夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

015-2026二建机电精讲智能建筑安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 106 页PDF · 1.8MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《015-2026二建机电精讲智能建筑安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第1页预览
2
《015-2026二建机电精讲智能建筑安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第2页预览
3
《015-2026二建机电精讲智能建筑安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第3页预览
4
《015-2026二建机电精讲智能建筑安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第4页预览
5
《015-2026二建机电精讲智能建筑安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第5页预览
6
《015-2026二建机电精讲智能建筑安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第6页预览
7
《015-2026二建机电精讲智能建筑安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第7页预览
8
《015-2026二建机电精讲智能建筑安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第8页预览
9
《015-2026二建机电精讲智能建筑安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第9页预览
10
《015-2026二建机电精讲智能建筑安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-刘忠海重点推荐_03.讲义》第10页预览

本文档共 106 页 剩余 96 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

2026年二级建造师
机电工程管理与实务
精讲班
主讲老师:刘忠海3.4智能化系统工程施工技术3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
1.建筑智能化系统的分部分项工程3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
子分部工
分部工程 分项工程
程
用户电话 线缆敷设,设备安装,软件安装,接口及系统
交换系统 调试,试运行
信息网络 网络设备安装,网络安全设备安装,软件安装,
建筑智能化 系统 系统调试,试运行
系统 槽盒和导管安装,线缆敷设,机柜、机架、配
综合布线
线架的安装,信息插座安装,链路或信道测试,
系统
软件安装,系统调试,试运行3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
分部工程 子分部工程 分项工程
导管安装,线缆敷设,设备安装,软件安装,
有线电视系统
系统调试,试运行
槽盒和导管安装,线缆敷设,设备安装,系统
公共广播系统
调试,试运行
槽盒和导管安装,线缆敷设,传感器安装,执
建筑设备监控
行器安装,控制器、箱安装,管理和操作设备
系统
安装,软件安装,系统调试,试运行
建筑智能化系 槽盒和导管安装,线缆敷设,探测器安装,控
火灾自动报警
统 制设备安装,其他设备安装,软件安装,系统
系统
调试,试运行
安全技术防范导管安装,线缆敷设,设备安装,软件安装,
系统 系统调试,试运行
供配电系统,防雷与接地系统,综合布线系统,
机房工程 监控与安全防范系统,电磁屏蔽,系统调试,
试运行3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
2.建筑智能化系统的施工程序
(1)建筑智能化系统的一般施工程序:施工图深化→设备、
材料采购→管线敷设→设备、元件安装→系统调试→系统试运
行→系统检测→系统验收。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
2.建筑智能化系统的施工程序
(3)综合布线系统施工程序:导管、槽盒安装→机柜、机架、
配线架的安装→线缆敷设→链路或信道测试→信息插座安装→
软件安装→系统调试→试运行→系统验收。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
(5)公共广播系统施工程序:导管、槽盒安装→线缆敷设→
扬声器安装→设备接线→中心设备安装→系统调试→试运行→
系统验收。
(6)建筑设备监控系统施工程序:导管、槽盒安装→监控箱
安装→线缆敷设→监控设备安装接线→监控设备通电调试→系
统试运行→系统验收。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
(7)火灾自动报警系统施工程序:材料、设备检验→导管、
槽盒安装→线缆敷设→设备安装→软件安装→系统调试→试运
行→系统验收。
(8)安全技术防范系统施工程序:导管、槽盒安装→线缆敷
设→设备安装→系统调试→试运行→系统检测→系统验收。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
3.施工深化及采购要求
1)施工前要求
(1)施工前应明确智能化系统监控设备和被监控设备的采购
和安装范围,避免施工过程中出现施工范围不明确、责任划分
不清的情况,从而影响工程进度。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
(2)施工前应做好智能化系统工程与建筑结构、建筑装饰、
建筑给水排水、建筑电气、通风空调与供暖和电梯等工程的工
序交接和接口确认工作。
例如:在走廊吊平顶上安装监控摄像机应与建筑装饰和建
筑电气施工协调确认。智能照明系统配电箱的位置、控制回路
数量和通信协议需要与建筑电气和供货厂家确认。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
(3)施工前应确定建筑设备监控系统涉及的机电设备及管路
的安装位置,监控系统的管线敷设、穿线和接线的工作,设备
调试及相互的配合方式。
例如:在施工中需确定控制阀门的安装位置及阀门电动机
构的工作电压,管道的开孔与检测元件的安装位置,远传电表
的安装位置,线路敷设路由及位置。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
2)施工图深化
(1)深化设计前,应先确定智能化设备的品牌、型号、规格。
选择产品时,应考虑产品的品牌和生产地、应用实践以及供货
渠道和供货周期,产品支持的系统规模及监控距离,产品的网
络性能及标准化程度等信息。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
(2)设备的选择应根据工程管理的特点、监控的要求以及监
控的分布等,确定系统的整体结构,然后进行设备产品选择。
设备、材料的型号、规格应符合设计要求和国家标准,各系统
的设备接口必须相匹配。
(3)了解建筑的结构情况、机电设备及管线的位置、控制方
式和技术要求等资料,进行施工图深化。做好与建筑给水排水、
电气、通风空调、防排烟、防火卷帘和电梯等设备接口确认的
配合工作。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
3)采购和验收
(1)采购中要明确智能化系统承包方和被监控设备承包方之
间的设备供应界面划分。主要是明确建筑设备监控系统与机电
工程的设备、材料的供应范围。
(2)设备、材料应附有产品合格证,质检报告,安装、使用
及维护说明书等;进口设备还应提供原产地证明、商检证明、
中文版的安装使用及维护说明书的中文文本。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
3)采购和验收
线缆进场检测 电气性能指标
光纤进场检测 抽检光缆的光纤性能指标
包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目。
设备材料的检测重
对不具备现场检测条件的设备材料,可要求
点
第三方检测并出具检测报告。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
(5)建筑设备监控系统与建筑设备实现接口方式的通信,必
须预先约定通信协议。例如:变配电设备、发电机组、电梯设
备、机房主机应提供设备的通信接口、通信协议和接口软件,
以通信方式与建筑设备监控系统相连。建筑设备还可以通过干
接点信号发送设备的运行状态,与建筑设备监控系统进行通信。3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
(6)设备、材料、接口和软件的功能、性能等项目的检测应
按相应的国家现行标准进行。供需双方有特殊要求的产品,可
按合同规定或设计要求进行。
接口概述、接口框图、接口位置、接口类型与数
接口技术文件
量、接口通信协议、数据流向和接口责任边界
测试链路搭建、测试用仪器仪表、测试方法、测
接口测试文件
试内容和测试结果评判3.4.2智能化系统施工技术
1.线缆施工要求
1)线缆施工的一般要求
平行敷设 间距不得小于0.3m
弱电线缆和电力电
缆
交叉敷设 宜成直角
当低电压供电时,弱电线缆可
弱电线缆 应单独穿管敷设
与电源线同管敷设。
与具有强磁场、强电场的电 采用屏蔽线缆或穿金属保护管
明敷的弱电线缆 气设备之间的净距离宜大于 或在金属封闭线槽内敷设时,
1.5m 宜大于0.8m。
沟内敷设 应敷设在支架上或线槽内 弱电线缆应敷设在最下层支架
多芯线缆的最小弯
应大于其外径的6倍。
曲半径3.4.2智能化系统施工技术
(5)梯架(托盘)内线缆固定要求:
垂直敷设 在线缆的上端和每间隔1.5m处应进行固定
在线缆的首、尾、转弯及每间隔5~10m处应进行固
水平敷设
定
应根据线缆的类别、数量、缆径、芯数分束绑扎,不
绑扎间距
宜大于1.5m。3.4.2智能化系统施工技术
2)双绞线施工要求
(1)双绞线敷设不得产生扭绞、打圈等现象,不应受外力挤
压;线缆敷设路由中不得接头。屏蔽双绞线的屏蔽层端到端应
保持完好的导通性,不应受到拉力。3.4.2智能化系统施工技术
2)双绞线施工要求
(2)敷设时应有余量以适应成端、终接、检测和变更,双绞
线在终接处,预留长度
工作区信息插座底盒内 宜为30〜60mm
电信间 宜为0.5〜2m
设备间 宜为3〜5m3.4.2智能化系统施工技术
(3)非屏蔽和屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径不应小于线缆外
径的4倍。
(4)布线系统信道水平线缆长度不大于90m。3.4.2智能化系统施工技术
3)同轴线缆施工要求3.4.2智能化系统施工技术
3)同轴线缆施工要求
(1)同轴线缆的衰减、屏蔽、防潮等性能应满足设计要求,
并符合相应产品标准要求。同轴电缆应一线到位,中间无接头;
同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍。
室外线路 外导体内径为9mm
室内线路 外导体内径为5mm或7mm
机房设备间的连接线 内径为3mm或5mm
电梯轿厢的视频同轴电缆 电梯专用电缆。3.4.2智能化系统施工技术
2.光缆施工要求3.4.2智能化系统施工技术
2.光缆施工要求
(1)光缆敷设路由宜盘留,预留长度宜为3~5m。光缆在大
楼配线柜处预留长度应为3~5m,在楼层配线箱处预留光纤长
度应为1.0~1.5m,房间配线箱终接时预留长度应不小于0.5m
光缆敷设路由 宜盘留。宜为3〜5m
大楼配线柜处 应为3〜5m
楼层配线箱处 应为1.0〜1.5m
房间配线箱终接 不小于0.5m3.4.2智能化系统施工技术
长距离传
采用单模光纤 距离较短 宜采用多模光纤
输
敷设前 对光纤进行检查。光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。
其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20倍。牵引力应加在加
强芯上,其牵引力不应超过光缆允许张力的80%;牵引速度宜为
敷设光缆
10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留
长度不应小于8m。
检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽测;确认没有损
敷设后 伤后,再进行接续。光缆敷设完毕后,宜测量通道的总损耗,
并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。3.4.2智能化系统施工技术
2芯或4芯水平光缆 弯曲半径应大于25mm
其他芯数的水平光缆、主
不应小于光缆外径的10倍
干光缆和室外光缆
最小动态弯曲半径应大于光缆外径的
敷设光缆时
20倍
多芯线缆 最小弯曲半径应大于其外径的6倍
非屏蔽和屏蔽4对双绞线
弯曲半径不应小于电缆外径的4倍
缆
同轴电缆 最小弯曲半径应大于其外径的15倍3.4.2智能化系统施工技术
建筑智能化系统的一般施工程序中,系统检测前的工序是
( )
A.管线敷设
B.系统试运行
C.施工图深化设计
D.设备、材料采购
【答案】B3.4.2智能化系统施工技术
【解析】P78建筑智能化系统的一般施工程序:施工图深
化→设备、材料采购→管线敷设→设备、元件安装→系统调试
→系统试运行→系统检测→系统验收。3.4.2智能化系统施工技术
选择智能化产品时,应考虑的参数有( )。
A.产品的品牌和产地
B.产品支持的系统规模
C.产品的标准化程度
D.供货渠道和供货周期
E.产品的制造难易度
【答案】ABCD3.4.2智能化系统施工技术
【解析】P79深化设计前,应先确定智能化设备的品牌、
型号、规格。选择产品时,应考虑产品的品牌和生产地、应用
实践以及供货渠道和供货周期,产品支持的系统规模及监控距
离,产品的网络性能及标准化程度等信息。3.4.2智能化系统施工技术
建筑智能化工程中,进口设备进行验收应提供的资料包括
( )。
A.原产地证明
B.商检证明
C.质检报告
D.动力电路图
E.安全电路图
【答案】ABC3.4.2智能化系统施工技术
【解析】P79 设备、材料应附有产品合格证,质检报告,
安装、使用及维护说明书等;进口设备还应提供原产地证明、
商检证明、中文版的安装使用及维护说明书的中文文本。3.4.2智能化系统施工技术
下列文件中,属于接口技术文件的是( )。
A.接口概述
B.接口位置
C.测试方法
D.测试内容
E.数据流向
【答案】ABE3.4.2智能化系统施工技术
【解析】P80①接口技术文件应符合合同要求;接口技术
文件应包括接口概述、接口框图、接 口位置、接口类型与数
量、接口通信协议、数据流向和接口责任边界等内容。
②接口测试文件应符合设计要求;接口测试文件应包括测
试链路搭建、测试用仪器仪表、测试方法、测试内容和测试结
果评判等内容。3.4.2智能化系统施工技术
建筑智能化线缆施工要求,不包括( )。
A.弱电线缆和电力电缆平行敷设时,其间距不得小于0.3m
B.为保证线缆散热,信号线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成钝
角
C.线缆敷设时,多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍
D.当低电压供电时,电源线与信号线、控制线可以同管敷设
【答案】B3.4.2智能化系统施工技术
【解析】P80线缆施工的一般要求
(1)弱电线缆和电力电缆平行敷设时,其间距不得小于
0.3m; 弱电线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角;多芯线
缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍。
(2)弱电线缆应单独穿管敷设;当低电压供电时,弱电线缆
可与电源线同管敷设。3.4.2智能化系统施工技术
下面关于建筑智能化线缆施工技术要求正确的是( )
A、明敷的弱电线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的
净距离宜大于0.8m
B、弱电线缆在沟内支架上敷设时,弱电线缆应敷设在最上层
支架。
C、垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔5m处应进行固定
D、根据线缆的类别、数量、缆径、芯数分束绑扎,绑扎间距
不宜大于1.5m
【答案】D3.4.2智能化系统施工技术
【解析】P80线缆施工的一般要求
(3)明敷的弱电线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间
的净距离宜大于1.5m; 当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金
属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m。
(4)在沟内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。弱电线缆在
沟内支架上敷设时,弱电线缆应敷设在最下层支架。
(5)梯架(托盘)内线缆固定要求:垂直敷设时,在线缆的上
端和每间隔1.5m 处应进行固定;水平敷设时,在线缆的首、
尾、转弯及每间隔5~10m处应进行固定。应根据线缆的类别、
数量、缆径、芯数分束绑扎,绑扎间距不宜大于1.5m。3.4.2智能化系统施工技术
下列关于光缆敷设要求中正确的有( )
A、敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的10倍
B、牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过光缆允许张力
的90%
C、牵引速度宜为10m/min
D、一次牵引的直线长度不宜超过1km
E、光纤接头的预留长度不应小于5m
【答案】CD3.4.2智能化系统施工技术
【解析】P81光缆施工要求
(4)光缆敷设前,应对光纤进行检查。光纤应无断点,其衰
耗值应符合设计要求。核对光缆长度,并应根据施工图的敷设
长度来选配光缆。
(5)敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的
20倍。光缆的牵引端头应做好技术处理,可采用自动控制牵
引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引力不
应超过光缆允许张力的80%;牵引速度宜为10m/min; 一次牵
引的直线长度不宜超过1km, 光纤接头的预留长度不应小于
8m。3.4.2智能化系统施工技术
【解析】P81光缆施工要求
(6)光缆敷设后,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗
进行抽测;确认没有损伤后,再进行接续。光缆敷设完毕后,
宜测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波
导衰减特性曲线。3.4.2智能化系统施工技术
3.建筑监控设备的安装要求3.4.2智能化系统施工技术
3.建筑监控设备的安装要求
1)中央监控设备的安装要求
中央监控设备 在控制室装饰工程完工后进行安装
安装在监控室内,台(柜)体离墙应不小于1m,以便
控制台(柜)
于安装和施工。
承重大于600kg/m²的设备应单独制作设备基座,
设备基座
不应直接安装在抗静电地板上3.4.2智能化系统施工技术
2)现场控制器安装要求
(1)现场控制器处于监控系统的中间层,向上连接中央监控
设备,向下连接各监控点的传感器和执行器。
(2)现场控制器一般安装在现场控制箱内,控制箱一般设置
在弱电竖井、冷冻机房、配电间等需监控的机电设备附近。
(3)现场控制箱安装包括箱体、控制器本体及扩展模块、空
开保险及变压器、继电器、箱内线槽及接线端子等。(26新
增)3.4.2智能化系统施工技术
(4)现场控制箱内二次线路的线间和线对地间绝缘电阻值必
须大于1MΩ。二次回路连线应绑扎成束,不同电压等级、交
流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎且标识清楚。接线
应制作编号且清晰、工整、不易脱色。3.4.2智能化系统施工技术
3)主要输入设备安装要求
各类传感器应装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有强磁场
或剧烈振动的场所,而且便于调试和维护。
风管型传感器 安装应在风管保温层完成后进行。
水管型传感器
在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。
开孔与焊接
镍温度传感器 接线电阻应小于3Ω
在现场控制器侧接地
铂温度传感器 接线电阻应小于1Ω3.4.2智能化系统施工技术
(5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游
应有10倍管径长度的直管段,下游应有4~5倍管径长度的直
管段。3.4.2智能化系统施工技术
(6)涡轮式流量传感器应水平安装,流体的流动方向必须与
传感器壳体上所示的流向标志一致。
(7)空气质量传感器的安装位置,应选择能正确反映空气质
量状况的地方。3.4.2智能化系统施工技术
4)主要输出设备安装要求
电磁阀、电动调节 检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试
阀 验和压力试验
检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入
电动风阀控制器
信号等是否符合要求,宜进行模拟动作检查。3.4.2智能化系统施工技术
4.安全防范系统设备安装要求
1)入侵报警设备安装要求
探测器应安装牢固,探测范围内应无障碍物。
安装在室外时,要注意警戒范围内的树叶、纸张等干扰物,主动红
主动红外
外线探测器应安装在固定的物体上,接收端应避开太阳直射光,避
线探测器
免其他大功率灯光直射,应顺光方向安装
超声波移 防范区域要求密封,不随外界因素而晃动,室内不应有流动空气;
动探测器 墙应有较好的隔声性能;固定安装探测器时应有防盗防拆措施。
应远离电机、水泵和水箱等振动源。振动探测器应注意安装位置的
振动探测
墙体,应为混凝土墙体,如果是二次结构墙,应增加墙体钢板后再
器
安装。
应避免有运动的物体,不能对着发热体的灯具光源、火炉、冰箱散
被动红外
热器、空调器的出风口,且不能安装在容易振动的物体上,宜安装
探测器
在墙面或墙角,安装高度通常为2.2~2.7m。3.4.2智能化系统施工技术
(7)报警主机通常安装于监控中心机房内,可壁挂于墙面或
摆放于机柜内,24h均有人值班。控制器的操作、显示面板应
避开阳光直射,确保机房内无高温、高湿、尘土、腐蚀气体,
不受振动、冲击等影响。主机机箱应具有防拆、防短路、短路
报警等功能。3.4.2智能化系统施工技术
2)视频监控设备安装要求
(1)安装前应通电检测,工作应正常,在满足监视目标视场
范围要求下,室内安装高度距地不宜低于2.5m,室外安装高度
距地不宜低于3.5m,应考虑防雷、防雨措施。
(4)云台的安装应牢固,转动时无晃动,云台的转动角度范
围应满足要求。3.4.2智能化系统施工技术
3)出入口控制设备安装要求
(1)各类识读装置的安装高度离地均不宜高于1.5m。
(2)感应式读卡机在安装时应注意可感应范围,安装位置不
得靠近高频、强磁场、潮湿、有腐蚀性等恶劣环境。
(3)电控锁安装应符合产品技术要求,安装应牢固,启闭应
灵活。
例如:常用电控锁可分为磁力锁、电插锁、阴极锁、阳极
锁等,现场应根据设计要求及安装环境选择合适设备。3.4.2智能化系统施工技术
4)对讲设备安装要求
(1)对讲主机(门口机)可安装在单元防护门上或墙体主机预
埋盒内,对讲主机操作面板的安装高度离地不宜高于1.5m,操
作面板应面向访客,便于操作。
(2)调整可视对讲主机内置摄像机的方位和视角于最佳位置,
对不具备逆光补偿的摄像机,宜做环境亮度处理。3.4.2智能化系统施工技术
(3)对讲分机(用户机)安装位置宜选择在住户室内的内墙上,
其高度离地1.4~1.6m。
(4)联网型对讲系统的管理机宜安装在监控中心或小区出入
口的值班室内。3.4.2智能化系统施工技术
5)电子巡查设备安装要求
在线巡查或离线巡查的信息采集点(巡查点)的数目应符合
设计与使用要求,其安装高度离地1.3~1.5m。
入侵报警系统 安装高度2.2〜2.7m
室内安装高度距地不宜低于2.5m,
摄像机
室外安装高度距地不宜低于3.5m
各类识读装置 不宜高于1.5m
对讲主机操作面板 不宜高于1.5m
对讲分机 1.4〜1.6m
电子巡查设备 1.3〜1.5m3.4.2智能化系统施工技术
5.综合布线系统设备安装要求
1)综合布线系统的机柜安装要求
(1)机柜数量规划应计算配线设备、网络设备、电源设备及
埋线等设施的占用空间,并考虑设备安装空间冗余和散热需要。
前面净空不应小于1000mm
机柜单排
安装
后面及机列侧面净空不应小于800mm
多排安装 列间距不应小于1200mm3.4.2智能化系统施工技术
(3)在公共场所安装配线箱时,暗装箱体底边距地面不宜小
于1.5m,明装箱体底边距地面不宜小于1.8m。3.4.2智能化系统施工技术
(4)机架、配线箱等设备的安装宜采用螺栓固定,设备安装
的垂直偏差度不应大于3mm。在抗震设防地区,设备安装应
采取减振措施,并应进行基础抗震加固。3.4.2智能化系统施工技术
2)信息插座安装要求
应满足防水和抗压要求
暗装在地面上的信息插座盒
工业环境中的信息插座可带有保护
壳体
暗装或明装在墙体或柱子上 信息插座盒底距地高为300mm
安装在工作台侧隔板面及临近
信息插座盒底距地宜为1.0m。
墙面上
信息插座光纤模块的底盒深度 不应小于60mm3.4.3智能化系统的调试和检测
1.建筑智能化系统调试检测的要求
1)系统调试检测的一般技术要求
(1)已编制完成调试方案、设备平面布置图、线路图以及其
他技术文件。
(2)系统调试检测应在系统试运行合格后进行。系统检测不
合格时,应限期对不合格项进行整改,并重新检测,直至检测
合格;重新检测时抽检应扩大范围。3.4.3智能化系统的调试和检测
1.建筑智能化系统调试检测的要求
1)系统调试检测的一般技术要求3.4.3智能化系统的调试和检测
智能化集成系统
应在被集成系统
智能化集成系统 调试检测应在服 检测点应包括每个
调试检测完成后
调试检测 务器和客户端分 被集成系统
进行
别进行,
检测报警监视及 报警信息显示应 信息显示响应时间
应模拟报警信号
处理功能 正确 应符合设计要求。
各被集成系统应全
应在服务器和客
检测控制和调节 调节和控制效果 部检测,全部符合
户端分别输入设
功能 应符合设计要求 设计要求的应为检
置参数
测合格
检测联动配置及 应逐项模拟触发 所有被集成系统的联动动作均应安全、
管理功能 信号 正确、及时和无冲突。3.4.3智能化系统的调试和检测
2)系统调试检测的管理要求
(1)依据工程技术文件和规范规定的检测项目、检测数量及
检测方法编制系统检测方案,检测方案经建设单位或项目监理
批准后实施。
(2)系统检测程序:分项工程→子分部工程→分部工程。
(3)系统检测合格后,填写分项工程检测记录、子分部工程
检测记录和分部工程检测汇总记录。
(4)分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检
测汇总记录由检测小组填写,检测负责人做出检测结论,监理
(建设)单位的监理工程师(项目专业技术负责人)签字确认3.4.3智能化系统的调试和检测
2.建筑智能化工程调试检测
1)有线电视系统检测3.4.3智能化系统的调试和检测
2.建筑智能化工程调试检测
1)有线电视系统检测
(1)有线电视系统的器材进场验收时,应检查国家相关的管
理部门或有资质的检测机构颁发的有效认证标识。
(2)有线电视系统主观评价和客观测试的测试点数量应符合
规范规定。3.4.3智能化系统的调试和检测
2)公共广播系统检测3.4.3智能化系统的调试和检测
(1)当紧急广播系统具有火灾应急广播功能时,应检查传输
线缆、线槽和导管的防火保护措施。
(2)公共广播系统检测时,应打开广播分区的全部广播扬声
器,测量点宜均匀布置。3.4.3智能化系统的调试和检测
(3)紧急广播中包括火灾应急广播功能时还应检测的内容包
括:紧急广播具有最高级别的优先权。紧急广播向相关广播区
域播放警示信号、警报语声或实时指挥语声的响应时间。音量
自动调节功能。
(4)检测公共广播系统的声场不均匀度、漏出声衰减及系统
设备信噪比符合设计要求。3.4.3智能化系统的调试和检测
(5)检查公共广播系统的扬声器位置,应分布合理,符合设
计要求。
综合布线系统检测应包括电缆系统和光缆系统的性能测试,
且电缆系统测试项目应根据布线信道或链路的设计等级和布线
系统的类别要求确定。3.4.3智能化系统的调试和检测
4)安全技术防范系统调试检测要求
(1)产品检查
列入国家强制性认证产品目录的安全防范产品应检查产品
的认证证书或检测报告。
(2)安全技术防范系统检测要求
①子系统功能应按设计要求逐项检测。
②摄像机、探测器、出入口识读设备、电子巡查信息识读
器等设备抽检的数量不应低于20%,且不应少于3台,数量少于
3台时应全部检测。
4)安全技术防范系统调试检测要求3.4.3智能化系统的调试和检测
(3)安全防范综合管理系统的功能检测内容
①监控图像、报警信息及其他信息记录的质量和保存时间。
②与火灾自动报警系统和应急响应系统的联动、报警信号
的输出接口。
③安全技术防范系统中的各子系统对监控中心控制命令的
响应准确性和实时性。3.4.3智能化系统的调试和检测
(4)报警系统调试检测
①报警系统检查及调试系统所采用探测器的探测范围、灵
敏度、误报警、漏报警、报警状态后的恢复、防拆保护等功能
与指标,应符合设计要求。
②检查控制器的本地、异地报警、防破坏报警、布撤防、
报警优先、自检及显示等功能,应符合设计要求。3.4.3智能化系统的调试和检测
③检查紧急报警时系统的响应时间,应基本符合设计要求。
例如:检测防范部位和要害部门的设防情况,有无防范盲
区。安全防范设备的运行是否达到设计要求。探测器的盲区检
测、防拆报警功能检测、信号线开路和短路报警功能检测、电
源线被剪报警功能检测、各防范子系统之间的报警联动等是否
达到安全防范的要求3.4.3智能化系统的调试和检测
(5)视频监控系统调试检测
①检查及调试摄像机的监控范围、聚焦、环境照度与抗逆
光效果等,使图像清晰度、灰度等级达到系统设计要求。
②检查并调整对云台、镜头等的遥控功能,使监视范围达
到设计要求。
⑤当系统具有报警联动功能时,应检查与调试自动开启摄
像机电源、自动切换音视频到指定监视器、自动实时录像等功
能。3.4.3智能化系统的调试和检测
⑥系统应叠加摄像时间、摄像机位置(含电梯、楼层显示)
的标识符,并显示稳定。当系统需要灯光联动时,应检查灯光
打开后图像质量是否达到设计要求。
例如:摄像机的系统功能检测、图像质量检测、数字硬盘
录像监控系统检测、监控图像的记录和保存时间是否达到设计
和规范标准要求等。3.4.3智能化系统的调试和检测
(10)系统集成方式的调试
安全技术防范系统的各子系统应先独立调试检测、运行;
当采用系统集成方式工作时,应按设计要求和相关设备的技术
说明书、操作手册,检查和调试统一的通信平台和管理软件后,
再将监控中心设备与各子系统设备联网,进行系统总调,并模
拟实施监控中心对整个系统进行管理和控制、显示与记录各子
系统的运行状况及处理报警信息数据等功能。3.4.3智能化系统的调试和检测
5)建筑设备监控系统调试检测要求
(1)变配电系统调试检测:
①电源及主供电回路电流值显示、电压值显示、功率因数
测量、电能计量等。
②变压器和高、低压开关运行状况及故障(超温)报警。
③应急发电机组供电电流、电压及频率和储油罐液位监视,
故障报警。
④不间断电源工作状态、蓄电池组及充电设备工作状态检
测。3.4.3智能化系统的调试和检测
(2)锅炉机组调试检测:
锅炉出口热水温度、压力、流量、热源系统功能检测,热
交换系统功能检测。
(3)冷冻和冷却水系统调试检测:
冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、电动阀门和冷却塔功能
检测。3.4.3智能化系统的调试和检测
(4)通风空调系统调试检测:
风阀的自动调节 新风量以及送风风量的大小
水阀的自动调节 送风温度(回风温度)
加湿阀 送风相对湿度(回风相对湿度)
压差开关报警信号 判断是否需要清洗或更换过滤网
监控风机故障报警及相应的安全联锁控制,电气联锁以及防冻联锁
控制等3.4.3智能化系统的调试和检测
(5)公共照明控制系统调试检测:
①不同区域的照明设备分别进行开、关控制;利用计算机
对公共照明开、关进行监视,满足必要的照明要求。
②以光照度、时间等为控制依据对公共照明设备(场景照明、
景观照明、走廊照明)进行监控检测。3.4.3智能化系统的调试和检测
(6)调试检测给水系统、排水系统和中水系统液位、压力参
数及水泵运行状态;自 动调节水泵转速;水泵投运切换;故
障报警及保护。3.4.3智能化系统的调试和检测
(7)电梯和自动扶梯监测系统检测启停、上下行、位置、故
障等运行状态显示功能。
(8)能耗监测系统检测能耗数据的显示、记录、统计、汇总
及趋势分析等功能。3.4.3智能化系统的调试和检测
摄像机、探 抽检的数量不应低于20%,且不应少于3台,数量少于3台时应全部检
测器、 测。
冷热源 全部检测
空调、新风 总数的20%抽检,且不应少于5台,不足5台时应全部
通风空调 机组 检测
传感器、执
按10%抽检,且不应少于5个,不足5个时应全部检测。
行器
光照度、时 按照明回路总数的10%抽检,数量不应少于10路,总
公共照明
间 数少于10路时应全部检测
给水和中水 全部检测
给水排水系
统
排水监控 抽检50%,且不得少于5套,总数少于5套时应全部检测。3.4.2智能化系统施工技术
下面关于现场控制器安装技术要求正确的是( )
A、现场控制器现场控制箱内,一般设置在强电竖井、冷冻机房、
配电间等需监控的机电设备附近
B、现场控制箱内二次线路的线间和线对地间绝缘电阻值必须大
于0.5MΩ
C、现场控制器处于监控系统的末端层
D、不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑
扎且标识清楚
E、现场控制箱安装包括箱体、控制器本体及扩展模块、空开保
险及变压器、继电器、箱内线槽及接线端子等
【答案】DE3.4.2智能化系统施工技术
【解析】P81现场控制器安装要求(26新增变化)
(1)现场控制器处于监控系统的中间层,向上连接中央监控设备,
向下连接各监控点的传感器和执行器。
(2)现场控制器一般安装在现场控制箱内,控制箱一般设置在弱
电竖井、冷冻机房、配电间等需监控的机电设备附近。
(3)现场控制箱安装包括箱体、控制器本体及扩展模块、空开保
险及变压器、继电器、箱内线槽及接线端子等。
(4)现场控制箱内二次线路的线间和线对地间绝缘电阻值必须大
于1MΩ。二次回路连线应绑扎成束,不同电压等级、交流、直流线
路及计算机控制线路应分别绑扎且标识清楚。接线应制作编号且清
晰、工整、不易脱色。3.4.2智能化系统施工技术
监控设备的安装要求,正确的是( )。
A.中央监控设备的安装应在控制室装饰工程完工前进行安装
B.风管型传感器安装应在风管保温层施工前进行
C.铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω
D.电磁流量计上游应有5倍管径长度的直管段
【答案】C3.4.2智能化系统施工技术
【解析】P81-82 中央监控设备的安装要求
(1)中央监控设备应在控制室装饰工程完工后进行安装。
主要输入设备安装要求
(1)各类传感器应装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有
强磁场或剧烈振动的场所,而且便于调试和维护。
(2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。
(3)水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清
洗、防腐和保温前进行。3.4.2智能化系统施工技术
【解析】P81-82 中央监控设备的安装要求
(4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。镍温度传
感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在
现场控制器侧接地。
(5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有
10倍管径长度的直管段,下游应有4~5倍管径长度的直管段。3.4.2智能化系统施工技术
电动风阀控制器安装前,应检查( )。
A.线圈与阀体间的电阻
B.供电电流
C.供电电压
D.输入信号
E.输出信号
【答案】ACD3.4.2智能化系统施工技术
【解析】P82主要输出设备安装要求
(1)电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀
体间的电阻,进行模拟动作试验和压力试验。阀门外壳上的箭头指
向应与水流方向一致。
(2)电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻、供电
电压、输入信号等是否符合要求,宜进行模拟动作检查。3.4.2智能化系统施工技术
【解析】P81-82 中央监控设备的安装要求
(4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。镍温度传
感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在
现场控制器侧接地。
(5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有
10倍管径长度的直管段,下游应有4~5倍管径长度的直管段。3.4.2智能化系统施工技术
下列关于综合布线系统的机柜安装要求说法正确的是( )
A、机柜单排安装时,前面净空不应小于800mm
B、多排安装时,列间距不应小于1000mm
C、机柜单排安装时,机列侧面净空不应小于600mm
D、机柜数量规划应计算配线设备、网络设备、电源设备及埋线
等设施的占用空间,并考虑设备安装空间冗余和散热需要
【答案】D3.4.2智能化系统施工技术
【解析】P83综合布线系统的机柜安装要求
(1)机柜数量规划应计算配线设备、网络设备、电源设备及埋线
等设施的占用空间,并考虑设备安装空间冗余和散热需要。
(2)机柜单排安装时,前面净空不应小于1000mm,后面及机列侧
面净空不应小于800mm;多排安装时,列间距不应小于1200mm。3.4.2智能化系统施工技术
下面关于系统调试检测的一般技术要求错误的是( )
A、已编制完成调试方案、设备平面布置图、线路图以及其他技术
文件
B、系统调试检测应在系统试运行前进行
C、系统检测不合格时,应限期对不合格项进行整改,并重新检测
D、智能化集成系统调试检测应在服务器和客户端分别进行,检测
点应包括每个被集成系统
E、检测控制和调节功能时,各被集成系统应抽样检测符合设计要
求的应为检测合格
【答案】BE3.4.2智能化系统施工技术
【解析】P84系统调试检测的一般技术要求(26新增变化)
(1)已编制完成调试方案、设备平面布置图、线路图以及其他技
术文件。
(2)系统调试检测应在系统试运行合格后进行。系统检测不合格
时,应限期对不合格项进行整改,并重新检测,直至检测合格;重
新检测时抽检应扩大范围。
(3)智能化集成系统调试检测应在被集成系统调试检测完成后进
行。智能化集成系统调试检测应在服务器和客户端分别进行,检测
点应包括每个被集成系统。3.4.2智能化系统施工技术
【解析】P84系统调试检测的一般技术要求(26新增变化)
(4)检测报警监视及处理功能时,应模拟报警信号,报警信息显
示应正确,信息显示响应时间应符合设计要求。
(5)检测控制和调节功能时,应在服务器和客户端分别输入设置
参数,调节和控制效果应符合设计要求。各被集成系统应全部检测,
全部符合设计要求的应为检测合格。
(6)检测联动配置及管理功能时,应逐项模拟触发信号,所有被
集成系统的联动动作均应安全、正确、及时和无冲突。3.4.2智能化系统施工技术
检测公共广播系统的( )符合设计要求
A、紧急广播具有最高级别的优先权
B、音量自动调节功能
C、声场不均匀度
D、漏出声衰减
E、设备信噪比
【答案】CDE3.4.2智能化系统施工技术
【解析】P84 公共广播系统检测
(2)紧急广播中包括火灾应急广播功能时还应检测的内容包括:
紧急广播具有最高级别的优先权;紧急广播向相关广播区域播放警
示信号、警报语声或实时指挥语声的响应时间;音量自动调节功能。
(3)检测公共广播系统的声场不均匀度、漏出声衰减及系统设备
信噪比符合设计要求 。3.4.2智能化系统施工技术
下面关于通风空调系统调试检测技术要求错误的是( )
A、通过风阀的自动调节来控制空调系统的新风量以及送风风量的
大小
B、通过水阀的自动调节来控制送风温度、回风温度达到设定值
C、通过加湿阀的自动调节来控制送风相对湿度(回风相对湿度)达到
设定值
D、通过过滤网的压差开关报警信号来判断相应的安全联锁控制故
障
【答案】D3.4.2智能化系统施工技术
【解析】P86通风空调系统调试检测:
①通过风阀的自动调节来控制空调系统的新风量以及送风风量
的大小。
②通过水阀的自动调节来控制送风温度(回风温度)达到设定值。
③通过加湿阀的自动调节来控制送风相对湿度(回风相对湿度)达
到设定值。
④通过过滤网的压差开关报警信号来判断是否需要清洗或更换
过滤网。
⑤监控风机故障报警及相应的安全联锁控制、电气联锁以及防
冻联锁控制等谢谢 观看