5.2 建设用电及施工的规定
知识体系
5.2.1 建设用电的规定
1.用电手续的规定
申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用电,应当依照程序办理手续。
1)新装、增容与变更用电规定
(1)供电企业的⽤电营业机构统⼀归⼝办理⽤户的⽤电申请和报装接电⼯作。包括⽤电申请书的发放及审
核、供电条件勘查、供电⽅案及批复、有关费⽤收取、受电⼯程设计的审核、施⼯中间检验、供⽤电合同
(协议)签约、装表接电等业务。
(2)用户申请新装或增加用电时,应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关用电资料。
包括用电地点、电力用途、用电性质、用电设备、保安电力、用电规划等。
(3)供电企业对已受理的用电申请,应尽快确定供电方案,在以下期限内正式书面通知用户。
低压用户不超过3个工作日,
高压单电源用户不超过10个工作日,高压双电源用户不超过20个工作日。
(4)供电方案的有效期是指从供电方案正式通知书发出之日起至交纳供电贴费并受电工程开工日为止。
高压供电方案的有效期为一年,低压供电方案的有效期为3个月。
用户应当在有效期内依据供电方案开工建设受电工程,逾期不开工的,供电方案失效。
(5)变更用电的规定。
到供电企业用电营业场所办理手续,变更供用电合同。
①停⽌部分或全部受电设施⽤电容量的(简称减容)。
②临时更换其他容量变压器的(简称暂换)。
③迁移受电设施⽤电地址的(简称迁址)。
④移动电能计量装置安装位置的(简称移表)。
⑤暂时停⽌全部⽤电并拆表的(简称暂拆)。
⑥⽤电地址物权变化引起⽤电⼈变更的(简称过户)。⑦变更⽤户名称的(简称更名)。
⑧⼀户分⽴为两户以上⽤户的(简称分户)。
⑨两户以上⽤户合并为⼀户的(简称并户)。
⑩终⽌供⽤电关系的(简称销户)。
⑪改变供电电压等级的(简称改压)。
⑫改变电价类别、⽤电类别等计价计费信息(改类)。
⑬改变⾏业分类、交费⽅式、银⾏账号、增值税信息、联系⼈信息等基础档案信息的(简称其他变更)。
(1)减容;(4)移表;(3)迁址;
(6)过户;(8)分户;(9)并户;(10)销户;
(7)更名;(11)改压;(12)改类
(2)暂换;(5)暂拆;
(13)其他变更。
2)用户办理用电手续的规定
(2)如果工程项目地处偏僻,虽用电申请已受理,但自电网引入的线路施工和通电尚需一段时日,而工程
又急需开工,则总承包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问题。
此时,总承包单位要告知供电部门并征得同意,同时要妥善采取安全技术措施,防止自备电源误入市政电
网。【2011/16~al】
根据工程建设用电的规定,需要提交用电申请资料的是( )。
A.用电线路
B.用电档案
C.用电规划
D.用电变更
答案:D
解析:申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用电,应当依照规定的程序办理手续。
2.用电计量装置及其规定
1)用电计量装置使用规定
(1)用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据,依照有关法规规定该装置属于强制检定范畴,应由
省级计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格,方为有效。
【2018~al】
(2)用电计量装置的设计应征得当地供电部门认可,施工单位应严格按施工设计图纸进行安装,并符合相
关现行国家标准或规范。安装完毕应由供电部门检查确认。
(3)供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加封,并请用户在工作凭证上签章。
2)用电计量与电费计收规定
(1)用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。如产权分界处不适宜装表的,
对专线供电的高压用户,可在供电变压器出口装表计量;
对公用线路的高压用户,可在用户受电装置的低压侧计量。
当用电计量装置不安装在产权分界处时,线路与变压器损耗的有功与无功电量均须由产权所有者负担。(4)临时用电的用户,应安装用电计量装置。
对不具备安装条件的,可按其用电容量、使用时间、规定的电价计收电费。
4.用电安全规定
1)用电安全规定。
施工单位在施工过程中不允许有以下行为:
(1)擅自改变用电类别。
(2)擅自超过合同约定的容量用电。
(3)擅自超过计划分配的用电指标。
(4)擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备,或者擅自启用已经被供电企业查封的电力设备。
(5)擅自迁移、更动或者擅自操作
供电企业的用电计量装置、
电力负荷控制装置、
供电设施、
约定由供电企业调度的用户受电设备。
(6)未经供电企业许可,擅自引入、供出电源或者将自备电源擅自并网。
2)临时用电的安全管理
(2)临时用电施工组织设计的编制
①施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制临时用电工程组织设计;
施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下的,应制定安全用电和电气防火措施。
②临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,
项目部技术负责人审核,
经相关部门审核
并经具有法人资质的企业技术负责人批准后实施。
(3)临时用电的检查验收
①临时用电工程安装完毕后,由安全部门组织检查验收。
②临时用电工程检查内容包括:
架空线路、电缆线路、室内配线、照明装置、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线路、变压
器、电气设备安装、电气设备调试、接地与防雷、电气防护等。
④定期检查是施工现场每月一次,基层公司每季一次。
基层公司检查时,应复测接地电阻值,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。
⑤临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理。
其中的“电工维修记录”可指定电工代管,并于临时用电工程拆除后统一归档。
5.临时用电安全技术要求
1)配电系统要求
①临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统,应采用TN-S系统,三
级配电(总配电箱、分配电箱、开关箱),二级剩余电流动作保护。
三级配电/二级保护第一级漏电保护:设置在总配电箱
第二级漏电保护:设置在末级开关箱
(2)在专用变压器供电的TN-S接零保护系统中,电气设备金属外壳必须与保护零线PE连接。
(3)TN-S系统中,保护接地导体(PE)应与中性导体(N)分开敷设。保护接地导体(PE)材质与相导体(L)、中性导体(N)材质相同时,其最其最小截面符合表规定。
相导体截面面积S(mm²) 保护接地体最小截面(mm²)
S≤25 S
25≤S≤50 25
S>50 S/2
(5)剩余电流动作保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的控制操
作。
①总配电箱中,剩余电流动作保护器的
额定剩余动作电流不应大于30mA,动作时间不应大于0.1s。
③潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品,其额定剩余动作电流不应大于15mA、
动作时间不应大于0.1s。
建立与管理项目临时用电安全技术档案的是主管现场的( )。
A.指定电工
B.项目负责人
C.资料员
D.电气技术人员
答案:D
3)配电线路施工技术要求
(1)架空线应采用绝缘导线或电缆,架设在专用电杆上,不得架设在脚手架及其他设施上。
(2)架空导体的计算负荷电流不得大于其长期连续负荷允许载流量;线路末端电压允许偏移值应为其额定
电压的±5%;
绝缘铜线截面面积不应小于10mm²,
绝缘铝线截面面积不应小于16mm²。
(3)架空线路在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线最多只允许有
一个接头。