夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

04.86-第二篇-第5章-5.2-建设用电及施工的规定(二)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_10-2026年二建机电-天一网校-天一精讲班-刘敏_05.第五章_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 2 页PDF · 305.1KB
下载

文档在线预览

公开展示前 1 页
100%
1
《04.86-第二篇-第5章-5.2-建设用电及施工的规定(二)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_10-2026年二建机电-天一网校-天一精讲班-刘敏_05.第五章_讲义》第1页预览

本文档共 2 页 剩余 1 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

5.2 建设用电及施工的规定
5.2.2 电力设施保护区施工作业的规定
1.电力设施保护主体和职责
1)电力设施保护主体有:
电力管理部门、公安部门、电力企业等。
2.电力设施保护范围和保护区
1)发电设施、变电设施的保护范围
2)电力线路设施的保护范围
2)电力线路设施的保护范围
(1)架空电力线路: 杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子。
(2)电力电缆线路: 架空、地下、水底电力电缆,电缆管道、电缆隧道、电缆沟。
(3)电力线路上的电器设备: 变压器、电容器、电抗器、断路器、隔离开关、避雷器、互感器、熔断
器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及其有关辅助设施。
(4)电力调度设施: 电力调度场所、电力调度通信设施、电网调度自动化设施、电网运行控
制设施。
3)电力线路保护区
(1)架空电力线路保护区:新建架空电力线路导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的
区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离见表。
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。
但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后
距建筑物的安全距离之和。
3.电力设施保护范围和保护区内规定
(4)任何单位或个人在电力设施保护范围和保护区内不得进行以下施工作业:
①在电力电缆沟内禁止同时埋设其他管道。
未经电力企业同意,不准在地下电力电缆沟内埋设输油、输气等易燃易爆管道。
②任何单位和个人不得在距电力设施周围500m范围内(指水平距离)进行爆破作业。
在距电力设施周围500m范围内进行( )作业时,需征得电力设施产权单位的书面同意,并报经政府有关
管理部门批准。
A.堆物
B.爆破
C.开控
D.钻探
答案:B
③不得在距架空电力线路杆塔、拉线基础外缘的下列范围内进行取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及
其他有害化学物品的活动。
35kV及以下电力线路杆塔、拉线周围5m的区域;
66kV及以上电力线路杆塔、拉线周围10m的区域。(5)电力设施周围挖掘作业的规定:
①不得取土的范围。
为了防止架空电力线路杆塔基础遭到破坏,根据各电压等级确定杆塔周围禁止取土的范围。
35kV的禁止取土范围为4m;
110~220kV的禁止取土范围为5m;
330~500kV的禁止取土范围为8m。
②取土的坡度。
取土后所形成的坡面与地平线之间的夹角,一般不得大于45°。
沙地取土时,坡度应当更小一些。
2)电力设施保护区内或附近施工作业的要求
(1)认真进行图纸会审
(2)编制施工方案
①制定施工方案前先要摸清周边电力设施的实情。
②在编制施工方案时,尽量邀请电力管理部门或电力设施管理部门派员参加,以便方案更加切实可行。
③在施工方案中应专门制定保护电力设施的安全技术措施。
④施工方案编制完成报经电力管理部门批准后执行。
在作业时请电力设施的管理部门派员监管。
数据小结:
架空电力线路保护区 取土/打桩/钻探/开挖/倾倒害化物品 取土范围(m)
1-10kV 5m 35k及以下 5m 35kV 4
35-110kV 10m 66kV及以上 10m 110-220kV 5
154-330kV 15m 不得在距电力设施周围500m范围内(指水平距离)进行爆破 330-500kV 8
作业
500kV 20m 电力线路杆塔、拉线基础外缘 取土的坡度<45°
按架空电力线路保护区内取土规定,220KV杆塔周围禁止取土的范围是( )。
A.5m
B.6m
C.7m
D.8m
答案:A
小结