第6章水闸、泵站与水电站工程
6.1.3闸门的安装方法
1.闸门的组成及分类
闸门按作用分为工作闸门、事故闸门、检修闸门、露顶闸门、潜孔闸门。
闸门按结构形式分为平面闸门、弧形闸门、人字闸门、一字闸门、圆筒闸门、环形闸门、浮箱闸门等。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
① 押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
闸门规格分档见表6.1-1。表6.1-1闸门规格分档表
序号 类型 规格分档FH=门叶面积(m²)×水头(m)
1 小型 ≤200
2 中型 200<FH≤1000
3 大型 1000<FH≤5000
4 超大型 >5000
2.闸门安装前准备工作
(1)闸门及埋件安装前应具备下列资料:
①设计图样、施工图样和技术文件。
②闸门出厂合格证。
③闸门制造验收资料和出厂检验资料。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
④闸门制造竣工图或能反映闸门出厂时实际结构尺寸的图样。
⑤发货清单、到货验收文件及装配编号图。
⑥安装用控制点位置图。
(2)闸门安装验收所用的量具和仪器的精度应达到下列要求:
①钢卷尺精度不低于一级。
②经纬仪的精度不低于DJ2级。
③水准仪的精度不低于DS3级。
④全站仪的测角精度不低于1”,测距精度不低于1mm+2×D×10-6mm,D为测量距离,单位mm。
(3)闸门安装前应检查标志,标志内容包括:制造厂名、产品名称、生产许可证标志及编号、产品型号或
主要技术参数、制造日期、闸门中心位置和总重量。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.闸门焊接的基本要求
8
1
7
9
焊缝按其重要性分为三类。 8 4
信
3
微
(1)一类焊缝:
系
联
一
①闸门主梁、边梁、臂柱的腹板及翼缘板的对接焊缝。
唯
②闸门及拦污栅吊耳板、拉杆的对接焊缝。
③闸门主梁腹板与边梁腹板连接的组合焊缝(对接焊缝与角焊缝)或角焊缝。主梁翼缘板与边梁翼缘板连接
的对接焊缝。
④转向吊杆的组合焊缝或角焊缝。
⑤人字闸门端柱隔板与主梁腹板及端板的组合焊缝。
(2)二类焊缝:
①闸门面板的对接焊缝。
②拦污栅主梁和边梁的腹板及翼缘板的对接焊缝。
③闸门主梁、边梁、支臂的翼缘板与腹板的组合焊缝或角焊缝。
④闸门吊耳板与门叶的组合焊缝或角焊缝。
⑤主梁、边梁与门叶面板相连接的组合焊缝或角焊缝。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
⑥支臂与连接板的组合焊缝或角焊缝。
(3)三类焊缝:
不属于一、二类焊缝的其他焊缝。
补充:在水闸闸门中,对接焊缝的要求远高于角焊缝,是强制性、高安全等级的关键连接方式,而角焊缝仅
限于非主要受力部位,其设计与检验标准显著宽松。
补充:焊脚:角焊缝横截面中,从一个直角面上的焊趾到另一个直角面表面的最小距离,是评估焊缝几何特
征的核心参数。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
补充:水闸闸门长期承受高水头静水压力、动 水冲击、启闭荷载及腐蚀环境,其H型钢构件的破坏模式以腹
板局部失稳为主导,而非翼板屈服或断裂。因此,设计规范对腹板的稳定性、高厚比、加劲肋设置及焊缝质
8
1
7
量提出更严苛的控制要求,其受力安全性控制优先级显 著高于翼板。
8
4 9
信
3
微
系
联
一
唯
(4)焊缝外观质量要求见表6.1-2。
一、二、三类焊缝都不允许的缺陷:裂纹、焊瘤、电弧擦伤、对接焊缝未焊满。
一类焊缝不允许,二、三类焊缝允许有一定偏差的缺陷:未焊透、表面气孔、角焊缝厚度不足。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)焊缝内部质量检测可选用射线或超声波检测,焊缝表面检测可选用渗透检测或磁粉检测。当用一种无
损检测方法不能对发现的缺陷进行定性或定量时,应采用其他无损检测方法进行复查。按各自标准确定是否
合格。
(6)焊后应进行消除应力处理。有稳定结构尺寸要求的部件宜采用整体消除应力热处理或振动时效处理。
不宜采用局部热处理。
4.埋件安装
闸门的埋件是指埋设在混凝土内的门槽固定构件,包括底槛、主轨、侧轨、反轨和门楣等。
(1)埋件安装并检查合格后,应在5d内浇筑二期混凝土。如过期或有碰撞,应复测。二期混凝土一次浇筑
高度不宜超过5m。混凝土强度达到70%以后方可拆模。
(2)工程挡水前,应对全部检修门槽和共用门槽进行试槽。
5.平面闸门门体(门叶)安装
(1)平面闸门形式
平面闸门有直升式和升卧式两种形式。 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
(2)平面闸门门体(门叶)组成 微
系
平面闸门的门叶由承重结构[包括:面板、梁系、竖向联结系或 隔板、门一
联
背(纵向)联结系和支承边梁等]、
唯
行走支承、止水装置和吊耳等组成,如图6.1-10所示。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1一竖向隔板;2—水平次梁;3——主梁; 4—竖向联结系;5—主轮;6—支承边梁;7—侧止水;8—吊点;
8
7
1
9
4
9—反轨;10—主轨 8
3
信
微
6.弧形闸门安装(略) 系
联
题
7.闸门启闭试验 押
准
精
(1)平面闸门应做静平衡试验,方法为:将闸门吊离地面100mm,通过滚轮或滑道的中心测量上、下游与左
、右方向的倾斜,平面闸门的倾斜不应超过门高的1/1000,且不大于8mm;平面链轮闸门的倾斜应不超过门
高的1/1500,且不大于3mm,当超 过上述规定时,应予以配重。
(2)闸门安装完毕后,应在无水情况 下做全行程启闭试验。试验前应检查自动挂脱梁挂钩脱钩是否灵活可
靠:冲水阀在行程范围内的升降是否自如, 在最低位置时止水是否严密;清除门叶上以及门槽内所有杂物并
检查吊杆的连接情况。启闭时,应在止水橡皮处 浇水润滑。有条件时,工作闸门应做动水启闭试验,事故闸
门应做动水关闭试验。
1
7 8
9
8
4
(3)闸门在承受设计水头压力时,通过任意1m长度的水 封范围内漏水量不应信超3过0.1L/s。
微
系
8.验收 联
一
唯
闸门验收分为制造验收(闸门出厂前进行)和安装验收。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178