文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026中级注安-建筑施工安全-考点精讲-第33讲
第五章土石方及基坑工程安全技术
分值分布
年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3 单选+ 2单选+案 1 单+案 1单+案例2
题量 3单 2单 2单
大案例 例3问 例1问 问
分值 3分 2分 2分 15分 18分 6分 11分
规范的局部修订:《建筑深基坑工程施工安全技术规范》
本章考点思维导图
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
考点1土石方开挖作业要押求
准
精
一、基本规定
1. 必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设
施的构造情况,
施工前
2. 必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及邻近建筑安全。
3. 应编制安全专项施工方案,并应严格按照方案实施。
施工现场发现危及人身安全和公共安全的隐患时,
施工中 a) 必须立即停止作业, 8
7
1
9
b) 排除隐患后方可恢复施工。 8 4
3
信
二、作业要求 微
系
联
开挖准备 ----土石方开挖----安全应急预案与响应 一
唯
(一)开挖准备
1.针对各级风险工程编制安全专项施工方案。
深基坑工程的安全专项施工方案,应经施工单位技术负责人签认后,报监理单位。
2.石方开挖应根据岩石的类别、风化程度和节理发育程度确定开挖方式。
软地质岩石和强风化岩石 机械开挖或人工开挖
坚硬岩石 爆破开挖
开挖区周边有防震要求的重要结构或设施的地区 机械和人工开挖或控制爆破
(二)土石方开挖
1.开挖方式
土石方开挖宜根据支护形式分为无围护结构的放坡开挖、有围护结构无内支撑的基坑开挖及有
扫码关注更多
第 1 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
围护结构有内支撑的基坑开挖等方式。
(1)深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土、岛式挖土、盆式挖土、逆作法挖土。面积较大的基坑
宜采用中心岛式、盆式挖土。
(2)有内支撑结构的深基坑土石方开挖,可以分为明挖法和暗挖法(盖挖法)。
(3)多道内支撑基坑开挖遵循“分层支撑、分层开挖、限时支撑、先撑后挖”的原则,且分层厚度须
满足设计工况要求。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(4)分层支撑和开挖的基坑上部可采用大型 施工机械开挖,下部宜采用小型施工机械和人工挖土,
在内支撑以下挖土时,每层开挖深度不得大于 2m ,施工机械不得损坏和挤压
1
工7 8程桩及降水井。
9
2. 施工安全作业要求
信
3 8
4
微
(1)土石方开挖顺序、方法应与设计工况相一致,必须 严格遵循先设系计后施工的原则,按照分层、分
联
一
段、分块、对称、均衡、限时的方法,确定开挖顺序。 唯
(2)土石方开挖应防止碰撞支护结构。当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时,
严禁向下超挖土方。
(3)基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施,防止地面水流入或渗入坑
内,以免发生边坡塌方。
扫码关注更多
第 2 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)挖土机械、运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时,应采取保证坡道稳定的措施,坡道坡度不
宜大于1:7,坡道的宽度应满足车辆行驶的安全要求。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
(5)基坑开挖的土方精不应在邻近建筑及基坑周边影响范围内堆放,并应及时外运。
除基坑支护设计要求允许 外,基坑边1m范围内不得堆土、堆料、放置机具。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
(6)基坑开挖时,两人操作间距应大于2.5m。多台机械 开挖,挖土机系间距应大于10 m。在挖土机工
联
一
作范围内,不允许进行其他作业,挖土应由上而下,逐层进 行,严唯禁先挖坡脚或逆坡挖土。
(7)采用放坡开挖的基坑,应验算基坑边坡的稳定性,边坡坡度应根据土层性质,开挖深度确定。
各级边坡坡度不宜大于1:1.5,淤泥质土层中不宜大于1:2.0,多级放坡开挖的基坑,坡间放坡平台
宽度不宜小于3.0m
扫码关注更多
第 3 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
3.基坑开挖的监控
8
7
(1)基坑工程的监测包括支护结构9的1监测和周围环境的监测,应采用仪器检测与巡视检查相结合的
4
8
3
信
方法。
微
系
基坑监测的重点是做好监测联:
题
押
准 支护结构水平位移
精
周围建筑物
监测重点
地下管线变形
地下 水位
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
4.基坑开挖安全防护措施 联
一
(1)开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆, 唯
防护栏杆高度不应低于1.2m,
(2)基坑内宜设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设扶手栏杆,宽度不应小于1m。
(3)采用井点降水时,井口应设置防护盖板或围栏,警示标志应明显。降水停止后,应及时将井填
实。
(4)当夜间进行土石方施工时,设置的照明必须充足,灯光布局合理,防止强光影响作业人员视力,
扫码关注更多
第 4 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
不得照射坑上建筑物,必要时应配备应急照明。
(5)雨季施工时,应有防洪、防暴雨的排水措施及应急材料、设备,备用电源应处在良好的技术状
态。
【2019真】某地下管廊工程在结构施工期间,施工单位专职安全生产管理人员对基坑安全进行专项检
8
查。关于基坑安全防护的做法,错误的7是( )。
1
9
4
8
A.基坑开挖深度5m,沿基坑周边信 3安装防护栏杆
微
B.膨胀岩土基坑坡面和坡顶系3m内采用防水措施
联
题
C.基坑内搭设宽度为0.押50 m的双向梯道,满足作业人员通行
准
精
D.降水井口设置防护盖板和警示标志
【答案】C
【解析】开挖深度超过 2m 的基坑周边必须安装防护栏杆,选项 A 正确。根据《建筑深基坑工程施工
安全技术规范》(JGJ 311),选项 B 正确。基坑内宜设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设扶手
栏杆,宽度不应小于1m,选项C错误。 采用井点降水时,井口应设置防护盖板或围栏,警示标志应明
显。选项D正确。
考点2土石方爆破
8
1
7
一、一般规定 9
8
4
信
3
1.土石方爆破工程应由具有相应爆破资质和安全生产许 可证的企业承担微。爆破作业人员应取得有关部
系
门颁发的资格证书,持证上岗。 联
一
唯
2.A 、B 、C 级和对安全影响较大的D级爆破工程均应编制爆破 设 计书,并对爆破工程进行专家论证。
3.爆破器材临时储存及修建临时爆破器材库房必须经过当地公安管理部门的许可,修建的临时库应符
合安全评价合格的程序要求。
4.在爆破作业区内有两个及以上爆破施工单位同时实施爆破作业时,必须由建设单位负责统一协调指
挥。
二、土石方爆破作业要求
1.施工现场常用的起爆方法有三种:
电力起爆、导爆索起爆、导爆管起爆。
露天爆破按孔径、孔深的不同分为深孔爆破和浅孔爆破。
浅孔爆破 深孔爆破
扫码关注更多
第 5 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
宜采用台阶爆破法,台阶高度不宜超过5m 应采用台阶爆破法,宜为8〜15m。
炮孔采用人工装药时,不应过度挤压或分散
宜采用电爆网路或导爆管网路起爆,大规模深孔爆
装药;
破应预先进行网路模拟实验。
使用机械装填炸药时,应防止静电引起早爆
起爆后,应至少5min后方可进入爆破区检查。 至少15min后方可进入爆破区检查。
2. 边坡控制爆破
(1)边坡控制爆破宜采用预裂爆破和光面爆破。
(2)需要设置隔振带的开挖区,边坡开挖宜采用预裂爆破。
(3)光面、预裂爆破的炮孔均应采用不耦合装药。
【注1】形成平整轮廓面的爆破作业。
【注2】控制药量,预先炸出一条裂缝8, 使拟爆体与山体分开,保护山体,减弱地震破坏作用。
7
1
9
【注3】炸药直径小于炮孔直径,炸8 4药与炮孔壁之间留有间隙,改善了爆破效果
3
信
微
3.爆后检查有哪些人员实施,以及爆破后的检查内容有哪些?
系
联
答:爆后检查 题
押
准
精
现场技术负责人,起爆组长,有经验的爆
B级及复杂环境的爆破 工程 4人小组
破员,安全员组成检查小组实施
其它爆破工程 安全员、爆破员 2人小组
爆破后的检查内容有:
① 确认有无盲炮。
② 露天爆破爆堆是否稳定,有 无危坡、危石。
8
③ 爆破警戒区内公用设施及重点保 护建(构)筑物安全情况。9 1
7
8
4
信
3
【2022 真】某道路工程需对山体进行爆破作业。施工 前。工程项目部编微制了爆破作业专项施工方案。
系
关于土石方爆破安全措施的说法,错误的是( )。 联
一
唯
A.电力起爆网路发生盲炮时,应立即切断电源,及时将盲炮 电路 短路
B.爆破警戒范围应经过设计计算,在危险区边界设明显标志,并设置警戒人员
C.B级及复杂环境的爆破工程爆破后,应由安全员、爆破员共同进行安全检查
D.发现爆破作业对周边公用设施造成安全威胁时,应及时组织抢险、治理、排险安全隐患
【答案】C
【解析】电力起爆网路发生盲炮时,应立即切断电源,及时将盲炮电路短路。A选项正确。
爆破警戒范围经由设计确定,在危险区边界应设有明显标志,并设置警戒人员。B选项正确。
B 级及复杂环境的爆破工程,爆后检查工作应由现场技术负责人、起爆组长和有经验的爆破员、安全
员组成检查小组实施。其他爆破工程的爆后检查工作由安全员、爆破员共同实施。C选项错。
发现爆破作业对周边建(构)筑物、公用设施造成安全威胁时,应及时组织抢险、治理,排除安全隐患。
D选项正确。
扫码关注更多
第 6 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178