2)限制使用的施工工艺
(1)限制使用钢筋闪光对焊工艺。在非固定的专业预制厂(场)或钢筋加工厂(场)内,对直径大于或等于
22mm的钢筋进行连接作业时,不得使用钢筋闪光对焊工艺。可使用套筒冷挤压连接、滚压直螺纹套筒连接等
机械连接工艺替代。
(2)限制使用基桩人工挖孔工艺,存在下列条件之一的区域不得使用。可使用冲击钻、回转钻、旋挖钻等
机械成孔工艺替代。
①地下水丰富、软弱土层、流沙等不良地质条件的区域。
②孔内空气污染物超标准。
③机械成孔设备可以到达的区域。
(3)限制使用钢筋电渣压力焊连接工艺,不得用于焊接直径20mm及以上的钢筋,不得用于焊接直径12mm以
下的钢筋。可使用钢筋机械连接等工艺替代。
(4)限制使用灌注桩桩头“直接凿除法”工艺,不得用于地基基础设计等级乙级及以上房屋建筑工程。可
使用“预先切割法+机械凿除”桩头处理、8“环切法”整体桩头处理等工艺替代。
7
1
9
4
3)禁止使用的施工设备 3 8
信
微
(1)禁止使用竹(木)脚手架。系可使用承插型盘扣式钢管脚手架、扣件式非悬挑钢管脚手架等替代。
联
题
(2)禁止使用手动吊篮(现押场组装),可使用电动作业吊篮等替代。
准
精
(3)禁止使用三点式安全带,可使用五点式安全带替代。
4)限制使用的施工设备
(1)限制使用门式钢管支撑架,其不得用于搭设满堂承重支撑架体系。可使用承插型盘扣式钢管支撑架、
钢管柱梁式支架、移动模架等替代。
(2)限制使用白炽灯、碘钨灯、卤素灯,其不得用于建设工地的生产、办公、生活等区域的照明。可使用
LED灯、节能灯等替代。
8
(3)限制使用龙门架、井架物料提升机,其不得用于25m及以上的建设工程。可使1 7用人货两用施工升降机等
9
4
8
3
替代。 信
微
系
(4)限制使用轮扣式脚手架,不得用于危险性较大的分部分项工程的支联撑脚手架,不得用于单排作业脚手
一
唯
架和搭设高度大于15m双排作业脚手架,不得用于搭设高度大于8m的满堂作业脚手架。可使用承插型盘扣式
脚手架等替代。
(5)限制使用扣件式钢管卸料平台,不得用于三层(或10m)及以上建筑工程施工,不得用作悬挑卸料平台
。可使用型钢卸料平台等替代。
5)禁止使用的工程材料
(1)禁止使用废机油脱模剂。可使用模板相适宜的混凝土专用脱模剂替代。
(2)禁止使用非阻燃型密目式安全网。可使用不燃或难燃材料制作的阻燃型密目式安全网、镀锌钢板网、
冲孔钢板网等替代。
【例题】(2023①二建真题)某群体工程,政府主管部门检查《建设工程质量检测管理办法》(住房和城乡
建设部第7号令)执行情况:施工单位委托了监理单位控股的具有检测资质的检测机构负责工程的质量检测
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
工作;建设单位按照合同采用一批钢材时,要求钢材供应商在总承包单位材料人员见证下,从其货场对该批
钢材取样送检,检测合格后送到施工现场使用。要求相关单位对存在的问题进行整改。
【问题】指出《建设工程质量检测管理办法》执行中的不妥之处并写出正确做法。
答案:
不妥之处1:施工单位委托检测机构。
正确做法:应由建设单位委托检测机构。
不妥之处2:监理单位控股的检测机构。
正确做法:检测机构与工程相关单位不得有隶属(利益)关系(或应委托独立第三方检测机构)。
不妥之处3:总包单位材料人员见证下。
正确做法:应由(建设)监理单位人员见证。
不妥之处4:在货场对该批钢材取样送检。
正确做法:应在施工(进)现场取样。
8
7
1
9
4
【例题】(22一建真题)新建住宅小3区8,施工总承包单位项目部为落实住房和城乡建设部《房屋建筑和市政
信
微
基础设施工程危及生产安全施工系工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》要求,在施工组织设计中明确了建
联
题
筑工程禁止和限制使用的施押工工艺、设备和材料清单,相关信息见表。
准
精
表:房屋建筑工程的淘汰施工工艺、设备和材料(部分)
名称 淘汰类型 限值条件和范围 可替代的施工工艺、设备、材料
专业化压制设备和标准模具
现场简易制作钢筋保护层垫块工艺 禁止 /
生产垫块工艺等
卷扬机钢筋调直工艺 禁 止 / E
8
【问题】补充表中A~G处的信息内容。 1
7
9
8
4
信
3
名称 淘汰类型 限值条件和范围 可替代的施工工艺、设备、材料
微
系
饰面砖水泥砂浆粘贴工艺 A C
联
水泥基粘接材料粘贴工艺等
一
唯
龙门架、井架物料提升机 B D F
不得用于建设工地的生产、
白炽灯、碘钨灯、卤素灯 限制 G
办公、生活等区域的照明
答案:
表中A~G处的信息内容分别为:
A:禁止。
B:限制。
C:/。
D:不得用于25米及以上的建设工程。
E:普通钢筋调直机、数控钢筋调直切断机的钢筋调直工艺等。
F:人货两用施工升降机等。
G:LED灯、节能灯等。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【解析】《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》
淘汰类型 限值条件和范围 可替代的施工工艺、设备、材料
名称
现场简易制作钢筋 专业化压制设备和标准模具
禁止 /
保护层垫块工艺 生产垫块工艺等
普通钢筋调直机、数控钢筋调直
卷扬机钢筋调直工艺 禁止 /
切断机的钢筋调直工艺等
名称 淘汰类型 限值条件和范围 可替代的施工工艺、设备、材料
饰面砖水泥砂浆粘贴工艺 禁止 / 水泥基粘接材料粘贴工艺等
龙门架、井架物料提升机 限制 不得用于25米及以上的建设工程 人货两用施工升降机等
不得用于建设工地的生产、
白炽灯、碘钨灯、卤素灯 限制 LED灯、节能灯等