文档文本内容
第二章 建筑施工机械安全技术(20-25分)
本章考情
本章考情:重中之重
起重机械、中小型机械、土石方机械
塔吊(2019~2021、2025)
施工升降机(2020)
吊篮(2022、2024)
本章考情
安装单位应该履行的安全职责:(2026新增)
(1)按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求,编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施
工方案,并由本单位技术负责人签字。
(2)按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件。
(3)组织安全施工技术交底并签字确认。
(4)制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。
(5)将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员名单,安装、拆卸时间
等材料报施工总承包单位和监理单位审核后,告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。
使用单位应履行的安全职责:(2026新增)
(1)根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对建筑起重机械采取相应的安全
防护措施。
(2)制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。
(3)在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护。
(4)设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员。
(5)指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。
(6)建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的,立即停止使用,消除故障和事故隐患后,
方可重新投入使用。
第一节 起重机械安全技术
一、塔式起重机
(一)塔式起重机的特点、参数
1.塔式起重机的特点
非连续性搬运机械
幅度利用率:全幅度的80%(随着建筑物高度的增加还会急剧地减少)。
2.塔式起重机的参数
塔式起重机主参数:最大额定起重力矩
塔式起重机基本臂长时最大幅度与相应额定起重量的乘积。
(二)塔式起重机安装作业程序
1.塔式起重机安装、拆卸专项施工方案
塔式起重机的安装、拆卸工程属于危险性较大的分部分项工程→专项施工方案。
对于起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的塔
式起重机的安装、拆卸工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围,应当由施工单位组织专家进行方案论证;
实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当
通过施工单位审核和总监理工程师审查。
由于时间、位置、使用的辅助起重设备不同,现场采取的安全监管措施不同等因素,塔式起
重机的安装、拆卸专项施工方案应分别单独编制。
专项施工方案的编制:
塔式起重机的专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制,也可以由塔式起重机安装、拆
卸单位编制。
编制完成后由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、
加盖执业印章后方可实施。
由塔式起重机安装、拆卸单位编制专项施工方案的,应当由总承包单位技术负责人及分包单
位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。
塔式起重机安装专项施工方案应包括以下内容:
工程概况;安装位置平面和立面图;所选用的塔式起重机型号及性能技术参数;基础和附着
装置的设置;爬升工况及附着点详图;安装顺序和安全质量要求;主要安装部件的质量和吊
点位置;安装辅助设备的型号、性能及布置位置;电源的位置;施工人员配置;吊索具和专
用工具的配备;安装工艺顺序;安全装置的调试;重大危险源和安全技术措施;应急预案等。
塔式起重机安装专项施工方案应包括以下内容:
工程概况;安装位置平面和立面图;所选用的塔式起重机型号及性能技术参数;基础和附着
装置的设置;爬升工况及附着点详图;安装顺序和安全质量要求;主要安装部件的质量和吊
点位置;安装辅助设备的型号、性能及布置位置;电源的位置;施工人员配置;吊索具和专
用工具的配备;安装工艺顺序;安全装置的调试;重大危险源和安全技术措施;应急预案等。
【口诀】人员危险该应急,几幅错图按顺序
塔式起重机在使用过程中需要附着的,亦应制定相应的附着专项施工方案,并由使用单位委
托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施,并按规定组织验收。验
收合格后,方可投入使用。专项施工方案实施前,应按照规定组织安全施工技术交底并签字确认,同时将专项施工方案、
安装拆卸人员名单、安装拆卸时间等资料报施工总承包单位和监理单位审核合格后,告知工
程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。2.塔式起重机的安装
(1)安装前准备工作(3步)
①施工技术交底
②现场环境条件检查
③安装工具及安全防护用具检查
1)安装施工技术交底
交底应具体且具有针对性,应有书面记录,并写明交底时间、交底人,所有接受交底的人员
均应签字,不得代签;对其他人员的交底也应有记录和签字;交底书应在作业前交相关部门
存档备查。
交底内容应包含参加安装作业的人员、工种及责任,所使用起重设备的起重能力和特点,作
业环境,安全操作规程,注意事项以及防护措施。
【口诀】人机环、操注防
2)检查安装场地及施工现场环境条件
基坑边安装 应注意边坡的稳定性及承载力,应计算其是否符合要求。
基坑下安装 应注意坡道稳定性及承载力,坡道不宜太陡,以免出现
塌方、滑坡等现象。
地下室顶板、 应核算承载力,必要时进行加固处理。
栈桥或屋顶上
桩基础、格构柱基础上的混凝土 必须验算桩及格构柱承载力。
承台或钢承台上安装安装工地应具备能量足够的电源,并须配备一个专用电源箱。
2)塔式起重机的安装流程(排序)
(1)基础的制作与安装;
(2)对于使用轨道的塔式起重机,应符合下列要求:(2026新增)
(3)安装塔身;
(4)安装顶升套架;
(5)安装回转支承;
(6)安装塔司节和司机室;
(7)安装塔尖;
(8)安装平衡臂;
(9)安装起重臂;
(10)安装钢丝绳和电气装置;
(11)调试
【注意】
1.安装顶升套架→安装回转支承→安装塔司节和司机室
2.安装塔尖→安装平衡臂→安装起重臂
(2)对于使用轨道的塔式起重机,应符合下列要求:(2026新增)①轨道应通过垫块与轨枕可靠地连接,每间隔6m应设一个轨距拉杆;钢轨接头处应有轨枕
支承,不应悬空;在使用过程中轨道不应移动。
②轨距允许误差不大于公称值的1/1000,其绝对值不大于6mm。
③钢轨接头间隙不大于4mm;与另一侧钢轨接头的错开距离不小于1.5m,接头处两轨顶高度
差不大于2mm。
④塔机安装后,轨道顶面纵、横方向上的倾斜度,对于上回转塔机不应大于3/1000;对于
下回转塔机不应大于5/1000。在轨道全程中,轨道顶面任意两点的高度差应小于100mm。
⑤轨道行程两端的轨顶高度宜不低于其余部位中最高点的轨顶高度。行走限位装置:制停后距止挡装置≥1m
摘自《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010
3)塔式起重机的顶升
(1)顶升前的准备:应在顶升时起重臂的正下方准备好顶升用的标准节,并选择好配平用的
重物。
(2)顶升系统试运转:应在顶升油缸的全行程进行试运转。
(3)检查顶升防脱装置的有效性。
4)塔式起重机的验收
(1)安装单位自检。安装单位安装完成后,应及时组织单位的技术人员、安全人员、安装
组长对塔式起重机进行验收。
(2)委托第三方检验机构进行检验。
(3)资料审核。施工单位对上述资料原件进行审核,审核通过后,留存加盖单位公章的复印件,并报监理单位审核。监理单位审核完成后,施工单位组织设备验收。
(4)组织验收。施工单位组织设备供应方、安装单位、使用单位、监理单位对塔式起重机
联合验收。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织验收。【口诀】施工单位组织→公安
用监理
(5)验收完成后的使用登记
塔式起重机安装验收合格之日起30日内,施工单位应向工程所在地县级以上地方人民政府
建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。
【注】《建筑起重机械安全监督管理规定》部令(第166号)使用单位应当自建筑起重机械
安装验收合格之日起30日内,将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、
特种作业人员名单等,向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械
使用登记。(2024案例一)
3.塔式起重机的使用
(1)当塔式起重机的制造单位未作特殊申明时,应能在以下条件下安全正常使用:
①工作环境温度为-20~+40℃
②安装架设时塔式起重机顶部3s时距平均瞬时风速不大于12m/s,工作状态时不大于20m/s。
③海拔高度1000m以下。
(3)塔式起重机的安全操作要求
①安全保护装置不得随意调整和拆除,严禁用限位装置代替操纵机构。安全装置有失灵时,
不得进行吊装作业。
②作业中遇突发故障,应采取措施将吊物降落到安全地点,严禁吊物长时间悬挂在空中。
③试吊:在吊物荷载达到额定载荷的90%时,应先将吊物吊离地面200~500mm后,检查机
械状况、制动性能、物件绑扎情况等,确认无误后方可起吊。对有晃动的物件,必须拴拉溜绳使之稳固。
④钢丝绳与物件的夹角宜为45°~60°,且不得小于30°。
⑤作业完毕后,应松开回转制动器,各部件应置于非工作状态,控制开关应置于零位,并应
切断总电源。
⑤塔式起重机使用高度超过30m时应配置障碍灯,起重臂根部铰点高度超过50m时应配备风
速仪。【口诀】30灯50仪
⑥每班作业应做好例行保养,并应做好记录。
(4)塔式起重机的检查与维护保养要求:
重要部件和安全装置等应进行经常性检查,每月不得少于一次,并应留有记录,发现有安全
隐患时应及时进行整改。
(5)塔式起重机群塔作业方案
施工总承包单位应该编制群塔作业方案进行防范