文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)设备安装偏差方向的控制
调整两轴心径向位移,温度高(汽轮机、干燥机)低于温度低(发电机、鼓风机、电动
补偿温度变化所
机),调整两轴线倾斜时,上部间隙小于下部间隙,调整两端面间隙时选择较大值,使
引起的偏差
运行中温度变化引起的偏差得到补偿。
补偿受力所引起 带悬臂转动机构的设备,受力后向下和向前倾斜,安装时就应控制悬臂轴水平度的偏差
的偏差 方向和轴线与机组中心线垂直度的方向,使其能补偿受力引起的偏差变化。
补偿使用过程中 ⻮轮的啮合间隙、可调轴承的间隙、轴封等密封装置的间隙、滑 道与导轮的间隙等。
磨损所引起的偏 设备运行时,这些间隙都会因磨损而增大,引起设备在运行中振动或冲击,安装时间隙
差 选择调整适当,能补偿磨损带来的不良后果。
连续生产机组是由许多单体设备组成的,在安装中将各个单体设备安装的允许偏差从整
设备安装精度偏 个机组考虑,控制其偏差方向,合理排列和分布,不产生偏差积累,而是相互补偿的效
差的相互补偿 果,对机组的运行是很有益的。
例如:控制相邻辊道轴线与机组中心线垂直度偏差(方向相反)。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
4.1.4 机械设备试运行
1.设备试运行步骤
1)设备调试。
2)单机试运行。按规定时间对单台设备进行全面考核,包括单体空载试运行和负荷试运行。顺序:先手动,后
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
电动;先点动,后连续;先低速,后中、高速。
3)联动试运行。①整条生产线或联动机组中各设备相互配合及按工艺流程的动作程序是否正确,同时也②检查
联锁装置是否灵敏可靠、③信号装置是否准确无误。联动试运行应按设计规定的联动程序进行或模拟进行。
4)负荷试运行。在投料的情况下,
全面考核①设备安装工程的质量,考核②设备的性能、③生产工艺和生产能力,④检验设计是否符合和满足正
常生产的要求。
负荷联动试运行应按生产工艺流程进行,需要进行热负荷试运行的设备(如工业炉设备),则往往伴随着试生
产进行。
【问】设备在投料的情况下,全面考核哪些内容?
5.典型设备单机试运行要求
8
1)离心通风机试运行要求 1 7
9
4
8
3
(1)启动前关闭进气调节门。 信
微
系
(4)具有滑动轴承的大型风机,联带负荷试运行2h后应停机检查轴承,
题
押
(5)高温离心通风机进行高准温试运行时,其升温速率应≤50℃/h;
精
(6)试运行中,在轴承表面 测得的温度不得高于环境温度40℃,轴承振动速度有效值不得超过6.3mm/s;
矿井用离心通风机振动速度有效值不得超过4.6mm/s。
2)离心鼓风机试运行要求
(1)离心鼓风机试运行时,应先试驱动机 、增速器,后试整机。
(4)在带负荷试运行,轴承润滑油温度和轴承振动稳定后,应连续运行2h。
(6)停机后20min或轴承回油温度降到低于40℃后 ,应停止油泵工作。
8
5)泵试运行要求 9 1
7
8
4
信
3
(1)泵试运行的基本要求 微
系
①试运行的介质宜采用清水 一
联
唯
②轴承、轴承箱和油池润滑油的温升不应超过环境温度40℃,滑动轴承 的温度不应大于70℃,滚动轴承的温度不
应大于80℃。
(4)离心泵启动要求
①离心泵应打开吸入管路阀门,并应关闭排出管路阀门;吸入管路应充满输送液体,并应排尽空气,不得在无
液体情况下启动。
③泵启动后应快速通过喘振区。
④转速正常后应打开出口管路的阀门,出口管路阀门的开启不宜超过3min。
(5)泵试运行中的要求
①机械密封的泄漏量应≤5mL/h;
高压锅炉给水泵机械密封的泄漏量应≤10mL/h。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)停泵后的要求
①离心泵应关闭泵的入口阀门,待泵冷却后应再依次关闭附属系统的阀门
②高温泵停机后应每隔20~30min盘车半圈,并应直到泵体温度降至50℃为止。
③低温泵停机,当无特殊要求时,泵内应经常充满液体;
吸入阀和排出阀应保持常开状态;采用双端面机械密封的低温泵,液位控制器和泵密封腔内的密封液应保持为
泵的灌泵压力。
④输送易结晶、凝固、沉淀等介质的泵,停泵后,应防止堵塞,并应及时用清水或其他介质冲洗泵和管道。
⑤应放净泵内积存的液体。
7)桥式起重机试运行要求
⑤起重机空载试运行应分别进行各挡位下的起升、小车运行、大车运行和取物装
(1)空载试验:
置的动作试验,次数不应少于3次。
①起重机应停7放8在厂房柱子处。
1
9
(2)静载试验: ②将小车停8 4在起重机的主梁跨中或有效悬臂处,无冲击地起升额定起重量1.25倍
3
信
的荷载微,距地面100~200mm处悬吊停留10min后,应无失稳现象。
系
联
试题验荷载应为额定起重量的1.1倍;
(3)动载试验 押
准累计起动及运行时间,电动的起重机不应少于1h,手动的起重机不应少于10min。