文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026中级注安-建筑施工安全-考点精讲-林轩
第四章考点4-5悬挑式物料钢平台-第24讲
考点 交叉作业
坠落半径应符合下表的规定,模板、脚手架等拆除作业应适当增大坠落半径。不符合规定时,应设置
安全防护棚,下方应设置警戒隔离区。
表4-4 坠落半径
序号 上层作业高度(h)/m 坠落半径/m
1 2≤h≤5 3
2 5<h≤15 4
3 15<h≤30 5
4
7
8h>30 6
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
处于起重设备的起重机臂回转范围内的通道,顶部应搭设防护棚。
8
7
1
9
操作平台内侧通道的上下方应设置阻挡物体坠落的隔离防护措施。 8 4
3
信
防护棚的顶棚采用竹笆或胶合板搭设时,应采用双层搭设,间距不应小微于700mm;
系
联
采用木板或与其等强度的其他材料搭设时,可采用单层搭设,厚度不一应小于50mm。防护棚的长度应根
唯
据建筑物高度与可能坠落半径确定。
当建筑物高度大于24m,并采用木板搭设时,应搭设双层防护棚,两层防护棚的间距不应小于700mm。
扫码关注更多
第 1 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
防护棚的架体构造、搭设与材质应符合设计要求。悬挑式防护棚悬挑杆的一端应与建筑物结构可靠连
接,并应符合规范的规定。
8
7
1
不得在防护棚棚顶堆放物料。安全防4 9护网搭设时,应每隔 3m 设一根支撑杆,支撑杆水平夹角不宜小
8
3
信
于45°。当在楼层设支撑杆时,微应预埋钢筋环或在结构内外侧各设一道横杆。安全防护网应外高里低,
系
联
网与网之间应拼接严密。 题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【例题】进行交叉作业时,下层作业的位置,必须确定处于上层高度可能坠落范围半径之外。不符合
此条件,中间应设置安全防护层,下方应设置警戒隔离区。下列有关说法错误的是( )。
扫码关注更多
第 2 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
A.处于起重设备的起重机臂回转范围内的通道,顶部应搭设防护棚
B.操作平台内侧通道的上下方应设置阻挡物体坠落的隔离防护措施
C.防护棚的棚顶采用竹笆或胶合板搭设时,可采用单层搭设
D.当建筑物高度大于24m,并采用木板搭设时,应搭设双层防护棚,两层防护棚的间距不应小于700mm
【答案】C
【解析】防护棚的棚顶采用竹笆或胶合板搭设时,应采用双层搭设,间距不应小于700mm。
【2024年选择10】某住宅工程建筑高度30m,正在进行顶楼结构施工。为保证人员进出安全,项目部
在建筑物通道口搭设了双层木板安全防护棚。下列防护棚搭设做法中,错误的是( )。
A.搭设高度3m
B.搭设长度8m
C.双层木板间距700mm
D.使用厚度50mm的双层木板
【答案】A 8
7
1
9
【解析】当建筑物高度大于24m并8采4用木质板搭设时,应搭设双层安全防护棚。两层防护的间距不应
3
信
小于700mm,安全防护棚的高度微不应小于4m。
系
联
【综合案例分析】 题
押
准
某综合楼项目施工中存精在多层交叉作业,施工单位采取的安全防护措施如下:
上层作业高度 12m,下层作业位置处于坠落半径内,未设置安全防护棚,仅设无专人监护的警戒隔离
区;上层钢结构焊接作业与下 层抹灰作业未采取防火隔离措施。
施工现场人员进出通道口搭设单层 木质防护棚,木板厚度 40mm,棚底至地面高度 2.8m;防护棚棚顶
堆放水泥袋等物料,重量约5kN。
多层建筑外立面施工时,仅在二层设置一道固定安全防护网,未设置随施工高度提升的防护网;安全
防护网搭设时,支撑杆水平夹角30°,系绳间距500mm,相邻网体留有空隙。
8
交叉作业中,起重机臂架回转范围内的通道未搭 设安全防护棚;上层作业拆除1 7的物料随意向下丢弃,
9
8
4
未及时清理。 信 3
微
问题
系
联
一
1、交叉作业的坠落半径应如何确定?该项目交叉作业防护存 在哪唯些违规?应如何整改?
2、人员进出通道口防护棚的搭设是否符合规范?说明理由及正确做法?
3、多层建筑外立面施工中安全防护网的设置存在哪些错误?合规要求是什么?
4、交叉作业的防火及物料管理应符合哪些规定?
5、起重机臂架回转范围内的通道防护应遵循什么要求?结合本案例说明?
【参考答案】
1、坠落半径确定及交叉作业防护违规整改:
坠落半径确定:上层作业高度12m(5m<h≤15m),坠落半径为4m。
违规 1:坠落半径内未设防护棚,警戒隔离区无专人监护;整改:坠落半径内设置安全防护棚,未设
隔离措施时,警戒区必须设专人监护。
违规2:焊接与抹灰交叉作业未采取防火措施;整改:按《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720
规定,设置防火隔离带,配备灭火器材,设专人监护。
扫码关注更多
第 3 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2、通道口防护棚搭设符合性判断及理由:
不符合规范,理由及正确做法:
棚底高度2.8m不符合要求;非机动车辆通行的防护棚棚底至地面高度不应小于3m。
单层木质板厚度40mm不符合要求;木质板搭设防护棚应采用双层(间距≥700mm),或单层木板厚度
≥50mm。
棚顶堆放物料违规;严禁在安全防护棚棚顶堆放物料。
3、安全防护网设置错误及合规要求(简要了解):
错误 1:仅设一道固定防护网,未设提升式防护网;合规要求:多层、高层建筑外立面施工时,应在
二层及每隔四层设一道固定防护网,同时设随施工高度提升的防护网。
错误2:支撑杆水平夹角30°;合规要求:支撑杆水平夹角不宜小于45°。
错误3:系绳间距500mm,相邻网体留有空隙;合规要求:系绳间距≤450mm,相邻密目网应紧密结合
或重叠。
4、交叉作业防火及物料管理规定: 8
7
1
9
防火规定: 8 4
3
信
①采取防火隔离措施,防止火花微、焊渣坠落引发火灾;
系
联
②作业区域配备足够灭火器题材,明确防火监护人;
押
准
③动火作业前办理审批精手续,清除周边易燃物。
物料管理:
及时拆除或固定可能坠落的物 料,堆放平稳,不妨碍通行;
②工具放入工具袋,拆卸物料及时 清理运走,严禁抛掷;
传递物料不得抛掷,避免坠落伤人。
5、起重机臂架回转范围通道防护要求:
防护要求:处于起重机臂架回转范围内的通道,必须搭设安全防护棚,防护棚搭设应符合现行脚手架
8
标准,顶棚材质及厚度满足抗冲击要求。 1 7
9
8
4
本案例违规: 信 3
微
未搭设安全防护棚,整改措施:立即在起重机臂架回转范 围内的通道上
系
方搭设双层防护棚(木质板时),
联
一
确保棚底高度、板材厚度等符合规范要求。 唯
考点 5悬挑式物料钢平台
二、悬挑式钢平台安全技术要求
扫码关注更多
第 4 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(一)严格执行有关安全管理规定
(1)悬挑式钢平台设置专项施工前,施工单位必须依据住建部《建筑施工高处作业安全技术规范》中
有关悬挑式钢平台设置的规定,编制专项施工方案。
并由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。
经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行总承包的,专项施工方案应当由总承包单位技
术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字,并报监理单位,由项目总监理工程师审核签字后方可
实施。
(2)悬挑式钢平台每次进场、组装、安装前,均应由项目技术负责人结合本工程实际情况,对悬挑式
钢平台组织一次验收,并对安装作业人员和与作业有关的管理人员进行书面安全技术交底,交底人与
被交底人在交底单上签字。
(3)悬挑式钢平台每次安装后,在使用前交底人应组织有关人员,依据专项施工方案与安全技术交底
内容进行验收,合格后方可使用。
摘自规范JGJ80-4悬挑式操作平台 8
7
1
9
6.4.1悬挑式操作平台的设置应8 4符合下列规定:
3
信
1操作平台的搁置点、拉结微点、支撑点应设置在稳定的主体结构上,且应可靠连接;
系
联
2严禁将操作平台设置题在临时设施上;
押
准
3操作平台的结构精应稳定可靠,承载力应符合设计要求。
6.4.2 悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于 5m,均布荷载不应大于 5.5kN/㎡,集中荷载不应大
于15kN,悬挑梁应锚固固定。
6.4.3 采用斜拉方式的悬挑式 操作平台,平台两侧的连接吊环应与前后两道斜拉钢丝绳连接,每
一道钢丝绳应能承载该侧所有荷载。
6.4.4 采用支承方式的悬挑式操作平台,应在钢平台的下方设置不少于两道的斜撑,斜撑的一端
应支承在钢平台主结构钢梁下,另一端支承在建筑物主体结构。
8
6.4.5 采用悬臂梁式的操作平台,应采用型钢 制作悬挑梁或悬挑桁架,不1 7得使用钢管,其节点应
9
8
4
采用螺栓或焊接的刚性节点。 信 3
微
当平台板上主梁采用与主体结构预埋件焊接时,预埋件、 焊缝均应经设
系
计计算,建筑物主体结构应同
联
一
时满足强度要求。 唯
6.4.6悬挑式操作平台应设置4个吊环,吊运时应使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环。吊环应
按通用吊环或起重吊环设计,并应满足强度要求。
6.4.7悬挑式操作平台安装时,钢丝绳应采用专用钢丝绳夹连接,钢丝绳夹数量应与钢丝绳直径
相匹配,且不得少于4个。建筑物锐角周围系钢丝绳处应加衬软垫物。
6.4.8悬挑式操作平台的外侧应略高于内侧;外侧应安装固定防护栏杆并应设置防护挡板全封闭。
6.4.9人员不得在悬挑式操作平台吊运、安装时上下。
扫码关注更多
第 5 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
剪力墙结构体系中悬挑式钢平台设置应符合的要求(教材)
(2)剪力墙(结构)上吊点(环)设置,须编制专项方案并经相应计算后方可实施。
(3)平台三面临边应设置围挡,栏杆防护高度为1.5m,且用硬质材料设置,严禁开孔。
(4)平台必须设置防止前后移动的止挡且能控制左右摆动的装置。
(5)平台内侧设置荷载(吨位)标示牌,且设置各种物料放置数量和码放要求的标示牌。
(6)平台的悬挑主梁必须使用整根槽钢或工字钢。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
9
1
7
8
4
信
3
(7)平台满铺5cm厚的木板且固定。 微
系
(8)平台临边护栏上严禁挤靠放置物料或探出护栏放 置物料。联
一
唯
(9)平台安装时,下方地面应设警戒区域和设专人监护 。
(10)严禁使用花篮螺栓调节钢丝绳松紧。
(三)卸料平台安全措施
(1)卸料平台属危险性较大的分部分项工程,施工单位应编制专项施工方案,严格按照方案进行施
工;定型化卸料平台应提供产品合格证及相关安全检测记录。
(2)进场的槽钢、钢丝绳、钢板和钢管、扣件必须由项目部材料、技术、工程、安全等部门共同进行
检查,查验生产厂家的检验合格证,检查槽钢、钢丝绳、钢管直径、壁厚,如有严重锈蚀、压扁或裂
纹的,禁止使用。
(3)钢丝绳连接应扣牢,使用过程中施工负责人及操作人员要随时检查各部位连接情况。
(4)使用过程中,对各类材料、设备按照形状、体积、重量进行分配,确保卸料平台上荷载均匀,在
平台上的醒目部位设置限载标志牌,严禁超载使用。
(8)卸料平台搭设完毕后,由项目技术负责人组织工程、技术、安全、材料等各部门以及设计单位、
扫码关注更多
第 6 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
搭设单位和使用单位进行验收,合格后方可挂牌并投入使用。
悬挑平台体系化总结:
习题
【案例分析】
1.情景描述
某建筑公司总承包施工的住宅楼工程项目,新建两幢住宅楼,为剪力墙结构,地下 1层,地上 9
层,建筑面积共19234m2,外檐高度均为31.77m,合同总工期486日历天。
该工程施工现场西侧和南侧各设置了一个出入口,西侧为人员通行出入口,南侧是运输车辆通行
出入口。两幢在建住宅楼呈东西排列,施工现场靠南侧围墙区域有钢筋、模板等材料堆放及加工区域。
施工现场安装了两台塔式起重机,分别设置在两栋在建工程南侧,另在两栋住宅楼之间的区域设
置了一台混凝土泵,作为浇筑大体积混凝土时的补充。该工程项目办公区设置在施工现场北侧,生活
区设置在施工现场南侧围墙外,与施工区域分隔开来,便于管理。
该工程在主体结构施工阶段,项目8 部共有管理及施工人员 311 人,其中管理人员 18 人:包括项
7
1
9
目经理 1 人、副经理 2 人、安全员8 42 人、其他管理人员 13 人、劳动力投入 293 人;特种作业人员包
3
信
括架子工12人、电焊工10人、微电工10人、塔式起重机司机4人。
系
联
工程主体结构施工时,题采用悬挑式物料钢平台,具体做法如下:墙(结构)上的吊点螺栓预留孔
押
准
位置的选择应使钢丝绳精与平台两侧边的夹角为25°,平台两侧的4个下吊点应设置在护栏内,每侧上
下各两个吊点(2 根钢丝绳)连接在一起并保证牢固,采用钢丝绳从平台下兜底的方式,并使用花篮
螺栓调节钢丝绳松紧,平台三 面临边应设置围挡,栏杆防护高度为1.2m,并用密目式安全立网全封闭,
并设置180mm高的挡脚板,平台的 悬挑主梁使用整根钢筋。悬挑式操作平台的悬挑长度为大于7m,且
整个平台保持水平。
根据以上场景,回答下列问题:
1.根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)的规定,指出该项目存在的危险
8
和有害因素。 1 7
9
8
4
2.针对该项目现状,提出防范生产安全事故的管理措 施。 信 3
微
3.塔吊安装单位应建立建筑起重机安装、拆卸工程档案, 档案中应包括
系
的内容有哪些?
联
一
4.临时用电的施工组织设计应包括哪些内容? 唯
5.请改正悬挑式物料钢平台设计方案中的不妥之处。
【答案】
1.(1)人的因素
①指挥错误②操作错误
(2)物的因素:
①设备设施缺陷②防护缺陷
③电伤害④噪声
⑤振动危害⑥明火
⑦有害光照⑧运动物伤害
2.(1)落实安全生产责任制。
(2)完善现场安全生产规章制度(或完善现场操作规程)。
扫码关注更多
第 7 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(3)加强员工培训,提高对危险有害因素的辨识能力。
(4)完善应急救援预案,加强演练。
(5)加强现场检查,消除安全隐患。
3.应包括:
(1)安装、拆卸合同及安全协议书。
(2)安装、拆卸工程专项施工方案。
(3)安全施工技术交底的有关资料。
(4)安装工程验收资料。
(5)安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。
4.应包括:
(1)现场勘测;
(2)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;
(3)进行负荷计算; 8
7
1
9
(4)选择变压器; 8 4
3
信
(5)设计配电系统; 微
系
联
(6)设计防雷装置; 题
押
准
(7)确定防护措施;精
(8)制定安全用电措施和电气防火措施。
5.不妥一:墙(结构)上的吊 点螺栓预留孔位置的选择应使钢丝绳与平台两侧边的夹角为25°。
正确做法一:墙(结构)上的 吊点螺栓预留孔位置的选择应使钢丝绳与平台两侧边的夹角不大于
+5°角。
不妥二:平台两侧的4个下吊点应设置在护栏内,每侧上下各两个吊点(2根钢丝绳)连接在一
起并保证牢固,采用钢丝绳从平台下兜底的方式。
8
正确做法二:平台两侧的4个下吊点应设置在 护栏外边,并确保建筑结构1 7、脚手架及支撑体系无
9
8
4
干涉;每侧上下各两个吊点(2 根钢丝绳)须独立设 置,不得采用钢丝绳信从3平台下兜底的方式,严禁
微
使用花篮螺栓调节钢丝绳松紧。
系
联
一
不妥三:平台三面临边应设置围挡,栏杆防护高度为1. 2m,并唯用密目式安全立网全封闭,并设置
180mm高的挡脚板,平台的悬挑主梁使用整根钢筋。
正确做法三:平台三面临边应设置围挡,栏杆防护高度为 1.5m,且用硬质材料设置,严禁开孔,
平台的悬挑主梁必须使用整根槽钢或工字钢。
不妥四:悬挑式操作平台的悬挑长度为大于7m,且整个平台保持水平。
正确做法四:悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于5m,且操作平台的外侧应略高于内侧。
【2024年主观案例二】
根据所给材料回答问题。
某公司承建一商业综合体工程,建筑面积112435万m2 。项目设立了安全生产管理部,配备2名
专职安全生产管理人员。项目部采用悬桃式钢平台进行物料转运。2024年7月10日,项目部编制了
悬挑式钢平台专项施工方案,项目技术负责人和总监理工程师进行了审批签字。2024年7月21日,
架子工班长组织作业人员将钢平台安装在2号楼6层位置。平台安装完成后,专业监理工程师、项目
扫码关注更多
第 8 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
部专职安全生产管理人员进行了验收。
7 月 22 日上午,木工班长指挥作业人员将拆下的脚手架钢管码放在平台上。11:00 左右,平台
左侧斜拉钢丝绳与墙体连接的预埋锚环突然断裂,平台侧翻,在平台上码放钢管的2名作业人员从高
处坠落,坠落的钢管砸中1名在平台下方作业的人员,该3名作业人员经医院抢救无效死亡。事故发
生后,调查组进行了现场勘查,查阅了相关资料,部分记录如下:
(1)方案中,斜拉钢丝绳安全系数取值为5;
(2)平台每侧前后两道斜拉钢丝绳固定在该侧的同一个预埋锚环上,与水平钢柔夹角分别为 47°、
52°;端头均使用3个钢丝绳夹固定。
根据以上场景,回答下列问题:(22分)
1、指出平台斜拉钢丝绳设计和使用中的错误,并写出正确的做法。
2、分析案例背景中安全管理存在的问题有哪些?
3、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》2018【31 号令】写出悬挑式钢平台验收时应参
加的相关人员有哪些? 8
7
1
9
4、根据《建筑与施工现场安全卫生8 4与职业健康通用规范》GB55034,根据高处坠落和物体打击应采取
3
信
的安全技术措施有哪些? 微
系
联
【答案】 题
押
准
1、(1)按照JGJ80规精范附录C的规定,斜拉钢丝绳安全系数取值为8;(6分)
(2)平台每侧前后两道斜拉钢丝绳应固定在该侧的不同吊环上(每根钢丝绳应独立设置),与水平钢
梁夹角分别为47°、52°;端 头均使用4个钢丝绳夹固定(根据JGJ80-2016:6.4.7:悬挑式操作平
台安装时,钢丝绳应采用专用钢丝 绳夹连接,钢丝绳夹数量应与钢丝绳直径相匹配,且不得少于4个)。
理由:根据京市住房和城乡建设委员 会关于印发《施工现场悬挑式钢平台安全技术导则》的通知-京
建发〔2021〕401号
三、安全管理
8
(十二)悬挑式钢平台主绳、保险绳应分别设置, 与主梁水平夹角不得小于4157°,必须同时张紧、受
9
8
4
力,钢丝绳与吊点连接处应采用心形环保护,钢丝绳 严禁与平台防护栏杆信 3、主体结构、脚手架接触,
微
严禁接长使用,严禁使用花篮螺栓。
系
联
一
(十三)悬挑式钢平台两侧的吊点应设置在主梁上、护栏外 ,上部唯拉结吊点定位应使钢丝绳与平台主
梁水平面垂直投影夹角在 0-5°,主绳吊点距平台前端不应大于 500mm,保险绳吊点距主绳吊点不宜
大于500mm。
(十四)悬挑式钢平台钢丝绳直径不得小于 21.5mm(18-26mm 钢丝绳直径,对应为 4 个锚固螺栓),
安装与连接应符合《钢丝绳夹》(GB/T5976)的规定,并设置安全弯。
2、(1)项目设立的安全生产管理部应至少配备3名专职安全生产管理人员;
(2)悬挑式钢平台专项施工方案应由施工单位技术负责人和总监理工程师进行审批签字;
(3)平台安装完成后应由架子班组长、专业监理工程师、项目部专职安全生产管理人员进行验收。
(本题多写不扣分)(6分)
3、危大工程验收应包括的人员有:(根据建办质 2018-31 号文,题目中都说了是这个文件,就不要
答别的了。)(5分)
(1)总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、
扫码关注更多
第 9 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员;
(2)监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师;
(3)有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。
4、高处坠落和物体打击事故预防安全技术措施:(本题不可能背规范,按照上课时讲的人的劳保、安
防设施、交叉防护、风力等级这几个方面去写,得到绝大多数的分数是没问题的。)(5分)
3.2高处坠落
3.2.1 在坠落高度基准面上方 2m 及以上进行高空或高处作业时,应设置安全防护设施并采取防滑措
施,高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。
3.2.2 高处作业应制定合理的作业顺序。多工种垂直交叉作业存在安全风险时,应在上下层之间设置
安全防护设施。严禁无防护措施进行多层垂直作业。
3.2.3 在建工程的预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞以及无围护设施或围护设施高度低于
1.2m的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽等边沿应采取安全防护措施,并
严禁随意拆除。 8
7
1
9
3.2.4严禁在未固定、无防护设施的8 4构件及管道上进行作业或通行。
3
信
3.2.5 各类操作平台、载人装置微应安全可靠,周边应设置临边防护,并应具有足够的强度、刚度和稳
系
联
定性,施工作业荷载严禁超题过其设计荷载。
押
准
3.2.6遇雷雨、大雪、精浓雾或作业场所5级以上大风等恶劣天气时,应停止高处作业。
3.3物体打击
3.3.1在高处安装构件、部件 、设施时,应采取可靠的临时固定措施或防坠措施。
3.3.2 在高处拆除或拆卸作业时, 严禁上下同时进行。拆卸的施工材料、机具、构件、配件等,应运
至地面,严禁抛掷。
3.3.3施工作业平台物料堆放重量不应超过平台的容许承载力,物料堆放高度应满足稳定性要求。
3.3.4安全通道上方应搭设防护设施,防护设施应具备抗高处坠物穿透的性能。
8
3.3.5 预应力结构张拉、拆除时,预应力端头应采 取防护措施,且轴线方向不1 7应有施工作业人员。无
9
8
4
粘结预应力结构拆除时,应先解除预应力,再拆除相 应结构。 信 3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 10 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178