3.1.3 钢筋和混凝土施工
2.混凝土工程施工
1)一般规定
(1)混凝土的抗压强度应以边长为150mm的立方体尺寸标准试件测定,且应取其保证率为95%。试件以同
龄期者三块为一组,并以同等条件制作和养护,每组试件的抗压强度应以三个试件测值的算术平均值为测定
值,如有一个测值与中间值的差值超过中间值的15%时,则取中间值为测定值;如有两个测值与中间值的差
值均超过15%时,则该组试件无效。
抗压强度(MPa) 混凝土抗压强度Fc(MPa)
试样1 A Fc=(A+B+C)/3
试样2 B
试样3 C
① 若丨B-A丨>B×15%或丨C-B丨>B×15%,则混凝土抗压强度Fc=B
② 若丨B-A丨>B×15%且丨C-B丨>B×15%,则该组试件无效
(2)混凝土抗压强度应为标准方式成型的试件,置于标准养护条件下(温度为20±2℃及相对湿度不低于
95%)养护28d所测得的抗压强度值(MPa)进行评定。
2)混凝土的配合比
(1)混凝土的配合比,应以质量比计,并应通过设计和试配选定。制成的混凝土应满足配制强度、力学性
能和耐久性能的设计要求。
(3)在混凝土中掺入外加剂时,应符合下列规定:
① 在钢筋混凝土和预应力混凝土中,均不得掺用氧化钙、氧化钠等氯盐。
② 减水剂宜采用聚羧酸类减水剂。
③ 各种外加剂中的氯离子总含量宜不大于混凝土中胶凝材料总质量的0.02%,硫酸纳含量宜不大于减水剂
干重的15%。
(4)混凝土中需要掺用粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰等掺合料时,其掺入量应在使用前通过试验确定。
掺合料在运输与储存中,应有明显标识,严禁与水泥等其他粉状材料混淆。
(5)每立方米混凝土的总碱含量,对一般桥涵宜不大于3.0kg,对特大桥、大桥和重要桥梁宜不大于
2.1kg。当混凝土结构处于受严重侵蚀的环境时,不得使用有碱活性反应的集料。
(6)泵送混凝土的配合比宜符合下列规定:
① 胶凝材料用量宜不小于300kg/m³。水泥宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或粉煤灰
硅酸盐水泥;细集料宜采用中砂;粗集料宜采用连续级配。
② 应通过试验掺用适量的泵送剂或减水剂,且宜掺用矿物掺合料。
③ 试配时应考虑坍落度经时损失。3)混凝土的拌制和运输
(3)混凝土搅拌完毕后,应检测混凝土拌合物的坍落度及其损失,宜在搅拌地点和浇筑地点分别取样检
测,每一工作班或每一单元结构物应不少于两次,评定时应以浇筑地点的测值为准。
当混凝士拌合物从搅拌机出料起至浇筑入模的时间不超过15min时,其坍落度可仅在搅拌地点取样检
测。
(6)用搅拌运输车运输己拌成的混凝土时,途中应以2~4r/min的慢速进行搅动,卸料前应采用快挡旋转搅
拌罐不少于20s。
(7)混凝土运至浇筑地点后发生离析、严重泌水或坍落度不符合要求时,应进行第二次搅拌。二次搅拌时
不得任意加水,确有必要时,可同时加水、相应的胶凝材料和外加剂并保持其原水胶比不变;二次搅拌仍不
符合要求时,则不得使用。
4)混凝土的浇筑
(2)自高处向模板内倾卸混凝土时,应防止混凝土离析。直接倾卸时,其自由倾落高度宜不超过2m;超过
2m时,应通过串筒、溜管(槽)或振动溜管(槽)等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置。
(3)混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土。
上下层同时浇筑时,上层与下层前后浇筑距离应保持1.5m以上。
混凝土分层浇筑厚度不宜超过表3.1-5的规定。
捣实方法 浇筑层厚度(mm)
用插入式振动器 300
用附着式振动器 300
用表面振动器 无配筋或配筋稀疏时 250
配筋较密时 150
(4)采用振动器振捣混凝土时,应符合下列规定:
① 插入式振动器的移位间距应不超过振动器作用半径的1.5倍,与侧模应保持50~100mm的距离,且插入下
层混凝土中的深度宜为50~100mm。② 表面振动器的移位间距应使振动器平板能覆盖已振实部分不小于100mm。
④ 每一振点的振捣延续时间宜为20~30s,以混凝土停止下沉、不出现气泡、表面呈现浮浆为度。
(5)混凝土的浇筑应连续进行,如因故必须间断时,其间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的
时间。混凝土的运输、浇筑及间歇的全部允许时间宜不超出表3.1-6的规定。
表3.1-6 混凝土的运输、浇筑及间歇的全部允许时间(min)
混凝土强度等级 气温不高于25℃ 气温高于25℃
≤C30 210 180
>C30 180 150
(6)施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,且宜设置在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部位。对施
工缝的处理应符合下列规定:
①施工缝处混凝土表面的光滑表层、松弱层应予凿除,凿毛的最小深度应不小于8mm。对处理层混凝土的强
度,当采用水冲洗凿毛时,应达到0.5MPa;人工凿毛时,应达到2.5MPa;采用风动机凿毛时,应达到
10MPa。
②经凿毛处理后的混凝土面,新混凝土浇筑前应采用洁净水冲洗干净。
③重要部位及有抗震要求的混凝土结构或钢筋稀疏的钢筋混凝土结构,宜在施工缝处补插适量的锚固钢筋;
有抗渗要求的混凝土,其施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带;施工缝为斜面时宜浇筑或凿成台阶状。
(7)新浇筑混凝土的强度达到2.5MPa之前,不得使其承受行人、运输工具、模板、支架及脚手架等荷载。