文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
19.2.4 临时用电安全管理要点
1.一般要求
(1)施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上,应编制用电组织设计,并履行审核、
审批程序。如果有变更,应及时补充有关的图纸资料。临时用电工程组织设计应在现场勘测和确定电源进线、
变电所或配电室位置及线路走向后进行。(改)
2.安全管理要点
(1)施工现场应采用三级配电系统,应遵循“分级分路、动照分设、压缩配电间距”的原则;从三级开关箱
向用电设备配电不得分路,实行“一机一闸”制,每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱,每一开关箱
8
7
1
只能连接控制一台与其相关的用电设备。4 9
8
3
信
(2)当施工现场与外电线路共用同微一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。
系
联
题
押
准
(3)剩余电流动作保护器精应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。总
配电箱和开关箱中剩余电流动作保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数相一致。
(4)在施工程外电架空线路正下方不得有人作业、建造生活设施,或堆放建筑材料、周转材料及其他杂物等。
在施工程(含脚手架)周边、机动车道与架空线路交叉、架空线路附近吊装时,最小安全距离符合要求,若不
能满足规定要求时,应采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标识。架设防护设施时,应经有关部门
批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专8职安全人员监护。(增)
7
1
9
4
8
3
信
微
(5)施工现场内的塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械以及钢系管脚手架和正在施工的在建工程
联
一
等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保唯护范围以外时,应按地区年平均雷暴
日安装避雷装置。
(6)电缆线路应采用埋地或架空敷设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设置标识桩。电缆类
型应根据敷设方式、环境条件等因素选择。埋地敷设宜选用铠装电缆,架空敷设宜选用无铠装电缆。当选用
无铠装电缆时,应采取防水、防腐措施。(增)
(7)特殊场所如隧道、人防工程、高温、有导电灰尘或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不
应大于AC36V(改)。
3.应急措施(略)
潘老师总结:三相四线,三级配电,两级漏电保护,一机一闸,专业电工持证上岗。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
19.2.5 起重吊装安全管理要点
1.一般要求
(2)作业前应进行安全技术交底,起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种作业人员必须持特种作业资
格证书上岗。严禁非起重机驾驶人员驾驶、操作起重机。
2.安全管理要点
(2)两台起重机共同起吊一货物时,必须有专人统一指挥,两台起重机性能、速度应相同,各自分担的载荷
值,应小于一台起重机的额定总起重量的80%;其重物的重量不得超过两机起重量总和的75%。
潘老师总结:
专业人员持证上岗,机械设备验收合格,编制方案且交底,起吊前试吊,吊车站位地基承载力足够,路基基
坑边,软土,高压线安全距离。四周警示标志。
8
7
1
9
4
8
3
信
微 19.2.7 消防安全管理要点
系
联
19.2.6 机械施工安全管理要点题(略)
押
准
1.一般要求(略) 精
2.安全管理要点
(1)易燃易爆危险品库房与在建 工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场
与在建工程的防火间距不应小于10m,其 他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。
(2)宿舍、生活区建筑构件的燃烧性能等 级应为A级。建筑物层数为3层或每层建筑面积大于200㎡时,应设
置至少两部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。宿舍、办公用房不应与厨房操作间、
锅炉房、变配电间等组合建造。 8
1
7
9
(8)动火动焊作业前应对可燃物进行清理,作业现场及 其附近无法移走的可燃物8应
4
采用不燃材料对其进行覆
信
3
微
盖或隔离,并配备消防器材,设专人看护。作业后应确认无遗 留火种后方可系离去。(2025案例四)
联
一
(9)动火作业地点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不得小于 10m,唯与易燃易爆物品的距离不得少于30m。
乙炔瓶和氧气瓶使用时两者的距离不得小于5m。
3.应急措施(略)
19.2.8 安全防护管理要点
1.一般要求(略)
2.安全管理要点
(1)在坠落高度距离基准面2m及以上的基坑周边、支架平台边、桥梁结构旁边等作业面进行临边作业时,应
在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2025案例五)
(2)临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及高度不低于180mm的挡脚板组成。防护栏杆应为两道横杆,上杆
距地面高度应为1200mm,下杆应在上杆和挡脚板中间设置。当防护栏杆高度大于1200mm时,应增设横杆,横
杆间距不应大于600mm,防护栏杆立柱间距不应大于2000mm。防护栏杆的整体构造,应使栏杆上杆能承受来自
任何方向的1000N的外力。
8
7
1
9
4
8
3
信
(3)在桩孔、井口、结构施工洞口微旁边等有可能使人和物料坠落处作业,当坠落高度大于或等于2m时,应采
系
联
取防坠落措施: 题
押
准
①当非竖向洞口短边边长为精25~500mm时,应采用承载力满足使用要求的盖板覆盖,盖板四周搁置应均衡,且
应防止盖板移位。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
②当非竖向洞口短边边长为500~1500mm时,应采用盖板覆盖或防护栏 杆等措施并应固定牢固。
③当非竖向洞口短边边长大于或等于1500mm时,应在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆,洞口应采
用安全平网封闭。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(8)有限空间作业应明确作业负责人、作业人员、监护人员职责,提供符合要求的通风、检测、防护、照明
等安全防护设施和个人防护用品,落实有限空间作业的各项 安全要求。
(9)有限空间作业前应充分识别有限空间存在位置和主要危险因素:
① 市政工程施工现场常见的有限空间有:地下管廊、隧道、施工竖井、人工挖孔桩、桥梁箱室、污水池、沼
气池、化粪池、雨污水井和电力井等各类井室。
② 引发有限空间作业中毒风险的典型物质有:硫化氢、 一氧化碳、苯和苯系物、氰化氢、磷化氢等。
③ 有限空间内缺氧主要有两种情形: 一是由于生物的呼吸作用或物质的氧化作用, 有限空间内的氧气被消
耗导致缺氧;二是有限空间内存在二氧化碳、甲烷、氮气、氩 气、水蒸气和六氟化硫等单纯性窒息气体,排
挤氧空间,使空气中氧含量降低,氧含量低于19.5%时就是缺氧。
氧气含量过高将增大爆炸可能性,适宜进行有限空间作业的氧气含量(体积分数) 应在19.5%~23.5%。
8
7
1
④ 有限空间作业中常见的易燃易爆物质4有9甲烷、氢气等可燃性气体。
8
3
信
⑤ 对于中毒、缺氧窒息和气体燃爆微风险,使用气体检测报警仪进行针对性检测是最直接有效的办法。
系
联
(10)凡进入有限空间进行施工题、检修、清理作业的,施工单位应实施作业审批。未经作业负责人审批,任
押
准
何人不得进入有限空间作业精,不得在没有监护人的情况下作业。有限空间作业必须“先通风,再检测,后作
业”:
①在作业人员进入有限空间前,应 对作业场所内的气体进行检测。
②在作业过程中,还应通过实时检测, 及时了解气体浓度变化,为作业中危险有害因素评估提供数据支持。
③不论气体检测合格与否,对有限空间作业 都必须进行通风换气,严禁使用纯氧通风。
3.应急措施(略)
潘老师总结:有限空间作业安全措施: 8
1
7
9
有限空间作业实行作业审批,未经审批不得进行有限空间 作业; 8
4
信
3
微
进入有限空间作业前,先对有限空间进行通风换气,检测有毒 有害气体含量系及含氧量,符合作业条件方可进
联
一
行作业; 唯
进入有限空间作业前应佩戴防毒面具、呼吸器、防护服,等安全防护用品;
有限空间入口处应设置警示标志,派专人值守。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178