夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

06.06-建筑施工安全-考点基础(六)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_22注安建筑-王 峰《考点基础班》KL

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 23 页PDF · 2.4MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《06.06-建筑施工安全-考点基础(六)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_22注安建筑-王 峰《考点基础班》KL》第1页预览
2
《06.06-建筑施工安全-考点基础(六)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_22注安建筑-王 峰《考点基础班》KL》第2页预览
3
《06.06-建筑施工安全-考点基础(六)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_22注安建筑-王 峰《考点基础班》KL》第3页预览
4
《06.06-建筑施工安全-考点基础(六)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_22注安建筑-王 峰《考点基础班》KL》第4页预览
5
《06.06-建筑施工安全-考点基础(六)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_22注安建筑-王 峰《考点基础班》KL》第5页预览
6
《06.06-建筑施工安全-考点基础(六)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_22注安建筑-王 峰《考点基础班》KL》第6页预览
7
《06.06-建筑施工安全-考点基础(六)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_22注安建筑-王 峰《考点基础班》KL》第7页预览
8
《06.06-建筑施工安全-考点基础(六)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_22注安建筑-王 峰《考点基础班》KL》第8页预览
9
《06.06-建筑施工安全-考点基础(六)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_22注安建筑-王 峰《考点基础班》KL》第9页预览
10
《06.06-建筑施工安全-考点基础(六)_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_22注安建筑-王 峰《考点基础班》KL》第10页预览

本文档共 23 页 剩余 13 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

第六章 脚手架、模板工程安全技术
第二节 模板工程安全技术
二、模板的构造和使用材料的性能
模板通常由3部分组成:模板面、支承结构(包括水平支承结构,如龙骨、桁架、小梁等,以及垂直支承结构,
如立柱、格构柱等)和连接配件(包括穿墙螺栓、模板面连接卡扣、模板面与支承构件以及支承构件之间连
接零配件等)。
五、模板安装
(一)模板安装的规定
(1)对模板施工单位进行全面的安全技术交底,施工单位应是具有资质的单位。
(4)竖向模板和支架支承部分安装在基土上时,应加设垫板,如钢管垫板上应加底座。
(6)现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于4m时,模板应起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度
的1/1000~3/1000。(9)模板安装作业高度超过2m时,必须搭设脚手架或平台。
(10)模板安装时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。
(11)5级及以上大风应停止一切吊运作业。
(12)拼装高度为2m以上的竖向模板,不得站在下层模板上拼装上层模板,安装过程中应设置足够的临时固
定设施。
(14)除设计图另有规定者外,所有垂直支架柱应保证其垂直。其垂直允许偏差,当层高不大于5m时为6mm,
当层高大于5m时为8mm。
(二)单立柱做支撑要求
(1)立柱支撑群(或称满堂架)严禁使用门式脚手架,应沿纵、横向设水平拉杆,其间距按设计规定;立杆
下端200mm处设纵、横向扫地杆;架体外侧每隔6m设置一道剪刀撑,并沿竖向连续设置,剪刀撑与地面的夹角
应为45°~60°。当楼层高超过10m时,还应设置水平方向剪刀撑。拉杆和剪刀撑必须与立柱牢固连接。(3)采用扣件式钢管脚手架作立柱支撑时,立杆接长必须采用对接,主立杆间距不得大于1m,纵横杆步距不
应大于1.2m。
支撑高度超过10m时,应在外侧周边和内部每隔15m间距设置剪刀撑,剪刀撑不应大于4个间距,与水平夹角应
为45°~60°,沿竖向应连续设置,并用扣件与门架立杆扣牢。
【单选题】当模板支架采用扣件式钢管脚手架作立柱支撑时,立杆接长必须采用对接。当支撑高度为12m时,
应( )。A.仅在外侧每隔10m设置一道竖向剪刀撑
B.仅在内部每隔12m设置一道竖向剪刀撑
C.在外侧周边和内部每隔15m设置一道竖向剪刀撑
D.在外侧周边和内部每隔6跨设置一道竖向剪刀撑
答案:C
六、模板拆除
模板拆除(简称拆模)时,下方不能有人,拆模区应设警戒线,以防有人误入被砸伤。
(一)拆模申请要求
拆模之前必须有拆模申请,并根据同条件养护试块强度记录达到规定时,技术负责人方可批准拆模。
(二)拆模顺序和方法的确定
各类模板拆除的顺序和方法,应根据模板设计的规定进行。模板设计无规定时,可按先上后下,先支的后拆,
后支的先拆顺序进行。先拆非承重的模板,后拆承重的模板及支架。
第七章 城市轨道交通工程施工安全技术
重安全、轻工法。核心小节是第三、五、六节,从案例的角度需重点关注第五、六节。
第二节 城市轨道交通工程施工主要工法及特点
一 、地铁车站施工主要工法及特点序号 施工工法 适用条件 优点 缺点
适合多种不同类别的地质条件,适 长时间占用地面或中 断
工艺简单、技术成熟, 施工安全、
用于浅埋车站,征占地较容易,可 地面交通,对周围环 境
1 明挖法 质量易保证、便于大型机械化施工
使 用的空间比较大,周边环境简单 影响大
在地面不能长期占用或交通不能长占用场地时间短,对地 面干扰较小施工工序复杂,交叉 作
盖挖法
2 期中断的情况下,可采用盖挖法 ,施工安全 业较多,施工环境差
由于地面环境复杂,交通不允许中避免大量拆改移工作,该法工艺简
施工风险大、机械化
断,地面建筑物众多,或者管线错单、灵活,无需大型设备,在变截
暗挖法 程度低,作业环境差,造
综复杂,不易改移,不宜采用明挖面地 段尤为适应,施工对道路交通
价高
3 和盖 挖法施工的地铁车站 基本无干扰
二、区间隧道施工主要工法及特点
(三)暗挖法
暗挖法又称矿山法,通常采用施工竖井、通道在地下开挖、支护、衬砌的施工方法。 对地层适应性较广,适
于地面建筑物密集、交通运输繁忙、地下管线密布的地下构筑物施工。通常包括新奥法和浅埋暗挖法等。新
奥法和浅埋暗挖法的主要区别在于有没有充分考虑围岩的自承能力。
浅埋暗挖法 新奥法
主要区别在于有没有充分考虑围岩的自承能力。
新奥法是充分利用围岩的自承能力和开挖面的空间约束作
浅埋暗挖法并没有充分考虑利用围岩的自承作用,
用的松弛和变形,采用锚杆和喷射混凝土为主要支护手段
要求初期支护(简称初支)具有一定刚度,以改造
,对围岩进行加固,约束围岩并通过对围岩和支护的量测
地质条件为前提,以控制地表沉降为重点,以格栅
、监控,指导地下工程的设计和施工。和喷锚作为初期支护手段
新奥法适用于稳定地层,以利用围岩的自承能力为基点,
浅埋暗挖法是针对埋置深度较浅、松散不稳定的土
使围岩成为支护体系的组成部分,为了充分利用围岩的自
层和软弱破碎岩层施工。
承能力,要求初期支护具有一定柔度。
1.浅埋暗挖法
浅埋暗挖的基本工艺步骤:
(1)地层超前支护,注浆加固地层。
常用的超前支护方法有小导管超前预注浆、开挖面深孔注浆和管棚超前支护。
(2)隧道土方开挖和支护。
开挖一步,支护一步,同时进行过程监控量测,依据量测结 果随时调整开挖步距和支护形式。开挖一段,
封闭一段,待初期支护(简称初支)封闭成环后,通过监控量测,确定达到稳定状态后再进行防水施工。
(3)防水施工。
(4)二衬施工。浅埋暗挖法不允许带水作业(即含水地层要疏干,大范 围的淤泥质软土、粉细砂地层、降水有困难的地层不
适合采用此法);
开挖面要有一定的自稳性(自稳时间足以进行必要的初期支护);
开挖面前方地层预加固和预处理是浅埋暗 挖法的必要前提,目的在于增强开挖面的稳定性。
(四)盾构法
盾构必须承受周围地层的压力,而且要防止地下水的侵入。一般讲,盾构掘进隧道不应也不能完全取代其他
施工方法,其在不良地层条件下做长距离掘进,对进尺有较高的要求和对地面沉陷又有严格的要求时,相对
明挖法、暗挖法在安全性、技术上更合理、更经济。其主要的优点和缺点如下。
优点:①机械化施工程度高,进度快;
②隧道结构形状准确;
③对地面结构影响小;
④工作人员作业较安全,劳动强度低;
⑤对环境影响较小,地下水位可保持;
⑥施工质量高,衬砌经济。
缺点:①盾构的规划、设计、制造和组装时间长;
②准备困难且费用高,只有长距离 掘进时才较经济;
③当地层条件变化大时,有实施风险;
④隧道断面变化的可能性小,断面如需变化,费用较高。
【21年 ·单选】采用浅埋暗挖法施工隧道时,应根据工程特点、围岩情况、环境要求以及施工单位的自身条
件,选择适宜的开挖方式。下列关于浅埋暗挖法施工的说法,正确的是( )。
A.初期支护应具有一定的柔性
B.应充分考虑利用围岩的自承能力
C.应对开挖面前方地层预加固预处理D.采用锚杆和喷射混凝土为主要支护手段
答案:C
第三节 城市轨道交通工程施工主要安全技术
一、车站暗挖施工及安全技术
(三)暗挖车站常用施工方法
1.PBA法
2.CRD法
3.双侧壁导坑法
4.中洞法
5.侧洞法
6.柱洞法【24年】
(三)暗挖车站常用施工方法
1.PBA法
PBA法是浅埋暗挖法的一种,其中:P指pile桩 ,B指 beam梁 ,A指arc拱 。PBA 法多用于修筑侧式和岛式双
层地铁车站。
1.PBA法
导洞开挖→边桩施工、柱孔开挖→底梁施工→钢管柱吊装及灌注混凝土→桩、柱顶梁施工→顶部初支及二衬
扣拱 →站厅层施工→站台层施工施工步序:
第一步,施作超前支护,注浆加固地层,开挖1号洞室并施作永久及临时 初期支护;
第二至第八步,与开挖1号洞室的方法相同,施作超前支护,注浆加固地层,并开挖2~8号洞室,施作初期支
护;
第九步,分段拆除底部临时支撑,施作底板及部分 下部边墙;
第十步,分段拆除底部临时支撑,施作中板及剩余下部边墙;
第十一步,分段拆除全部临时支撑,施作拱部二衬及上部侧墙,完成车站主体结构。3.双侧壁导坑法
施工步序:
第一步,洞门加固及拱顶超前支护施工完成后,左右错开安全距离(10~ 15m) 施作边导洞1;
第二步,错开安全距离施作导洞2;
第三步,自上而下,施作边导 洞3、4、5,各导洞间前后保持安全距离(10~15m); 第四步,自上而下施工
中洞6、7、 8;
第五步,自端头向横通道,按设计长度分段拆除临时中隔壁,施作仰拱防水及防水保护层,及时做好临时中
隔壁换撑;
第六步,分段局部破除临时仰拱初支,施作负二层侧墙防水及钢筋;
第七步,分段搭设脚手架,施作中板;
第八步,分段破除临时仰拱及中隔壁,及时施作负一层二衬;
第九步,待二衬混凝土达到设计强度后,拆除临时中隔壁及 仰拱 。二、区间暗挖施工及安全技术
(二)区间暗挖施工安全技术
3.结构开挖初支安全技术
坚持先护顶后开挖的原则施工。采用合理的开挖方式。严格控制每循环进尺,开挖成 型后及时进行初期支护,
尽早施作仰拱封闭成环,对特殊地段缩小钢格栅的间距。随时注意观察工作面的情况,发现地质情况变化,
及时采取相应处理措施。加强监测,及时对数据进行分析,发现异常情况立即上报,并采取相应防治措施。
4.结构衬砌作业安全技术
工作平台应搭设不低于1m的栏杆,底板满铺,木板端头必须搭在支点上,严禁出现探头板,上下平台的梯子
一侧应有扶手。
灌筑混凝土前,应先检查挡头板是否稳定和严密,灌筑时必须两侧对称进行,不使台架受到偏压。拆除移动
模板台架时,设专人指挥、监护,以防事故发生。
【19年】某城市地铁工程在区间暗挖施工时,需采取有效的安全技术措施。关于结构开挖初期支护安全技术的下列做法中,正确的是( )。
A.先开挖后护顶
B.严格控制每循环进尺
C.开挖成型静置稳定后进行初期支护
D.特殊地段加大钢格栅的间距
答案:B
【20 ·单选】某城市轨道交通隧道工程,采用暗挖法施工。下列隧道结构开挖和初期支护施工采取的安全技
术措施中,正确的是( )。
A.坚持大流水步距,快速开挖
B.坚持先护顶后开挖的原则施工
C.开挖成型后需等待围岩应力重新分布完成,再进行初期支护
D.施作仰拱和封闭成环前需静置一段时间,确认无沉降后进行
答案:B
三、区间盾构法施工及安全技术
(一)盾构法施工起重吊装作业安全技术
(1)参加起重吊装作业人员,包括司机、信号指挥、电焊工等均应属特种作业人员,必须是经专业培训、考
核取得合格证,并经体检确认可进行高处作业的人员。
(4)在吊装过程中,有时移动式起重机需带载行走时,载荷不得超过允许起重量的70%,行走道路应坚实平
整,重物应在起重机正前方向,重物离地面不得大于0.5m,并应拴好拉绳,缓慢行驶。严禁长距离带载行驶。
起重机地面松软不平时,起吊禁止同时进行两个动作。(5)在吊装盾体时,有时需要用两台或多台起重机同时吊运,在吊运过程中钢丝绳应保持垂直,各台起重机
的升降、运行应保持同步,各台起重机所承受的载荷均不得超过各机的额定起重能力,达不到上述要求时,
应降低额定起重能力至80%。
(二)盾构法施工用电安全技术
盾构法隧道施工中除一般机械设备用电和生活用电等常规用电之外,盾构掘进动力系统的供电电压高达10kV。
1.一般用电
临时用电施工组织设计要由电气专业技术人员进行编制,并经单位技术负责人审批、总监理工程师审核后方
可施工。临时用电系统在施工完成后要经过编制人、项目经理、审批人及专职电工共同验收合格后方可投入
使用。
2.高压用电
盾构机动力系统掘进用电一般是采用双回路专供的电缆路专供的电缆,但电缆从变电站接到盾构始发井一般
采用埋地敷设,高压电缆埋地深度不小于0.7m,电缆周围需铺50mm厚的细砂,上面盖红砖保护,然后回填夯
实,并在醒目位置设置警示标志牌。
(三)盾构机开舱与刀具更换的安全管理
在土 舱必须提供充足的照明,但刀盘内潮湿、水气大,随着温度的升高会产生雾化现象,对电器、电线绝缘性能要求高,需选用24V以下的安全电压,包括行灯等局部照明工具。
常压换刀 气压换刀
在地质条件比较稳定的情况下,一般采取常压 在盾构机前方或上方的土体不能自稳的情况下,需进行气压换
换刀。 刀。
在更换刀具之前:
①要选择合适的地点并预先对地层进行加固
处理。 ①加压舱在使用前必须认真检查所有的阀门、管路是否有堵塞
和漏气现象,压力表是否准确,通信装置、照明设备是否正常
②开舱过程应在开舱点垂直上方和重要建
,舱门开关是否灵便,所需的工具、器材是否完备和加压系统
(构)筑物四周设置监测点。
、供氧系统等辅助设备是否准备齐全,必要时需对加压舱进行
③在开舱之前,首先要观察土压的变化情况,耐压和泄漏试验。
待情况稳定后再进入舱内进行刀具更换。
②在压力舱内作业时:
④作业人员进入土舱前要系上安全绳,在舱口
外还应至少挂有一把斧头,以备发生紧急情况 舱内的照明要求也更高,必须是经得起压力的防爆灯;
时在人员撤离后能及时砍断入舱的电线电缆
等障碍物并关上舱门。
【24年.单选】盾构机开舱更换刀具是盾构法施工过程中比较危险的作业工序。关于开舱与刀具更换安全管理
的说法,正确的是( )。
A.土舱内的照明应采用24V以下的安全电压
B.应在开舱点正前方设置位移和沉降监测点
C.盾构机前方土体不能自稳时应采取常压换刀
D.换刀作业时舱口内侧至少挂有一把斧头以备应急
答案:A
(四)盾构法施工管片拼装作业
拼装机刚开始作业时,必须保证其旋转时警报蜂鸣器响,警示灯闪烁,警示作业人员不得在拼装机旋转范围
内,因为拼装、开装架及拼装辊等回转物体有夹住人体的危险。(五)盾构法施工隧道内轨道运输
电机车司机在电机车起步、转弯或者比较黑暗处必须鸣笛示警,并且要严格控制好速度,且电机车进出隧道
时严禁搭乘各类人员。另外在电机车停下时,后面拖车车轮必须用铁楔或木楔卡住车轮,严防溜车。
(七)盾构法施工的管片拆除
在拆除负环管片时,应按拆除技术方案规定的顺序拆除,不得一次将整环管片螺栓全部松懈或拆除,以免发
生一次性大面积脱落。
在联络通道管片拆除之前,必须严格按照要求对上方管 片进行支撑,以防管片受力不均产生挤压变形等恶性
影响。
第五节 城市轨道交通工程建设风险管理
(五)风险处置方式
(1)风险消除。(2)风险降低。
(3)风险转移。依法将工程建设风险的全部或部分转让或转移给第三方(专业单位),或通过保险等合法方
式使第三方承担工程建设风险。
(4)风险自留。风险自留的前提是所接受的工程建设风险可能导致的损失比风险消除、风险降低和风险转移
所需的成本低。
三、城市轨道交通工程建设施工风险管理
(四)实施动态风险管理
城市轨道交通地下工程施工必须实施动态风险管理,利用现场监测数据和风险记录, 实现施工风险动态跟踪
与控制。
工程建设风险随着工程施工进展是动态变化的,各项风险的发生概率及其损失也将发 生改变,而且,地下工
程建设易受外部天气和环境等条件的干扰,现场风险情况瞬息万 变,因此,工程建设过程中建设各方必须实
施动态风险管理。动态风险管理主要体现在风 险信息的收取、分析与决策过程的动态,对风险的预报、预警
与控制实施的动态。
(五)施工期的建设风险管理应完成的工作
(1)施工中的风险辨识和评估。
(2)编制现场施工风险评估报告,并以正式文件发送给工程建设各方,经各方沟通 研究后,形成现场风险
管理实施文件记录。
(3)施工对邻近建(构)筑物影响风险分析。
(4)施工风险动态跟踪管理。
(5)施工风险预警预报。
(6)施工风险通告。
(7)现场重大事故上报及处置。
(七)地铁施工中常见的安全风险
1.坍塌(土方坍塌)
2.垮塌(深基坑支撑体系、高大支模支撑体系垮塌)
3.渗漏
4.沉降
5.洪水水灾
6.机械伤害
7.火灾
8.高处坠落、物体打击、车辆伤害
9.其他伤害四、城市轨道交通工程关键节点风险管控
2.关键节点风险管控程序
(1)施工单位根据《关键节点分类清单》编制《关键节点识别清单》, 报监理单位审批。
(2)施工单位对照经监理单位批准的《关键节点识别清单》, 对关键节点施工前条件自检自评,符合要求
的报监理单位。
(3)监理单位对关键节点施工前条件进行预核查,通过后报建设单位。
(4)建设单位(或委托监理单位)依据相关制度规定和标准规范组织开展关键节点施工前条件核查。
(5)通过核查的,方可进行关键节点施工;未通过核查的,相关单位按照核查意见进行整改,整改完成后建
设单位重新组织核查。
城市轨道交通工程关键节点施工前的条件核查,是关键节点风险管控的重要手段。根据《住房城乡建设部办
公厅关于加强城市轨道交通工程关键节点风险管控的通知》(建办质[2017]68号),负责对关键节点施工前
条件预核查的单位是( )。
A.监理单位
B.建设单位
C.设计单位
D.施工单位
答案:A
第六节 城市轨道交通工程基坑、隧道施工坍塌事故防范
(一)构建基坑、隧道防范坍塌体系
(2)建设单位牵头构建基坑、隧道防范坍塌体系,细化任务分工,认真组织实施,层层压实责任,强化各参
建单位的责任落实。
(3)组织开展重点项目科技攻坚,推广应用城市轨道交通工程创新技术;推动危险 性较大的分部分项工程
和关键工序的机械化施工水平,促进“机械化换人、自动化减 人”;新技术、新工艺、新材料、新设备的应
用,应有认证、鉴定、评估或推广证书。
(4)各地宜针对地质条件和工程特点,细化基坑、隧道防坍塌具体措施要求。
(5)加强培训教育,将基坑、隧道防坍塌技术管理要求纳入培训内容,提升防范坍 塌意识和技术管理水平。
(6)严格执行地下水控制措施,落实控制效果,加强止水帷幕和帷幕注浆止水效果检测,避免带水作业,及
时封堵涌水,必要时采用地层回灌、跟踪补偿注浆等措施,确保 地下水控制处于安全状态。
(8)建设单位应在基坑开挖前、盾构始发前,组织勘察、设计、施工、监理第三方检测等单位,结合水文地
质情况和周边建(构)筑物、管线情况进行现状调查,形成现 状调查报告并分析评估,研究制定相关保护措
施。
(三)管理行为2.建设单位
(1)建设单位落实质量安全首要责任。
(2)建设单位牵头构建勘察、设计、施工、监理、监测、检测等参建单位共同参与、 各负其责的基坑、隧
道防坍塌管理体系,明确参建各方管理责任,督促落实防坍塌措施, 加强各阶段组织衔接与工作协调,加强
对参建各方的履约管理组织开展典型事故案例和工 程风险技术分析。
4.施工单位
(1)负责施工阶段的坍塌风险辨识、分析评价和动态管控,排查治理坍塌隐患,建立应急制度,完善应急措
施。
(2)应配备相关专业人员,对施工过程中的地质风险进行日常巡查,评估现场风险状况,及时采取处置措施。
(3)应严格按照设计文件、施工方案及相关技术标准进行施工,深入辨识工程自身、不良地质、周边环境和
自然灾害等可能造成的坍塌风险,明确风险等级和管控措施,形成风险分析报告并进行专家评审。
(4)应当对工程周边环境进行核查。
(5)基坑、隧道工程施工方案的编制、审批、专家论证及实施、验收等应符合《 危险性较大的分部分项工
程安全管理规定》(住建部令第37号)相关规定。施工方案的编制论证应将防坍塌作为重点内容之一。
(6)开工前应详细核查施工区域周边地下管线情况,做好废弃管线排查并与管线产权单位会签确认。
(7)应采用探地雷达法等先进适用方法对施工影响范围内的地下空洞及疏松体、管线渗漏等进行探测, 由
专业工程师对探测结果进行分析、验证、评估。
1.根据《城市轨道交通工程基坑、隧道施工坍塌防范导则》(建办质(2021)42号),构建3号线基坑、隧道
施工防坍塌管理体系的牵头单位是( )。
A.建设单位
B.勘查单位
C.设计单位
D.监理单位
E.施工总承包单位
答案:A
四、盾构法隧道施工坍塌防范
(一)一般规定
(1)施工项目部应配备具有盾构施工经验且经过培训的土木、机电、测量等相关专业技术人员。盾构机操作
工应经专业技能培训考试合格并具有一定操作经验持证上岗。
(二)施工准备阶段
(1)盾构机在进场前应通过适应性评估, 由建设(或监理)单位组织专家和相关人员验收合格后方可进场;
严禁未经验收或验收不合格的盾构机进场。(3)针对工程地质、水文地质和周边环境情况,制定盾构始发、接收方案并经专家论证,强化盾构始发、接
收土体加固、地下水控制措施;加强对地层加固效果的检测,确保始发、接收过程安全。
(三)施工阶段
(7)对于复杂地质条件,应在风险较低的地段适当设置掘进试验段,调整确定适合的掘进方式和掘进参数。
(8)盾构开仓方案应综合考虑周围环境、地面条件、工程地质与水文地质条件、盾构设备状态和掘进参数特
征等,选取合理开仓位置,制定有效的地层加固降水止水、开挖面防坍塌等辅助措施,并经专家评审通过后
实施。开仓前应进行安全条件核查,核查通过后现场严格组织,确保开仓作业安全。
根据《城市轨道交通工程基坑、隧道施工坍塌规范导则》(建办质(2021)42号),3号线基坑、隧道防范坍
塌管理体系还应包括的工作内容有( )。
A.制定地下水控制措施
B.加强现场施工扬尘治理
C.组织防范坍塌技术培训
D.关键工序采用智能机械设备施工
E.制定周边管线和建(构)筑物的保护措施
答案:ACDE
第八章 专项工程施工安全技术
二、专项施工方案
专项施工方案编制:施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。
实行施工总承包的,专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。
危大工程实行分包的,专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。
(一)专项施工方案编制范围
工程类别 危大工程 超危大工程
开挖深度≥3m基坑(槽)的土方开挖、支护、降水
工程;
基坑工程 或≤3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,开挖深度≥5m;
或影响毗邻 建、构筑物安全的基坑
(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
混凝土模板支撑工程:
(1)高度≥5m 混凝土模板支撑工程:
(2)跨度≥10m (1)高度≥8m
(3)施工总荷载≥10KN/m² (2)跨度≥18m
模板工程及
(4)集中线荷载≥15KN/m (3)施工总荷载≥15KN/m²
支撑体系
(5)高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联 (4)集中线荷载≥20KN/m
系构件的混凝土模板支撑工程
承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体
承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系
系,承受单点集中荷载7kN以上工程类别 危大工程 超危大工程
(1)非常规起重,单件起吊重量≥100kN
(1)非常规起重,单件起吊重量≥10kN
起重吊装及安 (2)起重量 ≥300kN,
(2)采用起重机械进行安装的工程。
装拆卸工程 或搭设总高度 ≥200m,或搭设基础标高≥200m
(3)起重机械安装和拆卸工程。
的起重机械安装和拆卸工程。
(1)搭设高度≥24m的落地式钢管脚手架工程
(包括采光井、电梯井脚手架)。 (1)搭设高度 ≥50m的落地式钢管脚手架工程
(2)附着式升降脚手架工程。 (2)提升高度 ≥150m的附着式升降脚手架工
脚手架 (3)悬挑式脚手架工程。 程或附着式升降操作平台工程。
(4)高处作业吊篮。 (3)分段架体搭设高度 ≥20m的悬挑式脚手架
(5)卸料平台、移动操作平台工程。 工程。
(6)异形脚手架工程。工程类别 危大工程 超危大工程
(1)码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒
可能影响行人、交通、电力设施、有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、
拆除工程 通信设施或其他建、构筑物安全的构筑物的拆除工程。
拆除工程。 (2)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范
围内的拆除工程。
采用矿山法、盾构法、顶管法施工
暗挖工程 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
的隧道、洞室工程。
工程类别 危大工程 超危大工程
(1)施工高度≥50m的建筑幕墙安装工程
(1)建筑幕墙安装工程 (2)跨度≥36m的钢结构安装工程,或跨度≥60m
(2)钢结构、网架和索膜结构安装工程 的网架和索膜结构安装工程
(3)人工挖(扩)孔桩工程 (3)开挖深度 ≥16m的人工挖孔桩工程
(4)水下作业工程 (4)水下作业工程
7)其他
(5)装配式建筑混凝土预制构件安装工程 (5)重量≥1000kN的大型结构整体顶升 、平移、
(6)采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能转体等施工工艺
影响工程施工安全,尚无国家行业及地方技术标(6)采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能
准的分部分项工程 影响工程施工安全,尚无国家 、行业及地方技术
标准的分部分项工程
(三)方案审核要求
专项施工方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专 业技术人员进行审核。
经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。
实行施工总承包的, 专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。
不需专家论证的专项施工方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审查签字。
(四)方案论证要求
1.论证参加人员
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由施工单位组织召开专 家论证会。实行施工总
承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。下列人员应当参加专家论证会:
(1)专家。
(2)建设单位项目负责人。
(3)有关勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。
(4)总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、 项目技术负责人、专项
施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员。
(5)监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师。
专家论证会后,应当形成论证报告,对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专家对
论证报告负责并签字确认。
(1)专家论证结论为“通过”的:施工单位可参考专家意见自行修改完善;
(2)结论为“修改后通过”的:专家意见要明确具体修改内容,施工单位应当按照专家意见进行修改,并履
行有关审核和审查手续后方可实施,修改情况应及时告知专家;
(3)结论为“不通过”的:施工单位修改后应当按照规定要求重新组织专家论证。
【例题 ·多选】下列分部分项工程中,其专项施工方案必须进行专家论证的有( )。
A.架体高度23m的悬挑脚手架
B.开挖深度10m的人工挖孔桩
C.爬升高度80m的爬模
D.埋深10m的地下暗挖
E.开挖深度5m的无支护土方开挖工程
答案:ACDE
施工现场危险性较大的分部分项工程在施工前需编制专项施工方案。下列危险性较大的分部分项工程专项施
工方案管理的做法中,不正确的有( )。
A.混凝土模板支撑体系专项施工方案论证不通过,施工单位修改后重新组织了专家论证
B.编制悬挑式操作平台专项施工方案,方案有设计计算和针对性的措施
C.施工升降机产权单位组织编制施工升降机安装方案,经工程项目部审核后实施
D.基坑降水工程专项施工方案由施工单位技术负责人审核签字、总监理工程师审查签字
答案:C
第三节 建筑幕墙工程安全技术二、高处坠落事故预防安全技术
建筑幕墙安装工程属于危险性较大的分部分项工程,施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程属于超过一定规
模的危险性较大的分部分项工程,施工前必须编制专项安全施 工方案,确保作业人员安全。
(一)脚手架作业安全注意事项
(4)作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实,并应用安全网双层兜底,施工层以下每隔10m应用安全网封闭。
(5)脚手架沿架体外围应用密目式安全网全封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆内侧,并应与架体绑
扎牢固。