夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

09.09-冲刺串讲(九)_2026安全冶炼SVIP_2026安全冶炼SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01注安金属-金 健《冲刺强化班》KL

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 10 页PDF · 334.7KB
下载

文档在线预览

公开展示前 5 页
100%
1
《09.09-冲刺串讲(九)_2026安全冶炼SVIP_2026安全冶炼SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01注安金属-金 健《冲刺强化班》KL》第1页预览
2
《09.09-冲刺串讲(九)_2026安全冶炼SVIP_2026安全冶炼SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01注安金属-金 健《冲刺强化班》KL》第2页预览
3
《09.09-冲刺串讲(九)_2026安全冶炼SVIP_2026安全冶炼SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01注安金属-金 健《冲刺强化班》KL》第3页预览
4
《09.09-冲刺串讲(九)_2026安全冶炼SVIP_2026安全冶炼SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01注安金属-金 健《冲刺强化班》KL》第4页预览
5
《09.09-冲刺串讲(九)_2026安全冶炼SVIP_2026安全冶炼SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_01注安金属-金 健《冲刺强化班》KL》第5页预览

本文档共 10 页 剩余 5 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

重金属冶炼安全技术
考点:铜冶炼安全技术
1.铜锍熔炼安全技术
(1)突然停水时,应及时关闭冷却水入口阀门,并使所产生的蒸汽及时排出;来水后,应缓慢通入冷却
水。如严重缺水烧干时,严禁立即通入冷却水。
(2)直接喷入铜冶炼炉熔体中的压缩空气必须设置汽水分离设备。
(3)操作人员必须做到:每次排放取磁性铁样品,如果样品磁铁矿的含量超过15%,不准操作熔池熔炼炉。
(4)每次喷枪加热期间,必须适当加入还原煤;处理磁铁矿含量过高的熔池时,不得将喷枪插入炉渣中,
应把喷枪保持在熔池之上。
2.电解液净化安全技术
(1)脱砷应设抽风系统,槽面抽风系统与硅整流应设联锁装置。
(2)电积脱砷槽出装槽前须停电30min 以上,并保持抽风。
【模拟题】下列关于铜电解精炼电解液净化安全技术的说法,错误的是(
)。
A.脱砷应设抽风系统
B.应设置砷化合物自动检测报警器
C.脱砷岗位等区域应设置冲淋、洗眼装置
D.电积脱砷槽出装槽前须停电5min 以上,并保持抽风
答案:D
【模拟题】重金属主要有铜、铅、锌、镍、钴、铋、镉、汞、锡等十余种。下列关于铜冶炼过程中安全控
制措施的说法,正确的是(
)。
A.铜冶炼炉严重缺水烧干时,应立即通入冷却水
B.铜水泄漏引起可燃物着火时,使用二氧化碳灭火器灭火
C.每次排放取磁性铁样品,如果样品磁铁矿的含量超过15%,不准操作熔池熔炼炉
D.处理磁铁矿含量过高的熔池时,应迅速将喷枪插入炉仓中
答案:C
1.铸阳极板安全技术
(1)铸阳极板时,严禁向阳极模上浇水。
(2)机组上出现挤片、掉片等故障时,应停机处理;提片机上方挂有极板时,应先将极板取下。
考点:铅冶炼安全技术
某铅冶炼厂采用火法冶炼工艺。安全生产月期间,该厂推进以“现场整洁干净”为主题的现场管理强化工
作。关于现场管理强化工作的做法,错误的是(
)。
A.熔炼、熔铸车间场地设置警戒,防止无关人员误入
B.每天用高压水枪冲洗各车间地坪,保持地面干净清洁
C.烘干后的工件、吊具、夹具等实行定置管理,不随意摆放
D.及时对熔炼、熔铸场地流槽进行检查、清理,保持流槽通畅
答案:B
考点:锌冶炼安全技术
1.沸腾炉安全技术措施
(1)清理沸腾炉排料出口时,应先缩减风量,先清理下料入口后,再清理排料出口。
(2)使用压缩风吹沸腾层时,应先把风管插入炉内,然后开风,开阀门时应缓慢进行,停吹时应先关风,
然后拿出风管。
湿法炼锌过程中,沸腾炉因开炉或烘炉操作不当,易引发火灾、爆炸、中毒和窒息事故。关于沸腾炉操作
安全技术措施的说法,错误的是(
)。
A.开炉点火应避免炉膛正压过大向外冒烟气
B.清理沸腾炉出入口时应先清理排料出口再清理下料入口
C.使用压缩风吹沸腾层时,应先插风管再送风
D.使用压缩风吹沸腾层停吹时,应先关风再取出风管
答案:B
金属冶炼安全类案例
1.《生产经营单位安全培训规定》
2.危险、有害因素分类
3.安全生产事故
4.安全措施
5.重大危险源管理
6.应急管理
7.操作规程
8.特种设备
9.隐患治理
10.特殊作业
11.安全评价
主要负责人和安全生产管理人员培训
主要负责人
安管人员
初次
培训
①法规、管理、技术、专业知识
②重大危险源、重大事故防范、应
急管理和救援组织
③事故调查处理
④职业危害及其预防措施
①法规、管理、技术、职业卫生
②事故统计、报告、职业危害的调查处理
③应急管理、预案编制、应急处置
管理经验、案例分析
再培训
“三新”、事故案例
培训
时间
金属冶炼主要负责人、安管人员初次:48 学时,每年再:16 学时。
其他从业人员初次:72 学时,每年再:20 学时。
生产安全事故分类与编码(GB 6441-2025)
物体打击、厂(场)内车辆致害、道路(轨道)车辆致害、机械致害、起重致害、触电、淹溺、灼烫、火
灾、高处坠落、跌落、坍塌、水害、容器爆炸、管道爆炸、可燃气体爆炸、可燃液体蒸气爆炸、粉尘爆炸、
民用爆炸物品爆炸、烟花爆竹爆炸、其他可燃固体爆炸、高温熔融物爆炸、中毒、窒息、滑坡、泄漏、其
他
【模拟题】2018 年5 月27 日4 时50 分左右,某化工厂停产大检修,车间领导安排民工刘某和于某在重碱
车间为距地面4m 多高的U 型管道加盲板。由于管内结疤,刘某和于某虽然松开螺母,但盲板仍插不进去。
于是,刘某就用撬杆撬,于某在法兰口用锲子撑。此时,法兰之间仅有4 个螺栓,这4 个螺栓当中,1 个
螺栓仅有2 扣带在螺母上,其余3 个螺栓仅有1 扣带在螺母上。这时,于某的锲子掉下去1 个,另一职工
郭某让地面待命(现场服务)的孙某去捡掉下来的锲子。孙某捡锲子时,刘某仍用力敲法兰,致使4 个螺
母脱开,法兰移出,U 型管下部的塑料管断开,继而带有几个弯头的短管(铸铁)的组合管坠落。
坠落的组合管砸伤捡锲子的孙某,孙某送医院后抢救无效死亡。在检修过程中,安全管理人员在别处巡
视,始终未到检修现场(安全操作规程中明确规定:抽加盲板工作要有专门人员负责,根据设备、管道内
的介质、压力、温度以及现场条件,制定必要的安全措施,办好安全检修证,向参与工作的成员详细交代
检修任务和安全措施:对所要拆落的管道,如距支架较远、悬臂太长有可能断裂的,应将管道的两端吊稳
或加临时支架)。
根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861),指出该化工厂检修过程中存在的危险和有害
因素及部位。
该化工厂检修过程中存在的危险和有害因素及部位。
答案:1)人的因素
①指挥错误:违章指挥,车间领导安排民工刘某和于某在距地面4m 多高的U 型管道加盲板。
②操作错误:违章操作,没有按加盲板安全操作规程操作。
③监护失误:在检修过程中,安全管理人员在别处巡视,始终未到检修现场。
2)物的因素
①设备设施缺陷:法兰之间仅有4 个螺栓,其中1 个螺栓仅有2 扣带在螺母上,其余3 个螺栓仅有1 扣带
在螺母上。
②防护缺陷:检修过程中无任何安全防护措施。
3)管理因素:责任制未落实、规章制度/操作规程不完善、教育培训不到位。
【模拟题】某轧钢企业加热炉区域,操作工在未办理有限空间作业票、未佩戴防毒防护用品情况下进入炉
内清渣,现场仅临时安排一名新员工监护。作业时燃气管道轻微泄漏引发局部可燃气体积聚,现场电气开
关未做防爆处理,同时高处炉顶检修平台防护栏杆缺失,地面物料乱堆未及时清理。本次作业造成1 名作
业人员中毒昏迷、1 人高处坠落摔伤。
依据《生产安全事故分类与编码》(GB 6441-2025),辨识该作业现场存在的事故类型,至少列出7 种并简
要说明场景依据。
答案:
中毒:加热炉内存在有毒有害烟气,易导致中毒。
窒息:加热炉内可能存在氧含量不足,会出现窒息事故。
火灾:燃气发生泄漏,极易引燃泄漏燃气引发火灾事故。
可燃气体爆炸:泄漏的燃气在密闭炉体内会发生爆炸。
高处坠落:人员在炉顶检修平台巡检、存在高处坠落风险。
物体打击:高处工具易坠落,打击下方作业。
灼烫:加热炉温度高,人员近距离作业易被烫伤。
触电:现场电气设备存在漏电引发触电伤害事故。
安全生产事故
事故调查组的职责
①查明事故发生的经过
②查明事故发生的原因
直接原因
间接原因
③查明人员伤亡情况
④查明事故的直接经济损失
参考后文
⑤认定事故性质和事故责任
分析
事故性质
责任事故、非责任事故
责任分析
直接责任者、领导责任者(主
要、重要)、其他责任者
⑥对事故责任者提出处理建
议
注意是“建议”,无处罚权
⑦总结事故教训
⑧提出防范和整改措施
⑨提交事故调查报告
事故报告
事故调查报告
事故调查组的职责
事故发生单位概况
事故发生单位基本情况
查明事故发生的经过
事故发生的时间、地点以及
事故现场情况
事故发生经过、事故救援情况
和事故类别
查明事故发生的原因
事故类别
事故防范和整改措施
查明人员伤亡情况
事故的简要经过
事故造成的人员伤亡和直接
经济损失
查明事故的直接经济损失
事故已经造成伤亡人数、下
落不明的人数和初步估计的
直接经济损失
事故发生的直接原因、间接原
因和事故性质
认定事故性质和事故责任分
析
已经采取的措施
事故责任的认定以及对事故
责任人员和责任单位的处理
建议
对事故责任者提出处理建议
其他应当报告的情况
总结事故教训
提出防范和整改措施
提交事故调查报告
六、预防事故的发生
人
①作业人员佩戴劳动防护用品;②无关人员禁止入内;③人员应经过培训合格;④人
员应持证上岗;⑤禁止单人作业,异常及时报告;⑥应设置监护人;⑦加强人员对事
故的判断能力
机
①设计、施工、验收均应满足要求;②加强各系统的检查、维护、保养
料
作业前、关阀、断气、置换吹扫、断电挂牌、专人监护
法
编制应急预案
环
①保持干燥,不能有水;②通风良好;③人员在上风向
管
①加强责任制、规章制度、操作规程的建设;②保证安全生产的投入
七、事故应急处置:
人
①救援人员要有劳动防护用品,满足自身安全下才能救援;②立即营救受伤人员;③
撤离可能有危险的人员;④划定禁区,禁止无关人员进入。
机
远程关阀、断气(水、电)、停氧、锁紧、冷却、置换吹扫等措施
料
限制物料过多,浓度过高
法
采取封闭、洗消、隔离、检测的手段。
如:①采用通风(抽风),降低浓度;②用水冲洗或收集,用酸(碱)中和;③隔离
氧气、可燃物等措施;④灭火(煤气点火烧掉)
环
①实时检测;②保持干燥;③人员在上风向,
管
加强人员的应急处置能力
八、事故的整改对策:
1.管理类:
(1)加强从业人员教育培训;人员要持证上岗,提高从业人员应对事故的处置能力。
(2)保证安全生产投入;确保安全生产费用的提取和使用符合要求。
(3)制定相应的操作规程,保证从业人员按照操作规程作业,避免事故的发生。
(4)设置安全生产管理机构或专职安全生产管理人员,聘请注册安全工程师对企业生产进行安全管理。
(5)设置××××规章制度;设置××××应急预案。
(6)制订风险分级管控与隐患排查治理的双重预防工作机制;对隐患进行辨识、报告、整改。
(7)制订企业主要负责人到每一位从业人员的责任制,确保责任制的落实。
(8)确保企业安全设施“三同时”的有效实施。
2.技术类:
(1)消除生产过程中的危险和有害因素(危险源)。
(2)限制能量或危险物质。
(3)采取屏蔽措施,将能量(危险源)与人隔离。
(4)采用本质安全化设备;定期对设备及附件进行校验。
(5)提高防护标准。
(6)采取措施,减少故障发生的概率或损失的扩大。
(7)作业人员佩戴劳动防护用品。
(8)设置避难逃生场所。
(9)满足安全条件下救援。
M 氧化铝厂,该厂生产的主要工作由本厂负责,辅助性工作承包给G 企业。……2010 年3 月,M 氧化铝厂
组织了安全检查,对发现的事故隐患分析表明,现场作业人员没有意识到的事故隐患占31%,查出的两个
重大事故隐患Ⅰ、Ⅱ在2010 年1 月份检查时已经发现。重大事故隐患Ⅰ未整改的原因是M 氧化铝厂的甲
车间认为是乙车间负责整改,乙车间认为应由甲车间负责整改。重大事故隐患Ⅱ未整改的原因是M 厂认为
是应由G 企业出整改资金,G 企业认为应由M 氧化铝厂出整改资金。
问题:针对安全检查发现的问题,提出整改措施。
答案:整改措施有:
1)加强员工教育培训,增强安全意识。
2)建立健全安全生产责任制,并保证落实。
3)加强相关方管理,签订安全生产管理协议,明确各方安全生产职责。
4)加大安全生产投入,建立隐患排查专项资金使用制度。
5)建立健全隐患的排查,治理,复查、举报等隐患排查制度。
6)对重大事故隐患要制定隐患整改方案,落实整改隐患整改措施,整改完毕后,应对整改情况进行评估。
九、造成事故的原因
1.通用类:
人
①人员违章;②没有持证上岗;③未设置监护人(监护人脱岗);④人员未培训合格;
⑤人员未佩戴劳动防护用品;
机
①设备故障、腐蚀,有跑、冒、滴、漏现象;②冷却系统异常、阀门不严
料
没有清洗置换、隔离等措施
法
①没有(未按照)操作规程作业;②未按照应急预案处置;③作业前未制订作业方
案、未进行人员交底、未辨识危险、有害因素,未进行危害分析,未制定管控措施
等
环
①环境有火源;②通风不良
管
①管理制度未落实;②管理混乱
九、造成事故的原因
2.直接原因:
①事故现场各类构筑物、建筑物、设备、机械、物质或环境的不安全状态。
②事故现场作业人员的不安全行为。
3.间接原因:
①技术和设计缺陷。
②事故发生单位、相关单位安全管理缺陷。
③监管部门在安全监管方面存在的。
【2020 真题】2016 年7 月2 日,S 公司3 人在煤气柜的煤气管网旁进行焊接作业,E 公司安排4 人在煤气
柜顶部进行防腐刷漆作业。9 时3 分,煤气柜紧急放散阀突然打开,大量高炉煤气从紧急放散管冒出,通
过监控视频发现柜顶刷漆人员相继晕倒。
接到事故报告后,厂部立即组织操作人员排查原因,关闭紧急放散阀。同时,组织煤气防护站抢救柜顶中
毒人员。由于对紧急放散阀上、下限设定参数不熟悉,延误了放散阀关闭时间,直至10 时5 分放散阀才
被关闭。因放散时间长,天气因素不利于煤气扩散,组织疏散附近岗位人员不及时,造成E 公司刷漆人员
1 人重伤,3 人轻伤,附近5 名岗位人员轻度煤气中毒。
经分析验证,紧急放散阀异常打开,是由于电焊作业使用50kV•A 的大功率焊机,违规把地线直接搭在煤
气管网的钢制支架上,焊接时产生的强电磁干扰信号通过煤气管网进入煤气柜压力检测元件信号源内,致
使检测信号失真,紧急放散阀误开。经检查,计算机输入检测信号电缆为非屏蔽电缆,控制系统软件未对
输入信号设置滤波保护。
根据以上场景,回答下列问题:
1.指出本起事故的直接原因和间接原因。
答案:
直接原因:
①煤气柜紧急放散气动阀突然打开,大量高炉煤气从紧急放散管冒出;
②在煤气柜顶部进行防腐刷漆作业。
间接原因:
①S 公司职工违规把电焊地线直接搭在煤气管道支架上,焊接产生了强电磁干扰信号;
②计算机输入检测信号电缆为非屏蔽电缆,控制系统软件未对输入信号设置滤波保护;
③操作人员对紧急放散阀设定参数不熟悉,未能及时关闭放散阀;
④应急救援不力,未及时疏散周边人员。
十、伤亡事故经济损失计算方法
直接经济损失
人身伤亡后所支出的费用
医疗费、护理费、营养费、丧葬及抚恤费用、补助及救济费
用、歇工工资或误工费、残疾赔偿金或死亡赔偿金
财产损失价值
固定资产损失价值、存货损失价值、在建工程及工程物资损
失价值、生物资产损失价值
事故应急救援费用
救援人工费、救援物资费、救援设备费或设备使用费、救援
保障费。(由企业支出的费用应计入直接经济损失,由政府
或公益救援机构支出的费用应计入间接经济损失)
清理事故现场以及影响区域
的费用
为恢复事故现场及影响区域、整理和清除残留物所支付的所
有费用。
事务性费用
事故伤亡人员亲属在参与善后处理过程中产生的交通费、伙
食费、住宿费
间接经济损失
停产、减产、停业、复产损
失价值
工作损失价值
资源损失价值
其他民事赔偿费
因发生事故导致不能如期履行合同的赔偿费等
事故罚款
对发生事故负有责任的生产经营单位处以的罚款
补充新从业人员的招收和
培训费用
事故调查费
事故调查处理过程中的费用,包括调查处理事故工作期间的办
公费、交通费、食宿费、差旅费、检测检验费、模拟实验费、
技术鉴定费、技术咨询费、技术服务费、制作视频费、文印费
和聘请专家费等;事故调查费以实际发生的数额计算。
消除事故次生危害主动支
出的费用
因生产安全事故造成的环境污染损害费用、污染治理费;
其他间接经济损失
失包括器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费、残
疾器具费等,政府或公益机构支出的应急救援费,按照实际费
用计算