文档文本内容
考点:煤气安全要求
7.3 放散装置
7.3.1 吹扫放散装置
7.3.1.1 下列位置应设置吹扫放散管或放气头:
a)煤气设备和管道的最高处;
b)煤气管道和卧式设备的末端;
c)煤气设备和管道隔断装置前;
d)管道网隔断装置前后0.5m 内,可不设放散管但应设放气头;
e)支管闸阀、密封蝶阀等在煤气总管旁0.5m 内,可不设放散管但应设放气头;
f)密封蝶阀、闸阀、球阀与盲板、眼镜阀等组合式隔断装置的两个阀门间距在0.5m 内应设放气头,超过
0.5m 时应设放散管。
7.3.1.2 放散管及其管口高度符合下列规定:
a)放散管口应高出煤气管道、设备和走台4m 以上,离地面不小于10m;
b)厂房内或距厂房20m 以内的煤气管道和室内煤气管道上的放散管高度应高出房顶4m;
c)当厂房很高且放散管不经常使用时,其管口高度可适当降低,但应高出煤气管道、设备和操作平台4m。
7.3.1.5 放散管的阀门前应安装取样管。
7.3.1.6 煤气设施的吹扫放散管应分别设置,并符合下列规定:
a)同一煤气管道隔断装置两侧的放散管应分别设置;
b)不同压力管道的放散管应单独设置;
c)除放散气集中处理外,不应将两个或多个放散管连通。
7.3.2 剩余煤气放散装置
剩余煤气放散装置应符合下列规定。
a)应安装在净煤气管道上。
b)放散装置的燃烧器顶端应高于周围建筑物,并应高出操作平台4m 以上;剩余煤气放散装置燃烧器距离
地面应不小于50m。
c)剩余煤气放散时的净煤气总管压力,应小于该管网所能允许的最高安全运行压力。放散时应有稳定全
厂净煤气总管压力的措施。
7.4 冷凝物排水器
7.4.1 煤气管道应使用排水器排水,不应单独使用阀门排水。
7.4.2 正压煤气管道水封式排水器的水封有效高度应为煤气计
算压力加5×103Pa(510mmH2O)与煤气计算压力1.2 倍的较大
值,并应不小于3×104Pa(3060mmH2O)。煤气柜柜底排水器
的水封高度至少应为煤气柜设计压力加5×103Pa(510mmH2O)。
7.4.3 高压高炉减压阀组后300m 以内的厂区净煤气总管排水器
水封的有效高度,应不小于4×104Pa(4080mmH2O)。
7.4.4 设置在富氢冶炼炉煤气回收环节,用于高温高压工况煤
气冷凝物的排水器不应选用水封式排水器,应选用干式排水器。
7.4.5 排水器连接管与煤气管道应采用漏斗方式连接,不应将连接管直接插入煤气管道焊接。连接管与煤
气管道连接应带有一定的倾斜弯度,防止因排水器地基沉降等因素拉裂煤气管道。
煤气管道与排水器之间的连接管上应安装上、下两道阀门。在冬季寒冷最低气温低于-10℃的地区,应选
用铸钢阀门,不应使用铸铁阀门。上阀门应垂直排液管设置在煤气管道的底部,与管底距离应设置阀门检
修更换空间,阀门应设置操作平台和爬梯。
7.4.7 煤气排水器应设有清扫孔和放水的阀门或旋塞。
在连接管上两道阀门之间靠近排水器一侧的阀门上方100mm~200mm 处应设置一个检查管头。
排水器的溢流管口应设漏斗,不应将溢流管直接插入下水道。
7.4.8 多级水封式排水器的加水装置应设在高压室,采用软活连接方式的加水管,加水后应断开;采用固
定连接方式的加水管应设置止回阀等安全措施,以防煤气倒窜。
7.4.9 采用电加热的,应有防漏电措施。采用蒸汽伴热的,不应将蒸汽管直接插入高压室保温。
7.4.10 厂房内、距离厂房20m 以内、距离重要道路和人员活动区域(含绿地)20m 以内应使用具有防止煤
气泄漏功能的水封式排水器(负压煤气管道,焦炉煤气、混合煤气等含有焦油的煤气管道,高炉、转炉煤
气湿法净化区域的煤气管道除外)。
7.4.11 水封式排水器水封高度检验应每年至少进行一次,并记录台账。
9.2.2 湿式柜的检验
9.2.1.1 湿式柜每级塔间水封的有效高度应不小于最大工作压力的1.5 倍。
9.2.1.3 湿式柜上应有容积指示装置,柜位达到上限时应关闭煤气入口阀,并设有放散设施,还应有当煤
气柜位降到下限时,能自动停止向外输出煤气或自动充压的装置。
9.2.2.2 湿式柜安装完毕,应进行升降试验,并应不少于2 次。
9.2.2.3 湿式柜安装完毕后应进行泄漏性试验。泄漏性试验方法分为涂肥皂水的直接试验法和测定泄漏量
的间接试验法两种。
a)直接试验法:在各塔节及钟罩顶的安装焊缝全长上涂肥皂水,然后在反面用真空泵吸气,以无气泡出
现为合格。
b)间接试验法:将气柜内充入空气,充气量约为全部贮气容积的90%。以静置1d 后的柜内空气标准容积
为起始点容积,以再静置7d 后的柜内空气标准容积为结束点容积,起始点容积与结束点容积相比,泄漏
率不超过2%为合格。
9.3 干式煤气柜
干式煤气柜的外部电梯和内部吊笼必须采用防爆型。
干式煤气柜活塞上部应设置固定式一氧化碳检测器,其监测信号应送到干式煤气柜的控制室并设置声光报
警的显示和记录,还应符合下列规定:
对储存无毒燃气的干式煤气柜,在达到爆炸下限的20%时应有报警信号;
对储存有毒燃气的干式煤气柜,在有毒燃气泄漏到活塞上方达到国家现行有关工作场所有害因素职业接触
限制所规定的浓度限值时,应有报警信号。
干式煤气柜区内严禁烟火。干式煤气柜柜体侧板外侧6m 范围内不应有障碍物、腐蚀性物质和易燃物。
运行中的干式煤气柜柜体侧板外侧40m 范围内的动火作业应执行动火审批制度。活塞下部严禁出现负压。
干式煤气柜活塞与柜顶间的空间和煤气进出口管地下室应为防爆1 区,干式煤气柜外部电梯机房和井道内
的电气装置应按防爆2 区配置。
干式柜施工完毕,应检查活塞倾斜度、活塞回转度、活塞导轮与柜壁的接触面,柜内煤气压力波动值,密
封油油位高度、油泵站运行时间,柜容上下限报警联锁等是否符合设计要求。
干式柜安装完毕后应进行速度升降试验及严密性试验。
考点:煤气设施
一、煤气设施的操作
10.1.1 除有特别规定外,任何煤气设备均应保持正压操作,并保持压力稳定。当压力低于500Pa 时,应采
取保压措施。在设备停止生产而无法保持正压时,应隔断煤气来源,并对内部煤气置换至检验合格。
10.1.2 进行煤气吹扫和置换符合下列规定:
a)吹扫和置换煤气设施内部的煤气,应用蒸汽、氮气或合格烟气,不应用空气直接置换煤气;
b)吹扫或引气过程中,不应在煤气设施上拴、拉电焊线,煤气设施周围40m 内不应有火源;
c)煤气爆发试验应连续3 次试验合格,且应间隔取样。
10.1.3 使用煤气的炉窑进行点火时,炉内燃烧系统应具有一定的负压,点火程序应先点燃火种后给煤气,
不应先给煤气后点火。凡送煤气前已烘炉的炉子,其炉膛温度超过1073K(800℃)时,可以不点火直接送
煤气,但应监视其燃烧状态并视情况采取措施。
10.1.4 送煤气时不着火或者着火后又熄灭,应立即关闭煤气阀门,查清原因,排净炉内混合气体后,再按
规定程序重新点火。
10.1.5 凡强制送风的炉子,点火时应先开鼓风机但不送风,待点火送煤气燃着后,再逐步增大供风量和煤
气量。停煤气时,应先关闭所有的烧嘴,然后停鼓风机。
10.1.8 煤气系统的各种塔器及管道在停产通氮气或蒸汽吹扫煤气合格后,不应关闭放散管;开工时,应在
氮气或蒸汽等置换空气合格后再送入煤气,并应在检验煤气合格后,才能关闭放散管。若用蒸汽吹扫,不
应在设备内存在蒸汽时骤然喷水,以免形成真空压损设备。
三、抽堵盲板昨夜
h
盲板厚度,mm
p
计算压力,MPa
D
管道计算直径,mm
[σ]
许用应力,MPa
K
系数,取0.5(常压堵板或盖板取
0.45)
C
安全裕度,取
1.5-2mm
D
盲板直径,mm
S
法兰附近管道外圆周长,mm
H
法兰螺栓孔至管道外壁的距离,mm
1.作业要求
(1)抽堵盲板前应采取措施尽可能降低带煤气作业段的煤气压力。
(2)抽堵盲板作业区内严禁行人通过,40m 以内禁止存在火源及高温热源,如作业区附近有裸露高温管道,
则应在作业前将该管道作绝热处理,抽堵盲板作业区要派专人警戒。
(3)加热炉前进行煤气管道抽堵盲板作业时,应先在管道内通入蒸汽以保持正压。(蒸汽阀门距盲板≤
20m)
(4)距火源较近的地点进行抽堵盲板作业时,禁止带煤气作业,应事先通蒸汽清扫,并保持蒸汽在正压
状态下方可操作。
(5)如作业中呼吸器压力低于5MPa 或发生故障,应立即撤离煤气区域。作业人员使用防爆及不发火花工
具,严禁穿带钉鞋。
(6)抽堵盲板作业前,法兰上所有螺栓应全部更新并保证灵活可靠,卸不动的螺栓可在正压情况下动火
割掉,换上新螺栓并拧紧,但禁止同时割掉两个以上螺栓,以防煤气泄漏着火。作业场所,应清除一切障
碍物,如妨碍操作的围栏等。
(7)雷雨天气严禁抽堵盲板。
考点:检测
11.3.3 一氧化碳浓度监测报警装置至少应设警报和高报两级报警,一级报警值应设30mg/m³(24ppm),
二级报警值可由企业结合实际设定,但应不大于200mg/m³(160ppm)。
11.3.4 一氧化碳浓度监测报警装置应具有声光报警功能,固定式一氧化碳浓度监测报警装置的报警信号应
传输至有人值守的岗位或控制室,监测报警系统应具有历史事件记录功能,历史事件记录数据应至少保存
30d。
11.3.5 煤气危险区域的同一水平面,室内每隔15m 应至少设置一台固定式一氧化碳浓度监测报警装置,且
固定式一氧化碳浓度监测报警装置距其所覆盖范围内的任一释放源应不大于7.5m;室外每隔30m 应至少设
置一台固定式一氧化碳浓度监测报警装置,且固定式一氧化碳浓度监测报警装置距其所覆盖范围内的任一
释放源应不大于15m。
考点:煤气事故的预防与抢救
(三)煤气爆炸事故应急处置
12.4.1 判断若无回火风险,应立即切断煤气来源,并迅速将剩余煤气处理干净。
12.4.3 在爆炸地点40m 以内不应有火源。