中中级级注注册册安安全全工工程程师师--安安全全生生产产技技术术基基础础
第第4422讲讲 电电气气防防火火防防爆爆技技术术((四四))
(二)危险场所电气线路
1. 线路敷设方式
(1)电气线路宜在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。当当可可燃燃物物质质比比空空气气重重时时,,电电气气
线线路路宜宜在在较较高高处处敷敷设设或或直直接接埋埋地地;;
架架空空敷敷设设时时宜宜采采用用电电缆缆桥桥架架;;电电缆缆沟沟敷敷设设时时,,沟沟内内应应充充砂砂,,并并宜宜设设置置排排水水措措施施。。
电气线路宜宜在在有有爆爆炸炸危危险险的的建建、、构构筑筑物物的的墙墙外外敷敷设设。。在爆炸粉尘环境,电缆应沿沿粉粉尘尘不不易易堆堆积积并并且且
易易于于粉粉尘尘清清除除的的位位置置敷敷设设。。
(2)敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管,所穿过的不同区域之间墙墙或或楼楼板板处处的的孔孔洞洞,,应应采采用用非非
燃燃性性材材料料严严密密堵堵塞塞。。
1 / 3中中级级注注册册安安全全工工程程师师--安安全全生生产产技技术术基基础础
(4)钢钢管管配配线线可可采采用用无无护护套套的的绝绝缘缘单单芯芯或或多多芯芯导导线线。。
(5)在爆爆炸炸性性气气体体环境内钢钢管管配配线线的的电电气气线线路路必必须须作作好好隔隔离离密密封封。。
(6)在在11区区内内电电缆缆线线路路严严禁禁有有中中间间接接头头,,在在22区区、、2200区区、、2211区区内内不不应应有有中中间间接接头头。。
(7)电缆或导线的终端连接:电缆内部的导线如果为绞线,其终端应采用定型端子或接线鼻子进行
连接。
(8)架架空空电电力力线线路路严严禁禁跨跨越越爆爆炸炸性性气气体体环环境境,,架架空空线线路路与与爆爆炸炸性性气气体体环环境境的的水水平平距距离离,,不不应应小小于于杆杆
塔塔高高度度的的11..55倍倍。。
2.导线材料
爆炸危险环境应优优先先采采用用铜铜线线。。
在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆。
爆炸危险环境不不宜宜采采用用油油浸浸纸纸绝缘电缆。
7733..爆炸危险环境的电气设备和电气线路不应产生能构成引燃源的火花、电弧或危险温度。下列对防
爆电气线路的安全要求中,正确的有( )。((22001199))
A.当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或在电缆沟内敷设
B.在爆炸性气体环境内PVC管配线的电气线路必须做好隔离封堵
C.在1区内电缆线路严禁中间有接头
D.钢管配线可采用无护套的绝缘单芯导线
E.电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设
【【答答案案】】CDE
【【解解析析】】A.B选项错误。对于防爆电气线路的敷设方式:当可燃物比空气重时,电气线路宜在较高
处敷设或直接埋地。在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路必须做好隔离密封。
C选项正确。在1区内电缆线路严禁中间有接头。
D选项正确。钢管配线可采用无护套的绝缘单芯导线。
E选项正确。电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设。
2 / 3中中级级注注册册安安全全工工程程师师--安安全全生生产产技技术术基基础础
2233..爆炸危险环境中使用的电气线路,应确保在运行时不形成引燃电弧及危险温度,因此,该环境中
的电气线路必须采取的防火防爆安全措施中,正确的是( )。((22002233))
A.电缆沟敷设时,如设置排水措施沟内部不得充砂
B.钢管配线不应采用无护套的绝缘多芯导线
C.爆炸性环境2区内的电缆线路不应有中间接头
D.架空线路与爆炸性环境的水平距离应小于杆塔高度
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误;电缆沟敷设时,沟内应充砂,并宜设置排水措施。
B错误;钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线。
D错误;架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于
杆塔高度的 1.5 倍。在特殊情况下,采取有效措施后,可适当减少距离。
3 / 3