文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026中级注安-建筑施工安全-考点精讲-林轩
第三章 建筑施工临时用电安全技术类-第18讲
考点:三类接地和电缆敷设(先行总结)
关于三类接地总结:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
关于外电电缆总结:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
考点:接地
扫码关注更多
第 1 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》
-JGJ/T46-2024相关规定
3.5接地与接地电阻
3.5.1单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电
机的工作接地电阻不得大于4Ω。
单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机
的工作接地电阻不得大于10Ω。在土壤7 8电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻有困难时,
1
9
工作接地电阻可提高到30Ω。 8 4
3
信
3.5.4每一组接地装置的接地线微应采用2根及以上导体,在不同点与接地极做电气连接。不得采用铝
系
导体做接地体或地下接地线联。垂直接地极宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。接地可利
题
用自然接地极,并应保证押其电气连接和热稳定性。
准
3.5.6移动式发电机系精统接地应符合电力变压器系统接地的要求。下列情况可不另与保护接地导体(PE)
做电气连接:
1、移动式发电机和用电设备 固定在同一金属支架上,且不供给其他设备用电时;
2、不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过50m,且供、用电设
备的金属外壳之间有可靠的电气连 接时。
3.5.7在有静电的施工现场,应对积 聚在机械设备上的静电采取接地泄放措施。
防静电接地宜选择共用接地方式;当选择单独接地方式时,接地电阻不宜大于10Ω,并应与防雷接
地装置保持20m以上间距。
考点:配电装置与配电室
4.1配电装置的设置
1
7 8
9
4.1.1总配电箱可下设若干台分配电箱;分配电箱 可下设若干台开关箱。总8 4配电箱应设在靠近电源的
信
3
区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域 ,分配电箱与开微关箱的距离不应超过30m,开
系
关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 联
一
4.1.2每台用电设备应有各自专用的开关箱,不得用同一个 开关箱唯直接控制2台及以上用电设备(含
插座)。
4.1.3动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电,
动力开关箱与照明开关箱必须分设。
4.1.4配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、
潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。
4.1.5配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作和维修的物
品,不得有灌木和杂草。
4.1.6配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2mm~2.0mm,其中开关
箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。
4.1.7配电箱、开关箱应装设端正、牢固。
固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4m~1.6m。
移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、水平的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为0.8m~1.6m。
4.1.8配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,再整体
紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板应与保护接地导体(PE)做电气连接。
4.1.9配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置固定在电器安装板上,且不得歪斜和松动。
扫码关注更多
第 2 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
4.1.10配电箱的电器安装板上必须分设N端子板和PE端子板。N端子板必须与金属电器安装板绝缘;
PE端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
进出线中的中性导体(N)必须通过N端子板连接;保护接地导体(PE)必须通过PE端子板连接。
4.1.15配电箱、开关箱的进出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在支架上,不得
与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
4.1.16配电箱、开关箱外形结构应具有防雨、防尘措施;单独为配电箱、开关箱装设防雨棚(盖)
时,防雨棚(盖)宜采用绝缘材料制作。
4.2.4开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及剩余电流动作保护器。隔离开关应采用分断
时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。
4.2.7配电箱、开关箱电源进线端不得采用插头和插座做活动连接。
4.2.8配电箱、开关箱内的电器应可靠、完好,不得使用破损、不合格的电器。
4.3.3配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员应是专业电工;检查、维修时应按规定穿
戴绝缘鞋、绝缘手套,使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。
4.3.4对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,应将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,设置
专人监护,并悬挂“禁止合闸、有人工作”的停电标识牌,不得带电作业。
4.3.5除出现电气故障的紧急情况外,配电箱、开关箱的操作顺序应符合下列规定:
1、送电操作顺序应为:总配电箱→分8配 电箱→开关箱;
7
1
2、停电操作顺序应为:开关箱→分4配9电箱→总配电箱。
8
3
4.3.6施工现场停止作业1h以上信时,应将动力开关箱断电上锁。
微
4.3.8配电箱、开关箱内不得系放置杂物,并应保持箱体内外整洁。
联
4.3.9配电箱、开关箱内不题得随意拉接其他用电设备。
押
4.3.10配电箱、开关箱准内的电器配置和接线不得随意改动。熔断器熔体更换时,不得采用不符合原
精
规格的熔体代替。剩余电流动作保护器每天使用前应启动剩余电流试验按钮试跳一次,试跳不正常时
不得继续使用。
5.1配电室
5.1.3配电室和控制室应设置通风 设施或空调设施,并应采取防止雨雪侵入和小动物进入的措施。
5.1.4配电室布置应符合下列规定:
1、配电柜正面的操作通道宽度,单列 布置或双列背对背布置不应小于1.5m,双列面对面布置不应小
于2m;
2、配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不应小于0.8m,双列背对背布置不应小
于1.5m;个别建筑结构梁柱凸出的位置,通道 宽度可减少0.2m; 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 3 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
3、配电柜侧面的维护通道题宽度不应小于1m;
押
4、配电室顶棚至地面的准距离不应小于3m;
精
5、配电室内设置值班室或检修室时,值班室或检修室边缘至配电柜的水平距离应大于1m,并采取隔
离措施;
6、配电室内的裸母线至地面的垂直距离不大于2.5m时,应采用遮栏隔离,遮栏或外护物底部距地面
的高度不应小于2.2m;
10、配电室的建筑物和构筑物的耐 火等级不应低于3级,室内应配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的消
防器材;
11、配电室的门应向外开启,并应配锁;
12、配电室照明应分别设置正常照明和应急 照明。
5.1.7多台配电柜应编号,并应有用途标识。
8
5.1.8配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线 ,并应悬挂“禁止合闸、有9 1
7
人工作”停电标识牌。
8
4
停送电应设置专人监护。 信 3
微
5.1.9配电室应保持整洁,不得堆放妨碍操作、维修的杂 物。 系
联
【2023年选择6】某建筑工程设置了临时用电配电室,单面操作配一电柜采用双列面对面布置,其中通
唯
道①宽度1.20m,通道②宽度2.10m,通道③宽度0.60m,通道 ④ 宽度1.10m,现场布量简图如下:
扫码关注更多
第 4 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
根据《施工现场临时用电安全技术规范7 8》(JGJ46),通道宽度不符合要求的是( )。
1
9
A.通道① 8 4
3
信
B.通道② 微
系
C.通道③ 联
题
D.通道④ 押
准
【答案】C 精
【解析】(1)配电柜正 面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布
置不小于2m。
(2)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于
1.5m,个别地点有建筑物结构凸出 的地方,则此点通道宽度可减少0.2m。
(3)配电柜侧面的维护通道宽度不小 于1m。
【例题】通常配电室的选择应根据现场负荷的类型、大小和分布特点、环境特征等进行全面考虑,下
列关于配电室布置的说法中,正确的是( )。
A.应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀 介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方
B.配电室的建筑结构和构筑物的耐火等级不低 于 1级,室内配置砂箱和可用
1
7于8扑灭电气火灾的灭火
9
器 8
4
信
3
C.配电室的门向内开,并配锁 微
系
D.配电室的照明可只设置正常照明 联
一
【答案】A 唯
【解析】配电室的建筑结构和构筑物的耐火等级不低于3级,室 内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的
灭火器。
配电室的门向外开,并配锁。
配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。
5.2自备柴油发电机组
5.2.1发电机组及其控
制、配电、修理室等可分开设置;在保证电气安全距离和满足防火要求情况下可合并设置。
5.2.2发电机组的排烟管道应伸出室外。发电机组及其控制、配电室内应配置可用于扑灭电气火灾的
灭火器,不得存放储油桶。
5.2.3发电机组电源不得与市电线路电源并列运行。
5.2.6发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过负荷、剩余电流动作保护电器。
5.2.7当多台发电机组并列运行时,应装设同期装置,并在机组同步运行后再向负载供电。
【例题】为了保证施工不因停电而中断,有的施工现场备有发动机组,作为外线电路停止供电时的接
续供电电源,这就是自备电源。下列关于自备发配电系统的规定,错误的是( )。
A.发电机组电源必须与外电线路电源连锁,并设置同期装置,在同步运行后方可并列运行
扫码关注更多
第 5 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
B.发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并在机组同步运行后再向负载供电
C.电源隔离开关分断时应有明显可见分断点
D.发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器
【答案】A
【解析】发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。
【2020年真题】某工程因变压器容量无法满足施工用电负荷要求,施工现场需设置一台柴油发电机组
补充供电。下列关于柴油发电机组设置的说法中,正确的是( )。
A.发电机组电源中性点应直接接地
B.发电机组供电系统可不装设漏电保护电器
C.发电机组电源应与外电线路电源并列运行
D.配电室内存放贮油桶时,应配备灭火器
【答案】A
【解析】(1)发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。
(2)发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有
明显可见分断点。
(3)发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并在机组同步运行后再向负载供电。根据《施工现
场临时用电安全技术规范》(JGJ46)8, 发电机组的排烟管道必须伸出室外。发电机组及其控制、配
7
1
电室内必须配置可用于扑灭电气火灾4 9的灭火器,严禁存放贮油桶。
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 6 页 共 6 页 内容