文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
考点3 压力管道安全附件★★
(一)安全泄压装置
1.长输输气管道一般应设置安全泄放装置
(1)输气站应在进站截断阀上游和出站截断阀下游设置泄压放空装置(简记:上游的上游)
(2)输气干线截断阀上下游均应设置放空管,应能迅速放空两截断阀之间管段内的气体。
(3)输气站存在超压可能的设备和容器,应设置安全阀。
2.热力管道的超压保护装置
泄压装置多采用安全阀,安全阀开启压力为正常最高工作压力的1.1倍,最低为1.05倍。
3.工业管道安全泄压装置的通用要求
(1)除特殊情况外,处于运行中可能超压的管道系统均应设置泄压装置。泄压装置可采用安全
阀、爆破片装置或者两者组合使用。
(2)不宜使用安全阀的场合可以使用爆破片。
(3)安全阀或爆破片的入口管道和出口管道上不宜设置切断阀。但工艺有特殊要求必须设置切
断阀时,应设置旁通阀及就地压力表,而且正常工作时安全阀或爆破片入口或出口的切断阀应在开启
状态下锁住,旁通阀应在关闭状态下锁住。
【补充】承压类特种设备安全泄压装置总结
锅炉:安全阀,防爆门; 88
77
11
气瓶:易熔塞,爆破片,安全阀44 99(一般气瓶没有),爆破片和易熔塞复合
88
33
压力容器:安全阀,爆破片信信,爆破帽,易熔塞,安全阀爆破片组合(并联+串联)
微微
压力管道:放空管,安全系系阀,爆破片
联联
(二)用于控制介质压题题力和流动状态的装置
押押
1.调压装置:整体的准准压力调节与控制。
精精
2.止回阀:在燃气管道的高压储存门站、储配站调压工艺系统的燃气入口处,应当装设止回阀。
3.切断装置
11
77 88
99
(1)紧急切断装置。 88
44
信信
33
(2)线路截断阀。长输管道均需设置线路截断阀 。 微微
系系
(3)切断阀。可燃、易爆、有毒介质管道应在边界处 设置切断联联阀,并在装置侧设“8”字盲板。
一一
(相当于开关) 唯唯
紧急切断装置 切断阀 “8”字盲板
(三)阻火器(重点)
1.阻火器的型式
扫码关注更多
第 1 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
阻火器
分类标准 具体内容
按其结构型式 金属网型、波纹型、泡沫金属型、平行板型、多孔板型、水封型、充填型
按功能 爆燃型(亚音速)和轰爆型(音速或超音速)
2.阻火器的选用要求
(1)主要是根据介质的化学性质、温度、压力进行选用;
(2)最大间隙应不大于介质的最大试验安全间隙;
(3)安全阻火速度大于安装位置可能达到的火焰传播速度;
(4)壳体能承受介质的压力和允许的温度,能耐介质的腐蚀;
(5)阻火器的填料要有一定强度,88且不能与介质起化学反应。
77
11
99
【单选】阻火器是用来阻止可燃44易爆气体、液体的火焰蔓延和防止回火而引起爆炸的安全装置,
88
33
信信
通常安装在可燃易爆气体、液体的管路上,关于阻火器选用和安装的说法,正确的是( )。【2018
微微
系系
年】
联联
题题
A.阻火器的安全阻火速度应不大于安装位置可能达到的火焰传播速度
押押
准准
B.爆燃型阻火器是精精用于阻止火焰以亚音速通过的阻火器
C.阻火器最大间隙应 不小于介质在操作工况下的最大试验安全间隙
D.单向阻火器安装时,应当将阻火侧背向潜在点火源
【答案】B
【解析】A选项错误,阻火器 的安全阻火速度应大于安装位置可能达到的火焰传播速度;
C选项错误,阻火器最大间隙应不大于介质在操作工况下的最大试验安全间隙;
D选项错误,单向阻火器安装时, 应当将阻火侧朝向潜在点火源。
3.阻火器的设置要求
(1)管端型放空阻火器的放空端应当安 装防雨帽。
(2)工艺物料含有颗粒等可能堵塞阻火元 件 的物质,应当在阻火器进、
11
出77 88口安装压力表。
99
88
44
信信
33
微微
系系
联联
一一
唯唯
(3)工艺物料含有水汽或者其他凝固点高于0℃的蒸汽(如醋酸蒸汽等),阻火器应当设置防冻
或者解冻措施,如电伴热、蒸汽盘管或者夹套和定期蒸汽吹扫等。对于水封型阻火器,可采用连续流
动水或者加防冻剂的方法防冻。
(4)阻火器不得靠近炉子和加热设备,除非不会阻碍其性能。
(5)单向阻火器安装时,应当将阻火侧朝向潜在点火源。
(四)防静电设施
(1)可燃介质管道应有静电接地设施
(2)强氧化性流体(氧或氟)管道,应当在管道预制后、安装前分段或单件进行脱脂。
(五)凝水缸
为排除燃气管道中的冷凝水和天然气管道中的轻质油,在低处设凝水缸。凝水缸的间距,视水量
和油量多少而定,通常为500m左右。凝水缸有不能自喷和能自喷两种。若管道内压力较低,水或油
扫码关注更多
第 2 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
就要依靠抽水设备排出。安装在高、中压管道上的凝水缸,由于管道内压力较高,积水(油)在排水
管旋塞打开后就能自行喷出。
(六)放散管
专门用来排放管道中的空气或燃气的装置。放散管一般设在闸井中,在管网中安装在阀门前后,
在单向供气的管道上则安装在阀门之前。(防回流+保护阀门)
88
77
11
99
44
88
33
信信
微微
系系
联联
题题
押押
准准
(七)泄漏气体安精精全报警装置(在管道上安装传感器)。
(八)阴极保护装置
有牺牲阳极法和强制电 流法(可靠性更高)两种保护形式。
88
(九)压力表、温度计 99 11
77
88
44
低压管道使用的压力表精度应当不低于2.5级, 中压、高压管道使信信用33的压力表精度应当不低于
微微
1.5级。 系系
【补充】压力表精度 一一
联联
唯唯
高精度(0.1~0.4级):仅用于实验室校准或标准表,工 业现 场基本不用。
中精度(1.0~1.6级,含1.5级):中压、高压管道的标配,能满足精准监测需求。
普通精度(2.5级):低压管道的标配,日常监测够用。
低精度(4.0级):只能粗略看压力,严禁用于压力管道安全监测。
【单选】关于放散管安装要求的说法,正确的是( )。【2025年】
A.在城镇燃气管网中,放散管不得设在闸井中
B.在城镇燃气管网中,放散管不应安装在阀门之后
C.在有分段阀门的中压燃气干管上,应设在阀门两侧
D.在单向供气的城镇燃气管道上,应安装在阀门之后
【答案】C
【解析】根据《城镇燃气设计规范》GB50028,6.3.13在次高压、中压燃气干管上,应设置分段
阀门,并应在阀门两侧设置放散管。在燃气支管的起点处,应设置阀门。
A选项错误,放散管可以设在闸井中,但应高出井盖,且安装要符合安全间距要求。
B选项错误,放散管一般安装在阀门之后(相对于气源方向),用于放空阀门后管段的气体。
D选项错误,单向供气的管道上,放散管一般装在阀门之前(来气方向)和阀门之后都设置。
考点4 压力管道使用安全技术★★
扫码关注更多
第 3 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(一)压力管道的安全操作
1.基本要求(重点内容)
(1)加载和卸载速度不能太快;高温或低温(-20℃以下)条件下工作的管道,加热或冷却应缓
慢进行;
(2)开工升温过程中,高温管道需对管道法兰连接螺栓进行热紧,低温管道需进行冷紧;
(3)管道运行时应尽量避免压力和温度的大幅波动;
(4)尽量减少管道开停次数。
2.管线巡查
巡回检查项目 核心内容
工艺与系统运行 检查工艺指标参数、系统运行平稳性
密封情况 管道接头、阀门及管件的密封状态
防护层状态 防腐层、保温层的完好性
管道状态 管道振动情况
支吊架与基础 支吊架的紧固、腐蚀、支承情况;管架及基础完好性
操作机构 阀门等操作机构的润滑状况
安全装置 安全阀、压力表等安全保护装置的运行状态
防护装置 静电跨接、77接88地及阴极保护装置的运行与完好情况
11
99
环境情况 地表环境88状44态
33
信信
其他缺陷 排查其微微他异常缺陷
系系
(二)压力管道维护保联联养(了解)
题题
管道的底部和弯曲处押押是薄弱环节。
准准
维护项目 精精 核心内容
腐蚀防护 检查腐蚀防护系统有效性
阀门维护 操 作机构除锈上油、定期活动,保证开关灵活
安全附件 擦拭安 全阀、压力表,按时检查校验
螺栓检查 定期查螺 栓,确保齐全、不锈蚀、连接可靠
异常处理 消除管道振动、摩擦等异常
防静电接地 保持跨接/接地 装置完好,及时消缺
泄漏处理 及时消除跑冒滴漏
薄弱部位 重点检查管道底部、弯 曲处,及时修损
88
禁止行为 勿将管道/支架作电焊零 线、起重锚点等 99 11
77
88
44
置换管内有毒/可燃介质, 必要时惰性保护; 信信
33
停用管理 微微
外表面刷漆防腐蚀 系系
联联
(三)压力管道故障处理 一一
唯唯
(1)泄漏:一般可采取紧固措施消除泄漏,但不得带压 紧 固 连接件。
(2)异常振动和摩擦:应采取隔断振源、调整支承、使相互摩擦的部位隔离等措施。
(3)安全阀动作失灵:应停车或泄压后检查和调试
(4)堵塞:操作条件控制不当造成介质粘度过大,应停车清理。为防止积水堵塞,必须定期排
除凝水缸中的冷凝水。
(5)仪表失灵:应由专人进行检查和更换。
【单选】下列压力管道检查项目中,不属于巡检项目的是( )。【2025年】
A.阀门等操作机构润滑状况
B.管道和管件等的腐蚀减薄状况
C.安全阀、压力表等运行状况
D.管线阴极保护装置的运行状况
【答案】B
【解析】巡回检查的项目主要有:(1)各项工艺操作指标参数、系统平稳运行情况。(2)管道
接头、阀门及各管件密封情况。(3)防腐层、保温层完好情况。(4)管道振动情况。(5)管道支
吊架的紧固、腐蚀和支承情况,管架、基础完好情况。(6)阀门等操作机构润滑状况。(7)安全阀、
扫码关注更多
第 4 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
压力表等安全保护装置运行状况。(8)静电跨接、静电接地、抗腐蚀阴极保护装置的运行和完好状
况。(9)地表环境情况。(10)其他缺陷。
考点5 安全检测检验要求★★
【补充内容】
《压力管道定期检验规则—工业管道》TSGD7005-2018
定期检验的方法和要求
检验项目 方法和要求
超声测厚法。重点管道或有明显腐蚀的弯头、三通、异径管为重点,定点或抽查,
壁厚测定
每个组件测量不少于3处。GC1、GC2、GC3抽查比例分别不小于30%、20%、10%
表面缺陷检测 铁磁性材料管道的表而缺陷检测应当优先采用磁粉检测
一般采用射线检测或者超声检测等方法。焊接接头抽查比例:
埋藏缺陷检测
GC1级不少于15%且不少于2个;GC2级不少于10%且不少于2个
输送易燃易爆介质的管道,抽查检测,防静电接地电阻值应当不大于100Ω,法兰
电阻值测量
间接触电阻值应当小于0.03Ω
【例题】下列关于压力管道检测的说法中,正确的是( )。
A.对于壁厚测定,重点管道或有明显腐蚀的弯头、三通、异径管为重点,每个组件测量1处即可
B.铁磁性材料管道的表面缺陷检测77 88应优先采用射线检测
11
99
C.埋藏缺陷检测一般采用射线88检44测或者超声检测等方法,GC1级焊接接头抽查比例不少于15%且
33
信信
不少于2个 微微
系系
D.输送易燃易爆介质的联联管道,防静电接地电阻值应当小于0.03Ω
题题
【答案】C 押押
准准
【解析】A选项,精精每个组件测量不少于3处,A错误;B选项,铁磁性材料管道的表面缺陷检测应
当优先采用磁粉检测,B 错误;C选项符合原文描述,C正确;D选项,防静电接地电阻值应当不大于
100Ω,法兰间接触电阻值应 当小于0.03Ω,D错误。
【思维导图】
88
11
77
99
88
44
信信
33
微微
系系
联联
一一
唯唯
扫码关注更多
第 5 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178