3.1.3 钢筋和混凝土施工
1.钢筋工程施工
1)一般规定
钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单,进场时除应检查其外观和标志外,尚应按不同的钢种、等级、牌
号、规格及生产厂家分批抽取试样进行力学性能检验,检验试验方法应符合现行国家标准的规定。
【记忆】书单两检
在工地存放时,应按不同品种、规格,分批分别堆置整齐,不得混杂,并应设立识别标志,存放的时间不宜
超过6个月。
钢筋的级别、种类和直径应按设计规定采用,当需要代换时,应得到设计认可。预制构件的吊环,必须采用
未经冷拉的热轧光圆钢筋制作,且其使用时的计算拉应力应不大于65MPa。
2)普通钢筋的加工制作
钢筋的加工宜采用数控智能钢筋加工设备。加工制作应满足以下规定:
(1)钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直才能使用。
(3)箍筋的末端应做弯钩,弯钩的弯曲直径应大于被箍受力主钢筋的直径,且HPB300级钢筋应不小于箍筋
直径的2.5倍,HRB400级钢筋应不小于箍筋直径的5倍。
弯钩平直部分的长度,一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,有抗震要求的结构,不应小于箍筋直径的10
倍。
(4)钢筋的连接宜采用焊接接头或机械连接接头。轴心受拉和小偏心受拉构件不应采用绑扎接头。
(5)每批钢筋焊接前,应先选定焊接工艺和焊接参数,按实际条件进行试焊,并检验接头外观质量及规定
的力学性能,试焊质量经检验合格后方可正式施焊。
(6)电弧焊宜采用双面焊缝,仅在双面焊无法施焊时,方可采用单面焊缝。
采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,两接合钢筋的轴线应保持一致;采用帮条电弧焊
时,帮条应采用与主筋相同的钢筋,其总截面面积不应小于被焊接钢筋的截面面积。电弧焊接头的焊缝长度,对双面焊缝不应小于5d,单面焊缝不应小于10d(d为钢筋直径)。
电弧焊接与钢筋弯曲处的距离应不小于10d,且不宜位于构件的最大弯矩处。
(7)钢筋的机械连接宜采用滚扎直螺纹或套筒挤压连接接头,且适用于HRB400、HRBF400、HRB500和
RRB400级热轧带肋钢筋。
各类接头的性能应符合下列规定:
① 钢筋机械连接接头的等级应选用Ⅰ级或Ⅱ级。
② 钢筋机械连接件的最小混凝土保护层厚度,应符合设计受力主筋混凝土保护层厚度的规定,且不得小于
20mm;连接件之间或连接件与钢筋之间的横向净距不宜小于25mm。
③ 连接套筒、锁母、丝头在运输和储存过程中应采取防护措施,防止雨淋、沾污和损伤。
(8)受力钢筋焊接或绑扎接头应设置在内力较小处,并错开布置【不在同一断面】,对于绑扎接头,两接
头间距离不小于1.3倍搭接长度。(9)钢筋骨架的焊接拼装应在坚固的工作台上进行,操作时应符合下列要求:
② 骨架焊接时,不同直径钢筋的中心线应在同一平面上,较小直径的钢筋在焊接时,下面宜垫以厚度适当
的钢板。施焊顺序宜由中到边对称地向两端进行,先焊骨架下部,后焊骨架上部。相邻的焊缝应采用分区对
称跳焊,不得顺方向一次焊成。
(10)钢筋安设、支承及固定要求
② 垫块的制作厚度不应出现负误差,正误差应不大于1mm。
(11)灌注桩钢筋骨架的制作、运输与安装应符合下列规定:
①制作时应采取必要措施,保证骨架的刚度,主筋的接头应错开布置。
②应在骨架外侧设置控制混凝土保护层厚度的垫块,垫块的间距在竖向不应大于2m,在横向圆周不应少于4
处。
3)预应力钢筋的加工制作
(2)预应力钢筋进场时应分批验收,验收时,须按下列规定进行检查:
①钢丝:钢丝分批检验时每批质量应不大于60t,检验时应先从每批中抽查5%不少于5盘,进行表面质量
检查。如检查不合格,则应对该批钢丝逐盘检查。在每盘钢丝的两端取样进行抗拉强度、弯曲和伸长率的试
验。
②钢绞线:钢绞线分批检验时每批质量应不大于60t,检验时应从每批钢绞线中任取3盘,并从每盘所选的
钢绞线端部正常部位截取一组试样进行表面质量、直径偏差和力学性能试验。
③热轧带肋钢筋:热轧带肋钢筋分批检验时每批质量应不大于100t,对表面质量应逐根目视检查,外观检
查合格后在每批中任选2根钢筋截取试件进行拉伸试验。
(4)预应力筋制作时的下料应符合下列规定:
① 预应力筋的下料长度应通过计算确定,计算时应考虑结构的孔道长度或台座长度、锚夹具厚度、千斤顶
长度、镦头预留量、冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值和张拉工作长度等因素。
③ 预应力筋的下料,应采用切断机或砂轮锯切断,严禁采用电弧切割。【16年二建】关于普通钢筋焊接施工的说法,正确的有( )。
A.接头采用搭接电弧焊时,应使接合钢筋轴线一致
B.接头搭接双面焊时,两钢筋不得弯折,应直接紧贴焊接
C.焊接接头应设置在弯矩、剪力较小断面
D.接头应集中布置在内力较小的同一断面内
E.单面焊缝的长度不应小于5d(d为钢筋直径)
答案:AC
解析:B选项错误,采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,两接合钢筋的轴线应保持一致。
D选项错误,受力钢筋焊接或绑扎接头应设置在内力较小处,并错开布置。E选项错误,电弧焊接头的焊缝
长度,对双面焊缝不应小于5d,单面焊缝不应小于10d(d为钢筋直径)。
【19年二建改】桥梁施工模板吊环设计计算拉应力应( )65MPa。
A.不大于
B.不小于
C.大于
D.等于
答案:A
解析:预制构件的吊环,必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作,且其使用时的计算拉应力应不大于
65MPa。
【23年两天三科二建】桥梁结构钢筋骨架的焊接组装应在坚固的工作台上进行,骨架焊接的顺序是
( )。
A.由中到边对称向两端进行
B.先焊上部,再焊下部
C.相邻焊缝采用分区非对称跳焊
D.相邻焊缝应顺方向一致
答案:A
解析:骨架焊接时,不同直径钢筋的中心线应在同一平面上,较小直径的钢筋在焊接时,下面宜垫以厚度适
当的钢板。施焊顺序宜由中到边对称地向两端进行,先焊骨架下部,后焊骨架上部。相邻的焊缝应采用分区