文档内容
桥梁部分
背景资料
某公司承建一座桥梁,该桥上部结构为6×30m简支预制预应力混凝土箱梁,每跨设置边梁2片,中梁24片;
下部结构为盖梁及Φ1000mm圆柱式墩,重力式U型桥台,基础均采用Φ1200mm钢筋混凝土钻孔灌注桩,桩底为
黏性土及砂土。桥墩构造如图1所示。
图1 桥墩构造横断面图
开工前,项目部对该桥划分了相应的分部、分项工程和检验批,作为施工质量检查、验收的基础。划分后的分
部(子分部)、分项工程及检验批对照表如表1。
钻孔灌注桩基础的承台最大尺寸为:长10m,宽8m,高3m。
事件一:根据地质条件,施工单位采用正循环回转钻孔法施工灌注桩,桩身达到设计强度的F并进行了无损检
测后进行了桩底和桩侧压浆,编制的施工方案技术要点如下:
1.为方便桩底后压浆,提前在钢筋笼上固定一根竖向压浆导管,入土深度5cm。
2.先进行桩底压浆,再进行桩侧压浆。
3.桩底压浆时,同一根桩要一次性压注。
4.同一墩位上的桩要同时压注。施工过程中,施工单位采用双控法控制压浆质量。停止压浆时,压浆的平均压力达标,浆量为设计压浆量的
75%。
事件二:施工单位设置的钻孔灌注桩质量控制关键点有:① 桩位坐标与垂直度控制。 ② H。③ 泥浆指标控
制。 ④ 护筒内水头高度。⑤ 孔径控制 ⑥ 桩顶、桩底标高的控制。⑦ J ⑧ 钢筋笼接头质量。⑨ K。
事件三:针对承台大体积混凝土施工编制的专项方案有如下说明:
①混凝土浇筑安排在一天中气温较高时进行;
②增加浇筑层厚度,加快浇筑速度;
③用改善骨料级配、降低水灰比、掺加混合料、掺加外加剂等方法,减少水泥用量。
事件四:混凝土通过设计和试配确定配合比,并将试配报告提交监理工程批准。该配合比需满足设计和施工的
相关指标。在混凝土拌制前施工单位将理论配合比换算为施工配合比。水泥混凝土实验室配比水泥:砂:石子
=367:617:1253,水灰比 w/c=0.48,水泥用量为C=367kg/m³,现场实测砂石含水率Wsa=3%, 石子含水率
Ws=1%。
【问题】
1.写出图1中构件A和桥面铺装结构层B的名称,并说明构件A在桥梁结构中的作用。
2.列式计算图1中构件A在桥梁中的总数量。
3.写出表1中C、D和E的内容。
4.事件一中的F值为多少?逐条判断施工单位关于灌注桩桩底和桩侧压浆技术要点是否正确;如不正确,写出
正确描述。
5.事件一中,双控法控制压浆质量指的是哪两项指标?施工单位停止压浆的做法是否正确,若不正确写出正确
做法。
6.写出事件二中钻孔灌注桩质量控制点H、J、K的内容。
7.指出事件三中专项方案说明的错误之处,并改正。
8.事件四中,求出施工配合比(以水泥:水:砂:碎石表示);配合比需满足施工指标为哪两项。
答案:
1.A:支座 ;B:粘层油。
A的作用:传递荷载,保证桥跨有一定变位。
2.26×4×6=624个。
3.C:水下灌注混凝土 D:模板安装 E:5个。
4.F:75%
(1)错误:至少提前在钢筋笼上固定3竖向压浆导管,入土深度不小于10cm。
(2)错误:先进行桩侧压浆,再进行桩底压浆。
(3)错误:桩底压浆时,同一根桩要分三次。
(4)错误:同一墩位上的桩要间隔压浆,时间不少于2h。
5.压浆双控指标:压力和压浆量施工单位停止压浆的做法是错误的。
改正:停止压浆时,压浆的平均压力达标,浆量不低于设计压浆量的80%。
6.H: 护筒埋深
J:清孔质量
K:导管接头质量检查与水下混凝土的灌注质量
7.①错误。
正确做法:混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行。
②错误。
正确做法:减少浇筑层厚度,加快散热速度。
8.施工配合比为
水泥:水:砂:碎石= 367:145:636:1266
配合比需满足施工指标为:和易性、凝结时间