当前位置:首页>文档>04.04-案例专项(四)_2026年一级建造师_2026年一建公路_2025年一建公路SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_08-公路《案例专项班》安慧KL

04.04-案例专项(四)_2026年一级建造师_2026年一建公路_2025年一建公路SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_08-公路《案例专项班》安慧KL

  • 2026-03-08 09:45:29 2026-01-24 04:02:51

文档预览

04.04-案例专项(四)_2026年一级建造师_2026年一建公路_2025年一建公路SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_08-公路《案例专项班》安慧KL
04.04-案例专项(四)_2026年一级建造师_2026年一建公路_2025年一建公路SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_08-公路《案例专项班》安慧KL

文档信息

文档格式
pdf
文档大小
0.233 MB
文档页数
2 页
上传时间
2026-01-24 04:02:51

文档内容

案例分析思路 路基部分 背景资料 某路桥施工企业中标承包某高速公路B合同段的路基工程。主线起讫桩号为K1+200~K68+000,主线路线全长 66.8km;此地区地形、地质复杂,水田、河塘分布广泛,其中K2+300—K2+569段为高填方路堤,边坡高度为 26m,施工方案拟选用粉煤灰作为路基填料,示意图如图1所示 路基部分 施工过程中发生了如下事件: 事件一:针对K2+600—K2+639段路基回填,施工单位可选择的填料只有湿黏土,决定对填料拌入石灰进行改 良。施工现场取代表性的土做A试验确定石灰用量,灰土拌和用路拌法,填筑层厚度不超过Bm,路基质量控制 采用了C和D两项指标进行控制。 事件二:K13+500—13+610段地基松软,经检测,土体十字板抗剪强度为16KPa, 设计文件中的处置方案为振动沉管粒料桩,施工单位认为该方案处理效果达不到设计要求,随即提出了变更, 将软土处置方案变更为浆喷桩。该变更征得建设单位同意随即应用于该工程。事件三:在K2+300—K2+569施工时,施工单位对该段路堤进行监控量测,并布置了监测点。将边坡挡土墙的观 测点布置在挡土墙墙角位置。 事件四:路基完成后,竣工验收由批准工程设计文件的地方交通主管部门主持,主要是全面考核建设成果,对 建设项目进行综合评价,确定工程质量等级。详细核查了交工验收的工程及竣工文件,该工程交工验收工程质 量得分88,质量监督机构工程质量鉴定得分91,竣工验收委员会对工程质量评定得分90。 问题: 1.写出图中3的结构名称及可选用的最合适的材料名称。 2.写出图中序号2、4的名称及作用; 3.写出事件一种A、B、C、D的名称 4.事件二中,施工单位提出变更的处置方案及审批程序是否合理?分别说明理由; 5.事件三中,路堤监控量测的项目有哪些?挡土墙的观测点布置是否合理? 6.计算事件四中竣工验收的的分数并判断等级。 答案: 1.封顶隔离层; 材料:无纺土工布 2.序号2:边坡盲沟 作用:排除路基内部水,保持路基稳定,防止弹簧现象 序号4:包边土; 作用:提高边坡稳定 3.A:石灰掺配 B:0.2 C:灰剂量 D:压实度(C和D的内容可以互换) 4.施工单位提出变更的处置方案合理; 理由:振动沉管粒料桩适用于土体十字板抗剪强度不小于20KPa的软土路基,而加固土桩适用于土体十字板抗 剪强度不小于10KPa的软土路基,满足要求。 审批程序不合理; 理由:特殊路基处置方案变更属于较大设计变更,需要经省级交通主管部门审批才能应用于该工程。 5.监测项目: 稳定性监测、沉降量监测、地表水平位移量监测、挡墙位移监测。 不合理;应布置在墙顶 6. 88×0.2+91×0.6+90×0.2=90.2 竣工质量等级为:优良