夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

01.01-冲刺串讲(一)_2026安全冶炼SVIP_2026安全冶炼SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01注安金属-金 健《冲刺强化班》KL

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 3 页PDF · 170.0KB
下载

文档在线预览

公开展示前 2 页
100%
1
《01.01-冲刺串讲(一)_2026安全冶炼SVIP_2026安全冶炼SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01注安金属-金 健《冲刺强化班》KL》第1页预览
2
《01.01-冲刺串讲(一)_2026安全冶炼SVIP_2026安全冶炼SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01注安金属-金 健《冲刺强化班》KL》第2页预览

本文档共 3 页 剩余 1 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

安全工程师
金属冶炼
冲刺串讲
概述(略)
考点:球团安全技术
1.立式磨煤系统安全控制措施
(1)进入磨煤机检修时,应确定磨煤机上方是否有粘料,防止垮塌伤人。
(2)立式磨煤系统燃气炉温度低于60℃时,检修人员方可进入;检查煤粉喷吹设备时,应使用铜质工具。
(3)立式磨煤系统燃气炉点火,操作人员严禁面对炉门、泄爆口或补风阀,以免爆燃喷火伤人。
(4)立式磨煤机开机前,应检查煤粉仓、袋式收尘器易堵塞部位及输送设备内部有无煤粉及杂物;开机
前应先启动排风机,将袋式收尘器及管道中可能产生的易燃易爆气体全部排出。
(5)立式磨煤机停机后,应把磨煤机、袋式收尘器及输送设备的煤粉全部排空;磨煤机停车后,应立即
停主排风机,关闭袋式收尘器入口调节阀及风机(主排风机)入口阀门。长时间停机,原煤仓、煤粉仓要
排空。
(6)生产中,当袋式收尘器出口气温迅速上升,判断袋式收尘器内着火,应立即紧急停止立式磨煤系统,
停止主排风机,关闭袋式收尘器进、出口调节阀,向袋式收尘器内喷入氮气;
磨煤机内着火,立式磨煤系统应紧急停车,严禁打开仓顶各人孔门、观察孔等进行灭火,向仓内喷入氮气
或生料粉,直到控制火情,严禁在未采取任何措施情况下轻易将燃烧的煤粉排出仓外。
(7)煤在罐内贮存的时间:烟煤不应超过5h,其他煤种不应超过8h。罐体结构应能保证煤粉从罐内完全
自动流出。
磨煤机出口的煤粉温度应低于80℃,贮煤罐、袋式除尘器中的煤尘,温度应低于70℃,并应有温度记录
和超温、超压警报装置;
煤粉仓罐应设充惰气设施。煤粉管道停止喷吹煤粉时,应用压缩空气吹扫管道;停止喷吹烟煤时,应用氮
气吹扫。
考点:备煤安全技术
3.煤调湿的安全措施
(1)采用焦炉烟道气作为热媒时,应保证焦炉烟道吸力稳定,且焦炉烟囱始终处于热备状态。
【注】烟囱热备状态是焦炉正常工作,保证烟囱处于负压,通过升力将废烟气排出,温度过低会导致烟气
凝结,倒灌进焦炉。
(2)焦炉总烟道应设应急开启装置,并与引风机联锁。
【注】引风机事故停机时,烟气排不出去。应立即联锁开启应急开启装置(电动闸板),放出烟气,防止
烟气压力大爆炸。
(3)交换机应与引风机联锁,当引风机突然停机时,交换机应立即停止焦炉加热。
(4)煤调湿细粒回收设备应符合下列规定:
①采取防静电积聚措施;
②加热或伴热装置不与细粒回收设备的壁板直接接触;
③采用氮气进行清灰;
④滤袋采用防静电滤料,滤料工作温度大于煤调湿系统尾气最高温度;
【注】如果尾气温度超过滤料工作温度,滤料可能会熔化、变形、老化或失去过滤性能。
(5)煤调湿系统排放尾气的氧含量在正常启动时不应超过13%,非正常停车后重新启动时不应超过8%,
正常运行时不应超过13%。
(6)煤调湿系统应采取温升控制和调节措施,调湿后的煤料温度应低于65℃。
(7)煤调湿系统应安装煤料高温自动喷淋装置,当煤调湿出料温度超过85℃时,自动喷水降温。
(8)煤调湿工艺正常停机或故障停机时,应清除所有带式输送机上的积煤。
考点:粗(轻)苯加氢及煤焦油加工安全技术
3.火炬系统
(1)高架火炬的设置应符合下列规定:
a)应设置高空电点火器和地面传燃式点火器,点火器应配备不间断电源;
b)高空电点火器的数量应与长明灯的数量相同,每个火炬头应设置一台地面传燃式点火器,其引火管应
从点火器至每个长明灯单独设置;
c)火炬系统应采取防止回火措施;
d)距火炬筒30m 范围内,不应有可燃气体放空。
【注】点火器是远程点火;长明灯是持续燃烧的小火焰作为备用点火源,提升系统冗余度。
(2)可燃性气体放空管道在接入火炬前,应设置气液分离和阻火等设备。
(3)液体、低热值可燃气体、空气、惰性气、酸性气及其他腐蚀性气体,不应排入火炬系统。