1
《09.2026马丽娜-3D实景通关-第1章(8)水工建筑材料2_2026一建水利SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_19-2026年一建水利-嗨学网校-实景精讲通关-马丽娜_讲义》第1页预览
2
《09.2026马丽娜-3D实景通关-第1章(8)水工建筑材料2_2026一建水利SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_19-2026年一建水利-嗨学网校-实景精讲通关-马丽娜_讲义》第2页预览
3
《09.2026马丽娜-3D实景通关-第1章(8)水工建筑材料2_2026一建水利SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_19-2026年一建水利-嗨学网校-实景精讲通关-马丽娜_讲义》第3页预览

本文档共 6 页 剩余 3 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

嗨学网 | 职业价值点亮者
P29~41 1.2.4 水利水电工程建筑材料的应用
(4)混凝土的配合比
混凝土配合比是指混凝土中水泥、水、砂及石子材料用量之间的比例关系。常采用的
方法有:
① 单位用量表示法:以每立方米混凝土中各项材料的重量来表示。
② 相对用量表示法:以各项材料间的重量比来表示。
根据《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020,混凝土配合比设计应遵循:
① 应根据工程要求、结构型式、施工条件和原材料状况,以及强度、耐久性等要求,
确定各组成材料的用量。
② 在满足工作性要求的前提下,宜选用较小的用水量。
③ 在满足强度、耐久性及其他要求的前提下,选用合适的水胶比(水胶比表示水与胶
凝材料用量之间的对比关系)。
④ 宜选取最优砂率,即用水量、水泥用量一定时,在保证混凝土拌合物具有良好的黏
聚性并达到要求的工作性的情况下,使拌合物具有最大坍落度或最小VC值的砂率。
⑤ 宜选用最大粒径较大的集料及合适的级配比例。
水胶比=m /m
水 胶凝材料
胶凝材料包括水泥、掺合料
砂率=m /(m +m )
砂 砂 石
背景资料:
某水利枢纽工程由电站、泄水闸和土坝组成。泄水闸底板、闸墩均为C30钢筋混凝土
结构;土坝为均质土坝,上游设干砌块石护坡,下游设草皮护坡和堆石排水体。工程施工
过程中发生如下事件:
事件1:泄水闸施工前,承包人委托有关单位对C30混凝土进行配合比试验,确定了
配合比(见表2),并报监理机构批准。
表2 泄水闸C30混凝土配合比
材料名称 水泥 砂 石子 水 外加剂 粉煤灰 矿粉 硅粉
P•O
品种规格 中砂 5-40 自来水 SH-306 Ⅰ级 S95
42.5
每m3混凝土
260 752 1082 170 4.02 40 35 15
材料用量(kg)
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
【问题】根据事件1,计算泄水闸C30混凝土的水胶比和砂率(保留小数点后两位)。
【答案】
(1)水胶比=170÷(260+40+35+15)=0.49
(2)砂率=752÷(752+1082)=0.41
(5)集料
① 混凝土的细集料:粒径在0.16~5mm之间的集料。
按细度模数F·M分为:
粗砂:3.7~3.1;
中砂:3.0~2.3;
细砂:2.2~1.6;
特细砂:1.5~0.7。
② 混凝土的粗集料:粒径大于5mm的集料。
粗集料的最大粒径:不应超过钢筋净间距的2/3、构件断面最小边长的1/4、素混凝土
板厚的1/2。
混凝土粗集料最大粒径不应超过钢筋净间距的( )。
A. 1/4
B. 1/2
C. 3/5
D. 2/3
【答案】D
粗集料一般分为以下四级:
Ⅰ特大石(150~80mm或120~80mm)
Ⅱ大石(80~40mm)
Ⅲ中石(40~20mm)
Ⅳ小石(20~5mm)
施工中,宜将粗集料按粒径分成下列几种粒径组合:
Ⅰ当最大粒径为40mm时,分成D20、D40两级;
Ⅱ当最大粒径为80mm时,分成D20、D40、D80三级;
Ⅲ当最大粒径为150(120)mm时,分成D20、D40、D80、D150(D120)四级。
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
大坝混凝土粗集料最大粒径为80mm时,施工中粒径组合分级宜包括( )。
A. D10
B. D20
C. D40
D. D80
E. D120
【答案】BCD
采用最大粒径为40mm的粗集料拌合的混凝土是( )。
A. 一级配混凝土
B. 二级配混凝土
C. 三级配混凝土
D. 四级配混凝土
【答案】B
【背景资料】
某大型引调水工程,建设管理过程中发生如下事件:
事件二:投标人甲编制的投标文件中,河道护坡现浇混凝土配合比材料用量(部分)
见表4-2。
表4-2 河道护坡现浇混凝土配合比材料用量(部分)
序 混凝土 预算材料量(kg/m3)
A B C
号 强度等级 D E 石子 泵送剂 F
泵送砼
1 C20(40) 42.5 二 0.44 292 840 1215 1.46 128
2 C25(40) 42.5 二 0.41 337 825 1185 1.69 138
砂浆
3 水泥砂浆M10 42.5 0.7 262 1650 183
4 水泥砂浆M7.5 42.5 0.7 224 1665 157
【问题】
分别指出事件二表4-2中A、B、C、D、E、F所代表的含义。
【答案】
A代表水泥强度等级;B代表级配;C代表水胶比;
D代表水泥;E代表砂(黄砂、中粗砂);F代表水。
背景资料:
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
某水利工程混凝土重力坝,由挡水坝段、溢流坝段等组成,施工过程中发生如下事
件:
事件三:挡水坝段采用二级配混凝土,掺合料为粉煤灰。施工前,试验员检测了超逊
径指标,并根据检测结果调整了施工配合比,见表5-2。
表5-2 混凝土施工配合比调整表
材料 水泥 水 砂 小石 中石 粉煤灰
设计配 每立方米施工
224 112 645 556 833 56
合比 用量(kg)
含水率(%) ***
水分质量(kg) ***
超径比例(%) 2.52 /
超逊径 超径质量(kg) E /
调整 逊径比例(%) / 1.2
逊径质量(kg) / F
施工配 每立方米施工
224 *** G1 G2 56
合比 用量(kg)
【问题】
根据事件三,列式计算混凝土的水胶比(计算结果保留小数点后2位),表5-2中E、
F分别代表的超(逊)径量以及G1、G2所对应的材料用量。(计算结果取整数)
【答案】
水胶比=m水÷m胶凝材料=112÷(224+56)=0.40
E=556×2.52%=14kg
F=833×1.2%=10kg
G1=556+14-10=560kg
G2=833+10-14=829kg
(6)混凝土的外加剂
①改善混凝土和易性的外加剂,包括减水剂、引气剂、泵送剂等。「口诀:送气水」
②调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,包括速凝剂、早强剂、缓凝剂。
③改善混凝土耐久性的外加剂,包括引气剂、防水剂、阻锈剂、养护剂等。「口诀:养
气阻水」
④改善混凝土其他性能的外加剂,包括膨胀剂、防冻剂、防水剂和泵送剂等。
下列外加剂中,可以改善混凝土和易性的有( )。
A. 早强剂
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
B. 减水剂
C. 引气剂
D. 缓凝剂
E. 泵送剂
【答案】BCE
(7)混凝土施工质量控制
① 原材料的质量检测和控制
材料名称 检测项目 抽样频次
强度、凝结时间、安定性、稠度、细度
水泥 1/(200~400)t
「口诀:安强稠凝细」
细度、需水量比、烧失量、密度、强度比
混合材料 1/(200~400)t,1/d
「口诀:水强比密烧细」
表面含水率、细度模数、含泥量 表面含水率1/2h
砂
「口诀:砂模水泥」 细度模数1/班
表面含水率、含泥量、超逊径 表面含水率1/2h
石
「口诀:石径水泥」 超逊径1/班
外加剂 有效物含量或密度 1/班
混凝土原材料检查中,砂检查的项目包括( )。
A. 表面含水率
B. 细度模数
C. 含泥量
D. 细度
E. 密度
【答案】ABC
② 拌合混凝土质量的检测和控制
重点是出拌合机后未凝固的混凝土质量,同时也制成一定数量的强度检测试件。
混凝土材料称重允许偏差表
材料名称 允许偏差
水泥、混合材料 ±1%
砂、石 ±2%
水、外加剂溶液 ±1%
混凝土检查项目
5
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
检测项目 检测名称 抽样频次
坍落度 1次/2h
水胶比 1次/2h
新拌和混凝土
「口诀:胶气温落」
含气量 1次/2h
温度 根据需要
抗压强度(以28d龄期为主,适量 1次/4h或1次
硬化混凝土
7d、90d强度) (150~300m3)
水工混凝土配料中,砂的称量允许偏差为( )%。
A. ±1.0
B. ±1.5
C. ±2.0
D. ±2.5
【答案】C
③ 浇筑过程中的混凝土检测和控制
仓面应进行混凝土坍落度检测,每班至少2次,根据结果调整出机口坍落度。
检查已浇筑混凝土是否初凝。
检测混凝土温度,尤其是温控严格要求的部位。
④ 硬化混凝土的检测
物理方法(超声波、射线、红外线)检测裂缝、孔隙和弹模系数等。
钻孔压水,并对芯样进行抗压、抗拉、抗渗等各种试验。
钻孔取样,对芯样加工后进行试验。
由埋设在水工建筑物内的仪器(温度计、测缝计、渗压计、应力应变计、钢筋计等)
观测建筑物各种性状的变化。
关于混凝土拌合及原材料检测的说法,正确的有( )。
A. 拌合混凝土时,水泥称重允许偏差为±1%
B. 在拌合机口应进行混凝土坍落度检测,抽样频次为1次/2h
C. 常态纤维混凝土抗压强度试件边长为300mm立方体
D. 混凝土的混合材料包括粉煤灰
E. 在仓库,水泥安定性抽样频次为1次/(20~50t)
【答案】ABD
6
www.haixue.com