3.1.4 桥梁下部结构施工
(3)承台底的处理
① 承台基底为非黏性土或干土时,在施工前应将其润湿,并应按设计要求浇筑混凝土垫层,垫层顶面不得
高于基础底面设计高程;
基底为岩石时,应采用水冲洗干净,且在基础施工前应铺设一层不低于基础混凝土强度等级的水泥砂浆。
(4)承台模板、钢筋施工与混凝土的浇筑
① 承台模板一般采用组合钢模,在施工前必须进行详细的模板设计,以保证使模板有足够的强度、刚度和
稳定性。
③ 对混凝土桩主筋深入承台的连接,桩身嵌入承台内的深度可采用10cm;伸入承台内的桩顶主筋可做成喇
叭形(相对竖直线倾斜约15°);伸入承台内的主筋长度,HPB300钢筋不应小于40倍钢筋直径(设弯
钩),带肋钢筋不应小于35倍钢筋直径(不设弯钩)。
6.桥墩、桥台施工
1)桥墩施工
钢筋混凝土桥墩施工一般在现场就地整体浇筑或分节段浇筑。
(1)高度小于40m的桥墩施工
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
② 应尽量缩短首节桥墩墩身题与承台之间浇筑混凝土的间隔时间,间歇期宜不大于10d。墩身平面尺寸较大
押
时,首节墩身可与承台同步准施工。
精
8
7
1
9
4
8
3
③ 桥墩高度小于或等于10m时可整体浇筑施工;高度超过10m时,可分节段信施工。上一节段施工时,已浇
微
节段的混凝土强度应不低于2.5MPa。各节段之间浇筑混凝土的间歇期宜控系制在7d以内。
联
⑥ 混凝土浇筑完成后,应及时进行养护,养护时间应不少于7d。 一
唯
⑦ 作业人员的上下步梯宜采用钢管脚手架或专用产品搭设,并应进行专项设计,设置时应固定在已浇筑完
成的墩身上。
⑧ 高处作业场所应设置安全防护栏杆:防护栏杆应由上下两道横梁杆组成,上杆离作业平台面高度应为
1.2m,下杆离作业平台面高度0.6m;横杆长度大于2m时应加设栏杆柱;防护栏杆应能承受1000N的可变荷
载;防护栏杆下方有人员、车辆通行或作业时,应挂密目安全网封闭,防护栏杆下部应设置高度不小于
0.18m的挡脚板。
(2)高度大于或等于40m的高墩施工
高度大于或等于40m的高墩施工,除应符合上述高度小于40m的桥墩施工要求之外,尚应符合下列规定:
④ 塔式起重机和施工电梯均应有可靠的附墙安全措施。
⑥ 当采用劲性骨架辅助钢筋安装时,劲性骨架宜在地面上制作好后再起吊就位安装。整体制作安装的钢筋
应有保证刚度、防止变形的可靠措施。
⑦ 混凝土的垂直输送宜采用泵送方式,泵管可沿已施工完成的墩身或搭设专用支架进行布设,而不应布设
在塔式起重机和施工电梯上。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
⑧ 混凝土的浇筑施工应符合相关规定,每一节段混凝土的养护时间应不少于7d。
⑨ 高墩施工前应编制测量控制方案,施工过程中应对墩身的平面位置和垂直度进行监控,条件具备时宜采
用激光铅垂仪进行控制。施工测量中应考虑日照对墩身扭转的影响,当日照影响较大时,测量宜在夜间气温
相对稳定的时段进行。
2)桥台施工
(1)重力式桥台施工
① 混凝土或钢筋混凝土台身宜一次连续浇筑完成,当台身较长或截面积过大,一次连续浇筑完成难以保证
混凝土质量时,可分段或分层浇筑。
8
分段浇筑时,其接缝宜设置在沉降缝处;1 7分层浇筑时应采取有效措施控制接缝的外观质量,防止产生过大的
9
4
8
层间错台。 3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)加筋土桥台施工
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
② 面板应按要求的垂度挂线安砌,安砌时单块面板可内倾1/200~1/100,作为填料压实时面板外倾的预留
度。
不得在未完成填土作业的面板上安砌上一层面板。
③ 在与桥台立柱或肋板相互干扰时,筋带可适当避让。
④ 台背筋带锚固段的填筑宜采用粗粒土或改性土等填料。当填料为黏性土时,宜在面板后不小于0.5m范围
内回填砂砾材料。
⑤ 当采用机械摊铺时,摊铺机械距面板应不小于1.5m。机械的运行方向应与筋带垂直,并不得在未覆盖填
料的筋带上行驶或停车。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
⑥ 台背填料应严格分层碾压,碾压时宜先轻后重,并不得使用羊足碾。压实作业应先从筋带中部开始,逐
步碾压至筋带尾部,再碾压靠近面板部位,且压实机械距面板应不小于1.0m。
3)现浇墩台帽、盖梁、系梁、挡块和支座垫石
(1)墩台帽、盖梁、系梁、挡块和支座垫石的施工应在墩、台身质量检验合格后方可进行。
(2)墩台帽、盖梁和系梁施工支撑方式采用落地支架、剪力销托架或抱箍挑架等临时结构,具体应用须根
据现场实际情况通过受力分析计算与验算确定。
(5)混凝土浇筑顺序宜从中间向两端对称、分层连续浇筑。混凝土强度达到2.5MPa以上,并应保证其表面
8
及棱角不因拆除模板而受损后,方可拆除1 7其侧模板。底模的拆除应待混凝土达到一定强度,使梁体能够承担
9
4
8
自身重量及其他可能的叠加荷载时,3方可拆除。
信
微
(6)混凝土进行养护时,侧模拆系除前其顶面可采用浸水土工布覆盖养护;侧模拆除后,可采用透水土工布
联
包裹,滴灌养护,保证混凝土题表面始终处于湿润状态。养护时间不少于7d。
押
(8)支座垫石施工,支座准垫石施工前,应做好支座垫石位置处混凝土的凿毛工作。对支座垫石的预埋钢筋
精
及上部结构所需要的预埋件,其位置应准确。支座垫石混凝土浇筑前,应采用水充分湿润支座垫石位置处,
施工中应采取可靠措施保证混凝土振捣密实。同时应做好垫石混凝土表面的收浆抹面工作,保证表面平整。
支座垫石宜采用细石混凝土进行 施工,混凝土养护宜采用潮湿土工布覆盖,滴灌养护时间不少于7d。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
联
系
4)圬工结构墩台施工
唯
一
桥梁的墩台可由砌石、混凝土预制块砌体或片石混凝土等圬工结构 砌 筑而成。
(2)墩、台身圬工砌体的施工要求
① 砌体的砌筑施工要求应符合下列规定:
A.砌块在使用前应浇水湿润,砌块的表面如有泥土、水锈,应清洗干净。
B.砌筑基础的第一层砌块时,如基底为土质,可直接坐浆砌筑;如基底为岩层或混凝土地基,应先将基底表
面清洗、湿润,再坐浆砌筑。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.砌体宜分层砌筑,砌体较长时可分段分层砌筑,但两相邻工作段的砌筑高差宜不超过1.2m;分段位置宜
设在沉降缝或伸缩缝处,各段的水平砌缝应一致。
D.各砌层应先砌外圈定位行列,再砌筑里层,其外圈砌块应与里层砌块交错连成一体。砌体里层应砌筑整
齐,分层应与外圈一致,应先铺一层适当厚度的砂浆再安放砌块和填塞砌缝。
砌体的外露面应进行勾缝,并应在砌筑时靠外露面预留深约20mm的空缝备作勾缝之用。
F.砌筑上层砌块时,应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时,对已砌筑的砌层表面应加以清扫和
湿润。
G.圬工砌体中沉降缝、伸缩缝、泄水孔及防水层的设置,应符合设计规定。
8
(3)台背回填施工要求 1 7
9
4
8
① 桥涵台背的填料应符合设计规定。3设计未规定时,宜采用天然砂砾、二灰土、水泥稳定土或粉煤灰等轻
信
微
质材料,不得采用含有泥草、腐系殖质或冻块的土。
联
② 台背回填应顺路线方向,题自台身起,其填土的长度在顶面应不小于桥台高度加2m,在底面应不小于2m;
押
拱桥台背填土的长度应不小准于台高的3~4倍。
精
锥坡填土应与台背填土同时进行,并应按设计宽度一次填足。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
③ 台背回填应严格控制土的分层厚度和压实度,应设专人负 责监督检查,系检查频率应每50㎡检验一点,不
联
足50㎡时应至少检验一点,每点均应合格,且宜采用小型机械 压实。
唯
一
桥涵台背填土的压实度应不小于96%。
④ 设计未规定时,拱桥的台背填土宜在主拱圈安装或砌筑以前完成;梁式桥轻型桥台的台背填土宜在梁体
安装完成以后,在两端桥台平衡地进行;埋置式桥台的台背填土宜在柱侧对称、平衡地进行。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【13年二建改编】关于桥梁石砌墩台砌筑的说法,错误的是( )。
A.两相邻工作段的砌筑差一般不宜超过1.2m
B.基底为石质时,应将砌石清洗润湿后,先坐浆再砌筑
C.砌石顺序为先外圈定位排列,再砌筑中间里层
D.砌筑工作中断后恢复砌筑时,可直接坐浆砌筑
答案:D
解析:砌筑工作中断后恢复砌筑时,对已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。
【23年两天三科二建】关于桥梁墩、台身圬工砌体的施工要求,正确的是( )。
A.砌块使用前应保持干燥、干净
B.分段堆砌时各段水平砌缝应错开
C.各砌层应先砌外圈定位行列,再砌筑里层
D.砖墙工作段的分段位置不得设在沉降缝处
答案:C
解析:A选项错误,砌块在使用前应浇水湿润,砌块的表面如有泥土、水锈,应清洗干净。B、D选项错误,
分段位置宜设在沉降缝或伸缩缝处,各段的水平砌缝应一致。