封闭母线与接地干线连接采用螺栓连接
8
C.分支段母线槽的末端需保护接地 1 7
9
8
4
D.封闭母线可靠接地前,不得进行交接试验和通电 试运行 信 3
微
【【答答案案】】B 系
联
一
【【解解析析】】选项B,封闭母线与接地干线连接采用焊接连接。
唯
21.有关母线的连接固定,正确的是( )。
A.母线应在找正及固定前,进行导体的焊接
B.母线与设备连接完毕后,应进行母线绝缘电阻的测试
C.金属母线与设备连接部位,应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置
D.通过焊接将母线固定在支柱绝缘子上
【【答答案案】】C
101 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】母线采用焊接连接时,母线应在找正及固定后,方可进行母线导体的焊接。母线与设备连
接前,应进行母线绝缘电阻的测试,并进行耐压试验。母线在支柱绝缘子上的固定方法有:螺栓固定、
夹板固定和卡板固定。母线固定在支柱绝缘子上的方法包括螺栓、夹板和卡板,没有焊接。
22.母线连接的技术要求说法不正确的是( )。
A.封闭母线间连接,可采用搭接或插接器
B.封闭母线在经过建筑变形缝时,应设置膨胀缝
C.直线段每超过80m时,应在50-60m处设置伸缩节
D.高压母线绝缘电阻测试不得低于0.5MΩ
E.封闭母线可靠接地前,不得进行交接试验和通电试运行
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】B封闭母线在经过建筑变形缝时,应设置伸缩节;D高压母线绝缘电阻测试不得低于20MΩ,
低压母线绝缘电阻测试不得低于0.5MΩ。
23.关于母线连接固定说法错误的是( )。
A.接触面涂电力复合脂
8
B.螺母置于维护侧 7
1
9
4
C.螺栓连接的母线两外侧不应有3 8平垫圈
信
微
D.用力矩扳手紧固 系
联
【【答答案案】】C 题
押
【【解解析析】】(1)母线在加准工后并保持清洁的接触面上涂以电力复合脂。
精
(2)母线连接时,必须 采用规定的螺栓规格。当母线平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况下,
螺母应置于维护侧。
(3)螺栓连接的母线两外侧均 应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹
簧垫圈或锁紧螺母。
(4)母线的螺栓连接必须采用力矩扳 手紧固。
24.电缆直埋及接头防护的要求正确的是 ( )。
A.电缆穿越农田埋深应不小于0.7m
8
B.在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地 下建筑物处采取保护措施可浅1 7埋
9
8
4
C.采用铠装电缆,接地电阻不超过4Ω
信
3
微
D.混凝土保护板超过电缆外侧两侧各30mm 系
联
一
唯
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A电缆穿越农田埋深应不小于1m。C采用铠装电缆,接地电阻不超过10Ω。D中间接头应采用
保护盒保护,混凝土保护板超过电缆外侧两侧各50mm。
102 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
25.电缆桥架经过建筑物伸缩缝时,应断开( )间隙。
A.50~100mm
B.50~150mm
C.100~150mm
D.150~200mm
【【答答案案】】C
【【解解析析】】电缆桥架和支架应接地可靠。桥架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100~150mm间距,间距两
端应进行接地跨接。
26.10kV高压设备试验时,未设置防护栅的操作人员与其最小安全距离为( )。
A.0.4m
B.0.5m
C.0.6m
D.0.7m
【【答答案案】】D
8
【【解解析析】】电压等级为10kV时,不设防1 7护栏时的最小安全距离为0.7m。
9
4
8
27.关于变压器附件安装的要求信,3下列( )不符合规范。【新】
微
A.有载调压切换开关安装后系触头应完整无损
联
B.冷却装置安装前应按制题造厂规定进行密封试验
押
准
C.升高座安装时绝缘精筒缺口应与引出线方向垂直
D.气体继电器应具备防 潮防水功能
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A正确:有载调压切换 开关安装后的触头及其连接线应完整无损,接触可靠。
B正确:冷却装置安装前,应按制 造厂规定的压力值用气压或油压进行密封试验。
C错误:升高座安装时应使绝缘筒的缺 口与引出线方向一致,不是垂直。
D正确:气体继电器应具备防潮防水功能 ,并加装防雨罩。
28.关于母线连接固定的说法,正确的是( )。
8
A.必须采用规定的螺栓规格 1
7
9
8
4
B.螺母侧可以不装弹簧垫圈 信 3
微
C.螺栓应由上往下穿 系
联
一
D.紧固用套筒扳手
唯
【【答答案案】】A
【【解解析析】】母线连接时,必须采用规定的螺栓规格。当母线平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况
下,螺母应置于维护侧;螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺
母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
29.关于电缆敷设的要求中,正确的有( )。
A.敷设在排管内的电缆,可不采用铠装电缆
B.由于电缆防水防潮,电缆排管在敷设电缆前,可不进行疏通,清除杂物及积水
C.排管内穿电缆时,不得损坏电缆护层,可采用无腐蚀性的润滑剂
D.穿入管中的电缆数量应符合设计要求,交流单芯电缆可单独穿入钢管内
103 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】C
【【解解析析】】电缆敷设要求:(1)敷设在排管内的电缆,应采用铠装电缆。(2)电缆排管在敷设电缆
前,应进行疏通,清除杂物及积水。(3)排管内穿电缆时,不得损坏电缆护层,可采用无腐蚀性的润滑
剂(粉)。(4)穿入管中的电缆数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。页。电缆沟
或隧道内电缆敷设的要求:高压与低压电力电缆、强电与弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜
由上而下配置。
30.通电检验的逐级顺序原则是( )。
A.先低压后高压,先干线后支线
B.先高压后低压,先支线后干线 8
7
1
9
C.先低压后高压,先支线后干线8 4
3
信
D.先高压后低压,先干线后支微线
系
联
【【答答案案】】D
题
押
【【解解析析】】按已批准的受准电作业指导书,组织新建电气系统变压器高压侧接受电网侧供电,通过配电
精
盘按先高压后低压,先干线后支线的原则逐级试通电。
31.关于真空断路器的安装要求,下列( )是正确的。【新】
A.真空断路器安装应水平固定
B.应先进行电动分合闸操作,再进行手动操作
C.三相联动连杆的拐臂应在同一水平面上
D.灭弧室与铁件间应有缝隙
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:真空断路器安装应垂直牢固,不是水平固定
B错误:应先进行手动缓慢分合闸操作,手动操作正常后方可进行电动操作。
C正确:三相联动连杆的拐臂应在同一水平面上,拐臂角度应一致
D错误:灭弧室瓷套与铁件间应粘合牢固无裂纹及破损,不能有松动。
32.关于架空输电线路接续管和补修管的数量限制,下列( )是正确的。【新】
A.66kV线路一个档距内不应超过两个接续管
B.110kV线路一个档距内不应超过一个接续管和三个补修管
C.66kV线路张力放线时不应超过两个补修管
D.110kV线路一个挡距内不应超过两个接续管
104 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】C
【【解解析析】】66kV及以下架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三
个补修管,当张力放线时不应超过两个补修管;110kV架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线
上不应超过一个接续管和两个补修管。
37.关于防静电装置的安装要求,以下( )不符合规范。【新】
8
7
A.防静电接地装置可与防感应雷接9 1地装置共同设置
4
8
3
B.并列管道设备防静电接地线信应串联接地
微
系
C.固定接地端子的连接螺栓不应小于M10
联
题
D.容量50m³及以上储罐押接地点不应少于两处
准
【【答答案案】】B 精
【【解解析析】】设备储罐管道等 的防静电接地线应单独与接地体相连,除并列管道外不得互相串联接地。
♛ 教教材材介介绍绍
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
44..44 自自动动化化仪仪表表工工程程
1.用于仪表校准和试验的标准仪器、仪表不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的( )。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
【【答答案案】】B
【【解解析析】】用于仪表校准和试验的标准仪器、仪表应具备有效的计量检定合格证书,其基本误差的绝
105 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
对值,不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。
3.当取源部件位置设置在管道下半部与管道水平中心线成0~45°角范围内时可以准确测量的参数是
( )。
A.液体流量、蒸汽压力
B.液体压力、蒸汽流量
C.蒸汽压力、气体压力
D.蒸汽流量、气体流量
【【答答案案】】A
【【解解析析】】(1)当测量气体压力时,取压点的方位在管道的上半部。(2)测量液体压力时,取压点
的方位在管道的下半部与管道的水平中心线成0~45°夹角的范围内。
(3)测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道的上半部,和下半部与管道水平中心线成0~45°夹角
的范围内。
(4)当测量气体流量时,取压口应在管道的上半部。
(5)测量液体流量时,取压口在管道的下半部与管道水平中心线成0~45°角的范围内。
(6)测量蒸汽时,取压口在管道的上7 8半部与管道水平中心线成0~45°角的范围内。
1
9
4
4.仪表系统可开通投入运行,要在8( )试验完毕后进行。
3
信
A.单体试验和交联试验 微
系
联
B.回路试验和单体试验 题
押
C.系统试验和交联试验准
精
D.回路试验和系统试验
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是自动化 仪表安装施工要求。仪表工程的回路试验和系统试验进行完毕后,即
可开通系统投入运行。
5.涡轮流量计和涡街流量计的信号线 应使用( )。
A.光纤
B.屏蔽线
C.普通线材
1
7 8
9
D.数据线
信
3 8
4
微
【【答答案案】】B 系
联
【【解解析析】】涡轮流量计和涡街流量计的信号线应使用屏蔽线,其上下一游直管段的长度应符合设计文件
唯
的规定。
6.有关气体检测器的安装,不正确的是( )。
A.安装位置应根据被测气体的密度确定
B.被测气体密度大于空气时,检测器应安装距地面位置250~350mm处
C.被测气体密度小于空气时,检测器应安装在泄漏域的上方
D.应避开有强磁场干扰的位置
【【答答案案】】B
【【解解析析】】被测气体密度大于空气时,检测器应安装距地面位置200~300mm处。
7.下列压力检测仪表的安装位置,正确的是( )。
A.测量低压的压力表的安装高度,宜低于取压点的高度
B.测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,距操作面2m
C.现场安装的压力表,固定在有强烈振动的设备上
106 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.测量高压的压力表不宜加设保护罩
【【答答案案】】B
【【解解析析】】压力检测仪表安装的要求:①测量低压的压力表或变送器的安装高度,宜与取压点的高度
一致;②测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,宜距操作面1.8m以上,或在仪表正面加保护罩;③
现场安装的压力表,不应固定在有强烈振动的设备或管道上。
8.取源部件安装的一般规定包括( )。
A.取源部件的安装,在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行
B.安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的压力试验前进行
C.在合金钢工艺管道和设备上开孔时,不得采用机械加工
D.安装取源部件时,不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接
E.取源部件不应露出绝热层
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】本题考查的是自动化仪表取源部件的安装要求。选项C错误,在高压合金钢有色金属的工艺
管道和设备上开孔时,应采用机械加工的方法;选项E错误,当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件
8
应露出绝热层外。 7
1
9
4
9.自动化仪表设备安装应遵循的程3 8序是( )。
信
微
A.先里后外,先低后高,先系轻后重
联
B.先外后里,先低后高,题先重后轻
押
准
C.先外后里,先高后低,先轻后重
精
D.先里后外,先高后低 ,先重后轻
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是自动化 仪表安装主要施工程序。自动化仪表设备安装应遵循的原则是:先里
后外、先高后低、先重后轻。
10.安装取源部件的开孔和焊接必须在 工艺管道的( )前进行。
A.压力试验
B.预制
8
C.防腐 1 7
9
8
4
D.衬里 信 3
微
E.吹扫 系
联
【【答答案案】】ACDE
唯
一
【【解解析析】】安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的 防腐、衬里、吹扫和压力试验前进
行。应避开焊缝及其边缘。
12.自动化仪表工程的施工原则是( )。
A.先土建后安装
B.先地下后地上
C.先安装设备再配管布线
D.先两端后中间
E.先控制室仪表后就地仪表
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】该题主要考察的是:自动化仪表施工原则,自动化仪表施工的原则:先土建后安装;先地
下后地上;先安装设备再配管布线;先两端(控制室、就地盘、现场和就地仪表)后中间(电缆槽、接
线盒、保护管、电缆、电线和仪表管道等)。
107 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
13.有关压力取源部件安装说法,不正确的是( )。
A.同一管段上时,压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧
B.测量气体压力时,取压点在管道的上半部
C.测量液体压力时,取压点在管道的下半部
D.测量蒸汽压力时,取压点在管道的上半部
【【答答案案】】C
【【解解析析】】选项C:测量液体压力时,取压点的方位在管道的下半部与管道的水平中心线成0~45°夹
角的范围内。
8
7
14.分析取源部件的安装要求不包括9 1( )。
4
8
3
A.位置应选在压力稳定、能灵信敏反映真实成分变化的地方
微
系
B.取样点的周围不应有层联流、涡流
题
C.取样点周围不得有生押产过程的化学反应
准
D.在水平管道上安装精分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同
【【答答案案】】C
【【解解析析】】分析取源部件的安 装要求:(1)位置应选在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具
有代表性的分析样品的地方;(2)取 样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生
产过程的化学反应;(3)在水平或倾斜 的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取
源部件的取压点要求相同。
第第1133讲讲 工工业业机机电电工工程程安安装装技技术术((四四))
8
1
7
9
♛ 教教材材介介绍绍 8 4
信
3
微
系
联
一
唯
44..55 防防腐腐蚀蚀与与绝绝热热工工程程
1.金属表面预处理等级为Sa1级的防锈方式是( )。
A.手工除锈
B.喷射除锈
C.火焰除锈
108 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.化学除锈
【【答答案案】】B
【【解解析析】】采用动力工具除锈应注意不可损伤金属表面。工具处理分为St2 级 、St3 级两个质量等
级。喷射除锈金属表面处理质量等级分为Sa1级、Sa2级、Sa2.5级、Sa3级四级。
2.下列关于金属表面防腐前预处理要求的说法,错误的是( )。
A.金属表面预处理质量应达到工程要求的除锈质量等级及粗糙度
B.基体表面温度应高于露点温度3℃
C.相对湿度达到80%时,应停止金属表面预处理作业
D.动力工具不能达到的地方,应用手动工具做补充清理
【【答答案案】】C
【【解解析析】】作业环境要求:
施工环境温度宜为5~30℃,相对湿度不大于85%,或涂覆的基体表面温度比露点温度高3℃。
3.当防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工时,立式设备和垂直管道的环向接缝,应为(
)。
8
A.上下搭接 7
1
9
4
B.两侧搭接 3 8
信
微
C.缝口朝下 系
联
D.缝口朝上 题
押
【【答答案案】】A 准
精
【【解解析析】】本题考查的是 防潮层施工技术要求。当防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工时,立式
设备和垂直管道的环向接缝,应 为上下搭接。卧式设备和水平管道的纵向接缝位置,应在两侧搭接,并
应缝口朝下。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4.管道保温层施工中,水平管道的保温层纵向接缝位置不得布置在( )。
A.管道垂直中心线45°范围内
B.管道垂直中心线60°范围内
C.管道水平中心线45°范围内
D.水平位置
109 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】A
【【解解析析】】水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。
5.绝热层捆扎法施工时说法正确的是( )。
A.立式设备绝热层施工从支承件开始自上而下拼装
B.软质绝热制品捆扎间距宜为300mm
C.采用螺旋式缠绕捆扎
D.每块绝热制品捆扎件不得少于两道
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【答答案案】】D
【【解解析析】】捆扎法施工时: (1)捆扎间距:对硬质绝热制品不应大于400mm;对半硬质绝热制品不大
于300mm;对软质绝热制品宜为2 00mm。(2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道;对有振动的部位应
加强捆扎。(3)不得采用螺旋式缠绕 捆扎。(4)立式设备或垂直管道的绝热层采用硬质、半硬质绝热
制品施工时,应从支承件开始,自下而上 拼装。
6.关于表面处理中的脱脂处理,以下( )是错误的。【新】
A.用刚性纤维刷或钢丝刷除掉金属表面的 松散物,并刮掉附着在钢材表面上较厚的油或油脂
B.脱脂处理包括浸泡脱脂和喷淋脱脂两种方法 8
1
7
9
C.表面处理的费用通常与清洁度的高低无关
8
4
信
3
D. 金属表面附着物较重时,也可采用去污剂或洗涤 剂与蒸汽一同用微作蒸汽清洗
系
【【答答案案】】C 联
一
唯
【【解解析析】】表面处理的费用通常与清洁度的高低成正比。
7.关于表面处理方法,以下( )描述是正确的。【新】
A.机械除锈包括手工除锈和动力工具除锈
B.手工除锈工具包括钢丝刷、旋转钢丝轮
C.喷(抛)射处理包括干喷射、湿喷射、喷砂、喷丸
D.钝化处理包括磷化、钝化等
E.表面处理只需要考虑清洁度,不需要考虑粗糙度
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】表面处理的方法有清洗(脱脂处理)、机械除锈、喷(抛)射除锈、酸洗等。
(1)脱脂处理包括浸泡脱脂、喷淋脱脂。
(2)机械除锈包括手工除锈和动力工具除锈两种。手工除锈工具包括钢丝刷、粗砂纸、铲刀、刮刀
或类似的手工工具。动力除锈工具包括旋转钢丝轮、电动砂轮或除锈机等。B错误
110 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)喷(抛)射处理包括干喷射、湿喷射、喷砂、喷丸。
(4)钝化处理包括磷化、铬酸盐钝化、钝化。
E错误(要求考虑粗糙度)
8.防潮层施工时,说法错误的是( )。
A.防潮层外不得设置钢丝、钢带等硬质捆扎件
B.设备筒体、管道上的防潮层不得有断开或断层等现象
C.防潮层采用粘贴的方式,可采用螺旋形缠绕或平铺
D.防潮层采用粘贴的方式,干燥前,应在玻璃布表面再涂抹沥青胶
【【答答案案】】D
【【解解析析】】防潮层外不得设置钢丝、钢带等硬质捆扎件。设备筒体、管道上的防潮层应连续施工,不
得有断开或断层等现象。防潮层采用粘贴的方式,可采用螺旋形缠绕或平铺,待干燥后,应在玻璃布表
面再涂抹沥青胶或防水冷胶料。
9.金属保护层施工时,说法错误的是( )。【新】
A.水平管道金属保护层纵向接缝宜布置在水平中心线下方的15°~45°处
8
B.管道金属保护层的纵向接缝,当为7保冷结构时,应采用抽芯铆钉固定
1
9
4
C.管道三通部位金属保护层的安3 8装,支管与主管相交部位宜翻边固定,顺水搭接
信
微
D.当侧面或底部有障碍物时系,纵向接缝可移至管道水平中心线上方60°以内
联
题
押
准
精
【【答答案案】】B
【【解解析析】】(1)水平管道金属保护层的环 向接缝应沿管道坡向,搭接在低处,其纵向接缝宜布置在水
平中心线下方的15°~45°处,并应缝口朝下。 当侧面或底部有障碍物时,纵向接缝可移至管道水平中心
线上方60°以内。位置可不受此限制,但应偏离管 道垂直中心线位置。(2)管道8金属保护层的纵向接
1
7
9
缝,当为保冷结构时,应采用金属抱箍固定,间距宜为 250~300mm;当为保温结8 4构时,可采用自攻螺钉或
信
3
抽芯铆钉固定,间距宜为150 ~ 200mm,间距应均匀一致。 (3)管道三通微部位金属保护层的安装,支管
系
与主管相交部位宜翻边固定,顺水搭接。
联
一
唯
10.设备管道保冷层施工中,如采用一种保冷制品,当层厚大 于 ( )时,应分两层或多层逐层施
工。
A.50mm
B.60mm
C.70mm
D.80mm
【【答答案案】】D
【【解解析析】】保冷层厚度大于或等于80mm时,应分两层或多层逐层施工,各层的厚度宜接近。
11.管道保温层分为两层时,下列说法错误的是( )。
A.各层厚度宜接近
B.两层之间应压缝
C.保温材料应一致
111 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.同层接缝应错缝
【【答答案案】】C
【【解解析析】】绝热层施工时,同层就错缝,上下层应压缝。
12.关于酸洗除锈的处理要求,以下( )是正确的。【新】
A.金属表面达到要求后,用磷化液充分冲洗干净
B.酸洗液中应加入足够缓蚀剂以减少金属腐蚀
C.酸洗后金属表面可直接码垛堆放
D.酸洗液中溶入铁的含量应超过10%
【【答答案案】】B
8
7
【【解解析析】】① 酸洗处理前,金属表面9 1应采用工具或喷射除锈除掉表面上大部分氧化皮、锈和旧涂层,
4
8
3
以缩短酸洗除锈时间。 信
微
系
② 将金属表面浸入常温酸联洗液中,直至氧化皮和锈全部除掉。酸洗液中应加入足够缓蚀剂,以减少
题
对金属的腐蚀。金属表面达到押要求后,用淡水充分冲洗干净。然后分别浸入磷化液和钝化液进行磷化和
准
钝化处理。酸洗液中溶入精铁的含量不超过10%。
③ 酸洗后的金属表面应 用干净的高压空气吹干水分,且不应码垛堆放。
13.下列( )措施是通过 改变金属表面状态,使其与腐蚀介质隔离来延缓腐蚀的。
A.向锅炉给水中添加除氧剂
B.将埋地管道与外加电源负极相连
C.在金属表面喷涂环氧树脂涂层
D.在输送原油前脱除其中的水分
【【答答案案】】C
8
1
7
【【解解析析】】A和D属于介质处理,是通过去除或调整介 质中的腐蚀性成分来减
8
4缓9腐蚀;
信
3
B属于电化学保护中的阴极保护,是通过改变金属的电化学性质来防止腐蚀;
微
系
C属于覆盖层保护,是通过在金属表面涂覆非金属涂层( 如环氧树脂联),使金属与腐蚀介质隔离,从
一
而降低腐蚀速度。 唯
14.涂料进场时产品质量证明文件应包括( )。
A.产品质量合格证
B.质量技术指标及检测方法
C.材料检测报告
D.技术鉴定文件
E.材料质量验收规范
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】涂料进场时,供料方除提供产品质量证明文件外,尚应提供涂装的基体表面处理和施工工
艺等要求。产品质量证明文件应包括:产品质量合格证;质量技术指标及检测方法;材料检测报告或技
术鉴定文件。
15.管道保冷结构金属保护层的纵向接缝应采用金属包装带抱箍固定,间距宜为( )。
A.150~200mm
112 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.200~250mm
C.250~300mm
D.300~400mm
【【答答案案】】C
【【解解析析】】管道金属保护层的纵向接缝,当为保冷结构时,应采用金属包装带抱箍固定,间距宜为
250~300mm。
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
44..66 石石油油化化工工设设备备安安装装技技术术
题
押
1.关于垫铁设置的技术准要求,以下( )描述是正确的。
精
A.设备每个地脚螺栓近旁至少设置一组垫铁
B.垫铁组高度宜为30~80mm
C.平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm
D.垫铁端面应露出设备底面外缘
E.卧式设备滑动端预埋板上可以放置垫铁
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】设备每个地脚螺栓近旁至少设置一组垫铁,设置在加强筋下;每 组垫铁的块数不宜超过5
块,放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在 中 间;斜垫铁应成对相向使用
1
7,8搭接长度不应小于全
9
长的3/4;垫铁组高度宜为30~80mm, 平垫铁宜露出1 0~30mm, 斜垫铁宜露出8
4
10~50mm;垫铁端面应露
信
3
出设备底面外缘,垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过 设备地脚螺栓的微中心;每组垫铁应放置整齐、
系
平稳, 接触良好;设备调平后,每组垫铁均应压紧。若是卧 式带滑动一端
联
的设备,滑动端预埋板上严禁放
唯
置垫铁。
2.大型浮顶罐一般采用( )。
A.倒装法
B.正装法
C.水浮法
D.液压提升法
【【答答案案】】B
【【解解析析】】大型浮顶罐一般采用正装法。
3.关于金属储罐的正装法施工,下列( )描述是正确的。【新】
A.罐壁板自上而下依次组装焊接
B.水浮正装法利用浮船作为外操作平台
C.内挂脚手架正装法每组对一圈壁板就挂一圈三脚架
113 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.外搭脚手架正装法不适用于大型储罐
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:正装法是罐壁板自下而上依次组装焊接。
B错误:水浮正装法利用浮船作为内操作平台,不是外操作平台。
C正确:内挂脚手架正装法每组对一圈壁板,就在壁板内侧挂上一圈三脚架。
D错误:外搭脚手架正装法适合于大型和特大型储罐。
4.关于罐底板的安装要求,以下( )是正确的。【新】
A.底板铺设前不要涂刷防腐漆
B.底板由边缘向中心铺设
C.底板任意相邻两个焊接接头之间的距离不应小于300mm
D.边缘板对接焊缝不需要进行射线探伤检测
8
7
1
9
4
8
3
信
微
【【答答案案】】C 系
联
题
【【解解析析】】底板铺设前,底押面应涂刷沥青防腐漆二道,每板留出边缘50mm不刷(A错误)
准
底板由中心向外铺设精(B错误)
底板任意相邻两个焊接接头之间的距离不应小于300mm(C正确)
边缘板对接焊缝应进行射线探伤检测(D错误)
5.关于储罐安装的技术要求,以下描述错误的是( )。【新】
A.顶圈壁板组对时需要控制椭圆度
B.包边角钢对接缝应与壁板纵缝重合
C.顶板焊接应先焊外侧焊缝,后焊内侧焊缝
D.各圈壁板纵向焊缝应错开板长的1/3且不 小于300mm
8
E.第二圈板组对时需要留两道活动口调整周长 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】A正确("控制好其椭圆度")
B错误("包边角钢对接缝须离开壁板纵缝200mm以上")
C错误("先焊内侧焊缝,后焊外侧焊缝")
D正确("纵向焊缝宜向同方向错开板长的1/3,且不应小于300mm")
E正确("留两道活动口用以调整本圈壁板的周长")
6.关于储罐试验的要求,以下( )描述是正确的。【新】
A.罐底板焊缝采用真空箱试漏法试验
B.罐壁试验需注水至设计高度并静置24h
C.罐顶试验需通过排水/注水调节压力
114 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.罐顶严密性试验采用肥皂水检查
E.试验后需立即开启罐顶孔恢复常压
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严密性试验;罐壁的严密性和强度试验采用注水
到设计要求的充水高度,静置48h, 罐壁无 异常变形,罐壁、罐 底各部分焊缝无渗漏,则罐壁的严密性
8
7
1
和强度试验合格;罐顶的严密性试验、9强度试验稳定性试验前封闭储罐,通过适当排水或注水的方法,
4
8
3
使罐顶处的负压或正压力达到 试验信所需要的参数值,正压时在罐顶涂以肥皂水检查,无泄漏则罐顶严密
微
系
性合格,正压 和负压试验后立联即将罐顶孔开启,使储罐内部与大气相通,恢复到常压,罐顶无异常变
题
形,则罐顶的强度和稳定性合押格。
准
精
7.关于钢结构高强螺栓连接的要求说法正确的是( )。
A.摩擦面要做抗滑移系 数试验
B.打磨方向应与受力方向平 行
C.打磨范围不小于螺栓孔径3倍
D.安装前应以砂纸垂直于构件受力 方向除去摩擦面上的浮锈
8
1
7
9
8
4
信
3
【【答答案案】】A 微
系
【【解解析析】】高强度螺栓应做连接摩擦面的抗滑移系数试验, 采用手工
联
砂轮打磨时,打磨方向应与受力
一
唯
方向垂直,且打磨范围不应小于螺栓孔径的4倍。高强度螺栓连接 处 的摩擦面采用生锈处理方法时,安装
前应以细钢丝刷垂直于构件受力方向除去摩擦面上的浮锈。
8.关于储罐倒装法的施工流程,下列( )顺序是正确的。【新】
①组装焊接顶层壁板及包边角钢
②铺设罐底板并焊接边缘板对接焊缝
③采用提升工艺提升罐顶
④组装焊接罐顶
⑤自上而下组装焊接每层壁板
A.②→①→④→③→⑤
B.②→④→①→③→⑤
C.①→②→④→③→⑤
D.②→①→③→④→⑤
115 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】A
【【解解析析】】正确顺序为:
②罐底板铺设后完成底板边缘板对接焊缝焊接;
①组装焊接顶层壁板及包边角钢;
④组装焊接罐顶;
③采用提升工艺提升罐顶;
⑤自上而下依次组装焊接每层壁板。
9.采用高强度螺栓进行钢结构连接紧固时,下列说法正确的是( )。
A.高强度螺栓连接前应对其连接表面进行抗剪切系数试验
B.为辨识方便应在摩擦面上做标记,并对摩擦面采取保护措施
C.高强度大六角头螺栓连接副由一个螺栓、一个螺母、一个垫圈组成
D.手工砂轮打磨方向应与受力方向垂直,打磨范围不应小于螺栓孔径的4倍
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是工业钢结构安装工艺技术。选项A错误,高强度螺栓连接处的摩擦面可根据设
8
计抗滑移系数的要求选择处理工艺,抗滑7移系数应符合设计要求。选项B错误,经处理后的摩擦面应采取
1
9
4
保护措施,不得在摩擦面上做标记。选3 8项C错误,高强度大六角头螺栓连接副应由一个螺栓、一个螺母和
信
微
两个垫圈组成。 系
联
10.下列关于钢材加热矫正题时,说法正确的是( )。
押
准
A.碳素结构钢加热矫正时,加热温度应为600-700℃
精
B.低合金结构钢加热矫 正时,加热温度应为600-700℃
C.碳素结构钢和低合金结 构钢最高温度严禁超过1000℃
D.低合金结构钢在加热矫正后 应自然冷却
【【答答案案】】D
【【解解析析】】碳素结构钢在环境温度低于 -16℃、低合金结构钢在环境温度低于-12℃时,不应进行冷矫
正和冷弯曲。碳素结构钢和低合金结构钢在加 热矫正时,加热温度应为700 ~ 800℃;最高温度严禁超过
900℃,最低温度不得低于600℃。低合金结构钢 在加热矫正后应自然冷却。
8
11.长焊缝采用( )进行焊接。 1 7
9
8
4
A.分段退焊法 信 3
微
B.跳焊法 系
联
C.多人对称焊接法
唯
一
D.隔缝焊接法
E.退焊法
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】长焊缝采用分段退焊、跳焊法或多人对称焊接法焊接;多组件构成的组合构件应采取分部
组装焊接,矫正变形后再进行总装焊接。
12.钢构件组装和钢结构安装要求包括( )。
A.焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应大于200mm
B.翼缘板拼接长度不小于600mm
C.吊车梁和吊车桁架安装就位后不应下挠
D.多节柱安装时,每节柱的定位轴线从下层柱的轴线引上
E.钢网架结构总拼完成的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍
116 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】BCE
【【解解析析】】选项A,应为不小于;选项D,多节柱安装时,每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引
上,不得从下层柱的轴线引上,避免造成过大的积累误差。
13.关于储罐壁板安装的技术要求,下列( )不符合规范。【新】
A.各圈罐壁纵向焊缝应向同方向错开板长的1/3,,且不应小于300mm
B.纵向焊缝错开距离不应小于500mm
C.包边角钢对接缝须离开壁板纵缝200mm以上
D.环缝焊接时焊工应均匀分布
【【答答案案】】B 8
7
1
9
【【解解析析】】纵向焊缝错开距离不应小4于300mm,不是500mm。
8
3
信
14.关于焊接变形的矫正技术,微下列( )是正确的。【新】
系
A.机械矫正是通过加热产联生塑性变形来矫正
题
押
B.火焰加热矫正是通过急冷收缩抵消伸长变形
准
精
C.锤击法是通过材料收缩来补偿焊接变形
D.火焰加热矫正壁板时 应采用直线状加热
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A错误:机械矫正是加压 产生与焊接变形相反方向的塑性变形。
B正确:火焰加热矫正在冷却收缩后 ,抵消了在该部位的伸长变形。
C错误:锤击法是使材料延伸以补偿焊接 收缩产生的变形。
D错误:火焰加热矫正壁板时,可采用梅花 点状加热。
8
第第1144讲讲 工工业业机机电电 工工程程安安装装技技术术((五五))1
7
9
8
4
信
3
微
♛ 教教材材介介绍绍 系
联
一
唯
44..77 发发电电设设备备安安装装技技术术
1.转子吊装应使用有制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索,否则应进行( )的工
作负荷试验(时间为1h)。
117 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.50% B.100%
C.150% D.200%
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是汽轮机主要设备的安装技术要求。转子吊装应使用有制造厂提供并具备出厂
试验证书的专用横梁和吊索,否则应进行200%的工作负荷试验。
2.发电机设备安装的一般程序中,发电机穿转子之后,要做的工作是( )。
A.转子水压试验
B.氢冷器安装
C.励磁机安装
D.气密试验
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是发电机主要设备的安装技术要求。发电机设备安装的一般程序:定子就位→
定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装
3.关于锅炉试运行说法,错误的是( )。
8
A.锅炉试运行在煮炉前进行 7
1
9
4
B.较低的压力下煮炉,则应适当3 8延长煮炉时间
信
微
C.检查人孔、焊口、法兰等系部件,如发现有泄漏时应及时处理
联
D.观察各联箱锅筒钢架支题架等的热膨胀及其位移是否正常
押
准
【【答答案案】】A
精
【【解解析析】】① 煮炉及化学 清洗的目的:利用化学药剂在运行前清除锅内的铁锈、油脂和污垢、 水垢
等,以防止蒸汽品质恶化,并避 免受热面因结垢而影响传热和烧坏。
② 煮炉的要求:煮炉最好在烘 炉的后期,与高温烘炉同时进行,以缩短时间和节约燃料。煮炉时间
一般为2~3d, 如在较低的压力下煮炉 ,则应适当延长煮炉时间。
③ 锅炉化学清洗的范围:锅炉化学清 洗的设备包括省煤器、汽包(汽水分离器)、 水冷壁、省煤
器至汽包(汽水分离器)连接管道、下降管等 水系统管道及设备。
④ 化学清洗的要求:化学清洗的金属表面应 清洁,无残留氧化物及焊渣,无二次 锈蚀和点蚀,无
8
镀铜现象。锅炉的残余垢量应小于30g/m²。清洗后设 备表面形成良好 的钝化保护1 7膜。锅炉化学清洗后至
9
8
4
锅炉点火应不超过20d, 超过20d, 应采取保养保护 措 施。 信 3
微
4.汽轮机轴系对轮中心找正不包括( )。 系
联
A.高压对轮中心
唯
一
B.中低压对轮中心
C.低压对轮中心
D.低压转子—电转子对轮中心的找正
【【答答案案】】A
【【解解析析】】轴系对轮中心找正主要是对高中压对轮中心、中低压对轮中心、低压对轮中心和低压转子
一电转子对轮中心的找正。
5.发电机转子穿装前应进行单独( ),消除泄漏后再做其他试验。
A.液压试验
B.气压试验
118 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.气密性试验
D.漏气量试验
【【答答案案】】C
【【解解析析】】发电机转子穿装前进行单独气密性试验。
6.锅炉热态调试与试运转中,正确的是( )。
A.烘炉目的是运行前清除锅内的铁锈、油脂和污垢、水垢等
B.煮炉是为了使锅炉砖墙能够缓慢地干燥
C.为了提高冲洗效果,蒸汽管路冲洗应连续进行
D.蒸汽管路的冲洗范围包括:减温水管系统和锅炉过热器、再热器及过热蒸汽管道。
【【答答案案】】D 7 8
1
9
4
【【解解析析】】煮炉及化学清洗的目的:8利用化学药剂在运行前清除锅内的铁锈、油脂和污垢、 水垢等,
3
信
以防止蒸汽品质恶化,并避免受热微面因结垢而影响传热和烧坏。
系
联
AB说反了。蒸汽管路的冲题洗与吹洗过程中至少有一次停炉冷却(12h以上),以提高吹洗效果,C错
押
误。蒸汽管路的冲洗范围包准括:减温水管系统和锅炉过热器、再热器及过热蒸汽管道。
精
7.发电机转子穿装方法 不包括( )。
A.滑道式方法
B.接轴方法
C.液压顶升方法
D.用两台跑车的方法
【【答答案案】】C
【【解解析析】】发电机转子穿装常用的方法有滑道式方法、接轴的方法、用后轴承做平衡重量的方法、用
两台跑车的方法。
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
8.电站汽轮机主要由( )等组成。
A.汽轮机本体 B.蒸汽系统设备
C.凝结水系统设备 D.送引风设备
E.空气预热器
119 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】汽轮机主要由汽轮机本体设备、蒸汽系统设备、凝结水系统设备、给水系统设备和其他辅
助设备组成。
9.汽轮发电机系统设备主要包括( )。
8
7
1
A.励磁机 B.发电机 4 9
8
3
信
C.过热器 D.凝汽器 微
系
E.省煤器 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
【【答答案案】】ABD 系
联
一
【【解解析析】】汽轮发电机系统设备主要包括汽轮机、发电机、 励磁机
唯
、凝汽器、除氧器、加热器、给水
泵、凝结水泵和真空泵等。选项C选项E属于锅炉本体设备中锅的组 成部分。
10.汽轮发电机定子主要由( )等部分组成。
A.机座 B.定子铁心
C.定子绕组 D.端盖
E.中心环
120 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】本题考查的是汽轮发电机系统主要设备。定子主要由机座、定子铁芯、定子绕组、端盖等
部分组成。
11.汽缸扣盖安装技术要点包括( )。
A.为确保安装质量,扣盖工作从下汽缸吊入第一个部件开始至上汽缸就位为止,不得中断
B.汽轮机正式扣盖之前,应将内部零8 部件全部装齐后进行试扣,以便对汽缸内零部件的配合情况全
7
1
9
面检查 4
8
3
信
C.试扣空缸要求在自由状态下微0.03mm塞尺不入;紧1/3螺栓后,从内外检查0.05mm塞尺不入
系
D.汽缸紧固一般采用冷紧联,对于高压高温部位大直径汽缸螺栓,使用热紧方法不能达到设计要求的
题
押
扭矩,也应采用冷紧进行紧准固
精
E.汽缸螺栓冷紧时,应先采用50%~60%的规定力矩对汽缸螺栓左右对称进行预紧,然后再用100%的
规定力矩进行紧固。
【【答答案案】】BE
【【解解析析】】扣盖工作从下汽缸吊入 第一个部件开始至上汽缸就位且紧固连接螺栓为止,全程工作应连
续进行,不得中断。
汽轮机正式扣盖之前,应将内部零部件 全部装齐后进行试扣,以便对汽缸内零部件的配合情况全面
检查。
试扣前应用压缩空气吹扫汽缸内各部件及其空 隙,确保汽缸内部清洁无杂物、8结合面光洁、并保证
1
7
9
各孔洞通道部分畅通,需堵塞隔绝部分应堵死。 8 4
信
3
试扣空缸要求在自由状态下间隙符合要求;紧1/3螺栓 后,从内外检查微0.05mm塞尺不入。
系
试扣检验无问题后,在汽缸中分面均匀抹一层涂料,方可 正式扣盖
联
。汽轮机安装中、低压缸螺栓大
一
唯
都采用冷紧。汽缸螺栓冷紧时,应先采用50%~60%的规定力矩对 汽缸 螺栓左右对称进行预紧,然后再用
100%的规定力矩进行紧固。
12.太阳能发电设备包括( )。
A.光伏发电
B.风力发电
C.核电发电
D.槽式光热发电
E.塔式光热发电
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】太阳能发电设备包括光伏发电、光热发电。光热发电又分为槽式光热发电和塔式光热发
电。
13.槽式光热发电集热器包括( )。
121 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.驱动轴 B.反射镜
C.定日镜 D.驱动塔架
E.集热管
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】槽式光热发电的集热器由集热器支架(驱动塔架、支架)、集热器(驱动轴、悬 臂、反射
镜、集热管、集热管支架、管道支架等)、换换热热器器系系统统设设备备和和发发电电常常 规规岛岛设设备备组组成成。。D属于集热器支
架,定日镜属于塔式。
14.锅炉本体受热面安装一般程序里需要做的试验有( )。
A.真空度试验
B.泄漏性试验
C.通球试验
D.压力试验
【【答答案案】】C
【【解解析析】】锅炉本体受热面安装一般程序:设备清点检查→通球试验→联箱找正划线→管子就位对口
8
和焊接。 7
1
9
4
15.下列汽轮机中属于按照热力特3 8性进行划分的是( )。
信
微
A.超临界压力汽轮机 系
联
B.反动式汽轮机 题
押
准
C.背压式汽轮机
精
D.高压汽轮机
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是汽轮机 的分类与组成。选项AD属于按照主蒸汽压力划分的,选项B是按照工作
原理划分的。
16.燃料供应系统设备属于锅炉系统设 备的( )。
A.本体设备
B.燃烧设备
8
C.其他设备 1 7
9
8
4
D.辅助设备 信 3
微
【【答答案案】】D 系
联
【【解解析析】】本题考查的是锅炉系统的组成。锅炉系统主要设 备一般
唯
包一括本体设备、燃烧设备和辅助设
备。选项C属于锅炉系统构成要素中的混淆答案。此外注意“燃料 供 应系统设备”不是属于燃烧设备,而
是属于辅助设备。
汽包、下降管、集集箱箱((联联箱箱))、、水冷壁、过热器、再热器、气温调节装置、排
锅
污装置、省煤器及其连接管路的汽水系统组成
锅锅炉炉本本体体
炉膛(钢架)、炉前煤斗、炉排(炉箅)、分配送风装置、燃烧器、烟道、空
炉
气预预热热器器、、除渣机
燃料供应系统设备、送引风设备、汽水系统设备、除渣设备、烟气净化设备、仪表和
锅锅炉炉辅辅助助设设备备
自动控制系统设备。
17.汽轮机本体主要由静止和转动两部分组成,其中属于静止部分的是( )。
122 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.主轴
B.叶轮
C.止推盘
D.喷嘴组
【【答答案案】】D
【【解解析析】】汽轮机本体主要由静止部分和转动部分组成。静止部分包括汽缸、喷嘴组、隔板、隔板
套、汽封、轴承及紧固件等;转动部分包括动叶栅、叶轮、主轴、联轴器、盘车器、止推盘、危急保安
器等。
18.整体到货的汽轮机高、中压缸,测7 8量运输环轴向和径向的定位尺寸,并以制造厂家的装配记录校
1
9
4
核,要在汽缸( )进行。 8
3
信
微
A.进场前
系
联
B.就位前 题
押
C.就位后 准
精
D.运输至吊装位置前
【【答答案案】】B
【【解解析析】】在汽缸就位前要测量 汽缸前后轴封处的径向间隙、汽缸前后缸体基准面与转子凸肩之间的
定位 尺寸,并以制造厂家的装配记录 校核,以检查缸内的转子在运输过程中是否有移动,确保通流间隙
不变。
19.高温高压锅炉一般采用的主要蒸发受 热面是( )。
A.管式水冷壁
B.膜式水冷壁
1
7 8
9
C.对流管束
信
3 8
4
微
D.过热器 系
联
【【答答案案】】B 一
唯
【【解解析析】】大容量高温高压锅炉一般均采用膜式水冷壁。
20.钢架找正的方法,不正确的是( )。
A.拉钢丝的方法检查中心位置和大梁间的对角线误差
B.经纬仪检查立柱垂直度
C.水准仪检查大梁水平度
D.水准仪检查大梁挠度
E.水平仪检查大梁水平度
123 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】AE
【【解解析析】】钢架安装找正的方法:用拉钢卷尺检查中心位置和大梁间的对角线误差;用经纬仪检查立
柱垂直度;用水准仪检查大梁水平度和挠度。
21.锅炉安装完毕后要进行烘炉、煮炉,煮炉目的不包括( )。
A.清除锅内的铁锈、油脂和污垢
B.避免受热面结垢而影响传热
C.使锅炉砖墙缓慢干燥,在使用时不致损裂
D.防止蒸汽品质恶化
【【答答案案】】C
【【解解析析】】煮炉的目的是利用化学药剂在运行前清除锅内的铁锈、油脂和污垢、水垢等,以防止蒸汽
品质恶化,并避免受热面因结垢而影响传热和烧坏。
22.汽包的作用不包括( )。
A.使烟气得到冷却
B.储热能力可以提高锅炉运行的安全性
8
C.在负荷变化时,可以减缓气压变化7的速度
1
9
4
D.保证蒸汽品质 3 8
信
微
【【答答案案】】A 系
联
【【解解析析】】汽包的结构及其题作用:将锅炉各部分受热面,如下降管、水冷壁、省煤器和过热器等连接
押
准
在一起的构件;储热能力可以提高锅炉运行的安全性;在负荷变化时,可以减缓气压变化的速度。保证
精
蒸汽品质。
23.风力发电设备的安装程 序中,塔筒安装之后,应安装( )。
A.变频器、电器柜
B.机舱
C.发电机
D.叶轮
【【答答案案】】B
8
【【解解析析】】风力发电设备的安装程序:基础及锚栓 安装→塔底变频器、电器柜1 7安装→塔架安装→机舱
9
8
4
安装→发电机安装→叶片与轮毂地面组合→叶轮安装→ 其他零部件安装→电信气3设备安装→调试试运行→
微
验收。 系
联
一
唯
24.风力发电设备安装前技术要求不包括( )。
A.制定专项施工方案
B.制定应急预案
C.吊车机械要制定防倾倒措施
D.要有防止风机设备损伤的针对性措施
【【答答案案】】B
124 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】安装前应制定风力发电机的专项施工方案,明确根据现场条件和风力发电机设备的特点,
选择恰当的吊装机械,制定吊装方案,吊装机械要制定防倾倒措施,要有在吊装过程中防止风机设备损
伤的针对措施。
25.电站汽轮机低压外上缸组合安装正确的程序是( )。
A.检查水平、垂直结合面间隙→符合要求后试组合→正式组合
B.试组合→正式组合→检查水平、垂直结合面间隙
C.检查水平结合面间隙→试组合→检查垂直结合面间隙→符合要求后正式组合
D.试组合→检查水平、垂直结合面间隙→符合要求后正式组合
【【答答案案】】D
【【解解析析】】低压外上缸组合包括:先试组合,以检查水平、垂直结合面间隙,符合要求后正式组合。
26.轴系中心找正不包括( )。
A.轴系初找
B.汽缸扣盖后的复找
C.二次灌浆前的找正
8
D.轴系联结时的复找 7
1
9
4
【【答答案案】】B 3 8
信
微
【【解解析析】】轴系中心找正要进行系5次。即:
联
①轴系初找; 题
押
准
②汽缸扣盖前的复找;
精
③基础二次灌浆前的复 找
④基础二次灌浆后的复找;
⑤轴系联结时的复找
27.汽包是将锅炉各部分受热面包 括( )等连接在一起的构件。
A.下降管
B.水冷壁
C.过热器
8
D.省煤器 1 7
9
8
4
E.预热器 信 3
微
系
联
一
唯
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】汽包的作用。汽包既是自然循环锅炉的一个主要部件,同时又是将锅炉各部分受热面,如
下降管、水冷壁、省煤器和过热器等连接在一起的构件.
28.下列设备中,属于炉的是( )。
A.过热器
125 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.再热器
C.省煤器
D.预热器
【【答答案案】】D
【【解解析析】】锅:汽包、下降管、集箱(联箱)、水冷壁、过热器、再热器、气温调节装置、排污装
置、省煤器及其连接管路的汽水系统组成。
炉:炉膛(钢架)、炉前煤斗、炉排(炉箅)、分配送风装置、燃烧器、烟道、预热器、除渣板。
29.光伏发电系统的支架不包括( )。
A.固定式支架
B.旋转支架
C.跟踪式支架
D.手动可调支架
【【答答案案】】B
【【解解析析】】光伏支架包括跟踪式支架、固定支架和手动可调支架等。
8
30.光热发电设备安装技术要求说法不7正确的是( )。
1
9
4
A.安装前制定光热发电设备的专3 8项施工方案
信
微
B.每个单元集热器安装后应系进行旋转试验,试验转动角度应在+120°和-120°之间、偏差在±5°
联
C.驱动装置将集热器开口题调整到0°位置
押
准
D.塔式吸热器管屏设备安装时应对称进行,单面安装应不多于2组。
精
【【答答案案】】B
1
7 8
9
【【解解析析】】安装技术要求: 8
4
信
3
(1)槽式光热发电设备集热器安装技术要求 微
系
(2)塔式光热发电集热设备安装技术要求 一
联
唯
1)定日镜与支架固定牢固,安装位置、镜面调整角度符合图 纸 设计要求。
2)塔式吸热器管屏设备内部应清洁,无杂物,无堵塞,安装时应对称进行,单面安装应不多于2
组。
驱动装置 将集热器开口调整到0°位置,使用测斜仪进行测量,倾斜高差值≤3mm。
安装 集热器应从驱动端到末端进行安装
每个单元集热器安装后应进行旋转试验,试验转动角度应在+180°和-180°之间、偏差
在±10°
试验
集热器单元旋转:集热器单元应达 到设计旋转极限点120°,误差值≤10°,且符合设
计误差要求。
126 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
31.塔式光热发电设备换热器及管道安装的紧前工序是( )。
A.汽轮发电机安装
B.集热器支架安装
C.热储存设备安装
D.电气设备安装
【【答答案案】】C
【【解解析析】】塔式光热发电设备安装程序:
施工准备→基础检查验收→设备检查→定日镜安装→吸热器钢结构安装→吸热器及系统管道安装
→热热储储存存设设备备安安装装→→换热器及系统管道安装→发电机设备安装→电气设备安装→调试→验收。
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
44..88 冶冶炼炼设设备备安安装装技技术术
1.动态式炉窑砌筑必须在( )合格后方可进行。
A.炉窑壳体安装验收
B.炉窑单机无负荷试运转验收
C.炉窑壳体对接焊缝经无损检测
D.炉窑无负荷联动试运转验收
【【答答案案】】B 8
1
7
9
【【解解析析】】本题考查的是耐火砖的砌筑施工程序。动 态式炉窑砌筑必须在炉8 4窑单机无负荷运转验收合
信
3
格后方可进行。 微
系
2.静态炉窑与动态炉窑施工不同之处在于其( )。 一
联
唯
A.砌筑必须自下而上
B.起拱从中间向两侧砌筑
C.每环砖可分段完成
D.必须无负荷试运行后再砌筑
【【答答案案】】A
【【解解析析】】静态炉窑的施工程序与动态炉窑的基本相同,不同之处是:不必进行无负荷 试运行;砌筑
顺序必须自下而上进行;起拱部位应从两侧向中间砌筑,并需采用拱胎压 紧固定,锁砖完成后,拆除拱
胎。
3.有关耐火浇注料施工技术要求,正确的有( )。
A.不应在搅拌好的耐火浇注料内任意加水或其他物料
B.耐火浇注料的浇注,应适当有间歇
C.浇注衬体表面不应有剥落、孔洞等缺陷
127 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.整体浇注耐火内衬膨胀缝的设置,应按设计规定
E.应在20min 内浇注完成
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】(1)不得随意改变浇注料的配比或随意在搅拌好的浇注料中加水或其他物料。搅拌好的耐
火浇注料,应在30min 内浇注完成。耐火浇注料的浇注,应连续进行。
(2)整体浇注耐火内衬膨胀缝的设置,应按设计规定。耐火浇注料在施工后,应 按设计规定的方
法和要求养护。
(3)浇注衬体表面不应有剥落、裂缝、孔洞等缺陷。
4.关于高炉炉体框架安装程序,以下( )是正确的。
A.先安装上部框架柱,再安装下部框架柱
B.安装顺序为:下部框架柱→框架梁→下部平台梁、板→上部框架柱
C.炉顶悬臂吊车梁应在框架柱之前安装
D.各层平台梯子应在框架全部完成后安装
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【答答案案】】B
【【解解析析】】安装程序明确为"基础检查放线 →下部框架柱→框架梁→下部平台梁、板→上部框架
柱..."(B正确)
上部框架柱应在下部结构完成后安装(A错误) 8
1
7
9
炉顶悬臂吊车梁是最后安装的构件(C错误) 8 4
信
3
各层平台梯子应与框架同步安装(D错误)。 微
系
5.关于高炉炉壳安装的技术要求,以下说法是正确的( )。一
联
唯
A.炉壳组装平台表面高度差不大于2mm
B.炉壳拼装可采用点焊方式临时固定
C.需配置卡具夹紧构件保证拼装精度
D.单带吊装应使用配套吊具
E.临时平台梯子应与炉壳同步拼装
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】A正确("表面高度差不大于2mm")
B错误("不得用点焊的方式连接")
C正确("应配置卡具夹紧构件")
D错误("单带吊装宜采用专用吊架")
E正确("宜将临时平台、栏杆、梯子等同时拼装")
6.高炉本体在现场组合安装时,下列( )不属于其安装特点。
128 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.高空作业多
B.吊装高度大
C.焊接工作量大
D.安装精度高
【【答答案案】】C
【【解解析析】】高炉本体的安装特点包括高空作业多、吊装高度大和安装精度高。焊接工作量大并未在文
中提及,因此不属于其安装特点。
7.以下关于高炉炼铁系统组成的描述中,正确的有( )。
A.高炉自上而下分为炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸五部分
B.原料系统包括矿槽设备、焦槽设备及鼓风设备
C.煤气系统设备包括环缝洗涤塔设备和热风炉设备
D.渣铁系统设备包括炉前设备、中间料仓设备和水力冲渣设备
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【答答案案】】A
【【解解析析】】(1)高炉本体包括炉 体框架、炉壳、冷却设备、炉喉钢砖、炉顶保护板、炉顶装 料设备
等主要部件。
(2)原料系统设备包括矿槽设备、焦 槽设备、中间料仓设备、料车上料设备、上 料主皮带机等。
(3)送风系统设备包括鼓风设备、热风 炉设备、风口装置等。
(4)煤气系统设备包括煤气除尘器设备、环缝洗涤塔设备等。
(5)渣铁系统设备包括炉前设备、铸铁机、水 力冲渣设备等。
1
7 8
9
8.关于高炉炉壳的安装方法,下列说法正确的有( )。 【新】
信
3 8
4
微
A.采用正装法时,炉壳安装与框架安装可同步进行 系
联
B.采用倒装法时,框架应先于炉壳安装 一
唯
C.上部倒装下部正装法要求框架与炉壳同步安装
D.线外拼装整体滑移法要求框架在炉壳安装后进行
E.倒装法、上部倒装下部正装法、线外拼装整体滑移法均要求框架先于炉壳安装
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】A选项正确:正装法确实允许炉壳安装与框架安装同步进行。
B选项正确:倒装法确实要求框架先于炉壳安装。
C选项错误:上部倒装下部正装法要求框架先于炉壳安装,而非同步安装。
D选项错误:线外拼装整体滑移法要求框架先于炉壳安装,而非在炉壳安装后进行。
E选项正确:这三种安装方法(倒装法、上部倒装下部正装法、线外拼装整体滑移法)均要求框架先
于炉壳安装。
9.关于高炉炉底板安装与焊接,下列做法符合要求的有( )。 【新】
A.底板吊装就位顺序应从炉中心开始向半径方向延伸
129 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.底板就位后需要找正和调整底板上表面水平度
C.塞孔焊应从底板四周向中心方向施焊
D.底板应先进行定位焊和塞孔焊
E.横向焊缝焊接应从中间向两端延伸,并采用分段跳焊
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】A选项正确:底板吊装就位顺序确实应从炉中心开始向半径方向延伸。
B选项正确:底板就位后需要找正和调整底板上表面水平度。
C选项错误:塞孔焊应从底板中心向四周辐射施焊,而非从四周向中心。
D选项正确:底板安装确实应先进行定位焊和塞孔焊。
E选项正确:横向焊缝焊接确实应从中间向两端延伸,并采用分段跳焊方式
10.关于高炉冷却壁的安装要求,下列说法正确的有( )。 【新】
A.安装前应进行通球试验,球径为水管内径的76%±0.2mm
B.通球试验使用的球体材质应为金属球
C.压力试验的试验压力应为工作压力的1.25倍
8
D.压力试验合格后,需稳压10min,7再降至工作压力停压30min检查
1
9
4
E.吊装过程中若发生严重碰撞留3 8有伤痕,应单独再次进行水压试验
信
微
系
联
题
押
准
精
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】A选项正确:冷却壁安装 前确实需要进行通球试验,且球径要求为水管内径的76%±0.2mm。
B选项错误:通球试验使用的球体材质应为木球或尼龙球,而非金属球。
C选项错误:冷却壁压力试验的试验压力应为工作压力的1.5倍,而非1.25倍。
D选项正确:压力试验程序确实是先稳压10min,然后降至工作压力停压30min进行检查。
E选项正确:吊装过程中若发生严重碰撞留有伤 痕,确实需要单独再次进行水
1
7 8压试验并合格。
9
11.关于高炉风口装置的安装要求,下列说法正确 的 有( )
信
3 8
4
微
A.风口大套、中套及小套安装前应进行压力试验,试验压力为工作压力的1.5倍
系
联
B.压力试验程序为:稳压10min后降至工作压力,停压30min检查一
唯
C.风口装置安装后应在工作压力下进行通水试验
D.中套及小套可采用配重平衡法吊装
E.风口固定装置顶紧后,顶板与大套法兰之间的间隙应不少于10.0mm
130 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】BCDE
【【解解析析】】A选项错误:风口装置安装前的压力试验压力应为工作压力的1.25倍,而非1.5倍。
B选项正确:压力试验程序确实是先稳压10min,然后降至工作压力停压30min进行检查。
C选项正确:风口装置安装后确实需要在工作压力下进行通水试验。
D选项正确:中套及小套确实可采用配重平衡法进行吊装。
E选项正确:风口固定装置顶紧后,顶板与大套法兰之间的间隙确实应不少于10.0mm。
12.关于转炉倾动装置的安装,下列说法正确的( )。
A.切向键安装前应经过研磨,接触面积检查不小于75%
B.切向键的安装推荐采用液氮冷装法
C.安装扭力杆支座时,应确保扭力杆本体水平度保持在0.20/1000以内
D.切向键装入后,需要将减速机调整到垂直位置
E.倾动装置通过两组切向键分别与二次减速机大齿轮及驱动侧耳轴连接
情情景景还还原原::【【2255年年案案】】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
44..88 冶冶炼炼设设备备安安装装技技术术
【【答答案案】】BCE
【【解解析析】】A选项错误:切向键安装前用红丹粉检 查接触面积,要求不小于80%,8而非75%。
1
7
9
B选项正确:切向键的安装确实采用液氮冷装法。 8 4
信
3
C选项正确:安装扭力杆支座时,对扭力杆本体水平度 的要求确实是保微持在0.20/1000以内。
系
D选项错误:切向键装入后,应将减速机调整到水平位置 ,而非垂直
联
位置。
一
唯
E选项正确:倾动装置确实通过两组切向键分别与二次减速机 大 齿轮及驱动侧耳轴连接,用于传动扭
力矩。
13.关于轧机主机列设备的试运行要求,下列说法符合规定的( )
A.机机低速压下装置、高速压下装置往返运转均不应少于3次
B.主传动电动机空载试运行时间不应少于0.5小时
C.电动机带动减速机、齿轮机座和机机的联合试运行需按额定转速分档进行
D.试运行时滚动轴承温升不超过40℃,且最高温度不得超过80℃
E.换辊装置往返运行不应少于5次,停止位置应符合设计文件规定
【【答答案案】】BCDE
【【解解析析】】A选项错误:机机低速压下装置、高速压下装置往返运转均不应少于5次,而非3次。
B选项正确:主传动电动机空载试运行时间确实不应少于0.5小时。
C选项正确:电动机带动减速机、齿轮机座和机机的联合试运行确实需要按额定转速的25%、50%、
131 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
75%、100%分档进行。
D选项正确:试运行时滚动轴承温升不超过40℃,且最高温度不得超过80℃的要求准确。
E选项正确:换辊装置往返运行不应少于5次,且停止位置应符合设计文件规定
①轧机低速压下装置、高速压下装置往返运转均不应少于55次次。
②主主传传动动电电动动机机空空载载试运行不应少于00..55hh;电电动动机机带带动动减减速速机机试运行不应
少于00..55hh;电电动动机机带带动动减减速速机机、、齿齿轮轮机机座座试运行不应少于00..55hh;电电动动机机带带
动动减减速速机机、、齿齿轮轮机机座座和和轧轧机机试运行,按额定转速的2255%%、、5500%%、、7755%%、、110000%%分
主机列设备试运行要求
别试运行,且不应少于22hh。
③ 换辊装置及其他设备往返运行均不应少于55次次。
④试运行设备轴承温度应正常,滚滚动动轴承温温升升不超过4400℃℃,且最高温温度度不
得超过8800℃℃;滑滑动动轴承温温升升不得超过3355℃℃,且最高温温度度不得超过7700℃℃。
第第1155讲讲 相相关关法法规规((一一))
8
7
1
9
♛ 教教材材介介绍绍 8 4
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
55..11 计计量量法法 信
3
微
1.被封存的合格计量器具( )。
系
联
一
A.无需检定,直接使用 唯
B.检定合格后,方可使用
C.禁止使用
D.经计量检测机构许可,可以使用
【【答答案案】】B
【【解解析析】】计量器具封存:根据使用频率及生产经营情况,暂停使用的。重新启用时,必须经检定合
格后,方可使用。
2.项目经理部专(兼)职计量管理员对施工使用的计量器具进行的管理内容不包括( )。
A.建立现场使用计量器具台账
B.负责现场使用计量器具周期送检
C.负责现场巡视计量器具的完好状态
D.签发不合格计量器具的报废评定
【【答答案案】】D
132 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【解解析析】】管理内容有:(1)建立现场使用计量器具台账;(2)负责现场使用计量器具周期送检;
(3)负责现场巡视计量器具的完好状态。
3.施工计量器具检定范畴不包括( )。
A.强制检定工作计量器具
B.非强制检定工作计量器具
C.施工过程中使用的自制检具
D.企业使用的最高计量标准器具
【【答答案案】】C
【【解解析析】】施工计量器具检定范畴:列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》(以下简
称《强检目录》)的在施工过程使用的工作计量器具。
施工单位建立的最高计量标准器具。列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》的计量器
具。
非强制检定的计量器具可由使用单位依法自行定期检定,本单位不能检定的,由有权开展量值传递
工作的计量检定机构进行检定。
4.与设备配套平时不允许拆装的电压7 8表属于( )。
1
9
4
A.A类计量器具 3 8
信
微
B.B类计量器具 系
联
C.C类计量器具 题
押
D.强制检定的计量器具准
精
【【答答案案】】C
【【解解析析】】C类计量器具范围 (1)计量性能稳定,量值不易改变,低值易耗且使用要求精度不高的计
量器具。如钢直尺、弯尺、5m以下 的钢卷尺等。(2)与设备配套,平时不允许拆装指示用计量器具。如
电压表、电流表、压力表等。(3)非 标准计量器具。如垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检
测尺等。
5.用于工艺控制、质量检测及物资管理的 计量器具是( )。
A.A类计量器具
8
B.B类计量器具
1
7
9
C.C类计量器具
信
3 8
4
微
D.D类计量器具 系
联
【【答答案案】】B 一
唯
【【解解析析】】B类计量器具范围:用于工艺控制、质量检测及物资管 理的计量器具。例如:卡尺、千 分
尺、百分表、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、测厚仪;温度计、 温度指示调节仪;
压力表、测力计、转速表、砝码、硬度计、万能材料试验机、天平; 电压表、电流表、欧姆表、电功率
表、功率因数表;电桥、电阻箱、检流计、万用表、 标准电信号发生器;示波器、阻抗图示仪、电位差
计、分光光度计等。
6.强制检定的计量器具范围不包括( )。
A.社会公用计量标准器具
B.部门和企业、事业单位使用的工作计量器具
C.用于贸易结算、安全防护的计量器具
D.用于环境监测的计量器具
【【答答案案】】B
【【解解析析】】强制检定的计量器具范围有:社会公用计量标准器具;部门和企业、事业单位使用的最高
133 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
计量标准器具;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的列入计量器具强制检定的工作
计量器具。B应是最高的计量器具。
7.关于A类计量器具的管理要求,以下( )是正确的。
A.企业最高计量标准器具可自行检定
B.强制检定的工作计量器具需送至法定或授权机构检定
C.大型试验设备不需要定期检定
D.一级平晶属于B类计量器具
【【答答案案】】B
【【解解析析】】企业最高计量标准器具必须送检(A错误);
强制检定的工作计量器具需送至法定或授权机构检定(B正确)。大型试验设备的校准、检定,需联
系法定或者授权的计量检定机构定期来试验 室现场校验。(C错误)
一级平晶属于A类计量器具(D错误).
8.关于A类计量器具的范围,以下( )是正确的。
A.施工企业最高计量标准器具
B.用于安全防护的压力表 7 8
1
9
4
C.手持式激光测距仪 8
3
信
D.甲烷测定器 微
系
联
E.电位差计 题
押
【【答答案案】】ABCD 准
精
【【解解析析】】1)A 类计量器 具
(1)A类计量器具范围
①施工企业最高计量标准器具 和用于量值传递的工作计量器具。
例如:一级平晶、零级刀口尺、水 平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表 检具、千分表检
具、自准直仪、立式光学计、标准活塞式 压力计等。
②列入国家强制检定目录的工作计量器具 。
例如:用于安全防护的压力表、电能表、接地电阻测量仪、声级计、透射式烟度 计、电力测量用互
感器;用于测绘的手持式激光测距仪、全站仪、测 地 型GNSS 接收 机;用于有毒
1
7有8害、易燃易爆气体检
9
测(报警)的二氧化硫气体检测仪、硫化氢气体分 析 仪 、一氧化碳检测报警
信
3器8
4
、一氧化碳和二氧化碳红
微
外线烟气分析仪、化学发光法氮氧化物分析仪、甲烷测定器 。电位差计属系于B类。
联
9.以下计量器具,需要强制检定的是( )。 一
唯
A.电压表
B.电流表
C.欧姆表
D.电能表
E.测量互感器
【【答答案案】】DE
【【解解析析】】列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的在施工中的工作计量器具。如用
于安全防护的压力表、电能表(单相、三相)、测量互感器(电压互感器、 电流互感器)、绝缘电阻测
量仪、接地电阻测量仪、声级计等。
10.杜绝任何( )计量器具流入工作岗位。
A.精度低的
B.等级低的
134 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.未经检定的
D.经检定不合格的
E.超过检定周期的
【【答答案案】】CDE
【【解解析析】】杜绝任何未经检定的、经检定不合格的或者超过检定周期的计量器具流入工作岗位。
11.关于施工计量器具使用的管理规定,正确的是( )。
A.非强制检定,不必检定
B.非强制检定计量器具的检定周期,由企业自行确定
C.企业、事业单位建立本单位各项最高计量标准,须向省级人民政府计量行政部门申请考核
D.不准在教学工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期的计量器具
【【答答案案】】B
【【解解析析】】非强制检定的计量器具可由使用单位依法自行定期检定,本单位不能检定的,由有权开展
量值传递工作的计量检定机构进行检定。计量检定工作应当按照经济合理、就地就近的原则进行。企
业、事业单位建立本单位各项最高计量标准,须向与其主管部门同级的人民政府计量行政部门申请考
8
核。任何单位和个人不得经营销售残次计7量器具零配件,不得使用残次零配件组装和修理计量器具;不
1
9
4
准在工作岗位上使用无检定合格印、证3 8或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。
信
微
12.计量器具经检定机构检定系后出具的检定印、证,是评定计量器具的性能和质量是否符合法定要求
联
的技术判断和结论。计量检定题印、证不包括( )。
押
准
A.检定证书
精
B.检定结果通知书
C.计量器具质量合格证
D.检定印记
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是施工计量器具 使用的管理规定。计量器具经检定机构检定后出具的检定印、
证,是评定计量器具的性能和质量是否符合法 定要求的技术判断和结论。计量检定印、证包括的内容:
(1)检定证书:证明计量器具已经过检定,并获 满意结果的文件。(2)检定结果通知书:证明计量器
8
具不符合有关法定要求的文件。(3)检定印记:证 明计量器具经过检定合格而在1 7计量器具上加盖的印
9
8
4
记。 信 3
微
13.检测器具的测量极限误差必须( )被测对象所 能允许的测量系极限误差。
联
A.大于
唯
一
B.不得大于
C.小于
D.不得小于
【【答答案案】】B
【【解解析析】】检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许的测量极限误差。
14.计量器具经检定机构检定后出具的( )是证明计量器具不符合有关法定要求的文件。
A.检定证书
B.检定结果通知书
C.漆封印
D.钳印
【【答答案案】】B
【【解解析析】】不合格通知书(检定结果通知书):说明计量器具被发现不符合或不再符合相关法定要求
135 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
的文件。
15.下列计量器具中,属于C类范围的是( )。
A.焊接检验尺
B.水准仪
C.5m以下的钢卷尺
D.温度计
【【答答案案】】C
【【解解析析】】C类计量器具范围:(1)计量性能稳定,量值不易改变,低值易耗且使用要求精度不高的
计量器具。如:钢直尺、弯尺、5m以下的钢卷尺等。(2)与设备配套,平时不允许拆装指示用计量器
具。如:电压表、电流表、压力表等。(3)非标准计量器具。如:垂直检测尺、游标塞尺、对角检测
尺、内外角检测尺等。
第第1166讲讲 相相关关法法规规((二二))
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
55..22 电电力力法法 8
1
7
9
1.供电方案的有效期,是指从供电方案正式通知书 发出之日起至交纳供电
8
4贴费并受电工程开工日为
信
3
止。高压供电方案的有效期为( ),逾期注销。 微
系
A.3个月 联
一
唯
B.6个月
C.9个月
D.12个月
【【答答案案】】D
【【解解析析】】高压供电方案的有效期为1年,低压供电方案的有效期为3个月,逾期注销。需延长供电方
案有效期的,应当在有效期到期前10日内向供电企 业提出申请,供电企业应当视情况予以办理延长手
续,但延长时间不得超过前款规定的期限。
2.电压在500kV的架空电力线路保护区,导线边缘向外侧延伸的距离为( )。
A.5m
B.10m
C.15m
D.20m
136 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】D
【【解解析析】】电压在500kV的架空电力线路保护区,导线边缘向外侧延伸的距离为20m。
3.总承包单位如果用自备电源(如柴油发电机组)解决用电问题时,应( ),同时要妥善采取
安全技术措施,防止自备电源误入市政电网。
A.上报供电部门备案
B.进行专家论证
C.告知政府主管部门并征得同意
D.告知供电部门并征得同意
【【答答案案】】D
【【解解析析】】如果工程项目地处偏僻,用电申请已受理,但自电网引入的线路施工和通电尚需一段时
日,而工程又急需开工,则总承包单位通常用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问题。此时,
总承包单位要告知供电部门并征得同意,同时要妥善采取安全技术措施,防止自备电源误入市政电网。
4.临时用电的准用程序中包括:①协助业主向当地电业部门申报用电方案;②经电业部门检查、验
收和试验,同意送电后送电开通;③对施工项目进行检查、验收,向电力部门提供相关资料,申请送
8
电;④进行临时用电设备、材料的采购和7施工。其正确的准用程序是( )。
1
9
4
A.①→③→④→② 3 8
信
微
B.③→④→①→② 系
联
C.①→④→③→② 题
押
准
D.④→③→①→②
精
【【答答案案】】C
【【解解析析】】(1)临时用电的 准用程序
① 施工单位应根据国家有关标 准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现 场“临时用电施
工组织设计”,并协助业主向当地电业 部门申报用电方案。
② 按照电业部门批复的方案及《施工 现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005 进行临时用电设
备、材料的采购和施工。
③ 对临时用电施工项目进行检查、验收,并 向供电部门提供相关资料,申请送电。
8
④经供电部门检查、验收和试验,同意送电后送 电开通。 1 7
9
8
4
5.有关电力线路保护区说法,不正确的是( ) 。 信 3
微
A.电压在110kV的架空电力线路保护区是导线边缘向外 侧延伸的距离系为10m
联
B.地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各1m所形成的两平行 线内
唯
的一区域
C.江河电缆一般不小于线路两侧各100m所形成的两平行线内 的 水域
D.不得在距电力设施周围500m范围内进行爆破作业
【【答答案案】】B
【【解解析析】】电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75m所形成的 两平行线内的
区域;海底电缆一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100m); 江河电缆一般不小于线路两侧各
100m(中、小河流一般不小于两侧各50m)所形成的两平行线内的水域。
6.在电力设施保护区内允许取土的范围内取土时,所形成的坡面与地平线之间的夹角,一般不得大
于( )。
A.30°
B.35°
C.40°
D.45°
137 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】D
【【解解析析】】为了防止将杆塔基础掏空或垂直取土的现象发生,取土后所形成的坡面与地平线之间的夹
角,一般不得大于45°
7.关于用电计量装置的使用规定,正确的是( )。
A.由县级以上计量行政主管部门授权的检定机构进行检定合格
B.用电计量装置的设计应征得当地供电部门认可
C.用电计量装置在新装、换装及现场校验后,用户应对其加封
D.用电计量装置加封后,供电企业应在工作凭证上签章
【【答答案案】】B
【【解解析析】】用电计量装置使用规定如下:(1)用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据,依照
有关法规规定该装置属于强制检定范畴,应由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合
格,方为有效;(2)用电计量装置的设计应征得当地供电部门认可,施工单位应严格按照施工设计图纸
进行安装,并符合相关现行国家标准或规范。安装完毕应由供电部门检查确认;(3)供电企业在新装、
换装及现场校验后应对用电计量装置加封,并请用户在工作凭证上签章。
8
8.电力线路设施的保护范围包括( 7 )。
1
9
4
A.电力线路设施 3 8
信
微
B.电力电缆线路设施 系
联
C.线路相关设施 题
押
准
D.电力调度设施
精
E.发电设施
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】电力线路设施的保护 范围包括:电力线路设施、电力电缆线路设施、线路相关设施、电力
调度设施。
9.临时用电工程安装完毕后,由安全 部门组织检查验收,参加人员有主管临时用电安全的项目部领
导、有关技术人员、( ),必要时请主管 部门代表和业主的代表参加。
A.工程项目经理
8
B.监理工程师 1 7
9
8
4
C.临时用电施工组织设计编制人员 信 3
微
D.电工班长及安全员 系
联
E.施工现场主管人员
唯
一
【【答答案案】】CDE
【【解解析析】】由安全部门组织检查验收,参加人员有主管临时用电安全的项目部领导、有关技术人员、
施工现场主管人员、临电用电施工组织设计编制人员,电工班长及安全员。必要时请主管部门代表和业
主的代表参加。
10.施工现场临时用电安全技术要求包括( )。【新】
A.配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板
B.N线端子板必须与金属电器安装板可靠连接
C.两级漏电保护器的额定动作电流和额定动作时间应作合理配合
D.总配电箱的漏电开关的额定动作电流不应大于30mA
E.末级开关箱的漏电开关的额定动作时间不应大于0.1s
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装
138 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
板绝缘,PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。①总配电箱中,剩余电流动作保护器的额定剩
余动作电流应大于30mA、动作时间 应大于0.1s,但其额定剩余动作电流与动作时间的乘积不应大于
30mA·s。
②开关箱中,剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应大于30mA、动作时间不应大于0.1s。
11.《中华人民共和国电力法》规定:( )和终止用电,应当依照规定的程序办理手续。
A.申请新装用电
B.临时用电
C.增加用电容量
D.变更用电
E.购买用电计量装置
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】《电力法》第26条规定:申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用
电,应当依照规定的程序办理手续。
12.关于用户受电工程的管理要求,下列说法符合规定的( )。【新】
A.高压供电用户需提供设计单位资质7 8证明及受电工程设计资料
1
9
4
B.低压供电用户需提供全套电气8设计图纸供供电企业审核
3
信
C.供电企业对隐蔽工程的中间微检查时间不超过5个工作日
系
联
D.受电工程竣工报告需包题括电气试验记录和值班人员名单
押
E.供电企业进行中间检准查时,如有问题应一次性提出书面意见
精
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】A选项正确:高压 供电用户确实需要提供设计单位资质证明和受电工程设计资料。
B选项错误:低压供电用户无需 提供设计相关资料。
C选项错误:隐蔽工程中间检查的 单位检查时间不超过2个工作日,而非5个。
D选项正确:竣工报告内容确实包括电 气试验及保护整定调试记录、值班人员名单及资格。
E选项正确:供电企业进行中间检查时, 如有不符合规定的,应一次性向用户提出书面意见。
13.临时用电的用户,应安装用电计量装置。对不具备安装条件的,可按( )计收电费。
A.用电电压
1
7 8
9
B.用电容量
信
3 8
4
微
C.使用时间 系
联
D.规定的电价 一
唯
E.用电次数
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】临时用电的用户,应安装用电计量装置。对不具备安装条件的,可按其用电容量、使用时
间、规定的电价计收电费。
14.关于施工现场TN-S临时用电系统的配电要求,下列说法正确的( )。【新】
A.保护接地导体(PE)应由总配电箱电源侧中性导体(N)处引出
B.保护接地导体(PE)可与中性导体(N)统一连接
C.当相导体截面积为30mm²时,保护接地导体最小截面积为25mm²
D.保护接地导体(PE)上需要安装熔断器
E.保护接地导体(PE)严禁通过工作电流,且严禁断开
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】A选项正确:TN-S系统中,保护接地导体(PE)确实应由总配电箱电源侧中性导体(N)处
139 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
引出。
B选项错误:TN-S系统中,保护接地导体(PE)必须与中性导体(N)分开敷设,不得合并。
C选项正确:当相导体截面积S满足25≤S≤50mm²时,保护接地导体最小截面积为25mm²。
D选项错误:保护接地导体(PE)上严禁装设开关或熔断器,不允许临时切断。
E选项正确:保护接地导体(PE)严禁通过工作电流,且在任何情况下都严禁断开。
15.关于施工现场配电箱的设置与使用要求,下列说法符合规定的( )。【新】
A.分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
B.同一个开关箱在必要时可以直接控制多台用电设备
C.当动力与照明合并设置为同一配电箱时,应分路配电
D.配电箱内的N端子板必须与金属电器安装板做电气连接
E.维修配电箱时应悬挂“禁止合闸、有人工作”的停电标识牌
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】A选项正确:分配电箱与开关箱的距离确实不应超过30m。
B选项错误:每台用电设备应有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设
备。 7 8
1
9
4
C选项正确:当动力与照明合并设8置为同一配电箱时,动力和照明必须分路配电。
3
信
D选项错误:N端子板必须与金微属电器安装板绝缘,而非做电气连接;PE端子板才必须与金属电器安
系
联
装板做电气连接。 题
押
E选项正确:配电箱定期准维修、检查时,必须悬挂“禁止合闸、有人工作”的停电标识牌,并不得带
精
电作业。
♛ 教教材材介介绍绍
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
55..33 特特种种设设备备安安全全法法
1.下列起重机械中,不属于特种设备的是( )。
A.额定起重量为0.3t的升降机
B.额定起重量为3t且提升高度为2m的起重机
C.额定起重力矩为45t·m且提升高度为2.5m的塔式起重机
D.层数为2层的机械式停车设备
【【答答案案】】A
【【解解析析】】属于特种设备的起重机械的范围:额定起重量不小于0.5t的升降机;额定起重量不小于
3t(或额定起重力矩不小于40t·m的塔式起重机,或生产率不小于300t/h的装卸桥),且提升高度不小
于2m的起重机;层数不小于2层的机械式停车设备。
140 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.一般特种设备的安全技术档案不包括( )。
A.监督检验证明
B.产品合格证明
C.能效测试报告
D.特种作业人员操作记录
【【答答案案】】D
【【解解析析】】特种设备的安全技术档案应当至少包括:(1)特种设备的设计文件、产品质量合格证明、
安装及使用维修保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件,以及安装技术文件和资料;(2)高耗
能特种设备的能效测试报告。
3.电梯的安装、改造、维修,必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许
可的单位进行,( )对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。
A.电梯制造单位
B.电梯安装单位
C.电梯使用单位
8
D.电梯维护单位 1 7
9
4
8
【【答答案案】】A 3
信
微
【【解解析析】】电梯的制造、安装、系改造和维修活动,必须严格遵守安全技术规范的要求。电梯的制造单
联
位对电梯质量以及安全运行涉题及的质量问题负责。
押
准
4.下列设备中,属于精特种设备的是( )。
A.储气罐
B.水泵
C.压缩机
D.风机
【【答答案案】】A
【【解解析析】】特殊设备是指涉及生命安全、危 险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机
械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用 机动车辆,同时也包括其附属的安全附件、安全保护装
8
置和安全保护装置相关的设施。所以正确为A。 1 7
9
8
4
5.压力管道中的公用管道安装许可类别为GB类压力 管道,分为燃气管道信和3( )。
微
A.城市供水管道 系
联
一
B.动力管道
唯
C.污水管道
D.热力管道
【【答答案案】】D
【【解解析析】】公用管道压力管道分为燃气管道、热力管道。
6.特种设备生产单位应当具备的条件不包括( )。
A.具有法定资质
B.有与生产相适应的资金
C.具备保障特种设备安全性能的技术能力
D.建立并且有效实施与许可范围相适应的质量保证体系
【【答答案案】】B
【【解解析析】】特种设备生产单位应当具备下列条件:
(1)具有法定资质。
141 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)具有与许可范围相适应的资源条件,并满足生产需要。
(3)建立并且有效实施与许可范围相适应的质量保证体系。
(4)具备保障特种设备安全性能的技术能力。
7.下列工业管道属于GC1级的是( )。
A.火灾危险性为甲、乙类可燃气体
B.输送流体介质,并且设计压力P≥10.0MPa
C.设计压力P≥4.0MPa且设计温度高于或等于400℃的管道
D.设计压力P≥6.0MPa
E.设计温度高于或等于400℃的管道
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】(1)输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1介质、 急性毒性类别2
气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的工业管道。
(2)输送《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》GB 50160—2008、 《建筑设计防火规范
(2018年版)》GB 50016—2014中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化
8
烃),并且设计压力大于 或者等于4.0MP7a的工艺管道。
1
9
4
(3)输送流体介质,并且设计压3 8力大于或者等于10.0MPa,或者设计压 力大于或者等于4.0MPa且设
信
微
计温度高于或者等于400℃的工艺系管道。
联
8.( )不可以从事GC题2级管道安装的。
押
准
A.锅炉B级许可
精
B.管道GC1许可
C.管道GCD许可
D.压力容器A1级许可
【【答答案案】】D
【【解解析析】】锅炉A、B级许可,管道GC1许 可,管道GCD许可均覆盖GC2许可。
9.额定速度>6m/s的电梯安装单位要具有 ( )资质。
A.A1
8
B.A2 1 7
9
8
4
C.B1 信 3
微
D.B2 系
联
【【答答案案】】A
唯
一
【【解解析析】】曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)安装资质:A1: 额定速度>6m/s。A2:2.5m/s<额定
速度≤6.0m/s。B:额定速度≤2.5m/s。
10.压力容器的范围不包括( )。
A.补偿器
B.设备法兰
C.安全阀
D.压力表
【【答答案案】】A
【【解解析析】】压力容器本体中的主要受压元件,包括筒节(含变径段)、球壳板、非圆形容器的壳板、
封头、平盖、膨胀节、设备法兰,热交换器的管板和换热管,M36 以上(含M36)螺栓以及公称直径大于
或等于250mm的接管和管法兰等;压力容器安全附件,包括直接连接在压力容器上的安全阀、爆破片装
置、易熔塞、紧急切断装置、安全联锁装置;压力容器的仪表,包括直接连接在压力容器上的压力、温
142 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
度、液位等测量仪表。
11.下列设备中,属于特种设备的有( )。
A.容积35L的热水锅炉
B.工作压力1.6MPa,且P·V为3MPa·L的容器
C.天然气管道
D.自动扶梯
E.1t升降机
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】本题考查的是特种设备的规定范围。A为设计正常水位容积大于或者等于30L,且额定蒸汽
压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功
率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉,所以不正确。
B为容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于
1.0MPa.L的气体、液化气体。正确。
C为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有
毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等7 8于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。不
1
9
4
正确。D没有数值要求;E规定为额定起8重量大于或者等于0.5t的升降机。
3
信
12.关于特种设备生产单位的质微量安全管理制度,下列说法符合规定的( )。
系
联
A.质量安全员应每日根据题风险管控清单进行检查,并形成检查记录
押
B.日常检查中未发现问准题的,可以不记录,实行零风险默认
精
C.单位主要负责人每月 至少听取一次质量安全总监工作汇报
D.质量安全总监负责组织 周排查,研究解决日常管控中发现的问题
E.月调度会议应对当月质量安 全管理情况进行总结并安排下月工作
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】A选项正确:质量安全员要每 日根据《特种设备质量安全风险管控清单》进行检查,形成检
查记录。
B选项错误:未发现问题的,也应当予以记录,实行零风险报告,不能默认不记录。
C选项正确:单位主要负责人要每月至少听取一 次质量安全总监管理工作情况
1
7 8汇报。
9
D选项正确:质量安全总监要每周组织风险隐患排 查 ,研究解决日常管控
信
3中8
4
发现的问题。
微
E选项正确:月调度会议应对当月特种设备质量安全日 常管理、风险系隐患排查治理等情况进行总结,
联
并对下个月重点工作作出调度安排。 一
唯
第第1177讲讲 相相关关标标准准、、机机电电工工程程企企业业资资质质与与施施工工组组织织、、施施工工招招标标投投标标与与合合同同管管
理理
♛ 教教材材介介绍绍
143 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
66..11 建建筑筑机机电电工工程程设设计计与与施施工工标标准准
1.关于建筑物电气设备用房的设置要求,下列( )是正确的。【新】
A.变电所允许有变形缝穿越
B.地面或门槛应高出本层楼地面,标高差值不应小于0.15m。
C.电气设备正上方不应设置水管道
D.智能化系统机房应远离卫生间 8
7
1
9
【【答答案案】】C 8 4
3
信
【【解解析析】】A错误:变电所柴油发微电机房智能化系统机房不应有变形缝穿越。
系
联
B错误:地面或门槛高出本层楼地面的标高差值不应小于0.10m,设在地下层时不应小于0.15m。
题
押
C正确:电气设备的正上准方不应设置水管道。
精
D错误:与卫生间等积水场所贴邻时,应采取防水措施。
2.关于应急电源和备用电源的设置要求,下列( )说法全部正确。【新】
①应急电源与非应急电源间应采取防止并列运行措施
②两个供电电源切换时间应满足用电设备要求
③备用电源应满足间断供电时间和容量要求
④备用电源和应急电源共用柴油发电机组时应有各自供电回路
⑤消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时消防负荷应设专用回路
A.①②③④ B.①②④⑤
1
7 8
9
C.②③④⑤ D.①②③④⑤ 8
4
信
3
【【答答案案】】B 微
系
【【解解析析】】①正确:应急电源与非应急电源之间,应采取防 止并列运一
联
行的措施。
唯
②正确:两个供电电源之间的切换时间应满足用电设备允许 中断 供电时间的要求。
③错误:备用电源应满足用电设备连续供电时间和供电容量的要求
④正确:备用电源和应急电源共用柴油发电机组时应有各自的供电母线段及回路。
⑤正确:消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时,消防负荷应设置专用的回路。
3.关于照明灯具的防护等级要求,下列( )不符合规范。【新】
A.室外灯具防护等级不应低于IP54
B.埋地灯具防护等级不应低于IP67
C.水下灯具防护等级不应低于IP68
D.多尘埃场所灯具防护等级不应低于IP44
【【答答案案】】D
【【解解析析】】A正确:室外灯具防护等级不应低于IP54。
B正确:埋地灯具防护等级不应低于IP67。
144 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C正确:水下灯具的防护等级不应低于IP68。
D错误:多尘埃的场所应采用防护等级不低于IP5X的灯具。
4.关于照明光源的选择要求,下列( )说法全部正确。【新】
①灯具安装高度较低房间宜采用LED光源
②灯具安装高度较高场所宜采用金属卤化物灯
③重点照明宜采用大功率陶瓷金属卤化物灯
④室外照明场所宜采用高压钠灯
⑤照明设计不应采用普通照明白炽灯
A.①②③④
B.①②④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④⑤
【【答答案案】】B
【【解解析析】】①正确:灯具安装高度较低的房间宜采用LED光源、细管径直管形三基色荧光灯;
8
②正确:灯具安装高度较高的场所宜7采用LED光源金属卤化物灯高压钠灯;
1
9
4
③正确:重点照明宜采用LED光源3 8小功率陶瓷金属卤化物灯;
信
微
④正确:室外照明场所宜采用系LED光源金属卤化物灯高压钠灯;
联
⑤正确:照明设计不应采题用普通照明白炽灯。对电磁干扰有严格要求,且其他光源无法满足的特殊
押
准
场所除外。
精
5.关于与建筑一体化安 装灯具的要求,下列( )是正确的。【新】
A.人员可触及灯具的输入 电压可为220V
B.人员可触及灯具表面温度不 应超过60℃
C.安装于地面的灯具防护等级不 应低于IP65
D.正常工作条件下人员可触及灯具表 面温度不应超过45℃
【【答答案案】】D
【【解解析析】】A错误:安装在人员可触及场所的灯 具,其输入电压应为安全特低电压(SELV)。
8
B错误:正常工作条件下,人员可触及灯具表面 的温度不应超过45℃。 1 7
9
8
4
C错误:安装于地面及潮湿场所的灯具,其防护等级 不应低于IP67。 信 3
微
6.【单选题】某建筑生活给水系统需分区供水,且设有 集中热水系统系。根据规范,各分区的静水压
联
力不宜大于( )。【新】
唯
一
A.0.35MPa
B.0.40MPa
C.0.45MPa
D.0.55MPa
【【答答案案】】D
【【解解析析】】规范对不同情况下的分区静水压力有明确区分。
当生活给水系统分区供水时,各分区的静水压力不宜大于0.45MPa。
但是,当设有集中热水系统时,分区静水压力的限值可适当放宽,即不宜大于0.55MPa。
因此,对于本题中“设有集中热水系统”的条件,应选择0.55MPa。
7.关于室内污水水泵的选型计算,下列( )描述符合规范规定。【新】
A.水泵的流量应按生活排水的最大时流量选定。
B.水泵的流量应按生活排水的设计秒流量选定。
145 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.水泵扬程需考虑管道压力计算。
D.计算水泵扬程时,应在提升高度和管路水头损失之和的基础上,附加2~3米的流出水头
E.水泵的扬程选择与排出管道的管径无关
【【答答案案】】BD
【【解解析析】】室内污水水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;水泵扬程应按提升高度、管路系统水
头损失,另附加2~3m流出水头计算。
选项A错误,选项B正确。
选项C错误,选项D正确。
选项E错误,规范无介绍。
8.下列关于太阳能热水器安装方位的要求,( )是正确的。【新】
A.必须无条件朝向正南
B.应朝向正南,如受条件限制,其偏移角可适当增大至20°
C.应朝向正南,如受条件限制,其偏移角不得大于15°
D.安装方位对集热效率没有影响,可根据美观任意确定
8
【【答答案案】】C 7
1
9
4
【【解解析析】】安装固定式太阳能热水器3 8时,首先应朝向正南,这是最优方位。当现场条件无法满足正南
信
微
朝向时,允许存在一定的偏移,但系偏移角有严格限制,最大不得超过15°,以确保集热效率不会显著降
联
低。 题
押
准
9.关于热交换器的水压试验,下列( )说法符合规范要求。【新】
精
A.试验压力统一为工作 压力的1.2倍
B.试验压力应以工作压力 的1.5倍作为基准
C.蒸汽部分的试验压力不应低 于蒸汽供汽压力加0.3MPa
D.热水部分的试验压力不应低于 0.4MPa
E.若热水部分工作压力极低,可按其 工作压力的1.5倍进行试验,即使该值低于0.4MPa
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】热交换器应以工作压力的1.5倍做水 压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热
8
水部分应不低于0.4MPa。 1 7
9
8
4
10.要评价为一栋合格的装配式建筑,必须同时满足 下列( )基本条信 3件。【新】
微
A.采用全装修 系
联
B.装配率不低于50%
唯
一
C.围护墙和内隔墙部分的评价分值不低于5分
D.主体结构部分的评价分值不低于20分
E.装配率不低于60%
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】(3)装配式建筑的装配率评分项包括主体结构(满分50分)、围护墙和内隔墙(满分20
分)、装修和设备管线(满分30分)3项。
(4)装配式建筑的评价,应同时满足的基本条件:
主体结构部分的评价分值不低于20分;围护墙和内隔墙部分的评价分值不低于10分;采用全装修;
装配率不低于50%。
♛ 教教材材介介绍绍
146 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
66..22 工工业业机机电电工工程程设设计计与与施施工工标标准准
1.关于压力容器加强圈的设计要求,以下说法正确的是( )。【新】
A.加强圈最好设置在容器的外部
B.当加强圈设置在容器内部时,其每侧间断焊接的总长应不小于圆筒外圆周长的1/2
C.加强圈应整圈围绕在圆筒的圆周上,与圆筒间的焊脚尺寸不得小于相焊件中较薄件的厚度
D.若加强圈材料许用应力大于壳体材8 料,所需补强面积可按比例减少
7
1
9
【【答答案案】】C 8 4
3
信
【【解解析析】】选项A错误,规范明确微加强圈可设置在容器的内部或外部。选项B错误,当加强圈设置在容
系
联
器内部时,每侧间断焊接总长应不小于圆筒内圆周长的1/3(而非外圆周长的1/2)。选项D错误,若补强
题
押
材料许用应力大于壳体材料准许用应力,所需补强面积不得减少。
精
2.在剧烈循环操作条件下,关于管道组成件及连接方式的选择,下列( )做法是符合规范的。
【新】
A.采用一条焊缝方向改变角度为30°的斜接弯管。
B.管件选用锻造件及轧制无缝管件。
C.法兰连接采用合金钢螺栓或双头螺柱。
D.为方便检修,在管道上使用带填料密封的补偿器。
E.法兰连接采用对焊法兰。
【【答答案案】】BCE
1
7 8
9
【【解解析析】】选项A不符合规范,剧烈循环条件下,斜 接弯管一条焊缝方向改变8
4
的角度不应大于22.5°。
信
3
选项B符合规范对管件类型的要求。选项C符合规范对连接 螺栓材料的要求微。选项D不符合规范,规范明确
系
规定在剧烈循环条件下不应使用带填料密封的补偿器。选项E 符合规范一,
联
剧烈循环条件下应采用对焊法
唯
兰。
3.关于静设备安装测量的基准设定,下列描述符合规范的是( )。【新】
A.以设备支座的底面作为安装标高的基准。
B.以卧式设备两端封头的中心线作为水平度的测量基准。
C.以立式设备顶部两条相互垂直的方位线作为垂直度测量基准。
D.套管式换热器以顶层换热管的上表面作为水平度的测量基准。
E.套管式换热器以一根支架柱的外侧面作为单排管垂直度的测量基准。
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】选项B不符合规范,卧式设备应以两侧水平方位线作为水平度测量基准。选项C不符合规
范,立式设备应以任意两条相邻的方位线(而非顶部的相互垂直的线)作为垂直度测量基准。
4.关于静设备耐压试验的规定,当采用气压试验代替液压试验时,对于非压力容器,其焊接接头应
进行无损检测的比例和合格级别是( )。【新】
147 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.进行100%检测,合格级别按原设计文件规定。
B.进行25%检测,射线检测合格级别为Ⅲ级,超声检测合格级别为Ⅱ级。
C.进行50%检测,射线和超声检测合格级别均为Ⅱ级。
D.进行10%检测,射线检测合格级别为Ⅱ级。
【【答答案案】】B
【【解解析析】】对于压力容器,要求焊接接头进行100%射线或超声检测,合格级别执行原设计文件规定。
对于非压力容器,则要求进行25%射线或超声检测,其合格级别明确规定为:射线检测为Ⅲ级超声检测为
Ⅱ级。因此,选项A是针对压力容器的要求;选项C和D的检测比例或合格级别与规范不符;选项B准确描
述了非压力容器在此情况下的检测要求。
5.根据《风力发电场设计规范》,关于风力发电机组塔筒中心与重要设施的最小避让距离,下列
( )描述是正确的。【新】
A.应大于轮毂高度的1.5倍
B.宜大于轮毂高度与叶轮半径之和的1.5倍
C.宜大于轮毂高度与叶轮直径之和的1.5倍
8
D.应大于叶轮直径的2.0倍 7
1
9
4
【【答答案案】】C 3 8
信
微
【【解解析析】】风力发电机组的塔筒系中心与公路铁路机场输电线路等设施的避让距离,宜大于“轮毂高度
联
与叶轮之和”的1.5倍。 题
押
准
6.根据《光伏发电站设计规范》,在建筑物上安装光伏发电系统时,必须满足( )哪些要求。
精
【新】
A.不得降低相邻建筑物的 日照标准
B.光伏组件应覆盖整个屋面以 最大化发电效率
C.在既有建筑物上增设时,必须 进行建筑结构及电气的安全复核
D.接入同一个逆变器的光伏组件串, 其电压朝向倾角必须完全一致
E.必须满足建筑结构及电气的安全性要 求
【【答答案案】】ACE
8
【【解解析析】】选项B错误,规范并未要求必须覆盖整 个屋面,设计需以安全为前提1 7。选项D错误,规范对
9
8
4
同一逆变器接入的组件串参数用词是“宜一致”,表示 推荐而非强制,因此信“3必须完全一致”的说法过
微
于绝对。 系
联
♛ 教教材材介介绍绍
唯
一
第第77章章 机机电电工工程程企企业业资资质质和和施施工工组组织织
1.下列关于安全专项施工方案的编制的说法中,正确的是( )。
A.实行分包的起重机械安装拆卸工程,不得由专业承包单位组织编制
148 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.安全专项施工方案经审核合格的,应由施工单位项目负责人签字
C.专家论证后的安全专项施工方案,应经施工单位技术负责人、项目总监理工程师签字后,方可组
织实施
D.不需专家论证的安全专项施工方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由专业监理工程师审核
签字后实施
【【答答案案】】C
【【解解析析】】全专项施工方案审核要求:(1)安全专项施工方案应由施工单位技术部门组织本单位施工
技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行
施工总承包的,安全专项施工方案应由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。
2.施工方案交底的内容不包括( )。
A.工程难点
B.施工工艺
C.质量控制
D.安全措施
8
【【答答案案】】A 7
1
9
4
【【解解析析】】(1)工程施工前,施工3 8方案的编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底。
信
微
(2)除分部(分项)、专项系工程的施工方案需进行技术交底外,新产品、新材料、新技术、新工艺
联
即“四新”项目以及特殊环境题、特种作业等也必须向施工作业人员交底。
押
准
(3)交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施、环
精
境保护措施等。
3.( )是按一个单位工 程为对象编制的。
A.施工方案
B.施工组织设计
C.施工组织总设计
D.分部工程施工组织设计
【【答答案案】】B
8
【【解解析析】】本题考查的是施工组织设计策划。施工 组织设计是以单位工程为对1 7象编制的。
9
8
4
4.工程施工前施工方案( )应向施工作业人员 作施工方案的技术交信底3。
微
A.编制人员 系
联
B.项目经理
唯
一
C.项目总工程师
D.公司总工程师
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查的是施工方案。工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员作施工方案
的技术交底。
5.单位工程施工组织设计由( )审批。
A.施工单位技术负责人
B.施工单位项目负责人
C.施工单位项目技术负责人
D.施工单位负责人
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查的是施工组织设计编制要求。单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或
149 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
技术负责人授权的技术人员审批。
6.不是施工组织设计编制的依据( )。
A.工程施工合同
B.招标投标文件
C.工程设计文件
D.施工方案
【【答答案案】】D
【【解解析析】】(1)与工程建设有关的法律法规和文件;国家现行有关标准和技术经济指标。
(2)工程所在地区行政主管部门的批准文件。
(3)建设单位对施工的要求;招标投标文件、工程施工合同;工程设计文件。
(4)工程施工现场条件,工程地质及水文、气象等自然条件。
(5)企业的施工能力、机具装备、技术水平等;与工程有关的资源供应情况。
7.施工组织设计应由( )主持编制,可根据需要分阶段编制和审批。
A.项目技术负责人
B.项目负责人 7 8
1
9
4
C.企业技术负责人 8
3
信
D.施工员 微
系
联
【【答答案案】】B 题
押
【【解解析析】】施工组织设计准应由项目负责人组织编制。
精
8.建设工程项目资料主 要包括:工程准备阶段文件、施工文件及( )。
A.调试资料文件
B.设计资料文件
C.竣工验收文件
D.过程验收资料文件
【【答答案案】】C
【【解解析析】】(1)准备阶段文件:项目立项、审批、用地、勘察、设计、招标投标文件等。
(2)施工阶段文件:施工管理文件、施工技术 文件、施工进度及造价文件、
1
7 8施工 物资文件、施工
9
记录、施工试验记录及检测报告、施工质量验收记录等 。
信
3 8
4
微
(3)竣工验收阶段文件。 系
联
9.施工现场使用4台总容量为40KW的用电设备,项目部应制定( 一 )。
唯
A.临时用电施工组织设计
B.临时用电专项方案
C.安全用电和电气防火措施
D.配电系统设计文件(图纸)
【【答答案案】】C
【【解解析析】】施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制临时用电施工组
织设计,在临电工程开工前编制完成。施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者,应
制定安全用电和电气防火措施。
10.发生以下变化不需要修改或补充施工组织设计的是( )。
A.工程设计重大变更
B.各项管理目标变化
C.施工班组调整
150 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.施工环境有重大改变
【【答答案案】】C
【【解解析析】】重大变更包括:工程设计有重大修改;有关法律法规、 规范、标准的实施、修订和废止;
主要施工方法调整;主要施工资源配置调整;施工环境重大改变等。
11.属于超危大工程的是( )。
A.起重量为50t的桥式起重机安装工程
B.跨度24m的钢结构安装工程
C.基础高度100m的塔吊安装
D.跨度40m的索膜结构工程
【【答答案案】】A
【【解解析析】】采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程;起重量
300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程;跨
度在36m及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程;重量1000kN及以上的
大型结构整体提升、平移、转体等施工工艺均属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
8
12.以下不属于施工组织设计交底内容7的是( )。
1
9
4
A.工程的特点和难点 3 8
信
微
B.施工进度安排 系
联
C.施工操作方法和要领 题
押
准
D.项目组织机构设置与分工
精
【【答答案案】】C
【【解解析析】】工程开工前,施工 组织设计的编制人员应向现场施工管理人员做施工组织设计 交底。交底
的内容包括:工程特点、难点;主 要施工工艺及施工方法;施工进度安排; 项目组织机构设置与分工;
质量、安全技术措施等。
13.下列作业活动中,需进行安全技术 交底的是( )。
A.钢结构焊接
B.大件物品的运输
8
C.高空作业 1 7
9
8
4
D.地下作业 信 3
微
E.离心泵试运行 系
联
【【答答案案】】BCD
唯
一
【【解解析析】】本题考查的是施工技术交底。工程施工前,对施工过 程中存在较大安全风险的项目提出技
术性的安全措施。例如,大件物品的起重与运输、高空作业、地下作业、大型设备的试运行以及其他高
风险的作业等。
14.施工技术资料包括( )。
A.图纸会审记录
B.工程洽商记录
C.竣工图
D.技术核定单
E.技术交底记录
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】施工技术资料包括工程技术文件报审表、施工组织设计及施工方案、危险性较大的分部分
项工程施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计交底记录、设 计变更通知单、工程洽商记录、技
151 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
术核定单等。
15.施工技术交底必须以经批准的( )为依据。
A.施工组织设计
B.施工方案
C.设计文件
D.同类工程业绩
E.项目质量策划
【【答答案案】】AB
【【解解析析】】施工技术交底必须以经批准的施工组织设计、施工方案为依据,内容应满足设计文件、技
术标准、工艺标准和工程施工合同的要求。
16.在确定竣工档案案卷的保管期限和密级时,下列( )做法是符合规定的。【新】
A.根据卷内文件最主要的文件的保存价值划定保管期限
B.当同一案卷内有不同保管期限的文件时,该案卷保管期限应从长
C.密级在绝密、机密、秘密三个级别中选择划定
D.当同一案卷内有不同密级的文件时7 8,应以高密级为本卷密级
1
9
4
E.为便于管理,同一案卷内的文8件密级不同时,应分开存放
3
信
【【答答案案】】BCD 微
系
联
【【解解析析】】(1)应根据卷内题文件的保存价值在永久保管、长期保管、短期保管三种保管期限中选择划
押
定。永久保管指工程档案无准限期地保存下去;长期保管指工程档案保存到该工程被彻底拆除;短期保管
精
指工程档案保存10年以下。
(2)当同一案卷内有不同 保管期限的文件时,该案卷保管期限应从长。密级应在绝密、机密、秘密
三个级别中选择划定。当同一案卷 内有不同密级的文件时,应以高密级为本卷密级。
♛ 教教材材介介绍绍
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
第第88章章 施施工工招招投投标标与与合合同同管管理理
1.编制投标文件的注意事项不包括( )。
A.对招标文件的实质性要求做出实质性响应
B.复核或计算工程量
C.确定正确的投标策略
D.确定投标报价
【【答答案案】】D
【【解解析析】】(1)对招标文件的实质性要求做出实质性响应;(2)审查施工组织设计;(3)复核或计
算工程量;(4)确定正确的投标策略(5)按招标文件要求的格式,将投标文件的各个章节整理成完整
的投标书,并按招文件要求,在需加盖不同印章的部位加盖不同的印章,密封投标文件。
152 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.使用预算资金( )万人民币以上,并且该资金占投资额( )以上的项目,必须进行招标
项目。
A.100,10%
B.200,10%
C.100,20%
D.200,20%
【【答答案案】】B
【【解解析析】】使用预算资金200万元人民币以上,并且该资金占投资额10%以上的项目。
3.投标报价的基础和前提是( )。
A.施工方案
B.进度计划
C.质量标准
D.安全措施
【【答答案案】】A
8
【【解解析析】】施工方案是报价的基础和前7提、也是招标人评标时考虑的重要因素之一。
1
9
4
4.投标决策的后期阶段主要工作是3 8( )。
信
微
A.对招标文件的实质性要求系作出响应
联
B.研究在投标中采取的策题略
押
准
C.审查施工方案
精
D.复核或计算工程量
【【答答案案】】B
【【解解析析】】投标决策的后期阶段 。此阶段是从申报资格预审至投标报价(封送投标书)之前。主要研
究在投标中采取的策略。
5.下列说法不正确的是( )。
A.招标人于2014年3月1日发售招标文件 ,规定投标截止日期为2014.3.25
B.招标人于2014年3月1日发售招标文件,规 定投标截止日期为2014.3.15
8
C.招标人于2014年3月1日发售招标文件,规定 投标截止日期为2014.3.20 1 7
9
8
4
D.招标人于2014年3月1日发售招标文件,规定投标 截止日期为2014.4.信13
微
【【答答案案】】B 系
联
【【解解析析】】自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文 件截止
唯
之一日止,最短不得少于二十日。只
有选项B不满足不少于20天的要求。
6.下列关于招投标管理的要求,说法错误的是( )。
A.招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20天
B.招标人需要修改或澄清已发出招标文件的,需在投标文件截止日期前至少15日
C.评标委员会的成员人数由5人以上单数组成
D.评标委员会中技术、经济方面的专家,不得少于成员人数的3/4
【【答答案案】】D
【【解解析析】】选项D的正确描述是“技术、经济等方面的专家,不得少于成员人数的2/3”。
7.机电工程投标的条件中不包括( )。
A.机电工程项目已经具备招标条件
B.投标人已经组织了投标班子
C.投标人已经编制了投标文件
153 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.投标人已经提交了投标保证金
【【答答案案】】B
【【解解析析】】机电工程投标的条件包括:(1)机电工程项目具备了招标条件;(2)投标人资格已符合
规定,并对招标文件作出实质性响应;(3)投标人已按招标文件要求编制了投标文件;(4)投标人已
按招标文件要求提交了投标担保。
8.下列关于施工招投标的说法错误的是( )。
A.对于分两阶段的招标,第一阶段投标人应按照招标公告提交带报价的技术建议
B.开、评标过程中,有效标书少于3家,此次招标无效,需重新招标
C.投标人未按规定加密的投标文件,电子招标投标交易平台应当拒收并提示
D.在投标截止时间前,除投标人补充、修改或者撤回投标文件外,任何单位和个人不得解密、提取
投标文件
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查机电工程招标投标管理要求。第一阶段,投标人按照招标公告或者投标邀请书的
要求提交不带报价的技术建议。
8
9.依法必须进行招标的项目不包括(7 )。
1
9
4
A.大型基础设施、公用事业等关3 8系社会公共利益、公众安全的项目
信
微
B.全部使用外资投资的项目系
联
C.全部或者部分使用国有题资金投资或者国家融资的项目
押
准
D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
精
【【答答案案】】B
【【解解析析】】根据《招标投标法 》《招标投标实施条例》《必须招标的工程项目规定》等规定,在中华
人民共和国境内进行机电工程建设 项目,必须按下述规定招标:全部或部分便用国有资金投资或国家融
资的项目。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
1.不属于合同变更的是( )。
A.增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作
B.取消合同中任何工作,转由其他人实施的工作
C.改变合同中任何工作的质量标准或其他特性
D.改变工程的基线、标高、位置或尺寸等设计特性
【【答答案案】】B
【【解解析析】】合同变更包括:
(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作。
(2)取消合同中任何工作,但转由其他人实施的工作除外。
(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。
154 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)改变工程的基线、标高、位置或尺寸等设计特性。
2.若分包合同和总承包合同发生抵触时,应( )。
A.以总承包合同为准
B.以分包合同为准
C.双方协商解决
D.请监理方裁决
【【答答案案】】A
【【解解析析】】签订分包合同后,加强合同变更管理,若分包合同与总承包合同发生抵触,应以总承包主
合同为准。
3.分包方的职责不包括( )。
A.保证分包工程的质量、安全、工期及环境保护,满足总承包合同的要求
B.编制分包工程施工方案
C.及时向总承包方提供分包工程的有关资料
D.向建设单位提供质量资料
8
【【答答案案】】D 7
1
9
4
【【解解析析】】1.保证分包工程的质量、3 8安全、工期及环境保护,满足总承包合同的要求。2.按施工组织
信
微
总设计编制分包工程施工方案。3系.编制分包工程的施工进度计划.预算.结算。4.及时向总承包方提供分
联
包工程的计划、统计、技术、题质量、安全、环境保护和验收等有关资料。
押
准
4.在工程实施的过程中要对合同的履行情况进行合同实施监督、跟踪与调整,监督的内容不包括
精
( )。
A.监督落实合同实施计划
B.协调项目各相关方之间的工 作关系
C.签订分包合同后,加强合同变 更管理
D.对具体实施工作进行指导
【【答答案案】】C
【【解解析析】】分包单位合同实施监督的目的是保 证按照合同完成自己的合同责任。主要工作有:(1)监
8
督落实合同实施计划,为项目各部门的工作提供必要 的保证。如施工现场的安排1 7,人工、材料、机械等
9
8
4
计划的落实,工序间搭接关系的安排和其他一些必要的 准备工作。 信 3
微
(2)协调项目各相关方之间的工作关系,解决合同实 施中出现的问系题。如合同责任界面之间的争
联
执、工作活动之间时间上和空间上的不协调等。
唯
一
(3)对具体实施工作进行指导,做经常性的合同解释,对工 程 中发现的问题提出意见、建议或警
告。
5.降低机电工程项目成本的合同措施不包括( )。
A.建立成本管理体系
B.选择适当的合同结构模式
C.必要的合同风险防控对策
D.全过程的合同控制
【【答答案案】】A
【【解解析析】】降低项目成本的合同措施:(1)选用适当的合同结构模式。在施工项目组织的模式中,有
多种合同结构模式,在使用时,必须对其进行分析、比较,要选用适合于工程规模、性质和特点的合同
结构模式。(2)合同风险防控。在合同条文中应细致考虑一切影响成本、效益的因素。特别是潜在的风
险因素,通过对引起成本变动的风险因素的识别和分析,采取必要的风险对策。(3)全过程的合同控
155 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
制。采取合同措施控制项目成本,应贯穿在从合同谈判、合同签署、合同履行到合同终结的整个过程
中。A属于组织措施。
6.合同落实到具体的部门和人员,关键在于( )。
A.学习合同条文
B.合同分析
C.熟悉合同内容
D.将各项任务和责任分解
【【答答案案】】D
【【解解析析】】将各项任务和责任分解,落实到具体的部门、人员和合同实施的具体工作上,明确工作要
求和目标。
7.下列不属于分包方职责的是( )。
A.保证分包工程的质量、安全和工期,满足总承包合同的要求
B.按施工组织总设计编制分包工程施工方案
C.对分包单位的施工质量和安全生产进行监督、指导
D.编制分包工程的施工进度计划、预7 8算、结算
1
9
4
【【答答案案】】C 8
3
信
【【解解析析】】选项C属于总包方的职微责。
系
联
8.下列条件中,不属于机题电工程索赔成立的前提条件是( )。
押
A.事件已造成承包的成准本或直接工期损失
精
B.承包商按规定时限提 交索赔意向和报告
C.承包商履约过程中发现 合同的管理漏洞
D.造成费用或工期损失的原因 不在于承包商
【【答答案案】】C
【【解解析析】】索赔成立的三个前提条件:
(1)与合同对照,事件已造成了承包商 工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任。
(3)承包商按合同规定的程序和时间提交索赔 意向通知和索赔报告
1
7 8
9
9.不属于对合同实施监督的主要工作的是( ) 。
信
3 8
4
微
A.监督落实合同实施计划,为项目各部门的工作提供 必要的保证 系
联
B.协调项目各相关方之间的工作关系,解决合同实施中出现的问一题
唯
C.对工程所用材料和设备开箱检查或作验收
D.对具体实施工作进行指导,作经常性的合同解释,对工程中发现的问题提出意见、建议或警告。
【【答答案案】】C
【【解解析析】】实施监督分包单位合同实施监督的目的是保证按照合同完成自己的合同责任。主要工作
有:(1)监督落实合同实施计划,为项目各部门的工作提供必要的保证。(2)协调项目各相关方之间
的工作关系,解决合同实施中出现的问题。(3)对具体实施工作进行指导,作经常性的合同解释,对工
程中发现的问题提出意见、建议或警告。
10.关于合同交底,说法错误的是( )。
A.合同管理人员对合同的主要内容进行分析、解释和说明
B.只需要组织项目有关人员进行交底。
C.合同交底主要学习合同条文和合同分析结果
D.合同交底将各项任务和责任分解,落实到具体的部门、人员
156 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】B
【【解解析析】】合同交底:(1)合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上,组织
分包单位与项目有关人员进行交底。(2)学习合同条文和合同分析结果,熟悉合同中的主要内容、各种
规定和管理程序,了解合同双方的合同责任和工作范围,各种行为的法律后果等。(3)将各项任务和责
任分解,落实到具体的部门、人员和合同实施的具体工作上,明确工作要求和目标。
11.机电工程项目索赔费用的分类,一般分为四类,不包括( )。
A.人工费索赔
B.材料费索赔
C.施工机械费索赔
D.措施费
【【答答案案】】D
【【解解析析】】人工费索赔、材料费索赔、施工机械费索赔、管理费索赔。
第第1188讲讲 施施工工进进度度管管理理、、施施工工质质量量管管理理、、施施工工成成本本管管理理、、施施工工安安全全管管理理、、绿绿
8
7
1
9
色色8 4施施工工及及现现场场环环境境管管理理
3
信
微
系
♛ 教教材材介介绍绍 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
第第99章章 施施工工进进度度管管理理 一
唯
1.调整施工进度计划的步骤,正确的( )。
A.分析进度计划检查结果-编制调整方案-选择适当调整方法-确定调整对象和目标
B.分析进度计划检查结果-确定调整对象和目标-选择适当调整方法-编制调整方案
C.分析进度计划检查结果-选择适当调整方法-确定调整对象和目标-编制调整方案
D.选择适当调整方法-确定调整对象和目标-分析进度计划检查结果-编制调整方案
【【答答案案】】B
【【解解析析】】调整施工进度计划的步骤包括:分析进度计划检查结果,确定调整对象和目标;选择适当
调整方法;编制调整方案;对调整方案评价和决策;确定调整后实施的新施工进度计划。
2.以下不属于施工单位自身管理、技术水平以及项目部在现场的组织、协调与控制能力的影响的是
( )。
A.施工方法失误造成返工。
B.建设单位没及时支付工程预付款,影响承包单位流动资金周转
157 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.施工组织管理混乱处理问题不够及时
D.各专业分包单位不能如期履行合同
【【答答案案】】B
【【解解析析】】施工单位自身管理、技术水平以及项目部在现场的组织、协调与控制能力的影响。例如:
施工方法失误造成返工、施工组织管理混乱处理问题不够及时、各专业分包单位不能如期履行合同、到
场的工程设备和材料经检查验收不合格现象严重等。
3.在确定各项工程的开竣工时间和相互搭接协调关系时,应考虑以下因素,说法错误的是(
)。
A.保证工作重点、兼顾一般,分清主次,抓住重点,优先安排工程量大的工艺生产主线
B.满足连续均衡施工要求,使资源得到充分的利用,提高生产率和经济效益
C.无需留出后备工程,以便在施工过程中作为平衡调剂使用
D.考虑各种不利条件的限制和影响,为缓解或消除不利影响做准备
【【答答案案】】C
【【解解析析】】在确定各项工程的开竣工时间和相互搭接协调关系时,应考虑以下因素:(1)保证工作重
8
点、兼顾一般,优先安排工程量大的工艺7生产主线。(2)满足连续均衡施工要求,使资源得到充分的利
1
9
4
用,提高生产率和经济效益。(3)留3 8出一些后备工程,以便在施工过程中作为平衡调剂使用。(4)考
信
微
虑各种不利条件的限制和影响,为系缓解或消除不利影响做准备。(5)考虑业主的配合及当地政府有关部
联
门的影响等。 题
押
准
4.由于机电工程规模较大、专业较多,且作业面在专业间有多次交换,制约因素较多,施工设计图
精
纸、工程设备、材料的采购 供应情况尚未全部清晰,为便于调整计划则用( )表示为妥。
A.横道图
B.流水作业图
C.文字说明
D.网络计划图
【【答答案案】】D
【【解解析析】】由于机电工程规模较大、专业较多 ,且作业面在专业间有多次交换,制约因素较多,施工
8
设计图纸、工程设备、材料的采购供应情况尚未全部 清晰,为便于调整计划则用1 7网络计划图表示为妥。
9
8
4
5.下列关于横道图说法错误的是( )。 信 3
微
A.编制方法简单,直观清晰 系
联
B.工程项目规模大、工艺关系复杂时,横道图就很难充分 暴露
唯
矛一盾
C.横道图不能反映出工作所具有的机动时间
D.横道图可以反映出工期最长的关键线路
【【答答案案】】D
【【解解析析】】(1)横道图表示的施工进度计划,一般包括两个基本部分,左侧的工作名称及其工作的持
续时间等基本数据部分和右侧的横道线部分。(2)编制方法简单,直观清晰,便于实际进度与计划进度
比较,便于计算劳动力、物资和资金的需要量。(3)横道图不能反映出工作所具有的机动时间,不能明
确地反映出影响工期的关键工作和关键线路,不利于施工进度的动态控制。(4)工程项目规模大、工艺
关系复杂时,横道图就很难充分暴露矛盾。由此可见,利用横道计划控制施工进度有较大的局限性。
6.不属于单位工程进度计划实施的交底内容的是( )。
A.施工进度控制重点
B.施工用人力资源和物资供应保障情况
C.安全技术措施要领
158 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.建设单位的管理制度
【【答答案案】】D
【【解解析析】】交底内容:施工进度控制重点(关键线路、关键工作)、施工用人力资源和物资供应保障
情况、各专业队组(含分包方的〉分工和衔接关系及时间点、安全技术措施要领和单位工程质量目标。
7.单位工程施工进度计划实施中的生产要素调度有正常调度和( )调度两种。
A.应急
B.计划
C.消防
D.管理
【【答答案案】】A
【【解解析析】】生产要素调度有正常调度和应急调度两种。
8.( )是计划执行的关键环节,可以发现实际进度与计划进度间有无偏差,发生偏差时的偏差
程度是多少,是否要采取措施进行纠正。
A.对作业进度计划实施情况进行检查
8
B.施工计划准备工作 7
1
9
4
C.人力配备 3 8
信
微
D.资金配备 系
联
【【答答案案】】A 题
押
准
【【解解析析】】对作业进度计划实施情况进行检查是计划执行的关键环节,可以发现实际进度与计划进度
精
有无偏差,发生偏差时的偏 差程度是多少,是否要采取措施进行纠正。
9.进度计划调整的原则不包 括( )。
A.充分考虑资金状况
B.调整的对象必须是关键工作
C.该工作有压缩的潜力
D.其他可压缩对象相比赶工费是最低的
【【答答案案】】A
8
【【解解析析】】施工进度计划调整的原则: 1 7
9
8
4
调整的对象必须是关键工作,该工作有压缩的潜力 ,与其他可压缩对象信相3比赶工费是最低的。
微
10.作业进度计划应由( )在上一期进度计划执行 期末经检查执系行情况和充分了解作业条件后,
联
再编制下一期作业进度计划。
唯
一
A.项目经理
B.施工员或项目工程师
C.项目总工程师
D.项目经营经理
【【答答案案】】B
【【解解析析】】作业进度计划应由施工员或项目工程师在上一期进度计划执行期末经检查执行情况和充分
了解作业条件后。再编制下一期作业进度计划。
11.当出现进度偏差影响到后续工作或总工期,需要采取进度调整时,首先应确定可调整施工进度的
范围,主要范围不包括( )。
A.关键工作
B.后续工作的限制条件
C.总工期允许变化的范围
159 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.非关键工作
【【答答案案】】D
【【解解析析】】当出现进度偏差影响到后续工作或总工期,需要采取进度调整时,首先应确定可调整施工
进度的范围,主要是指关键工作、后续工作的限制条件以及总工期允许变化的范围。
12.用双代号网络图表达的施工进度计划中,进度监测的方法不包括( )。
A.S曲线比较法
B.计划进度线长度与实际进度线长度对比法
C.前锋线比较法
D.列表比较法
【【答答案案】】B
【【解解析析】】用双代号网络图表达的施工进度计划可用S曲线比较法、前锋线比较法和列表比较法等进行
判定进度计划是否有偏差和偏差的数值。选项B适用于用横道图表达的施工进度计划。
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
第第1100章章 施施工工质质量量管管理理
1.原材料、半成品、成品的检验以( )为 主。
8
1
7
A.专职检验人员
8
4 9
信
3
B.互检 微
系
C.自检 联
一
唯
D.班组质检员
【【答答案案】】A
【【解解析析】】原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主。
2.关于工程质量问题,说法错误的是( )。
A.质量问题:包括质量缺陷、质量不合格、质量事故
B.质量事故分为,特别重大事故,重大事故,较大事故,一般事故
C.质量问题是质量事故特殊情况
D.没满足某个预期使用要求,为质量缺陷
【【答答案案】】C
【【解解析析】】质量问题:包括质量缺陷、质量不合格、质量事故。质量事故分为,特别重大事故,重大
事故,较大事故,一般事故。质量事故是质量问题特殊情况。没满足某个预期使用要求,为质量缺陷。
3.工程质量事故发生后,事故现场人员立即向( )报告。
160 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.建设主管部门
【【答答案案】】A
【【解解析析】】工程质量事故发生后,事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告。
4.以下质量控制点中可以划分为B级控制点的是( )。
A.影响下道工序的质量控制点
B.可能出现运行后必须停车才能处理的质量问题的质量控制点
C.开车后可随时处理的次要质量控制点
D.影响设备的安全运行的质量控制点
【【答答案案】】A
【【解解析析】】B级控制点:影响下道工序质量的质量控制点,由施工、监理双方质检人员共同检查确认并
签证。
8
5.影响下道工序质量的质量控制点应7由( )检查确认并签证。
1
9
4
A.由施工、监理和业主三方质检3 8人员
信
微
B.业主和施工双方质检人员系
联
C.施工和监理双方质检人题员
押
准
D.由施工方质检人员自行
精
【【答答案案】】C
【【解解析析】】B级控制点:影响 下道工序质量的质量控制点,由施工、监理双方质检人员共同检查确认并
签证。
6.质量事故的特点不包括( ) 。
A.复杂性
B.严重性
C.可变性
8
D.偶然性 1 7
9
8
4
【【答答案案】】D 信 3
微
【【解解析析】】工程项目质量事故具有复杂性、严重性、可变 性、多发性等系特点。
联
7.以下不属于事前控制的是( )。
唯
一
A.图纸会审及技术交底的质量
B.施工组织设计交底的质量
C.施工准备质量控制
D.中间产品控制
【【答答案案】】D
【【解解析析】】事前控制施工前准备阶段的质量控制,是对投入施工项目的资源和条件的控制。具体内容
是:(1)施工准备质量控制:包括施工机具、检测器具质量控制;工程设备材料、半成品及构件质量控
制;质量保证体系、施工人员资格审查、操作人员培训等管理控制;质量控制系统组织的控制;施工方
案、施工计划、施工方法、检验方法审查的控制;工程技术环境监督检查的控制;新工艺、新技术、新
材料审查把关控制等。(2)严格控制图纸会审及技术交底的质量、施工组织设计交底的质量、分项工程
技术交底的质量。
8.工程质量事故影响因素复杂,一个质量问题往往是由多方面因素造成,给质量事故的分析、判断
161 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
和处理造成复杂化。这个描述属于工程事故的( )特点。
A.复杂性
B.严重性
C.可变性
D.多发性
【【答答案案】】A
【【解解析析】】工程项目质量事故具有复杂性、严重性、可变性、多发性等特点。
9.下列不是现场质量检查常用方法的是( )。
A.目测法
B.实测法
C.观察法
D.试验法
【【答答案案】】C
【【解解析析】】现场质量检查的方法主要有目测法、实测法、试验法等。
10.( )是指由操作人员对自己的7 8施工作业或已完成的分项工程进行自我检验,实施自我控制、
1
9
4
自我把关,及时消除异常因素,以防止8不合格品进入下道作业。
3
信
A.自检 微
系
联
B.互检 题
押
C.专检 准
精
D.随机检查
【【答答案案】】A
【【解解析析】】自检是指由操作人员 对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验,实施自我控
制、自我把关,及时消除异常因素,以 防止不合格品进入下道作业。
11.现场质量检查的内容不包括( )。
A.开工前的检查
B.工序交接检查
C.工作场地勘察
1
7 8
9
D.隐蔽工程的检查
信
3 8
4
微
【【答答案案】】C 系
联
【【解解析析】】现场质量检查的内容包括:开工前的检查、工序交接检查一、隐蔽工程的检查、停工后复工
唯
的检查、分项、分部工程完工后检查、成品保护的检查。
12.检验试验计划的编制依据不包括( )。
A.设计图纸
B.施工质量验收规范
C.合同规定内容
D.竣工图
【【答答案案】】D
【【解解析析】】检验试验计划的编制依据:设计图纸、施工质量验收规范、合同规定内容。
13.质量控制点确定原则( )。
A.施工过程中关键工序
B.工序的质量评定
C.质量特性的关键因素
162 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.质量薄弱或质量不稳定工序
E.隐蔽工程
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】质量控制点确定原则:
①施工过程中关键工序或环节;
②工序的关键质量特性;
③施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序;
④质量特性的关键因素;
⑤对后续工程(后续工序)施工质量或安全有重大影响的工序、部位或对象;
⑥隐蔽工程;
⑦采用新工艺、新技术、新材料的部位或环节。
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
第第1111章章 施施工工成成本本管管理理
1.降低成本的经济措施包括( )。
A.将成本责任分解落实到各个岗位、落实到专 人
8
1
7
B.加强员工的技术教育和培训工作,提升员工的 工作水平
8
4 9
信
3
C.在施工过程中加强技术、质量检验力度 微
系
D.严格材料进场验收和限额领料控制制度 联
一
唯
E.对引起成本变动的风险因素识别和分析,采取风险对策
【【答答案案】】BD
【【解解析析】】降低成本的经济措施包括:控制人工费用、控制材料费用、控制机械费用、控制间接费及
其他直接费。选项B属于控制人工费用;选项D属于控制材料费用。
2.成本计划的编制方法包括( )。
A.按进度计划编制
B.按成本构成编制
C.按资源需求编制
D.按项目结构编制
E.按工程实施阶段编制
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】成本计划的编制方法包括:按成本构成编制成本计划的方法、按项目结构编制成本计划的
163 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
方法、按工程实施阶段编制成本计划的方法。
3.成本控制的依据包括( )。
A.合同文件
B.施工组织设计
C.进度报告
D.施工单位的施工经验
E.质量目标
【【答答案案】】AC
【【解解析析】】成本控制的依据有:合同文件、成本计划、进度报告、工程变更与索赔资料、各种资源的
市场信息等。
4.按工程费用组成划分的建筑安装工程费包括( )。
A.人工费
B.材料费
C.施工机具使用费
D.企业管理费 7 8
1
9
4
E.措施项目费 8
3
信
【【答答案案】】ABCD 微
系
联
【【解解析析】】建筑安装工程费题包括:人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费。
押
5.施工成本控制应遵循准的原则有( )。
精
A.成本最低化原则
B.全面成本控制原则
C.动态控制原则
D.责权利相结合的原则
E.静态控制原则
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】本题考查的是施工成本控制的原则。施工成本控制应遵循成本最低化原则、全面成本控制
原则、动态控制原则、责权利相结合及开源与节流 相 结合的原则。
1
7 8
9
6.成本控制的方法包括( )。
信
3 8
4
微
A.施工图控制 系
联
B.安装工程费的动态控制 一
唯
C.工期成本的动态控制
D.施工成本偏差控制
E.施工成本动态控制
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】成本控制方法:(1)以施工图控制成本
(2)安装工程费的动态控制;(3)工期成本的动态控制;(4)施工成本偏差控制。
7.机电工程施工中材料成本的控制内容有( )。
A.加强材料采购成本的管理
B.加强限额发料的管理
C.强化作业人员的技术素质
D.控制施工中材料消耗
E.从量差和价差的方面控制
164 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】加强材料采购成本的管理,从量差和价差两个方面控制;加强材料消耗的管理,参照定
额,从限额发料和现场消耗两个方面控制。
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
第第1122章章 施施工工安安全全管管理理
微
系
1.安全技术交底不包括( 联 )。
题
A.采用新技术、新设备押、新材料施工的安全技术交底
准
精
B.工序安全技术交底
C.分项、分部工程施工 安全技术交底
D.施工工种安全技术交底
【【答答案案】】B
【【解解析析】】安全技术交底包括:①施工 工种安全技术交底;②分项、分部工程施工安全技术交底;③
采用新技术、新设备、新材料施工的安全技 术交底。
2.项目总工程师对本工程项目的安全生产负 ( )。
A.全面领导责任
8
1
7
B.技术责任
8
4 9
信
3
C.直接领导责任 微
系
D.间接领导责任 联
一
唯
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是施工现场职业健康安全管理要求。项目经理对本工程项目的安全生产为第一
责任人,(项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任)。
3.下列不属于高处坠落事故重大危险源的是( )。
A.无安全技术防护措施
B.安全网、安全带使用不满足要求
C.四口、五临边不按规定防护
D.未达到三级用电,两级保护
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是施工安全应急预案。高处坠落事故重大危险源无安全技术防护措施;安全
网、安全带使用不满足要求;四口、五临边不按规定防护等。选项D属于触电事故的重大危险源。
4.危险源辨别方法中,项目施工危险源辨识常采用( )方法。
165 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.直观经验法
B.安全检查表法
C.作业条件危险性评价法
D.预先危险分析法
【【答答案案】】B
【【解解析析】】预先危险分析(PHA):通常用于对潜在危险了解较少和无法凭经验觉察的工艺项目的初期
阶段。
5.造成10人以上死亡的,属于( )。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
【【答答案案】】B
【【解解析析】】重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元
8
以上1亿元以下直接经济损失的事故。 7
1
9
4
6.下列对于吊装安全技术措施描述3 8错误的是( )。
信
微
A.在主要施工部位、作业点系、危险区,都必须挂有安全警示牌
联
B.季节施工时,特别是冬题雨期施工要针对各个季节的特点认真落实季节施工安全防护措施
押
准
C.吊装的构件、交叉作业、施工现场环境应符合安全规定的要求
精
D.吊装作业应划定危险 区域,不必挂设安全标志
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查吊装作业的 安全技术措施。
7.安全技术交底记录一式三份,分 别由( )留存。
A.工长、施工班组和安全员
B.工长、施工班组和操作工人
C.总工程师、施工班组和操作工人
8
D.总工程师、施工班组和安全员 1 7
9
8
4
【【答答案案】】A 信 3
微
【【解解析析】】安全技术交底记录一式三份,分别由工长、施 工班组和安全系员留存。
联
8.下列人员不属于项目部工地职业健康安全管理范围的是 (
唯
)一。
A.分承包方作业人员
B.业主采购供方送达设备人员
C.政府工地监管巡查人员
D.工地围挡外行走人员
【【答答案案】】D
【【解解析析】】职业健康安全是指影响或可能影响工行作场所内的员工或其他工作人员(包括临时工和承
包方员工)、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。
9.下列选项中属于专项应急预案的内容有( )。
A.应急培训及预案演练
B.可能发生的事故特征
C.应急处置程序
D.事故风险分析
166 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
E.应急指挥机构及职责
【【答答案案】】CE
【【解解析析】】专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。专项应急预案是针
对专业(如重大吊装作业)的应急预案。
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
第第1133章章 绿绿色色施施工工及及现现场场环环联境境管管理理
题
1.绿色施工评价中,单位押工程施工阶段评价应由( )组织。
准
精
A.供货单位
B.施工单位
C.监理单位
D.政府主管部门
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是现场绿色施工措 施。绿色施工评价组织:
(1)单位工程绿色施工评价应由建设单位 组织,施工单位和监理单位参加。
(2)单位工程施工阶段评价应由建设/监理单 位组织,建设单位、监理单位和
8
施工单位参加。
1
7
(3)单位工程施工批次评价应由施工单位组织, 建设单位和监理单位参加
8
4 9。
信
3
2.( )是建筑工程绿色施工的实施主体,组织绿 色施工的全面实微施。
系
A.施工单位 联
一
唯
B.建设单位
C.分包队伍
D.现场绿化维保单位
【【答答案案】】A
【【解解析析】】施工单位是建筑工程绿色施工的实施主体。
3.按重要性和难易程度划分的绿色评价指标不包括( )。
A.控制项
B.一般项
C.优选项
D.特殊项
【【答答案案】】D
【【解解析析】】绿色施工每个要素由若干项评价指标构成,评价指标按其重要性和难易程度可分为:控制
167 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
项、一般项、优选项。
4.在下列控制措施中,属于绿色施工环境保护扬尘控制的是( )。
A.对建筑垃圾进行分类
B.施工现场出口设置洗车槽
C.施工后应恢复被施工活动破坏的植被
D.使用低噪声、低振动的机具
【【答答案案】】B
【【解解析析】】(1)运送土方、垃圾、设备及建筑材料等时,不应污损道路。运输容易散落、飞扬、流漏
的物料的车辆,应采取措施封闭严密。施工现场出口应设洗车设施,保持开出现场车辆的清洁。(2)现
场道路、加工区、材料堆放区宜及时进行地面硬化。(3)土方作业阶段,采取洒水、覆盖等措施,达到
作业区目测扬尘高度小于1.5m不扩散到场区外。(4)对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施;对粉末
状材料应封闭存放。(5)建(构)筑物机械拆除前,做好扬尘控制计划。(6)拆除爆破作业前应做好
扬尘控制计划。(7)不得在施工现场燃烧废弃物。(8)管道和钢结构预制应在封闭的厂房内进行喷砂
除锈作业。A属于建筑垃圾管理,C属于土壤保护,D属于噪声污染。
5.所有施工场点标识出人行通道并用7 8( )隔离。
1
9
4
A.安全带 8
3
信
B.隔离墩 微
系
联
C.防护棚 题
押
D.隔离布带 准
精
【【答答案案】】D
【【解解析析】】所有施工场点标识 出人行通道并用隔离布带隔离。
6.在下列绿色施工的节水与水 资源利用方面,做法错误的是( )。
A.项目临时用水应使用节水型产 品
B.施工现场供水管网应根据用水量设 计布置
C.施工现场建立可再利用水的收集处理 系统
D.现场机具、车辆等冲洗优先使用市政自来水
【【答答案案】】D
1
7 8
9
【【解解析析】】施工现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路 面、绿化浇灌等不宜
信
使3 8
4
用自来水。
微
7.扬尘控制要点包括( )。 系
联
A.及时进行地面硬化 一
唯
B.对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施
C.因施工造成的裸土应及时覆盖
D.保护施工用地范围内原有绿色植被
E.生态薄弱地区施工完成后,应恢复地貌
【【答答案案】】AB
【【解解析析】】扬尘控制:
(1)运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆,应采取措施封闭严密,施工现场出口应设置洗车设
施,保持开出现场车辆的清洁。
(2)及时进行地面硬化。
(3)土方作业阶段,达到作业区目测扬尘高度小于1.5m,不扩散到场区外。
(4)对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施;对粉末状材料应封闭存放。
(5)不得在施工现场燃烧废弃物。
168 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)管道和钢结构预制应在封闭的厂房内进行喷砂除锈作业。
CDE属于土壤保护。
8.绿色施工评价阶段包括( )。
A.地基与基础工程
B.结构工程
C.装饰工程
D.机电安装工程
E.土方开挖工程
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】绿色施工评价阶段:地基与基础工程、结构工程、装饰工程、机电安装工程;
9.施工现场管理,正确的是( )。
A.10kN以下的吊装区可以不设立警戒线
B.所有高空作业必须挂安全网
C.所有吊装区必须设立警戒线
8
D.配电箱和开关箱均设两级漏电保护7
1
9
4
E.施工场内道路必须地面硬化避3 8免扬尘
信
微
【【答答案案】】BCD 系
联
【【解解析析】】A选项,所有吊装题区必须设立警戒线,并用隔离布带隔离,标识明确。E选项,道路宜采用
押
准
永临结合,适度硬化,宜采用可周转预制道路。
精
10.在下列管理中,属于 绿色施工管理内容方面的有( )。
A.规划管理
B.组织管理
C.评价管理
D.人员安全与健康管理
E.质量管理
【【答答案案】】ABCD
8
【【解解析析】】绿色施工管理包括组织管理、规划管理 、实施管理、评价管理和人1 7员安全与健康管理五个
9
8
4
方面。 信 3
微
11.在下列保护控制措施中,属于绿色施工环境保护的 有( )。系
联
A.水污染控制
唯
一
B.安全健康保护
C.风险控制
D.土壤保护
E.地下设施、文物和资源保护
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】环境保护包括扬尘控制;噪声与振动控制;光污染控制;水污染控制;土壤保护;建筑垃
圾控制;地下设施、文物和资源保护。
12.在下列控制措施中,属于绿色施工光污染控制措施的有( )。
A.夜间室外照明灯加设灯罩
B.采取隔声与隔振措施
C.电焊作业采取遮挡措施
D.生活垃圾实行袋装化,及时清运
169 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
E.及时清掏各类池内沉淀物
【【答答案案】】AC
【【解解析析】】光污染控制:(1)夜间电焊作业应采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。(2)大型照明灯
应控制照射角度,防止强光外泄。
13.以下( )措施不属于节材与材料资源利用的技术要点。【新】
A.应用BIM技术优化安装工程的管线路径
B.采用“工厂化预制模块化安装”等先进施工技术
C.办公区、生活区、生产区材料单独计量
D.优化钢构件下料方案
【【答答案案】】C
【【解解析析】】选项ABD都属于通过技术手段提高材料利用率的节材措施。
14.关于节水与水资源利用,下列( )做法符合技术要点要求。【新】
A.制定用水消耗指标,并对不同区域用水单独计量。
B.管道打压使用市政自来水,以保证水质
8
C.施工现场车辆冲洗绿化浇灌等尽可7能采用传统水源
1
9
4
D.施工废水与生活废水应有收集3 8管网处理设施和利用措施
信
微
E.现场开发使用的非传统水系源应符合工程质量用水标准和生活卫生水质标准
联
【【答答案案】】ADE 题
押
准
【【解解析析】】选项B不符合“管道打压采用循环水”的要求。选项C错误,施工现场机具、设备、车辆冲
精
洗、喷洒路面、绿化浇灌等 采用非传统水源。
15.下列( )措施不属 于节能与能源利用的技术要点。【新】
A.制定用能消耗指标,并对不 同区域用能单独计量
B.优先使用国家行业推荐的节能 高效环保的施工设备和机具
C.管道打压采用循环方式
D.无直接采光的施工通道照明宜采用声 控光控等控制方式
【【答答案案】】C
8
【【解解析析】】选项ABD均属于节能与能源利用的范畴 ,分别涉及能源管理设备选型1 7和智能控制。而选项
9
8
4
C“管道打压采用循环水”属于节水与水资源利用的技术 要点,与节能(节约信 3电力燃油等能源)的直接关
微
联性不强。 系
联
16.关于绿色施工评价的资料管理,下列要求正确的是( )
唯
。一【新】
A.绿色施工评价资料应在竣工交付后立即销毁,以节约空间
B.存档备案年限应为竣工交付后12个月或遵照当地行政主管部门规定
C.单位工程绿色施工评价只需提交一份简单的总结报告
D.评价资料只需由施工单位自行保管,无需向其他方提供
【【答答案案】】B
【【解解析析】】“存档备案年限应为竣工交付后12个月或遵照当地行政主管部门规定”。
17.在工程项目绿色施工策划阶段,项目部应完成的工作包括( )。【新】
A.进行绿色施工影响因素分析,明确绿色施工目标
B.依据分析结果进行绿色施工策划,并对评价条款进行取舍
C.通过编制绿色评价文件来实现策划
D.在绿色施工组织设计中应包括技术和管理创新的内容及相应措施
E.绿色施工组织设计的主要内容应包括工程概况和绿色施工目标管理组织机构及职责等
170 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】绿色施工策划应通过绿色施工组织设计、绿色施工方案和绿色施工技术交底等文件的编制
实现。
第第1199讲讲 机机电电工工程程施施工工资资源源与与协协调调管管理理、、机机电电工工程程试试运运行行及及竣竣工工验验收收管管理理、、
机机电电工工程程运运维维与与保保修修管管理理
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
第第1144章章 资资源源与与协协调调管管理理
1.施工现场管理人员配备中, 施工员根据( )配备。
A.项目规模
B.项目复杂程度
C.项目大小
D.项目专业情况
8
【【答答案案】】D
1
7
9
【【解解析析】】本题考查的是人力资源管理的要求。项目 部现场施工管理人员
信
的3 8
4
配备,应根据工程项目的
微
需要。施工员、质量员要根据项目专业情况配备,安全员要 根据项目大小系配备
联
2.施工现场材料管理的直接责任人是( )。 一
唯
A.项目经理
B.材料员
C.项目部主管材料员
D.项目工长
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是工程材料管理的要求。施工项目经理是现场材料管理的全面领导责任者,施
工项目部主管材料人员是施工现场材料管理直接责任人。
3.对于离开特种作业岗位( )以上的特种作业人员,上岗前必须重新进行考核,合格后方可上
岗作业。
A.一年
B.6个月
C.3个月
171 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.8个月
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是人力资源管理的要求。对离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员,上岗
前必须重新进行考核,合格后方可上岗作业。
4.在材料进场时,项目部进行材料数量和质量验收的依据不包括( )。
A.送料凭证
B.进料计划
C.施工图纸
D.质量保证书
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是材料管理的要求。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书
或产品合格证,进行材料的数量和质量验收。
5.施工机具的操作人员应做到“四懂三会”,下列内容中不属于“三会”的是( )。
A.会施工机具的操作
8
B.会进行日常的保养 7
1
9
4
C.会对机械缺陷维修 3 8
信
微
D.会排除机械的故障 系
联
【【答答案案】】C 题
押
准
【【解解析析】】本题考查的是施工机具管理的要求。四懂:懂性能、懂原理、懂结构、懂用途;三会:会
精
操作、会保养、会排除故障 。
6.下列施工机具的管理措施 错误的是( )。
A.手动施工机具应整齐排放在 室内
B.机动车辆实施一人一机,每日 进行保养
C.机动车辆(如吊车、汽车、叉车、 挖掘机、装载机等)可以随意摆放停车场内
D.进入现场的施工机具指定专人定期保 养维护,确保性能安全可靠、外观清洁卫生,集中排放的施
工机具如电焊机等要排放整齐,安全可靠。
8
【【答答案案】】C 1 7
9
8
4
【【解解析析】】施工机具的管理措施:1.手动施工机具( 如手动葫芦、千斤顶信等3)和静置型施工机具(如
微
卷扬机、电焊机等),出库前保养好后应整齐排放在室内。 2.机动车辆(系如吊车、汽车、叉车、挖掘
联
机、装载机等)应整齐排放在规划的停车场内,不得随意停放 或侵占
唯
道一路。3.机动车辆实施一人一机,
每天进行日检保养,确保施工安全及外观清洁。4.进入现场的施工 机具指定专人定期保养维护,确保性
能安全可靠、外观清洁卫生,集中排放的施工机具如电焊机等要排放整齐,安全可靠。
7.下列关于施工材料管理措施错误的是( )。
A.材料库房保持干燥、清洁,通风良好
B.材料堆场应场地平整,一定要做硬化处理
C.易燃易爆及有毒有害物品单独存放,专人管理。
D.配备消防器材
【【答答案案】】B
【【解解析析】】施工材料管理措施:(1)材料库房保持干燥、清洁,通风良好。(2)材料堆场应场地平
整,并尽可能做硬化处理,保持排水及道路畅通,堆场清洁卫生,防雨设施到位。(3)施工材料应根据
不同特点、性质、用途规范布置和码放,并严格执行码放整齐、限宽限高、上架入箱、规格分类、挂牌
标识等规定。(4)钢材按规格、型号、种类分别整齐码放在垫木上,并与土壤隔离,标识醒目清楚。
172 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)配备消防器材。(6)易燃易爆及有毒有害物品单独存放,并与生活区和施工区保持规定安全距
离,专人管理。
8.( )必须有建造师资格。
A.项目经理
B.项目副经理
C.项目总工
D.质量员
【【答答案案】】A
【【解解析析】】项目经理必须具有建造师资格。
9.项目施工中安全员要根据( )配备。
A.项目大小
B.项目专业情况
C.工程造价
D.项目人数
【【答答案案】】A 7 8
1
9
4
【【解解析析】】施工员、质量员要根据项8目专业情况配备,安全员要根据项目大小配备。
3
信
10.在材料储存与保管中,施工微现场材料的放置要按( )。
系
联
A.进库时间实施 题
押
B.材料保质期实施 准
精
C.领料方便实施
D.平面布置图实施
【【答答案案】】D
【【解解析析】】施工现场材料的放置要按 平面布置图实施,做到标识清楚、摆放有序、合理堆放。
11.项目部及时向材料部门提出调整供 料月计划,作为动态供料的依据,是根据( )作出的。
A.材料部门提出一次性计划
B.施工图纸、施工进度
C.施工平面图对现场设施的设计
1
7 8
9
D.工程变更及调整的施工预算
信
3 8
4
微
【【答答案案】】D 系
联
【【解解析析】】项目部及时向材料部门提出调整供料月计划,作为动态供一料的依据,是根据工程变更及调
唯
整的施工预算调整胡。
12.项目部对分包队伍协调管理的形式不包括( )。
A.定期召开协调会议
B.实时协调处理事项
C.专题协商妥善处理
D.监理单位发出的工作联系
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是分包管理。项目部对分包队伍协调管理的形式包括:定期召开协调会议;实
时协调处理事项;专题协商妥善处理。
13.下列不属于对分包的管理重点的是( )。
A.临时设施布置
B.质量安全监督考核
173 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.分包施工人员的分配
D.进度款审核支付
【【答答案案】】C
【【解解析析】】管理的重点:(1)施工进度计划安排、临时设施布置。
(2)甲供物资分配、资金使用调拨。
(3)质量安全制度制定、重大质量事故和重大工程安全事故的处理。
(4)竣工验收考核、竣工结算编制和工程资料移交。
14.施工现场外部协调的主要对象有( )。
A.人力资源管理部门
B.财务部门
C.工程管理部门
D.材料供应商
【【答答案案】】D
【【解解析析】】有直接或间接合同关系的单位:业主(建设单位)、监理单位等、材料设备供应单位。
8
15.外部沟通协调的对象中,机电安装7施工单位与( )具有合同关系。
1
9
4
A.监理单位 3 8
信
微
B.土建单位 系
联
C.特种设备安全监督管理题部门
押
准
D.医院
精
【【答答案案】】A
【【解解析析】】外部沟通协调的对 象:有直接或间接合同关系的单位业主(建设单位)、监理单位等、材
料设备供应单位。
16.根据人力资源管理规定,以下 ( )不属于新员工岗前培训的主要内容。【新】
A.熟悉工作内容责任权限及工作规范
B.了解企业文化政策及规章制度
C.掌握高级管理技能与战略规划方法
8
D.熟悉企业环境岗位环境及人事环境 1 7
9
8
4
【【答答案案】】C 信 3
微
【【解解析析】】新员工岗前培训的内容侧重于使其快速适应岗 位和融入企业系,包括熟悉工作内容与权限了
联
解企业文化制度熟悉企业内外环境以及掌握基本工作流程与技 能。选
唯
项一C中的“高级管理技能与战略规划
方法”属于针对中高层管理人员的进阶培训,超出了新员工岗前培 训的范畴。
17.劳动力的优化配置需要依据( )关键因素。【新】
A.项目所需劳动力的种类数量及技能要求
B.项目经理的个人管理偏好
C.项目的总体进度计划
D.劳动力供给市场的状况,包括议价能力和可获得性
E.项目所在地的全年天气情况
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】劳动力优化配置的三项主要依据:项目所需劳动力的种类及数量;项目的进度计划;劳动
力供给市场状况。
18.把握好材料采购合同的履行环节,主要包括( )等。
A.运输距离
174 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.材料的交付
C.产品数量的验收
D.交货检验的依据
E.产品的质量检验
【【答答案案】】BCDE
【【解解析析】】把握好材料采购合同的履行环节,主要包括:材料的交付、交货检验的依据、产品数量的
验收、产品的质量检验、采购合同的变更等。
♛ 教教材材介介绍绍
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
第第1155章章 试试运运行行与与验验收收管管 理理
1.联动试运行条件,不包括 ( )。
A.试运行应按工艺流程进行,宜 与机器设备监控系统同时进行
B.试运行方案和应急预案已编制、 审批完成
C.按设计文件的要求加注试运行用润滑 油(脂)
D.设备入口处按规定装设过滤网
【【答答案案】】A
8
1
7
【【解解析析】】联动试运行前应完成的准备工作
8
4 9
信
3
(1)完成联动试运行范围内工程的中间交接。 微
系
(2)编制、审定试运行方案。 联
一
唯
(3)加注试运行用润滑油(脂);机器入口处按规定装设过 滤 网(器)。
(4)准备能源、介质、材料、工机具、检测仪器等。
(5)布置必要的安全防护设施和消防器材。A属于单机试运行的实施。
2.中间交接前应完成“三查四定”,其中三查不包括( )。
A.查设计漏项
B.查问题整改
C.查未完工程
D.查工程质量隐患
【【答答案案】】B
【【解解析析】】“三查四定”(三查:查设计漏项、未完工程、工程质量隐患;四定:对查出的问题定任
务、定人员、定时间、定措施)的问题整改消缺完毕,遗留尾项已处理完。
3.单机试运行方案由项目总工程师组织编制经( )审定。
175 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.项目经理
B.施工企业总工程师
C.建设单位
D.监理单位
【【答答案案】】B
【【解解析析】】试运行方案由施工项目总工程师组织编制,经施工企业总工程师审定,报建设单位或监理
单位批准后实施。
4.无负荷联动试运转主要是考核( )。
A.机械联锁
B.电气联锁
C.液压系统
D.操作控制系统
【【答答案案】】B
【【解解析析】】联动试运行主要考核联动机组或整条生产线的电气联锁, 检验机械设备全部性能和制造、
8
安装质量是否符合规范和设计要求。 7
1
9
4
5.下列不属于联动试运行前应完成3 8的准备工作的是( )。
信
微
A.完成联动试运行范围内工系程的中间交接
联
B.编制、审定试运行方案题
押
准
C.必要的工机具
精
D.切断电源和其他动力 源
【【答答案案】】D
【【解解析析】】D属于单机试运行结束 后的工作。
6.关于工程中间交接,下述说法不 正确的是( )。
A.是施工单位向建设单位办理工程交 接的一个必要程序
B.它标志着工程施工安装结束
C.它标志着由联动试运行转入负荷试运行
8
D.中间交接只是工程(装置)保管、使用责任 (管理权)的移交,但不解除1 7施工单位对交接范围内
9
8
4
的工程质量、交工验收应负的责任 信 3
微
【【答答案案】】C 系
联
【【解解析析】】它标志着工程施工安装结束,由单机试运行进入 联动试
唯
运一行。
7.关于照明系统三相负荷平衡的要求,下列( )描述符合 规范。【新】
A.最大相负荷不得超过三相负荷平均值的120%
B.最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的90%
C.最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%
D.只要三相都有负荷,不平衡度可相互平衡
【【答答案案】】C
【【解解析析】】最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。
选项A和B的数值与规范不符,选项D的说法是完全错误的。
8.在进行消火栓试验时,应检测和验证的内容包括( )。【新】
A.检测消防水泵是否在规定时间内自动启动。
B.测试消火栓的出流量压力和充实水柱长度。
C.仅需测试消火栓的静压是否符合要求。
176 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.根据消防水泵的性能曲线核实其供水能力。
E.检查消火栓箱体的外观是否完好。
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】试验消火栓动作时,应检测消防水泵的自动启动时间(A对);测试其出流量压力和充实水
柱长度(B对);并根据水泵性能曲线核实供水能力(D对)。
9.关于照明系统通电试运行的要求,下列( )描述是错误的。【新】
A.公共建筑照明系统通电连续试运行时间应为24小时
B.所有照明灯具均应同时开启,且每4小时记录运行状态1次
C.住宅照明系统通电连续试运行时间应为8小时
D.连续试运行时间内应无故障。
【【答答案案】】B
【【解解析析】】“每2h记录运行状态1次”,而不是每4小时。
10.关于自动喷水灭火系统的持续喷水时间,下列( )要求是正确的。【新】
A.用于灭火时,应大于或等于1.5小时
8
B.用于灭火的局部应用系统,应大于7或等于1.0小时
1
9
4
C.用于灭火时,应大于或等于1.3 80小时
信
微
D.用于冷却时,应大于或等系于0.5小时
联
【【答答案案】】C 题
押
准
【【解解析析】】用于灭火时,应大于或等于1.0h;对于局部应用系统,应大于或等于0.5h。因此,选项A的
精
时间过长,选项B对局部应用 系统的时间要求错误,选项C准确描述了用于灭火时的通用时间要求。规范
未提及用于冷却时的具体时间, 故D不正确。
11.柴油发电机组在投入备用状 态前,必须完成并合格的试运行包括( )。【新】
A.完成空载试运行和试验调整
B.完成规定时间内的连续无故障负荷 试运行
C.完成168小时的连续满负荷试运行
D.按设计的自备电源使用分配预案进行负荷 试验,并连续运行无故障
8
E.负荷试验,机组应间断运行无故障 1 7
9
8
4
【【答答案案】】ABD 信 3
微
【【解解析析】】(1)空载试运行前,油、气、水冷、风冷、 烟气排放等系系统和隔振防噪声设施应完成安
联
装,消防器材应配置齐全、到位且符合设计要求,发电机应进 行静态
唯
试一验,随机的配电柜接线经检查合
格,柴油发电机组接地经检查符合设计要求。
(2)受电侧的配电柜开关设备、自动或手动切换装置和保护装置等的试验合格,并按设计的自备电
源使用分配预案进行负荷试验,机组应连续运行无故障。
(3)负荷试运行前,空载试运行和试验调整合格。
(4)投入备用状态前,应在规定时间内,连续无故障负荷试运行合格。(E错),规范未要求168小
时试运行(C错)。
♛ 教教材材介介绍绍
177 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第第1166章章 机机电电工工程程运运维维与与保保修修管管理理
1.在保修期内,施工单位为了了解在工程施工过程中所采用的“四新”等使用情况,发现问题及时
解决,所做的回访属于( )。
8
7
1
A.冬季回访 4 9
8
3
信
B.夏季回访
微
系
C.技术性回访 联
题
D.保修期满前回访 押
准
精
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查的是回 访的实施。技术性回访主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技
术、新工艺、新设备等的技术性 能和使用后的效果,发现问题及时加以补救和解决;便于总结经验,获
取科学依据,不断改进完善,为进一 步推广创造条件。
2.如果质量问题是由于施工单位的施 工责任或施工质量不良造成的,应由( )负责修理,(
)承担修理费用。
A.建设单位;施工单位
B.施工单位;建设单位
8
1
7
C.施工单位;施工单位
8
4 9
信
3
D.建设单位;建设单位 微
系
【【答答案案】】C 联
一
唯
【【解解析析】】本题考查的是保修的实施。质量问题是由于施工单 位的 施工责任或施工质量不良造成的,
应由施工单位负责修理并承担修理费用。
3.不属于工程回访工作计划内容的是( )。
A.主管回访保修业务的部门
B.回访保修的执行单位
C.回访的对象及其工程名称
D.回访投诉
【【答答案案】】D
【【解解析析】】本题考查的是回访的实施。工程回访工作计划内容包括:主管回访保修业务的部门;回访
保修的执行单位;回访的对象(发包人或使用人)及其工程名称;回访时间安排和主要内容;回访工程
的保修期限。
4.在投标文件中根据招标文件要求编制( ),以反映企业服务意识,增大中标率。
178 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.施工方案
B.施工组织设计
C.回访计划
D.投标报价
【【答答案案】】C
【【解解析析】】在投标文件中根据招标文件要求编制回访计划,以反映企业服务意识,增大中标率。
5.下列不属于保修证书的内容的是( )。
A.保修说明
B.设计使用年限
C.保修范围和内容
D.工程简况
【【答答案案】】B
【【解解析析】】保修证书的内容主要包括:工程简况,设备使用管理要求,保修范围和内容,保修期限、
保修情况记录(空白),保修说明,保修单位名称、地址、电话、联系人等。
8
6.信息传递方式回访包括( )。7
1
9
4
A.邮件 3 8
信
微
B.座谈会 系
联
C.电话 题
押
准
D.传真
精
E.巡回式
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】信息传递方式回访: 采用邮件、电话、传真或电子信箱等。
7.通过察看机电安装工程使用情况 或生产后的运转情况的回访方式,称为( )。
A.技术性回访
B.巡回式回访
C.座谈会式回访
8
D.信息传递是回访 1 7
9
8
4
【【答答案案】】B 信 3
微
【【解解析析】】巡回式回访是指察看机电安装工程使用或生产 后的运转情况系。
联
8.工程回访工作计划内容有( )。
唯
一
A.回访对象及其工程名称
B.回访时间安排和主要内容
C.回访收费项目和标准
D.回访保修的执行单位
E.主管回访保修业务的部门
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】工程回访工作计划内容有:主管回访保修业务的部门;回访保修的执行单位;回访的对象
(发包人或使用人)及其工程名称;回访时间安排和主要内容;回访工程的保修时限。
9.某施工单位承包某工厂新型锅炉项目安装任务,该锅炉竣工验收合格后,施工单位在保修期内需
要进行的回访有( )。
A.冬季回访
B.春季回访
179 / 180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.技术性回访
D.保修期满前回访
E.夏季回访
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】冬季回访:如冬季回访锅炉房及供暖系统的运行情况。技术性回访:主要了解在工程施工