考点:外电线路及电气设备防护
8 外电线路及电气设备防护
8.1.2 在施工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表 8.1.2
规定。
表8.1.2在施工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离
外电线路电压等级(kV
<1 1~10 35~110 220 330~500
)
最小安全操作距离(m) 7.0 8.0 8.0 10.0 15.0
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8.1.3 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点至路面的最小垂直距离应符合
表8.1.3规定。
外电线路电压等级(kV) <1 1~10 35
最小垂直距离(m) 6.0 7.0 7.0
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
8.1.4 起重机不得越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,塔式起重机的
吊具或被吊物体端部与架空线路边线之间的最小安全距离应符合表8.1.4规定。
电压(kV) <1 10 35 110 220 330 500
沿垂直方向(m) 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.5
沿水平方向(m) 1.5 2.0 3.5 4.0 6.0 7.0 8.5
扫码关注更多
第 1 页 共 3 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8.1.5施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不应小于0.5m。
8.1.6当本标准第8.1.2条、第8.1.3条及第8.1.4条的规定不能实现时,应采取绝缘隔离防护措施,
并应悬挂醒目的警告标识。
架设防护设施时,应经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工
程技术人员和专职安全人员监护。
防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于表8.1.6所列数值。防护设施应坚固、稳定。
外电线路电压等级(kV) ≤10 35 110 220 330 500
8
7
1
9
4
8
3
信
最小安全距离(m)微 2.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0
系
联
题
押
准
精
8.1.7当本标准第8.1.6条规定的防护措施不能实现时,应与有关供电部门协商,采取停电、迁移外
电线路等措施。 8
1
7
9
8.1.8 当在外电架空线路附近开挖沟槽时,施工现 场应设有专人巡视,并采
8
4取加固措施,防止外电架
信
3
空线路电杆倾斜、悬倒。
微
8.2电气设备防护
系
联
一
8.2.1 电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀 介质,唯并应采取防护措施,其防护等级应
与环境条件相适应。
8.2.2电气设备设置场所应采取防护措施,避免物体打击和机械损伤。
考点:照明和安全特低电压
9照明
9.1一般规定
9.1.3照明器的选择应符合下列规定:
1、潮湿场所应选择密闭型防水照明器;
2、含有大量尘埃且无爆炸和火灾危险的场所,应选择防尘型照明器;
3、有爆炸和火灾危险的场所,应按危险场所等级选择防爆型照明器;
4、存在较强振动的场所,应选择防振型照明器;
5、有酸碱等强腐蚀介质的场所,应选择耐酸碱型照明器。
9.2照明供电
9.2.1一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。
9.2.2下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
1、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所的照明,电源电压不应大于AC36V;
扫码关注更多
第 2 页 共 3 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2、灯具离地面高度小于2.5m场所的照明,电源电压不应大于AC36V;
3、易触及带电体场所的照明,电源电压不应大于AC24V;
4、导电良好的地面、锅炉或金属容器等受限空间作业的照明,电源电压不应大于AC12V。
9.2.3使用行灯时应符合下列规定:
1、电源电压不应大于AC36V;
2、灯体与手柄应连接牢固、绝缘良好并耐热防水;
3、灯头应与灯体结合牢固,灯头不应设置开关;
4、灯头外部应有金属保护网;
5、金属保护网、反光罩、悬吊挂钩应固定在灯具的绝缘部位。
9.2.4远离电源的小面积工作场地、道路照明、警卫照明或额定电压为12V~36V 照明的场所,其电压
允许偏移值应为额定电压值的-10%~+5%;其他场所电压允许偏移值应为额定电压值的±5%。
9.2.5照明变压器应使用双绕组型安全隔离变压器。
9.2.6照明系统宜使三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,工作电流
不宜超过16A。
9.3.5钠、铊、铟等金属卤化物灯具距地面的安装高度宜在3m以上,灯线应固定在接线柱上,不得靠