第三章 建筑施工临时用电安全技术(5分)
第一节 施工现场供电形式(略)
第二节 施工现场临时用电原则
三项基本用电安全原则:
(1)采用三级配电系统。
(2)采用二级剩余电流动作保护系统系统。
(3)采用TN-S系统。
施工现场低压配电系统中线路接线方式主要有放射式、树干式、链式等,各自具有不同的供
电特点和适用范围。
三、二级剩余电流动作保护系统
又称作漏电保护开关,主要是用来设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保
护。装设位置:总配电箱和开关箱首、末二级配电装置中,设置剩余电流动作保护器。
漏电动作参数
剩余电流动作保护器 场所 额定漏电动作电流 额定漏电动作时间
开关箱 一般场所 ≤30mA ≤0.1s
施工降水 ≤15mA ≤0.1s
水泵供水
夯实振捣
地面抹光
腐蚀介质场所
总配电箱 —— >30mA >0.1s
但两者的乘积不应大于30mA·s
【口诀】水水振光蚀
三、TN-S接零保护系统
按照《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)的规定:在施工现场用
电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统中,必须采用TN-S
系统。TN-S系统是指当电源中性点直接接地时,电气设备外露可导电部分通过零线接地的
接零保护系统。TN-S系统是把中性导体N和保护接地导体PE严格分开的供电系统。第三节 施工现场临时用电安全技术
一、施工现场外电线路的安全距离及防护
(一)外电线路的安全距离
1.在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离。
外电线路 <1 1~10 35~110 220 330~500
电压等级/kV
最小安全 7.0 8.0 8.0 10 15
操作距离/m
2.施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小安全垂直距离
外电线路电压 <1 1~10 35
等级/kV
最小垂直距离/m 6.0 7.0 7.0
3.临近带电体处吊装时起重臂及吊件的任何部位与带电体的最小安全距离
电压/kV <1 10 35 110 220 330 500
安全距 沿垂直 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.5
离/m 方向
沿水平 1.5 2.0 3.5 4.0 6.0 7.0 8.5
方向
起重机严禁越过电力线进行作业。
4.外电防护设施与外电线路的安全距离4.外电防护设施与外电线路的安全距离
外电线路 ≤10 35 110 220 330 500
电压等级
/kV
最小安全 2 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0
距离/m
四、施工现场临时用电的接地与防雷
在施工现场,常见的接地装置有工作接地、重复接地和防雷接地。
(一)施工现场临时用电的接地
1.工作接地
工作接地是指将电力系统的某点直接与大地相连,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接。
接地电阻值要求如下:
电力变压器或发电机的单台容量或总容量 电阻值要求
单台容量或总容量>100kVA ≤4Ω
单台容量或总容量≤100kVA ≤10Ω
土壤电阻率大于1000Ω·m的地区 可提高到30Ω2.重复接地
TN系统中的保护接地导体除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统
的中间处和末端处做重复接地。
在TN系统中,保护接地导体每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地
电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。
3.防雷接地
为了使接闪器截获直接雷击的雷电流或通过防雷器的雷电流安全泄放入地,以保护建筑物、
建筑物内人员和设备安全的接地称为防雷接地。
接地装置
接地装置材质与连接要求:
(1)每组接地装置的接地线需2根及以上导体,在不同点与接地极电气连接。
(2)不得用铝导体做接地极或地下接地线。垂直接地极宜用角钢、钢管或光面圆钢,严禁用
纹钢。【拓展】原2024版教材内容,现删除
自然接地体有如下几种:
①埋在地下的自来水管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外)。
②金属井管。
③建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结构。
④建筑物的钢筋混凝土基础等。
五、施工现场的配电室及自备电源
(一)配电室的位置及布置
1.配电室的位置
配电室应尽量靠近负荷中心,以减少配电线路的长度和减小导线截面,提高配电质量。
2.配电室建筑结构
配电室的建、构筑物耐火等级:不低于3级。
配电室门:向外开,并配锁。
配电室照明:分别设置正常照明和事故照明。
3.配电室布置
配电室布置应满足如下各项要求:
(1)正面的操作通道宽度:单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小
于2m。
(2)后面的维护通道宽度:单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小
于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的可减少0.2m。(3)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。
(4)配电室的顶棚与地面的距离不低于3m。
(5)配电室内设置值班室或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障
隔离。
(6)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度
不小于2.2m。
(7)配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不小于0.075m。
(8)配电装置的上端距顶棚不小于0.5m。
(9)成列的配电柜和控制柜两端应与保护接地导体(PE)做电气连接。配电室内配电柜的操作
通道应铺设橡胶绝缘垫。
(2026新增)配电室布置应满足规范要求,下列表述中正确的是( )。
A.配电柜侧面的维护通道宽度不小于1.5m
B.配电室的顶棚与地面的距离不低于2.5m
C.正面的操作通道:宽度单列布置或双列背对背布置不小于2m,双列面对面布置不小于1.5m
D.后面的维护通道宽度:单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于
1.5m
答案:D。
解析:A错误,配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。
B错误,配电室的顶棚与地面的距离不低于3m。
C错误,正面的操作通道:宽度单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不
小于2m。
D正确,后面的维护通道宽度:单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不
小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的可减少0.2m。
下列关于配电室布置的说法中,正确的是( )。
A.应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方
B.配电室的建筑结构和构筑物的耐火等级不低于1级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾
的灭火器
C.配电室的门向内开,并配锁
D.配电室的照明可只设置正常照明
答案:A。
解析:配电室的建筑结构和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气
火灾的灭火器。配电室的门向外开,并配锁。配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。
六、施工现场配电线路埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m
高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
七、施工现场的配电箱及开关箱
(一)配电箱与开关箱的构造
1.固定式配电箱、开关箱:
中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。
移动式配电箱、开关箱:
中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。
八、施工现场的照明
下列特殊场所使用的照明器应使用安全电压:
①隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所的照明,电源电压不应大于AC36V。
②灯具离地面高度小于2.5m场所的照明,电源电压不应大于AC36V。③易触及带电体场所的照明,电源电压不应大于AC24V。
④导电良好的地面、锅炉或金属容器等受限空间作业的照明,电源电压不应大于AC12 V。
⑤手持式照明器(如行灯)的照明电源电压不得大于36V。
【口诀】
施工现场在特殊场所使用的照明器应使用安全电压,下列关于施工现场照明使用的安全电压
值描述正确的是( )。
A.隧道、人防工程使用的照明器,电源电压不应大于24V
B.易触及带电体场所的照明电源电压不得大于36V
C.导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明,电源电压不得大于6V
D.移动式照明器(如行灯)的照明电源电压不得大于36V
答案:D。
解析:
①隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所的照明,电源电压不应大于AC36V。
②灯具离地面高度小于2.5m场所的照明,电源电压不应大于AC36V。
③易触及带电体场所的照明,电源电压不应大于AC24V。
④导电良好的地面、锅炉或金属容器等受限空间作业的照明,电源电压不应大于AC12 V。
⑤手持式照明器(如行灯)的照明电源电压不得大于36V。
临时 (1)特殊作业环境(通风不畅、高温、有导电灰尘、相对湿度长期超过75%、泥
用电 泞、存在积水或其他导电液体等不利作业环境)照明未按规定使用安全电压;
(2)在建工程及脚手架、机械设备、场内机动车道与外电架空线路之间的安全距
离不符合规范要求且未采取防护措施。顶一根,
继续干!
水滴之所以能穿石,是因为它贵在坚持。
坚持住,兄弟,拿捏了!