夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

04.04-矿井火灾防治_2026安全煤矿SVIP_2026安全煤矿SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_02注安煤矿-范鸿熙《冲刺强化班》KL

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 13 页PDF · 1.1MB
下载

文档在线预览

公开展示前 7 页
100%
1
《04.04-矿井火灾防治_2026安全煤矿SVIP_2026安全煤矿SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_02注安煤矿-范鸿熙《冲刺强化班》KL》第1页预览
2
《04.04-矿井火灾防治_2026安全煤矿SVIP_2026安全煤矿SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_02注安煤矿-范鸿熙《冲刺强化班》KL》第2页预览
3
《04.04-矿井火灾防治_2026安全煤矿SVIP_2026安全煤矿SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_02注安煤矿-范鸿熙《冲刺强化班》KL》第3页预览
4
《04.04-矿井火灾防治_2026安全煤矿SVIP_2026安全煤矿SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_02注安煤矿-范鸿熙《冲刺强化班》KL》第4页预览
5
《04.04-矿井火灾防治_2026安全煤矿SVIP_2026安全煤矿SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_02注安煤矿-范鸿熙《冲刺强化班》KL》第5页预览
6
《04.04-矿井火灾防治_2026安全煤矿SVIP_2026安全煤矿SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_02注安煤矿-范鸿熙《冲刺强化班》KL》第6页预览
7
《04.04-矿井火灾防治_2026安全煤矿SVIP_2026安全煤矿SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_02注安煤矿-范鸿熙《冲刺强化班》KL》第7页预览

本文档共 13 页 剩余 6 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

矿井火灾防治
01
矿井火灾基础知识(重点节)
02
矿井火灾基础知识
考点:矿井火灾的分类及特点
(一)内因火灾
内因火灾也叫自燃火灾,是指一些易燃物质(主要指煤炭)在一定条件和环境下(破碎堆积并有空气供给),
自身发生物理化学变化聚集热量、温度升高而导致着火所形成的火灾。
内因火灾特点如下:
考点:内因火灾的预防
(一)煤炭自燃的条件
(二)煤炭自燃的预测预报
1.预测预报指标(一缓烯加炔激)
采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流、采(盘)区回风巷和总回风巷应当设置一氧化碳和温度传感器。一氧
化碳报警浓度大于或者等于0.0024%。温度报警值由煤矿总工程师确定。
进风巷中的带式输送机机头和机尾滚筒下风侧10~20m范围内应当设置一氧化碳、温度和烟雾传感器。一氧化
碳报警浓度大于或者等于0.001%。温度报警值由煤矿总工程师确定。
【2023真题】列出该煤矿应安装一氧化碳传感器的位置。
(三)煤炭自燃的预防技术
预防自燃火灾的措施主要有开拓开采技术措施、灌浆防灭火、阻化剂防灭火、凝胶防灭火、均压防灭火、惰
性气体防灭火、防止漏风等。
1.开拓开采技术措施
防止自燃火灾对于开拓开采的要求是:提高采出率,减少煤柱和采空区遗煤,破坏煤炭自燃的物质基础;加
快回采速度,回采后及时封闭采空区,缩短煤炭与空气接触的时间,减少漏风,消除自燃的供氧条件,破坏
煤炭自燃的过程。
2.灌浆防灭火
灌浆就是将不燃性材料(粘土、粉煤灰、矸石以及砂等固体材料)和水按一定比例配成浆液,利用高度差产
生的静压或水泵加压,将浆液经输浆管路输送至可能发生自燃的采空区。浆液中的固体物沉降下来,水则经
巷道排出。这种预防采空区遗留煤炭自燃的措施,叫作预防性灌浆,是我国目前广泛采取的一种预防煤炭自
燃的措施。
预防性灌浆的方法很多,按灌浆与回采在时间上的关系,可分为采前预灌、随采随灌和采后封闭灌浆3 种。
(补充:煤层自然发火期从(火源处的)煤层被开采破碎、接触空气之日起,至出现上述定义的自燃现象或
温度上升到自燃点为止,所经历的时间叫煤层的自然发火期,以月或天为单位。)
3. 阻化剂防灭火
阻化剂是抑制煤氧结合、阻止煤氧化的化学药剂。阻化剂防灭火就是将阻化剂喷洒于煤壁、采空区或压注入
煤体之内,以抑制或延缓煤炭的氧化,达到防止自燃的目的。
4.凝胶防灭火
矿井防灭火常用的凝胶是以水玻璃为基料,以碳酸氢铵为促凝剂,两种材料的水溶液混合后,经化学反应形
成的胶体。
5.均压防灭火
均压防灭火的实质是,利用风窗、风机、调压气室和连通管等调压设施,改变漏风区域的压力分布,降低漏
风压差,减少漏风,从而达到抑制遗煤自燃、惰化火区,或熄灭火源的目的。均压防灭火技术具有以下特点:
可以在不影响工作面生产的前提下实施及采用;均压通风加强了密闭区的气密性,减少了采空区的漏风,从
而加速了密闭区(或采空区)空气的惰化;工程量小、投资少、见效快。
该技术主要包含闭区均压和开区均压两种实施方式,需配合瓦斯浓度、氧气含量等参数监测系统使用。该技
术能降低大量的漏风,缩小采空区氧化带范围,但工作面两端压差不可能降低为零,因此对工作面顺槽顶煤、
上分层采空区、煤柱自燃预防作用不大。
6.惰性气体防灭火
可以被用作矿井防灭火的惰性气体主要有氮气(N2)、二氧化碳(CO2)和燃烧产生的惰性气体。
(1)氮气防灭火技术
氮气防灭火技术就是将氮气送入拟处理区,使该区域内空气惰化,氧气浓度小于煤自然发火的临界氧浓度,
从而防止煤氧化自燃,或使已经形成的火区窒息的防灭火技术。
(2)二氧化碳防灭火技术
煤炭吸附二氧化碳的能力和速度都是大大优于吸附其他气体的,在井下多种气体同时存在的条件下,二氧化
碳可以更多更快地吸附于煤炭,对煤体形成包裹,进而对煤氧复合起到有效的阻化作用,抑制煤炭氧化自燃。
一般采用注入液态二氧化碳的方式。将二氧化碳注入火区后,可降低氧气含量,使火区因缺氧而窒息。此外,
液态二氧化碳和固态二氧化碳在气化和升华过程中会吸收大量的热,使火区温度下降,加快火区的熄灭。
二氧化碳防灭火具有以下特点:
7.防止漏风
矿井漏风是影响矿井安全生产的隐患之一。有效检测矿井的漏风分布,以便采取针对性的措施消除或减少漏
风,是保证矿井安全生产的重要手段。
通过示踪气体(SF6)检测到漏风情况后,根据分析结果进行堵漏。堵漏就是人为地增加漏风通道的风阻,以
减少或防止漏风。常用的堵漏方法有挂帘堵漏、夹缝密闭墙堵漏、水泥砂浆喷涂堵漏、注砂堵漏、粉煤灰充
填堵漏、隔绝堵漏、泡沫堵漏、高水速凝材料堵漏等。
考点:火灾事故处理
(一)地下矿山火灾事故救护原则
处理地下矿山火灾事故时,应遵循以下基本技术原则:控制烟雾的蔓延,不危及井下人员的安全;防止火灾
扩大;防止引起瓦斯、煤尘爆炸;防止火风压引起风流逆转而造成危害;保证救灾人员的安全,并有利于抢
救遇险人员;创造有利的灭火条件。
(二)风流控制技术
1.正常通风
当火灾发生在比较复杂的通风网络中,救灾人员难以摸清火区的具体情况,或者矿井火灾发生在回风大巷中,
改变通风方法可能会造成风流紊乱,增加人员撤退的困难,也可能出现瓦斯积聚等后果,此时应正常通风。
除此之外,在以下几种情况下都应保持正常通风:
(1)当火源的下风侧有遇险人员尚未撤出或不能确定遇险人员是否已牺牲时。
(2)当采掘工作面发生火灾,并且实施直接灭火时。
(3)当改变通风方法可能造成火灾从富氧燃烧向富燃料燃烧转化时。
2.减少风量
处理火灾时,一般不要轻易减少火区的供风量,也不能停止向火区供风,这是处理火灾事故应遵循的基本原
则。采用正常通风火势较大,且隔断风流无效,采用此方法要停产撤人,严密监视瓦斯浓度,达到2%立即停
止。
在具体行动上主要目的:
一是要保证救灾人员的安全,
二是尽量避免出现富燃料燃烧。
3.增加风量
增加风量和减少风量一样,也应慎重考虑,否则会适得其反。但在以下几种情况下应首先考虑增加风量:
①火区内或其回风流中瓦斯浓度升高。
②火区内出现火风压,呈现风流可能发生逆转现象。
③在处理火灾过程中发生瓦斯爆炸后,灾区内遇险人员未撤出时。
4.火烟短路
火烟短路就是利用通风设施进行风流调节,把火烟和一氧化碳直接引入回风,减少人员伤亡。
火烟短路也是处理火灾中常用的方法,最常用的实现火烟短路的方法是打开进回风井巷间的风门。
5.反风
反风分为全矿性反风和局部反风两种。
全矿性反风一般适用于当矿井进风井口、井筒、井底车场、中央石门等地点,或者距矿井入风井口较近的地
区出现火灾时。
局部反风主要用于采区内发生火灾时,主要通风机仍保持正常运行,通过调整采区内预设风门的开关状态,
实现采区内部部分巷道风流的反向。如果火灾发生在某一采区或工作面的进风侧,应当采用局部反风措施,
防止烟流进入人员汇集的工作地点,减少灾害损失。
(三)火灾的常用扑救方法
(1)直接灭火方法。用水、惰气、高泡、干粉、砂子(岩粉)等,在火源附近或离火源一定距离直接扑灭地
下矿山火灾。
(2)隔绝灭火方法。是在通往火区的所有巷道内构筑防火墙,将风流全部隔断,阻止空气的供给,使地下
矿山火灾逐渐自行熄灭。
(3)综合灭火方法。先用密闭墙将火区大面积封闭,待火势减弱后再逐步缩小火区范围,然后打开密闭墙用
直接灭火方法进行直接灭火。
考点:火区封闭、管理和起封
(一)火区封闭
火区封闭的范围越小,维持燃烧的氧气越少,火区熄灭也就越快,因此火区封闭要尽可能地缩小范围,并尽
可能地减少防火墙的数量。
火区封闭只有在确保已没有任何人留在里面时才可以进行。在多风路的火区建造防火墙时,应根据火区范围、
火势大小、瓦斯涌出量等情况来决定封闭火区的顺序。封闭火区时,应当同时封闭各条进回风通道,包括具
有多条进回风通道的火区。
(二)火区管理
火区封闭以后,在火区没有彻底熄灭之前,应加强火区管理。火区管理技术工作包括对火区的资料分析、整
理以及对火区的观测检查等工作。
绘制火区位置关系图,标明所有火区和曾经发火的地点,并注明火区编号、发火时间、地点、主要监测气体
的成分和浓度等。每一个火区都应建立火区管理卡片,包括火区登记表、火区灌注灭火材料记录表和防火墙
观测记录表等。
(三)火区启封
经取样化验分析证实,同时具备下列条件时,方可认为火区已经熄灭,准予启封:
(1)火区内温度下降到30 ℃以下,或与火灾发生前该区的空气日常温度相同。
(2)火区内空气中的氧气浓度降到5% 以下。
(3)火区内空气中不含有乙烯、乙炔,一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降,并稳定在0. 001% 以下。
(4)火区的出水温度低于25 ℃,或与火灾发生前该区的日常出水温度相同。
以上4 项指标持续稳定的时间在1 个月以上。
启封火区时,应当逐段恢复通风,同时测定回风流中一氧化碳、瓦斯浓度和风流温度。发现复燃征兆时,必
须立即停止向火区送风,并重新封闭火区。
启封火区和恢复火区初期通风等工作,必须由矿山救护队负责进行,火区回风风流所经过巷道中的人员必须
全部撤出。
在启封火区工作完毕后的3 天内,每班必须由矿山救护队检查通风工作,并测定水温、空气温度和空气成分。
只有在确认火区完全熄灭、通风等情况良好后,方可进行生产工作。
火灾防治技术
考点:煤矿防灭火系统
《煤矿安全规程》第二百四十九条规定:
“矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。井下消防管路系统应当敷设到采掘工作面,每隔100m设置
支管和阀门,但在带式输送机巷道中应当每隔50m设置支管和阀门。地面的消防水池必须经常保持不少于200m
³的水量。消防用水同生产、生活用水共用同一水池时,应当有确保消防用水的措施。开采下部水平的矿井,
除地面消防水池外,可以利用上部水平或者生产水平的水仓作为消防水池。”
考点:煤矿防灭火系统
消防水管路的下列地点必须设置三通和阀门:
(1)所有竖井、斜井和平硐井口。
(2)井底车场附近的主要硐室内。
(3)井底车场内每隔100 m 处。
(4)主要石门、岩石大巷每隔400 ~600 m 处。
(5)主要煤层大巷每隔200 m。
(6)倾斜巷道每隔100 m。
(7)皮带运输道每隔50m 处,皮带机头、机尾附近15 m 以内。
(8)采用可燃性支护材料的巷道内每50 m 处。
(9)回采工作面进回风巷口40 m 以内。
(10)掘进工作面进口处。
(11)其他易发生火灾的地点。
考点:灌浆防灭火系统
灌浆防灭火技术就是将水与不燃性的固体材料按适当的配比,制成一定浓度的浆液,利用输浆管道送至可能
发生或已经发生自燃的地点,以防止发生自燃或扑灭火灾。
浆液充填于碎煤或岩石缝隙之间,沉淀的固体物质可以充填裂隙并包裹浮煤,起到隔氧堵漏的作用;同时,
泥浆对已经自热的煤炭有冷却散热的作用。
(一)制浆材料的选择
制浆用的材料应满足以下要求:
(1)加入少量水即可成浆。
(2)浆液渗透力强,收缩率小,来源广泛,成本低。
(3)不含可燃、助燃成分。
(4)泥浆要易于脱水,且具有一定的稳定性,一般要求含砂量为25% ~30% 。
(5)泥土粒度不大于2 mm ,细小粉粒(粒度小于1mm)应占75% 以上。
(6)主要物理性能指标:密度为2.4 ~2. 8 t/m³ ,塑性指数为9 ~14 ,胶体混合物为25% ~30% ,
含砂量为25% ~30%。
2.泥浆的水土比
3.灌浆量的确定
根据灌浆的作用和目的,合理的灌浆量应能够使沉积的泥浆充填碎煤裂隙和包裹灌浆区暴露的遗煤。灌浆量
受灌浆形式、开采方法及地质条件等因素的影响,比如同样的条件下,工作面灌浆要比采后灌浆用泥浆量要
少。
目前,采空区的灌浆量依据灌浆开采空间、采煤方法及地质情况计算得到。
用土量Q
土为
Q
土=KLMHC
式中
M 一一煤层开采厚度,m;
L 一一灌浆区的走向长度,m;
H 一一灌浆区的倾斜长度,m;
C 一一煤炭采出率,%;
K 一一灌浆系数,即泥浆的固体材料体积与灌浆区空间容积之比,一般取0.03~0. 15 。
用水量Qw 为
Qw = KwQ 土δ
式中
Kw 一一考虑冲洗管路用水量时的备用系数,一般为1. 10 ~ 1. 25;
δ 一一水土比。
(三)泥浆的输送
泥浆的输送一般采用泥浆的静压力作为输送动力,制成的泥浆由地面注浆站经过注浆主管到支管送到用浆地
点。注浆管道根据注浆压力的大小选取,压力小于1. 6 MPa 时,可选取普通水管;压力大于1. 6 MPa 时,
应选用无缝钢管。
灌浆管道直径应根据管内泥浆流速加以选择,管内泥浆的实际流速应大于临界流速。所谓泥浆的临界流速,
就是为保证泥浆中的固体颗粒在管道输送时不沉淀或堵管的最小平均流速。
从地面灌浆站到井下灌浆点的管线长度与垂高之比叫作泥浆的输送倍线。
输送倍线是表示灌浆系统的阻力与静压动力之间关系的参数,若其数值过大,则静压动力不足,泥浆输送困
难;若其数值过小,则泥浆出口的压力过大,不利于浆液的均匀分布。
按照现场经验,泥浆的输送倍线一般控制在3 ~8 。过大时应加压,过小时容易发生裂管跑浆事故,综合
考虑管径、流量与输浆倍线,可在适当的位置安装闸阀进行增阻。
考点:注氮防灭火系统
(一)制氮方式
目前,在煤矿自燃火灾防治中,特别是“边采、边注、边防火”用的惰气,主要是氮气。
根据制氮原理,制氮方式可分为深冷空分、变压吸附和膜分离3 种。
(二)注氮工艺
1.注氮防灭火工艺系统
矿用氮气一般是以空气为原料,通过空分设备精馏分离出氮气,再通过低压储罐,经加压机送至输氮管路,
并通过管路连续不断地送至井下各注氮地点进行注氮防灭火。注氮防灭火工艺系统如图4 -2 所示。
2.注氮方式
(1)按用途,划分为采空区预防性防火注氮和火区注氮两种方式。在防灭火注氮工作中,应贯彻“预防为主,
防灭兼顾”的原则,合理确定注氮量,以保证防治区域内氮气及氧气浓度达到各自惰化指标的规定值。
(2)按输氮时间,划分为连续式注氮和间歇式注氮两种方式。可根据采空区预测预报数据合理选取。
(3)按输氮通道,划分为采空区埋管注氮和钻孔注氮两种方式。实践中应结合矿井开拓、开采布置情况,经
两种方式对比择优选定。
3.注氮工艺
(1)一次采全高注氮工艺。氮气防灭火技术的实质是向工作面采空区注入氮气,使采空区氧化自燃带惰化,
其空气中氧气的体积浓度降至7% 以下,抑制采空区煤炭氧化自燃,从而达到防治自然发火的目的。
为控制注氮地点,提高注氮效果,可采用拉管移动式注氮方法。即采用回柱绞车将埋管向外牵移,埋管移动
周期大体与工作面推进速度保持同步,使注氮孔始终在采空区氧化自燃带内注入氮气。
(2)分层开采注氮工艺。
当采用分层开采法时,上分层“两道两线”容易发生煤炭自燃,对下分层开采威胁较大,因此可采用钻孔注
氮方式。通过钻孔注入氮气,不仅使生产工作面后方采空区惰化,并且可以根据需要控制注入氮气的位置,
从而起到较好的防火作用。
通过进风巷道底板进入的氮气,经采空区流入回风巷道,有利于防止“两道”自然发火。分层开采时,注氮
管路可铺设在岩石集中巷中,沿工作面推进方向每隔30 m 左右布置一个钻孔,将注氮管路由钻孔引至进风
巷道。
(三)注氮量的确定
1.采空区防灭火耗氮量计算
采空区防灭火耗氮量分别按产量、吨煤注氮量、瓦斯含量、氧化带内氧含量计算,并按作业场所氧含量计算
允许最大注氮量。
2.火区灭火注氮量计算
采空区或巷道火灾灭火所需的耗氧量,主要取决于火区的规模、火源的大小、燃烧时间的长短、火区漏风量
等因素。
(1)扑救巷道明火所需的耗氮量。巷道火灾绝大部分是外因火灾,火势发展快、危险性大,易酿成恶性事故,
应迅速扑灭。据国外文献报道,扑救巷道明火所需注氮量为巷道空间体积的3 倍以上。
(2)扑灭采空区火灾所需的耗氮量。
考点:矿井火灾监测
矿井火灾监测分为外因火灾监测和内因火灾监测。
(一)外因火灾监测
我国煤矿外因火灾以带式输送机火灾最为严重,因此对外因火灾的监测主要集中在对带式输送机火灾的监测
上。
1.报警级别及报警方式
(1)报警级别
(2)报警方式
报警方式分为绝对温度报警和相对温度报警两种。
(二)内因火灾(煤自然发火)监测
煤自然发火监测方法和监测系统也可分为两类:一类以温度检测为手段,通过煤氧化的温度及其变化进行监
测;另一类通过监测煤氧化过程中产生的物质实现煤自然发火的早期检测和预测预报。
(1)KJF 系列束管监测系统
(2)KHY 系列束管监测系统
(3)KSS 系列束管正压输气监测系统