第四节 雷击和静电防护技术
考点1 雷电防护技术
知识点1 雷电概要
1.雷电种类
1)直击雷:带电积云与地面建筑物等目标之间的强烈放电。
2)感应雷:即闪电感应,分为静电感应和电磁感应。
3)球雷:
(1)雷电放电时形成发红、橙、白光或其他颜色的光球。
(2)雷雨季节球雷能从门、窗、烟囱等通道侵入室内。
(3)直击雷和感应雷能在架空线路上产生沿线路的两个方向迅速传播的闪电冲击波,两者都能
在空间产生辐射电磁波。
2.雷电参数
1)雷暴日
一天之内能听到雷声的就算一个雷暴日(单位为d/a),年均雷暴日不超过15d/a的地区为少雷
地区,超过40d/a的为多雷地区。
2)雷电流幅值
主放电时冲击电流的最大值,可达8 数十千安至数百千安。
7
1
3)雷电流陡度 4 9
8
3
(1)电流随时间上升的速度信,雷电流冲击波波头陡度可达50kA/μs。
微
(2)由于雷电流陡度很大系,雷电具有高频特征。
联
4)雷电冲击过电压 题
押
(1)直接雷冲击过准电压高达数千千伏,感应雷高达数百千伏。
精
(2)雷电流和陡度很大,放电时间很短,从而变现出极强的冲击性。
【2025年】带电积云是构成雷电的基本条件,当带不同电荷的积云互相接近到一定程度,会发生
强烈的放电。下列关于雷电的特性,说法正确的是( )。
A.直击雷不会产生重复放电
B.球雷仅产生于高空,远离室内
C.雷电流幅值最高可达数百千安
D.雷电流冲击波具有低频特性
【参考答案】C
【参考解析】A选项错误:大约50%的直击雷有重复放电的性质。B选项错8误:在雷雨季节,球雷
7
1
可 能从门、窗、烟囱等通道侵入室内。C选项正确:当积云与地面凸出物之4 9间的电场强度达到25~
8
3
30kV/cm时,即发生由带电积云向大地发展的跳跃式先导放电,持续时间信为5~10ms 。D选项错误:
微
雷电流波头时间仅数微秒。由于雷电流陡度很大,雷电具有高频特征。系
联
【2024年】雷电流幅值是指雷电流到达的最大瞬时值,雷电流一陡度是雷电流随时间上升的速度。
唯
由于雷电流陡度很大,雷电具有高频特征,放电时间很短,表现出极强的冲击性。雷电流波形示意图
的雷电流陡度为( )。
A.2kA/μs
B.40kA/μs
C.4kA/μs
D.20kA/μs
【参考答案】B
【参考解析】雷电流陡度=104kA/2.6us≈40KA/us。
【2024年】雷电是带不同电荷的积云互相接近到一定程度,或带电积云与大地凸出物接近到一定
程度时,发生的强烈放电现象,包括直击雷、感应雷、球雷等。关于雷电种类及参数的说法,正确的
是( )。
扫码关注更多
第 1 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
A.直击雷是带电积云接近地面时,在架空线路导线感应出大量电荷引起的强烈放电
B.感应雷是带电积云接近地面时,在地面凸出物顶部感应出异性电荷引起的强烈放电
典型例题
C.雷电流的幅值指主放电时冲击电流的最大值,雷电流幅值可达数十kA至数百kA
D.少雷区为年平均雷暴日不超过15天的地区,多雷区为年平均雷暴日超过30天的地区
【参考答案】C
【参考解析】带电积云接近地面时,在架空线路导线感应出大量电荷引起的强烈放电属于感应雷
中的静电感应,故A选项错误。带电积云接近地面时,在地面凸出物顶部感应出异性电荷引起的强烈
放电,是直击雷的放电过程,故B选项错误。年平均雷暴日不超过15d/a的地区为少雷区,超过40d/a
的为多雷区,故D选项错误。
3.雷电的危害
雷电有电性质、热性质、机械性质等多方面的破坏作用。
雷电的主要危害如下所述:
(1)火灾和爆炸
(热)直击雷放电的高温电弧能直接引燃邻近的可燃物。
(电)高压电造成二次放电可能引起爆炸性混合物爆炸。
(热)雷电流通过导体转换出大量8 热能可能烧毁导体。
7
1
(热)球雷侵入可能引起火灾。4 9
8
3
(电)冲击电压的高压性击信穿电气设备绝缘导致短路引起火灾。
微
(2)触电 系
联
(电)雷电直接对人体题放电会使人遭到致命电击。
押
(电)二次放电对人准体造成的电击。
精
(电)球雷打击使人致命。
(电)雷击点的高电 压,能直接导致接触电压和跨步电压电击。
(电)电气设备绝缘损坏 ,导致高压窜入低压造成触电。
(3)设备和设施毁坏
(电)高电压毁坏电气设备绝缘、烧断电线或劈裂电杆。
(机)雷电流瞬间产生的热使雷电 流通道中液体急剧蒸发。
(机)静电力和电磁力也有很强的破 坏作用。
(4)大规模停电
(电)电力设备或电力线路破坏后可能导致 大规模停电。 8
1
7
【2018年】雷电是大气中一种放电现象,具有 电性质、热性质和机械性
8
4 9质等三方面的破坏作用。
下列雷击导致的破坏现象中,属于电性质破坏作用的 是( )。 信
3
微
A.直击雷引燃可燃物 系
联
B.雷击导致被击物破坏
唯
一
C.毁坏发电机的绝缘
D.球雷侵入引起火灾
【参考答案】C
【参考解析】A、D选项属于雷电的热性质破坏作用。B选项属于雷电的机械性质破坏作用。
【2020年】雷电具有电性质、热性质、机械性质等多方面的危害,可引起火灾爆炸、人身伤亡、
设备设施毁坏、大规模停电等。关于雷电危害的说法,正确的是( )。
A.球雷本身不会伤害人员,但可引起可燃物发生火灾甚至爆炸
B.巨大的雷电流瞬间产生的热量不足以引起电流通道中的液体急剧蒸发
C.巨大的雷电流流入地下可直接导致接触电压和跨步电压电击
D.雷电可导致电力设备或电力线路破坏但不会导致大面积停电
【参考答案】C
【参考解析】雷电直接对人放电会使人遭到致命电击;二次放电也能造成电击;球雷打击也能使
人致命;数十至数百千安的雷电流流人地下,会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压,
可能直接导致接触电压和跨步电压电击。
【2021年】雷电可破坏电气设备或电力线路,易造成大面积停电、火灾等事故。下列雷电事故中,
扫码关注更多
第 2 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
不属于雷电造成电气设备或电力线路破坏事故的是( )。
A.直击雷落在变压器电源侧线路上造成变压器爆炸起火
B.直击雷落在超高压输电线路上造成大面积停电
C.球雷侵入棉花仓库造成火灾烧毁库里所有电器
D.雷电击毁高压线绝缘子造成短路引起大火
【参考答案】C
【参考解析】球雷侵入棉花仓库造成火灾烧毁库里所有电器属于雷电流导致的火灾和爆炸危害。
【2022年10月】雷电是大气中的一种放电现象,其破坏作用表现在电、热、机械性质等方面。
认识雷电危害并采取有效预防措施,可以减少雷电造成的损失。关于雷电危害的说法,正确的有( )。
A.雷电引起的二次放电不会造成电击事故
B.直击雷放电能够引燃邻近的可燃物造成火灾
C.巨大的雷电流通过被击物可能烧毁导体
D.极高的冲击电压会导致电气设备绝缘击穿
E.雷电引起的静电力和电磁力也有很强的破坏作用
【参考答案】BCDE
【参考解析】雷电直接对人放电会使人遭到致命电击;二次放电也能造成电击,故A选项错误。
直击雷放电的高温电弧能直接引燃8 邻近的可燃物造成火灾,故B选项正确。
7
1
巨大的雷电流通过导体,在极短4 9的时间内转换出大量的热能,可能烧毁导体、熔化导体,导致易
8
3
燃品的燃烧,从而引起火灾乃至信爆炸,故C选项正确。
微
数百万伏乃至更高的冲击系电压击穿电气设备的绝缘导致的短路亦可能引起火灾。故D选项正确。
联
雷电除了电动力、热效题应破坏外,静电力和电磁力也有很强的破坏作用。故E选项正确。
押
【2023年】雷电可准能引起燃爆事故、电击、设备和设施的毁坏和大规模停电等危害,下列关于雷
精
电危害的说法,正确的是( )。
A.雷电产生的冲击电 压可能会导致发电机毁坏
B.雷电的二次放电不会对 人体产生电击
C.球雷可能使人致命,但不会 侵入室内引起火灾
D.雷电流较短时间内通过导体不会形成引燃源
【参考答案】A
【参考解析】雷电直接对人放电会使 人遭到致命电击;二次放电也能造成电击,故 B 选项错误。
在雷雨季,球雷可能从门、窗、烟囱等通道侵入室内,故 C 选项错误。巨大的雷电流通过导体,在
极短的时间内转换出大量的热能,可能烧毁导体 、熔化导体,导致易燃品的燃烧8,从而引起火灾乃至
1
7
爆炸,故 D 选项错误。
8
4 9
4.防雷分类 信
3
微
建筑物按其火灾和爆炸的危险性、人身伤亡的危害性 、政治经济价系值分为三类。
联
【制造、使用或储存火炸药及其制品的建筑物】
唯
一
第一类:爆炸会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物。
第二类:不易爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡。
第三类:《建筑物防雷设计规范》未对此规定。
【具有火灾爆炸危险性的建筑物】
第一类:具有0区或20区爆炸危险环境的建筑物。
第二类:具有2区或22区爆炸危险环境的建筑物。
第三类:《建筑物防雷设计规范》未对此规定。
【具有1区或21区爆炸危险环境的建筑物】
第一类:引起爆炸造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物。
第二类:不易爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡。
第三类:《建筑物防雷设计规范》未对此规定。
【具有重要经济价值或政治价值的建筑物】
第一类:《建筑物防雷设计规范》未对此规定。
第二类:国家级重点文物保护的建筑、国家级特别重要的建筑、大型的对国民经济有重要意义的
建筑、国家特级和甲级大型体育馆。
扫码关注更多
第 3 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
第三类:省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
【具有气罐和油罐的储存建筑物】
第一类:《建筑物防雷设计规范》未对此规定。
第二类:有爆炸危险的露天钢质封闭气罐和油罐。
第三类:《建筑物防雷设计规范》未对此规定。
【2018年】建筑物防雷分类是指按建筑物的重要性、生产性质、遭受雷击的可能性和后果的严重
性所进行的分类。下列建筑物防雷分类中,正确的是( )。
A.电石库属于第三类防雷建筑物
B.乙炔站属于第二类防雷建筑物
C.露天钢制封闭气罐属于第一类防雷建筑物
D.省级档案馆属于第三类防雷建筑物
【参考答案】D
【参考解析】电石库、乙炔站均属于第一类防雷建筑,露天钢质封闭气罐属于第二类防雷建筑。
【2020年】建筑物的防雷分类按其火灾和爆炸的危险性、人身伤害的危险性、政治、经济价值,
可分为第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物。下列建筑物防雷分类中,正确的
有( )。
A.大型国际机场航站楼,是第一类8 防雷建筑物
7
1
B.具有0区爆炸危险场所的建筑4 9物,是第一类防雷建筑物
8
3
C.有爆炸危险的露天气罐和信油罐,是第二类防雷建筑物
微
D.具有2区爆炸危险场所系的建筑物,是第三类防雷建筑物
联
E.省级档案馆,是第三题类防雷建筑物
押
【参考答案】BCE 准
精
【参考解析】大型国际机场航站楼,是第二类防雷建筑物;具有2区爆炸危险场所的建筑物,是
第二类防雷建筑物。
【2021年】建筑物防雷分 类按其火灾和爆炸的危险性、人身伤亡的危险性、政治经济价值分为三
类。关于建筑物防雷分类的说法, 错误的是( )。
A.国家级重点文物保护建筑物是第一类防雷建筑物
B.具有0区爆炸危险场所的建筑物 是第一类防雷建筑物
C.国际特级和甲级大型体育馆是第二 类防雷建筑物
D.省级重点文物保护建筑物是第三类防雷建筑物
【参考答案】A 8
1
7
【参考解析】国家级重点文物保护建筑物属于 第二类防雷建筑物。
8
4 9
知识点2 防雷装置 信
3
微
外部防雷装置:由接闪器、引下线和接地装置组成。 系
联
内部防雷装置:主要指防雷等电位联结及防雷间距。
唯
一
1.接闪器
接闪针、接闪线、接闪网、接闪带都可作为接闪器。
建筑物的金属屋面可作为第一类工业建筑以外其他建筑的接闪器。
接闪器保护范围的计算方法:
1)对于电力装置,保护范围可按折线法计算。
折线法是将避雷针或避雷线保护范围的轮廓看作是折线,折点在避雷针或避雷线高度的1/2处,
折线法的计算公式:
对于高度30m以上的避雷针,上部折线与垂线的夹角θ不超过45°,下部折线与地面的交点至垂
足的距离不超过避雷针高度的1.5倍。
扫码关注更多
第 4 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2)对于建构筑物,保护范围可按滚球法计算。
(1)第一类防雷建筑物:滚球半径30m。
(2)第二类防雷建筑物:滚球半径45m。
(3)第三类防雷建筑物:滚球半径60m。
3)接闪器装设在烟囱上方时,应适当加大尺寸。
4)接闪线采用截面不小于50mm²的热镀锌钢绞线或铜绞线。
5)金属屋面做接闪器时,金属板之间的搭接长度≥100mm。金属板不得有绝缘层。
6)接闪器焊接处应涂防腐漆,截面锈蚀30%以上应予以更换。
8
2.避雷器和电涌保护器 7
1
9
4
(1)避雷器装设在被保护设施8的引入端。
3
信
(2)避雷器主要用来保护微电力设备和电力线路,也用作防止高电压侵入室内的安全措施。
系
(3)电涌保护器是低压联阀型避雷器,当无冲击波时都表现为高阻抗,冲击到来时急剧转变为低
题
电阻。 押
准
3.引下线 精
4.防雷接地装置
除独立接闪针外,在接 地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。
(1)独立接闪针的冲击接 地电阻不应大于10Ω。
(2)阀型避雷器的接地电阻一般不应大于5Ω。
【2024年】直击雷防护旨在保护 建筑物本身不受雷电损伤,以及减弱雷击时巨大的雷电流沿着建
筑物滑入大地时对建筑物内部空间产生 的各种影响,下列避雷设施中,能起到直击雷防护作用的有
( )。
A.避雷针
8
B.避雷带 1 7
9
C.避雷器
信
3 8
4
D.避雷网 微
系
E.避雷线 联
一
【参考答案】ABDE 唯
【2019年】防雷装置包括外部防雷装置和内部防雷装置,外 部防雷装置由接闪器和接地装置组成,
内部防雷装置由避雷器、引下线和接地装置组成,下列安全技术要求中,正确的是( )。
A.金属屋面不能作为外部防雷装置的接闪器
B.独立避雷针的冲击接地电阻应小于100Ω
C.独立避雷针可与其他接地装置共用
D.避雷器应装设在被保护设施的引入端
【参考答案】D
【参考解析】A选项中,金属屋面可作为一个巨大的防护屏障,金属防护罩起到表面防护将电流
导走;B选项中,独立避雷针的冲击接地电阻应小于10Ω;C选项中,独立避雷针应保持独立性,不
可与其他接地装置共用。
【2023年】防雷装置包括外部防雷装置和内部防雷装置,外部防雷装置由接闪器、引下线和接地
装置组成。内部防雷装置主要指防雷等电位联结及防雷间距,关于防雷装置安全技术的说法,正确的
有( )。
A.金属屋面可作为第二类防雷建筑物接闪器
B.独立避雷针冲击接地电阻不应小于10Ω
扫码关注更多
第 5 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
C.接闪器截面锈蚀30%以上时应进行更换
D.引下线截面锈蚀30%以上时应进行更换
E.阀型避雷器的接地电阻一般不应大于5Ω
【参考答案】ACDE
【参考解析】建筑物的金属屋面可作为第一类防雷建筑物以外其他各类建筑的接闪器,故 A 选
项正确。独立避雷针的冲击接地电阻一般不应大于10Ω,故 B 选项错误。接闪器截面锈蚀30%以上
时应予更换,故 C 选项正确。引下线截面锈蚀30%以上者也应予以更换,故 D 选项正确。阀型避雷
器的接地电阻一般不应大于5Ω,故 E 选项正确。
【2025年】防雷装置用于防止雷电流侵入室内或电气设备的保护装置,包括外部防雷装置和内部
防雷装置。关于防雷装置的安全技术要求,说法正确的有( )。
A.外部防雷装置应包括接闪器、引下线和接地装置
B.防雷用接闪器的截面锈蚀超过30%时,应予更换
C.用作接闪器的金属屋面板之间搭接应不小于10cm
D.不得选用避雷带、避雷网、避雷线作为接闪器
E.电涌保护器宜用于配电系统高压侧雷电过电压保护
【参考答案】ABC
【参考解析】D选项错误:避雷针8、 避雷线、避雷网、避雷带都是经常采用的防雷装置。严格地
7
1
说,针、线、网、带都只是直击雷防4 9护装置的接闪器。E选项错误:电涌保护器设计的主要目的是为
8
3
了保护低压电气和电子系统(通信常是1000V及以下的交流系统)免受雷电电磁脉冲、操作过电压等瞬
微
态过电压的损害。 系
联
知识点3 防雷技术 题
押
1.直击雷防护 准
精
(1)第一类防雷建筑物,第二类防雷建筑物以及第三类防雷建筑物的易受雷击部位应采取防直
击雷防护措施。
(2)严禁在装有接闪针 的构筑物上架设通讯线、广播线或低压线。
(3)独立接闪针不应设在人 经常通行的地方。
(4)附设接闪针其接地装置可与其他接地装置共用,宜沿建筑物或构筑物四周敷设。
2.二次放电防护
(1)第一类防雷建筑物防止二次放电 的最小距离不得小于3m。
(2)第二类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于2m。
(3)当不能满足间距要求时应予跨接,即 进行等电位联结。 8
1
7
3.感应雷防护
8
4 9
(1)为了防止静电感应产生的高电压,应将建筑 物内的金属结构与防信
3
雷电感应的接地装置相连。
微
(2)屋面结构钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路。 系
联
(3)平行敷设的管道、电缆相距不到100mm时,须用金 属线
唯
跨一接,跨接点之间的间距不应超过
30m。
4.雷电冲击波防护
对于建筑物,为防止雷电冲击波沿低压线进入室内,可采取:
(1)全长直埋电缆供电者,入户处电缆金属外皮接地。
(2)架空线转电缆供电者,架空线与电缆连接处装设阀型避雷器。
(3)架空线供电者,入户处装设阀型避雷器或保护间隙。
5.电涌防护
电涌防护指对室内浪涌电压的防护,方法是应在配电箱或开关箱内安装电涌保护器。
6.电磁脉冲防护
将建筑物中正常运行时所有不带电的导体进行充分的等电位联结,并予以接地,同时,在配电箱
或开关箱内安装电涌保护器。
7.人身防雷
(1)在户外避雨时,要注意离开墙壁或树干8m以外。
(2)雷暴时,应停止高空作业,不应持有高出人体的金属器具。
(3)人体最好离开可能传来雷电冲击波的线路和设备1.5m以上。
扫码关注更多
第 6 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)雷雨天气,应防止球雷进入室内造成伤害。
【2022年】避雷设施主要用来保护电力设备、电力线路和建(构)筑物等,也用作防止高电压侵
入室内的安全措施。下列避雷设施中,适用于保护室内低压设备的是( )。
A.电涌保护器
B.避雷线
C.管型避雷器
D.避雷针
【参考答案】A
【参考解析】
【2025年】雷电具有多方面的破坏作用,能导致火灾爆炸、电击、设备和设施毁坏,甚至引发大
规模停电。下列有关直击雷的安全防护技术,说法正确的是( )。
A.严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线
B.独立避雷针与建筑物可共用接地装置
C.严禁利用照明灯塔作独立避雷针的支柱
D.壁厚大于4mm的露天接地金属罐需装接闪器
【参考答案】A
【参考解析】 A选项正确:严禁在8 装有避雷针的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。
7
1
B选项错误:独立避雷针是离开4 9建筑物单独装设的。 一般情况下,其接地装置应当单设。
8
3
C选项错误:利用照明灯塔作信独立避雷针支柱时,为了防止将雷电冲击电压引进室内,照明电源
微
线必须 采用铅皮电缆或穿入铁系管,并将铅皮电缆或铁管埋入地下经10m 以上(水平距离,埋深 0.5~
联
0.8m)才能引进室内。 题
押
D选项错误:露天装准设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置,当其壁厚不小于4mm时,允许不再
精
装设接闪器,但必须接地。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 7 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178