文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.3.4 隧道支护与衬砌
3.模筑混凝土衬砌
单层衬砌中的现浇整体式混凝土衬砌常用于Ⅱ、Ⅲ级围岩中。复合式衬砌中的二次衬砌,除了起饰面和增加
安全度的作用外,也承受了在其施工后发生的外部水压,软弱围岩的蠕变压力,膨胀性地压,或者浅埋隧道
受到的附加荷载等。
衬砌混凝土施工前,应对隧道内地下水进行水质化验。当地下水具有中等及以上腐蚀性时,应采用防腐混凝
土衬砌。
模筑混凝土衬砌的施工技术要点如下:
衬砌施工顺序,目前多采用由下到上、先墙后拱的顺序连续浇筑。在隧道纵向,则需分段进行,分段长度一
般为8~12m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1)衬砌施工的准备工作
(3)主洞模板施工
主洞模板施工应满足下列要求:
① 隧道主洞模筑混凝土衬砌施工宜采用全断面衬砌模板台车。
④ 全断面衬砌模板台车模板应留振捣窗,振捣窗间距纵向不宜大于3m,横向不宜大于2.5m,振捣窗不宜小
8
7
于0.45m×0.45m。 9 1
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
⑤ 全断面衬砌模板台车就位应以隧道中线为准,按路线方向垂直架设。
⑥ 顶模设置通气孔、注浆管。
2)混凝土施工
混凝土施工包括混凝土的配合比确定, 混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣和养护等内容。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)混凝土搅拌
衬砌混凝土应采用强制式混凝土搅拌机搅拌。
(3)混凝土运输
① 混凝土拌合物在运输过程中,应保持均匀性,不应产生分层、离析、撒落及混入杂物等现象;如出现分
层、离析现象, 应对混凝土拌合物进行二次快速搅拌。
② 严禁在运输过程中向混凝土拌合物中加水。
③ 混凝土拌合物运送到浇筑地点后,应按规定检测其坍落度。
8
(4)混凝土浇筑 1 7
9
4
8
① 混凝土浇筑应采用混凝土输送泵送3料入模、均匀布料。
信
微
② 混凝土应从两侧边墙向拱顶、系由下向上依次分层、对称、连续浇筑,两侧混凝土浇筑高差不应大于
联
1.0m,同一侧混凝土浇筑面高题差不应大于0.5m。
押
③ 拱、墙混凝土应一次连准续浇筑,不得采用先拱后墙浇筑,不得先浇矮边墙。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
(5)混凝土振捣
唯
一
① 宜采用附着式和插入式振捣相结合的方式振捣。
② 振捣不应使模板、钢筋和预埋件移位。
(6)混凝土养护
① 混凝土养护时间不得少于7d。
② 掺加引气剂或引气型减水剂时,混凝土养护时间不得少于14d。
③ 隧道内空气湿度不小于90%时,可不进行洒水养护。
3)仰拱衬砌、仰拱回填和垫层施工
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)仰拱混凝土衬砌应先于拱墙混凝土衬砌施工,超前距离应根据围岩级别、施工机械作业环境要求确
定, 一般不宜大于拱墙衬砌浇筑循环长度的2倍。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)仰拱初期支护喷射混凝土及 仰拱填充混凝土不得与仰拱衬砌混凝土一次浇筑。
(3)仰拱衬砌混凝土应整幅一次浇 筑成形,不得左右半幅分次浇筑,一次浇筑长度不宜大于5.0m。
(4)仰拱和仰拱填充混凝土应在其强度 达到2.5MPa后方可拆模。
(5)仰拱、仰拱填充和垫层混凝土浇筑宜 采用插入式振捣器振捣密实。
(6)仰拱填充和垫层混凝土强度达到设计强度 100%后方可允许运渣车辆通行。
4.公路隧道施工安全步距要求
8
隧道安全步距是指隧道仰拱或二次衬砌到掌子面的安 全距离,安全步距主要由隧9道1
7
围岩级别决定。公路隧道
8
4
施工安全步距的要求如下: 信
3
微
(1)仰拱与掌子面的距离,Ⅲ级围岩不得超过90m,IV级围 岩不得超过5系0m,V级及以上围岩不得超过
联
40m。
唯
一
(2)软弱围岩及不良地质隧道的二次衬砌应及时施作,二次衬砌距 掌子面的距离IV级围岩不得大于90m,
V级及以上围岩不得大于70m。
5.隧道逃生与救援
(4)隧道内交通道路及开挖作业等重要场所必须设置安全应急照明和应急逃生标志,并安装有应急照明装
置的报警系统装置。
(6)软弱围岩隧道开挖掌子面至二次衬砌之间应设置逃生通道,随开挖进尺不断前移,逃生通道距离开挖
掌子面不得大于20m。逃生通道的刚度、强度及抗冲击能力应满足安全要求,逃生通道内径不宜小于0.8m。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【25年一建】下列关于掌子面与仰拱、二次衬砌的距离,正确的是( )。
A.Ⅲ级围岩仰拱到掌子面的距离不超过100m
B.Ⅳ级围岩仰拱到掌子面的距离不超过70m
C.Ⅳ级围岩二次衬砌到掌子面的距离不大于90m
D.Ⅴ级围岩二次衬砌到掌子面的距离不大于80m
答案:C
解析:公路隧道施工安全步距的要求如下:(1)仰拱与掌子面的距离,Ⅲ级围岩不得超过90m,IV级围岩
不得超过50m,V级及以上围岩不得超过40m。(2)软弱围岩及不良地质隧道的二次衬砸应及时施作,二次
衬砌距掌子面的距离IV级围岩不得大于90m,V级及以上围岩不得大于70m。
【15年一建】既适用于一般软弱破碎围岩,也适用于地下水丰富的松软围岩,且对围岩加固的范围和强度
相对较小的预支护措施是( )。
A.超前锚杆预支护
B.超前小导管注浆预支护
C.管棚预支护
8
D.小钢管预支护 1 7
9
4
8
答案:B 3
信
微
解析:超前小导管注浆不仅适用系于一般软弱破碎围岩,也适用于地下水丰富的松软围岩。
联
题
押
【23年一建】隧道主洞模准板施工应该满足的要求是( )。
精
A.模筑混凝土衬砌施工不宜采用全断面衬砌模板台车
B.台车模板应留振捣窗,振捣窗不宜小于0.45m×0.45m
C.全断面衬砌模板台车就位应以 行车道中线为准按照路线方向垂直架设
D.顶模应设置注浆管但无需设置通气 孔
答案:B
解析:A选项错误,隧道主洞模筑混凝土衬 砌施工宜采用全断面衬砌模板台车。C选项错误,全断面衬砌模
板台车就位应以隧道中线为准,按路线方向垂直 架设。D选项错误,顶模设置通气孔、注浆管。
8
【24年一建】关于喷射混凝土作业的说法,正确的是 ( )。 9 1
7
8
4
A.复喷混凝土只能一次施作 信
3
微
B.后一层应在前一层喷射混凝土终凝后进行 系
联
C.宜挂模喷射
唯
一
D.应收集混凝土回弹物,重新作为喷射混凝土材料使用
答案:B
解析:A选项错误,应按初喷和复喷混凝土分别进行,复喷混凝土可分层多次施作。C选项错误,喷射混凝
土不得挂模喷射。D选项错误,混喷射混凝土回弹物不得重新作喷射混凝土材料。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178