4.2.2 隧道施工监控量测
监控量测的主要目的是掌握围岩和支护工作状态、判断围岩稳定性、支护结构的合理性和隧道整体安全性,
确定二次衬砌合理的施作时间,为在施工中调整围岩级别、变更设计方案及参数、优化施工方案及为施工工
艺提供依据,直接为设计和施工管理服务。
2.量测内容与方法
(1)现场量测项目分为必测项目和选测项目两大类。
表4.2-1 隧道现场监控量测必测项目
项目名称 方法及工具 测点布置 精度
洞内外观察 现场观测、地质罗盘 开挖及初期支护后进行 -
周边位移 收敛计、全站仪 每5-100m一个断面,每 0.5mm(预留变形量不大
断面2-3对测点 于30mm时);1mm(预
拱顶下沉 水准仪、铟钢尺、全站仪 每5-100m一个断面 留变形量大于30mm时)
地表下沉 水准仪、铟钢尺、全站仪(h≤ 洞口段、浅埋段,布置 0.5mm
2.5b) 不少于2个断面,每断
面不少于3个测点
拱脚下沉 水准仪、铟钢尺、全站仪 富水软弱破碎围岩、流 0.5mm
沙、软岩大变形、含水
黄土、膨胀岩土等不良
地质和特殊岩土段
注:b一隧道开挖宽度;h一隧道埋深。
(2)在复合式衬砌和喷锚衬砌隧道施工时必须进行必测项目的量测。
(3)洞内必测项目,各测点宜在靠近掌子面、不受爆破影响范围内尽快安设,初读数应在每次开挖后12h
内、下一循环开挖前取得,最迟不得超过24h。选测项目测点埋设时间宜根据实际需要确定。
(4)测点应牢固、可靠、易于识别,应能真实反映围岩、支护的动态变化信息。洞内必测项目各测点应埋
入围岩中,深度不应小于0.2m,不应焊接在钢架上,外露部分应有保护装置。
(5)各项量测作业均应持续到量测断面开挖支护全部结束,临时支护拆除完成,且变形基本稳定后15~
20d。
(6)周边位移、拱顶下沉和地表下沉等必测项目量测断面应符合下列规定:
①量测断面间距及测点数量应根据隧道埋深、围岩级别、断面大小、开挖方法、支护形式等确定。
②周边位移、拱顶下沉、地表下沉宜布置在相同里程断面。③围岩差、断面大或地表沉降控制要求高时可进行围岩内部位移量测和其他量测。
④测点挂钩应牢固不变形,宜做成闭合三角形,挂钩接触点应光滑无焊点。
3.量测数据处理与应用
围岩稳定性的综合判别,应根据监控量测结果,按下列指标判定:
(1)实测位移值不应大于隧道的极限位移,并按下表位移管理等级管理。
位移管理等级 表4.2-3
管理等级 管理位移(mm) 施工状态
Ⅲ U<(U0/3) 可正常施工
Ⅱ (U0/3)≤U≤(2U0/3) 应加强支护
Ⅰ U>(2U0/3) 应采取特殊措施
注:U—实测位移值;U0—设计极限位移值。
一般情况下,将隧道设计的预留变形量作为极限位移,设计变形量应根据检测结果不断修正。
(2)根据位移速率判断:速率大于1.0mm/d时,围岩处于急剧变形状态,应加强初期支护;
速率变化在0.2~1.0mm/d时,应加强观测,做好加固的准备;
速率小于0.2mm/d时,围岩达到基本稳定。
(3)根据位移速率变化趋势判断:当围岩位移速率不断下降时,围岩处于稳定状态;当围岩位移速率保持不变时,围岩尚不稳定,应加强支护;
当围岩位移速率上升时,围岩处于危险状态,必须立即停止掘进,采取应急措施。
(4)初期支护承受的应力、应变、压力实测值与允许值之比大于或等于0.8时,围岩不稳定,应加强初期
支护;
初期支护承受的应力、应变、压力实测值与允许值之比小于0.8时,围岩处于稳定状态。
【24年二建B卷】下列隧道现场监控量测项目中,属于选测项目的是( )。
A.拱顶下沉
B.周边位移
C.拱脚下沉
D.围岩压力
答案:D
解析:
