文档文本内容
中级注册安全工程师考试
第六章 脚手架、模板工程安全技术
第二节 模板工程安全技术第二节 模板工程安全技术
本节分值:约5分
考点1 模板的分类及作用 ★★★★
考点2 模板的构造和使用材料的性能 ★★★★
考点3 荷载规定 ★★★★★
考点4 设计计算 ★★★★★
考点5 模板安装 ★★★★★
考点6 模板拆除 ★★★★★一、模板的分类及作用 ★★★★★
模板工程是指现浇混凝土成型的模板以及支承模板的一整
套构造体系,是混凝土结构工程施工的重要组成部分(下图为
不同用途的模板)。
墙模板示意图 柱模板示意图
梁模板示意图 楼面模板示意图一、模板的分类及作用 ★★★★
一、模板的分类及作用
按其功能分类,常用的模板主要有5大类,定型组合模板、
墙体大模板、飞模(台模)、滑升模板、木模板(记忆提示:
木墙定飞升)。模板的分类具体见下表。
模板的分类
通过各种连接件和支撑件组合成各种尺寸、结构和几
定型组合模板 何形状的模板,目前我国推广应用量较大的是定型组
合钢模板
(1)墙体大模板有钢制大模板、钢木组合大模板以及
由大模板组合而成的筒子模等
墙体大模板
(2)大模板是指单块模板的高度相当于楼层的层高、
宽度约等于房间的宽度或进深的大块定型模板一、模板的分类及作用 ★★★★
模板的分类
飞模是用于楼盖结构混凝土浇筑的整体式工具式模板,
飞模(台模)
具有支拆方便、周转快、文明施工的特点
滑升模板是整体现浇混凝土结构施工的一项新工艺。广
泛应用于工业建筑的烟囱、水塔、筒仓、竖井和民用高
层建筑剪力墙、框剪、框架结构施工。滑升模板主要由
滑升模板 模板面、围圈、提升架、液压千斤顶、操作平台、支承
杆等组成,一般采用钢模板面,也可用木或木(竹)胶
合板面。围圈、提升架、操作平台一般为钢结构,支承
杆一般用直径25mm的圆钢或螺纹钢制成
木模板板面采用木板或木胶合板,支承结构采用木龙骨、
木模板
木立柱,连接件采用螺栓或铁钉一、模板的分类及作用 ★★★★
定型组合模板示意图
墙体大模板示意图 飞模(台模)示意图一、模板的分类及作用 ★★★★
滑升模板示意图二、模板的构造和使用材料的性能 ★★★★
二、模板的构造和使用材料的性能
模板通常由3部分组成:模板面、支承结构(包括水平支承
结构,如龙骨、桁架、小梁等,以及垂直支承结构,如立柱、
格构柱等)和连接配件(包括穿墙螺栓、模板面连接卡扣、模
板面与支承构件以及支承构件之间连接零配件等)。模板的结
构设计,必须能承受作用于模板结构上的所有垂直荷载和水平
荷载(包括混凝土的侧压力、振捣和倾倒混凝土产生的侧压力、
风力等)。在所有可能产生的荷载中要选择最不利的组合验算
模板整体结构和构件及配件的强度、稳定性和刚度。当然首先
在模板结构设计上必须保证模板支撑系统形成空间稳定的结构
体系。二、模板的构造和使用材料的性能 ★★★★
模板面、支承结构、连接配件示意图二、模板的构造和使用材料的性能 ★★★★
模板工程所使用的材料,可以是钢材、木材和铝合金等。
下面分别介绍这些材料的规格和性能。
(一)钢材
采用平炉或氧气转炉3号钢(沸腾钢或镇静钢)、16Mn钢、
16Mnq钢。钢材质量应符合规定。
钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)
或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3091)中规定的3号普
通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T
700)中Q235A级钢的规定。有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹等
疵病的不得使用。二、模板的构造和使用材料的性能 ★★★★
钢铸件应符合现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》
(GB/T 11352)的规定。
组合钢模板及配件制作质量应符合现行国家标准《组合钢
模板技术规范》(GB/T 50214)的规定。
模板支架的材料宜优先选用钢材。二、模板的构造和使用材料的性能 ★★★★
(二)木材
木材的树种可根据各地区实际情况选用,选择质量好的材
料。有腐朽、折裂、枯节等疵病的木材不得使用。
木材选材时,应根据模板构件受力种类,按表6-2-2选用适
当等级的木材。
木材材质等级
构件受力种类 材质等级
受拉或拉弯构件 I等材
受弯或压弯构件 Ⅱ等材
受压构件 Ⅲ等材二、模板的构造和使用材料的性能 ★★★★
(三)铝合金
建筑模板结构若采用铝合金时,应采用纯铝加入锰、镁等
合金元素后的铝合金型材。
(四)面板材料
面板除采用钢、木外,还可采用胶合板、复合纤维板、塑
料板、玻璃钢板等。其中胶合板应符合《混凝土模板用胶合板》
(GB/T 17656)的有关规定。具体见下表。二、模板的构造和使用材料的性能 ★★★★
面板材料
面板材料 要求
厚度 应采用12~18mm的板材
(1)不浸泡,不蒸煮,1.4~1.8N/mm²
覆面木胶 (2)室温水浸泡,1.2~1.8N/mm²
剪切
合板 (3)沸水煮,24h,1.2~1.8N/mm²
强度
(4)含水率5%~13%
(5)密度4.5~8.8kg/m³
覆面竹胶 表面应平整光滑,具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜,
合板 厚度≥15mm二、模板的构造和使用材料的性能 ★★★★
面板材料
面板材料 要求
厚度 常用复合纤维模板的厚度宜为12mm、15mm、18mm
(1)72h吸水率<5%
(2)72h吸水膨胀率<4%
技术性 (3)横向静曲强度为28.22~32.3N/mm²; 纵向静曲
能 强度为52.62~67.21N/mm²
复合
(4)垂直表面抗拉强度大于1.8N/mm²
纤维板
(5)弹性模量大于6.0×10³N/mm²
(1)表面应平整光滑不变形
(2)耐酸碱腐蚀性在1%苛性钠中浸泡24h,无软化及腐蚀现
象
(3)耐水汽性能在水蒸气中喷蒸24h,表面无软化及明显膨
胀三、荷载规定 ★★★★★
三、荷载规定
设计模板首先要确定模板应承受的荷载。荷载分为3类。具
体见下表。
荷载规定
(1)荷载标准值是指在结构设计基准期内,正常情况下可能出现的
最大荷载值。它是根据大量的试验、统计数据,并结合工程经验确定
的。这是荷载的基本代表值,是对实际荷载的一种合理估计,主要用
荷 于正常使用极限状态的验算
载 (2)计算正常使用极限状态的变形时,应采用荷载标准值
标 包括模板及其支架自重标准值、新浇筑混凝土自重标
准 准值、钢筋自重标准值,以及当采用内部振捣器时,
恒荷载标准值
值 新浇筑的混凝土作用于模板的侧压力标准值的确定方
法及计算公式
活荷载标准值 包括施工人员及设备荷载标准值
风荷载标准值 ——三、荷载规定 ★★★★★
荷载规定
(1)荷载设计值是在荷载标准值的基础上,考虑了荷载分项系数
后的值。它是用于结构设计计算,以保证结构在设计使用年限内具
有足够的安全性。分项系数是考虑了荷载的不确定性(如可变荷载
荷 的取值可能存在一定的波动范围)和结构的重要性等因素,主要用
载 于承载能力极限状态设计(如验算结构是否会发生破坏、倒塌等极
设 限情况)
计 (2)计算模板及支架结构或构件的强度、稳定性和连接的强度时,
值 应采用荷载设计值(荷载标准值乘以荷载分项系数)
(3)荷载分项系数:永久荷载为1.2,活荷载为1.4
(4)钢模板及其支架的荷载设计值可乘以系数0.95予以折减。采用
冷弯薄壁型钢,其荷载设计值不应折减三、荷载规定 ★★★★★
荷载规定
荷载组合是指在结构设计中,考虑多种荷载同时作用于结构上的不
同组合情况。因为在实际工程中,结构可能会同时承受多种不同类
型的荷载,如恒荷载、活荷载等。为了确保结构在各种可能的荷载
工况下都能安全可靠地工作,需要对这些荷载进行合理的组合来进
荷
行结构分析和设计
载
承载能力极限状态 应按荷载效应的基本组合采用
组
合 (1)应采用标准组合
(2)模板及其支架荷载效应组合的各项荷载分
正常使用极限状态
别按平板和薄壳的模板及支架、梁和拱模板的底
板及支架、梁、拱、柱、墙的侧模等分别选取四、设计计算 ★★★★★
四、设计计算
(一)一般规定
设计计算一般规定
模板及其支架的设计应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、
施工设备和材料供应等条件进行
模板及其支架的设计要求:
(1)应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,应能可靠地承受
设计
新浇混凝土的自重、侧压力和施工过程中所产生的荷载及风荷载
要求
(2)构造应简单,装拆方便,便于钢筋的绑扎、安装和混凝土
的浇筑、养护等四、设计计算 ★★★★★
设计计算一般规定
模板设计应包括的内容:
(1)根据混凝土的施工工艺和季节性施工措施,确定其构造
和所承受的荷载
(2)绘制配板设计图、支撑设计布置图、细部构造和异形模
设计
板大样图
内容
(3)按模板承受荷载的最不利组合对模板进行验算
(4)制定模板安装及拆除的程序和方法
(5)编制模板及配件的规格、数量汇总表和周转使用计划
(6)编制模板施工安全、防火技术措施及设计、施工说明书四、设计计算 ★★★★★
(二)用门式钢管脚手架作支架立柱的规定
门式钢管脚手架示意图
1.几种门式钢管脚手架(简称门架)混合使用时,必须取支
承力最小的门架作为设计依据。
2.荷载宜直接作用在门架两边立杆的轴线上,必要时可设横
梁将荷载传于两立杆顶端,且应按单榀门架进行承力计算。四、设计计算 ★★★★★
(三)用承插型盘扣式钢管脚手架作支架立柱的规定
承插型盘扣式钢管脚手架是一种新型的脚手架体系。它主
要由立杆、水平杆、斜杆、可调底座和可调托座等构件组成。
立杆采用套管承插连接,在立杆上每隔一定距离(通常为0.5m)
焊接有圆盘,水平杆和斜杆通过插头与圆盘进行快速连接,形
成稳定的结构体系。这种连接方式使得脚手架的搭设和拆除更
加快捷、方便。
承插型盘扣式钢管脚手架示意图四、设计计算 ★★★★★
1.一般规定
用承插型盘扣式钢管脚手架作支架立柱的一般规定
项目 要求
搭设
模板支架搭设高度宜≤24m;当>24m时,应另行专门设计
高度
(1)脚手架搭设步距≤2m
搭设 (2)当标准型(B型)立杆荷载设计值>40kN,或重型
步距 (Z型)立杆荷载设计值>65kN时,脚手架顶层步距应比
标准步距缩小0.5m四、设计计算 ★★★★★
用承插型盘扣式钢管脚手架作支架立柱的一般规定
项目 要求
标准型
立杆尺寸为φ48.3mm(外径)×3.2mm(厚度)
立杆 (B型)
尺寸 重型
立杆尺寸为φ60.3mm(外径)×3.2mm(厚度)
(Z型)
(1)模板支架应根据施工方案计算得出的立杆排架尺寸
选用定长的水平杆,并应根据支撑高度组合套插的立杆
其他
段、可调托座和可调底座
(2)脚手架的竖向斜杆不应采用钢管扣件四、设计计算 ★★★★★
2.支撑架
(1)支撑架的高宽比宜≤3,高宽比>3的支撑架应采取与
既有结构进行刚性连接等抗倾覆措施。
(2)对标准步距为1.5m的支撑架,应根据支撑架搭设高度、
支撑架型号及立杆轴向力设计值进行竖向斜杆布置,竖向斜杆
布置形式选用应符合下表的要求。四、设计计算 ★★★★★
标准型(B型)支撑架竖向斜杆布置形式
立杆轴力设计值 搭设高度H(m)
N(kN) H≤8 8<H≤16 16<H≤24 H>24
N≤25 间隔3跨 间隔3跨 间隔2跨 间隔1跨
25<N≤40 间隔2跨 间隔1跨 间隔1跨 间隔1跨
N>40 间隔1跨 间隔1跨 间隔1跨 每跨
重型(Z型)支撑架竖向斜杆布置形式
立杆轴力设计值 搭设高度H(m)
N(kN) H≤8 8<H≤16 16<H≤24 H>24
N≤40 间隔3跨 间隔3跨 间隔2跨 间隔1跨
40<N≤65 间隔2跨 间隔1跨 间隔1跨 间隔1跨
N>65 间隔1跨 间隔1跨 间隔1跨 每跨四、设计计算 ★★★★★
注:①立杆轴力设计值和脚手架搭设高度为同一独立架体
内的最大值;
②每跨表示竖向斜杆沿纵横向每跨搭设;间隔1跨表示竖向
斜杆沿纵横向每间隔1跨搭设;间隔2跨表示竖向斜杆沿纵横向
每间隔2跨搭设;间隔3跨表示竖向斜杆沿纵横向每间隔3跨搭设。
每跨斜杆设置示意图 间隔1跨斜杆设置示意图四、设计计算 ★★★★★
(3)当支撑架搭设高度>16m时,顶层步距内应每跨布置
竖向斜杆。四、设计计算 ★★★★★
(4)支撑架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂
长度≤65cm,且丝杆外露长度≤40cm,可调托座插入立杆或双
槽钢托梁长度≥15cm。
(5)支撑架可调底座丝杆插入立杆长度≥15cm,丝杆外露
长度宜≤30cm,作为扫地杆的最底层水平杆中心线距离可调底
座的底板≤55cm。
可调托座伸出顶层水平杆示意图 可调底座调节丝杆示意图四、设计计算 ★★★★★
(6)当支撑架搭设高度>8m、周围有既有建筑结构时,应
沿高度每间隔4~6个步距与周围已建成的结构进行可靠拉结。
(7)支撑架应沿高度每间隔4~6个标准步距应设置水平剪
刀撑,并应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安
全技术规范》(JGJ 130)中钢管水平剪刀撑的有关规定。
(8)当模板支架体内设置与单肢水平杆同宽的人行通道时,
可间隔抽除第一层水平杆和斜杆形成施工人员进出通道,与通
道正交的两侧立杆间应设置竖向斜杆;当模板支架体内设置与
单肢水平杆不同宽人行通道时,应在通道上部架设支撑横梁,
横梁应按跨度和荷载确定。四、设计计算 ★★★★★
通道两侧支撑梁的立杆间距应根据计算设置,通道周围的
模板支架应连成整体。洞口顶部应铺设封闭的防护板,两侧应
设置安全网。通行机动车的洞口,必须设置安全警示和防撞设
施。
支撑架人行通道设置示意图五、模板安装 ★★★★★
五、模板安装
(一)模板安装的规定
模板安装的规定
(1)对模板施工单位进行全面安全技术交底,施工单位应具有资质
(2)挑选合格的模板和配件
(3)模板安装应按设计与施工说明书循序拼装
(4)模板安装作业高度超过2m时,必须搭设脚手架或平台
(5)模板安装时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。且不得将模
一般 板支搭在门窗框上,也不得将脚手板支搭在模板上,并严禁将模板与井
规定 字架脚手架或操作平台连成一体
(6)5级及以上大风应停止一切吊运作业
(7)除设计图另有规定者外,所有垂直支架柱应保证其垂直。其垂直允
许偏差,当层高≤5m时为6mm,当层高>5m时为8mm
(8)已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值。已承受荷载的支架
和附件,不得随意拆除或移动五、模板安装 ★★★★★
模板安装的规定
(1)竖向模板和支架支承部分安装在基土上时,应加设垫板,
如钢管垫板上应加底座。垫板应有足够强度和支承面积,且应中
心承载。基土应坚实,并有排水措施。对湿陷性黄土应有防水措
施;对特别重要的结构工程可采用混凝土、打桩等措施防止支架
柱下沉。对冻胀性土应有防冻融措施
安全
(2)模板及其支架在安装过程中,必须设置有效防倾覆的临时
措施
固定设施
(3)拼装高度为2m以上的竖向模板,不得站在下层模板上拼装
上层模板,安装过程中应设置足够的临时固定设施
(4)当支撑成一定角度倾斜,或其支撑的表面倾斜时,应采取
可靠措施确保支点稳定,支撑底脚必须有防滑移的措施五、模板安装 ★★★★★
模板安装的规定
(1)应选用桁架支模或钢管立柱支模
(2)当采用多层支架支模时,支架的横垫板应平整,支
层间高度
柱应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上,且其支
>5m
支模要求 柱≤2层,并必须待下层形成整体空间后,方允许支安上
层支架
层间高度
可采用木立柱支模
≤5m
现浇多层或高层房屋和构筑物,安装上层模板及其支架应符合下列规
定:
多层或高
(1)下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架支撑
层房屋和
(2)上层支架立柱应对准下层支架立柱,并于立柱底铺设垫板
构筑物
(3)当采用悬臂吊模板、桁架支模方法时,其支撑结构的承载能力
和刚度必须符合要求
钢筋混凝 现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度>4m时,模板应起拱;当设计无具
土梁、板 体要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000(见图6-2-19)五、模板安装 ★★★★★
模板起拱示意图五、模板安装 ★★★★★
(二)单立柱做支撑要求
(1)立柱支撑群(或称满堂架)严禁使用门式脚手架,应
沿纵、横向设水平拉杆,其间距按设计规定;立杆下端200mm
处设纵、横向扫地杆;架体外侧每隔6m设置一道剪刀撑,并沿
竖向连续设置,剪刀撑与地面的夹角应为45°~60°。当楼层高
>10m时,还应设置水平方向剪刀撑。拉杆和剪刀撑必须与立
柱牢固连接。
(2)单立柱支撑的所有底座板或支撑顶端都应与底座和顶
部模板紧密接触,支撑头不得承受偏心荷载。
(3)采用扣件式钢管脚手架作立柱支撑时,立杆接长必须
采用对接,主立杆间距≤1m,纵横杆步距≤1.2m。五、模板安装 ★★★★★
支撑高度>10m时,应在外侧周边和内部每隔15m间距设置
剪刀撑,剪刀撑≤4个间距,与水平夹角应为45°~60°,沿竖向
应连续设置,并用扣件与门架立杆扣牢。五、模板安装 ★★★★★
(三)柱模板安装要求
柱模板的安装应符合下列要求:
(1)现场拼装柱模时,应设临时支撑固定,斜撑与地面的
倾角宜为60°,严禁将大片模板系于柱子钢筋上。
(2)若为整体组合柱模,吊装时应采用卡环和柱模连接。
(3)当高度>4m时,应群体或成列同时支模,并应将支撑
连成一体,形成整体框架体系。六、模板拆除 ★★★★★
六、模板拆除
模板拆除(简称拆模)时,下方不能有人,拆模区应设警
戒线,以防有人误入被砸伤。
拆模施工应符合表6-2-9的规定。
模板拆除规定
申请 拆模之前必须有拆模申请,并根据同条件养护试块强度记录达
要求 到规定时,技术负责人方可批准拆模
顺序 (1)各类模板拆除的顺序和方法,应根据模板设计的规定进行
和方 (2)模板设计无规定时,可按先上后下,先支的后拆,后支的
法 先拆顺序进行。先拆非承重的模板,后拆承重的模板及支架六、模板拆除 ★★★★★
模板拆除规定
拆模时混凝土的强度,应符合设计要求;当设计无要求时,应符合下
列规定:
(1)不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧模板,只要混凝土强度能
保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,即可拆除。一般墙体大模
板在常温条件下,混凝土强度达到1N/mm²即可拆除
混凝土 (2)承重模板,包括梁、板等水平结构构件的底模,应根据与结构同
强度 条件养护的试块强度达到规定,方可拆除
(3)在拆模过程中,如发现实际结构混凝土强度并未达到要求,有影
响结构安全的质量问题,应暂停拆模,经妥当处理,实际强度达到要
求后,方可继续拆除
(4)已拆除模板及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计的
混凝土强度标准值后,才允许承受全部设计的使用荷载六、模板拆除 ★★★★★
模板拆除规定
柱模板拆除顺序如下:拆除斜撑或拉杆(或钢拉
现浇柱模板
条)→自上而下拆除柱箍或横楞→拆除竖楞并由
拆除
上向下拆除模板连接件、模板面
拆模 一般现浇楼盖及框架结构的拆模顺序如下:拆柱
顺序 现浇楼盖及 模斜撑与柱箍→拆柱侧模→拆楼板底模→拆梁侧
框架结构拆 模→拆梁底模
模 柱模(斜撑与柱箍→侧模)→楼板(底模)→梁
(侧模→底模)中级注册安全工程师考试