文档文本内容
【教材外补充】
第一节 教材外补充
【补充】《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010
2.0.6 塔机启用前应检查下列项目
(1)塔式起重机的备案登记证明等文件;
(2)建筑施工特种作业人员的操作资格证书;
(3)专项施工方案;
(4)辅助起重机械的合格证及操作人员资格证书。
6.2 钢丝绳
6.2.1 钢丝绳作吊索时,其安全系数不得小于6倍。
6.2.3 当钢丝绳的端部采用编结固接时,编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的20倍,并
不应小于300mm。插接绳股应拉紧,凸出部分应光滑平整,且应在插接末尾留出适当长度,
用金属丝扎牢,用其他方法插接的,应保证其插接连接强度不小于该绳最小破断拉力的75%。
当采用绳夹固接时,钢丝绳吊索绳夹最少数量应满足下表要求。
绳夹规格 钢丝绳夹
(钢丝绳公称直径)d(mm) 最少数量(组)
≤18 3
18-26 4
26-36 5
36-44 6
44-60 76.2.4 钢丝绳夹压板应在钢丝绳受力绳一边,绳夹间距A不应小于钢丝绳直径的6倍。
顶一根,
继续干!
水滴之所以能穿石,是因为它贵在坚持。
坚持住,兄弟,拿捏了!
二、施工升降机(一)施工升降机的安全使用
施工升降机的司机必须经专门安全技术培训,考试合格,持证上岗。严禁酒后作业。
每班首次运行时,必须空载及满载运行,梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,
然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前后门限位,确认正常方可投入运行。
运行至最上层和最下层时仍应操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机。作业后,
将梯笼降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。
梯笼乘人、载物时必须使载荷均匀分布,严禁超载作业。
楼层平台安全防护门必须向内开启设计,乘坐人员卸货后必须插好安全防护门。
安全吊杆有悬挂物时不得开动梯笼。教材外补充
摘自《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012
4.9 施工升降机
4.9.8 施工升降机的防坠安全器应在标定期限内使用,标定期限不应超过一年。使用中不
得任意拆检调整防坠安全器。
4.9.9 施工升降机使用前,应进行坠落试验。施工升降机在使用中每隔3个月,应进行一次
额定载重量的坠落试验。防坠安全器试验后及正常操作中,每发生一次防坠动作,应由专业
人员进行复位。
4.9.16 在风速达到20m/s及以上大风、大雨、大雾天气以及导轨架、电缆等结冰时,施工
升降机应停止运行,并将吊笼降到底层,切断电源。暴风雨等恶劣天气后,应对施工升降机
各有关安全装置等进行一次检查,确认正常后运行。
4.9.19 当需在吊笼的外面进行检修时,另外一个吊笼应停机配合,检修时应切断电源,并
应有专人监护。
4.9.20 作业后,应将吊笼降到底层,各控制开关拨到零位,切断电源,锁好开关箱,闭锁
吊笼门和围护门。
摘自最新《特种作业目录》
施工升降机司机属于建筑施工特种作业人员,持建筑施工特种作业操作资格证上岗。
三、物料提升机
(一)分类:结构形式不同 驱动方式不同 根据高度不同
龙门架式 井架式 卷扬式 曳引式 高架体 低架体
(高度>30m) (高度≤30m)
(二)提升与传动机构
1.卷扬机
物料提升机主要的提升机构,不得选用摩擦式卷扬机。
卷扬机的选用:在选用卷扬机时,宜选用可逆式卷扬机。
卷扬机卷筒应符合下列要求:卷筒边缘外周至最外层钢丝绳的距离应不小于钢丝绳直径的2
倍,且应有防止钢丝绳滑脱的保险装置;卷筒与钢丝绳直径的比值应不小于30。
2.吊笼
吊笼两侧应设置高度不小于100cm的安全挡板或挡网。3.附墙架
设置间隔不宜大于9m,并在建筑物顶层也宜设置1组,立柱顶端的自由高度不宜大于6m。
4.缆风绳
缆风绳的直径不得小于9.3mm;当采用钢丝绳作为缆风绳时,其安全系数为3.5。高架物料
提升机在任何情况下均不得采用缆风绳。
提升机高度≤20m时,缆风绳不应少于1组(4~8根);提升机高度在20~30m时不应少于
2组。
缆风绳与地面的夹角不得大于60°,且应以45°~60°为宜。一端连接在架体上,另一端
应固定在地锚上
四、汽车起重机适用于:流动性大,不固定的作业场地
(一)安全装置
1.防过放装置
当卷筒下放钢丝绳只剩最后三圈时,开关被接通,下放动作停止,故称为防过放装置;又因
卷筒上的钢丝绳还剩三圈,故又称为三圈过放装置。
(二)汽车起重机的安全使用
起重机应在平坦坚实的地面上作业、行走和停放。在正常作业时,坡度不得大于3°,并应
与沟渠、基坑保持安全距离。
调节支腿,务必按规定顺序打好完全伸出的支腿,使起重机呈水平状态,调整机体使回转支
承面的倾斜度在无载荷时不大于1/1000(水准泡居中)。
(1)禁止超载或超过额定力矩。
(2)作业过程中严禁断开全自动超重防止装置(即ACS系统),禁止从臂杆前方或者侧面拖
曳载荷,还禁止从驾驶室前方吊货。
(六)汽车起重机起吊作业中的注意事项
1.起升(或下降)动作注意事项
(1)只有下降吊钩时或者所吊载荷小于额定载荷的30%时,才能使用自由降落作业,禁止在自由下落过程中紧急制动。
(2)两台起重机协同作业时,必须有专人统一指挥,且两台起重机的性能、速度应相同。
各自分担的载荷值应小于一台起重机额定起重量的80%;吊物的重量不得超过两台起重机起
重量总和的75%。
【举例】
1#吊额定起重量:14.4t
2#吊额定起重量:10.8t
两台起重机协同作业,吊物重量20t。
(1)各自分担荷载值计算:
14.4×80%=11.52
10.8×80%=8.64
(2)吊物重量计算
(14.4+10.8)×75%=18.9
五、履带式起重机
(一)机构组成
(1)起重臂分为主臂、副臂、变幅副臂和固定副臂;(2)通过增设超起桅(臂)杆、超起平衡重和辅助机构可以改善受力状况及整机稳定性,
从而提高起重机的起重性能。
(二)使用要求
(1)履带起重机的正常工作环境温度为-20~40℃,臂架长度≤50m时,工作风速不应超过
14.1m/s;臂架长度>50m时,工作风速不应超过9.8m/s。
(2)严禁带载自由下降。
起升机构应设置常闭式制动器,制动器的制动力矩应不小于1.5倍的最大工作扭矩。当吊具
下降到最低限位置时,钢丝绳在卷筒上的剩余安全圈(不包括固定绳端所占的圈数)至少应
保持2圈。
(3)起重量200t 以上的履带起重机应安装安全监控管理系统。
(4)履带起重机工作的地面应坚实、平整,地面倾斜度不应大于1%,如果需要回转平面的
倾斜度更大,应得到制造单位允许,并咨询在此状态下对起重量的要求。
注:其余内容略
六、起重机械安拆作业安全管理
各单位的安全职责
1.安装单位应当履行如下安全职责
(1)按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求,编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项
施工方案,并由本单位技术负责人签字;
(2)按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件;
(3)组织安全施工技术交底并签字确认;
(4)制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案;
(5)将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员名单,安装、拆卸时
间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后,告知工程所在地县级以上地方人民政府建设
主管部门。
专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督,技术负责人应当定期巡查。
在安装完毕后应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自
检、调试和试运转。自检合格的,应当出具自检合格证明,并向使用单位进行安全使用说明。
2.使用单位在建筑起重机械使用过程中应当履行如下安全职责:
使用单位应当在安装完成后组织出租、安装、监理等有关单位进行验收,或者委托具有相应
资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用,未经验收或者验收不合格的不得使用。
自建筑起重机械安装验收合格之日起30日内,使用单位向工程所在地县级以上地方人民政
府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。
(与塔吊内容一样)
使用单位安全职责:
(1)根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对建筑起重机械采取相应的安
全防护措施;
(2)制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案;
(3)在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护;
(4)设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员;
(5)指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查;
(6)建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的,立即停止使用,消除故障和事故隐患后,
方可重新投入使用。
3.施工总承包应当履行下列安全职责
(1)向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料,确保建筑起重机械进场安装、拆卸
所需的施工条件。
(2)审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、备案证明等文件。
(3)审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操
作资格证书。
(4)审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案。
(5)审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。
(6)指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。
(7)施工现场有多台塔式起重机作业时,应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的
安全措施。
【小技巧】提供资料、条件;审核(证、方案、预案)
4.建设单位的安全职责
依法发包给2个及2个以上施工单位的工程,不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起
重机作业时,建设单位应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。
5.监理单位应当履行下列安全职责(略)
6.建设主管部门的相关权限(略)
重大事故隐患判定
起重机 (1)塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投
械及吊 入使用,或未按规定办理使用登记;
装工程 (2)建筑起重机械的基础承载力和变形不满足设计要求;
(3)建筑起重机械安装、拆卸、爬升(降)以及附着前未对结构件、爬升装置
和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查;
(4)建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏;
(5)建筑起重机械主要受力构件有可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形、开焊,或
其连接螺栓、销轴缺失或失效。
起重机 (6)施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。
械及吊 (7)塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度
装工程 不符合规范要求。
(8)塔式起重机与周边建(构)筑物或群塔作业未保持安全距离。
(9)使用达到报废标准的建筑起重机械,或使用达到报废标准的吊索具进行起
重吊装作业.【总结】验收登记、连接件+安全装置、高度报废距离
顶一根,
继续干!
水滴之所以能穿石,是因为它贵在坚持。
坚持住,兄弟,拿捏了!
第二节
土石方机械安全技术(略)