文档文本内容
《石油库设计规范》GB 50074-2014
6.5防火堤
6.5.1地上储罐组应设防火堤。防火堤内的有效容量,不应小于罐组内一个最大储罐的容量。
6.5.2地上立式储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离,不应小于罐壁高度的一半。卧式储罐的罐壁至防火堤内
堤脚线的距离,不应小于3m。依山建设的储罐,可利用山体兼作防火堤,储罐的罐壁至山体的距离最小可为
1.5m。
6.5.3地上储罐组的防火堤实高应高于计算高度0.2m,防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m,高于堤外设计
地坪或消防车道路面(按较低者计)不应大于3.2m。地上卧式储罐的防火堤应高于堤内设计地坪不小于0.5m。
6.5.4防火堤宜采用土筑防火堤,其堤顶宽度不应小于0.5m。不具备采用土筑防火堤条件的地区,可选用其他
结构形式的防火堤。
6.5.5防火堤应能承受在计算高度范围内所容纳液体的静压力且不应泄漏;防火堤的耐火极限不应低于5.5h。
6.5.7防火堤每一个隔堤区域内均应设置对外人行台阶或坡道,相邻台阶或坡道之间的距离不宜大于60m。
6.5.8立式储罐罐组内应按下列规定设置隔堤:
1多品种的罐组内下列储罐之间应设置隔堤:
1)甲B、乙A类液体储罐与其他类可燃液体储罐之间;
2)水溶性可燃液体储罐与非水溶性可燃液体储罐之间;3)相互接触能引起化学反应的可燃液体储罐之间;
4)助燃剂、强氧化剂及具有腐蚀性液体储罐与可燃液体储罐之间。
3隔堤内沸溢性液体储罐的数量不应多于2座。
4非沸溢性的丙B类液体储罐之间,可不设置隔堤。
5隔堤应是采用不燃烧材料建造的实体墙,隔堤高度宜为0.5m~0.8m。
第二节 罐区安全技术
九、防雷、防静电★★★
(2)石油库和罐区的防雷、防静电接地装置每半年进行1次测试。
当防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地共用接地装置时,接地电阻不
应大于4Ω。
(3)铁路装卸油设施,钢轨、工艺管道、鹤管、钢栈桥等应按规范作等电位跨接并接地,其接地电阻不应大
于10Ω。
(4)罐区不宜装设消雷器。
(5)严禁使用塑料桶或绝缘材料制作的容器灌装或输送甲、乙类油品。
(6)爆炸危险场所人员应穿防静电工作服,禁止在爆炸危险场所穿脱衣服、帽子或类似物,禁止在爆炸危险
场所用化纤织物拖擦工具、设备和地面。
十一、罐区安全检查内容和要求★★★★
(1)呼吸阀、阻火器每年进行一次检查、校验,清理网罩上的污物,校验呼吸阀片的启、闭压力,保证灵活
好用。
(2)安全阀每年对其定压值校验一次,达到起跳压时能起跳泄压,达到回座压力能及时复位。检验完后要加
铅封标示。
(3)储罐的静电接地电阻每半年测试一次,不合格的部位,要立即整改。
(4)储罐泡沫发生器每年检查一次,发现网罩缺失、敞开、玻璃破碎等,要立即维修处理;储罐消防线底部
排渣口每年打开检查,清除管线内的锈渣,保证畅通。
(6)储罐按要求每年进行一次外部检查,每6年进行一次内部全面检查。储罐的防腐涂层起皮、脱落总面积
达1/4时,应立即清除更换,以减缓储罐的腐蚀,延长使用寿命。
(8)球罐每月对球罐罐底注水设施进行试验,每天对注水泵进行盘车,确保设施处于完好状态,寒冷地区冬
季做好注水系统的防冻防凝工作,防止管线冻裂而影响使用。
罐区安全检查
呼吸阀 每年进行一次检查、校验,清理网罩上的污物,校验呼吸阀片的启、闭压力,保证灵
阻火器 活好用
每年
每年对其定压值校验一次。
安全阀
起跳后要重新校验,校验完加铅封。罐区安全检查
储罐按要求每年进行一次外部检查,
储罐
每6年进行一次内部全面检查
泡沫发生 每年检查一次,发现网罩缺失等,要立即维修处理;
器 竖管底部排渣口每年清理
每半 储罐的静电接地电阻每半年测试一次。
静电接地
年 浮顶罐的静电导出线每月至少检查一次
第三节 储罐安全操作与维护技术
一、储罐日常操作
二、储罐清洗★★★★
三、储罐内防腐★★★★
四、储罐的日常检查维护
二、储罐清洗★★★★
(一)需要对储罐进行清洗的情况
(1)因检修或技术改造罐体需动火。
(2)杂质较多,影响物料质量或正常运行与操作。
(3)储存介质变换,原介质残留会影响生产进行。
(4)按照相关规定,储罐检查、标定期满,需进入再次进行检查、标定。
轻质油罐每三年清洗一次,重质油罐每五年清洗一次。
影响产品质量时,可随时进行清洗。
人工清罐安全注意事项
1.严格执行受限空间作业的要求
2.加盲板,不仅在介质管线上加隔离盲板,还要在氮封设施和蒸汽线上加装盲板
3.蒸汽蒸罐时,控制供汽量,避免温升过快,保持通汽孔畅通
4.通风前检查硫化亚铁等忌氧物料,先清洗置换
5.采用木制品或铜制品等防爆工具,不能采用黑色金属制品
6.采用相应防爆等级照明灯具
7.严禁穿化纤服进入罐内作业。不得使用移动通信工具
8.其他防火防爆、防中毒、防静电等措施,参照储罐内防腐施工
机械清罐安全注意事项
1.储罐机械清洗队伍要有资质的技术人员及装备,人员应经过专业培训2.进罐人员应穿适当的防护服。防护服应有防静电性能,要保证密封性良好,还要配备防护手套、防护鞋、
防护眼镜等
3.施工人员进入气体浓度较高的容器内时,应佩戴呼吸防护用具。
4.施工区使用的工具、通信工具、灯具满足防爆,连续监测浓度
5.施工现场用警示带进行隔离,标志牌,禁止非施工人员入内,预留通道
6.配置足够的灭火器
7.与固有管线的连接,应安装临时阀门,与原有管线连接应使用挠性软管进行过渡,而且应在移送管线上安
装止回阀;蒸汽管线应安装安全阀。
8.定期检测、巡视,打开检修孔用防爆工具,戴呼吸防护用具。
防腐施工安全措施
1.用沙袋封闭相邻储罐和作业罐附近的下水井和含油污水井排出口,与易燃易爆大气环境隔离,同时所有工
艺管线加盲板与储罐隔离,配备足量灭火器
2.电气设备选用隔爆型,要有牢固可靠的接地设施,必须使用三相插座;照明设施采用12V安全电压,罐内
不设各类电气开关。
3.施工人员施工前应进行安全培训,向油漆供应商索取安全技术说明书并了解所施工的涂料的安全注意事项。
4.为施工人员配备好防毒面具、防尘口罩、安全带、防静电工作服、手套、耳塞、护目镜等防护用品。
5.执行受限空间高处作业管理规定,控制、检测可燃、有毒气体浓度和氧含量。
6.强制进行通风。罐体罐顶设不少于两套通风换气设施
7.作业人员应穿防静电工作服,严禁携带火种进入涂漆场所
储罐日常巡检
1.参
观察储罐的液位、压力、温度是否正常
数
2.储 有无发生裂缝、腐蚀、鼓包、变形、泄漏现象,各人孔、出口阀门盘根、法兰等是否有物料的跑、
体 冒、滴、漏现象
3.阀
检查与储罐相关的阀门是否完好,开关状态是否符合要求
门
4.附
储罐呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、、液压安全阀、液位计等附件是否完好等
件
5.周
观察常压容器罐区内基础、防火堤、隔堤、排污等设施是否完好,有无损坏
边
第四节 气柜安全技术
三、气柜运行安全管理要求★★★★(一)气柜的运行
(1)气柜应设上、下限位报警装置,进出气柜管道应设自动联锁切断装置。
(2)气柜活塞升降速度不能太快,20000m³的干式气柜的活塞升降不能超2m/min。
(3)气柜运行中,每月要测试活塞的倾斜度指标。
(4)密封油每周对其闪点分析一次,每月对其黏度分析一次。
(6)气柜的柜容指示仪表至少要有两种测量方式。
(7)气柜活塞上部要设可燃气体报警仪表。
(8)气柜的静电接地电阻每半年检测一次,不合格,立改。
(9)必须时刻注意气柜内氧含量变化。
(10)每月对气柜进行厚度检测一次,并如实记录。
(二)气柜的运行管理
(1)进柜压力不能超过工艺卡片规定的数值。
(2)每日检查一次活塞导轮运行情况。
(3)装置开停工吹扫瓦斯管线,严禁向柜内吹扫,禁止蒸汽进入气柜内。
(4)每日检查一次活塞防回转装置。
(5)气柜运行过程中严禁打开运行高度以下的柜壁门。
(6)每天到柜顶部观察活塞运行情况,出现卡阻及时处理。
(7)每两小时检查油泵房封油泵的运行情况,记录启动次数。
(8)冬季及时启用柜底油沟的加温措施,将封油温度控制在20~30℃。
(9)监控好柜容及进柜压力,每2h记录一次。
两小时检查一次油泵房内封油泵的运行情况,记录封油泵启动次数。
2h
监控好柜容及进柜压力,每2h记录一次。
日 每天到柜顶观察活塞(包括活塞导轮)运行情况,出现卡阻,要及时处理。每日检查一次活塞防回转装置。
每周两次对导轮加注润滑脂
周
气柜密封油每周要对其闪点分析一次
气柜密封油每月对其粘度分析一次
月 气柜运行中,每月要测试活塞的倾斜度指标,倾斜度不能超过规定的数值。
每月对气柜进行厚度检测一次
半年 气柜的静电接地电阻每半年检测一次
日查活塞防回转
周二润滑周一闪
月查倾斜厚和黏
2泵2容阻半年
(10)气柜运行中遇有下面的情况,立即停止进气。
①储气量达到允许上限;
②仪表及设备发生故障,操作不能控制;
③供油系统停电或故障且4h以内不能恢复;
④需要紧急、大量放空;
⑤低瓦管网需要蒸汽吹扫;
⑥气柜活塞油槽油位突然下降,密封失效;
⑦水封压力小于气柜活塞工作压力;
⑧活塞上升时,柜内压力过高,活塞运动阻力过大或卡住;
⑨活塞倾斜度超标,防回转装置摩擦严重或失控;
⑩活塞上部瓦斯浓度超标;
⑪封油闪点低于常温,威胁生产安全。管或柜内氧含量超标
(11)气柜运行中遇有下面情况,停止向外送气。
①柜内储气量达到允许下限。
②主要仪表及主要设备发生故障,操作不能控制。
③活塞运动阻力过大或卡住,柜内压力下降或形成负压
(12)气柜运行中遇有下面的情况,立即紧急放空:
①供油系统停电或故障,4h内不能恢复时。
②活塞密封失效,大量瓦斯泄漏到活塞上部空间。
③柜底阀门、人孔或柜壁突然泄漏,无法处理。
第五节 铁路装卸设施及作业安全技术
铁路装卸安全管理
对位环节 车辆进入台位前,司机应将行车速度控制在3km/h以内铁路装卸安全管理
装卸作业同一轨道上禁止边作业边对位或移动车辆
进入装油台调车,禁止调车人员在靠近油台一侧作业
机车进入台位作业前,调度提前20min通知装车台作业人员
重油罐车可用蒸汽蒸洗与吹扫,也可用高压水冲刷
清洗环节
清罐的油污杂物及洗罐用水,回收到污油罐,不得随意排放
装油快结束停泵后才能关装油阀门
同一作业线各种装卸设备的防静电接地应为等电位,
接地线和跨接线不能用链条代替
装卸环节
鹤管或输油臂装油时要插至底部
液化气体气体和液氨罐车内含氧量超过3%,严禁装车。
采用铜铝木竹,不准使用硬质金属和塑料制品
(11)鹤管或输油臂装油时要插至底部。
(12)《石油化工液体物料铁路装卸车设施设计规范》GB51246
6.3.5可燃液体装车流速宜按下式计算确定。vD≤0.8(v-流速;D-输油管内径)
当可燃液体物料装车鹤管出口未完全浸入液面之前,管口流速应限制在1m/s以内;
装车鹤管出口完全浸入液面后,小鹤管出口流速不得大于7m/s、大鹤管≤5m/s。
(19)雷雨天气禁止装卸油作业。
淹没前 ≤1m/s
《防止静电事故通用导则》GB 12158 vD≤0.8
淹没后
可超过vD≤0.8,但不得超过5m/s
淹没前 ≤1m/s
《石油库设计规》范GB 50074
淹没后 ≤4.5m/s
第六节 船舶装运安全技术
一、装卸油码头
(二)油码头的安全设施★★★
为防止杂散电流窜入油船,在重要码头的输油干管上安装有绝缘法兰或橡胶软管,油船和码头分别接地,绝
缘管路进行屏蔽,每次停靠油船和作业之前,都要进行严格检查。装卸油区的电气设备必须符合防爆要求。
在码头和趸船容易发生火灾的地带设有干粉或泡沫灭火器,配备一定数量的石棉毯、帆布垫以及灭火用砂等。
二、油船★★★
船舶装卸安全管理船舶装卸安全管理
装油安全要 开始装油,先装接地线,然后再装接油管;
求 装油结束,先拆除软管,后拆除静电地线。
船与船之间用铜质导线连接,再与陆地静电地线连接。
卸油完毕前,等岸上关闭阀门后再关闭船上阀门(先岸后船)。先拆除软管,后拆除静电地
卸油安全要
线。
求
卸油结束,管线内的剩油都要扫回油罐,
或将输油导管内残油扫回油船。
第七节 汽车装卸作业安全技术
一、装卸站台★★★
(1)装油台的位置应设在库区全年最小频率风向的上风侧。
(3)汽车装油站台,一般为半敞开式或敞开式建筑,通风必须良好。
(4)向汽车罐车灌装甲B、乙、丙A类液体宜在装车棚(亭)内进行,甲B、乙、丙A类液体可共用一个装车棚
(亭)。
(5)汽车油罐车的液体灌装宜采用泵送装车方式。
有地形高差可供利用时,宜采用储油罐直接自流装车方式。
(8)汽车油罐车向卧式容器卸甲B、乙、丙A类液体时,应采用密闭管道系统。
(9)液体装车流量不宜小于30m³/h,但装卸车流速不得大于4.5m/s。
(10)采用上装鹤管向汽车油罐车灌装甲B、乙、丙A类油品时,应采用能插到油罐车底部的装车鹤管。鹤管
内的液体流速,
在鹤管口浸没于液体之前不应大于1m/s,浸没于液体之后不应大于4.5m/s。
二、装卸作业安全管理★★★
(一)装卸车前的安全检查★★★
装载前,装卸单位
对车辆的所在单位资质、危险货物道路运输许可资质、
购货单位资质、
压力罐车使用证、载质量、
压力容器有效期等进行检查。
检查车辆危险化学品标识标志、消防器材、接地线、安全阀、压力表、液位计、紧急切断阀(拉断阀)、温
度计等安全附件,并做好记录。
对驾驶员的道路运输资格证、操作证等进行检查。
(二)装卸车操作安全★★★
(1)油罐车进入易燃易爆区域时必须安装防火罩,充装过程应在指定位置停车。(2)车辆驶入装卸车鹤位后,必须熄火,拉紧手刹,防溜车措施,车钥匙统一保管。
(3)对装卸鹤管进行检查,确保鹤管严密。
(4)作业前,穿戴好劳保护品,导除人体静电,连接好静电接地装置,并用防爆工具。
(5)严禁超装、混装、错装。
(6)装卸作业时,操作人员、驾驶员均不得离开现场。
(7)经过规定的静置时间,进行提升鹤管、拆除接地线等作业。
(8)装卸作业完成后,驾驶员必须亲自确认汽车罐车与装卸装置的所有连接件已经彻底分离,经双方确认后
方可启动车体。
(9)雷雨天气、附近发生火灾、检测出介质泄漏、液压异常或其他不安全因素时,立即停止作业,并作妥善
处理。
(10)危险化学品充装软管是充装系统最薄弱的环节,充装软管断裂事故是非常典型的事故。
推广使用金属万向管道充装系统代替充装软管,
禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。
企业应在醒目位置设置安全风险公告栏,公告栏应至少包括以下内容:
位置、场所;
主要危险源;
风险等级;
风险类别;
可能导致的后果;
风险管控层级;
责任单位,责任人,责任人电话;
安全生产监督举报电话12350。第八节 油气回收安全技术
《油气回收处理设施技术标准》GB 50759-2022。
2.0.6油气回收装置:用吸附法、吸收法、冷凝法、膜分离法或其组合等物理方法对油气进行回收的装置。
4.0.2油气回收/处理装置宜布置在人员集中场所、明火或火花散发地点的全年最小频率
风向的上风侧。
4平面布置 4.0.8吸收液储罐宜和成品油储罐统一设置。
当其总容积不大于400m3时,可与油气回收装置集中布置,吸收液储罐与油气回收装置的
间距不应小于8m,与油气处理装置的间距不应小于15m。
5.2.2下列储罐应独立设置油气收集系统,当经过预处理后可与其他油气收集系统合并设
置:
1苯乙烯等易自聚介质的储罐;
5工艺及管道设
2操作温度大于120℃的高温物料储罐;
计
3油气中硫化物体积含量大于或等于5%的储罐;
4遇其他气体易发生化学反应的物料储罐;
5其他需要独立设置气相收集系统的储罐。
5.5.7活性炭的性能应符合下列规定:
1活性炭的比表面积不应低于1000㎡/g;2活性炭的表观密度不应低于0.4g/mL;
3活性炭的含水量不应高于5%;4活性炭对正丁烷的吸附容量不应水于0.1g/mL;
5活性炭设计使用寿命不宜低于4a。
5.5.9吸附罐的设计应满足下列规定:
1吸附罐不应少于2个沙
2吸附罐内吸附剂的总量应满足设计规模、设计油气浓度下20min的油气吸附容量,采用
颗粒状吸附剂时,填充高度不宜超过总高的2/3;
5.5油气回收装 3吸附罐应设温度仪表,采用组件式吸附剂的每个罐体宜设置1个温度仪表,采用颗粒状
置和油气处理装 吸附剂的罐体上、中、下部均宜设温度就地指示及远传仪表,并宜设置温度控制联锁措施;
置 4吸附罐床层的吸附操作温度不应高于60C;
5吸附罐的切换阀门的泄漏量不应大于5X10⁻ ¹²㎥/(s· bar·mm);
6采用组件式吸附剂且使用低压蒸汽、热氮气再生的吸附罐的设计压力,不应低于
0.35MPa;采用颗粒式吸附剂且使用负压或真空再生的吸附罐的设计压力,不应低于
1.0MPa;
5.5.10换热器的设计应符合下列规定:
1换热器宜选用低压降换热器,压降不宜高于300Pa,设计压力不应低于1.0MPa;
2换热器的进出口应设置压力和温度仪表;
3换热器的总传热系数不应低于50W/(㎡·℃)。
《油气回收处理设施技术标准》GB 50759-2022
8消防
8.0.1油气回收的消防给水系统应与装车设施及其他相邻设施的消防给水系统统一设置。
8.0.2油气回收装置的消防给水压力不应小于0.15MPa,消防用水量不应小于30L/s;火灾延续供水时间不应小
于2h。
8.0.3油气回收处理设施周围的道路应设置消火栓,间距不宜大于60m且应满足可使用消火栓的数量不少于2
个。8.0.4油气回收处理设施内应设置手提式和推车式干粉型灭火器,灭火器的设置规定:
手提式灭火器的最大保护距离不宜超过9m,每个配置点的手提式灭火器数量不应少于2具,每具灭火器的灭火
剂充装量不宜小于4Kg;
推车式灭火器的灭火剂充装量不宜小于35kg/台。
【2025-18】某企业有多个储罐,油气收集系统未设置预处理设施。根据《油气回收处理设施技术标准》(GB/T
50759),下列储罐中,必须独立设置油气收集系统的是( )。
A.操作温度为80℃的重质油储罐
B.操作温度为10℃的苯乙烯储罐
C.硫化物含量为3%的石脑油储罐
D.常温储存的汽油储罐
答案:B
解析:《油气回收处理设施技术标准》(GB/T 50759)5.2.2下列储罐应独立设置油气收集系统,当经过预处
理后可与其他油气收集系统合并设置:
1.苯乙烯等易自聚介质的储罐;
2.操作温度大于120℃的高温物料储罐:
3.油气中硫化物体积含量大于或等于5%的储罐
4.遇其他气体易发生化学反应的物料储罐;
5.其他需要独立设置气相收集系统的储罐。故选B。
【2023单项选择题】油气回收设施是油气收集系统和油气回收装置的统称。关于油气收集系统安全技术要求
的说法,正确的是( )。
A.油气收集支管公称直径比鹤管公称直径大一个规格
B.在油气回收装置的出口处应安装切断阀
C.油气收集支管与鹤管的连接法兰处应设阻火器
D.当油气收集系统的事故紧急排放管与油气回收装置尾气排放管合并设置时,可不设阻火措施
答案:C
解析:A错,油气收集支管公称直径宜小于鹤管公称直径一个规格。
B错,在油气回收装置的入口处和油气收集支管上,均应安装切断阀。
D错,油气收集系统应设事故紧急排放管,事故紧急排放管可与油气回收装置尾气排放管合并设置,并应设阻
火措施。第九节 危险化学品包装安全技术
对重复使用的危险化学品包装物、容器,使用单位在重复使用前应当进行检查;
发现存在安全隐患的,应当维修或者更换。使用单位应当对检查情况作出记录,
记录的保存期限不得少于2年。
《危险货物运输包装类
除了爆炸品、气体、有机过氧化物和自反应物质、感染性物质、放射性物质、杂
别划分方法》(GB/T
项危险物质和物品及净质量大于400kg和容积大于450L的包装外,其他危险货
15098)
物按其内装物的危险程度划分为3种包装类别:
Ⅰ类包装:盛装具有较大危险性的货物。
Ⅱ类包装:盛装具有中等危险性的货物。
Ⅲ类包装:盛装具有较小危险性的货物。
除了第1类爆炸品、第2类气体、第7类放射性物质、第5.2项有机过氧化物和
第6.2项感染性物质,以及第4.1项自反应物质以外的物质,根据其危险程度,
《危险货物分类和品名 划分为3个包装类别:
编号》(GB 6944) Ⅰ类包装:具有高度危险性的物质。
Ⅱ类包装:具有中等危险性的物质。
Ⅲ类包装:具有轻度危险性的物质。
《危险货物运输包装通用技术条件》(GB 12463)
4运输包装分类
根据盛装内装物的危险程度,将运输包装分为三个类别:Ⅰ类包装:适用内装危险性较大的货物;
Ⅱ类包装:适用内装危险性中等的货物;
Ⅲ类包装:适用内装危险性较小的货物。
5包装要求
5.1 基本要求
5.1.1运输包装应结构合理,并具有足够强度,防护性能好。材质、型式、规格、方法和内装货物重量应与所
装危险货物的性质和用途相适应,便于装卸、运输和储存。
5.1.2运输包装应质量良好,其构造和封闭形式应能承受正常运输条件下的各种作业风险,不应因温度、湿度
或压力的变化而发生任何渗(撒)漏,表面应清洁,不允许粘附有害的危险物质。
5.1.3运输包装与内装物直接接触部分,必要时应有内涂层或进行防护处理,运输包装材质不应与内装物发生
化学反应而形成危险产物或导致削弱包装强度。
5.1.4内容器应予固定。如内容器易碎且盛装易撒漏货物,应使用与内装物性质相适应的衬垫材料或吸附材料
衬垫妥实。
5.1.5盛装液体的容器,应能经受在正常运输条件下产生的内部压力。灌装时应留有足够的膨胀余量(预留容
积),除另有规定外,并应保证在温度55℃时,内装液体不致完全充满容器。
5.1.6运输包装封口应根据内装物性质采用严密封口、液密封口或气密封口。
5.1.7盛装需浸湿或加有稳定剂的物质时,其容器封闭形式应能有效地保证内装液体(水、溶剂和稳定剂)的
百分比,在贮运期间保持在规定的范围以内。
5.1.8运输包装有降压装置时,其排气孔设计和安装应能防止内装物泄漏和外界杂质进入,排出的气体量不应
造成危险和污染环境。
5.1.9复合包装的内容器和外包装应紧密贴合,外包装不应有擦伤内容器的凸出物。
5.1.10盛装爆炸品包装的附加要求:【2025】
a)盛装液体爆炸品容器的封闭形式,应有防止渗漏的双重保护。
b)除内包装能充分防止爆炸品与金属物接触外,
铁钉和其他没有防护涂料的金属部件不应穿透外包装。
c)双重卷边接合的钢桶,金属桶或以金属做衬里的运输包装,应能防止爆炸物进入隙缝。封闭装置应配有合
适的垫圈。
d)包装内的爆炸物质和物品,包括内容器,应衬垫妥实,在运输中不允许发生危险性移动。
e)盛装有对外部电磁辐射敏感的电引发装置的爆炸物品,包装应具备防止所装物品受外部电磁辐射源影响的
功能。5.2.1 钢桶
5.2.1.1桶端应采用焊接或双重机械卷边,卷边内均匀填涂封缝胶。桶身接缝,除盛装固体或40L以下(含40L)
的液体桶可采用焊接或机械接缝外,其余均应焊接。
5.2.1.2桶的两端凸缘应采用机械接缝或焊接,也可加强箍。
5.2.1.3桶身应有足够的刚度,容积大于60L的桶,桶身应有两道模压外凸环筋,或两道与桶身不相连的钢质
滚箍套在桶身上,使其不得移动。
5.2.1.4最大容积为250L。
5.2.1.5最大净质量为400 kg。
5.2.2 铝桶5.2.2.1制桶材料应选用纯度至少为99%的铝,或具有抗腐蚀和合适机械强度的铝合金。
5.2.2.2桶的全部接缝应采用焊接,如有凸边接缝应采用与桶不相连的加强箍予以加强。
5.2.2.3容积大于60L的桶,至少有两个与桶身不相连的金属滚箍套在桶身上,使其不得移动。滚箍采用焊接
固定时,不允许点焊,滚箍焊缝与桶身焊缝不允许重叠。
5.2.2.4最大容积为250 L。
5.2.2.5最大净质量为400 kg。
5.2.3钢罐
5.2.3.1钢罐两端的接缝应焊接或双重机械卷边。
40L以上的罐身接缝应采用焊接;
40L以下(含)的罐身接缝可采用焊接或双重机械卷边。
5.2.3.2最大容积为60 L。
5.2.3.3最大净质量为120 kg。
【2025-7】据《危险货物运输包装通用技术条件》(GB 12463),关于爆炸品包装的附加要求的说法正确的
是( )。
A.盛装液体爆炸品容器的封闭形式,应具有防止燃烧爆炸的双重保护
B.除内包装能充分防止爆炸品与金属物接触外,铁钉和其他没有防护涂料的金属部件可以穿透外包装,但不
得穿透内包装
C.双重卷边接合的钢桶金属桶或以金属做衬里的运输包装,应能防止爆炸物泄漏
D.包装内的爆炸物质和物品,包括内容器应衬垫妥实,在运输中不允许发生危险性移动
答案:D
解析:A错:盛装液体爆炸品容器的封闭形式,应具有防止渗漏的双重保护。
B错:除内包装能充分防止爆炸品与金属物接触外,铁钉和其他没有防护涂料的金属部件不应穿透外包装
C错:双重卷边接合的钢桶,金属桶或以金属做衬里的运输包装,应能防止爆炸物进入隙缝。钢桶或铝桶的封
闭装置应配有合适的垫圈。
第五章 化工建设项目安全技术
章节分值 2021 2022 2023 2024 2025
第一节 化工建设项目安全设计技术★★★★ 18 12 6 10
第二节 化工建设项目工程质量安全保障★★★ 1
合计
第一节 化工建设项目安全设计技术(一)本质安全的层次
一、化工过程本质安全化
设计
(二)实现工艺本质安全的策略
1.化工厂址选择基本 1)一般规定;
要求; 2)外部全防护距离;
2.选择原则; 3)距离确定流程;
(一)化工厂选址
3.厂址选择; 4)事故后果法确定外部安全防护
安全
4.总体布置; 距离;
5.对外运输; 5)定量风险评价法确定外部安全
二、布局安全设计技术★ 6.外部防护; 防护距离
★★★
1.厂区功能分区;2.通道布置;
(二)工厂布局安全
3.坚向布置;4.厂道布置
1.化工装置安全布置一般要求;
(三)装置设备布局安全
2.化工装置的安全布置
(四)管系及管廊布置安全 1.管系布置安全;2.管廊布置安全
1.概述;
(一)总体要求; 2.HAZOP分析的目的及作用;
(二)各阶段安全设计管理 3.HAZOP内容;
(三)危险性分析与风险评估; 4.HAZOP分析过程
三、化工生产过程安全设 (四)工艺安全设计基础;
计 (五)HAZOP分析; 1.概述;
(六)LOPA分析; 2.LOPA与其他风险分析方法的关
(七)安全设计及审查; 系;
(八)安全设计变更控制; 3.LOPA分析步骤;
4.频率分析;
(一)安全装置的种类;
四、化工设备安全设计
(二)安全泄压装置;
一、化工过程本质安全化设计
(一)本质安全的层次
本质安全可以分为3个层次,是一种洋葱结构,
其核心层为工艺本质安全,
中间层为设备仪表本质安全,
最外层为安全防护措施及管理措施。
(二)实现工艺本质安全的策略
1.选用安全无毒的物料或减少危险物料的使用量
2.采用更加先进安全可靠的技术路线
3.考虑工艺设计中装置的安全性和可靠性措施《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894
2术语和定义
2.1个人风险:假设人员长期处于某一场所且无保护,由于发生危险化学品事故而导致的死亡频率,单位为次
每年。
2.2社会风险:群体(包括周边企业员工和公众)在危险区域承受某种程度伤害的频发程度,通常表示为大于
或等于N人死亡的事故累计频率(F),以累计频率和死亡人数之间关系的曲线图(F-N曲线)来表示。
2.3防护目标:受危险化学品生产装置和储存设施事故影响,场外可能发生人员伤亡的设施或场所。
3个人风险基准
3.1防护目标分类
防护目标分类 防护目标范围
文化设施 青少年宫、儿童、老年活动中心
高敏感防护目标 教育设施 高等、中等、小幼、培训机构
(老幼医教) 医疗卫生场所 不包括小区级的卫生服务设施
社会福利设施 福利院、养老院、孤儿院
公共图书展览设施 图书、博物、档案、科技、纪念、会展中心
文物保护单位
宗教场所 寺庙、道观、教堂
重要防护目标 城市轨道交通设施
军事、安保设施 监狱、拘留所
外事场所
其他具有保护价值的或事故场景下人员不便撒离的场所
一般防护目标 根据规模分一类防护目标、二类防护目标和三类防护目标类型 一类防护目标 二类防护目标 三类防护目标
住宅及相应服务设施 居住≥30户或人数≥100人 10户≤居住或30≤人数 <10户或<30人
行政办公设施 县级以上机关/办公人数≥100 办公人数<100人
体育场馆 建筑面积≥5000㎡(非学校用) 建筑面积<5000㎡
综合商业/餐饮业建
面积≥5000㎡或高峰≥300人 1500㎡≤或100≤人 <1500㎡或<100人
筑
旅馆住宿业建筑 床位数≥100张 床位数<100张 -
金融/商务办公建筑 建筑面积≥5000㎡ 面积≥1500㎡ 总面积<1500㎡
娱乐/康体场所 面积≥3000㎡或高峰≥100人 <3000㎡或<100人
加油加气站等高风险网
公共设施营业网点 其他公用设施营业网点
点
其他非危险化工企业 当班人数100人以上 当班人数100人下
交通枢纽设施 旅客最高聚集人数100人以上 最高人数100人以下
城镇公园广场 总占地面积5000㎡以上的 总占地1500㎡以上 总占地面积1500㎡以下
3.2防护目标个人风险基准
危险化学品生产装置和储存设施周边防护目标所承受的个人风险应不超过表中个人风险基准的要求。
4社会风险基准
通过两条风险分界线将社会风险划分为3个区域,
即:不可接受区、尽可能降低区和可接受区。
a)若社会风险曲线进入不可接受区,则应立即采取安全改进措施降低社会风险。
b)若社会风险曲线进入尽可能降低区,应在可实现的范围内,尽可能采取安全改进措施降低社会风险。
c)若社会风险曲线全部落在可接受区,则该风险可接受。