4.3.3 隧道开挖
1.一般规定
开挖后可能发生失稳、坍塌、涌水等地段,应预先采取针对性的预处理措施。开挖作业应符合下列规定:
(2)应根据开挖方法、断面大小、地质条件等因素确定合理的循环进尺。
(3)开挖作业不得危及人员、设备及支护结构的安全。
(4)开挖后应清除危石,并及时进行初期支护作业。
(5)危石清除工作应采用机械作业与人工作业相结合的方式。
隧道爆破应采用光面爆破。
隧道邻近有需要保护的重要建(构)筑物时,应严格控制爆破振动;亦可选择机械开挖。
隧道对向开挖的两工作面相距达到4倍隧道跨度时,两端施工应加强联系,统一指挥;两工作面不得同时起
爆。
土质和软弱破碎围岩,两开挖面间距达到3.5倍隧道跨度时,应改为单向开挖;
围岩条件较好地段,两开挖面间距达到2.5倍隧道跨度时,应改为单向开挖。
2.开挖方法
不同围岩条件和开挖断面适宜的开挖方法见下表。
【补充】长台阶的台阶长度50m以上;短台阶的台阶长度5~50m;超短台阶的台阶长度3~5m。超短台阶也称
8
微台阶。 1 7
9
4
8
序号 开挖方法 3 围岩级别
信
微
1 全断面法 系 Ⅰ~Ⅲ
联
2 台阶题法 长台阶法 Ⅲ~Ⅳ
押
准 短台阶法 Ⅳ~Ⅴ
精
超短台阶法 Ⅴ
3 分部开挖法 环形开挖留核心土法 Ⅴ~Ⅵ
中隔壁法(CD法) Ⅴ~Ⅵ
交叉中隔壁法(CRD法) Ⅴ~Ⅵ
双侧壁导坑法 —
【拓展】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
1)全断面法施工应符合下列规定:
(1)应控制一次同时起爆的单段最大爆破药量。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)应根据掌子面围岩稳定情况、爆破振动、钻孔和出渣效率、超挖控制等确定循环进尺;
Ⅲ级围岩宜控制在3m左右,I、Ⅱ级围岩,使用气腿式凿岩机时可控制在4m左右,使用凿岩台车时可根据
围岩稳定情况适当调整。采用特殊设计的其他情况每循环进尺应符合设计规定。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2)台阶法施工应符合下列规定:
(1)台阶开挖高度宜为2.5~3.5m。 台阶数量可采用二台阶或者三台阶,不宜大于三个台阶。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
唯
一
(2)上台阶开挖每循环进尺,Ⅲ级围岩宜不大于3m,IV级围岩宜不 大于2榀钢架间距;V级围岩宜不大于
1榀钢架间距。
IV、V级围岩下台阶每循环进尺宜不大于2榀钢架间距。下台阶单侧拉槽长度宜不超过15m。
(3)下台阶左、右侧开挖宜前后错开3~5m,同一榀钢架两侧不得同时悬空。
(4)下台阶应在上台阶喷射混凝土强度达到设计强度的70%以后开挖。
3)环形开挖留核心土法施工应符合下列规定:
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)台阶开挖高度宜为2.5~3.5m。
(2)环形开挖每循环进尺,V级围岩宜不大于1榀钢架间距,IV级围岩宜不大于2榀钢架间距。
中下台阶每循环进尺,不得大于2榀钢架间距。
8
核心土面积宜不小于断面面积的50%。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
(3)上台阶钢架施工时,应采取有效措施控制其下沉和变形。
唯
(4)拱部超前支护完成后,方可开挖上台阶环形导坑;留核心土长 度宜为3~5m,宽度宜为隧道开挖宽度
的1/3〜1/2。
(5)各台阶留核心土开挖每循环进尺宜与其他分部循环进尺相一致。
(6)核心土与下台阶开挖应在上台阶支护完成且喷射混凝土强度达到设计强度的70%后进行。下台阶左、
右侧开挖应错开3~5m,同一榀钢架两侧不得同时悬空。
4)中隔壁法施工应符合下列规定:
(1)各分部开挖时,周边轮廓应圆顺。开挖进尺不得大于1榀钢架间距。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)初期支护完成、强度达到设计规定后方可进行下一分部开挖。
(3)临时支护拆除宜在仰拱施工前进行,一次拆除长度应与仰拱浇筑长度相适用。临时支护拆除后,应及
时浇筑仰拱和仰拱填充、施作拱墙二次衬砌。
5)交叉中隔壁法施工应符合下列规定:
(1)各分部开挖时,周边轮廓应圆顺。开挖进尺不得大于1榀钢架间距。
8
(2)初期支护完成、强度达到设计规定1 7后方可进行下一分部开挖。每个台阶底部均应按设计规定及时施作
9
4
8
临时钢架或临时仰拱。 3
信
微
(3)临时支护拆除宜在仰拱施工系前进行,一次拆除长度宜与仰拱浇筑长度相适用。临时支护拆除后,应及
联
时浇筑仰拱和仰拱填充、施作题拱墙二次衬砌。
押
(4)临时支护拆除前后,准应进行变形量测。
精
6)双侧壁导坑法施工应符合下列规定:
(1)侧壁导坑开挖时,周边轮廓应圆顺。导坑跨度宜为整个隧道开挖宽度的三分之一。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
(2)导坑与中间土体同时施工时,导坑应超前30~50m。 系
联
(3)临时支护拆除宜在仰拱施工前进行,一次拆除长度宜与仰 拱浇筑
唯
长一度相适用。临时支护拆除后,应及
时浇筑仰拱和仰拱填充、施作拱墙二次衬砌。
(4)临时支护拆除前后,应进行变形量测。
7)仰拱部位开挖应符合下列规定:
(1)仰拱开挖时,应采取交通安全措施。
(2)仰拱开挖长度:土和软岩应不大于3m,硬岩应不大于5m。开挖后应及时施作仰拱初期支护、二次衬砌
及填充。
(3)应做好排水措施,清除底面积水和松渣,严禁松渣回填。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8)开挖方法转换应符合下列规定:
(1)转换前应进行围岩级别核对,确认开挖方法和支护参数适用于前方围岩。
(2)分部断面变大、支护变弱应在较好的围岩段中进行。
(3)转换前应进行技术交底。
(4)转换应逐渐过渡。
(5)转换过程中各开挖分部应及时支护,及时闭合。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178