3.3 明挖法施工
3.3.1 基坑支护施工
1.边坡支护
1)基坑放坡
(1)地质条件、现场条件允许时,通常采用放坡开挖基坑形式修建地下工程或构筑物的地下部分。此时保
持基坑边坡的稳定非常重要,当基坑边坡土体中的剪应力大于土体的抗剪强度时,边坡就会失稳坍塌。
(2)基坑放坡基本要求:(2018.9)
放坡应以控制分级坡高和坡度为主,必要时辅以局部支护和防护措施,放坡设计与施工时应考虑雨水的不利
影响。
按是否设置分级过渡平台,边坡可分为一级放坡和分级放坡两种形式。而在分级放坡时,宜设置分级过渡平
台。分级过渡平台的宽度应根据土(岩)质条件、放坡高度及施工场地条件确定,对于岩石边坡不宜小于
0.5m,对于土质边坡不宜小于1.0m。下级放坡坡度宜缓于上级放坡坡度。
(3)基坑边坡稳定控制措施:
根据土层的物理力学性质及边坡高度确定基坑边坡坡度,并于不同土层处做成折线形边坡或留置台阶。
施工时应严格按照设计坡度进行边坡开挖,不得挖反坡。
在基坑周围影响边坡稳定的范围内,应对地面采取防水、排水、截水等防护措施,防止雨水等地面水浸入
8
土体,保持基底和边坡的干燥。 1 7
9
4
8
严格禁止在基坑边坡坡顶较近范围堆3放材料、土方和其他重物以及停放或行驶较大的施工机械。
信
微
对于土质边坡或易于软化的岩质系边坡,在开挖时应及时采取相应的排水和坡脚、坡面防护措施。
联
在整个基坑开挖和地下工程施题工期间,应严密监测坡顶位移,随时分析监测数据。当边坡有失稳迹象时,应
押
及时采取削坡、坡顶卸荷、准坡脚压载或其他有效措施。(2025案例三)
精
(4)护坡措施:(2016.23/2018.7)
放坡开挖时应及时作好坡脚、坡面的防护措施。常用的防护措施有:(潘老师口诀:叠抹喷盖)
叠放砂包或土袋。
水泥砂浆或细石混凝土抹面:抹面应预留泄水孔,泄水孔间距不宜大于3~4m。
挂网喷浆或混凝土。
其他措施:包括锚杆喷射混凝土护面、塑料膜或土工织物覆盖坡面等。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
2)土钉墙支护(2020案例)
土钉墙是一种经济、简便、施工快速、不需大型施工设备的基坑支护形式,适应于地下水位以上或降水的非
软土基坑。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(1)一般要求:
①土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比不宜大于1:0.2;当基坑较深、土的抗剪强度较低时,宜取较小坡
比。
② 土钉水平间距和竖向间距宜为1~2m;土钉倾角宜为5-20°。
(2)成孔注浆型钢筋土钉的构造符合下列要求:
① 成孔直径宜取70~120mm。
② 土钉钢筋直径宜取16~32mm。
③ 应沿土钉全长设置对中定位支架,其间距宜取1.5~2.5m,土钉钢筋保护层厚度不宜小于20mm。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
④ 土钉孔注浆材料可采用水泥浆或水泥砂浆,其强度不宜低于20MPa。
(3)采用预应力锚杆复合土钉墙
(3)采用预应力锚杆复合土钉墙时,预应力锚杆符合下列要求:① 宜采用钢绞线锚杆。
8
② 预应力锚杆应设置自由段,自由段长1 7度应超过土钉墙坡体的潜在滑动面。