文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026中级注安-建筑施工安全-考点精讲-林轩
第三章 考点线路敷设、电动建筑机械-第19讲
考点:线路敷设
6.1架空线路
6.1.1架空线应采用绝缘导线或电缆。
6.1.2架空线应架设在专用电杆上,不得架设在树木、脚手架及其他设施上。
6.1.3架空线导体截面的选择应符合下列规定:
1、导线中的计算负荷电流不得大于其长期连续负荷允许载流量;
2、线路末端电压允许偏移值应为其额定电压的±5%;
3、三相四线制线路的中性导体(N)和保护接地导体(PE)截面面积不应小于相导体的 50%,单相线
路的中性导体(N)截面面积应与相导体相同;
4、按机械强度要求,绝缘铜线截面面积不应小于10mm²,绝缘铝线截面面积不应小于16mm²;
5、在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线截面面积不应小于16mm²,绝缘铝线截面面
积不应小于25mm²。
6.1.4 架空线路在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的 50%,且一条导线最多只
允许有一个接头。在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,架空线路不得有接头。
8
7
【例题】架空线路由导线、架空地线1、绝缘子串、塔杆、接地装置等组成。施工现场的架空线路主要
9
4
8
是低压架空线路。架空线必须采用3绝缘导线。架空线导、线截面的要求,下列说法错误的是( )。
信
微
A.导线中的计算负荷电流不大系于其长期连续负荷允许载流量
联
B.线路末端电压偏移不大题于其额定电压的5%
押
C.线路的N线和PE线截准面不小于相线截面的80%
精
D.单相线路的零线截面与相线截面相同
【答案】C
【解析】线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%。
6.1.5架空线路相序排列应符合下列规定:
1、动力、照明线路在同一横担上架设时,导线相序排列应是:
面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE;
2、动力、照明线路在二层横担上分别架设时,导线相序排列应是:
上层横担面向负荷从左侧起依次为L1、L₂、L₃;
下层横担面向负荷从左侧起依次为L1(L₂、L3)、N、PE。
8
7
【例题】架空线路由导线、架空地线、绝缘子串、塔杆、接地装置等组成。施9 1工现场的架空线路主要
4
8
是低压架空线路。下列关于架空线路要求的说法中,错误的是( )。信 3
微
A.架空线必须架设在专用电杆或树木上,严禁架设在脚手架及其他设系施上
联
B.电杆埋深宜为杆长的1/10加0.6m。在松软土质处宜加大埋入深一度或采用卡盘等加固
唯
C.动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是,面向负荷从左侧起依次为 L1、N、L2、L3、
PE
D.动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列是,上层横担面向负荷从左侧起依次为L1、
L2、L3,下层横担面向负荷从左侧起依次为L1(L2、L3)、N、PE
【答案】A
【解析】架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。
6.1.11电杆埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m,回填土应分层夯实。在松软土层处宜加大埋入深度或
采用卡盘等加固措施。
6.2电缆线路
6.2.1施工现场临时用电宜采用电缆线路。电缆线路应符合下列规定:
1、电缆芯线应包含全部工作导体和保护接地导体(PE);
2、TN-S系统采用三相四线供电时应选择五芯电缆,采用单相供电时应选择三芯电缆;
6.2.3电缆线路应采用埋地或架空敷设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设置标识桩。
6.2.4 电缆类型应根据敷设方式、环境条件等因素选择。埋地敷设宜选用铠装电缆,架空敷设宜选用
无铠装电缆。当选用无铠装电缆时,应采取防水、防腐措施。
6.2.5 电缆直接埋地敷设的深度不应小于 0.7m,且应在电缆周围均匀铺垫不小于 50mm 厚的细砂,然
扫码关注更多
第 1 页 共 4 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。
6.2.6埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到
地下0.2m处,应加设防护套管。防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
6.2.7 埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不应小于 2m,交叉间距不应小于 1m。地下管网
较多、有较频繁开挖的地段等区域不宜埋设电缆。
6.2.8 埋地电缆的接头应设置在专用接线盒内,接线盒应具有防水、防尘、防机械损伤等特性,并应
远离易燃、易爆、易腐蚀场所。
6.2.10在施工程的电缆线路架设应符合下列规定:
1、应采用电缆埋地敷设,严禁穿越脚8手架引入;
7
1
9
2、电缆垂直敷设应充分利用在施工4程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层
8
3
信
不应少于1处;
微
系
3、电缆水平敷设宜沿墙壁或门洞上方刚性固定,最大弧垂距地面不应小于2.0m;
联
题
4、装饰装修工程电源线可沿墙壁、地面敷设,但应采取预防机械损伤和电气火灾的措施;
押
准
5、装饰装修工程施工精阶段或其他特殊施工阶段,应补充编制专项施工临时用电工程方案。
【2021年真题】某工程项 目低压电力系统电缆采用埋地方式敷设,施工现场临时用电组织设计中明确
了直埋电缆安全技术措施。关于直埋电缆安全技术措施的说法,错误的是( )。
A.埋地电缆穿越施工道路时 ,加设内径不小于电缆外径1.5倍的防护套管
B.埋地电缆的接头设在地面上的 接线盒内,接线盒具备防水、防尘、防机械损伤性能
C.埋地电缆与其附近外电电缆和管沟 的平行间距不小于1m,交叉间距不小于0.50m
D.直接埋地敷设的深度不小于0.70m, 在电缆四周均匀敷设50mm厚的细砂,设置硬质保护层
【答案】C
【解析】根据《建筑与市政工程施工现场临时 用电安全技术标准》(JGJ/T46-2024)根据 6.2.5,电
缆直接埋地敷设的深度不应小于 0.7m,且应在 电 缆周围均匀铺垫不小于50mm
1
7厚8的细砂,然后覆盖砖
9
或混凝土板等硬质保护层。根据 6.2.6,埋地电缆 在穿越建筑物、构筑物、8 4道路、易受机械损伤、介
信
3
质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,应加 设防护套管。防微护套管内径不应小于电缆外径
系
的1.5倍。根据6.2.7,埋地电缆与其附近外电电缆和管沟 的平行间联距不应小于2m,交叉间距不应小
一
于1m。地下管网较多、有较频繁开挖的地段等区域不宜埋设 电缆唯。根据6.2.8,埋地电缆的接头应设
置在专用接线盒内,接线盒应具有防水、防尘、防机械损伤等特 性,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场
所。
6.3室内配线
6.3.2室内配线应符合下列规定:
1、室内配线可沿瓷瓶、塑料槽盒、钢索等明敷设,或穿保护导管暗敷设;
2、潮湿环境或沿地面配线时,应穿保护导管敷设,管口和管接头应粘接牢固;
3、当采用金属保护导管敷设时,金属保护导管应做等电位连接,且应与保护接地导体(PE)相连接。
6.3.3室内明敷设主干线距地面不应小于2.5m。
6.3.4架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿套管保护,距地面不应小于2.5m,并应采
取防雨措施。
6.3.5 室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷和计算机械强度确定,但铜
导线截面不应小于2.5mm²,铝导线截面不应小于10mm²。
【2023年真题】某建筑工程地下室临时用电主电缆沿钢索敷设。根据《施工现场临时用电安全技术规
范》(JGJ46),该电缆距地面高度不得小于( )m。
A.1.80
扫码关注更多
第 2 页 共 4 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
B.2.00
C.2.20
D.2.50
【答案】D
【解析】室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。
考点:电动建筑机械
7电动建筑机械和手持式电动工具
7.1.2 塔式起重机、施工升降机、滑升模板的金属操作平台及需要设置防雷装置的物料提升机,除应
连接保护接地导体(PE)外,还应与各自的接地装置相连接。塔身标准节、导轨架标准节、滑模提升
架等金属结构之间应保证电气通路。
7.1.3手持式电动工具中的塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持式电动工具中的Ⅲ类工具,可不连接保
护接地导体(PE)。
7.2起重机械
7.2.2 塔式起重机应按本标准第 3.4.7 条的规定做重复接地和防雷接地。轨道式塔式起重机接地装置
的设置应符合下列规定:
1、轨道两端应各设一组接地装置;
2、轨道接头处应做电气连接,两条轨8道 端部应做环形电气连接;
7
1
3、轨道较长时,每隔不大于20m的4 9距离应增设一组接地装置。
8
3
7.2.4 塔式起重机垂直方向的电缆信应设置固定点,防止电缆结构变形受损,其间距不宜大于 10m;水
微
平方向的电缆不得拖地行走,系防止电缆绝缘层受损。
联
7.2.5需要夜间工作的塔式题起重机,应设置正对工作面的投光灯。
押
7.2.6塔身高于30m的塔准式起重机,应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。
精
7.2.7在强电磁波源附近 工作的塔式起重机,操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘鞋,并应在吊钩与机体
间采取绝缘隔离措施,或在吊装地面物体时,在吊钩上挂接临时接地装置。
7.2.8施工升降机机笼内外均 应安装紧急停止开关。
7.2.9施工升降机和物料提升机的 上下极限位置应设置限位开关。
7.2.10每日工作前必须对施工升降机和物料提升机的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构
和制动器等进行空载检查,正常工作后 方可使用。检查时必须有防坠落措施。
7.3桩工机械
7.3.1 潜水式钻孔机电机的密封性能应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP 代码)》GB/T4208 中
IP68级的规定。 8
1
7
9
7.3.2潜水电机的电源线应采用防水橡皮护套铜芯软 电缆,长度不应小于1
8
.45m,且接线端子不得承受
信
3
外力。
微
7.3.3桩工机械开关箱内的剩余电流动作保护器应符合本 标准第3.3节
系
的规定,且应与保护接地导体
联
一
(PE)可靠连接,电缆不得拖地。
唯
【例题】塔式起重机应按规定要求做重复接地和防雷接地。下列 关于轨道式塔式起重机接地装置的设
置不符合要求的是( )。
A.较短轨道可在其轨道一端设一组接地装置
B.轨道的接头处作电气连接,两条轨道端部作环形电气连接
C.较长轨道每隔不大于30m加一组接地装置
D.在强电磁波源附近工作的塔式起重机,操作人员应戴绝缘手套和穿绝缘鞋,并应在吊钩吊装地面物
体时,在吊钩上挂接临时接地装置
【答案】A
【解析】轨道两端各设一组接地装置。
7.4夯土机械
7.4.1夯土机械开关箱中的剩余电流动作保护器应符合本标准第3.3.4条的规定。
7.4.2夯土机械保护接地导体(PE)的连接点应牢固可靠。
7.4.3夯土机械的负荷线应采用耐候型橡皮护套铜芯软电缆。
7.4.4 使用夯土机械时,作业人员应按规定穿戴防护用品,作业过程应设专人调整电缆,电缆长度不
应大于50m。电缆不得缠绕、扭结或被夯土机械跨越。
扫码关注更多
第 3 页 共 4 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
7.4.5多台夯土机械并列工作时,其间距不应小于5m;前后工作时,其间距不应小于10m。
7.4.6夯土机械的操作扶手应绝缘良好。
7.5焊接机械
7.5.1电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场周围不得存放易燃、易爆物品。
7.5.2交流电焊机一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处应设置防护罩。发电机式直流电焊机
的换向器应经常检查和维护,消除可能产生的异常电火花。
7.5.3电焊机械开关箱内的剩余电流动作保护器应符合本标准第3.3.4条的规定。交流电焊机械应配
装防二次侧触电保护器。
7.5.4 电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于 30m,不得采用金属构
件或主体结构钢筋代替二次线的中性导体。
7.5.5使用电焊机械焊接时,焊工应穿戴防护用品,不得冒雨从事电焊作业。
【例题】下列关于焊接机械的现场临时用电要求中,错误的是( )。
A.焊接现场不得有易燃易爆物品
B.交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m
C.交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器
D.可采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线
【答案】D 8
7
1
【解析】电焊机械开关箱中的漏电保4 9护器必须符合相关要求。交流电焊机械应配装防二次侧触电保护
8
3
器。 信
微
电焊机械的二次线应采用防水系橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于 30m,不得采用金属构件或结
联
构钢筋代替二次线的地线。题
押
【2022 年真题】某建筑准工程钢筋加工场有多台交流电焊机,工程项目部草拟了电焊机安全使用规定,
精
下列电焊机安全使用规定 中,错误的是( )。
A.电焊机的二次线电缆长度不得超过50m
B.照明设备不得从电焊机开 关箱中接取电源
C.严禁露天冒雨从事电焊作业
D.开关箱与电焊机的距离不得超过3m
【答案】A
【解析】本题考查的是电动施工机械和手 持电动工具。电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软
电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。
7.6手持式电动工具 8
1
7
9
7.6.1在一般场所使用手持式电动工具,应符合下列 规定:
8
4
信
3
1、宜选用Ⅱ类手持式电动工具;当选用I类手持式电动工具时,其金属外壳应与保护接地导体(PE)
微
做电气连接,连接点应牢固可靠;
系
联
一
2、除塑料外壳Ⅱ类工具外,开关箱内剩余电流动作保护器的 额定
唯
剩余动作电流不应大于15mA,额定
剩余电流动作时间不应大于0.1s,其负荷线插头应为专用保护触 头;
3 手持式电动工具的电源线插头与开关箱内的插座应在结构上保持一致,避免导电触头和保护触头混
用。
7.6.2在潮湿场所或金属构架上使用手持式电动工具,应符合下列规定:
1、应选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具;
2、开关箱和照明变压器箱应设置在作业场所外干燥区域。
7.6.4手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。
考点:外电线路及电气设备防护
扫码关注更多
第 4 页 共 4 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178