夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

08.08-机电运输安全_2026安全煤矿SVIP_2026安全煤矿SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_02注安煤矿-范鸿熙《冲刺强化班》KL

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 18 页PDF · 1.1MB
下载

文档在线预览

公开展示前 9 页
100%
1
《08.08-机电运输安全_2026安全煤矿SVIP_2026安全煤矿SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_02注安煤矿-范鸿熙《冲刺强化班》KL》第1页预览
2
《08.08-机电运输安全_2026安全煤矿SVIP_2026安全煤矿SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_02注安煤矿-范鸿熙《冲刺强化班》KL》第2页预览
3
《08.08-机电运输安全_2026安全煤矿SVIP_2026安全煤矿SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_02注安煤矿-范鸿熙《冲刺强化班》KL》第3页预览
4
《08.08-机电运输安全_2026安全煤矿SVIP_2026安全煤矿SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_02注安煤矿-范鸿熙《冲刺强化班》KL》第4页预览
5
《08.08-机电运输安全_2026安全煤矿SVIP_2026安全煤矿SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_02注安煤矿-范鸿熙《冲刺强化班》KL》第5页预览
6
《08.08-机电运输安全_2026安全煤矿SVIP_2026安全煤矿SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_02注安煤矿-范鸿熙《冲刺强化班》KL》第6页预览
7
《08.08-机电运输安全_2026安全煤矿SVIP_2026安全煤矿SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_02注安煤矿-范鸿熙《冲刺强化班》KL》第7页预览
8
《08.08-机电运输安全_2026安全煤矿SVIP_2026安全煤矿SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_02注安煤矿-范鸿熙《冲刺强化班》KL》第8页预览
9
《08.08-机电运输安全_2026安全煤矿SVIP_2026安全煤矿SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_02注安煤矿-范鸿熙《冲刺强化班》KL》第9页预览

本文档共 18 页 剩余 9 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

机电运输安全
01
02
03
重点掌握机电安全技术
矿井供电系统及电气设备操作安全技术
考点:矿井供电系统
矿井电压等级,煤矿常用的供电电压有高压和低压两种。
《煤矿安全规程》,井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级,应当符合下列要求:
(1)高压不超过10000V。(2)低压不超过1140V。(3)照明和手持式电气设备的供电额定电压不超过127V。
(4)远距离控制线路的额定电压不超过36V。(5)采掘工作面用电设备电压超过3300Ⅴ时,必须制定专门的
安全措施。
高压:①10kV 地面变电所的电源电压;②6kV 大型设备的主要动力用电电压及下井电压。
低压:①1140V 综采工作面的常用动力电压;②660V 井下采掘运输等设备的动力用电电压;③380 V地面低
压动力用电电压;④220V 地面照明或单相电器的用电电压;127V井下煤电钻、照明及信号装置的用电电压;
⑥36 V矿用电器控制回路常用电压。
考点:电气设备操作与停送电安全技术
(一)一般规定
(1)井上下不准带电检修、搬迁电气设备(包括电缆,但机组电缆、装煤机、综掘机等的拖拽电缆除外),
检修或搬迁时必须切断电源。
(2)在检修或搬迁前,必须到所属配电室或分路总开关办理停电手续。
(3)执行停送电工作的必须是经考试合格,且有合格证的配电室值班员或本采区电钳工,其他人员禁止操作
或执行停送电工作。
(4)在进行检修搬迁前,必须用同电源电压相适应的合格的验电笔验电,确认无电后再将导体对地完全放电
(井下必须先检查瓦斯,当其浓度在1%以下时方准放电),并按规定要求安装短路接地线后方可工作。
(5)所有开关手把在切断电源时都应闭锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,只有执行此项工作的
人员才有权摘下警告牌并送电,其他人员无权操作。
(6)掘进供电必须执行“三专”“两闭锁”,即专用变压器、专用开关、专用线路供电,风与电、瓦斯与电
闭锁。一台专用变压器只允许负担同一个采区内的4 台局部通风机。专供系统必须专人负责,严禁随意停送
专供系统,专供系统停电检修必须征得通风部门同意。
(7)为保证安全,局部通风机必须由通风人员开停。机电人员因检修需试机时要有通风人员在场配合,机电
人员不得开停局部通风机,在任何情况下风电、瓦斯电闭锁严禁甩掉不用。
(8)对于地面暂时不生产或不用的线路,必须从其供电的配电室切断电源,并挂警示牌。对于井下的采掘、
开拓工作面不生产或不用的线路,必须将操作开关、分路总开关停电并加锁,但局部通风机不得停电。
(9)无论井上下,在检修或搬迁完毕后,必须对设备详细检查,确认无问题后方可结束工作票,发出送电命
令,即认为线路或设备已经带电,严禁再在线路上进行任何工作。
(10)接受送电命令的人员必须清楚发令人的要求,不清楚不得执行停送电工作。
(11)在井下任何巷道密闭墙之内,不得留有任何电气设备和电缆线,必须留时,需将密闭墙之内一切电气
设备或线路可靠地切断电源,没有特殊安全措施,任何人不得送电。
(12)在送电之前,地面降配电人员要详细检查工作票是否结束。井下地区电钳工要详细检查被送电的电气
设备、线路是否有“三无”“失爆”问题存在,风电、瓦斯电闭锁是否正确,瓦斯浓度是否允许,否则禁止
送电。
(二)降配电室及配电硐室停送电操作
除遵守一般规定外,还必须遵守以下规定:
(1)操作电气设备的人员,必须清楚被操作设备所属的供电系统和用途,操作前还必须提前与有关单位人员
联系,并及时向本单位调度汇报,允许后方可操作。
(2)操作高压电气设备开关时,必须戴合格的绝缘手套,穿绝缘鞋站在绝缘台上。
(3)在降配电硐室更换、检修设备时,必须到上一级降配电硐室办理停送电手续,并悬挂“禁止合闸,有人
工作”的警告牌。
(4)停送电在操作前,要详细检查设备的接地是否良好,否则即认为设备外壳带电,人员不得接触设备外壳。
(5)在降配电硐室检修完毕后,必须清点工具,接地组数是否与用电有关,否则不准送电。
(三)掘进工作面停送电操作
在掘进安装、更换、拆除电气设备或线路时,除遵守一般规定外,还必须遵守以下规定:
(1)掘进工作面停送电工作,必须由熟悉本工作面供电系统的合格的电钳工进行,其他人员不得执行停送电
工作。
(2)掘进工作面停送电,必须事先和有关单位人员取得联系,并向矿调度汇报,允许后方可进行。
(3)在送电之前,操作人员必须详细检查设备、开关状态是否正常,闭锁是否正确,本工作面瓦斯检查工是
否同意,并交给送电牌,否则不准送电。
(4)在设备线路上进行工作时,必须到上一级开关办理停送电手续,并悬挂“有人工作,禁止送电”的警告
牌,其他人员不得更改摘牌。
(5)风机停止运转时,连锁开关必须能切断供风区域内全部电源,瓦斯检查人员必须立即命令停止工作、撤
出人员。
(6)掘进工作面每班完工后,生产队组必须指定专人将其连锁开关停电,并加锁。
(7)127V 手持式电气设备必须使用综合保护,操作手把和工作中必须接触的部分应有良好的绝缘,否则不
准操作。
(8)各所属配电室、降压站(机房)值班员(司机)认真检查工作票、停电牌是否全部交回,设备是否良好,
有无影响送电的接地线,在检查无误后方可联系调度送电。
(四)采煤工作面的停送电操作
采煤工作面停送电工作,除遵守一般规定外,还应遵守以下规定:
(1)采煤工作面的停送电工作,必须由熟悉本工作面供电系统的合格的电钳工进行。
(2)在工作面进行电气设备或机械设备检修时,必须有专人到上一级开关办理停送电手续,并悬挂“有人工
作,禁止送电”的警告牌,其他人员不得随意更改摘牌。
(3)采煤工作面遇到穿洞时,必须遵守掘进的停送电规定。
(4)在设备上检修,必须在停电状态下进行,不准带电作业,不准带电打开防爆盖。如必须进行带电打开时,
要制定安全措施,经主管工程师批准后进行。
(5)当遇到主风机停风后,工作面电气维护人员必须及时了解本工作面的电源是否切断,并协助安检员、瓦
检员撤人,应得到瓦斯检查工允许后方可送电。
(6)操作千伏级电气回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿绝缘靴。
(7)操作127 V 手持电气设备时,操作手把必须保持良好的绝缘。
(五)严格执行《煤矿安全规程》中的有关规定
(1)严格执行“谁停电谁送电”的原则。所有开关手把在切断电源时,都应闭锁,并在手把上悬挂“有人工
作,严禁送电”的警告牌和本人的停送电牌,只有执行此项工作的人员才有权取下警告牌并送电,其他人员
无权送电。
(2)井下有人值班的配电室,值班人员必须坚守岗位,严格执行交接班制度。无人值班的配电室必须上专用
锁,只有专责人员方能打开
(3)每周必须对低压漏电保护进行1次跳闸试验。煤电钻必须使用具有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断
相和远距离控制功能的综合保护装置。每班使用前,必须对煤电钻综合保护装置进行1次跳闸试验。
矿井供电三大保护及防爆安全技术
考点:矿井供电三大保护
煤矿井下供电系统的过流保护、漏电保护、接地保护统称为煤矿井下的三大保护。
(一)过流保护
过流是指流过电气设备和电缆的电流超过额定值,其故障有短路、过负荷和断相3 种形式,保护措施有短路
保护、过负荷保护和断相保护。
(二)漏电保护
井下常见的漏电故障可分为集中性漏电和分散性漏电两类。
集中性漏电是指漏电发生在电网的某一处或某一点,其余部分的对地绝缘水平仍保持正常。
分散性漏电是指某条电缆或整个网络对地绝缘水平均匀下降或低于允许绝缘水平。
漏电保护是电网的漏电流超过某一设定值时,能自动切断电源或发出警信号的一种安全保护措施。
(三)接地保护
接地保护是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部
分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
考点:电气设备防爆安全技术
(一)井下防爆电气设备基础知识及相关标准
1.防爆电气设备标准
根据防爆技术的不同,将防爆电气设备分为隔爆型(d)、增安型(e)、本质安全型(i)、正压型(p)、
充油型(o)、充砂型(q)、无火花型(n)、浇封型(m)、气密型(h)、特殊型(s),并对其防爆技术
及试验方法进行了规定。
国家标准主要包括以下几方面。
(1)电气设备的允许最高表面温度,表面可能堆积粉尘时为150 ℃,采取防尘堆积措施时为450 ℃,防爆
电气设备的使用环境为-20~40 ℃。
(2)电气设备与电缆的连接应采用防爆电缆接线盒,电缆的引入引出必须用密封的电缆引入装置,并应具有
防松动、防拔脱措施。
(3)对不同的额定电压和绝缘材料,电气间隙和爬电距离都符合相应的国家标准要求。
(4)具有电气或机械闭锁装置,有可靠的接地及防止螺钉松动的装置。
(5)防爆电气设备如果采用塑料外壳,须用不燃性或难燃性材料制成,并保证塑料表面的绝缘电阻大于1×
10
9 Ω,以防积聚静电,还必须承受冲击试验和热稳定试验。
(6)防爆电气设备限制使用铝合金外壳,防止其与铁锈摩擦产生大量热能,避免形成危险温度。
(7)防爆电气设备必须经国家认定的防爆试验单位鉴定。
2.防爆电气设备的标志
为了从防爆电气设备的外观上能明显地了解它的类型,把防爆电气设备的标志、型式、类别、级别、组别按一
定顺序排列起来。
(1)标志:防爆电气设备的总标志为Ex,安全标志为MA 。
(2)型式:即各种类型的防爆电气设备的标志,如d 表示隔爆型电气设备。
(3)类别:按使用环境的不同,将防爆电气设备分为Ⅰ类、Ⅱ类。Ⅰ类专门适用于煤矿井下,Ⅱ类用于地
面工厂具有非甲烷外的混合物爆炸环境中。
(4)级别:主要针对隔爆型和本质安全型电气设备,分为ⅡA、ⅡB、ⅡC3 级。
(5)组别:针对Ⅱ类电气设备,按照运行时允许的最高表面温度分为T1 ~T6 共6 组。
3.防护等级
防护等级指电气设备具有的防外物、防水的能力。防外物是指防止外部固体进入设备内部和防止人体触及设
备内部带电或运动部件的性能。防水是指防止外部水分进入设备内部,对设备本身产生有害影响的防护能力。
国家标准规定防护等级(IP ××中,第一个“×”表示防外物能力,第二个“×”表示防水能力)中防外物
分为7 级(0~6),防水分为9 级(0~8)。数字越大等级越高,要求越严格。
(二)失爆现象
失爆是指电气设备失去了耐爆性和隔爆性。
常见的失爆现象有以下几种。
1.连接螺栓的失爆现象
(1)缺螺栓、弹簧垫圈或螺母,螺栓或螺孔滑扣,螺栓折断在螺孔中。
(2)弹簧垫圈未压平或螺栓松动,弹簧垫圈断裂或无弹性(偶尔出现弹簧垫圈断裂或失去弹性时,检查该处
防爆间隙,若不超限,更换合格弹簧垫圈后不为失爆)。
(3)使用塑料或轻合金材料自制的螺栓或螺母。
(4)护圈式或沉孔式紧固件紧固后,螺栓头或螺母的上平面超过护圈或沉孔。
(5)螺孔与螺栓不匹配的。
(6)弹簧垫圈的规格与螺栓不相适应的。
(7)设备同一部位螺栓、螺母等规格应一致。钢紧固螺栓伸入螺孔长度应不小于螺栓直径尺寸,铸铁、铜、
铝件不小于螺栓直径的1.5 倍;如果螺孔深度不够,则必须上满扣,否则为失爆。
(8)通孔螺栓未外露3~5 丝(包括带螺帽)
(9)压线板可以不加弹簧垫圈,但两端不一致的。
2.电缆引入引出装置的失爆现象
(1)密封圈老化、失去弹性、变质、变形,有效尺寸配合间隙达不到要求,起不到密封作用。
(2)密封圈外径与进线装置内径差超过表8 -1 规定的。密封圈宽度应大于电缆外径的0.7 倍,但不得小
于10mm;厚度应大于电缆外径的0.3 倍,但不得小于4mm。
(3)密封圈内径与引出入电缆外径差大于1mm 以上。
(4)密封圈的单孔内穿进多根电缆。
(5)密封圈割开套在电缆上。
(6)密封圈刀削后凸凹不整齐圆滑,锯齿差大于2mm 以上。
(7)密封圈没有完全套在电缆护套上。
(8)线嘴压紧没有余量(螺旋式进线嘴压紧后应外露1~3 丝,倒角、车削槽间距不算;压盘式进线嘴压
紧后应外露3~5mm )。
(9)线嘴内缘压不紧密封圈,或密封圈端面与器壁接触不严,或密封圈能活动。
(10)电缆压线板未压紧电缆,压扁量超过电缆直径的10% 者,用单手扳动喇叭嘴时上下左右晃动。
(11)在引入引出装置外端能轻易来回抽动电缆。
(12)密封圈与电缆护套之间有其他包扎物。
(13)空闲进线嘴缺挡板或挡板直径比进线嘴内径小2mm 以上,挡板厚度小于2mm。
(14)挡板放在密封圈里面或线嘴的金属垫圈放在挡板与密封圈之间。
(15)进线装置破损不齐全。
(16)大小密封圈套用的。
(17)一个进线嘴用多个密封圈的。
(18)线嘴与密封圈之间没有加装金属垫圈。
(19)密封圈装反(可切削端头朝外)。
3.插接装置的失爆现象
(1)煤电钻插销的电源侧应接插座,负荷侧应接插销,如反接即为失爆。
(2)电源电压低于1140V,插接装置缺少防止突然拔脱的联动装置。
(3)电源电压高于1140V,插接装置上没有电气联锁装置。
4.外壳、腔内的失爆现象
(1)使用未经国家法定的检验单位发证生产的防爆部件。
(2)隔爆外壳有裂纹、开焊,严重变形长度超过50mm,凹坑深度超过5mm。
(3)隔爆腔内、外有锈皮脱落。
(4)闭锁装置不符合规定,闭锁装置不齐全、变形损坏起不到机械闭锁作用。
(5)电气闭锁不起作用。
(6)外壳透明件(观察窗)破裂、有凹坑,使用非抗机械、热、化学腐蚀的玻璃件。
(7)腔内随意增加安装电气零部件,造成空腔容积变化。
(8)接线柱、绝缘座管烧坏,使两个空腔连通。
(9)腔内壁未均匀地涂耐弧漆,而使用涂调和漆、磁漆。
6.接地装置的失爆现象
接地的目的是防止电气设备外壳带电而危及人身和矿井安全。当电气设备绝缘损坏时,正常情况下不带电的
金属外壳等将带电,会造成人身触电或对地放电产生电弧而引起瓦斯爆炸。凡出现下列现象的与电气设备失
爆同等对待:
(1)电压在36 V 以上的电气设备未装设保护接地装置。
(2)多台电气设备串联接地。
(3)未用符合要求的钢管(钢板)制作的接地极。
(4)接地连线、接地阻值不符合《煤矿安全规程》要求。
7. 接线的失爆现象
电缆不合格接头:“鸡爪子”“羊尾巴”、明接头和电缆破口均称为不合格接头,它是电气安全隐患点,与
电气失爆同等对待。
(1)“鸡爪子”:
①橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补。
②电缆(包括通信、照明、信号、控制电缆)不采用接线盒的接头。
③高压铠装电缆的连接不采用接线盒或不灌注绝缘充填物,或绝缘充填物没有灌到三岔口以上,或绝缘胶有
裂纹,或充填物不严密漏出芯线的接头。
(2)“羊尾巴”。电缆的末端未接装防爆电气设备或防爆元件,电气设备接线嘴(包括五小电器元件)2m 内
有不合格接头或明线破口。
(3)明接头。电气设备与电缆有裸露的导体或未经审批且安全措施不到位、条件不允许而进行明火操作的接
头。
(4)电缆破口:
①橡套电缆的护套破损、露出芯线或露出屏蔽线网。
②橡套电缆护套破损伤痕深度达到电缆护套厚度1/2 以上,长度达20mm,或沿围长达1/3 以上。
(5)电缆护套伸入器壁长度小于5mm,大于15mm。
(6)隔爆开关接线腔由电源侧进出线至负荷侧接线或负荷侧进出线至电源侧接线,控制用小喇叭嘴引出动力
线的均属于失爆。
8.照明灯具的失爆现象
(1)防爆安全型灯具把卡口改为螺口,不能提前断电。
(2)隔爆型灯具装设的电气连锁装置失灵。
9.电气设备的失爆现象
井下使用非防爆电气设备,或电气设备超过其额定容量(包括允许超载能力)运行;采用非阻燃性材料(如
彩条布等)制作遮拦等防护设备(配件)。
10.井口房和通风机房的失爆现象
井口房和通风机房附近20m 内,使用火炉取暖或有烟火的,按照失爆对待。
运输安全技术
考点:带式输送机的安全技术
(一)采用带式输送机运输应遵守的规定
(1)在大于16° 的倾斜井巷中使用带式输送机,应当设置防护网,并采取防止物料下滑、滚落等的安全措
施。
(2)钢丝绳芯输送带设计安全系数,应当按照下列规定选取7~9;当带式输送机采取可控软启动、制动措施
时,5~7。
(3)带式输送机的运输能力应与前置设备能力相匹配。
(二)布设固定带式输送机应遵守的规定
(1)应避开工程地质不良地段、老空,必要时采取安全措施。
(2)应在适当地点设置行人樵桥。
(3)带式输送机下面的过人地点,必须设置安全保护设施。
(4)应设防护罩或防雨棚,必要时设通廊。倾斜带式输送机人行走廊地面应防滑,并设置扶手栏杆。
(5)封闭式输送机必须设置通风、除尘及防火设施,暗道应按一定距离设置向地面的安全通道。
(6)在转载点和机头应设置消防设施。
(三)带式输送机应设置下列安全保护装置
(1)应设置防止输送带跑偏、驱动滚筒打滑、纵向撕裂和溜槽堵塞等保护装置;上行带式输送机应设置防止
输送带逆转的安全保护装置,下行带式输送机应设置防止超速的安全保护装置。
(2)在带式输送机沿线应设连锁停车装置。
(3)在驱动、传动和自动拉紧装置的旋转部件周围,应设防护装置。
(四)带式输送机运行时必须遵守的规定
(1)严禁用输送采剥物料的带式输送机运送工具、材料、设备和人员。
(2)输送带与滚筒打滑时,严禁在输送带与滚筒间楔木板和缠绕杂物。
(3)采用绞车拉紧的带式输送机必须配备可靠的测力计。
(4)严禁人员攀越输送带。
(五)维修带式输送机必须遵守的规定
(1)维修时必须停机上锁,并有专人监护。
(2)在地下或暗道内用电焊、气焊或喷灯焊检修带式输送机时,必须制定安全措施。
(3)清扫滚筒和托辊时,带式输送机必须停机上锁,并有专人监护。清扫工作完毕后解锁送电,并通知有关
人员。
考点:轨道运输管理
(一)一般规定
(1)突出矿井必须使用符合防爆要求的机车。
(2)新建高瓦斯矿井不得使用架线电机车运输。高瓦斯矿井在用的架线电机车运输,必须遵守下列规定:①
沿煤层或者穿过煤层的巷道必须采用砌碹或者锚喷支护。②有瓦斯涌出的掘进巷道的回风流,不得进入有架
线的巷道中。③采用碳素滑板或者其他能减小火花的集电器。
(3)低瓦斯矿井的主要回风巷、采区进(回)风巷应当使用符合防爆要求的机车。低瓦斯矿井进风的主要运
输巷道,可以使用架线电机车,并使用不燃性材料支护。
(4)各种车辆的两端必须装置碰头,每端碰头从车厢(体)向外突出的长度不得小于100mm
(5)工作面25 kW 以上绞车的一次性安装。
(6)严禁偷盗和乱拆、乱卸设备、设施。所属单位至少每两天安排专人检查一次,并记录齐全。
(7)严禁人和危险品、人和物料同车同罐运送。
(8)严格执行入井人员的检身制度,严禁携带烟草和点火物品入井。在井口周围20m 范围内和井下严禁吸
烟。
(9)设备、材料以及设施的设置和堆放最突出部分距离轨道边都不得小于500mm。
(二)《煤矿安全规程》对使用轨道机车运输的规定
(1)生产矿井同一水平行驶7 台及以上机车时,应当设置机车运输监控系统;同一水平行驶5 台及以上机
车时,应当设置机车运输集中信号控制系统。新建大型矿井的井底车场和运输大巷,应当设置机车运输监控
系统或者运输集中信号控制系统。
(2)列车或者单独机车均必须前有照明,后有红灯。
(3)列车通过的风门,必须设有当列车通过时能够发出在风门两侧都能接收到声光信号的装置。
(4)巷道内应当装设路标和警标。
(5)必须定期检查和维护机车,发现隐患,及时处理。机车的闸、灯、警铃(喇叭)、连接装置和撒砂装置,
任何一项不正常或者失爆时,机车不得使用。
(6)正常运行时,机车必须在列车前端。机车行近巷道口、硐室口、弯道、道岔或者噪声大等地段,以及前
有车辆或者视线有障碍时,必须减速慢行,并发出警号。
(7)2 辆机车或者2 列列车在同一轨道同一方向行驶时,必须保持不少于100m 的距离。
(8)同一区段线路上,不得同时行驶非机动车辆。
(9)必须有用矿灯发送紧急停车信号的规定。非危险情况下,任何人不得使用紧急停车信号。
(10)机车司机开车前必须对机车进行安全检查确认;启动前,必须关闭车门并发出开车信号;机车运行中,
严禁司机将头或者身体探出车外;司机离开座位时,必须切断电动机电源,取下控制手把(钥匙),扳紧停
车制动。在运输线路上临时停车时,不得关闭车灯。
(11)新投用机车应当测定制动距离,之后每年测定1 次。运送物料时制动距离不得超过40m;运送人员
时制动距离不得超过20m
(三)《煤矿安全规程》对使用蓄电池动力装置的要求
(1)充电必须在充电硐室内进行。
(2)充电硐室内的电气设备必须采用矿用防爆型。
(3)检修应当在车库内进行,测定电压时必须在揭开电池盖10min 后测试。
(四)《煤矿安全规程》对使用矿用防爆型柴油动力装置的要求
(1)具有发动机排气超温、冷却水超温、尾气水箱水位、润滑油压力等保护装置。
(2)排气口的排气温度不得超过77℃,其表面温度不得超过150℃。
(3)发动机壳体不得采用铝合金制造,非金属部件应具有阻燃和抗静电性能,油箱及管路必须采用不燃性
材料制造,油箱最大容量不得超过8h 用油量。
(4)冷却水温度不得超过95℃
(5)在正常运行条件下,尾气排放应满足相关规定。
(6)必须配备灭火器。
(五)巷道、车场和硐室
绞车硐室严格按设计施工。高度不得小于1.8m,绞车突出部分距轨道不得小于500mm。距巷道帮或支架不
得小于600mm。硐室支护达到合格要求。
(六)斜巷(斜坡)
(1)主要运输斜巷除“一坡三挡”外,其上部车场必须装设阻车器。
(2)地面运输斜坡在上部车场变坡点处必须设置道挡。
(3)斜巷上车场变坡点处,必须装设闭锁道挡或连环门,挡距略大于一列车的长度。变坡点以下15m 左右
装设一道安全门或与绞车连锁的安全门。斜长大于50m 时,在下车场变坡点向上15m 左右安设一道安全
门。安全门正常情况下处于关闭状态。车过时打开,车过后立即关闭。
(4)斜巷超过100m 时,必须装设捕车器,且每100m 左右装一道触发机构,至挡车机构不得小于35m。
(5)掘进上(下)山,距掘进工作面或耙矸机尾10m 左右装一道安全门,此门随掘进前移。下(上)车场
起坡点向上(下)15m 左右处装一道安全门。
(6)上下车场和绞车房不准共用一套信号装置,下车场和各甩道的信号必须经上车场信号工转发。
(七)矿用绞车的安装和使用
(1)钢丝绳生根要牢固,端头要捆扎。板卡螺丝要齐全、紧固,绳头留长不能超过100mm。
(2)绞车缠绳严禁超量,滚筒余绳至少5 圈。
(3)绞车入井一年后,必须上井检修,严禁超期使用。
(4)绞车闸皮缺断、磨损厚度超过原厚度的1/3 或磨及铆钉时,立即更换。
(5)斜巷绞车严禁不带电放车和悬钩操作。
(6)在上车场下放车辆时,绞车要收紧余绳,上车场余绳超量时严禁放车。
考点:矿井提升运输安全技术
(1)绞车司机必须持证上岗,各岗位人员必须坚守岗位,严格按各岗位安全操作规程进行操作。
(2)人力推车时,推车工必须按照规定距离保持车距,听看并用,防止推车伤人或被人伤。同向推车时,在
轨道坡度小于或等于5‰时,车距不得小于10m;坡度大于5‰时,车距不得小于30m。
考点:刮板输送机安全技术
(一)刮板输送机司机
刮板输送机司机必须经岗前专业培训取得合格证后方可允许上岗操作;司机必须持证上岗,禁止无证或不经
岗前专业培训上岗。
(二)刮板输送机的安全使用
(1)必须在刮板输送机机头、机尾人行道一侧2m 内各安装1 套组合信号装置。
(2)禁止无信号开机,传递信号要求是“一声停、二声开、三声倒转”。
(3)刮板输送机司机必须在机头两侧1.5m 外操作刮板输送机,严禁在刮板输送机机头正前方开动刮板给输
送机。
(4)禁止强行启动。
(5)刮板输送机应尽可能在空载状态下停机。
(6)刮板输送机与转载搭接时要保证搭接高度在0.3m 以上,前后交错距离不小于0.5m。
考点:带式输送机安全管理
(一)带式输送机常见事故与预防
带式输送机可造成的主要伤亡事故有:输送带着火、断带、下运飞车、传动部位伤人等。
(1)输送带打滑。输送带打滑的原因很多,主要有输送带能力太小,货载过多,输送带与滚筒之间摩擦力过
小等。
(2)输送带跑偏。输送带中心线偏离运输机架中心线,使输送带磨损,严重时会撕裂输送带,缩短输送带寿
命。
(3)输送带火灾事故。当使用非阻燃输送带时,会由于跑偏、货载过大增加输送带运行阻力,使输送带打滑
可能引起矿井火灾事故或井下电路短路、明火引燃输送带而引发矿井火灾事故。
(4)断带事故。输送带磨损超限、老化或输送带本身质量不合格,装载分布严重不均或严重超载等造成断带
事故
(二)预防措施
(1)使用合格的阻燃输送带。
(2)巷道内安设带式输送机时,输送机距支护或碹墙的距离不得小于0.5m。
(4)除按规定允许乘人的钢丝绳牵引带式输送机以外,其他带式输送机严禁乘人。
(5)在带式输送机巷道中,行人经常跨越带式输送机的地点,必须设置过桥。
考点:井下架空乘人装置安全管理
第四百一十七条
严禁人、物料混运
第四百一十八条
采用架空乘人装置运送人员时,应当遵守下列规定:
(一)有专项设计
(二)单人吊椅中心至巷道一侧突出部分的距离不得小于0.7m,双向同时运送人员时钢丝绳间距不得小于0.
8m,固定抱索器的钢丝绳间距不得小于1.0m;双人吊椅中心至巷道一侧突出部分的距离不得小于1.0m,双向
同时运送人员时钢丝绳间距不得小于1.6m。人吊椅距底板的高度不得小于0.2m,在上下人站处不大于0.5m。
乘坐间距不应小于牵引钢丝绳5s的运行距离,且不得小于6m 。除采用固定抱索器的架空乘人装置外,应当设
置乘人间距提示和保护装置,保护装置发生动作后,应当声光报警并安全制动。
(三)新建的架空乘人装置,固定抱索器最大运行坡度不得超过28°,可摘挂抱索器最大运行坡度不得超过
25°,运行速度应当满足表7的规定.运行速度超过1.2m/s时,不得采用固定抱索器;运行速度超过1.4m/s
时,应当设置调速装置,并实现静止状态上下人员,严禁人员在非乘人站上下。在用的架空乘人装置运行坡度超
出表7中规定时,运行速度不得大于0.7m/s,乘坐间距不得小于13m,并有保证人员安全上车的措施。
(六)架空乘人装置必须装设超速、打滑、全程急停、防脱绳、变坡点防掉绳、张紧力下降、张紧行程限位、
防反转、越位等保护,安全保护装置发生保护动作后,应当声光报警并安全制动,需经现场核查,确认故障排除
后,方可人工复位、重新启动。
(七)倾斜巷道中架空乘人装置与轨道提升系统同巷布置时,必须设置电气闭锁,2种设备不得同时运行。架空
乘人装置运行时,倾斜井巷中的挡车栏应当处于常开状态。倾斜巷道中架空乘人装置与带式输送机同巷布置时,
必须采取可靠的隔离措施。
(八)巷道应当设置照明。
(九)每日至少对整个装置进行1次检查,每年至少对整个装置进行1次安全检测检验。
(十)严禁同时运送携带爆炸物品的人员。