1.建筑阀门如何抽检?
作答示例:
试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个,主干管阀门要求100%复
验。
举举一一反反三三::
1.导管连接头抽查比例?
2.金属导管与保护接地导管连接头抽查比例?
3.风机盘管的抽检比例?
2 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
举举一一反反三三::
1.导管连接头抽查比例?
按按每每个个检检验验批批的的导导管管连连接接头头总总数数抽抽查查2200%%,,且且不不得得少少于于11处处。。
2.金属导管与保护接地导管连接头抽查比例?
按按每每个个检检验验批批的的导导管管连连接接头头总总数数抽抽查查1100%%,,且且不不得得少少于于11处处。。
3.风机盘管的抽检比例?
在在550000台台及及以以下下时时,,抽抽检检 22台台;;每每增增加加11000000台台时时应应增增加加抽抽检检11台台。。
2.计划成本降低率与实际成本降低率?
作答示例:
计划成本降低率=(目标成本一计划成本)/目标成本
实际成本降低率=(目标成本一实际成本)/目标成本
实际偏差=目标成本一实际成本
计划偏差=目标成本一计划成本
【【例例题题展展示示】】在工程竣工验收后,项目部进行了成本分析,数据收集如表3所示。
8
【【问问题题】】列式计算本工程的计划成本7及项目总成本降低率。
1
9
4
8
3
信
序序号号 分分部部工工程程名名称称 微 实实际际发发生生成成本本((万万元元)) 成成本本降降低低率率((%%))
系
联
题
1 暖通工程押 450 10
准
精
2 电气工 程 345 -15
3 给排水工程 300 25
4 工艺设备及管道工程 597 0.5
【【解解析析】】成本降低率=(计划成本-实际 成本)/计划成本,
计划成本=实际成本/(1-成本降低率)
8
(1)①暖通工程计划成本=500万; 1 7
9
8
4
②电气工程计划成本=300万; 信 3
微
③给排水工程计划成本=400万; 系
联
一
④工艺设备及管道工程=600万;
唯
总计划成本=1800万元;
总成本降低率=(总计划成本-总实际成本)/总计划成本
=【1800-(450+300+345+597)】/1800=(1800-1692)/1800=6%。
3.计算CV、SV、CPI、SPI?
作答示例:
CV=BCWP-ACWP;
SV=BCWP-BCWS;
CPl=BCWP/ACWP;
SPI=BCWP/BCWS.
【【例例题题展展示示】】实施前,项目部编制了工程进度费用计划,污水系统管道安装工程量为2000m,预算单
价为90元/m,总费用为18万元,计划20天完成,每天100m,经考虑后,将其分包给B公司施工。
污水系统施工至第12天结束时,核查进度发现实际完成污水管安装1000m,但已支付B公司费用12万
3 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
元。
【【问问题题】】计计算算污污水水管管的的费费用用偏偏差差、、进进度度偏偏差差及及费费用用绩绩效效指指数数。。
【【解解析析】】BCWP(已完工程预算费用)=1000x90=9万
ACWP(已完工程实际费用)=12万
BCWS(计划工程预算费用)=[(2000/20)x12]x90=10.8万
费用偏差=9-12=-3万
进度偏差=9-10.8=-1.8万
费用绩效指数=9/12=0.75
第第0022讲讲 案案例例题题专专项项((二二))
4.吊装计算载荷
【【例例】】某石化设备安装工程项目,由中化建设集团第五工程公司承担施工任务。项目位于山东省某
沿海化工园区,主要任务为安装一台大型管壳式换热器。该换热器设备净重85t,安装在厂区新建反应装
置框架旁。
8
设备参数:换热器外形尺寸:φ3.21m7×24m(筒体),安装高度:+28.5m,吊装重量:设备本体85t
9
4
8
+ 专用吊具5t=90t。采用两台全地面起3重机进行双机抬吊:(1)主吊:LR 1800-1型,额定起重量
信
微
100t;(2)辅吊:GMK 6300型,系额定起重量80t
联
吊装方式为滑移抬吊法,题设备从水平状态逐渐竖立。
押
准
施工单位进场之后编精制施工方案,其中技术参数包括:吊装载荷:90t(设备85t + 吊具5t),载荷
分配:80t起重机承担60%, 100t起重机承担40%。不均衡载荷系数 k₂=1.2。
【【问问题题】】11..分分别别计计算算两两台台起起 重重机机在在双双机机抬抬吊吊时时的的计计算算载载荷荷,,并并根根据据规规范范判判断断是是否否满满足足安安全全要要求求??
【【解解析析】】(1)80t起重机
吊装载荷分配:Q1=90×60%=54 t
计算载荷(计入动载与不均衡系数) :
Q =k ×k ×Q =1.1×1.2×54≈71.28 t
j 1 2 1
允许最大载荷(80%额定):80×80%=64 t;
8
比较:71.28 t > 64 t。 9 1
7
8
4
结论:不满足安全要求,需调整载荷分配或更换更 大吨位起重机。 信
3
微
(2)100t起重机
系
联
一
吊装载荷分配:Q2=90×40%=36 t; 唯
计算载荷:Qj=1.1×1.2×36≈47.52 t
允许最大载荷:100×80%=80 t。
比较:47.52 t < 80 t
结论:满足安全要求。
5.地耐力的计算
施工现场环境为吊装区域为近期回填土,回填厚度约4m,地质资料显示天然地基承载力为12t/m²,
场地周边有地下管线,吊装作业空间受限,勘察资料显示起路基箱对地压强为fc=20 t/m²,
压重块参数:单块质量 G=2 t,底面积 S=0.5 m²(1m×0.5m钢板)。
测试点位:选择起重机支腿最大受力位置,共设4个测试点。
【【问问题题】】算算地地基基测测试试时时每每个个测测试试点点所所需需的的最最小小压压重重块块数数量量nn??
【【解解析析】】已知公式带入数值:
4 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
44nn>>4400,,所所以以nn>>1100,,所所以以nn取取1111块块。。
6.价款的结算/质保金的扣除。
【【例例】】风管(镀锌钢板)制作安装的工程量清单综合单价中,调整期价格与基期价格之比涨幅率在
+5%以内不予调整:超过+5%时,只对超出部分进行调整。工程预付款100万元,工程质量保修金为90万
元。
投标过程中,E单位在投标截止前一个小时,突然提交总价降低5%的修改标书、最终经公开评审,B
单位中标,合同价3000万元(含甲供设备暂估价200万元),其中风管(镀锌钢板)制作安装的工程量清
单综合单价为600元/㎡,工程量为10000㎡。
建设单位按约定支付了工程预付款,施工开始后,镀锌钢板的市场价格上涨,其风管制作安装的工
程量清单调整期综合单价为648元/㎡,该项合同价款予以调整,设计变更调增价款为50万元。
【【问问题题】】请请计计算算说说明明风风管管制制作作安安装装工工程程的的合合同同价价款款予予以以调调整整的的理理由由。。该该合合同同价价款款调调整整金金额额是是多多少少??
如如不不考考虑虑其其他他合合同同价价款款的的变变化化,,请请计计算算本本工工程程竣竣工工结结算算价价款款是是多多少少??
8
7
【【答答案案】】(1)调整理由: 9 1
4
8
3
(648-600)/600=8%>5%,故可信以对超出部分进行调整;
微
系
(2)调整金额为:[648-600(1+5%)]×10000=18万;
联
题
(3)竣工结算价款=300押0+18+50-200-100-90=2678万元。
准
7.质量保修金计算 精
某市财政拨款建设一综合 性三甲医院,其中通风空调工程采用电子方式公开招标,某外省施工单位
在电子招标投标交易平台注册登 记,但当下载招标文件时,被告知外省施工单位需提前报名,审核通过
后方可参与投标。
最终该施工单位中标,签订了施工承包合同,采用固定总价合同,签约合同价3000万元(含暂列金
额100万元)。合同约定:工程的主要设备由建设单位限定品牌,施工单位组织采购,预付款20%,工程
价款结算总额的3%作为质量保修金。
工程竣工结算时,经审核预付款已全部抵扣完成,设计变更增加费用80万元,暂列金额无其他使
8
1
7
用。 9
8
4
【【问问题题】】计计算算本本工工程程质质量量保保修修金金的的金金额额?? 信
3
微
系
【【解解析析】】(1)本工程质量保修金的金额=(3000-100+80 )×3%=89联.4万;
一
8.最小起升高度计算:上下塔体间腾空高度500mm 唯
5 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【解解析析】】起升高度>设备高度+索具高度+上下塔体间腾空高度+基础和地脚螺栓高度。
最小起升高度为:12000+24000-6000+54000 +500+500=85000mm。
9.索赔的典型计算
A公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂区所有的设备、工艺管线安装等施工总承包。A公司进
场后,根据工程特点,对工程合同进行分析管理,将其中亏损风险较大的部分埋地工艺管道(设计压力
0.2MPa),施工分包给具有资质的B公司。
A公司对B公司进行合同交底后,A公司派出代表对B公司从施工准备、进场施工、工序施工、工程保
修及技术方面进行了管理。
B分包公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B公司在施工时挖断供水管道。造成A
总包公司65万元材料浸水无法使用,机械停滞总费用43万元,每天人员窝工费用4.8万元,工期延误25
天。B公司机械停滞费18万元。管沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所有员工被集中隔离,产生总隔离
费用54万元。为此公司向建设单位提交了工期及费用索赔文件。
【【问问题题】】计计算算AA公公司司可可索索赔赔的的费费用用。。
【【解解析析】】(1)B公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B公司在施工时挖断供水管
8
道。造成A公司65万元材料浸水无法使用,7机械停滞总费用43万元,每天人员窝工费用4.8万元,工期延
1
9
4
误25天,B公司机械停滞费18万元。属3 8于建设单位原因,可以索赔。
信
微
管沟开挖完成后,当地发生疫系情,导致所有员工被集中隔离,产生总隔离费用54万元,属于不可抗
联
力,不可索赔。 题
押
准
所以索赔费用共计:65+43+4.8*25+18=246万元。
精
10.压力试验的计算
【【例例题题--11】】2020年11月散热 器进场,A公司对其外观和金属热强度进行了检查和复验。2021年4月,
供暖系统安装完毕,A公司依次对铝 塑复合金属管道系统进行了水压试验、保温、试运行和调试,其中水
压试验压力未在设计中注明,供暖管道 系统水压试验系统图见图1。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【问问题题】】本本工工程程供供暖暖管管道道的的水水压压试试验验压压力力是是多多少少??水水压压试试验验合合格格的的判判定定标标准准是是什什么么??
【【解解析析】】供暖管道的水压试验压力:0.35+0.2=0.55MPa;
6 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
在系统试验压力下10min内压力降不大于0.02mpa,然后降至工作压力检查,压力降不变,不渗不
漏。
11.分接的电压比计算
规规范范::与制造厂铭牌数据相比:
• 电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%;
• 其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±0.5%;
• 其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,且允许偏差应为±1%。
【【第第一一种种情情况况】】我们假设一台常见的 10kV / 0.4kV 配电变压器。检查条件:
电压等级:10kV(在35kV以下)√√
电压比:K=10kV / 0.4kV=25(远大于3)××
结论:虽然电压等级符合,但电压比大于3,因此不适用“±1%”的偏差要求。这台变压器的允许偏
差通常是±0.5%(对于其他条款)。
【【第第二二种种情情况况】】为了满足“电压比小于3”的条件,我们换一个例子。
假设一台特殊的试验变压器或厂用变压器,其额定电压为 690V / 400V。
8
检查条件: 1 7
9
4
8
电压等级:690V(远低于35kV)信√√3
微
电压比:K=690V / 400V=1.7系25(小于3)√√
联
题
计算允许偏差范围:
押
准
标称电压比:K =1精.725
标称
允许偏差:ΔK=±1% × K
标称
=±0.01725
允许的电压比范围:
上限:K =1.725 + 0.01725=1 .74225
max
下限:K =1.725 - 0.01725=1.70775
min
12.测量绕组连同套管的直流电阻
规规范范::
8
1
7
9
1600kVA 及以下三
各相绕组 相 互间的差别不应大
信
于3 84
4
%
微
相变压器 系
无中性点引出的绕组,线间 各绕组相互联间差别不应大于2%;
一
唯
1600kVA 以上变压
各相绕组相互间差别 不应大于2%
器
无中性点引出的绕组,线间相互间差别不应大于1%
【【示示例例展展示示】】
7 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【解解析析】】一次侧变压器绕组连同套管的直流耐压电阻测量结果合格,理由
(2.76+2.74+2.72)/3=2.74,(2.76-2.72)/2.74=1.46%<2%;
13.空调漏风量
规规范范::
低压风管: Q₁≤0.1056P0.6
8
7
1
中压风管: Qm≤0.0352P0.65 4 9
8
3
信
高压风管: Qh≤0.0117P0.65微
系
联
【【示示例例展展示示】】一一个个中中压压矩矩形形风风管管系系统统,,总总内内表表面面积积为为 550000㎡㎡。。根根据据规规范范要要求求,,其其中中压压系系统统在在工工作作压压
题
押
力力 880000PPaa下下的的允允许许漏漏风风量量限限准值值为为多多少少??
精
中压风管: Qm≤0.035 2P0.65
【【解解析析】】工作压力下的允许 漏风量:0.03542×8000.65=0.03542×77.1=2.714m³/(h·㎡)
总允许漏风量:单位面积漏风率 ×总面积=2.714×500≈1357m 3/h。
第第00 33讲讲 案案例例题题专专项项((三三))
一一网网打打尽尽之之实实操操题题攻攻略略
看看看 8
1
7
9
那那些些年年考考过过的的题题
8
4
信
3
【【二二级级22002255】】--识识图图题题 微
系
图1的ABD详图中分别采用了哪种管道吊架型式?写出F详图 中E的名称联。
一
唯
8 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【解解析析】】
A滑动支架,
B滑动支架,
D固定支架;
(2)衬垫。(管托)
【【二二级级22002244】】--识识图图题题
8
找出图3中的错误之处并写出整改措施? 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
9 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
【【解解析析】】(1)错误1:二押次网供水管道上压力表和温度计安装错误。
准
精
整改:压力表应该安装在温度计的上游部位。
(2)错误2:温度计安装 在球阀、闸阀及热网循环泵附近错误。
整改:温度计应安装在温度 截止变化灵敏及具有代表性的地方。
(3)错误3:可曲挠橡胶接头安 装在止回阀后错误。
整改:应安装在热网循环泵出口处。
(4)错误4:安全阀和止回阀安装错误 。
整改:应安装在水泵总出水管上。
【【二二级级22002233】】--识识图图题题 8
1
7
9
图中1、2号部件的名称是什么?水流是流向A还是 B?
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【解解析析】】(1)1-止回阀;2-安全阀。
(2)水流是流向A。
10 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【解解析析】】(1)1-吊耳;2-吊索;3-平衡7 8梁
1
9
4
圆钢跨接地线直径最小为多少?并8计算最小搭接长度L。
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【解解析析】】(1)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;保护联结导体
宜为圆钢直径不应小于6mm。(2)其搭接长度应为圆钢直径的6倍,故最小搭接长度为36mm。
【【一一级级22001199】】--识识图图题题
1
7 8
9
指出水泵图上出现的问题。 8
4
信
3
【【解解析析】】①错误之处:水泵吸水口采用金属软管安装 。 微
系
正正确确做做法法::水水泵泵吸吸水水口口应应采采用用橡橡胶胶软软管管安安装装。。 一
联
唯
②错误之处:水泵出水口橡胶软管和变径管安装位置。
正正确确做做法法::水水泵泵出出水水口口橡橡胶胶软软管管和和变变径径管管调调换换安安装装位位置置。。
③错误之处:水泵出口未安装止回阀。
正正确确做做法法::水水泵泵出出口口安安装装止止回回阀阀。。
④错误之处:水泵设备未设置减振装置。
正正确确做做法法::水水泵泵及及电电动动机机位位置置按按照照设设计计规规定定加加装装减减振振装装置置。。
11 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
【【二二级级22002211】】--识识图图题题 一
唯
图中垫铁布置位置存在什么问题?应如何改正?
【【解解析析】】(1)相邻两组垫铁的距离不符合;宜为500-1000mm。
(2)垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm。
(3)每个地脚螺栓旁边至少有一组垫铁,并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。
(4)每组垫铁的块数不宜超过5块,放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚
度不宜小于2mm。
12 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【22002211AA--11..22】】--改改错错题题
请指出H型钢拼接有哪些做法不符合安装要求?正确做法是什么?
【【解解析析】】(1)焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距150mm不符合安装要求;
正确做法:焊接H型钢的翼缘板和腹板 拼接缝的间距不应小于200mm
8
7
1
(2)翼缘板拼接长度为500mm不符4 9合安装要求。
8
3
信
正确做法:翼缘板拼接长度不微应小于600mm。
系
【【二二级级22002222】】--识识图图题题 联
题
押
说明图①②部件的名称,有什么作用?
准
精
【【解解析析】】①为横担:横担是装在电杆上端,用来固定绝缘子架设导线的,有时也用来固定开关设备
或避雷器等。
②为绝缘子:绝缘子用来支 持固定导线,使导线对地绝缘,并还承受导线的垂直荷重和水平拉力。
绝缘子应有良好的电气绝缘性能和足 够的机械强度。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
13 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【一一级级22002222】】--简简答答题题
配电柜整改的规范要求。
【【解解析析】】(1)①柜体安装完毕后,每台柜体均应单独与基础型钢做接地保护连接,槽钢应有不少于
两处接地。
②变压器不在型钢上。
8
7
1
9
4
3第第80044讲讲 案案例例题题专专项项((四四))
信
微
系
那那些些年年考考过过的的题题 联
题
押
【【二二级级22002222】】--改改错错题题
准
精
图1-2中灯具底座安装和导管吊架安装存在哪些错误?应如何整改?
【【解解析析】】错误—:灯具安 装采用塑料塞固定;
整改:在混凝土结构上严禁 使用塑料塞固定,应采用预埋吊钩、膨胀螺栓固定。
错误二:金属导管采用Φ6mm圆钢 吊架;
整改:圆钢吊架的直径应不小于8mm 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【二二级级22001199】】--识识图图题题
图1中的插座接线会有什么不良后果?
【【解解析析】】保护接地线导体(PE)在插座之间不得串联连接
14 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
不良后果:一旦有一插座接地出现问题将影响其他接地正常工作。所以应实行并联连接,且应连接
在上孔压线处;
【【二二级级22002200】】--改改错错题题
表中,哪几节母线槽安装前绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格标准。
【【解解析析】】绝缘电阻测试值不符合规范要求的是第③节,第⑤节母线槽。
母线槽电阻测试不得低于20MΩ。
母线槽 ① ② ③ ④ ⑤
电阻值(MΩ) 30 35 10 25 0.5
8
7
1
9
4
8
图中,母线槽安装有哪些不符合信规3范要求?写出符合规范要求。
微
系
联
题
押
准
精
8
【【解解析析】】图中,母线槽安装不符合规范要求的有 : 1 7
9
8
4
(1)支吊架间距为3m;规范要求:室内支吊架间距 不大于2m。
信
3
微
(2)圆钢吊架直径为6mm;规范要求:母线槽水平安装 时,圆钢吊架系直径不得小于8mm。
联
(3)母线槽转弯处没有增设支架;规范要求:每节母线槽 的支
唯
架一不应少于1个,转弯处应增设支架
加强。
(4)母线槽没有接地保护;规范要求:每段母线槽的金属外壳间应可靠连接,母线槽全长与保护导
体可靠连接不少于2处。
【【一一级级22001199】】--识识图图题题
画画出出40*4镀锌扁钢正确搭接方式?扁钢需要多少面焊接?
【【解解析析】】至少三面施焊。
15 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【一一级级22002211】】--识识图图题题
图1中的电动机为何种接线方式?
【【解解析析】】三角形接线法;
8
7
【【一一级级22001188】】--分分析析题题 1
9
4
8
设备运输方案被监理和建设单位信否3定的原因何在?如何改正?
微
系
联
题
押
准
精
【【解解析析】】设备运输方案被监理和建设单位否定 的 原因和改正措施:
1
7 8
9
(1)设备的牵引绳不能直接绑扎在混凝土结构柱 上 ,应在混凝土柱四角
信
3应8
4
用木方(或钢板)局部保
微
护; 系
联
(2)牵引绳采用结构柱为受力点,应征得设计人员同意。 一
唯
【【一一级级22002244】】--识识图图题题
图1 中的①、②分别表示什么部件?除机房外曳引式电梯还有哪些组成部分?
【【解解析析】】1)图1中①曳引轮;②限速器。
(2)除机房外曳引式电梯的组成部分还有:井道、轿厢、层站。
16 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【一一级级22002255】】--识识图图题题
指出图4中存在的施工安全隐患?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【解解析析】】作业人员A安全绳低挂高用,安全带 采用三点式;作业人员B未佩戴安全防护面罩,打磨机
8
线路从脚下穿过存在触电和绊倒隐患;作业人员C未 佩戴安全帽;管道井口未设置
1
7防护栏。
9
【【一一级级22002244】】--识识图图题题
信
3 8
4
微
A公司对图5的①、②、③中哪个部件进行了重新调整? 检查齿轮的啮系合间隙可采用哪种方法?
联
一
唯
【【解解析析】】A公司对图中的部件②进行了重新调整。
检查齿轮的啮合间隙可采用压铅法。
塔体就位调整后,还需要对塔体的哪些部位进行保冷施工?图2中的A部位保护层应如何搭接?
17 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【解解析析】】(1)对塔体进行保冷施工的部位有:塔体、裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架。
(2)图2中的A部位保护层应上搭下(顺水搭接)。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【一一级级22002244】】--识识图图题题
图4 中存在哪些不符合规定的情况?
【【解解析析】】图中存在不符合规定的情况如下
①洁净室内有生产人员,洁净室洁净度的检 测,应在空态或静态下进行;
8
②洁净室内有 4名检测人员和 1名生产人员,检 测时的室内人员不宜多于 31
7
人;
9
8
4
③有 1名检测人员没有穿洁净工作服。 信 3
微
【【一一级级22002233】】--识识图图题题 系
联
一
图是变压器施工程序中的哪个工序?图中的兆欧表电压等 级应选
唯
择多少伏?各工序之间的逻辑关系
主要有哪几个?
【【解解析析】】(1)变压器绕组连同套管的绝缘电阻测量。
(2)高压绕组连同套管的绝缘电阻采用2500V兆欧表,如果测低压绕组用500V的兆欧表
18 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(3)工序之间的逻辑关系有顺序、平行、交叉。
图中的A、B点应设置在管网系统的何处位置?
【【解解析析】】(1)A压力表通常安装在泵出口第一个阀门之后、主管道的起点处,且应处于管网系统
8
的,能代表系统整体试验压力的位置。 1 7
9
4
8
(2)B排气阀设置在管道系统的最3高点。
信
微
【【一一级级22002222】】--识识图图题题 系
联
图2中管道支架安装存在哪题些错误?补偿器安装前应进行哪些工序?
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【解解析析】】(1)错误一:补偿器两端都设置固定支架,其中近 的 一端应设置活动支架;
错误二:水泵出口管道固定支架的固定点未设置在减振基座上。
错误三:两个固定支架之间应增设一个导向支架。
补偿器安装前应进行预拉伸或预压缩。
图一风机盘管安装有哪些错误?整改?
19 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【解解析析】】错误一:风机盘管机组与供回水采用镀锌钢管。
改改正正::风风机机盘盘管管机机组组与与供供回回水水管管道道的的连连接接,,应应采采用用耐耐压压值值大大于于或或等等于于 11..55倍倍工工作作压压力力的的金金属属软软管管柔柔
性性连连接接。。
8
错误二:冷凝水管道坡度为5‰。 7
1
9
4
改改正正::冷冷凝凝水水管管道道坡坡度度为为88‰‰,,且且3 8应应坡坡向向出出水水口口。。
信
微
错误三:冷凝水管与风机盘管系的透明胶管,长度200mm。
联
改改正正::冷冷凝凝水水管管与与风风机机盘盘题管管连连接接时时,,宜宜设设置置透透明明胶胶管管,,长长度度不不宜宜大大于于115500mmmm。。
押
准
错误四:冷凝水管过滤器安装方向相反。
精
改改正正::调调转转冷冷凝凝水水管管YY型型 过过滤滤器器安安装装方方向向,,使使过过滤滤器器朝朝向向右右。。
图3中空调冷热水管道安装 存在的质量问题有哪些?应如何整改?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【解解析析】】问题一:管道穿楼板的钢制套管顶部与装饰面齐平。
整整改改::管管道道穿穿楼楼管管的的钢钢制制套套管管顶顶部部应应高高出出装装饰饰面面2200~~5500mmmm
问题二:管道穿楼板套管采用阻燃填料封堵。
整整改改::应应采采用用不不燃燃材材料料封封堵堵。。
问题三:热水管在冷水管的下方。
20 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
整整改改::热热水水管管应应设设置置在在冷冷水水管管的的上上方方。。
【【二二级级22002211BB--11..33】】--识识图图题题
指出图1安装的不合格项,应怎么纠正?
8
7
1
9
4
8
3
【【解解析析】】 信
微
(1)排烟防火阀距墙表面应系不大于200mm;
联
题
(2)设计工作压力750P押a属于中压风管,中压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm;
准
(3)排烟防火阀宜设精独立支吊架;
(4)风管法兰的垫片厚度不应小于3mm。【补充】
识识别别电电路路图图
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
21 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
第第0055讲讲 案案例例题题专专项项((五五))
一一网网打打尽尽之之简简答答题题攻攻略略
背背背
决决战战8888招招
一一网网打打尽尽
22 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
专专题题一一、、设设备备专专题题
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
一一、、设设备备专专题题
8
4 9
信
3
微
系
联
一
唯
23 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
24 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
1.测量的基本施工程序是?基准线的测量原理是什么? 用什么仪器测系量?
联
一
作答示例:
唯
(1)确认永久基准点、线→设置基础纵横中心线→设置基础 标 高基准点→设置沉降观测点→安装过
程测量控制→实测记录等。
(2)基准线的测量原理是:利用经纬仪和检定钢尺,两点成一线的原理,速速记记::施施工工程程序序为为22线线22
点点。。
举举一一反反三三::
1.机械设备安装的主要施工工序?
2.氧气管道安装的主要施工工序?
3.制冷机组的安装程序?
举举一一反反三三::
1.垫铁设置的后续工序还有哪些?
【【解解析析】】吊装就位→安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与设备加油→试运行。
2.氧气管道安装的主要施工工序?
25 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【解解析析】】支支架架制制作作安安装装→→管管道道加加工工((预预制制))、、安安装装→→管管道道试试验验→→防防腐腐绝绝热热→→管管道道吹吹扫扫、、清清洗洗→→系系统统
调调试试及及试试运运行行→→ 竣竣工工验验收收。。
3.制冷机组的安装程序?【减震-设备-管】
【【解解析析】】机机组组运运输输吊吊装装 →→机机组组减减振振装装置置安安装装 →→机组就位安装→机组配管→质量检查。(空调机
组、风机盘管、水泵、风机等)
第第0066讲讲 案案例例题题专专项项((六六))
2.综合管廊基槽开挖完成后应测量哪些参数?综合管廊两侧回填前,应测哪些参数?测量综合管廊
各个舱室的哪些参数?【26年增】
作答示例:
(1)基槽开挖完成后,应复测验算底底口口宽宽度度、、高高程程及及边边坡坡比比。
(2)综合管廊两侧回填前,应测设外壁角点的坐坐标标和和高高程程。。
(3)测量综合管廊各个舱室的位置、内底高程及形状、尺寸。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.根据控制点测设管线主点应采用哪些方法?管道中线测量的主要内容包括?
作答示例:
【【解解析析】】根据控制点测设管线主点的方法有极坐标法或交会法。
26 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
4.流动式起重机选用时如何确定起重机的臂长?
作答示例:
根据被吊装设备(构件)的就位高度、设备尺寸、吊索高度等确定设备吊装的最小起升高度,再由
起重机的起升高度曲线确定起重机臂长。
速速记记原原则则::HH22++RR22==LL22
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
6.桅杆起重机由哪几部分组成?【读题谨慎】
27 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
卷扬机走绳,拖拉绳和起重机捆绑绳的安全系数分别应不小于多少?
作答示例:
(1)桅杆起重机由桅杆本体、动力-起升系统、稳定系统组成。
(2)卷扬机走绳的安全系数应不小于5,拖拉绳的安全系数应不小于3.5,起重机捆绑绳的安全系数
应不小于6。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
举举一一反反三三:: 系
联
1.桅杆缆风绳设置的要求题?
押
2.动力-起升系统组成?准
精
举举一一反反三三::
1.桅杆缆风绳设置的要求?
作答示例:
①缆风绳与地面的夹角宜为30°, 最大不得超过45°;
②直立单榄杆各相邻缆风绳之间水平 夹角不得大于60°;
③缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转 的设施;
④ 需要移动的桅杆应设置备用缆风绳。
8
2.动力-起升系统组成?
1
7
9
作答示例:
信
3 8
4
微
主要由卷扬机、钢丝绳(跑绳)、起重滑车组、导向滑车 。 系
联
一
唯
28 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
7.地基处理应如何处理?题耐压力测试的合格标准是?地基处理的方法有哪些?【26年改】
押
作答示例: 准
精
流动式起重机必须在水水 平平坚坚硬硬的地面上进行吊装作业。吊车的工作位置((包包 括括吊吊车车行行走走路路线线))的地基
需进行处理。处理后的地基应做 耐耐压压力力测测试试,常用压压重重法法或请第第三三方方测试机构进行测试。
作答示例:
①选择起重机吊装作业时对地压强 最大的位置,叠放压重块,确定一个基准点, 均布找出压重块上
的4个位置作为测量点,并做好标志。
②压重块静置24h, 测量记录压重块4个位 置的沉降量,若4个点最大沉降量不 大于50mm, 则证明处
理的地基合格。
8
作答示例:碾压法、强夯法(强夯置换法)、桩基 法。
1
7
9
举举一一反反三三::
信
3 8
4
微
1.吊装组织机构应包括哪些人员? 系
联
作答示例:项目部领导和指挥人员全面指挥、项目部工程技术、安一全管理、质量监督、设备和材料
唯
管理人员+操作人员。
2.吊装主要参数表应考虑哪些主要参数?
作答示例:设备规格、尺寸、设备总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方位及标高等。若采用分
段吊装法,应注明设备分段尺寸、分段重量。
速速记记口口诀诀::长长宽宽高高++重重量量
8.塔类设备、火炬塔架等类设备吊装选择哪种方法?现场超高、超重大型设备的选择哪种吊装方
法?【26年增】
作答示例:
塔类设备、火炬塔架等类设备吊装选择直接提升法、单主机抬吊递送法。
作答示例:
适用于现场超高、超重大型设备,且现场单台主吊车 吊装能力不能满足的情况下的设备吊装。
举举一一反反三三::
29 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.卧式设备吊装时吊点间距如何分配?
2.钢结构网架采用提升或顶升时,动载荷系数?
举举一一反反三三::
1.卧式设备吊装时吊点间距如何分配?
作答示例:卧式设备吊装时,吊点间距宜大于设备长度的1/3,宜使用吊梁吊装。
2.钢结构网架采用提升或顶升时,动载荷系数?
作答示例:网架采用提升或顶升时,验算载荷应包括吊装阶段结构自重和各种施工载荷, 并乘以动
载荷系数1.1。如采用拔杆,动载荷系数取1.2;采用履带起重机或汽车起重机,动载荷系数取1.3。
9.联轴器几种过盈装配方式?安装后如何测量?
作答示例:
(1)压入装配、低温冷装配和加热装配法。
(2)将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5个位置的径向位移测量值和位于同
一直径两端测点的轴向测量值。
举举一一反反三三::
8
1.联轴器装配时重点检测哪些参数?7
1
9
4
2.端面间隙的测量工具有哪些?3 8
信
微
3.离心式泵联轴器互相垂直的系四个位置测量工具?
联
举举一一反反三三:: 题
押
准
1.联轴器装配时重点检测哪些参数?
精
作答示例:两轴心径向 位移、两轴线倾斜和端面间隙。
8
2.端面间隙的测量工具有哪些? 9 1
7
8
4
作答示例:采用塞尺直接测量、塞尺和专用工具测 量或百分表和专用工信具
3
测量。
微
3.离心式泵联轴器互相垂直的四个位置测量工具? 系
联
一
作答示例:四个位置用水准仪、百分表或测微螺钉和塞尺 检查。唯
第第0077讲讲 案案例例题题专专项项((七七))
10.齿轮装配怎么检查啮合间隙?和接触斑点?
作答示例:
(1)用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜超过间隙的3倍,铅丝的长度 不应小于5个齿
距,沿齿宽方向应均匀放置至少2根铅丝。
速速记记口口诀诀::33++22==55
(2)用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点:将着色材料涂在小齿轮齿侧,并用小齿轮驱动大齿
轮,使大齿轮转动3~4转,检查~
速速记记口口诀诀::转转着着看看,,在在中中间间
30 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
11.厚壁轴瓦安装时上下轴瓦接合面的间隙如何检查?分别用什么方法测量?轴颈与轴瓦的侧间隙如
何检查?
作答示例:(1)对于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时,用0.05mm 塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,任
何部位塞入深度应不大于接合面宽度的1/3;(2)侧间隙采用塞尺检查,单侧间隙应为顶间隙的1/2~
2/3。
速速记记::图图形形记记忆忆法法。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
31 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
8
7
1
9
4
8
3
举举一一反反三三:: 信
微
系
1.单机架轧机底座安装主要检测项目?
联
题
作答示例:轧机机架的安押装应检查机架垂直度、水平度、纵横向中心线、机架窗口在水平方向扭
准
斜、两机架窗口中心线的精水平偏斜等参数。
2.工作辊、支承辊换辊装 置安装时检测哪些参数?
作答示例:检查换辊轨道(滑 道)与机内换辊轨道(滑道)接接头头处处高高低低差差、同一 截面两轨道(滑道)上平平
面面高高低低差差;检查液压缸的纵横向中中心心线线和和水水平平度度。
13.高炉炉壳的安装方法有哪些?塔器分段组装方法?
作答示例:高炉炉壳的安装可采用正装法、倒装法、上部倒装下部正装法、线外拼装整体滑移法等
安装工艺。
速速记记口口诀诀::整整体体==上上++下下
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
14.单体试运行前应准备哪些资料?
作答示例:
施工过程资料应齐全;
①产品合格证书或复验报告。
②施工记录、隐蔽工程记录和各种检验、试验合格文件。
③与单机试运行相关的电气和仪表调校合格资料。
32 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
速速记记::采采购购--施施工工--试试验验--调调试试--试试运运行行。。
1.电动机空载试运行时间?
2.主传动电动机空载试运行时间?
举举一一反反三三::
1.电动机空载试运行时间?
作答示例:空载试运行时间宜为2h,连续启动2次的时间间隔不应小于5min, 并应在电动机冷却至常
温下进行再次启动。
2.主传动电动机空载试运行时间?
作答示例:主传动电动机空载试运行不应少于0.5h; 电动机带动减速机试运行不应少于 0.5h; 电动
机带动减速机、齿轮机座试运行不应少于0.5h; 电动机带动减速机、齿轮 机座和轧机试运行,按额定转
速的25%、50%、75%、100%分别试运行,且不应少于 2h
15.转炉倾动装置包括哪些结构?切向键安装由何要求?
作答示例:(1)倾动装置由电动机、一次减速机、二次减速机、扭力杆装置组成。
(2)①切向键安装前应经过研磨,用红丹粉检查接触面积不小于80%。
8
②切向键的安装采用液氮冷装法。切7向键装入后,将减速机调整到水平位置。
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
16.自动扶梯随机文件有哪些?
作答示例:
(1)土建布置图、产品出厂合格证、设备装箱单、安装使用维护说明书、电气原理图。
(2)有梯梯级级或或踏踏板板的的型式试验报告复印件或扶手带、胶胶带带的断裂强度证明文件复印件;
33 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
速速记记::复复印印件件都都是是安安全全部部件件。。
举举一一反反三三::
1. 电梯安装单位应提交的资料包括哪些?
作答示例:
(1)安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数;
(2)审批手续齐全的施工方案;
(3)电梯安装作业人员持有的特种设备作业证。
17.电梯整机安装后轿厢应如何做试验?
作答示例:
轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按电梯设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行 1000
次(每天不少于 8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。
举举一一反反三三::
1.电梯曳引能力试验的要求?
(1)轿厢在行程上部范围空载上行;
8
(2)轿厢在行程下部范围载有125%额7定载重量下行;
1
9
4
(3)分别停层3次以上,轿厢必须3 8可靠地制停。
信
微
速速记记::曳曳引引能能力力取取极极端端情情况况测测系试试。。
联
考考题题练练习习 题
押
准
某安装公司承接一商务楼(地上9层、地下1层)的电梯安装工程,工程有10层10站曳引式电梯2台,
精
工期为60天。对整个大楼进 行配电系统设计,涉及到一些参数如下:
三相配电干线负荷分配:L 1相=18kW,L2相=22kW,L3相=20kW
采用普通照明分支回路:设置 断路器作为保护,准备接灯和插座,三层办公区有30个在人员可触及
场所的灯具需要安装。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
34 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
对施工方案进行审核时发现,井道的照明布置图(如下图所示),轿顶外侧边缘至井道壁水平方向
0.6m但不符合安全要求、距轿底1m以下使用玻璃轿壁设置、井道内的照度也不能达标,要求项目部对施
8
1
7
工方案进行优化。 9
8
4
电梯安装前,项目部对机房的设备基础、井道的建 筑结构进行检测,土信建
3
施工质量均符合电梯安装
微
系
要求:曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格,并采用建 筑塔吊及联施工升降机将部件搬运到位。
一
施工过程中,还发生了如下事件: 唯
事件1:监理工程师机电在进行现场检查时,发现井道照明配电箱的接线方式(如下图所示)存在极
大的安全隐患,要求安装公司立即停工整改。
35 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
事件2:电梯安装进入自检试运行 阶段,尽管安装公司现场在电梯门口放置了“正在试运行,非工作
人员禁止进入电梯”的警告标志,仍然有 6名同工地非电梯安装作业人员自乘电梯至5层,电梯故障坠落
至底层,造成2人死亡、4人重伤的安全事故。 安装公司项目经理立即向公司主管领导进行了事故报告。
【问题】
8
1.商务楼配电系统设计方案能否通过?并且应如 何接灯具和插座更安全合理1 7?
9
8
4
2.井道的照明布置图审核中发现的问题如何整改?
信
3
微
3.井道照明配电系统的接线图存在哪些错误?简述理由 。 系
联
4.指出背景中的安全事故的等级?试分析发生此次安全事 故的原
唯
因一?
【问题】
1.商务楼配电系统设计方案能否通过?并且应如何接灯具和插座更安全合理?
【【答答案案】】(1)L2相负荷(22kW)超过三相平均值20kW的110%(22/20=110%),但未超过115%限值,
实际符合规范。
(2)正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A, 所接光源数或LED 灯具数不宜超过25个;电源插
座不宜和照明灯接在同一分支回路。
(3)建筑一体化灯具的选用与安装要求:安装在人员可触及场所的灯具,其输入 电压应为安全特
低电压(SELV); 正常工作条件下,人员可触及灯具表面的温度不应超 过45℃;
2.井道的照明布置图审核中发现的问题如何整改?
【【答答案案】】1)机房井道照明布置图中存在的错误:①井道底部的照明灯距离最低点为1.5m,超过了
0.5m;②井道底部的照明灯距离最高点为1m,超过了0.5m;③中间灯的间距离为8m,超过了7m。
2)井道内照度不得小于50Lx。
36 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
3)当轿顶外侧边缘至井道壁水平方向的自由检查距离大于0.3m时,轿顶应装设防护栏及警示性标
识。
4)当在距轿底面1.1m以下使用玻璃轿壁时,必须在距轿底面0.9~ 1m的高度安装扶手,且扶手必须
独立地固定,不得与玻璃相关。
3.井道照明配电系统的接线图存在哪些错误?简述理由。
【【答答案案】】
错误1:机房井道照明开关和底坑井道照明开关均为单控开关是错误的;理由:针对井道照明,应分
别在机房和底坑设置控制开关,开关应为双控开关。
错误2:对井道照明灯进行接地是错误的;理由:井道照明灯为采用36V特低压供电,属于III类灯
具,其外壳不容许接地。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
4.指出背景中的安全事故的等级?试分析发生此次 安全事故的原因? 信
3
微
系
【【答答案案】】 联
一
1)背景中的安全事故属于一般事故 唯
2)发生此次安全事故的可能原因:
①安装公司没有建立健全安全事故隐患排查治理和建档监控等制度
②安装公司没有定期对事故隐患进行排查
③现场管理缺失,没有指派专人监护或对门口采取上锁措施。
第第0088讲讲 案案例例题题专专项项((八八))
专专题题二二、、管管道道专专题题
37 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
二二、、管管道道专专题题
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
38 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
39 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
18.金属风管板材拼接的方式?风管与风管如何连接?
作答示例:
焊接、咬口、铆接。
法兰连接+薄钢板法兰连接等。
40 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
举举一一反反三三::
1.本背景采用咬口连接是否正确?
2.风管的加固件有哪些?
3.风管法兰连接时采用铆接,间距为多少?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
举举一一反反三三::
11..本背景采用咬口连接是否 正确?
作答示例:板厚≤ 1.2mm 的风 管与角钢法兰连接采用翻边铆接。
2.风管的加固件有哪些?
作答示例:矩形风管加固件宜采用角 钢、轻钢型材或钢板折叠;圆形风管加固件宜采用角钢。
3.风管法兰连接时采用铆接,间距为多少 ?
作答示例:采用翻边铆接时,中、低压系统 矩形风管法兰螺栓及铆钉间距≤ 150mm,高压系统≤
8
100mm。 1 7
9
8
4
19.室外的排风机和送风机如何设置? 信 3
微
作答示例:事故排风的室外排风口与机械送风系统的进 风口的水平距系离不应小于20m; 当 水平距离
联
不足20m时,排风口应高出进风口,并不宜小于6m。
唯
一
举举一一反反三三::
1.机械加压送风系统的送风量多少符合要求?
2.什么建筑应设置机械加压送风系统?
举举一一反反三三::
1. 机械加压送风系统的送风量多少符合要求?
作答示例:前室、合用前室、封闭避难层(间)、封闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为25~
30Pa;防烟楼梯间与疏 散走道之间的压差应为40~50Pa。
2.什么建筑应设置机械加压送风系统?【25年加】
作答示例:高度大于100m的住宅、建筑高度大于50m的公共建筑等的防烟楼梯间及其前室、消防电梯
的前室和合用前室应设置机械加压送风系统。
20.哪些位置需要设置排烟防火阀?【26年加】
作答示例:排烟风机入入口口处;排烟管道穿越防火分分区处;垂直主 排烟管道与每层水平排烟管道连接
41 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
处的水水平平管段上;一个排烟系统负担多个防烟分区的 排烟支支管上。
举举一一反反三三::
1.排烟防火阀如何联锁关闭风机?
2.变形缝有一道隔断墙时,怎么设置防火阀?
3.变形缝有两道隔断墙时,怎么设置防火阀?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
举举一一反反三三::
1. 排烟防火阀如何联锁关 闭风机?
作答示例:280℃的时候联锁关 闭排烟风机、补风机。
2.变形缝有一道隔断墙时,怎么设 置防火阀?
作答示例:墙上设钢制防护套管,在 隔断墙的变形缝侧设不燃的 柔性短管连接风管;隔断墙另一侧
安装一个70℃防火阀,防火阀与柔性短管间采 用钢板风管连接。风管与防护套管之间采用不燃柔性材料
填实。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
举举一一反反三三::
变形缝有两道隔断墙时,怎么设置防火阀?
作答示例:在两道隔断墙 的外侧200mm处各装一个70℃防火阀,并用钢板制作的短管穿过两道隔断
墙将两个防火阀连接;在其中一道隔断墙外侧防火阀处设不燃柔性短管连接防火阀与风管。风管与 防护
套管之间采用不燃柔性材料填实。
42 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
第第0099讲讲 案案例例题题专专项项((九九))
21.风管批量制作前应做哪些试验?中压风管试验压力为多少?
低温送风空调系统的严密性试验压力位多少?合格标准?
作答示例:(1)应进行风管强度与严密性试验。
(2)强度试验压力:
低压风管=1.5倍的工作压力;
中压风管=1.2倍的工作压力,且不低于 750Pa;
高压风管=1.2倍的工作压力 ;
(3)严密性试验压力=工作压力。
(4)风管在试验压力保持 5min 及以上时间时,风管的咬口、
接缝或其他连接处无开裂和张口等永久性变形及损伤为合格。
举举一一反反三三::
1.风管安装完成后应做哪些试验?【【44++11】】
8
7
作答示例:风管系统安装完成后,应1对安装后的主、干风管分段进行严密性试验,主要检验风管、
9
4
8
部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、信风3管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验合格后方能交
微
付下道工序。 系
联
题
注注意意区区分分::管管道道的的泄泄漏漏性性检检查查的的部部位位。。
押
准
2.风管哪些部位应涂精密封胶?
作答示例:咬口缝、翻边处、铆钉处均应涂密封胶。
22.管道保护层接缝应如何处置?
作答示例:
8
采用咬口、铆接、搭接的方法施工,水平管道金 属保护层的环向接缝应顺水1
7
搭接,纵向接缝应设于
9
8
4
管道的侧下方,并顺水。立管金属保护层的环向接缝必 须上搭下。 信 3
微
提提醒醒::非非常常易易错错。。 系
联
一
举举一一反反三三:: 唯
1.水平管道保护层纵向接缝的角度?【25年改】
2.水平管道绝热层纵向接缝的角度?
举举一一反反三三::
1.水平管道绝热保护层纵向接缝的角度?
作答示例:其纵向接缝宜布置 在水平中心线下方的15°~45°处,并应缝口朝下。当侧面或底部有
障碍物时,纵向接缝可移至管道水平中心线上方60°以内。
2.水平管道绝热层纵向接缝的角度?
作答示例:水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。当采用大 管径的多
块硬质成型绝热制品时,绝热层的纵向接缝位置可不受此限制,但应偏离管道 垂直中心线位置。
速速记记口口诀诀::热热死死我我了了【绝热45°】
23.埋地钢管道试验压力应为多少?对油清洗合格的管道应采取哪种保护措施?
作答示例:
43 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(1)埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
(2)油清洗合格后的管道,采取封闭或充氮气保护措施。
举举一一反反三三::
1.氧气管道的酸洗钝化有哪些工序内容?
2.计算氧气管道采用氮气的试验压力?
3.采用氮气试验的试压过程包括哪些?
4.蒸汽热水管道压力试验值为多少?
5.分析背景的压力试验是否合格?说明理由。
管管道道 试试验验压压力力
水水压压::11..55倍倍设设计计压压力力-地上钢管
工工业业管管道道压压力力试试验验 1.5倍设计压力,且不得低于00..44MMPPaa(埋地)
气气压压::1.15倍设计压力。
8
冷水:11..55倍倍1 7工工作作压压力力,,且且不不得得低低于于00..66MMPPaa
9
4
8
热水:【【31133442244】】
信
微
建建筑筑管管道道压压力力试试验验 蒸汽系供暖——顶点+0.1,且≥0.3MPa
联
高题温热水-顶点+0.4MPa
押
准
塑料管-顶点+0.2,且≥0.4MPa
精
当 P≤1MPa时,P =1.5倍工工作作压压力力,且不得低于0.6MPa
空空调调系系统统水水管管道道 试
【【小小乘乘大大加加】】 当P>1M Pa时, P
试
=P+0.5MPa
低压风管为 1.5 倍的工作压力;
风风管管强强度度试试验验 中压风管为 1. 2 倍的工作压力,且不低于 750Pa ;
高压风管为 1.2 倍 的工作压力。
8
1
7
24.无法进行现场试验的工艺管道系统的焊缝应采 用哪几种检测方法?设计
8
4 9单位对工艺管道系统应如
信
3
何分析? 微
系
作答示例: 联
一
(1)应对工艺管道系统所有环向、纵向对接焊缝和螺旋焊 缝 应 唯进行110000%%射射线线检检测测和和110000%%超超声声检检测测,
管道支承件与管道组成件连接的焊缝应进行110000%%渗渗透透检检测测或或110000%%磁磁粉粉检检测测。
(2)设计单位进行管道系统的柔性分析。
速速记记::首首选选液液压压试试验验————气气压压试试验验————【【建建设设++设设计计批批准准】】可可无无损损检检测测。。
25.管道与设备作为一个系统进行试验时,压力试验如何取值?
作答示例:
(1)当管道的试验压力≤设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;
(2)当管道试验压力>设备的试验压力,并无法将管道与设备隔开,以及设备的试验压力>计算的管
道试验压力的 77% 时,经设计或建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
速速记记::谁谁小小用用谁谁。。
举举一一反反三三::
1. 管道的设计温度高于试验温度时,试验压力如何计算?
举举一一反反三三::
44 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.管道的设计温度高于试验温度时,试验压力如何计算?
作答示例:
[σ] /[σ]t大于6.5时,应取6.5.
T
26.大直径管道采用法兰连接时密封垫片有何要求?法兰的布置方位?传入的螺栓有何要求?(汽轮
机螺栓紧固?风管法兰连接?钢结构固定?)
作答示例:
• 大直径密封垫片需要拼接时,应采用斜口搭接或迷宫式拼接,不得采用平口对接;
• 法兰螺栓孔应跨中布置;法兰连接应与钢制管道同心,螺栓应能自由穿入;
• 法兰连接应使用同一规格螺栓, 方向应一致,螺栓应对称紧固。
8
7
27.工业阀门安装前检验内容? 9 1
4
8
3
作答示例: 信
微
系
(1)安装前检验:①外观;②壳体试验压力、密封试验;③检查阀门填料,压盖螺栓应留有调节余
联
题
量;④按介质流向确定安装方押向
准
举举一一反反三三:: 精
1.阀门应做哪些试验?
阀门应做壳体压力试验、密 封试验。
2.试验介质有何要求?
洁净水、氯离子含量≤25ppm。
3.安全阀有哪些安装要求?
整定压力调整和密封试验,委托有资质的检验机构完成,安全阀校验应记录、铅封,并出具校验报
告。
8
1
7
28.锅炉管道蒸汽吹扫的施工顺序? 9
8
4
作答示例: 信
3
微
系
(1)蒸汽吹扫前,绝热工程已完成; 联
一
(2)以大流量蒸汽吹扫,流速不小于30m/s。吹扫前先暖 管,及唯时疏水,检查管道热位移。
(3)加热→冷却→再加热的顺序循环进行;至少停炉冷却一 次,不少于12h。
(4)每次只能吹扫一根,轮流吹扫。
举举一一反反三三::
1.油清洗的实施要点有哪些?
2.空气吹扫合格的标准?
举举一一反反三三::1.油清洗的实施要点有哪些?
作答示例:
(1)应在设备及管道酸洗合格后、系统试运行 前进行油清洗。不锈钢管油系统管道,宜采用蒸汽
吹净后再进行油清洗。
(2)油清洗应采用循环的方式进行。每8h应在40-70℃内反复升降油温2~3次,并及时更换或清洗滤
芯。
2.空气吹扫合格的标准?
45 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
作答示例:空气吹扫时,应在排气口设置贴有白布或涂刷白色涂料的木制靶板检验,吹扫 5min 后
靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物即为合格。
29.泄漏性试验应重点检查哪些部位?
作答示例:
泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,检查阀门填料函、法兰或者螺纹
连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点无泄漏为合格。
举举一一反反三三::
1.如何检测管道泄漏性试验是否合格?
2.试验介质有什么要求?
举举一一反反三三::
1.如何检测管道泄漏性试验是否合格?
采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪等其他方法。
2.试验介质有什么要求?
干燥洁净空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
8
30.系统非设计满负荷条件下的联合试7运行中水系统偏差多少合格?
1
9
4
作答示例:空调冷(热)水系统、冷3 8却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%,定 流量系统的各
信
微
空气处理机组的水流量允许偏差应系为15%
联
举举一一反反三三:: 题
押
准
1.风量的调试结果与设计风量偏差多少合格?
精
作答示例:系统总风量 调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%~+10%,各风口的风量与 设计风量的
允许偏差不应大于15%;建筑内各 区域的压差均应符合设计要求。
第第1100讲讲 案案例例题题专专项项((十十))
31.散热器安装之前应做什么试验?
作答示例:
散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安 装之前应做水压试验;试验压力如设计无要求时应为工
8
作压力的11..55倍倍,,但但不不小小于于00..66MMPPaa,,试验时间为2~3m in,压力不降且不渗不漏。9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
举举一一反反三三::
3.风机盘管应做哪些试验?试验压力为?【【易易错错!!!!】】
作答示例:
机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察
时间应为2min,不渗漏为合格。
32.集中热水供应系统应设热水循环系统,住宅出水温度达到最 低出水温度的时间需要多久?公共
46 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
建筑需要多久?
答示例:居居住住建建筑筑热水配水点出水温度达到最 低出水温度的出水时间不应大于1155ss, 公公共共建建筑筑配水
点出水温度达到最低出水温度的出 水时间不应大于1100ss。
举举一一反反三三::
1.当生活给水系统分区供水时,静水压力为多少?
2.热交换器设备的水压试验要求?蒸汽和热水压力怎么取?
举举一一反反三三::
11..当生活给水系统分区供水时,静水压力为多少?
作答示例:
(1)当生活给水系统分区供水时,各分区的静水压力不宜大于00..4455MMPPaa;; 当设有集 中热水系统时,
分区静水压力不宜大于00..5555MMPPaa。
2.热交换器设备的水压试验要求?蒸汽和热水压力怎么取?
作答示例:热交换器应以工作压力的1..55倍倍做水压试验。
蒸蒸汽汽部分应不低于蒸汽供汽压力 加加00..33MMPPaa;; 热热水水部分应不低于00..44MMPPaa
8
33.管道灌水试验的技术要求有哪些1?7
9
4
8
作答示例: 信 3
微
(1)隐蔽或埋地的排水管道系在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘
联
或底层地面高度,满水15min 题水面下降后,再灌满观察 5min ,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
押
准
速速记记::隐隐蔽蔽前前、、1155、、精55mmiinn。。
举一反三:1.室内雨水管道安装后做什么试验?
作答示例:
8
应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的 雨水斗 ,当立管高度大于921
7
50m时,应对下部 250m
8
4
高度管段进行灌水试验,其余部分进行通水试验,灌水 试验持续1h ,不渗不信
3
漏。
微
2.系统通球试验的做法?
系
联
一
作答示例: 唯
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于 排水管道管径的2/3,通球率必须达到
100%。
34.保温材料进场前检查哪些内容?
作答示例:
保温材料进场时导热系数或热阻、密度、吸水率等进行复验。
速速记记::保保密密吸吸热热。。
举举一一反反三三::
1.散热器进场复验的参数有哪些?
2.风机盘管进场复验的参数包括哪些?
3.绝热材料进场应提供什么报告?
举举一一反反三三::
1.散热器进场复验的参数有哪些?【【散散散散热热】】
47 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
金金属属热热强强度度、、散散热热量量。。
2.风机盘管进场复验的参数包括哪些?【【公公主主燥燥热热疯疯了了】】
供供冷冷量量、、供供热热量量、、风风量量、、水水阻阻力力、、功功率率及及噪噪声声。。
3.绝热材料进场应提供什么报告?
燃燃烧烧性性能能检检验验报报告告。。
35.涂料施工的环境要求有哪些?喷涂方法有哪些?
作答示例:(1)施工环境温度宜为5~30℃,相对湿度不大于85%,或涂覆的基体表面温度比露点温
度高3℃。
(2)喷涂方法分为,空气喷涂、高压无气喷涂、加热喷涂、静电喷涂、粉末静电喷涂、火焰喷涂、
自动喷涂。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
36.本工程中编制焊接指导联作业书,可以选用哪些焊接方法?
题
押
作答示例: 准
精
编制焊接工艺作业指导书,可以选择的有焊条电弧焊、氩弧焊、二氧化碳气体保护焊、钨极惰性气
体保护焊、熔化极气体保护焊 、埋弧焊、气电立焊、螺柱焊。
速速记记::焊焊接接球球形形罐罐、、储储罐罐、、管 管道道、、高高炉炉炉炉壳壳同同样样适适用用。。
37.焊接后后热有哪些优点?
作答示例:
可减小焊缝中氢的影响, 降低焊接残余 应力,避免焊接接头中出现马氏体组织,从而防止氢致裂纹
的产生。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
38.XXXX控制焊接变形的措施有哪些?焊接的原则有哪些?
作答示例:
(1)壁板焊接要先纵缝、后环缝;先短后长
(2)先内侧后外侧
(3)从中间向四周,隔缝焊接
(4)分段跳焊或分段退焊
(5)焊工均匀分布,同步施焊。
速速记记::运运用用万万能能语语句句。。底底板板、、大大角角缝缝焊焊接接或或者者罐罐顶顶焊焊接接都都适适用用。。
48 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
39.储罐倒装的安装方法有哪些?
作答示例:
中心柱组装法、
边柱倒装法(有液压顶升、葫芦提升等)、
充气顶升法
水浮顶升法
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
举举一一反反三三:: 押
准
1. 简述罐壁的强度和精严密性试验的做法。
2. 简述罐顶的罐顶的严 密性试验、强度试验及稳定性的做法。
举举一一反反三三::
1.简述罐壁的强度和严密性试验 的做法。
作答示例:
采用注水到设计要求的充水高度,静置 48h,罐壁无异常变形,罐壁、罐底各部分焊缝无渗漏,则罐
壁的严密性和强度试验合格。
2.简述罐顶的严密性试验、强度试验及稳定性 的做法。
8
1
7
作答示例:
8
4 9
信
3
试验前封闭储罐,通过适当排水或注水的方法,使罐顶处的负压或正压力达到试验所需要的值,正
微
系
压时在罐顶涂以肥皂水检查,无泄漏则罐顶严密性合格,正压 和负压试联验后立即将罐顶孔开启,使储罐
一
内部与大气相通,恢复到常压,罐顶无异常变形,罐顶强度和 稳定性唯合格。
第第1111讲讲 案案例例题题专专项项((十十一一))
49 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
40.消防水泵接合器安装的顺序是什么?
作答示例:消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、 控制阀
的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。
举举一一反反三三::
1.水流指示器如何安装?
2.消防水泵出水管上应装哪些设备?
3.喷头安装前做什么试验?在哪个工序后安装?
举举一一反反三三::1.水流指示器如何安装?
作答示例:水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一
致。
2.消防水泵出水管上应安装哪些设备?
作答示例:消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上 还应安装压
力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。
3.喷头安装前做什么试验?在哪个工序后安装?
8
作答示例:喷头安装前应进行密封性7能试验,且喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。喷头
1
9
4
安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的3 8框架施拧。
信
微
41.某20层建筑物,5-20层住系宅尚未完工,1-4层是面积20000㎡的商场,商场完工后,是否需要消防
联
验收,目前可否进行消防验收题?消防验收需要的资料包括哪些?
押
准
作答示例:
精
(1)可以进行消防验收 。对于大型特殊建设工程需要局部投入使用的部分,根据建设单位的申请,
可实施局部建设工程消防验收。
(2)消防验收需要的资料:消 防验收申报表;工程竣工验收报告,涉及消防的建设工程竣工图纸。
速速记记::11图图11表表11报报告告。。
举举一一反反三三::1.哪些场所应设置自动灭 火系统?
作答示例:
①一类高层公共建筑及其地下、半地下室。
8
②二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公 共活动用房、走道、办公室1 7、旅馆的客房、可燃物
9
8
4
品库房。 信 3
微
③甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大 于2000个的会系堂或礼堂, 座位数大于3000个
联
的体育馆,座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器 材间等
唯
。一
④任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m² 的单 、 多层展览建筑、 商店建筑、餐饮建
筑和旅馆建筑。
⑤中型和大型幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大1500m²或总建筑面 积大于3000m²的单、
多层病房楼、门诊楼和手术部。
⑥设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m²的 其他单、多层公共建
筑。
⑦建筑面积大于1000m²且平时使用的人民防空工程。
42.消防水泵调试要求?
作答示例:(1)以自动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不
良噪声和振动。
(2)以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常
运行。
50 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(3)消防水泵安装后应进行现场性能测试,并应满足消防给水设计流量和压力的要求。
(4)消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的140%;
当出水流量为设计额定流量的150%时,其出口压力不应低于设计额定压力的65%。
举举一一反反三三::1.自动喷水灭火系统用于灭火的持续喷水时间要求?
【26年增】
作答示例:自动喷水灭火系统的持续喷水时间要求:用于灭火时,应大于或等于1.0h, 对于局部应
用系统应大于或等于0.5h。
2.水喷雾、细水雾用于灭火功能时压力为多少?
作答示例:水雾喷头的工作压力,用于灭火时,应大于或等于0.35MPa; 用于防护冷却时,应大于或
等于0.15MPa。
3.固定水炮用于室内灭火功能的连续供水时间?
作答示例:灭火用水的连续供给时间,对于室内火灾,应大于或等于1.0h; 对于室外火灾,应大于
或等于2.0h。
举举一一反反三三::【26年增】
8
7
1
9
4
电子信息系统机8房、配电室等电子、电气 设备间,图书库、资料库、档案库、文
3
信
物库、电缆隧微道和电缆夹层等场所应大于或等 于30min。【【精精密密++文文件件】】
水水喷喷雾雾、、细细水水雾雾灭灭 系
联
火火系系统统 题
油浸变押压器室、涡轮机房、柴油发电机房、液压站、润滑油站、燃油锅炉房 等含
准
精
有可燃液体的机械设备间应大于或等于20min。【【电电气气设设备备】】
固定水炮、泡沫炮 从启动至 炮口喷射水或泡沫的时间应小于或等于 5min,
灭火系统 固定干粉炮灭 火系统从:启动至炮口喷射干粉的时间应小于或等于2min。
气气体体//干干粉粉灭灭火火系系统统 多套灭火时同时启 动,相互间的动作响应时差应小于或等于2s。
考考题题练练习习
【【例例题题】】安装公司承接某工业厂房的机电安装 工程,项目包括:工业动力管道
8
、工业制冷管道以及
1
7
两套蒸汽锅炉,单台锅炉额定蒸发量13.284t/h,锅炉 出口蒸汽压力2.2MPa,蒸
8
4 9汽温度306.7℃。蒸汽主
信
3
管采用心306×7nm无缝钢管,安装高度4.22m,保温层设计 厚度为132.8mm微,采用牌岩棉保温材料,蒸汽
系
主管全部采用氩弧焊焊接。 联
一
安装公司进场后,编制了施工组织设计和施工方案。在蒸 汽 管道 唯支、吊架安装(见下图)设计交底
时,监理工程师机电要求修改滑动支架高度、吊架的吊点安装位置。锅炉到达现场后,安装公司、监理
单位和设计单位共同进行了进场验收。
51 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
施工前,
安装公司将蒸汽主管的焊接方案又做了修订,并审批后方能施工。具体如下:
8
A.焊接方法由GTAW改为SMAW 1 7
9
4
8
B.线能量从15kJ/cm增加到20kJ信/c3m
微
C.坡口形式从V型改为U型 系
联
题
D.保护气体流量从10L/min调整为15L/min
押
准
E.母材厚度从12mm变精为20mm
F.焊丝规格从φ1.2mm改为φ1.6mm
G.平焊改为立焊
H.预热温度从100℃升至150℃
安装公司项目总工程师机电对段蒸 汽主管进行现场检查时发现:(1)某段管道的安装如下图所示;
(2)每块绝热制品上的捆扎件至少1道, 各捆扎件之间的距离保持在300mm。机电提出了整改要求,项目
部进行了返工处理。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】
1.锅炉按特种设备目录分为哪几类?本项目中,安装公司至少具备哪些特种设备安装许可?
2.上图中的滑动支架高度及吊点的安装位置应如何修改?
3.方案修改的变动中哪些需要重新评定焊接工艺规程?哪些不需要?
4.针对机电负责人发现的问题,项目部应该如何整改?
【问题】
1.锅炉按特种设备目录分为哪几类?本项目中,安装公司至少具备哪些特种设备安装许可?
【【答答案案】】
1)锅炉按特种设备目录分承压蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体锅炉。
52 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
2)安装公司至少具备B级锅炉安装许可(锅炉出口蒸汽压力2.2MPa≤2.5MPa)、制冷管道需要具备
GC2级别安装许可。
2.上图中安装应如何修改?
【【答答案案】】1)滑动支架高度修改如下:滑动支架的高度应稍大于保温层的厚度,背景中管道采用
132.8mm厚岩棉保温,滑动支架高度为50mm,应增加支架高度稍大于132.8mm。
2)吊点安装位置修改如下:蒸汽管道有热位移,其吊杆应偏置安装,吊点应设在位移的反方向,按
位移值的1/2偏位安装。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.方案修改的变动中哪 些需要重新评定焊接工艺规程?哪些不需要?
【【答答案案】】重重要要因因素素::AA、、EE、、 HH
依据:焊接方法(A)、母材厚 度(E)、预热温度(H)的变化直接影响焊接接头性能,属于必须重
新评定的重要因素。
补补加加因因素素::BB、、GG
依据:线能量(B)和焊接位置(G)在无 冲击要求时为补加因素;若需冲击韧性,则上升为重要因
素。
次次要要因因素素::CC、、DD、、FF
1
7 8
9
依据:坡口形式(C)、保护气体流量(D)、焊丝 规格(F)的变化仅需
信
3更8
4
新工艺规程,无需重新评
微
定。 系
联
4.针对机电负责人发现的问题,项目部应该如何整改? 一
唯
【【答答案案】】1)安装取源部件时,不应在设备或管道的焊缝及其 边 缘上开孔及焊接。
2)水平安装的管道最外层的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线两侧45°范 围内,本题
57°不合格。
3)每块绝热制品上的捆扎件至少1道错误,应该不少于2道,对振动部位应加强.
第第1122讲讲 案案例例题题专专项项((十十二二))
专专题题三三、、电电气气专专题题
53 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
三三、、电电气气专专题题
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
54 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
55 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
43.针对330MW机组轴系调整,钳工班组还应在哪些工序阶段多次对轮中心进行复查和找正?
作答示例:
1
7 8
9
还应进行轴系初找,汽缸扣盖前的复找,基础二次 灌浆前的复找,基础
信
二3 8
4
次灌浆后的复找,轴系联
微
结时的复找。
系
联
速速记记::周周期期扣扣盖盖,,前前后后复复找找。。 一
唯
56 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
44.转子安装的内容?
作答示例:
转子吊装、转子测量和转子、汽缸找8中 心。
7
1
9
联联想想::转子测量内容包括哪些? 4
8
3
信
作答示例: 微
系
轴颈椭圆度和不柱度的测量联、转子跳动测量(径向、端面和推力盘瓢偏度)、转子弯曲度测量、联
题
押
轴器端面止口配合间隙测量。
准
精
45.发电机转子组成包括哪些?转子穿装的方法?
作答示例:
(1)主要由转子锻件、励磁绕组、护环、中心环和 风扇等组成。
(2)滑道式方法 、接轴的方法、用后轴承座 作 平衡重量的方法、用两台跑
1
7车8的方法。。
9
速速记记::【【钉钉钉钉机机盖盖外外】】、
信
3 8
4
微
【【双双轴轴滑滑车车】】
系
联
一
唯
46.配电柜的接地要求?
作作答答示示例例::柜、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接。门和金属框架的接地端子应以截
面积≥4m㎡黄绿色绝缘铜芯裸铜软线连接,并有接地标识。【按我的】
速速记记口口诀诀::适适用用于于电电动动机机、、灯灯具具、、开开关关接接地地。。
57 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
举举一一反反三三::
1.可选用哪些材料做接地干线?
2.接地支线在墙壁上的敷设要求?【25年加】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
举举一一反反三三::
1.可选用哪些材料做接地干线?
作答示例:接地干线也可利用建筑中的钢管、金属框架、金属构架,但要在钢管、金属框架、金属
构架连接处做接地 跨接。
利用钢结构作为接地线时,与接地干线的连接 应 采用电焊连接。跨接线一般
1
7采8 用扁钢或两端有铜接
9
头的导线,跨接线应有150mm的伸缩量。
信
3 8
4
微
速速记记口口诀诀::首首选选焊焊接接、、螺螺栓栓替替补补
系
联
2.接地支线在墙壁上的敷设要求?【25年加】 一
唯
作答示例:室内的接地支线多为明敷,水平或垂直敷设在墙 壁 上 ,或敷设在桥架或支架 上。在室内
墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm, 与墙壁的间隙宜为10~15mm。
第第1133讲讲 案案例例题题专专项项((十十三三))
47.GIS设备如何检漏?【25年改】
作答示例:
充高纯氮气(纯度为99.999%)或抽真空来检漏。
58 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
举举一一反反三三::
1.GIS室外安装的环境要求?【25年改】
2.GIS设备充气后,还有哪些操作?【25年改】
举举一一反反三三::
1.GIS室外安装的环境要求?【25年改】
作答示例:室外安装的GIS 应在无风沙、无雨雪、空气相对湿 度小于80%的条件下进行,并应采取
防尘、防潮措施。
2.GIS设备充气后,还有哪些操作?【 25年改】
8
7
1
作答示例:充气后,对设备密封处9、焊缝以及管路接头进行全面检漏,无泄漏为充装完毕。充装完
4
8
3
毕24h后, 对设备中气体进行湿度测信量,若超过标准,必须进行处理,直到合格。当气室已充有六氟化
微
系
硫气体,且含水量检验合格时,联可直接补气。
题
押
准
精
48.变压器送电试运行的参数记录哪些?运行时间?【【易易错错】】
作答示例:(1)变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度,并做好试运行记
录。
(2)变压器空载运行24h,无异常情况,方可 投 入负荷运行。
1
7 8
9
速速记记口口诀诀::【【222222】】 8
4
信
3
举举一一反反三三:: 微
系
1.D,ynll(△/Y -11) 接线组别的含义?【26年改】 一
联
唯
2.有载调压切换装置试验测试做几次?【26年增】
3.铁芯及夹件的绝缘电阻如何测量?吸收比怎么测量?
4.变压器冷却装置安装前的密封试验应符合什么要求?
举举一一反反三三::
1.D,ynll(△/Y -11) 接线组别的含义?【26年改】
作答示例:表示一次绕 组△接、二次绕组Y 接,有中性点引出,二次绕组线电压超前一次绕组线电
压30°电角。
2.有载调压切换装置试验测试做几次?【26年增】
作答示例:①在变压器无电压下,有载分接开关的手动操作不应少于2个循环、电动操作不应少于5
个循环,其中电动操作时电源电压应为额定电压的85%及以上。
②在变压器带电条件下进行有载调压开关电动操作,动作应正常。
举举一一反反三三::【【工工业业电电气气与与建建筑筑电电气气合合并并】】
59 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
3.铁芯及夹件的绝缘电阻如何测量?吸收比怎么测量?
作答示例:
采用 2500V 兆欧表,持续时间应为1min ,应无闪络及击穿现象;
摇表摇 15s和60s 时,阻值有差异,此时的比值就是吸收比。
4.变压器冷却装置安装前的密封试验应符合什么要求?
作答示例:
冷却器、强迫油循环风冷却器,持续 30min 应无渗漏.
强迫油循环水冷却器,持续 1h 应无渗漏,水、油系统应分别检查渗漏。
49.电动机的接线方式有几种? 8
7
1
9
作答示例:电动机三相定子绕组按8 4电源电压和电动机额定电压的不同,可接成星形(Y-220V)和
3
信
(△-380V)两种形式。 微
系
联
举举一一反反三三::1.电动机正反接如何调整?【补】
题
押
作答示例:通电检查电准动机的转向不正确时,可在电源侧或电动机接线盒内对调任意两根导线。
精
2.电动机干燥方式有几种?
作答示例:①外部加热干燥法。②电流加热干燥法。
3.可实现整个启动过程中无冲击而平滑的启动方法?
作答示例:软启动器,是集软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的。
50.真空断路器交接试验内容包括哪些?【26年增】
作答示例:
测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量断路器的分、合闸时间,测量断路器
的分、合闸同期性,测量断路器合闸时触头弹跳时 间 ,测量断路器的分、合闸线
1
7圈8绝缘电阻及直流电
9
阻,断路器操动机构试验。 8
4
信
3
举举一一反反三三:: 微
系
1.六氟化硫断路器交接试验内容? 一
联
唯
2.断路器的作用是什么?
举举一一反反三三::
1.六氟化硫断路器交接试验内容?
作答示例:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量断路器的分、合闸时间,
测量断路器的分、合闸速度,测量断路器的 分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻,测量断路器操动机构试
验,断路器内六氟化硫气体含水量。
2.断路器的作用是什么?
作答示例:能带负荷连接或断开电路,使设备正常工作,在过载或短路时能自动跳闸,保护设备和
人身安全。
60 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
51.写出35kV架空线路的测试内容有哪些?【【注注意意审审题题】】
作答示例:
(1)测量线路的绝缘电阻应不小于验 收规范规定。
8
7
1
(2)用红外线测温仪测量导线接头9的温度,以检验接头连接质量。
4
8
3
(3)测量杆塔防雷接地线与接信地装置的接地电阻值应符合设计的规定。
微
系
(4)检查架空线各相的两联侧相位应一致。
题
(5)在额定电压下对空押载线路的冲击合闸试验应进行3次。
准
举举一一反反三三:: 精
1.电缆应做哪些电气试验 ?
2.导线握着强度试验是否正 确?
3.导线在绝缘子上的固定方法?
举举一一反反三三::
1.电缆应做哪些电气试验?
作答示例:6kV以上的橡塑电缆,应做交流 耐压试验或直流耐压试验及泄漏电流测试;1kV及以下,
用2500V兆欧表测试绝缘电阻代替耐压试验。
8
1
7
2.导线握着强度试验是否正确?
8
4 9
信
3
作答示例:试验的试件不得少于3组。液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%;螺栓式耐
微
系
张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的90%;钳压 管直线连接联的握着强度不得小于导线设计使
一
用拉断力的95%。 唯
3.导线在绝缘子上的固定方法?
作答示例:导线在绝缘子上的固定方法有顶绑法、侧绑法、终端绑扎法、耐张线夹固定导线法等。
52.总配电箱中,剩余电流动作保护器的动作条件?【26年增】
作答示例:①总总配配电电箱箱中中,剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流I>30mA、动作时间应>0.1s,
但其I×t≤≤3300mmAA··ss。
②开开关关箱箱中中,剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应大于30mA、动作时间不应大于0.1s。
举举一一反反三三::
1.潮湿场所剩余电流动作保护器的动作条件?
2.临时用电工程安装完毕后,哪个部门组织验收?谁参加?
举举一一反反三三::
1.对于现场不便安装用电计量装置的,应该如何计量?
作答示例:潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品,其额定剩余 动作电
61 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
流不不应应大大于于1155mmAA、、 动动作作时时间间不不应应大大于于00..11ss。。
2.RCD漏电保护器的动作时间应在什么位置测试并符合要求?
作答示例:干线回路 RCD 的测试宜在 RCD出出口口处处进行;其他回路RCD 的测试应在回路末末端端进行。插
座回路RCD的测试应 通过末末端端插插座座来进行。
第第1144讲讲 案案例例题题专专项项((十十四四))
三三、、电电气气专专题题
53.动力配电箱与照明配电箱是否可以7 8合并设置?【26年增】
1
9
4
作答示例:动力配电箱与照明配电8箱宜分别设置;当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路
3
信
配电。动力开关箱与照明开关箱必微须分设。
系
联
题
押
准
精
举举一一反反三三::
2.施工现场临时用电工程用的哪种接线系统 ?
作答示例:施工现场临时用电工程专用的电源 中性点直接接地的220/380V 三8相四线制低 压电力系
1
7
9
统,应应采采用用TTNN--SS 系系统统,三级配电(总配电箱、分配电箱 、开关箱),二级剩 余电8 4流动作保护。【26年增】
信
3
微
系
联
一
唯
54.非镀锌钢导管如何与保护联结导体连接?
作答示例:保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
62 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
举举一一反反三三::
1. 可弯曲金属导管如何与保护联结导体连接?
作答示例:(1)镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用专用接地卡固定保
护联结导体;保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm²。
8
7
55.接地体的接地电阻应达到什么要1求?TN-S重复接地的电阻?
9
4
8
3
作答示例: 信
微
设备独立接地体的接地电阻应系小于4Ω,共用接地体的应小于1Ω。TN-S重复接地的电阻不应大于
联
题
10Ω。 押
准
举举一一反反三三:: 精
1.接地体的埋设要求有哪些?
接地体应垂直埋入地下,间距不应小于 5m;埋深不小于0.6m。【垂直接地体一般采用镀锌角钢、镀
锌钢管、镀锌圆钢等。水平的镀锌圆钢、扁钢】
2.接地模块埋设的要求有哪些?
顶面埋深不应小于 0.6m,间距不应小于模块长度的 3~5倍。
56.接闪带的选材要求?
作答示例:接闪带应采用热镀锌钢材。钢材 厚度应大于或等于4mm,镀层厚度应不小于65μm。接闪
8
带一般使用40mm×4mm镀锌扁钢或φ12mm镀锌圆钢制 作。 9 1
7
8
4
举举一一反反三三:: 信
3
微
1.圆钢接闪带的焊接要求?
系
联
一
作答示例:搭接长度是直径的6倍,2面施焊。 唯
2.接闪带的支架固定要求?
作答示例:固定支架高度不宜小于 150mm。接闪带采用镀锌扁钢支架的间距为 0.5m,采用镀锌圆钢
支架的间距为 1m。每个固定支架应能承受 49N 的垂直拉力。
57.电动调调节节阀阀安装前做哪些试验?
作答示例:应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进 行模拟动作试验和压力试验。阀门外壳上
的箭头指向应与水流方向一致。
举举一一反反三三::
1. 电动风阀控制器安装前,做哪些检查?
作答示例:
电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等是否符合要求,宜进
行模拟动作检查。
58.风力发电机组的塔筒中心与公路应间隔多远?
63 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
作答示例:风力发电机组的塔筒中心与公路、铁路、机场、输电线路、通信线路、天然气石油管线
等设施的避让距离宜大于轮毂高度与叶轮之和的1.5倍。。
举举一一反反三三::
1.光伏发电系统中,同一个逆变器接入的光伏组件串测哪些参数?
2.风力发电场变电站布置宜选在哪里?
3.当风速大于制造厂家的规定时,哪些设备禁止安装?
举举一一反反三三::1.光伏发电系统中,同一个 逆变器接入的光伏组件串应测哪些参数?
8
7
1
作答示例:电压、方阵朝向、安装4 9倾角宜一致。
8
3
信
2.风力发电场变电站布置宜选微在哪里?
系
作答示例:变电站的位置宜联靠近风力发电场中心,并靠近主干道路;便于架空和电缆线路的引入和
题
引出。 押
准
精
3.当风速大于制造厂家的规定时,哪些设备禁止安装?
作答示例:不得进行塔架 、机舱、风轮、叶片等部件的吊 装作业。制造厂家未规定安装风速的,叶
片和风轮安装风速不不宜宜超超过过88mm//ss, , 塔架、机 舱安装风速不不宜宜超超过过1100mm//ss。。
59.照明采用交流(AC)电源供电 时电源为多少?
作答示例: 光源额定功率1500W 以 下宜采用AC220V 供电,1500W 及以上的高强度气体放电灯的宜
采用AC380V供电。
③ 当移动式和手提式灯具采用防电击类别 为Ⅲ类灯具时,应采用安全特低电压(SELV)供电,
举举一一反反三三::1.安装在有人接触的水下灯具采用 几类灯具?电压多少? 8
1
7
9
作答示例:应采用安全特低电压(SELV)供电,其 电压值不应 大于AC12V
8
4。
信
3
2.移动式灯具采用几类灯具?电压多少? 微
系
作答示例:III类灯具,在干燥场所≤AC50V, 在潮湿场 所≤25V。联
一
唯
60.XXX进口设备应检查哪些文件?
作答示例:进口设备应提供质量合格证、质质检检报报告告及安装、使用、维护说明书等文件资料和(中文
译文),还应提供原原产产地地证证明明和和商商检检证证明明。。
速速记记::适适用用所所有有进进口口设设备备。。
考考题题练练习习
【【例例题题】】某工业厂房新建一座10kV变电所,安装一台1600kVA干式变压器,采用 Dyn11(Δ/Y−11)
接线组别。变电所内设有高压开关柜、低压配电柜、直流屏及柴油发电机组作为备用电源。施工过程
中,施工单位进行了如下工作:
1.安装干式变压器,检查分接开关、冷却风机、温度计等附件;
2.进行变压器交接试验,包括绕组直流电阻测量;
3.进行额定电压下的冲击合闸试验;
4.安装箱式变电所,并进行高压柜、低压柜接线;
64 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
5.对配电柜进行绝缘电阻测试、RCD动作时间测试、SPD安装检查
6.对柴油发电机组进行馈电线路绝缘电阻测试。
【问题】
1.在进行干式变压器绕组直流电阻测量时,测得一次侧(△接)线间电阻差值最大为1.8%,二次侧
(Y接)相间电阻差值最大为3.5%。请问该变压器的直流电阻测量结果是否合格?说明理由。
2.若该变压器无电流差动保护,冲击合闸试验应进行几次?每次间隔时间应为多少?冲击合闸应在
哪一侧进行?
3.在对低压配电柜进行RCD动作时间测试时,应在哪些位置进行测试?SPD的连接导线长度有何要
求?
【问题】
1.在进行干式变压器绕组直流电阻测量时,测得一次侧(△接)线间电阻差值最大为1.8%,二次侧
(Y接)相间电阻差值最大为3.5%。请问该变压器的直流电阻测量结果是否合格?说明理由。
【【解解析析】】合格。
理由:一次侧为△接,属于“无中性点引出的绕组”,线间差别不应大于2%。实测最大差值为
8
1.8%,小于2%,符合要求。 7
1
9
4
二次侧为Y接,有中性点引出,属3 8于“有中性点引出的绕组”,相间差别不应大于4%。实测最大差值
信
微
为3.5%,小于4%,符合要求 系
联
根据规范,1600kVA及以下题变压器,有中性点引出的绕组相间差别不大于4%,无中性点引出的绕组线
押
准
间差别不大于2%。
精
2.若该变压器无电流差 动保护,冲击合闸试验应进行几次?每次间隔时间应为多少?冲击合闸应在
哪一侧进行?
【【解解析析】】冲击合闸次数:3次;
每次间隔时间:宜为5分钟;
冲击合闸侧:应在高压侧进行。
3.在对低压配电柜干线和插座活路进行R CD动作时间测试时,应在哪些位置进行测试?SPD的连接导
线长度有何要求?
8
【【解解析析】】RCD测试位置: 1 7
9
8
4
干线回路RCD:在RCD出口处测试; 信 3
微
其他回路RCD(如照明、动力回路):在回路末端测试 ; 系
联
插座回路RCD:通过末端插座测试。
唯
一
SPD连接导线要求:
应平直、足够短,长度不宜大于0.5m。
第第1155讲讲 案案例例题题专专项项((十十五五))
专专题题四四、、管管理理法法规规
四四、、管管理理法法规规
61.装配式建筑评价等级有几级?
作答示例:A级 、AA 级 、AAA级。装配率为60%~75%时, 评价为A 级装配式建筑;装配率为76%~
90%时,评价为AA 级装配式建筑;装配率为91%及以上时,评价为AAA 级装配式建筑。
速速记记::6677669911
举举一一反反三三::
1.装配率计算应以什么为计算单元?
65 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
2.装配式建筑的装配率评分项有几个?评价中应同时满足的基本条件是多少?
举举一一反反三三::
1.装配率计算应以什么为计算单元?
作答示例:应以单体建筑作为计算和评价单元
2.装配式建筑的装配率评分项有几个?评价中应同时满足的基本条件是多少?
作答示例:(1)包括主体结构(满分50分)、围护墙和内隔墙(满 分20分)、装修和设备管线(满分30
分)33项项。
(2)主体结构部分的评价分值不低于20分;围护墙和内隔墙部分的评价分值不低于10 分;采采用用全全
装装修修;;装配率不低于50%。【【44项项】】
62.机电工程总承包资质分为几级?分别承包哪些工程范围?
作答示例:一级、二级。
(1)一级资质可承担各类机电工程的施工。
(2)二级资质可承担单项合同额3000万元以下的机电工程施工。
举举一一反反三三::
1.办理工程资质需要几个条件? 7 8
1
9
4
2.企业申请建筑业企业资质,应提3 8交哪些资料?
信
微
举举一一反反三三::
系
联
1.办理工程资质需要几个题条件?
押
作答示例:企业的净资准产;企业的主要人员配置;企业的工程业绩。
精
2.企业申请建筑业企业 资质,应提交哪些资料?
作答示例:1)建筑业企业 资质申请表及相应的电子文档。
2)企业营业执照正副本复印件 。
3)企业章程复印件、资产证明、 主要人员证明文件复印件
4)企业资质标准要求的技术装备的相 应证明文件复印件。
5)企业安全生产条件有关材料复印件。
63.施工技术资料包括哪些?
8
作答示例:工程技术文件报审表、施工组织设计 及施工方案、危 险性较大的
1
7分部分项工程施工方
9
案、技术交底记录、图纸会审记录、设计交底记录、设 计变更通知单、工程
信
洽3 8
4
商记录、技术核定单等.
微
举举一一反反三三:: 系
联
1.图纸会审记录中包括哪些文件? 一
唯
2.施工质量验收记录包括哪些?
3.设备材料检查、安装记录包括哪些?
举举一一反反三三::
1.图纸会审记录中包括哪些文件?
作答示例:图纸变更记录。包括:图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录。
2.施工质量验收记录包括哪些?
作答示例:检验批、分项工程、分部(子分部)工程质量验收记录、单位工程验收记录等。
3.设备材料检查、安装记录包括哪些?
作答示例:质量合格证、质量保证书、检测报告、设备装箱 单、商检证明和说明书,设备安装记
录,设备试运行记录等
64.分包单位选择【XXX】的专项方案应如何进行审批?
作答示例:
66 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。由总监理工程师审查
签字、加盖执业印章后方可实施。
速速记记::施施工工编编制制→→审审批批→→实实施施。。
举举一一反反三三::
1.该项方案编制后必须经过哪个步骤才能实施?
2.吊装专项方案实施前,应如何对班组交底?
3.专项施工方案交底哪些人员签字?
举举一一反反三三::
1.该项方案编制后必须经过哪个步骤才能实施?
2.吊装专项方案实施前,应如何对班组交底?
作答示例:
分层次、分阶段交底;编制人员(项目技术负责人)向施工管理人员—作业人员交底。
3.专项施工方案交底哪些人员签字?
作答示例:
8
施工现场管理人员应当向作业人员进7行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同
1
9
4
签字确认。 3 8
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
65.信息管理内容包括哪些?
8
4 9
信
3
作答示例: 微
系
信息计划管理,信息过程管理,信息安全管理,信息技术 应用管理联等。
一
举举一一反反三三:: 唯
1.项目信息管理计划内容包括?
2.项目信息过程管理包括?
举举一一反反三三::
1.项目信息管理计划内容包括?
作答示例:项目信息管理范围;项目信息编码系统;项目信 息渠道和管理流程;项目信息资源需求
计划;项目信息管理制度与信息变更控制措施。
2.项目信息过程管理包括?
作答示例:信息的采集、传输、存储、应用和评价过程。项目 建立相应的数据库,对信息进行存
储。项目竣工后应保存和移交完整的项目信息资料。
第第1166讲讲 案案例例题题专专项项((十十六六))
67 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
66.总包单位全过程管理包括哪些?
作答示例:
全过程管理:施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修;
七方面:技术、质量、安全、进度、工程款支付、环保、工程资料等进行全过程的管理。【按我
的】
67.合同控制具体包括哪两个环节?
作答示例:
(1)实施监督
①监督落实合同实施计划,为项目各部门的工作提供必要的保证。②协调项目各相关方之间的工作
关系,解决合同实施中出现的问题。③对具体实施工作进行指导。
(2)跟踪与调整
①发现问题;②就合同实施过程中发现的偏差问题进行分析;③根据合同实施偏差问题的分析结
果,制定并采取调整措施。
68.项目部主要应配备哪些人员?
8
作答示例: 7
1
9
4
项目部负责人;项目技术负责人;3 8项目部技术人员;项目部现场施工管理人员:项目部现场主要技
信
微
术工人。 系
联
举举一一反反三三:: 题
押
准
1.项目部现场施工管理人员包括哪些?
精
作答示例:施工员、材 料员、安全员、机械员、劳务员、资料员 、质量员、标准员等必须经培训、
考试、持证上岗。
2.质量策划时应明确哪些人员 的岗位职责?
作答示例:项目经理、项目总工程 师(项目技术负责人)、现场专业施工员(技术员)、工程管理
部、技术部、质量部和物资管理部
69.与施工进度计划相协调的作用是?
作答示例:协调管理的作用是把制约作用转 化成和谐有序、相互创造的施工条件,使进度计划安排
8
衔接合理、紧凑可行,符合总进度计划要求。 1 7
9
8
4
举一反三:1.质量协调管理的作用? 信 3
微
作答示例:作用于于质质量量检检查查、、检检验验计计划划编编制制与与施施工工进进度度 计计划划要求的一系致性,作用于质量检查或验收
联
记录的形成与与施施工工实实体体进进度度形成的同步性,作用于不同专业施 工工序
唯
交一接间的及时性,作用于发生质量
问题后处理的各专业间作业人员的协同性。
2.协调管理的形式有哪几种?
作答示例:定期召开协调会议、实时协调处理事项、专题协商
70.与施工作业面安排的协调包括哪些?
作答示例:机电工程在同一工作面上由不同专业作业人员在不同时段进行工作 ,专业间存在作业面
交替现象,在交接时应应协协调调好好临临时时设设施施的的共共同同使使用用,如脚手架、用电和用水点等,共用机具的移交,如
电焊机、氧乙炔装置等,还还要要协协调调好好已已形形成成的的工工程程实实体体的的成成品品保保护护措措施施。。
如同一工作面实行两个专业以上的搭接作业,则则应应协协调调好好开开始始搭搭接接的的作作业业时时间间、、搭搭接接的的初初始始部部位位和和
作作业业完完成成后后现场的清理工作。
举举一一反反三三::
机电工程与装饰装修专业的配合?【开放性】
作答示例:(1)参与装饰装修单位的图纸会审,要审核标高,确定机电末端安装位置,调整有关设
68 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
备安装位置和方式,达到装饰装修效果。例如:机电末端包括各类风口、烟感、温感、消防喷洒头、灯
具、视频探头等装置。
(2)特别注意装饰装修设计图纸对原建筑平面的改变,是否会涉及机电末端位置的变化,是否对防
火分区、防火门产生影响。
(3)保护好装饰装修单位的施工成果,做好成品保护工作。
71.材料进场时应根据哪些文件进行材料数量和质量的验收?要求复检的材料应有什么报告?还有哪
些其他要求?
作答示例:
(1)在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质
量验收。要求复检的材料应有取样送检证明报告;
(2)按按验验收收标标准准、、规规定定验验收收,验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行验收。
(3)验收内内容容应应完完整整 ,,包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等。
(4)验验收收要要做做好好记记录录、办理验收手续。
(5)不不合合格格的的材材料料拒拒绝绝接接收收。。
举举一一反反三三:: 7 8
1
9
4
1.对于易燃、易爆、有毒、有害危8险品储存有什么措施?
3
信
微
2.超限额用料有什么手续?
系
联
3.材料使用与回收要求有题几个环节?
押
举举一一反反三三::1.对于易燃准、易爆、有毒、有害危险品储存有什么措施?
精
作答示例:对于易燃、 易爆、有毒、有害危险品储存要在远离人员密集区的专门库房存放,并设专
人管理,制定安全操作规程并详 细说明该物质的性质、使用注意 事项、可能发生的伤害及应采取的救护
措施,严格出、入库管理。针对不 同要求的材料 库房要有防雨、防洪、防碰、防火、防腐、防热、防
潮、防冻、防爆、防有害气体泄漏 的 技术措施。对危险品存放的专用库,应有明显的标识,并配备相应
的安全及消防设施 和应急器材。
速速记记口口诀诀::专专人人专专库库++设设施施急急救救
举举一一反反三三::2.超限额用料有什么手续?
作答示例:在用料前应办理手续,填写限额领 料 单,注明超耗 原因,经签发
1
7 8批准后实施。
9
3.材料使用与回收要求有几个环节?
信
3 8
4
微
作答示例:(1)统一管理。(2)合理用料。 系
联
(3)防止丢失。(4)工完料清。(5)余料回收。 一
唯
72.劳动管理的主要对象是?管理的关键何在?
作答示例:(1)劳动管理的主要对象是劳动力。
(2)对劳动力的管理关键在于合理安排、正确使用、指导纠偏。使用的关键在于提高效率、调动劳
动力的积极性。
举举一一反反三三::
1.优化劳动力配置的依据?
2.劳动力动态管理的定义是?
举举一一反反三三::1.优化劳动力配置的依据?
作答示例:项目所需劳动力的种类及数量;项目的进度计划;项目的劳动力供给市场状况,包括劳
动力供给方的议价能力和可获得性。
2.劳动力动态管理的定义是?
作答示例:是指根据生产任务和施工条件的变化对劳动力进行跟踪平衡、 协调,以解决劳务失衡、
69 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
劳务与生产要求脱节的动态过程。
73.施工进度计划调整的内容包括哪些?
作答示例:调整的内容有施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。
举举一一反反三三::
1.进度计划调整的原则?
2.施工进度计划的调整方法?
举举一一反反三三::
1.进度计划调整的原则?
作答示例:调整的对象必须是关键工作,并且该工作有压缩的潜力,同时与其他可压缩的工作相比
赶工费是最低的。
2.施工进度计划的调整方法?
作答示例:改变某些工作的衔接关系;缩短某些工作的持续时间。
第第1177讲讲 案案例例题题专专项项((十十七七))
8
【【案案例例】】 1 7
9
4
8
南方安装公司中标一地铁机电承包3工程,合同包含所有机电管线、设备安装等内容。合同约定供电
信
微
设备由建设单位采购,安装公司安系装。施工中,遭遇百年不遇的暴雨灾害,造成已安装的供电设备部分
联
损坏无法使用,重新购买需 6题5 万元,安拆费用 9.8 万元。
押
准
地铁指挥部组织抢险精时,安装公司 8名施工人员在抢险时负伤,所需医疗费及补偿费 128 万元;租
赁设备损坏赔偿费 7万元。 洪灾发生后,因清淤工作导致施工机械闲置费3 万元,现场卫生防疫费 4.3
万元,管理费增加2万元。预计 工程清理、修复费用325万元。
施工人员在 2号空气处理机组 安装就位后,对设备的冷凝水实施有组织的排放,如图所示。项目部
质量员检查时,发现设备吊架螺母及冷 凝水管安装不符合要求。
发出了整改单,并提出了要求,经整 改后通过了验收。施工人员在系统加药清洗结束后,停止了离
心泵运转,切断了供电电源,将机房门关闭落 锁后,在准备撤离现场时,被监理人员发现制止,要求完
成停泵工作后方可撤离。工程竣工后,安装公司 安排有资质的维护保养单位负责保证机电设备功能稳
8
定、工作状态正常、系统运行安全可靠。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【问问题题】】
1.计算安装公司在洪灾后可索赔的费用及自身应承担的费用。
2.图8.2-3 中的设备吊架螺母及冷凝水管安装应如何整改?
3.监理人员制止施工人员撤离现场是否合理?离心泵停止运转后还需做哪些后续工作?
施工中,遭遇百年不遇的暴雨灾害,造成已安装的供电设备部分损坏无法使用,重新购买需 65 万
元,安拆费用 9.8 万元。地铁指挥部组织抢险时,安装公司 8名施工人员在抢险时负伤,所需医疗费及
补偿费 128 万元;租赁设备损坏赔偿费 7万元。洪灾发生后,因清淤工作导致施工机械闲置费3 万元,
70 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
现场卫生防疫费 4.3 万元,管理费增加2万元。预计工程清理、修复费用325万元。
【【问问题题】】11::计算安装公司在洪灾后可索赔的费用及自身应承担的费用。
【【解解析析】】安装公司在洪灾后可索赔的费用: 9.8+325=334.8 万元。自身应承担的费用
128+7+4.3+2+3=144.3万元。
施工人员在 2号空气处理机组安装就位后,对设备的冷凝水实施有组织的排放,如图所示。项目部
质量员检查时,发现设备吊架螺母及冷凝水管安装不符合要求。
8
【【问问题题】】22::图8.2-3 中的设备吊架螺7母及冷凝水管安装应如何整改?
1
9
4
【【解解析析】】图中需整改的内容: 空3 8气处理设备吊架应采取双螺母且并紧安装;空气处理设备金属软管
信
微
长度不大于 150mm且不低于1.5倍系耐压能力;冷凝水应间接排入生活污水管。
联
施工人员在系统加药清洗题结束后,停止了离心泵运转,切断了供电电源,将机房门关闭落锁后,在
押
准备撤离现场时,被监理人准员发现制止,要求完成停泵工作后方可撤离。
精
【【问问题题】】33::监理人员制 止施工人员撤离现场是否合理?离心泵停止运转后还需做哪些后续工作?
【【解解析析】】监理人员制止班组 撤离现场是合理的。
离心泵停止运转后的后续工作 : 关闭泵的入口阀门,待泵冷却后依次关闭附属系统阀门,放尽泵内
积存的液体。
74.项目质量计划谁编?项目质量计划 的主要内容?
作答示例:
(1)项目质量计划由项目经理组织编制;
8
(2)项目的质量目标、指标和要求。 1 7
9
8
4
项目的质量控制组织与职责。
信
3
微
项目质量控制所需要的过程、文件和资源; 系
联
文件包括了项目执行的标准规范 和规程。
唯
一
实施项目质量目标和要求采取的措施。采取的措施应包括项目 所要求的评审、 验证、确认、监视、
检验和试验活动。
75.三检制的内容包括哪些?
作答示例:“三检制”是指操作人员的“自检”“互检”和专职质量管理人员的“专检” 相结合的
检验制度。
举举一一反反三三::
1.三检制的职责范围?
作答示例:原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主,生产过程的各项作业的检验则以施
工现场操作人员的自检、互检为主,以专职检验人员巡回抽检为辅。
2.三检制有哪些作用?
76.质量/安全事故报告包括哪些?
作答示例:
71 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
• 事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称。
• 事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失。
• 事故的初步原因。
• 事故发生后采取的措施及事故控制情况。
• 事故报告单位、联系人及联系方式。
• 其他应当报告的情况。
30日内,应当及时补报。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
举举一一反反三三::
押
准
2.质量控制点确定的精一般原则?
作答示例:(1)施工过程中的关关键键工序或环节,(2)工序的关关键键质量特性,(3)施工中的薄弱环
节或质量不稳定的工序,(4)质量特性的关关键键因素,(5)对后续工程(后续工序)施工质量或安全有
重大影响的工序、部位或对象。(6)采用新工艺、新技术、新材料的部位或环节。(7)隐蔽工程。
速速记记::33关关后后博博新新币币
3.质量控制点分为几级?
作答示例:分为A 、B、C三级质量控制点 。
78.施工成本控制的方方法法有哪些?
8
作答示例:以施工图控制成本、安装工程费的动 态控制、工期成本的动态控9 1
7
制、施工成本偏差控
8
4
制。 信
3
微
举举一一反反三三::1.机械降低成本的经济措措施施? 系
联
一
作答示例:一是正确选配和合理利用机械设备;二是提高 机械设唯备的完好率和利用率,提升机械设
备的工作效率和使用效率;三是加强机械设备的管理,定期对机械 设备进行保养维护,减少机械设备维
护保养费用。
2.还从哪些方面控制成本?
作答示例:还从人工、材料、控制间接费及其他直接费。
79.在土方开挖过程中,需要采取哪些环境保护措施?
作答示例:
(1)运送土方、垃圾、设备及建筑材料等,不应污损道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车
辆,应采取措施封闭严密,施工现场出口应设置洗车设施,保证开出现场车辆的清洁。
(2)现场道路、加工区、材料堆放区宜及时进行地面硬化。
(3)土方作业阶段,采取洒水、覆盖等措施,达到作业区目测扬尘高度小于1.5m,不扩散到场区
外。
(4)对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施;对粉末状材料应封闭存放。
72 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
第第1188讲讲 案案例例题题专专项项((十十八八))
80.本工程在绿色施工管理中,对草原土壤保护的要求有哪些?
作答示例:
土壤保护的要求:
(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。施工后应恢复施工活动
破坏的植被。
(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料应妥善保管,对现场地面造成污染时应及时进行
清理。
(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。
速速记记::44土土地地11污污水水。。
81.绿色施工要点是哪几项?绿色施工评价指标是什么?【26年改】
作答示例:
8
(1)绿色施工要点包括:绿色施工1管7理、环境保护、资源节约、人力资源节约和保护、技术创新等
9
4
8
组成。 信 3
微
(2)绿色施工评价指标控制系项、一般项、优选项。
联
速速记记:: 评评价价33333311。。 题
押
准
举举一一反反三三:: 精
1.绿色建筑评价指标有 哪些?
2.绿色施工评价的等级包括 哪些?
3.绿色建筑划分为几个等级?
举举一一反反三三::
1.绿色建筑评价指标有哪些?
作答示例:安全耐久、健康舒适、生活便 利、资源节约、环 境宜居5类指标组成。且每类指标均包
括控制项和评分项;
8
2.绿色施工评价的等级包括哪些? 1
7
9
8
4
作答示例: 信 3
微
合格、不合格、优良。 系
联
一
3.绿色建筑划分为几个等级?
唯
作答示例:
绿色建筑划分应为基本级、一星级、二星级、三星级4个等级。
82.列举一下组织措施有哪些?
作答示例:(1)组建强有力的工程项目部,配备经验丰富、能力强的项目经理。
(2)项目部应将成本责任分解落实到各个岗位、落实到专人,对成本进行全过程、全员、动态管
理,形成一个分工明确、责任到人的成本管理责任体系。
(3)确定合理的工作流程,在科学管理的基础之上,完善各项规章制度,明确工作要求,准确、完
整地传递相关信息。
速速记记:: 人人、、分分解解、、流流程程。。
83.绿色施工策划应通过哪些技术文件实现?
作答示例:应通过绿色施工组织设计、绿色施工方案和绿色施工技术交底等 件的编制实现。
举举一一反反三三::
73 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.单位工程绿色施工评价应在什么时间?
作答示例:单位工程绿色施工评价应由施工单位书面申请,在工程竣工前进行评价。
2.绿色建筑评价应在什么时间?
作答示例:绿色建筑评价应在建筑工程竣工后进行。
84.分部工程验收如何组织?
作答示例:
由建设单位项目负责人(总监理工程师)组织施工、监理和设计等有关单位项目负责人及技术负责
人进行验收。
速速记记::44++22
举举一一反反三三::
1.分项工程验收如何组织?【【33专专】】
2.单位工程验收如何让组织?【【44总总】】
3.建筑节能分部验收条件包括哪些?
举举一一反反三三::
8
1.建筑节能分部验收条件包括哪些?7
1
9
4
作答示例:①分项工程应全部合格3 8。
信
微
②质量控制资料应完整,建筑系节能分部工程验收资料应单独组卷。
联
③外墙节能构造现场实体题检验结果应符合设计要求。
押
准
④建筑外窗气密性能现场实体检验结果应符合设计要求。
精
⑤供暖节能工程、通风 与空调节能工程、配电与照明节能工程安装调试完成后,进行节能性能检验
并出具报告。
85.联动试运行的目的?参加联 动试运行的人员应符合哪些要求?
作答示例:
(1)主要考核联动机组或整条生产线 的电气联锁, 检验机械设备全部性能和制造、安装质量是否
符合规范和设计要求。
(2)应掌握开车、停车、事故处理和调整工 艺条件的技术。
8
举举一一反反三三:: 1 7
9
8
4
1.联动和负荷试运行规程由谁编写? 信 3
微
作答示例:由建设单位负责编制,并负责试运行 的组 织、指挥和操系作,施工单位及相关方可依据建
联
设单位的委托派人参加,配合负荷试 运行。
唯
一
举举一一反反三三::
1.竣工验收要求有哪些?【【易易错错】】
(1)项目已按要求完成;
(2)有完整的技术资料和施工管理资料。
(3)已绘制竣工图;有勘察设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。
(4)施工单位出具工程保修书。
(5)工程监理单位按要求向建设单位移交监理文件。
(6)编制完成竣工决算报告。
(7)建设项目的档案资料齐全、完整。
86.特种设备出厂(竣工)文件?
作答示例:特种设备出厂时,应当随附安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及
使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件。
74 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
举举一一反反三三::1.特种设备安装单位应向使用单位移交的档案有哪些?
作答示例:①特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明
等相关技术资料和文件,以及安装技术文件和资料。
②高耗能特种设备的能效测试报告。
87.哪些管道工程需持有特种设备安装GA1级的资质?
作答示例:
1.设计压力大于或者等于4.0MPa的长输输气管道;
2.设计压力大于或者等于4.0MPa的长输输油管道。
举举一一反反三三::
1.哪些管道工程需持有特种设备安装GC1级的资质?
举举一一反反三三::
1.哪些管道工程需持有特种设备安装GC1级的资质?
作答示例:
输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1介质、急性毒性类别2气体介质和工作
8
温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体7介质的工艺管道;
1
9
4
2.输送甲、乙类可燃气体或者甲类3 8可燃液体(包括液化烃),并且设计压力≥4.0MPa的工艺管道;
信
微
3.输送流体介质,并且设计压系力≥10.0MPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度≥400℃
联
的工艺管道。 题
押
准
88.施工过程结算款支付申请内容包括?【26年增】
精
作答示例:
①累计已完成的施工过程结 算款:分部分项工程项目费金额;措施项目费金额; 其他项目费金额
(工程、服务的暂列金额);合同价款 调整金额;应计算的增值税。
②累计已支付的施工过程结算款。
③本期合计应扣减的金额:预付款; 已支付进度款;发包人应扣减的金额。
④本期应支付的施工过程结算款。
举举一一反反三三::
8
1.办理竣工结算支付申请内容包括几项? 1 7
9
8
4
作答示例: 信 3
微
①工程竣工结算价款总额。 系
联
②累计已实际支付的金额。
唯
一
③应预留的质量保证金(已提供其他工程质量保证方式的除外 ) 。
④实际应支付的竣工结算款金额。
2.施工过程结算款支付比例为多少?
作答示例:施工过程结算价款的支付比例应在合同中约定,不应低于当期施工过程结算 价款总额的
80%。
第第1199讲讲 案案例例题题专专项项((十十九九))
一一网网打打尽尽之之判判断断、、分分析析题题攻攻略略
听听听听听听
真真招招演演练练
【【二二级级22002211AA--11..44】】--改改错错题题
项目部对空调机房安装质量进行检查,情况如下:风管安装顺直,支、吊架制作采用机械加工方
75 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
法:穿过机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm的缝隙;防火阀距离墙体500mm;为确保调节阀
手柄操作灵敏,调节阀体未进行保温:因空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完
成。
请指出本项目空调机房安装存在的问题有哪些?
【【解解析析】】(1)防火阀距离墙体500mm存在问题。正确做法:防火阀距离墙体应不小于200mm。
(2)为确保调节阀手柄操作灵敏,调节阀体未进行保温就要进行保温。
正正确确做做法法::调调节节阀阀体体也也应应进进行行保保温温,,但但保保温温后后不不得得影影响响设设备备等等的的操操作作。。
(3)空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成存在问题。
正正确确做做法法::过过滤滤器器应应在在室室内内装装饰饰装装修修工工程程安安装装完完成成后后,,以以及及空空调调设设备备等等单单机机试试运运行行结结束束后后进进行行安安
装装。。
(4)穿过机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm缝隙存在问题;
正正确确做做法法::风风管管的的防防护护套套管管与与保保温温层层间间的的缝缝隙隙应应采采用用不不燃燃柔柔性性防防水水材材料料进进行行封封堵堵。。
【【一一级级22002222】】--分分析析题题
实施时,质检员日常巡检发现:管道的橡胶接头有质量隐患,集热器与集热器之间用型钢连接也存
在质量问题,施工人员对橡胶接头进行了7 8整改,但对集热器连接的整改提出异议。
1
9
4
施工人员提出异议是否合理?简述3 8集热器之间的连接要求。
信
微
【【解解析析】】(1)不合理。
系
联
(2)集热器与集热器之间题的连接宜采用柔性连接,不得采用型钢,且密封可靠、无泄漏、无扭曲变
押
形。 准
精
【【22002222】】--分分析析题题
投标过程中,E单位在投标 截止前一个小时,突然提交总价降低5%的修改标书、最终经公开评审,B
单位中标,合同价3000万元(含甲 供设备暂估价200万元),其中风管(镀锌钢板)制作安装的工程量清
单综合单价为600元/㎡,工程量为100 00㎡。
E单位突然降价的投标做法是否违规? 请说明理由。
【【解解析析】】不违规,投标人在招标文件要求 提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已
提交的投标文件,并书面告知招标人。
8
【【22002211BB--11..11】】--分分析析题题
1
7
9
某外省施工单位在电子招标投标交易平台注册登记 ,但当下载招标文件
信
时3 8
4
,被告知外省施工单位需
微
提前报名,审核通过后方可参与投标。 系
联
要求外省施工单位需要提前审核通过后方可参与投标是否合理?说一明理由。
唯
【【解解析析】】要求外省施工单位需要提前审核通过后方可参与投 标 做 法不合理。
理由:《根据招投标法》任何单位和个人不得再招标活动中设置注册登记、投标报名等前置条件限
定投标人下载资格预审文件或者招标文件。投标人参加依法必须进行招标项目的投标,不受地区或者部
门的限制,任何单位和个人不得非法干涉.
考考题题练练习习
某施工单位承接一高层建筑的泛光照明工程。建筑高度为180m,有3个透空段,建筑结构已完工,外
幕墙正在施工。泛光照明由新型LED灯(55W)和金卤灯(400W)组成。LED灯(连接支架重100kg)安装
在幕墙上,金卤灯安装在透空段平台上,由控制模块(256路)进行场景控制。
施工单位根据合同、施工图、规范和幕墙施工进度计划等编制了泛光照明施工方案,施工进度计划
见表1所示(实线),劳动力计划见表2
76 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
方案中LED灯具的安装,选用吊篮施工,吊篮尺寸为6000m×450mm×1180mm,牵引电动机功率为
1.5Kw×2,提升速度为9.6m/min,载重630Kg(载人2名)。按进度计划共租赁4台吊篮。
因工程呈变化,建筑幕墙4月底竣工,LED灯具的安装不能按原进度计划实施,施工单位对LED灯和金
卤灯的安装计划进行了调整,见表1(粗线)。调整后的LED灯安装需租赁6台吊篮,作业人员增加到24
人。
1
7 8
9
施工单位编制了临时用电方案,遭到了监理单位的 质疑。 8
4
信
3
项目完工之后,施工单位按照规定进行了项目回访。 微
系
【问题】 一
联
唯
1.吊篮施工方案中,应制定哪些安全技术措施和主要的应急 预案 ?
2.绘制出进度计划调整后的劳动力计划,并说明应如何控制劳动力成本?
3.高空安装的灯具,需要事先在地面进行何种试验?其绝缘电阻应符合什么要求?
4.监理单位的质疑是否合理。说明理由。
5.项目完工后,施工单位应进行哪类必要的回访?应由哪些人员参加?
【问题】
1.吊篮施工方案中,应制定哪些方面的安全技术措施和主要的应急预案?
【【答答案案】】
1)应制定的安全技术措施包括:高处作业安全技术措施、施工机械安全技术措施、施工用电安全技
术措施、防物体打击、防滑、防超载等安全技术措施
2)应制定的主要的应急预案包括:高处作业、牵引电机绳索、吊篮倾倒等应急预案。
2.绘制出进度计划调整后的劳动力计划,并说明应如何控制劳动力成本?
77 / 78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【答答案案】】
1)调整后的劳动力计划表
2)劳动力成本的控制措施:严格劳动组织,合理安排生产工人进出厂时间;严密劳动定额管理,实
行计件工资制;加强技术培训,强化生产工人技术素质,提高劳动生产率。
3.高空安装的灯具,需要事先在地面进行何种试验?其绝缘电阻应符合什么要求?
8
7
【【答答案案】】 1
9
4
8
1)高空安装的灯具,需要事先信在3地面进行通电亮灯试验及防坠落试验。
微
2)灯具的绝缘电阻值≥2MΩ系。
联
题
4.监理单位的质疑是否合理。说明理由。
押
准
【【答答案案】】 精
1)监理单位的质疑合理。
2)理由:施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量50kW及以上者,应编制用电组织设计:
调整后的LED灯安装需租赁6台吊篮,因此需要编制临时用电施工组织设计【补充】。
5.项目完工后,施工单位应进行哪类必要的回访?应由哪些人员参加?
【【答答案案】】
1)施工单位应进行技术性回访。
2)回访的主要参与人员:项目负责人、技术 、质量、经营等有关方面人员。