第五节 电气装置安全技术
【思维导图】
88
77
11
99
44
88
33
信信
【分值分布】 微微
系系
联联 近五年
章节 题题 考点
押押 2021 2022 2023 2024 2025
准准
精精考点1:低压电气设备★★★ 0 5 4 2 1
考点2:高压电气设备★★★ 0 0 1 4 2
第五节
考点 3:电气线路★★ 1 0 0 1 0
电气装置安全技术
考点4 :电气安全检测仪器★ 1 0 1 0 1
合计 2 5 6 7 4
考点1 低压电气设备★★★
低压电气设备包括电动机等各种用电 设备及其控制电器。
(一)电气设备环境条件和外壳防护等 级
1.电气设备环境条件。
88
2.电气设备外壳防护等级。 11 77
99
88
44
电机和低压电器的外壳防护包括两种防护。第一 种防护是对固体异物
信信
进33入内部以及对人体触及内
微微
部带电部分或运动部分的防护;第二种防护是对水进入内部的防护。
系系
按最新标准:GB/T4208-2017
联联
一一
唯唯
【口诀】0无1大,2指3工,4线5尘,6全封
第一位
说明 简记
特征数字
0 无防护 无防护
防护直径
1 防止不小于50mm的固体物体侵入;防止手背接近危险部件
≥50mm固体
2 防止不小于12.5mm的固体物体侵入;防止手指接近危险部件 防护
扫码关注更多
第 1 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
≥12.5mm固体
防护直径
3 防止不小于2.5mm的固体物体侵入;防止工具接近危险部件
≥2.5mm固体
防护直径
4 防止不小于1.0mm的固体物体侵入;防止金属线接近危险部件
≥1.0mm固体
防尘(虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响
5 防尘
设备的正常运行);防止金属线接近危险部件
6 灰尘封闭 尘密
【口诀】1垂2斜3淋水,4溅5喷6猛冲,7泡8久9高压
第二位
说明 简记
特征数字
0 无防护 无防护
1 垂直方向滴水应无有害影响 垂直水滴
2 当外壳的各垂直面在15°倾斜时,垂直滴水应无有害影响 15°防滴
3 当外壳的垂直面在60°范围内淋水无有害影响 淋水
4 向外壳各方向溅水无有害影响 溅水
88
5 向外壳各方向喷水11 77无有害影响 喷水
99
44
6 向外壳各个方向33 88强烈喷水无有害影响 猛烈喷水
信信
7 浸入规定压力微微的水中经规定时间后外壳进水量不致达有害度 短时间浸水
系系
8 持续潜水联联后外壳进水量不致达有害程度 长时间浸水
题题
押押
9 向外壳各方向喷射高温/高压水无有害影响 高温/高压水
准准
精精
【总结】
88
(二)电动机 11 77
99
1.电动机的危险因素
信信
33 88
44
2.电动机安全要求 微微
系系
联联
一一
唯唯
(1)电动机选型正确。
(2)电动机电压、电流、温升参数符合要求。
电压波动不得超过-5%-10%,电压不平衡不得超过5%,电流不平衡不得超过10%。
(3)电机绝缘良好。
(4)电动机保护完善。
用熔断器保护时,熔体额定电流应取异步电动机额定电流的1.5倍(减压启动或轻载启动)或
2.5倍(全压启动或重载启动);
用热继电器保护时,热元件的电流不应大于电动机额定电流的1-1.5倍。
(5)电动机最好有失压保护装置;重要的电动机应装设缺相保护单元。电动机的外壳应根据配
电网的运行方式可靠接零或者接地。
(6)电动机应保持主体完整、零附件齐全、无损坏,并保持清洁。
扫码关注更多
第 2 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(7)定期维修,有维修记录。
(三)手持电动工具和移动式电气设备
手持电动工具:手电钻、手砂轮、冲击电钻、电锤、手电锯等。
移动式设备:蛙夯、振捣器、水磨石磨平机、电焊机等。
1.按照触电防护方式,电气设备分77 88为以下五类:
11
99
分类 特点 88 44 补充说明
33
信信
0类 依靠基本绝缘 微微 外壳和内部的都没有接地端子
系系
金属外壳上装有接地联联(零)的端子,不提供带 金属外壳有接地端子,没有保护芯缆和电源
0Ⅰ类 题题
有保护芯线的电源押押线。 线,必须采取接地或接零
准准
不仅依靠基本精精绝缘,而且它还包含一个附加安
Ⅰ类 外壳无接地端子,内部有,开关为全极开关
全预防措施。
不仅依靠基本绝缘, 而且它还包含双重绝缘或
Ⅱ类 不允许保护接地,可以有Ⅲ类结构的部件
加强绝缘。
依靠由安全电压供电和在工具内部不会产生
Ⅲ类 不允许保护接地
比安全电压高的电压。
手持电动工具没有 0 类和 0Ⅰ 类产品, 市售产品绝大多数都是 Ⅱ 类设备。移动式电气设备大部分
是 Ⅰ 类产品。
【单选】特低电压是在一定条件下、一定时间内不危及生命安全的电压。既能防止间接接触电击,
88
也能防止直接接触电击。按照触电防护方式分类 ,由特低电压供电的设备属于11
77
( )。【2021年】
99
88
44
A.0类设备
信信
33
微微
B.Ⅰ类设备
系系
C.Ⅱ类设备
联联
一一
唯唯
D.Ⅲ类设备
【答案】D
【解析】由特低电压供电的设备属于Ⅲ类设备。
(三)手持电动工具和移动式电气设备
2.手持电动工具和移动式电气设备的安全使用
(1)Ⅱ类、Ⅲ类设备没有保护接地或保护接零的要求,Ⅰ类设备必须采取保护接地或保护接零
措施。
(2)在有爆炸和火灾危险的环境中,除中性线外,应另设保护零线。
(3)单相设备的相线和中性线应装设双极开关,中性线上不应装有熔断器。(又称双刀开关,
如下图)。
扫码关注更多
第 3 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)移动式电气设备的保护线不应单独敷设,而应当与电源线有同样的防护措施,即采用带有
保护芯线的橡皮套软线作为电源线
(5)移动式电气设备的电源插座和插销应有专用的保护线插孔和插头。
88
(三)手持电动工具和移动式电11气77设备
99
44
2.手持电动工具和移动式电气33 88设备的安全使用
信信
在接地配电网中,可以装设微微一台隔离变压器,并由该隔离变压器给设备供电。(把中性点接地转
系系
换为不接地-电气隔离) 联联
题题
押押
场所类别 适用电气设备
准准
精精
一般场所的手持电动工具 Ⅱ类设备
潮湿或金属构架上等导电 性能良好的作业场所 Ⅱ类或Ⅲ类设备
锅炉内、金属容器内、管道内等狭窄的特别危险场所 Ⅲ类设备
使用Ⅱ类设备,必须装设动作电 流不大于15mA,动作时间小于0.1s的漏保
(四)电气照明
1.电气照明基本安全要求
(1)一般照明的电源采用220V电压。在特别潮湿场所、高温场所、有导电灰尘的场所或有导电
地面的场所,对于容易触及而又无防触电措 施的固定式灯具,其安装高度不足2.2m时,应采用24V
安全电压。
88
(2)照明配线应采用额定电压500V的绝缘 导线。卤钨灯及单灯功率超99过11
77
100W的白炽灯,灯具
88
44
引入线应选用 105 -250℃耐热绝缘电线。 信信
33
微微
(3)建筑物照明电源线路的进户处,应装设带有保 护装置的总开系系关。配电箱内单相照明线路的
联联
开关必须采用双极开关;照明器具的单极开关必须装在相线上。 一一
唯唯
(4)应急照明线路不能与动力线路或照明线路合用,而 必须 有自己的供电线路。
(5)爆炸危险环境:防爆型灯具。腐蚀性气体或蒸气或特别潮湿的环境:防水型灯具。
(6)库房内不应装设碘钨灯、卤钨灯、60W以上的白炽灯等高温灯具。
【单选】照明设备不正常运行可能导致火灾,也可能直接导致人身触电事故。下列针对电气照明
的安全要求中,正确的是( )。【2022年】
A.100W以上白炽灯的引入线应选用耐热绝缘电线并考虑耐温范围
B.对于容易触及而又无防触电措施的固定灯具应采用42V安全电压
C.灯具的金属吊管和吊链应连接保护线,且保护线应与中性线连接
D.配电箱内单相照明线路的开关应采用单极开关,且应装在相线上
【答案】A
【解析】B选项错误,对于容易触及而又无防触电措施的固定式灯具,其安装高度不足2.2m时,
应采用24V安全电压。
C选项错误,灯具的金属吊管和吊链应连接保护线,且保护线应与中性线分开
D选项错误,配电箱内照明线路的开关必须采用双极开关;照明器具的单极开关必须装在相线上。
(五)低压电器
低压电器可分为控制电器和保护电器。
扫码关注更多
第 4 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
控制电器主要用来接通、断开线路和用来控制电气设备。刀开关、低压断路器、减压启动器、电
磁启动器属于低压控制电器。
保护电器主要用来获取、转换和传递信号,并通过其他电器对电路实现控制。熔断器、热继电器
属于低压保护电器。
低压控制电器的特点和性能
类型 特点和性能 应用
刀开关 手动操作,没有或只有简单的灭弧机构;不能 主要用来隔离电压,与熔断器串
(低压隔离开关) 切断短路电流和较大的负荷电流。 联使用。
低压断路器 有强有力的灭弧装置,能分断短路电流。 用作线路主开关。
接触器 有灭弧装置,不能分 断短路电流,能频繁操作。 用作线路主开关。
88
77
控制器 触头多、挡位多99。11 用于起重机等控制。
44
88
信信 33 只宜用于过载保护,不能用于短
当热元件温微微度达到设定值时迅速动作,通过控
热继电器 系系 路保护。动作电流原则上等于额
制触头断联联开主电路。热容量大,延时较大。
题题 定电流。
押押
准准 在有冲击电流出现的线路上,不
串精精联在线路的易熔元件遇短路电流迅速熔断。
熔断器 可用作过载保护元件。
热容 量较小,动作快。
临界电流为额定电流1.3-1.5倍。
88
低压保护电器的特点和性能: 11
77
99
88
44
对于电动机,热元件的额定电流原则上按电动机 的额定电流选取。
信信
33
微微
对于照明线路,可按负荷电流的 85% ~ 100% 选取。
系系
【单选】低压控制电器主要用来接通、断开线路和控 制电气设备
联联
。甲-低压断路器、乙-刀开关、
一一
唯唯
丙-接触器、丁-凸轮控制器。其中具有分断负荷电流、灭弧、 短 路保护功能的是( )。【2024年】
A.乙-刀开关
B.甲-低压断路器
C.丙-接触器
D.丁-凸轮控制器
【答案】B
【解析】A.刀开关主要用于隔离电源,以保证检修安全等,一般不能带负荷操作,不具备可靠的
灭弧能力和短路保护功能,在分断电路时如果有较大电流可能会产生强烈电弧,无法有效分断负荷电
流和进行短路保护。B.甲-低压断路器既能在正常情况下接通和分断负荷电流,又能在发生短路、过
载等故障时自动跳闸,切断电路,起到保护作用。它具有良好的灭弧装置,能够快速熄灭分断电路时
产生的电弧,所以该选项正确。
C.丙-接触器主要用于频繁地接通和断开交直流主电路及大容量控制电路等,它主要是用于控制
电路的通断,配合其他保护电器来实现对电路的保护,自身一般不具备短路保护功能,灭弧能力也主
要是针对正常的通断操作,与低压断路器的短路保护和灭弧功能不同。
D.丁-凸轮控制器主要用于控制电动机的启动、制动、调速和正反转等,它不是主要用于分断负
荷电流和短路保护的电器,其作用更多的是在控制电机的运行状态方面,不具备完善的灭弧和短路保
扫码关注更多
第 5 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
护功能。
【单选】低压保护电器主要用来获取、转换和传递信号,并通过其他电器对电路实现控制。关于
低压保护电器作用过程或适用场合的说法,正确的是( )。【2022年】
A.热继电器热元件温度达到设定值时通过断路器断开主回路
B.热继电器和热脱扣器的热容量较大,适用于短路保护
C.熔断器易熔元件的热容量小,动作很快,适用于短路保护
D.在有冲击电流出现的线路上,熔断器适用于过载保护
【答案】C
【解析】A选项错误,应是通过控制触头断开主电路;
B选项错误,不能用于短路;
D选项错误,冲击电流线路上,熔断器不可用作过载保护元件。
【单选】热继电器和熔断器通过自身动作或熔断达到保护电气设备安全的目的,关于热电器或熔
断器的功能、原理及使用情形的说法,正确的是( )。【2023年】
A.热继电器仅能用于电气设备的短路保护
B.热继电器的保护作用是基于电流的热效应
C.熔断器是将易熔元件并联在电气线路上
D.熔断器可用于有冲击电流线路的88 过载保护
77
11
【答案】B 44 99
88
33
【解析】热继电器的热容量信信较大,动作延时也较大,只宜用于过载保护,不能用于短路保护,A
微微
选项错误。熔断器是将易熔元系系件串联在线路上,C选项错误;在有冲击电流出现的线路上,熔断器不
联联
可用作过载保护元件,D选题题项错误。
押押
(六)低压配电箱和准准配电柜
精精
(1)箱柜用不可燃材料制作。
(2)除触电危险性小 的生产场所和办公室外,不得采用开启式的配电板。
(3)触电危险性大或作 业环境较差的场所,如铸造车间、锻造车间、热处理车间、锅炉房、木
工房等,应安装封闭式箱柜。
(4)有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型箱柜。
(5)箱柜里各电气元件、仪表、 开关和线路应排列整齐、安装牢固、操作方便,箱柜内应无积
尘、积水和杂物。
(6)落地安装的箱柜底面应高出地面 50~100 mm,操作手柄中心高度一般为 1.2~1.5 m,箱
柜前方 0.8~1.2 m 的范围内无障碍物。 88
11
77
(7)箱柜安装稳固,保护线连接可靠。
88
44 99
(8)箱柜外不得有裸带电体外露,装设在箱柜外 表面或配电板上的电信信
33
气元件必须有可靠的屏护。
微微
(9)箱柜内各电气元件及线路应连接可靠、接触良 好,不得有严系系重发热、烧损迹象。
联联
(10)箱柜的门应完好,门锁应有专人保管。
唯唯
一一
【例题】某铸造车间(作业环境差、触电危险性大)需安 装 落地式低压配电柜,下列做法中符合
安全要求的是( )。
A. 选用开启式配电板,底面直接贴合地面安装
B. 选用封闭式箱柜,操作手柄中心高度设为 1.6m,柜前 1.5m 处放置工具柜
C. 选用密闭式箱柜,底面高出地面 80mm,柜前 0.9m 范围内无障碍物
D. 选用封闭式箱柜,底面高出地面 60mm,保护线连接可靠,柜外裸露电气元件加装屏护
【答案】D
【解析】选项 A:铸造车间属于触电危险性大的场所,不得用开启式配电板;落地箱柜底面需高
出地面 50~100mm,直接贴合地面错误。
选项 B:操作手柄中心高度应为 1.2~1.5m(1.6m 超出范围);柜前 0.8~1.2m 范围内需无障碍
物(1.5m 处放工具柜错误)。
选项 C:有导电性粉尘 / 易燃易爆气体采用密闭式,铸造车间用封闭式即可,选型不当。
选项 D:铸造车间用封闭式箱柜符合要求;底面高出 60mm 在 50~100mm 范围内;保护线连接可
靠、柜外裸露元件加屏护均正确。
扫码关注更多
第 6 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178