文档文本内容
火灾防治技术
考点一:煤矿防灭火系统
《煤矿安全规程》第二百四十九条规定:
“矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。井下消防管路系统应当敷设到采掘工作面,
每隔100m 设置支管和阀门,但在带式输送机巷道中应当每隔50m 设置支管和阀门。地面的消
防水池必须经常保持不少于200m³的水量。消防用水同生产、生活用水共用同一水池时,应当
有确保消防用水的措施。开采下部水平的矿井,除地面消防水池外,可以利用上部水平或者生
产水平的水仓作为消防水池。”
《煤矿安全规程》规定:“矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。井下消防管路系
统应当敷设到采掘工作面,每隔(
)m 设置支管和阀门。”
A.1000
B.100
C.50
D.20
答案:B
解析:井下消防管路系统应当敷设到采掘工作面,每隔100m 设置支管和阀门,但在带式输送机
巷道中应当每隔50m 设置支管和阀门。
考点一:煤矿防灭火系统
消防水管路的下列地点必须设置三通和阀门【2024】:
(1)所有竖井、斜井和平硐井口。
(2)井底车场附近的主要硐室内。
(3)井底车场内每隔100 m 处。
(4)主要石门、岩石大巷每隔400 ~600 m 处。
(5)主要煤层大巷每隔200 m。
(6)倾斜巷道每隔100 m。
(7)皮带运输道每隔50m 处,皮带机头、机尾附近15 m 以内。
(8)采用可燃性支护材料的巷道内每50 m 处。
(9)回采工作面进回风巷口40 m 以内。
(10)掘进工作面进口处。
(11)其他易发生火灾的地点。
考点二:灌浆防灭火系统
灌浆防灭火技术就是将水与不燃性的固体材料按适当的配比,制成一定浓度的浆液,利用输浆
管道送至可能发生或已经发生自燃的地点,以防止发生自燃或扑灭火灾。
浆液充填于碎煤或岩石缝隙之间,沉淀的固体物质可以充填裂隙并包裹浮煤,起到隔氧堵漏的
作用;同时,泥浆对已经自热的煤炭有冷却散热的作用。
(一)制浆材料的选择
制浆用的材料应满足以下要求:
(1)加入少量水即可成浆。
(2)浆液渗透力强,收缩率小,来源广泛,成本低。
(3)不含可燃、助燃成分。
(4)泥浆要易于脱水,且具有一定的稳定性,一般要求含砂量为25% ~30% 。
(5)泥土粒度不大于2 mm ,细小粉粒(粒度小于1mm)应占75% 以上。
(6)主要物理性能指标:密度为2.4 ~2. 8 t/m³ ,塑性指数为9 ~14 ,胶体混合物为
25% ~30% ,含砂量为25% ~30%。
2.泥浆的水土比
泥浆的水土比
是反映泥浆浓度的指标,是指泥浆中水与土的体积之比。水土比的大小影响着
灌浆的效果和泥浆的输送。
水土比小
泥浆浓度大,隔绝和包裹效果好,但流动性差,输送困难,在输浆倍数和管径
一定的条件下,泥浆输送的沿程阻力大,泥浆在管道中的流速降低,泥浆中的
固体颗粒容易沉降,造成堵管事故。
水土比大
输送相同体积的土所用的水量大,包裹和隔绝效果不好。
泥浆的水土比是反映泥浆浓度的指标,是指泥浆中水与土的体积之比。下列关于泥浆水土比的
说法,不正确的是(
)。
A.水土比小则泥浆浓度大,隔绝和包裹效果好
B 水土比小则泥浆流动性差,输送困难
C.水土比小则泥浆的固体颗粒不易沉降
D.水土比大则输送相同体积的土所用的水量大
答案:C
解析:水土比小,在输送倍数和管径一定的条件下,泥浆输送的沿程阻力大,泥浆在管道中的
流速降低,泥浆中的固体颗粒容易沉降,造成堵管事故。故C 说法不正确。
3.灌浆量的确定
根据灌浆的作用和目的,合理的灌浆量应能够使沉积的泥浆充填碎煤裂隙和包裹灌浆区暴露的
遗煤。灌浆量受灌浆形式、开采方法及地质条件等因素的影响,比如同样的条件下,工作面灌
浆要比采后灌浆用泥浆量要少。
目前,采空区的灌浆量依据灌浆开采空间、采煤方法及地质情况计算得到。
用土量Q
土为
Q
土=KLMHC
式中
M 一一煤层开采厚度,m;
L 一一灌浆区的走向长度,m;
H 一一灌浆区的倾斜长度,m;
C 一一煤炭采出率,%;
K 一一灌浆系数,即泥浆的固体材料体积与灌浆区空间容积之比,一般取0.03~0.
15 。
用水量Qw为
Qw = KwQ 土δ
式中
Kw一一考虑冲洗管路用水量时的备用系数,一般为1. 10 ~ 1. 25;
δ 一一水土比。
(三)泥浆的输送
泥浆的输送一般采用泥浆的静压力作为输送动力,制成的泥浆由地面注浆站经过注浆主管到支
管送到用浆地点。注浆管道根据注浆压力的大小选取,压力小于1. 6 MPa 时,可选取普通水
管;压力大于1. 6 MPa 时,应选用无缝钢管。
灌浆管道直径应根据管内泥浆流速加以选择,管内泥浆的实际流速应大于临界流速。所谓泥浆
的临界流速,就是为保证泥浆中的固体颗粒在管道输送时不沉淀或堵管的最小平均流速。
从地面灌浆站到井下灌浆点的管线长度与垂高之比叫作泥浆的输送倍线。
输送倍线是表示灌浆系统的阻力与静压动力之间关系的参数,若其数值过大,则静压动力不
足,泥浆输送困难;若其数值过小,则泥浆出口的压力过大,不利于浆液的均匀分布。
按照现场经验,泥浆的输送倍线一般控制在3 ~8 。过大时应加压,过小时容易发生裂管跑
浆事故,综合考虑管径、流量与输浆倍线,可在适当的位置安装闸阀进行增阻。
输送倍线是地面灌浆站到井下灌浆点的管线长度与垂高之比。是表示灌浆系统的阻力与静压动
力之间的关系参数。关于灌浆倍线的说法,不正确的是(
)。
A.若灌浆倍线过大,则静压力动力不足
B.若灌浆倍线过小,则泥浆出口的压力过大
C.若灌浆倍线过小,容易发生裂管跑浆事故
D.若灌浆倍线过大,泥浆输送容易
答案:D
解析:输送倍线是表示灌浆系统的阻力与静压动力之间关系的参数,若其数值过大,则静压动
力不足,泥浆输送困难;若其数值过小,则泥浆出口的压力过大,不利于浆液的均匀分布。按
照现场经验,泥浆的输送倍线一般控制在3~8。过大时应加压,过小时容易发生裂管跑浆事
故,综合考虑管径、流量与输浆倍线,可在适当的位置安装闸阀进行增阻。故D 说法不正确。
考点三:注氮防灭火系统
(一)制氮方式
目前,在煤矿自燃火灾防治中,特别是“边采、边注、边防火”用的惰气,主要是氮气。
根据制氮原理,制氮方式可分为深冷空分、变压吸附和膜分离3 种。
(二)注氮工艺
1.注氮防灭火工艺系统
矿用氮气一般是以空气为原料,通过空分设备精馏分离出氮气,再通过低压储罐,经加压机送
至输氮管路,并通过管路连续不断地送至井下各注氮地点进行注氮防灭火。注氮防灭火工艺系
统如图4 -2 所示。
2.注氮方式
(1)按用途,划分为采空区预防性防火注氮和火区注氮两种方式。在防灭火注氮工作中,应贯
彻“预防为主,防灭兼顾”的原则,合理确定注氮量,以保证防治区域内氮气及氧气浓度达到
各自惰化指标的规定值。
(2)按输氮时间,划分为连续式注氮和间歇式注氮两种方式。可根据采空区预测预报数据合
理选取。
(3)按输氮通道,划分为采空区埋管注氮和钻孔注氮两种方式。实践中应结合矿井开拓、开采
布置情况,经两种方式对比择优选定。
3.注氮工艺
(1)一次采全高注氮工艺。氮气防灭火技术的实质是向工作面采空区注入氮气,使采空区氧化
自燃带惰化,其空气中氧气的体积浓度降至7% 以下,抑制采空区煤炭氧化自燃,从而达到防
治自然发火的目的。
为控制注氮地点,提高注氮效果,可采用拉管移动式注氮方法。即采用回柱绞车将埋管向外牵
移,埋管移动周期大体与工作面推进速度保持同步,使注氮孔始终在采空区氧化自燃带内注入
氮气。
(2)分层开采注氮工艺。
当采用分层开采法时,上分层“两道两线”容易发生煤炭自燃,对下分层开采威胁较大,因此
可采用钻孔注氮方式。通过钻孔注入氮气,不仅使生产工作面后方采空区惰化,并且可以根据
需要控制注入氮气的位置,从而起到较好的防火作用。
通过进风巷道底板进入的氮气,经采空区流入回风巷道,有利于防止“两道”自然发火。分层
开采时,注氮管路可铺设在岩石集中巷中,沿工作面推进方向每隔30 m 左右布置一个钻孔,
将注氮管路由钻孔引至进风巷道。
(三)注氮量的确定
1.采空区防灭火耗氮量计算
采空区防灭火耗氮量分别按产量、吨煤注氮量、瓦斯含量、氧化带内氧含量计算,并按作业场
所氧含量计算允许最大注氮量。
2.火区灭火注氮量计算
采空区或巷道火灾灭火所需的耗氧量,主要取决于火区的规模、火源的大小、燃烧时间的长
短、火区漏风量等因素。
(1)扑救巷道明火所需的耗氮量。巷道火灾绝大部分是外因火灾,火势发展快、危险性大,易
酿成恶性事故,应迅速扑灭。据国外文献报道,扑救巷道明火所需注氮量为巷道空间体积的3
倍以上。
(2)扑灭采空区火灾所需的耗氮量。
考点四:矿井火灾监测
矿井火灾监测分为外因火灾监测和内因火灾监测。
(一)外因火灾监测
我国煤矿外因火灾以带式输送机火灾最为严重,因此对外因火灾的监测主要集中在对带式输送
机火灾的监测上。
1.报警级别及报警方式
(1)报警级别
带式输送机火灾的报警级别确定为三级,即Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级。
Ⅰ级为预警
提示监测点可能存在异常情况,需引起注意;
Ⅱ级为险警
告诫监测点异常情况已经升级,如不及时处理可能酿成灾害;
Ⅲ级为火警
紧急通报某监测点已经出现火情,需采取紧急处理措施。
(2)报警方式
报警方式分为绝对温度报警和相对温度报警两种。
我国煤矿外因火灾以带式输送机火灾最为严重,因此对外因火灾的监测主要集中在对带式输送
机火灾的监测上,带式输送机火灾的报警级别确定为(
)级。
A.1
B.3
C.4
D.5
答案:B
解析:带式输送机火灾的报警级别确定为三级,即Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级。
(二)内因火灾(煤自然发火)监测
煤自然发火监测方法和监测系统也可分为两类:一类以温度检测为手段,通过煤氧化的温度及
其变化进行监测;另一类通过监测煤氧化过程中产生的物质实现煤自然发火的早期检测和预测
预报。
(1)KJF 系列束管监测系统
(2)KHY 系列束管监测系统
(3)KSS 系列束管正压输气监测系统