考点2 保护接地和保护接零
知识点1 保护接地
接地保护主要包括:IT系统和TT系统。
接零保护主要包括:TN系统(TN-C、TN-S、TN-C-S)
1.IT系统
1)IT系统的安全原理
(1)将在故障情况下可能呈现危险对地电压的金属部分经接地线、接地体同大地连接起来,把
故障电压限制在安全范围以内。
8
7
(2)通过低电阻接地,漏电状态9 1并未因接地而消除。
4
8
(3)只有在不接地配电网中信 3,由于单相接地电流较小,才有可能通过保护接地把漏电设备故障
微
对地电压限制在安全范围之内系。
联
(4)在线路较长的低题压配电网中,单相电击危险性依然存在。
押
2)保护接地应用范准围和基本要求
精
(1)保护接地适用于各种不接地配电网。凡由于绝缘损坏或其他原因而可能呈现危险电压的金
属部位,除另有规定外,均应接地。
(2)为限制设备漏电时外壳对地电压不超过安全范围,一般保护接地电阻RE≤4Ω,当配电变压
器或发电机的容量不超过100kV·A时,可以放宽到RE≤10Ω。
2.TT系统
1)TT系统的安全原理
(1)过电压防护性能较好、一相故障接地时单相电击危险性较小、故障接地点比较容易检测。
(2)在接地的配电网中,单相电击的危险性比不接地的配电网单相电击的危险性大。
(3)由于RE和RN同在一个数量级(欧姆级),漏电设备对地电压一般不能降低到安全范围以
8
7
内。 9 1
4
8
(4)TT系统应装设自动切断漏电故障的剩余电流保护装置。 信 3
微
(5)只有在采用其他防止间接接触电击的措施有困难的条件下,系才考虑采用TT系统。
联
(6)采用TT系统时,应当保证在允许故障持续时间内漏电设一备故障对地电压不超过某一限值。
唯
(7)TT系统主要用于低压用户,即用于未装配配电变压器,从外面直接引进低压电源的小型用
户。
【2018年】保护接地的做法是将电气设备故障情况下可能呈现危险电压的金属部位经接地线、接
地体同大地紧密连接起来,下列关于保护接地的说法中正确的是( )。
A.保护接地的安全原理是通过高电阻接地,把故障电压限制在安全范围以内
B.保护接地防护措施可以消除电气设备漏电状态
C.保护接地不适用于所有不接地配电网
D.保护接地是防止间接接触电击的安全技术措施
【参考答案】D
【参考解析】保护接地包含IT系统和TT系统,其中IT系统可以将故障电压限制在安全范围内,
但TT系统不可以。上述两个系统中的接地电阻RE=4Ω并非高阻抗接地。IT系统保护接地可以将故障
电压限制在安全值范围内,但漏电状态并未因接地而消除;TT系统应装设自动切断漏电故障的剩余电
流保护装置。IT系统适用于不接地配电网中。
【2019年】保护接地是将低压用电设备金属外壳直接接地,适用于IT和TT系统的低压配电网。
关于IT和TT系统保护接地的说法,正确的是( )。
A.IT系统低压配电网中,由于单相接地电流很大,只有通过保护接地才能把漏电设备对地电压限
扫码关注更多
第 1 页 共 2 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
制在安全范围内
B.IT系统低压配电网中,电气设备金属外壳直接接地,电气设备发生漏电时,造成该系统零点漂
移,使中性线带电
C.TT系统中应装设能自动切断漏电故障的漏电保护装置,所以装有漏电保护装置的电气设备的金
属外壳可以不接保护接地线
D.TT系统低压配电网中,电气设备金属外壳直接接地,当电气设备发生漏电时,造成控制电器设
备空气开关跳闸
【参考答案】B
【参考解析】A选项中,IT系统低压配电网中,由于单相接地电流较小(而非很大),只有通过保
护接地才能把漏电设备对地电压限制在安全范围内,故A错误:C选项中,TT系统即使安装了漏电保护
器,也必须接地或接零;D选项中,TT系统不能够切析电路,能够切断电路的是IT系统。
【2021年】接地保护是防止间接接触电击的技术措施,关于接地保护系统说法错误的是( )。
A.IT系统适用于各种不接地配电网
B.TT系统适用于星形连接的低压中性点直接接地配电网
C.TT系统适用于三角形连接的低压中性点直接接地配电网
D.TT系统中装设能自动切断漏电故障线路的漏电保护装置
【参考答案】C 8
7
1
【参考解析】星形连接的中心点4 9即为中性点,可直接接地。而三角形连接的是属于首段和尾端顺
8
3
次连接,没有直接的中性点。 信
微
【2023年】如图所示的T系T系统为三相星形连接的低压中性点直接接地的三相四线配电网。下列
联
对于TT系统配电网的描述题中,正确的有( )。
押
准
精
A.与IT系统相比,过电压防护性能较差
B.中性点引出的N线称为中性线
8
C.与IT系统相比,单相电击的危险性更小 1 7
9
D.与零电位大地相连的N线称为工作零线
信
3 8
4
E.设备外壳的接地称为保护接地 微
系
【参考答案】BDE 联
一
【参考解析】TT系统与IT系统相比,过电压防护性能 较好,唯单相电击的危险性更大。