文档内容
真题改编(二)
【背景资料】
某新建仓储工程,建筑面积8000m2,地下1层,地上1层,采用钢筋混凝土筏板基础,建筑高度12m;地下室
为钢筋混凝土框架结构,地上部分为钢结构;筏板基础混凝土等级为C30,内配双层钢筋网、主筋为Φ20螺纹
钢,基础筏板下三七灰土夯实,无混凝土垫层。
基础桩设计桩径Φ800mm、长度35-42m,混凝土强度等级C30,共计900根,施工单位编制的桩基施工方案中列
明:采用冲击钻机泥浆护壁成孔,项目部完成灌注桩的正循环清孔工作后,随即放置钢筋笼,下导管及桩身混
凝土灌筑,混凝土浇筑至桩顶设计标高,导管法水下灌注C30混凝土;每根桩留置1组混凝土试件;成桩后按
总桩数的20%对桩身质量进行检验,重点抽检了施工质量有疑问的桩。监理工程师审查时认为方案存在错误,要
求施工单位改正后重新上报。由于本工程体形狭长,故建设单位委托了第三方监测机构进行施工期间的变形监
测,监测机构有针对性的监测了日照变形。
项目竣工验收前,进行了声学检测内容有主要功能房间的室内噪声级;竣工验收时,进行了采光检测项目包括
采光系数,还对室内各主要功能房间进行了照明检测项目应包括照度、照度均匀度。
项目部按照应急预案的编制、审批等流程进行应急管理,应急预案包括抢险急救的组织等活动的具体安排。
【问题】
1.指出桩基施工方案中的错误之处。并分别写出相应的正确做法。(多写写错均不得分),清孔的方法还有哪
些?泥浆护壁灌注桩还能采用哪些桩基设备?
2.受检桩的选择条件还有哪些?狭长建筑还要特殊监测哪些项目?
3.本项目,竣工声学检测项目还有哪些?应对采光、照明检测项目还有哪些?
4.应急救援管理内容与应急救援预案中具体安排的活动还有哪些?
答案:
1.不妥之处一:项目部完成灌注桩的泥浆循环清孔工作后,随即放置钢筋笼。
正确做法:清孔工作后应先进行终孔验收后方可下放钢筋笼;
不妥之处二:放置钢筋笼和下导管后进行桩身混凝土灌筑;
正确做法:在下放钢筋笼和导管后应进行二次清孔与质量检查,然后进行桩身混凝土浇筑。
不妥之处三:混凝土浇筑至桩顶设计标高。
正确做法:混凝土浇筑超过设计标高至少1.0m。
不妥之处四:导管法水下灌注C30混凝土。
正确做法:水下混凝土强度应按比设计强度提高等级配置。
清孔可采用正循环清孔、泵吸反循环清孔、气举反循环清孔等方法
泥浆护壁灌注桩按照成孔工艺不同,分为正(反)循环钻机、冲击钻机、旋挖钻机、多支盘灌注桩机、扩底机
械钻具等桩机设备。2.(1)施工质量有疑问的桩;
(2)局部地基条件出现异常的桩;
(3)承载力验收选择部分Ⅲ类桩;
(4)设计方认为重要的桩;
(5)施工工艺不同的桩;
(6)宜按规定均匀和随机选择。
对高层和超高层建筑、体形狭长的工程结构、重要基础设施工程,应进行水平位移监测、垂直度及倾斜观测。
对高层和超高层建筑、长大跨度或体形狭长的工程结构,应进行扰度监测、日照变形监测、风振变形监测。
3.(1)建筑声学工程竣工验收前,应进行竣工声学检测项目包括主要功能房间的室内噪声级、隔声性能及混响
时间。
(2)采光测量项目应包括:采光系数、采光均匀度、反射比和颜色透射指数。
(3)室内各主要功能房间或场所的测量项目应包括照度、照度均匀度、统一眩光值、色温、显色指数、闪变指
数和频闪效应可视度;
4.(1)建立组织机构、预案编制、审批、演练、评价、完善和应急救援响应工作程序及记录等内容。
(2)抢险急救的组织、现场保护、人员撤离及疏散等活动的具体安排。
【背景资料】
某新建住宅工程项目,地处主城区。建筑面积23000m2,地下2层,地上18层,现浇钢筋混凝土剪力墙结构,
项目实行项目总承包管理。本项目,室内空气污染物控制按下列顺序采取控制措施:
①控制建筑主体、节能工程材料、装饰装修材料的有害物质释放量满足限值
②设置机械通风空调系统,必要时设置空气净化装置进行空气污染物控制
③控制建筑选址场地的土壤氡浓度对室内空气质量的影响;
④控制建筑空间布局有利于污染物排放
⑤采取自然通风措施改善室内空气质量
项目经理部编制的《屋面工程施工方案》中规定:
(1)工程采用种植屋面,屋面构造层包括第一步基层与最后一步种植土层和植被层以及耐根穿刺防水层、找平
层、绝热层、排(蓄)水层、普通防水层、保护层、过滤层、其余构造见图;
(2)绝热材料采用喷涂硬泡聚氨酯不得采用散状绝热材料。
(3)耐根穿刺防水材料的厚度要求:改性沥青防水卷材的厚度不应小于4mm。施工单位现场搅拌混凝土拌合加料顺序按照水泥→石子→砂子→水进行,拌制混凝土时投料计量有误,导致混
凝土强度等级达不到设计要求。
墙体节能工程采用新型保温材料,未按规定进行了材料评审,鉴定并备案,同时墙体材料或保温材料类型或厚
度与设计不符,针对上述墙体节能质量问题,对材料、构件和设备的品种等进行检查验收,并应形成相应的验
收记录。
【问题】
1.写出室内空气污染物控制采取控制措施的正确顺序。
2.写出图中屋面构造层从下到上(7→1)对应的名称。常用绝热材料与耐根穿刺材料分别还有哪些?
3.混凝土拌合加料正确顺序是什么?混凝土强度等级达不到设计要求的原因还有哪些?
4.墙体节能施工的常见问题还有哪些?还要对材料、构件和设备的哪些指标进行检查验收。
答案:
1.室内空气污染物控制应按下列顺序采取控制措施:
3-4-1-5-2
2.(1)基层、绝热层、找(坡)平层、普通防水层、耐根穿刺防水层、保护层、排(蓄)水层、过滤层、种植
土层和植被层等。
☯记忆技巧☯基热屏防刺,宝牌旅途杯
(2)绝热材料可采用喷涂硬泡聚氨酯、硬泡聚氨酯板、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板、硬质聚异氰脲酸酯泡沫
保温板、酚醛硬泡保温板等轻质绝热材料,不得采用散状绝热材料。
(3)聚氯乙烯防水卷材、热塑性聚烯烃防水卷材、高密度聚乙烯土工膜、三元乙丙橡胶防水卷材等厚度均不应
小于1.2mm;喷涂聚脲防水涂料的厚度不应小于2mm。3.(1)粗骨料→水泥→细骨料→水,并严格控制搅拌时间。
(2)原因分析
①配置混凝土所用原材料的材质不符合国家标准的规定。
②拌制混凝土时没有法定检测单位提供的混凝土配合比试验报告,或操作中未能严格按混凝土配合比进行规范
操作。
③拌制混凝土时投料计量有误。
④混凝土搅拌、运输、浇筑、养护不符合规范要求。
4.(1)墙体材料或保温材料类型或厚度与设计不符。
(2)外墙采用的聚苯颗粒保温浆料外保温层粘结不牢。
(3)采用“四新技术”,却未按相关规定进行评审鉴定及备案。
(4)采用的保温材料的燃烧性能不符合标准及相关文件的规定。
(5)部分不具备相应检测资质的单位违规出具检测报告。
对材料、构件和设备的品种、规格、包装、外观等进行检查验收,并应形成相应的验收记录。