夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

35-2026中级注安-建筑-考点精讲-林轩-第五章(汇总版)(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 26 页PDF · 3.2MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《35-2026中级注安-建筑-考点精讲-林轩-第五章(汇总版)(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩》第1页预览
2
《35-2026中级注安-建筑-考点精讲-林轩-第五章(汇总版)(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩》第2页预览
3
《35-2026中级注安-建筑-考点精讲-林轩-第五章(汇总版)(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩》第3页预览
4
《35-2026中级注安-建筑-考点精讲-林轩-第五章(汇总版)(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩》第4页预览
5
《35-2026中级注安-建筑-考点精讲-林轩-第五章(汇总版)(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩》第5页预览
6
《35-2026中级注安-建筑-考点精讲-林轩-第五章(汇总版)(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩》第6页预览
7
《35-2026中级注安-建筑-考点精讲-林轩-第五章(汇总版)(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩》第7页预览
8
《35-2026中级注安-建筑-考点精讲-林轩-第五章(汇总版)(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩》第8页预览
9
《35-2026中级注安-建筑-考点精讲-林轩-第五章(汇总版)(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩》第9页预览
10
《35-2026中级注安-建筑-考点精讲-林轩-第五章(汇总版)(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩》第10页预览

本文档共 26 页 剩余 16 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
第五章土石方及基坑工程安全技术
本章考情:
本章涉及建筑工程施工技术中的“地基与基础工程”分部工程。本章考察案例分析题可能性较大
(专项方案等问答题),且考察选择题恐占分较多,须花费一定精力去理解记忆(2020、2021 主要
是以选择题形式考察,占分4分,2022/23/24/25年各考了一道大案例)。
本章重点通过“土石方分类与概念-土方开挖-支护-降水-监测”几个分项工程,详细介绍了
地基基础施工中的工艺及安全规程,重点在“开挖、支护、降水”的安全操作规范。需要考生在对工
艺技术有一定理解的基础上,对数据进行记忆,记忆量比第四章少很多,当然,本章难点在理解!
本章应补充《建筑深基坑工程施工安全技术规范-JGJ 311》相关内容,重点是“开挖”和“监测”;
当然,基坑应急措施也是非常重点的内容。
另外,《重大事故隐患2024》和《建筑施工现场安全检查标准》在本章的部分也非常重要。
考试年份
各章节考点名称 考频
2025 2024 2023 2022 2021
第五章 土石方及基坑工程安全技术 4 2 2 25 2 考频
土石方开挖作业要求 1 0 0 1 0 低频
土石方爆破 7 8 1 0 1 1 0 低频
考点 9 1
4
基坑施工作业要求 8 1 1 1 1 1 低频
3
名称 信
基坑安全措施 微 0 0 0 0 0 低频
系
基坑工程应急措联施 1 1 0 22 1 低频
题
考点 1岩土的分类及押其性能
准
根据《建筑地基基精础设计规范》(GB50007)的分类方法,作为建筑地基的岩土,可分为岩石、
碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。(重点选择)
在土石方工程中,根据土的开挖难易程度,将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、
次坚石、坚石、特坚石,前四类为一般土,后四类为岩石,土的工程分类与现场鉴别方法见表。
表5-1 土的工程分类与现场鉴别方法
土 的 分
土的名称 现场鉴别方法
类
一类土
能用锹、锄头挖掘,少许用
( 松 软 砂土、粉土、冲积砂土层、疏松的种植土、淤泥(泥炭)
脚蹬 8
土) 1 7
9
4
8
二类土 3
信
粉质黏土;潮湿的黄土;夹有碎石、卵石的砂;粉土混卵(碎) 用锹、锄头挖掘,少许用镐
微
( 普 通
系
石;种植土、填土 翻松
联
土)
一
唯
三类土 软及中等密实黏土;重粉质黏土、砾石土;干黄土、含有碎 主要用镐,少许用锹、锄头
(坚土) 石卵石的黄土、粉质黏土;压实的填土 挖掘,部分用撬棍
续表
土的分类 土的名称 现场鉴别方法
四类土
坚硬密实的黏性土或黄土;含碎石卵石的中等密实的黏 整个先用镐、撬棍,后用锹挖
(砂砾坚
性土或黄土;粗卵石;天然级配砂石;软泥灰岩 掘,部分使用楔子及大锤
土)
五类土 硬质黏土;中密的页岩、泥灰岩、白垩土;胶结不紧的 用镐或撬棍、大锤挖掘,部分
(软石) 砾岩;软石灰及贝壳石灰石 使用爆破方法
六类土
泥岩、砂岩、砾岩;坚实的页岩、泥灰岩,密实的石灰
( 次 坚 用爆破方法开挖,部分用风镐
岩;风化花岗岩、片麻岩及正长岩
石)
续表
土 的 分 现场鉴别
土的名称
类 方法
扫码关注更多
第 1 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
七类土 大理石;辉绿岩;玢岩;粗、中粒花岗岩;坚实的白云石、砂岩、砾岩、片麻 爆破方法
(坚石) 岩、石灰岩;微风化安山岩、玄武岩 开挖
八类土
安山岩;玄武岩;花岗片麻岩;坚实的细粒花岗岩、闪长岩、石英岩、辉长岩、 爆破方法
( 特 坚
辉绿岩、玢岩、角闪岩 开挖
石)
二、岩土的工程性能(选择)
(1)内摩擦角:
土的内摩擦角反映了土的摩擦特性。
内摩擦角在力学上可以理解为块体在斜面上的临界自稳角,在这个角度内,块体是稳定的;大于
这个角度,块体就会产生滑动。利用这个原理,可以分析边坡的稳定性。
(2)土抗剪强度:
是指土体抵抗剪切破坏的极限强度,包括内摩擦力和内聚力。抗剪强度可通过剪切试验测定。
(3)黏聚力:
是在同种物质内部相邻各部分之间的相互吸引力,这种相互吸引力是同种物质分子之间存在分子
力的表现。
(4)土的天然含水量:
土中所含水的质量与土的固体颗粒8质量之比的百分率,称为土的天然含水量。土的天然含水量对
7
1
9
挖土的难易、土方边坡的稳定、填土4的压实等均有影响。
8
3
信
(5)土的天然密度:
微
系
土在天然状态下单位体积的质量,称为土的天然密度。土的天然密度随着土的颗粒组成、孔隙的
联
题
多少和水分含量而变化,押不同的土密度不同。
准
完全没有水时 精
(6)土的干密度:
单位体积内土的固体颗粒质量与总体积的比值,称为土的干密度。
干密度越大,表明土越坚 实。在土方填筑时,常以土的干密度控制土的夯实标准。
(7)土的密实度:
是指土被固体颗粒所充实的程度 ,反映了土的紧密程度。
(8)土的可松性:
天然土经开挖后,其体积因松散而增 加,虽经振动夯实,仍不能完全恢复到原来的体积,这种性
质称为土的可松性。它是挖填土方时,计算土 方机械生产率、回填土方量、运输机具数量、进行场地
平整规划竖向设计、土方平衡调配的重要参数。
1
7 8
9
考点 2土方开挖安全技术 8 4
信
3
一、基本规定 微
系
土石方工程开挖施工前,必须具备完备的地质勘察资 料及工程附联近管线、建筑物、构筑物和其他
一
公共设施的构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工 程质唯量及管线和邻近建、构筑物的安全。
基本规定(3m/5m)-符合危大工程的规定
土石方工程应编制安全专项施工方案,并应严格按照方案实施。属于危险性较大的和超过一定规
模的危险性较大的土石方开挖工程,必须按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的规定执行。
施工现场发现危及人身安全和公共安全的隐患时,必须立即停止作业,排除隐患后方可恢复施工。
二、土石方开挖作业要求
(一)开挖准备
(5)专项施工方案要求。(和塔吊完全一样)
基坑开挖前,要制定土方开挖工程及基坑支护专项施工方案,深基坑工程实行专业分包的,其专
项施工方案可由专业承包单位组织编制,专项施工方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、
安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工
总承包的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。
不需专家论证的专项施工方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签
字后方可实施。
超过一定规模的危险性较大的深基坑工程专项施工方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实
行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。施工单位应当根据论证报告修改完善专项
扫码关注更多
第 2 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
施工方案并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师签字后,方可组织实施。
专项施工方案编制应当包括以下内容:
① 工程概况。② 编制依据。③ 施工计划。
④ 施工工艺技术。
⑤ 施工安全保证措施。
⑥ 施工管理及作业人员配备和分工。专职安全生产管理人员、特种作业人员等。
⑦ 验收要求。
⑧ 应急处置措施。
⑨ 计算书及相关图纸。
(6)安全技术交底要求。(程序一样,内容不一样)
深基坑土方工程施工前,专项施工方案编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进
行方案交底。施工现场管理人员应当向所有作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生
产管理人员共同签字确认。
安全技术交底应包括以下内容。
① 现场勘察与环境调查报告。
② 施工组织设计。
③ 主要施工技术、关键部位施工8工 艺工法参数。
7
1
④ 各阶段危险源分析结果与安4全9技术措施。
8
3
⑤ 应急预案与应急响应等。信
微
(二)土石方开挖 系
联
1.开挖方式 题
押
土石方开挖宜根据支准护形式分为无围护结构的放坡开挖、有围护结构无内支撑的基坑开挖及有围
精
护结构有内支撑的基坑开 挖等方式。
(1)深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土、岛式挖土、盆式挖土、逆作法挖土。面积较大
的基坑宜采用中心岛式、盆式 挖土。(重点选择)
8
1
7
(2)有内支撑结构的深基坑土石方开挖,可以分为明挖法和暗挖法(盖9挖法)。
8
4
(3)多道内支撑基坑开挖遵循“分层支撑、分 层开挖、限时支撑、信先
3
撑后挖”的原则,且分层
微
厚度须满足设计工况要求。 系
联
(4)分层支撑和开挖的基坑上部可采用大型施工机械开挖,下一部宜采用小型施工机械和人工挖
唯
土,在内支撑以下挖土时,每层开挖深度不得大于2m,施工机 械 不得损坏和挤压工程桩及降水井。
【例题】土石方开挖宜根据支护形式分为无围护结构的放坡开挖、有围护结构物内支撑的基坑开
挖及有围护结构有内支撑的基坑开挖等方式。下列有关开挖方式的说法中正确的是( )。
A.深基坑工程中面积较大的基坑宜采用放坡挖土、逆作法挖土
B.有内支撑结构的深基坑土石方开挖,可以分为明挖法和暗挖法
C.多道内支撑基坑开挖遵循“分层支撑、分层开挖、限时支撑、先挖后撑”的原则,且分层厚
度须满足设计工况要求
D.分层支撑和开挖的基坑上部可采用大型施工机械开挖,下部宜采用小型施工机械和人工挖土,
在内支撑以下挖土时,每层开挖深度不得大于20m
【答案】B
【解析】土石方开挖方式:
(1)深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土、岛式挖土、盆式挖土、逆作法挖土。面积较大
的基坑宜采用中心岛式、盆式挖土。
(2)有内支撑结构的深基坑土石方开挖,可以分为明挖法和暗挖法(盖挖法)。
(3)多道内支撑基坑开挖遵循“分层支撑、分层开挖、限时支撑、先撑后挖”的原则,且分层
扫码关注更多
第 3 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
厚度须满足设计工况要求。
(4)分层支撑和开挖的基坑上部可采用大型施工机械开挖,下部宜采用小型施工机械和人工挖
土,在内支撑以下挖土时,每层开挖深度不得大于2m,施工机械不得损坏和挤压工程桩及降水井。
2.施工安全作业要求(抓数据即可)
(1)土石方开挖顺序、方法应与设计工况相一致,必须严格遵循先设计后施工的原则,按照分
层、分段、分块、对称、均衡、限时的方法,确定开挖顺序。
(2)土石方开挖应防止碰撞支护结构。基坑开挖前,支护结构、基坑土体加固、降水等应达到
设计和施工要求。当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时,严禁向下超挖土方。
(3)基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施,防止地面水流入或
渗入坑内,以免发生边坡塌方。
8
7
(4)挖土机械、运输车辆等直接1进入基坑进行施工作业时,应采取保证坡道稳定的措施,坡道
9
4
8
坡度不应大于1:7,坡道的宽度应3满足车辆行驶的安全要求。
信
微
(5)基坑周边、放坡平台的施工荷载应按照设计要求进行控制;基坑开挖的土方不应在邻近建
系
联
筑及基坑周边影响范围内堆放,并应及时外运。
题
押
除基坑支护设计要求允许外,基坑边1m范围内不得堆土、堆料、放置机具。(选择)
准
精
(6)基坑开挖时,两人操作间距 应大于 2.5m。多台机械开挖,挖土机间距应大于 10m。在挖土
机工作范围内,不允许进行其他作业。挖土应由上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(7)土石方开挖不得在危岩、孤石或贴近未加固的危险 建筑 物的下方进行。
(8)基坑开挖过程中发现地质条件或环境条件与原地质报告、环境调查报告不相符合时,应停
止施工,及时会同相关设计、勘察单位进行设计验算或设计修改后方可恢复施工。
(10)采用放坡开挖的基坑,应验算基坑边坡的稳定性,边坡坡度应根据土层性质、开挖深度确
定,各级边坡坡度不宜大于 1:1.5,淤泥质土层中不宜大于 1:2.0;多级放坡开挖的基坑,坡间放
坡平台宽度不宜小于3.0m。
(选择)
类别 放坡情况
各级边坡坡度 不宜大于1:1.5
淤泥质土层 不宜大于1:2.0
多级放坡开挖 坡间放坡平台宽度不宜小于3.0m。
【例题】下列关于施工安全作业的要求中,正确的是( )。
A.在挖土机工作范围内,不允许进行其他作业
B.除基坑支护设计要求允许外,基坑边10m范围内不得堆土、堆料、放置机具
C.多台机械开挖,挖土机间距应大于1m
D.逆作法挖土应由下而上,先挖坡脚,逐层进行
扫码关注更多
第 4 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【答案】A
【解析】基坑周边、放坡平台的施工荷载应按照设计要求进行控制;基坑开挖的土方不应在临近
建筑及基坑周边影响范围内堆放,并应及时外运。除基坑支护设计要求允许外,基坑边 1m 范围内不
得堆土、堆料、放置机具。
基坑开挖时,两人操作间距应大于 2.5m。多台机械开挖,挖土机间距应大于10m。在挖土机
工作范围内,不允许进行其他作业。挖土应由上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。
(12)采用复合土钉支护的基坑开挖施工应符合下列要求:
①隔水帷幕的强度和龄期应达到设计要求后方可进行土方开挖。
②基坑开挖应与土钉施工分层交替进行,应缩短无支护暴露时间。
③面积较大的基坑可采用岛式开挖方式,先挖除距基坑边 8~10m 的土方,再挖除基坑中部的土
方。
8
7
④应采用分层分段方法进行土方9 1开挖,每层土方开挖的底标高应低于相应土钉位置,且距离为
4
8
200-500mm之间,每层分段长度不信 3应大于30m。
微
⑤应在土钉养护时间达到系设计要求后开挖下一层土方。
联
题
押
准
精
【例题】采用复合土钉支护的基坑开挖施工,基坑开挖应与土钉施工分层交替进行,应缩短无支
护暴露时间。采用分层方法进行土方 开挖,每层土方开挖的底标高应低于相应土钉位置,且距离不宜
大于200mm,每层分段长度不应大于( )。
A.10m
B.20m
8
C.30m 1 7
9
D.40m
信
3 8
4
【答案】 C 微
系
【解析】应采用分层分段方法进行土方开挖,每层土 方开挖的底联标高应低于相应土钉位置,且距
一
离不宜大于200mm,每层分段长度不应大于30m。 唯
分层支撑、分层开挖、限时支撑、先撑后挖
原则
在内支撑以下挖土时,每层开挖深度不得大于2m
上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时,严禁向下超挖土方
坡道坡度不应大于1:7
攀登作业
供人上下爬梯,宽度≥1m
土方开挖
基坑边1m范围内不得堆土、堆料、放置机具
两人操作间距应大于2.5m
多机作业
多台机械开挖,挖土机间距应大于10m
隔水帷幕的强度和龄期应达到设计要求后方可开挖
土钉墙
每层土方开挖的底标高应低于相应土钉位置,
扫码关注更多
第 5 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
且距离为200-500mm之间,每层分段长度不应大于30m。
(13)岛式土方开挖应符合下列要求: (选择)
总结:
①边部土方的开挖范围应根据支撑布置形式、围护墙变形控制等因素确定;边部土方应采用分段
开控的方法,应减小围护墙无支撑或无垫层暴露时间。
②中部岛状土体的高度不宜大于6m。
高度分级 放坡形式 坡间平台 放坡坡度
每级边坡坡度不宜大于
高度大于4m时 二级放坡形式 坡间平台宽度≥4m
1:1.5
高度不大于4m时 单级放坡形式 - 坡度不宜大于1:1.5
③中部岛状土体的各级边坡和总边坡应验算边坡稳定性。
④中部岛状土体的开挖应均衡对称进行,高度大于4m时,应采用分层开挖的方法。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(14)盆式土方开挖应符系合下列要求:(选择)
联
①中部土方的开挖范围题应根据支撑形式、围护墙变形控制、坑边土体加固等因素确定;中部有支
押
撑时应先完成中部支撑,准再开挖盆边土方。
精
②盆边土体的高度不宜大于6m,盆边上口宽度不宜小于8m;盆边土体的高度大于4m时,应采用
二级放坡形式,坡间放坡 平台宽度不应小于3m。
③盆边土体应分块对称开挖,分块大小应根据支撑平面布置确定,应限时完成支撑。
3.基坑开挖的监控
基坑开挖前应做出系统的开挖 监控方案,监控方案应包括监控目的、监测项目、监控报警值、监
测方法及精度要求、监测点的布置、监 测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等。(简答)
口诀:方案目的报警值,项目方法点 布置;
精度周期和管理,信息反馈不应迟。
(1)基坑工程的监测包括支护结构的监测 和周围环境的监测,应采用仪器
8
检测与巡视检查相结
合的方法。 9 1
7
8
4
(2)基坑监测的重点是做好支护结构水平位移 、周围建筑物、地下信管3线变形、地下水位等的监
微
测。 系
联
4.安全防护措施(主要考高处作业) 一
唯
(1)开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆,防 护栏 高度不应低于1.2m,安装牢固,材
料应有足够的强度。
(2)基坑内宜设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设扶手栏杆,宽度不应小于1m。
(4)采用井点降水时,井口应设置防护盖板或围栏,警示标志应明显。降水停止后,应及时将
井填实。
扫码关注更多
第 6 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【例题】下列关于土石方开挖的安全防护措施的说法中,错误的是( )。
A.开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆,防护栏杆高度不应低于1.2m
B.基坑内的专用梯道应设扶手栏杆,专用梯道宽度不应小于1m
C.同一垂直作业面需要同时作业时,上下层之间应采取隔离防护措施
D.采用井点降水时,井口设置防护盖板或围栏,警示标志应明显
【答案】C
【解析】严禁同一垂直作业面上下同时作业。
(三)事故应急预案与响应(重点)
当施工过程中发生安全事故时,必须采取有效措施,首先确保施工人员及建筑物内人员的生命安
全,保护好事故现场,按规定程序立即上报,并及时分析原因,采取有效措施避免再次发生事故。
基坑容易出现哪些状况?分别怎么处理?
(2)当坑体渗水、积水或有渗流时,应及时进行疏导、排泄,截断水源。
(3)基坑变形超过报警值时应调整分层、分段土方开挖施工方案,加大预留土墩,坑内堆砂袋、
回填土、增设锚杆、支撑等。
(4)开挖施工引起邻近建筑物开裂或倾斜时,应立即停止基坑开挖,回填反压、基坑侧壁卸载,
必要时及时疏散人员。
(5)临近地下管线破裂时,应立8即 关闭危险管道阀门,防止发生火灾、爆炸等安全事故;停止
7
1
基坑开挖,回填反压、基坑侧壁卸载4 9;及时加固、修复或更换破裂管线。
8
3
(6)当发现不能辨认的液体信、气体及弃物时,应立即停止作业,排除隐患后方可恢复施工。
微
(7)当地下管线不能移位系时,根据专项方案的要求,采取保护措施,确保管线正常使用。
联
【例题】当出现基坑坍题塌或人身伤亡事故时,应急响应必须由建设单位或工程总承包单位组织实
押
施。当基坑变形超过报警准值时应( )。
精
A.及时进行疏导、 排泄,截断水源
B.立即停止基坑开挖,回填反压、基坑侧壁卸载,必要时及时疏散人员
C.立即关闭危险管道阀门 ,防止发生火灾、爆炸等安全事故
D.调整分层、分段土方开挖 施工方案,加大预留土墩,坑内堆砂袋、回填土、增设锚杆、支撑
等
【答案】D
【解析】基坑变形超过报警值时应调 整分层、分段土方开挖施工方案,加大预留土墩,坑内堆砂
袋、回填土、增设锚杆、支撑等。
【2022年真题】为确保基坑安全,在软土基 坑工程施工前,工程项目部编制8了土方开挖专项施工
1
7
9
方案,关于软土基坑开挖的说法,错误的是( ) 。
8
4
信
3
A.软土基坑开挖应遵循分层、分段、对称、均衡、适时的原则
微
B.软土基坑盆式开挖的取土口位置与基坑边的距离 不宜大于8m
系
联
一
C.桩基础施工完成时,应根据开挖面下软土的性状,限 制每
唯
层开挖厚度
D.采用重力式水泥墙的支护结构,沿水泥墙方向应分区段 开挖,每一开挖区段的长度不宜超过
40m
【答案】B
【解析】本题考查的是基坑支护的种类。软土基坑开挖尚应符合下列规定:①应按分层、分段、
对称、均衡、适时的原则开挖②当主体结构采用桩基础且基础桩已施工完成时,应根据开挖面下软土
的性状,限制每层开挖厚度。③对采用内支撑的支护结构,宜采用开槽方法浇筑混凝土支撑或安装钢
支撑;开挖到支撑作业面后,应及时进行支撑的施工。④对重力式水泥土墙,沿水泥土墙方向应分区
段开挖,每一开挖区段的长度不宜大于 40m。选项B有误,面积较大的基坑应采用盆式开挖方式,盆
式开挖的取土口位置与基坑边的距离不宜小于8m
【2023 年单选】某工程基坑开挖深度 8m,采用微型垂直复合土钉墙支护结构。下列该基坑开挖
及支护的做法中,正确的是( ) 。
A.微型桩深入坑底长应800mm
B.土方开挖作业面与土钉高差900mm
C.喷射混凝土面层时,钢筋网片紧贴坡面
D.按设计规定的施工顺序和开挖深度分层开挖
扫码关注更多
第 7 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【答案】D
【解析】根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012:
5.3.10 采用微型桩垂直复合土钉墙时,微型桩应符合下列要求:
5 微型桩伸入坑底的长度宜大于桩径的5倍,且不应小于1m;A错误。
6 微型桩应与喷射混凝土面层贴合。
8.1.1 基坑开挖应符合下列规定:
2 应按支护结构设计规定的施工顺序和开挖深度分层开挖;D正确
3 锚杆、土钉的施工作业面与锚杆、土钉的高差不宜大于500mm;B错误。
考点 3土石方爆破
三、土石方爆破
(一)一般规定(选择)
(1)土石方爆破工程应由具有相应爆破资质和安全生产许可证的企业承担。爆破作业人员应取
得有关部门颁发的资格证书,持证上岗。作业现场应由具有相应资格的技术人员指导施工。
(2)A、B、C级和对安全影响较大的D级爆破工程均应编制爆破设计书,并对爆破工程进行专家
论证。
(3)爆破器材临时储存及修建临8时 爆破器材库房必须经过当地公安管理部门的许可,修建的临
7
1
时库应符合安全评价合格的程序要求4 9。
8
3
(4)在爆破作业区内有两个信及以上爆破施工单位同时实施爆破作业时,必须由建设单位负责统
微
一协调指挥。 系
联
(5)爆破警戒范围经题由设计确定。在危险区边界应设有明显标志,并设置警戒人员。
押
【例题】下列关于土准石方爆破的规定中,正确的是( )。
精
A.爆破作业人员应 取得有关部门颁发的资格证书,持证上岗。作业现场指导施工的技术人员应
经企业培训合格后上岗
B.爆破工程均应编制爆破 设计书,除 A、B、C 级外,对安全影响较大的 D 级爆破工程必须进行
专家论证
C.爆破器材临时储存时爆破器材库房必须经过当地建设管理部门的许可
D.在爆破作业区内有两个及以上 爆破施工单位同时实施爆破作业时,必须由建设单位负责统一
协调指挥
【答案】D
【解析】(1)土石方爆破工程应由具有相 应爆破资质和安全生产许可证的8企业承担。爆破作业
1
7
9
人员应取得有关部门颁发的资格证书,持证上岗。 作业现场应由具有相应资
8
4格的技术人员指导施工。
信
3
(2)A、B、C级和对安全影响较大的D级爆破工程均应编制爆破设计书,并对爆破工程进行专家
微
论证。
系
联
一
(3)爆破器材临时储存时爆破器材库房必须经过当地公 安管
唯
理部门的许可。
(4)在爆破作业区内有两个及以上爆破施工单位同时实施 爆破作业时,必须由建设单位负责统
一协调指挥。
(二)土石方爆破作业要求
施工现场常用的起爆方法有电力起爆、导爆索起爆、导爆管起爆三种。露天爆破按孔径、孔深的
不同分为深孔爆破和浅孔爆破。
1.浅孔爆破(选择)
(1)浅孔爆破宜采用台阶爆破法,台阶高度不宜超过 5m,在台阶形成之前进行爆破时应加大警
戒范围。
(2)装药前应进行验孔,对于炮孔间距和深度偏差大于设计允许范围的,应由爆破技术负责人
扫码关注更多
第 8 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
提出处理意见。
(3)炮孔采用人工装药时,不应过度挤压或分散装药;使用机械装填炸药时,应防止静电引起
早爆。
(4)起爆后,应至少5min后方可进入爆破区检查。
2.深孔爆破(选择)
(1)深孔爆破应采用台阶爆破法,在台阶形成之前进行爆破时应加大警戒范围。台阶高度依据
地质情况、开挖条件、钻孔机械、装载设备匹配及经济合理等因素确定,宜为8~15m。
(2)深孔爆破宜采用电爆网路或导爆管网路起爆,大规模深孔爆破应预先进行网路模拟实验。
(3)装药和填塞过程中,应保护好起爆网路;当发生装药卡堵时,不得用钻杆捣捅药包。
(4)起爆后,应至少15min后方可进入爆破区检查。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
3.边坡控制爆破 题
押
(1)边坡控制爆破准宜采用预裂爆破和光面爆破。
精
(2)需要设置隔振 带的开挖区,边坡开挖宜采用预裂爆破。
(3)光面、预裂爆破的炮孔均应采用不耦合装药。
【例题】浅孔爆破宜采用台阶爆破法,台 阶高度不宜超过5m,在台阶形成之前进行爆破时应加大
8
警戒范围。下列关于浅孔爆破的要求中,说法错 误的是( )。 1 7
9
A.装药前应进行验孔
信
3 8
4
B.炮孔采用人工装药时,不应过度挤压或分散装 药 微
系
C.使用机械装填炸药时,应防止静电引起早爆 联
一
D.起爆后,应至少2min后方可进入爆破区检查 唯
【答案】 D
【解析】浅孔爆破起爆后,应至少5min后方可进入爆破区检查。
【例题】大规模深孔爆破应预先进行网路模拟实验。下列关于深孔爆破的要求中,说法错误的是
( )。
A.深孔爆破应采用台阶爆破法,台阶高度宜为8~15m
B.深孔爆破宜采用电爆网路或导爆管网路起爆
C.当发生装药卡堵时,可用钻杆捣捅药包
D.起爆后,应至少15min后方可进入爆破区检查
【答案】 C
【解析】装药和填塞过程中,应保护好起爆网路;当发生装药卡堵时,不得用钻杆捣捅药包。
(二)爆后检查及发现问题的处置
1.爆后检查(选择)
(1)B级及复杂环境的爆破工程,爆后检查工作应由现场技术负责人、起爆组长和有经验的爆破
员、安全员组成检查小组实施。
(2)其他爆破工程的爆后检查工作由安全员、爆破员共同实施。
扫码关注更多
第 9 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2.发现问题的处置
(1)检查人员发现盲炮或怀疑盲炮,应向爆破负责人报告后组织进一步检查和处理;发现其他
不安全因素应及时排查处理;在上述情况下,不应发出解除警戒信号。
(2)电力起爆网路发生盲炮时,应立即切断电源,及时将盲炮电路短路。
【例题】爆破后应进行检查,需要由现场技术负责人、起爆组长和有经验的爆破员、安全员组成
检查小组实施的爆破工程等级为( )。
A.A级
B.D级
C.A级和B级
D.C级和D级
【答案】C
【解析】A、B级及复杂环境的爆破工程,爆后检查工作应由现场技术负责人、起爆组长和有经验
的爆破员、安全员组成检查小组实施。
【例题】检查员发现盲炮或怀疑盲炮,应向爆破负责人报告后组织进一步检查和处理;在上述情
况下,不应发出解除警戒信号。电力起爆网路发生盲炮时,应立即切断电源,及时将盲炮电路( )。
A.开路
B.断路 8
7
1
C.短路 4 9
8
3
D.通电 信
微
【答案】C 系
联
【解析】电力起爆网路题发生盲炮时,应立即切断电源,及时将盲炮电路短路。
押
【2022年真题】某准道路工程需对山体进行爆破作业。施工前,工程项目部编制了爆破作业专项施
精
工方案。关于土石方爆破 安全措施的说法,错误的是( ) 。
A.电力起爆网路发生盲炮时,应立即切断电源,及时将盲炮电路短路
B.爆破警戒范围应经过设 计计算,在危险区边界设明显标志,并设置警戒人员
C. B级及复杂环境的爆破工 程爆破后,应由安全员、爆破员共同进行安全检查
D.发现爆破作业对周边公用设施造成安全威胁时,应及时组织抢险、治理、排险安全隐患
【答案】C
【解析】本题考查的是土石方爆破。 电力起爆网路发生盲炮时,应立即切断电源,及时将盲炮电
路短路。A选项正确。爆破警戒范围经由设计确定。在危险区边界应设有明显标志,并设置警戒人员。
B选项正确。 8
1
7
9
B 级及复杂环境的爆破工程,爆后检查工作应 由现场技术负责人、起爆
8
4组长和有经验的爆破员、
信
3
安全员组成检查小组实施。其他爆破工程的爆后检查工作由安全员、爆破员共同实施。C 选项错。发
微
现爆破作业对周边建(构)筑物、公用设施造成安全威胁 时,应及时组
系
织抢险、治理,排除安全隐患。
联
一
D选项正确。
唯
考点 4规范补充及练习
【2022年案例(四)】
背景资料:
某地铁双层岛式明挖车站工程,基坑长度150m,标准段宽度 20.90m,深度 19.60m,基坑开挖范
围内沿土为杂填土、粉质粘土和砂卵石。
支护体系采用钻孔灌注桩(桩径800mm)+内支撑的方式,竖向设三道钢支撑,钢支撑的防坠钢丝
绳(φ14)每个固定端均设两个受力绳卡,绳卡交替布置,间距4倍钢丝绳直径,最后一个绳卡距绳
头的长度为130mm。
基坑自北向南分八段施工,采取四周降水和内部疏干降水措施,场地内市政管线已改移至临近基
坑南侧。
2021年10月20日,专业监理工程师发现在基坑南侧侧壁临近地下管线处有渗透水,且第三方监
测发现支护结构变形值超过设计变形控制值,专业监理工程师立刻口头要求项目负责人查明原因并尽
快处理,项目负责人认为问题不大,未采取有效处置措施。
2021年10月28日,专业监理工程师再次发现南侧侧壁漏水量增大伴有流沙,基坑底部出现管涌,
扫码关注更多
第 10 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
桩间土多处出现孔洞,孔洞深度 800~1000mm,监理单位要求工程项目立即停工处置,工程项目部安
排对问题部位加强监控,并局部进行封堵,但未停止施工作业。
2021年10月30日,基坑第七段进行底板防水层施工,第八段大部分已开挖到基底,挖掘机正在
进行最后一部分土体开挖,横向架设两道钢支撑,地下水位降至基底垫层以下 0.20m。当日 15:10
分左右,基坑南侧侧壁中上部出现较大涌水,基坑顶部出现较大裂缝,项目工程技术人员发现后向项
目负责人报告。15:25分左右,基坑南侧中间部分突然坍塌,并迅速向两侧发展,造成部分钢支撑脱
落,两侧围护桩侧移或倾倒,大量土体垮塌,并使改移至此的多根通信电缆裸露悬空,φ600 自来水
管断裂,φ800污水管断裂,燃气管线外露,基坑被淹。
事故导致3名工人遇难,8名工人受伤,基坑西南角一栋7层宾馆结构受损。
事故造成的经济损失如下:现场抢救及医疗费用 143 万元,伤亡人员丧葬及抚恤费用 458 万元,
停工停产费用285万元,清理现场费用800万元,补充新员工培训费用5万元,事故罚款及赔款费用
4800万元。
根据以上场景,回答下列问题:
3.指出地下管线破裂时应采取的应急措施。
【参考答案】地下管线破裂时应采取的应急措施:立即关闭管道阀门、停止基坑开挖、回填反压、
基坑侧壁卸载、及时加固修复或更换破裂管线。
4.指出钢支撑防坠钢丝绳固接存在8 的安全隐患,并说明正确做法。
7
1
【参考答案】钢支撑防坠钢丝绳4 9固接存在的安全隐患:绳卡间距4倍钢丝绳直径、钢支撑的防坠
8
3
钢丝绳(φ14)每端均设两个受力信绳卡、绳卡交替布置、最后一个绳卡距绳头的长度为130mm。
微
整改措施:绳卡间距应6系倍钢丝绳直径、钢支撑的防坠钢丝绳每端均设不少于三个受力绳卡、绳
联
卡夹座压在主绳一侧、最后题一个绳卡距绳头的长度应为140mm。
押
5.根据《房屋市政工准程生产安全重大事故隐患判定标准(2024 版)》,指出该基坑工程存在的重
精
大事故隐患,并补充其他 属于基坑工程的重大事故隐患。
【参考答案】该基坑工程存在的重大事故隐患:(1)支护结构的变形值超过设计变形控制值,
且未采取有效处置措施。(2) 南侧侧壁大量漏水、流砂,且未采取有效措施。(3)基坑底部出现管
涌,且未采取有效措施。(4)桩间 土多处出现孔洞,孔洞深度800~1000mm,且未采取有效措施。(5)
基坑土方超挖,且未采取有效措施。
其他属于基坑工程的重大事故隐患 :(1)对因基坑工程施工可能造成损害的眦邻重要建筑物、
构筑物和地下管线等,未采取专项防护措 施。(2)深基坑施工未进行第三方监测。
-房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版)
第五条 基坑、边坡工程有下列情形之一的 ,应判定为重大事故隐患: 8
1
7
9
(一)未对因基坑、边坡工程施工可能造成损 害的毗邻建筑物、构筑物
8
4和地下管线等,采取专项
信
3
防护措施;
微
(二)基坑、边坡土方超挖且未采取有效措施;
系
联
一
(三)深基坑、高边坡(一级、二级)施工未进行第三 方监测
唯
;
(四)有下列基坑、边坡坍塌风险预兆之一,且未及时处理 :
1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值;
2.基坑侧壁出现大量漏水、流土;
3.基坑底部出现管涌或突涌;
4.桩间土流失孔洞深度超过桩径。
第十四条 施工临时堆载有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(一)基坑周边堆载超过设计允许值;
(二)无支护基坑(槽)周边,在坑底边线周边与开挖深度相等范围内堆载;
(三)楼板、屋面和地下室顶板等结构构件或脚手架上堆载超过设计允许值。
第十五条 存在以下冒险作业情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(一)使用混凝土泵车、打桩设备、汽车起重机、履带起重机等大型机械设备,未校核其运行路
线及作业位置承载能力;
(二)在雷雨、大雪、浓雾或大风等恶劣天气条件下违规进行吊装作业、设备安装、拆卸和高处
作业;
(三)施工现场使用塔式起重机、汽车起重机、履带起重机或轮胎起重机等非载人设备吊运人员。
扫码关注更多
第 11 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
第十六条 使用国家明令禁止和限制使用的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损
失的施工工艺、设备和材料,应判定为重大事故隐患。
-建筑深基坑工程施工安全技术规范JGJ311
10.3.1施工监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。
10.3.2施工监测应符合以下要求:
1 施工监测应包括以下内容:
1)基坑周边地面沉降;
2)周边重要建筑沉降;
3)周边建筑物、地面裂缝;
4)支护结构裂缝;
5) 坑内外地下水位。
2 对安全等级为一级的基坑工程,施工监测的内容尚应包括:
1)围护墙(边坡)顶部水平位移;
2)围护墙(边坡)顶部竖向位移;
3)坑底隆起;
4)支护结构与主体结构相结合时,主体结构的相关监测。
10.3.3 用于监测的仪器应按测量8仪 器有关要求定期标定。
7
1
10.3.4 基坑工程施工过程每天4 9应有专人进行巡视检查,巡视检查宜包括以下内容:
8
3
1 支护结构: 信
微
1) 冠梁、围檩、支撑有系无裂缝出现;
联
2) 围护墙、支撑、立题柱有无明显变形;
押
3) 止水帷幕有无开准裂、渗漏;
精
4) 墙后土体有无裂 缝、沉陷和滑移;
5) 基坑有无涌土、流砂、管涌。
2 施工工况:
1) 土质情况是否与勘察报告 一致;
2) 基坑开挖分段长度、分层厚度、临时边坡、支锚设置是否与设计要求一致;
3) 场地地表水、地下水排放状况 是否正常,基坑降水、回灌设施是否运转正常;
4) 四周超载是否满足设计要求。
3 周边环境:
1) 周边管道有无破损、泄漏情况; 8
1
7
9
2) 周边建筑裂缝发展情况;
8
4
信
3
3) 周边道路开裂、沉陷情况;
微
4) 邻近基坑及建筑的施工状况;
系
联
一
5) 收集周边公众反映,为正常施工提前预警。
唯
4 监测设施:
1) 基准点、监测点完好状况;
2) 监测元件的完好和保护情况;
3) 有无影响观测工作的障碍物。
11.1.1 施工单位应根据施工现场安全管理、工程特点、环境特征和危险等级,制定建筑施工安
全专项应急预案,并报监理审核,建设单位批准、备案。当出现基坑坍塌或人身伤亡事故时,应急响
应必须由建设单位或工程总承包单位牵头组织实施。
11.1.2 应根据施工安全专项应急预案演练和实战的结果,对应急预案的适用性和可操作性组织
评价,并进行修改和完善。
11.1.3 基坑工程安全应急预案编制应包括以下内容:
1 编制目的和依据;
2 施工项目危险源与风险分析,包括:
1)围护结构变形过大或基坑失稳;
2)围护结构渗漏水;
3)坑底承压水突涌;
扫码关注更多
第 12 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
4)相邻建筑物倾斜或沉降过大;
5)地下管线爆裂。
3 预测与控制技术及措施,应包括以下内容:
1)事故特征分析、结果预测;
2)报警及指挥系统设计;
3)控制技术手段;
4)安全技术措施的选择和采用。
4 应急组织机构及人员组成与职责;
5 应急响应,应包括以下内容:
1)信息发布时间、范围与方式;
2)应急人员来源及数量、联系方法,工种、班组的划分及班组长岗位的确定;队伍的集合、调
度与指挥;
3)应急物资、材料、设备的采购、存放、调度与使用;应急救援设备、物资、器材的维护和定
期检测的要求;
4)交通管制与保通、水平与垂直运输的保障;
5)专家决策与支持系统。
6 培训与演练的计划与实施。 8
7
1
【案例分析】 4 9
8
3
某建筑工程深基坑项目,开信挖深度9m,周边3m范围内有2栋建于20世纪80年代的砖混结构住
微
宅楼(基础埋深1.5m),地下系管线密集(含燃气管道、给水管线)。项目施工单位确定基坑施工安全
联
等级为二级,编制的施工组题织设计中明确:
押
采用盆式开挖方式,准盆边留土平台宽度为 5m,基坑开挖按“先挖后撑”原则,分层开挖厚度为
精
2.5m;土钉墙支护施工时 ,分层开挖厚度与土钉竖向间距不一致,开挖后48h内未完成土钉安设及注
浆;基坑周边1m范围内堆放施工钢材及模板,重型运输车辆直接在基坑边缘2m处通行;土钉采用孔
口重力式注浆,注浆材料为纯 水泥浆。
问题
1、指出该项目基坑施工安全等级判定的错误之处,并说明正确判定结果。
2、分析施工组织设计中基坑开挖 相关做法的错误,逐一说明正确要求。
3、指出土钉墙支护施工中的错误做法 ,说明正确技术要求。
4、论述基坑周边荷载控制的核心要求及违规堆放、车辆通行可能引发的安全风险。
【参考答案】 8
1
7
9
1、基坑施工安全等级判定错误:
8
4
信
3
将开挖9m、周边有老旧建筑及密集地下管线的基坑判定为二级安全等级。
微
正确:一级安全等级。
系
联
一
依据:周边环境复杂、变形控制要求严格的基坑,安全 等级为
唯
一级;本案周边 3m 内有老旧砖混
建筑及重要地下管线,符合一级判定条件。
2、错误1:盆边留土平台宽度5m;
正确:不宜小于8m(一级基坑),依据JGJ311-2013第8.2.5条。
错误2:开挖原则“先挖后撑”;
正确:遵循“先撑后挖、限时、对称、分层、分区”。
错误3:分层开挖厚度2.5m;
正确:不应超过土钉竖向间距,且一级基坑不宜大于1.5m。
3、土钉墙支护错误及正确要求
错误1:分层开挖厚度与土钉竖向间距不一致;
正确:协调同步、逐层开挖施工,严禁超挖。
错误2:开挖后48h内未完成土钉安设及注浆;
正确:土质较差时 12h 内完成(与土钉及其喷射混凝土面层养护时间达到 2d 后方可开挖下层土
方这一知识点区分开来),依据JGJ311-2013第8.2.3条第2款。
错误3:孔口重力式注浆、纯水泥浆;
正确:采用孔底注浆,膨胀土地区宜用水泥砂浆并二次注浆,依据JGJ311-2013第6.2.2条第5、
扫码关注更多
第 13 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
6款。
4、基坑周边荷载控制及安全风险
核心要求:
荷载不超设计限值;1m 内不宜堆载、3m 内限制堆载,严禁重型车辆坑边通行;堆载需验算稳定
性。
安全风险:
加剧侧壁土压力,导致支护变形、失稳;引发周边建筑沉降开裂、地下管线破损,甚至基坑坍塌。
考点 5 基坑支护
基坑支护设计应规定其设计使用期限。基坑支护的设计使用期限不应小于一年。
根据基坑支护在功能上的要求,支护结构选型时,应综合考虑下列因素:(重点)
(1)基坑深度。
8
7
(2)土的性状及地下水条件。 9 1
4
8
(3)基坑周边环境对基坑变信形3的承受能力及支护结构一旦失效可能产生的后果。
微
(4)主体地下结构及其基系础形式、基坑平面尺寸及形状。
联
(5)支护结构施工工题艺的可行性。
押
(6)施工场地条件准及施工季节。
精
(7)经济指标、环保性能和施工工期。
一、基坑支护的种类
基坑工程按其开挖深度及 地质条件和周边环境等因素可分为浅基坑工程和深基坑工程。
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的规定:开挖深度超过 3m(含 3m)或虽未超
过3m但地质条件和周围环境和地下 管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、
支护、降水工程;
开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程属于深基坑工程。
(重点选择)
浅基坑支护 深基坑支护
8
1
7
锚拉支撑 排桩支护
8
4 9
斜柱支撑 地下连续墙信
3
微
型钢桩横挡板支撑 水泥土桩系墙
联
短桩横隔板支撑 逆作
唯
一拱墙
临时挡土墙支撑
挡土灌注桩支护
叠袋式挡墙支护
(一)浅基坑的支护总结(选择):
锚拉支撑 适于开挖较大型、深度较深的基坑或使用机械挖土,不能安设横撑时使用。
斜柱支撑 适于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土时。
型钢桩
适于地下水位较低、深度不很大的一般黏性或砂土层中使用。
横挡板支撑
短桩横隔板支
适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用。
撑
临时挡土墙支
适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用。
撑
挡土灌注桩支 适用于开挖较大、较浅(<5m)基坑,邻近有建筑物,不允许背面地基有下沉、位
护 移时采用。
叠袋式挡墙支 适用于一般黏性土、面积大、开挖深度在5m以内的浅基坑支护。
扫码关注更多
第 14 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
护
(二)深基坑的支护
深基坑土方开挖,当施工现场不具备放坡条件,放坡无法保证施工安全,通过放坡及加设临时支
撑已经不能满足施工需要时,一般采用支护结构进行临时支挡,以保证基坑的土壁稳定。
支护结构的选型有排桩、地下连续墙、水泥土桩墙、逆作拱墙或采用上述形式的组合等。
关于深基坑支护结构的总结
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(1)排桩支护:
通常由支护桩、支撑(或土层锚杆 )及防渗帷幕等组成。排桩可根据工程情况分为悬臂式支护结
构、拉锚式支护结构、内撑式支护结构和 锚杆式支护结构。
适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于可采取降水或止水帷幕的基坑。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)地下连续墙:
地下连续墙可与内支撑、逆作法、半逆作法结合使用,施工振动小、噪声低,墙体刚度大,防渗
性能好,对周围地基扰动小,可以组成具有很大承载力的连续墙。地下连续墙宜同时用作主体地下结
构外墙。
适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于周边环境条件复杂的深基坑。
扫码关注更多
第 15 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(3)水泥土桩墙:
水泥土桩墙,依靠其本身自重和刚度保护坑壁,一般不设支撑,特殊情况下经采取措施后亦可局
部加设支撑。水泥土桩墙有深层搅拌水泥土桩墙、高压旋喷桩墙等类型,通常呈格构式布置。
适用条件:基坑侧壁安全等级宜为二、三级;水泥土桩施工范围内地基土承载力宜≤150kPa;基
坑深度宜≤6m。
(4)逆作拱墙:
当基坑平面形状适合时,可采用拱墙作为围护墙。拱墙有圆形闭合拱墙、椭圆形闭合拱墙和组合
拱墙。对于组合拱墙,可将局部拱墙视为两铰拱。
适用条件:基坑侧壁安全等级宜为 二、三级;淤泥和淤泥质土场地不宜采用;拱墙轴线的矢跨比
8
7
宜≥1/8;基坑深度宜≤12m;地下水9 1位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【例题】下列属于浅基坑的 支护方法的是( )。
A.锚拉支撑
B.排桩支护
C.逆作拱墙
D.水泥土桩墙
【答案】A
8
【解析】浅基坑的支护方法包括:锚拉支撑 、斜柱支撑、型钢桩横挡板支1 7撑、短桩横隔板支撑、
9
临时挡土墙支撑、挡土灌注桩支护、叠袋式挡墙支 护 。
信
3 8
4
深基坑的支护方法包括:排桩支护、地下连续 墙、水泥土桩墙、微逆作拱墙。
系
二、基坑施工作业要求 联
一
(一)基坑的安全级别(选择) 唯
根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202) 的划分方法,将基坑安全等级划分为
三个等级,见下表。
表5-5 基坑安全等级
类别 分类标准
重要工程或支护结构作为主体结构的一部分;
开挖深度大于10m;
一级
与邻近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;
基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需要严加保护的基坑
二级 除一级基坑和三级基坑外的基坑均属二级基坑
三级 开挖深度小于7m ,且周围环境无特别要求的基坑
【2023年案例二】
某市输水隧道工程需设置独立盾构始发井,始发井东侧平行方向有一座相距 9m 的变电所。
盾构始发井基坑采用明挖顺作法施工,开挖深度17.17m,净空尺寸13.60mx19.20m,基坑围护结构采
用钻孔灌注桩Ф1000@1200(Ф:桩径,@:间距)、外侧采用高压旋喷桩Ф800@400止水帷幕、三轴
搅拌Ф850@600和向垂直引孔注浆加固。钻孔灌注桩桩长21.50m,洞门范围内的钻孔灌注桩采用玻璃
扫码关注更多
第 16 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
纤维筋替代钢筋。
盾构始发井围护结构顶部设置钢筋混凝土冠梁,基坑开挖过程采用挂网喷浆+临时钢支撑进
行临时支护。自上而下分别在标高-2.31m、-5.97m、-8.18m、-10.40m和-12.80m位置处设置5道Ф609
壁厚16mm临时钢支撑,支撑水平间距3.20m~3.40m,四角位置分别水平设置2道Ф609钢斜撑,钢支
撑通过钢托梁(钢牛腿)、钢围檩与护坡桩连接。基坑采用管井井点降水,基坑内水位降至开挖深度
以下1m,管井直径450mm,基坑内设2口疏干井。
基坑采用 PC-220挖掘机开挖,10t门式起重机和25t汽车式起重机出渣,自卸汽车外运,25t
履带式起重机与10t门式起重机配合吊运安装钢支撑。
根据以上场景,回答下列问题(共22分):
1.根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441),分析该工程基坑施工阶段可能导致车辆伤
害、起重伤害、淹溺事故对应的起因物。
2.根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问
题的通知》(建办质【2018】131号),列出该基坑工程现阶段需编制专项施工方案的分部分项工程,
并判断是否需要进行专家论证。
3.判断该工程的基坑安全等级,并列出第三方监测单位实施基坑监测的应测项目。
4.根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311),指出在吊运、安装钢支撑时应采取的
安全措施。 8
7
1
【答案】 4 9
8
3
1.各事故对应的起因物分别信如下:
微
(1)车辆伤害:挖掘机行系驶、自卸汽车外运。
联
(2)起重伤害: 题
押
①10t门式起重机和准25t汽车式起重机出渣。
精
②25t履带式起重机 与10t门式起重机配合吊运安装钢支撑。
(3)淹溺:基坑采用管井井点降水,管井直径450mm,基坑内设2口疏干井。
2.需编制专项施工方案的 分部分项工程有:
(1)深基坑工程(土方开挖 、支护、降水工程):需要专家论证。
(2)10t门式起重机安装和拆卸工程:不需要专家论证。
(3)25t履带式起重机与10t门式 起重机配合吊装工程:需要专家论证。
3.(1)基坑安全等级为一级。
(2)围护墙(边坡)顶部水平、竖向位移;深层水平位移;立柱竖向位移;支撑轴力;地下水
位;周边地表竖向位移;周边建筑竖向位移及倾 斜;周边建筑裂缝、地表裂缝8;周边管线竖向位移;
1
7
9
周边道路竖向位移。
8
4
信
3
【考察】《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019点3.0.1、4.2.1
微
4.钢支撑吊装就位时,吊车及钢支撑下方严禁人员入 内,现场应做
系
好防下坠措施。钢支撑吊装过
联
一
程中应缓慢移动,操作人员应监视周围环境,避免钢支撑刮 碰坑壁
唯
、冠梁、上部钢支撑等。起吊钢支
撑应先进行试吊,检查起重机的稳定性、制动的可靠性、钢支撑 的平衡性、绑扎的牢固性,确认无误
后,方可起吊。当起重机出现倾覆迹象时,应快速使钢支撑落回基座。
【考察】《建筑深基坑工程施工安全技术规范》 JGJ 311-2013点6.9.5
(三)土方开挖的要求(了解)
(4)相邻基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工顺序。
(6)基坑开挖时,应对平面控制桩、水准点、平面位置、水平标高、边坡坡度、排水、降水系
统等经常复测检查。
(7)当基坑采用降水时,应在降水后开挖地下水位以下的土方,且地下水位应保持在开挖面50cm
以下。
(8)软土基坑开挖尚应符合下列规定:
④对重力式水泥土墙,沿水泥土墙方向应分区段开挖,每一开挖区段的长度不宜大于40m。
【例题】下列关于土方开挖的要求错误的是( )。
A.土方开挖应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则
B.当开挖基坑土体含水量大而不稳定或基坑较深时,应采用临时性支撑加固
C.相邻基坑开挖时,应遵循先浅后深或同时进行的施工顺序
扫码关注更多
第 17 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
D.当基坑采用降水时,应在降水后开挖地下水位以下的土方,且地下水位应保持在开挖面 50cm
以下
【答案】C
【解析】相邻基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工顺序。
(四)支护的作业要求
(2)当支护结构构件强度达到开挖阶段的设计强度时,方可向下开挖;
对采用预应力锚杆的支护结构,应在施加预加力后,方可开挖下层土方;
对土钉墙,应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于2天后,方可开挖下层土方。(选择)
【例题】支护的作业应按支护结构设计规定的施工顺序和开挖深度分层开挖。下列关于支护作业
的要求中,说法错误的是( )。
8
7
A.当支护结构构件强度接近开挖9 1阶段设计强度时,方可向下开挖
4
8
B.对土钉墙,应在土钉、喷信射3混凝土面层的养护时间大于2天后,方可开挖下层土方
微
C.开挖至锚杆、土钉施工系作业面时,开挖面与锚杆、土钉的高差不宜大于500mm
联
D.采用锚杆或支撑的题支护结构,在未达到设计规定的拆除条件时,严禁拆除锚杆或支撑
押
【答案】A 准
精
【解析】当支护结构构件强度达到开挖阶段设计强度时,方可向下开挖。
(五)基坑的监测( 重点)
基坑监测是指在建筑基坑 施工及使用阶段,对建筑基坑及周边环境实施的检查、量测和监视工作,
主要是为了确保建筑基坑的安全和保护基坑周边环境。
开挖深度大于等于5m或开挖深 度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程及其他需
要检测的基坑工程应实施基坑工程监测 。
(1)基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。
监测单位应编制监测方案,监测方案需 经建设方、设计方、监理方等认可,必要时还需与基坑周
边环境涉及的有关管理单位协商一致后方可实施 。
8
1
7
(7)基坑工程现场监测的对象应包括: 9
8
4
①支护结构。②地下水状况。 信
3
微
③基坑底部及周边土体。 系
联
④周边建筑。⑤周边管线及设施。 一
唯
⑥周边重要的道路。
⑦其他应监测的对象。
支护结构的安全等级
监 测 项 目
一级 二级 三级
支护结构顶部水平位移 应测 应测 应测
基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路沉降 应测 应测 应测
坑边地面沉降 应测 应测 宜测
支护结构深部水平位移 应测 应测 选测
锚杆拉力 应测 应测 选测
支撑轴力 应测 宜测 选测
挡土构件内力 应测 宜测 选测
支撑立柱沉降 应测 宜测 选测
支护结构沉降 应测 宜测 选测
地下水位 应测 应测 选测
土压力 宜测 选测 选测
扫码关注更多
第 18 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
孔隙水压力 宜测 选测 选测
三、基坑安全措施(就是个临边问题:杆网板排灯)
【例题】基坑开挖作业一旦开始,施工过程将面临很多安全问题,下列关于基坑安全措施的说法
中,正确的是( )。
A.开挖深度超过3m的,必须在沿基坑边设置防护栏杆且在危险处设置警示
B.作业人员在作业施工时应有安全立足点,垂直交叉作业应有防护措施
C.基坑内及基坑周边应设置良好的排水系统,并满足施工、防汛要求
D.基坑周边距基坑边10m范围内可堆放土石方、料具等荷载较重的物料
【答案】C
【解析】基坑安全措施:
(1)开挖深度超过2m的,必须在 沿基坑边设置防护栏杆且在危险处设置红色警示灯,防护栏杆
8
7
周围悬挂“禁止翻越”“当心坠落”9 1等禁止、警告标志。
4
8
(2)基坑内应搭设上下通道信 3,以满足作业人员通行。作业人员在作业施工时应有安全立足点,
微
禁止垂直交叉作业。 系
联
(3)基坑内及基坑周题边应设置良好的排水系统,并满足施工、防汛要求。
押
(4)基坑周边距基准坑边1m范围内严禁堆放土石方、料具等荷载较重的物料。对周边原有建筑物、
精
公共设施等应设置观测点,安排专人负责,及时观测,发现异常情况立即采取措施。
考点 6 地下水控制
四、地下水控制(重点选择)
地下水控制应根据工程地质和 水文地质条件、基坑周边环境要求及支护结构形式选用截水、降水、
集水明排或其组合方法。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
关于基坑降水的总结:
当降水会对基坑周边建筑物、地下管线、道路等造成危害或对环境造成长期不利影响时,应采用
截水方法控制地下水。
采用悬挂式帷幕时,应同时采用坑内降水,并宜根据水文地质条件结合坑外回灌措施。
扫码关注更多
第 19 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
当坑底以下有水头高于坑底的承压水含水层时,各类支护结构均应进行承压水作用下的坑底突涌
稳定性验算。
当不满足突涌稳定性要求时,应对该承压水含水层采取截水、减压措施。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(一)截水 系
联
基坑截水应根据工程地题质条件、水文地质条件及施工条件等,选用水泥土搅拌桩帷幕、高压旋喷
押
或摆喷注浆帷幕、地下连准续墙或咬合式排桩。(选择)
精
支护结构采用排桩时,可采用高压喷射注浆与排桩相互咬合的组合帷幕。
对碎石土、杂填土、 泥炭质土、泥炭、pH 值较低的土或地下水流速较大时,水泥土搅拌桩帷幕、
高压喷射注浆帷幕宜通过试验 确定其适用性或外加剂品种及掺量。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
当坑底以下存在连续分布、埋深较浅的隔水层时,应采用落底式帷幕。
截水帷幕在平面布置上应沿基坑周边闭合。当采用沿基坑周边非闭合的平面布置形式时,应对地
下水沿帷幕两端绕流引起的渗流破坏和地下水位下降进行分析。
高压喷射注浆截水帷幕施工时应符合下列要求:(选择)
扫码关注更多
第 20 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)采用与排桩咬合的高压喷射注浆截水帷幕时,应先进行排桩施工,后进行高压喷射注浆施
工。
(2)高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔孔分序方式,相邻孔喷射注浆的间隔时间不宜小于
24h。
(3)喷射注浆时,应由下而上均匀喷射,停止喷射的位置宜高于帷幕设计顶面标高1m。
(4)可采用复喷工艺增大固结体半径、提高固结体强度。
(5)喷射注浆时,当孔口的返浆量大于注浆量的 20%时,可采用提高喷射压力、增加提升速度
等措施。
(6)当因浆液渗漏而出现孔口不返 浆的情况时,应将注浆管停置在不返浆处持续喷射注浆,并
8
7
宜同时采用从孔口填入中粗砂、注浆9 1液掺入速凝剂等措施,直至出现孔口返浆。
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(7)喷射注浆后, 当浆液析水、液面下降时,应进行补浆。
(8)当喷射注浆因故中途停喷后,继续注浆时应与停喷前的注浆体搭接,其搭接长度不应小于
500mm。
(9)当注浆孔邻近既有建筑 物时,宜采用速凝浆液进行喷射注浆。
【例题】当坑底以下存在连续分布、埋深较浅的隔水层时,应采用落底式帷幕。截水帷幕在平面
布置上应沿基坑周边闭合。下列关于高 压喷射注浆截水帷幕施工的要求中,错误的是( )。
A.采用排桩咬合的高压喷射注浆截水 帷幕时,应先进行排桩施工,后进行高压喷射注浆施工
B.高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔孔分序方式,相临孔喷射注浆的时间不宜小于12h
C.喷射注浆时,应由下而上均匀喷射,停 止喷射的位置宜高于帷幕设计顶8面标高1m
1
7
D.当喷射注浆因故障中途停喷后,继续注浆时 应与停喷前的注浆体搭
8
4接9,其搭接长度不应小于
信
3
500mm
微
【答案】B
系
联
一
【解析】高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔孔分序方 式,相
唯
临孔喷射注浆的时间不宜小于24h。
喷射注浆时,当孔口的返浆量大于注浆量的20%时,可采用提高 喷射压力、增加提升速度等措施。
(二)降水
基坑降水可采用管井、真空井点、喷射井点等方法,并宜按表的适用条件选用。
表5-7 各种降水方法的适用条件
方法 土类 渗透系数/(m·d-1) 降水深度/m
管井 粉土、砂土、碎石土 0.1~200.0 不限
单级井点<6
真空井点 黏性土、粉土、砂土 0.005~20.0
多级井点<20
喷射井点 黏性土、粉土、砂土 0.005~20.0 <20
降水后基坑内的水位应低于坑底0.5m。
当主体结构有加深的电梯井、集水井时,坑底应按电梯井、集水井地面考虑或对其另行采取局部
地下水控制措施。
基坑采用截水结合坑外减压降水的地下控制方法时,尚应规定降水井水位的最大降深值和最小降
深值。
扫码关注更多
第 21 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
抽水系统在使用期的维护应符合下列要求:
(1)降水期间应对井水位和抽水量进行监测,当基坑侧壁出现渗水时,应采取有效疏排措施。
(2)采用管井时,应对井口采取防护措施,井口宜高于地面 200mm 以上,并应防止物体坠入井
内。
(3)冬季负温环境下,应对抽排水系统采取防冻措施。
(三)集水明排(重点选择)
对坑底汇水、基坑周边地表汇水及降水井抽出的地下水,可采用明沟排水;
对坑底渗出的地下水,可采用盲沟排水;
当地下室底板与支护结构间不能设置明沟时,也可采用盲沟排水。
8
基坑排水设施与市政网连接口之1间7应设置沉淀池。
9
4
明沟、集水井、沉淀池使用时3 8应排水畅通并应随时清理淤积物。
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【例题】下列关于基坑内的降水技术要求的说法中,错误的是( )。
A.降水后基坑内的水位应低于坑底0.5m
B.当基坑侧壁出现渗水时,应采取有效疏排措施
扫码关注更多
第 22 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
C.采用管井时,井口宜高于地面200mm以上,并且应防止物体坠入井内
D.对坑底渗出的地下水,必须采用明沟排水
【答案】D
【解析】对坑底汇水、基坑周边地表汇水及降水井抽出的地下水,可采用明沟排水;对坑底渗出
的地下水,可采用盲沟排水。
考点 7
基坑工程应急措施
五、基坑工程应急措施
(重点简答题)
(1)在基坑开挖过程中,一旦出现了渗水或漏水,应根据水量大小,采用坑底设沟排水、引流
修补、密实混凝土封堵、压密注浆、高压喷射注浆等方法及时进行处理。
(2)如果水泥土墙等重力式支护结构位移超过设计估计值,应予以高度重视,同时做好位移监
测,掌握发展趋势。
如果位移持续发展,超过设计值较多,则应采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及加大垫层厚
度和加设支撑等方法及时进行处理。
(3)如果悬臂式支护结构位移超过设计值,应采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时
进行处理。 8
7
1
如果悬臂式支护结构发生深层滑4 9动,应及时浇筑垫层,必要时也可以加厚垫层,形成下部水平支
8
3
撑。 信
微
(4)如果支撑式支护结构系发生墙背土体沉陷,应采取增设坑外回灌井、进行坑底加固、垫层随
联
挖随浇、加厚垫层或采用配题筋垫层、设置坑底支撑等方法及时进行处理。
押
(5)对于轻微的流准沙现象,在基坑开挖后可采用加快垫层浇筑或加厚垫层的方法“压住”流沙。
精
对于较严重的流沙,应增 加坑内降水措施进行处理。
(6)如果发生管涌(翻沙鼓水),可以在支护墙前再打设一排钢板桩,在钢板桩与支护墙间进
行注浆。
(7)对邻近建筑物沉降的控 制一般可以采用回灌井、跟踪注浆等方法。对于沉降很大,而压密
注浆又不能控制的建筑,如果基础是钢筋混凝土的,则可以考虑采用静力锚杆压桩的方法进行处理。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(8)对于基坑周围管线保护的应急措施一般包括增设回灌井、打设封闭桩或管线架空等方法。
(9)当基坑变形过大,或环境条件不允许等危险情况出现时,可采取底板分块施工和增设斜支
撑的方法措施。
综合归纳总结:以基坑工程背景的案例
(土方开挖、支护、降水)
1.专业方向设问(包括重大事故隐患的考察)
扫码关注更多
第 23 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
-建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 一
联
唯
3.11.2 基坑工程检查评定保证项目应包括:施工方案、 基 坑支护、降排水、基坑开挖、坑边荷
载、安全防护。
一般项目应包括:基坑监测、支撑拆除、作业环境、应急预案。
【2024年主观案例三】
„„2024 年 6 月 15 日,1#地块 5 号住宅楼搭设悬挑式钢管扣件脚手架,架体高度 18m。搭设前
现场管理人员对建筑架子工进行了安全技术交底,交底内容包括:本工程项目和脚手架工程的概况、
施工过程的危险部位和危险有害因素、针对危险因素采取的具体预防措施。
2#地块基坑深度12.20m,采用桩锚支护,分段分层开挖。为确保基坑施工安全,项目部派专人每
日对基坑的支护结构、周边环境、监测设施进行巡视检查。
根据以上场景,回答下列问题:
1.根据《建筑施工安全技术统一规范》GB50870,背景中架子工安全技术交底的内容还包含哪些
内容?
2.根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311,2#地块基坑监测的内容还包含哪些?并列
出具体的内容。
【参考答案】
1. 根据《建筑施工安全技术统一规范》GB50870,第8.233条之规定,安全技术交底的内容还应
扫码关注更多
第 24 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
包括: (4分,一个关键词一分)
(1)作业中应遵守的安全操作规程以及应注意的安全事项;
(2)作业人员发现事故隐患应采取的措施;
(3)发生事故后应及时采取的避险和急救措施。
(虽然我们没讲过统一规范中交底内容,但是起重机械和基坑的记忆过,把他们结合在一起基本
也就差不多了,里面包括了注意事项,应急措施,作业环境等,本题也会得很多的分数。)
2.根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311 第10.3.4 条之规定,基坑工程施工过程中
每天应有专人进行巡视检查,巡视检查应符合下列规定:(6分,一条一分,最多得6分)
(1)支护结构(题目已给出)
(2)施工工况
(3)周边环境(题目已给出)
(4)监测设施(题目已给出)
其中:施工工况,应包含下列内容:
1)土质条件与勘察报告的一致性情况;
2)基坑开挖分段长度、分层厚度、临时边坡、支锚设置与设计要求的符合情况;
3)场地地表水、地下水排放状况,基坑降水、回灌设施的运转情况;
4)基坑周边超载与设计要求8的 符合情况。
7
1
【案例分析】 4 9
8
3
某深基坑工程施工过程中,信遭遇持续暴雨天气,发生以下情况:
微
基坑变形超过报警值,周系边地面出现长度5mm的裂缝,施工单位未停止施工,仅加快了后续支护
联
施工进度;基坑侧壁出现渗题水现象,施工人员采用黏土直接封堵,未采取引流措施;施工单位编制的
押
应急预案未进行过演练,准险情发生后未及时向上级主管部门报告;暴雨导致降水系统供电中断,地下
精
水位快速上升,施工单位 立即启动备用发电机,并及时组织了人员人工排水。
问题
1、指出基坑变形超报警值 及地面裂缝时的错误处置方式,说明正确应急措施。
2、分析基坑侧壁渗水处置的 错误,说明不同渗水程度的正确处理方法。
3、简述应急预案的编制及演练要求,说明施工单位在应急管理中的违规之处。
【参考答案】
1、基坑变形超报警值及地面裂缝处置 错误:未停止施工,仅加快支护进度。
正确措施:立即停工、撤离人员;采取坑内回填反压、增设临时支撑/锚杆等措施;加强监测,
变形稳定后复工。 8
1
7
9
2、基坑侧壁渗水处置错误:黏土直接封堵,未 采取引流措施。
8
4
信
3
正确方法:
微
(1)轻微渗水:坑内引流+封堵;
系
联
一
(2)严重渗水(含流土):坑外注浆堵漏,严重时立即 回填
唯
后处置;
(3)流砂、管涌:立即停工,采取回填、降水减压、设置 反滤层等措施。
3、应急预案相关要求及违规之处
编制及演练要求:
应急预案需明确信息报告、先期处理等内容;需组织演练检验适用性和可操作性。
违规之处:
应急预案未演练;险情发生后未及时上报上级主管部门。
-建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范——GB55034-2022
3.5 坍 塌
3.5.1 土方开挖的顺序、方法应与设计工况相一致,严禁超挖。
3.5.2 边坡坡顶、基坑顶部及底部应采取截水或排水措施。
3.5.3 边坡及基坑周边堆放材料、停放设备设施或使用机械设备等荷载严禁超过设计要求的地面
荷载限值。
3.5.4 边坡及基坑开挖作业过程中,应根据设计和施工方案进行监测。
3.5.5 当基坑出现下列现象时,应及时采取处理措施,处理后方可继续施工:
1、支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值;
扫码关注更多
第 25 页 共 26 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2、基坑侧壁出现大量漏水、流土,或基坑底部出现管涌;
3、桩间土流失孔洞深度超过桩径。
3.5.6 当桩基成孔施工中发现斜孔、弯孔、缩孔、塌孔或沿护筒周围冒浆及地面沉陷等现象时,
应及时采取处理措施。
3.5.7 基坑回填应在具有挡土功能的结构强度达到设计要求后进行。
3.5.8 回填土应控制土料含水率及分层压实厚度等参数,严禁使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、
有机土或含生活垃圾的土。
3.5.9 模板及支架应根据施工工况进行设计,并应满足承载力、刚度和稳定性要求。
3.5.10混凝土强度应达到规定要求后,方可拆除模板和支架。
3.5.11施工现场物料、物品等应整齐堆放,并应根据具体情况采取相应的固定措施。
3.5.14 拆除作业应符合下列规定:
1、拆除作业应从上至下逐层拆除,并应分段进行,不得垂直交叉作业;
2、人工拆除作业时,作业人员应在稳定的结构或专用设备上操作,水平构件上严禁人员聚集或
物料集中堆放,拆除建筑墙体时,严禁采用底部掏掘或推倒的方法;
3、拆除建筑时应先拆除非承重结构,再拆除承重结构;
4、上部结构拆除过程中应保证剩余结构的稳定。
3.6机械伤害 8
7
1
3.6.1 机械操作人员应按机械使4 9用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件正确操作、合理
8
3
使用机械,严禁超载、超速作业信或扩大使用范围。
微
3.6.2 机械操作装置应灵系敏,各种仪表功能应完好,指示装置应醒目、直观、清晰。
联
3.6.3 机械上的各种安题全防护装置、保险装置、报警装置应齐全有效,不得随意更换、调整或拆
押
除。 准
精
3.6.4 机械作业应设 置安全区域,严禁非作业人员在作业区停留、通过、维修或保养机械。当进
行清洁、保养、维修机械时,应设置警示标识,待切断电源、机械停稳后,方可进行操作。
3.6.5 工程结构上搭设脚 手架、施工作业平台,以及安装塔式起重机、施工升降机等机具设备时,
应进行工程结构承载力、变形等验 算,并应在工程结构性能达到要求后进行搭设、安装。
3.6.6 塔式起重机安全监控系统应具有数据存储功能,其监视内容应包含起重量、起重力矩、起
升高度、幅度、回转角度、运行行程等 信息。塔式起重机有运行危险趋势时,控制回路电源应能自动
切断。