3.1.3 钢筋和混凝土施工
3.预应力混凝土施工
1)预应力材料及预应力管道
(2)预应力钢筋和金属管道在仓库内保管时,仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介质;在室外
存放时,时间不宜超过6个月,不得直接堆放在地面上,必须采取垫以枕木并用苫布覆盖等有效措施,防止
雨露和各种腐蚀性气体、介质的影响。
(3)锚具、夹具和连接器均应设专人保管。
(4)预应力筋锚具、夹具和连接器应具有可靠的锚固性能、足够的承载能力和良好的使用性。
8
(5)锚具应满足分级张拉、补张拉以及1 7放松预应力的要求。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(6)夹具应具有良好的自锚性能、松锚性能和安全的重复使用性能,主要锚固零件应具有良好的防锈性
能,可重复使用的次数不应少于300次。
(8)锚垫板应具有足够的强度和刚度,且宜设置锚具对中止口以及压浆孔或排气孔,压浆孔的内径不宜小
8
7
于20mm。 9 1
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(9)锚具、夹具和连接器进场时,除应按出厂合格证和质量证明书核查锚固性能类别、型号、规格及数量
外,还应按下列规定进行验收:
① 外观检查:应从每批产品中抽取2%不少于10套样品。
② 尺寸检验:应从每批产品中抽取2%不少于10套样品。
③ 硬度检验:应从每批产品中抽取3%不少于5套样品。
④ 静载锚固性能试验。
(11)预应力筋用锚具产品应配套使用,同一结构或构件中应采用同一生产厂的产品,工作锚不得作为工具
锚使用。夹片式锚具的限位板和工具锚宜采用与工作锚同一生产厂的配套产品。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
(12)在后张有粘结预应力混题凝土结构或构件中,预应力筋的孔道宜由浇筑在混凝土中的刚性或半刚性管道
押
构成,或采取钢管抽芯、胶准管抽芯及金属伸缩套管抽芯等方法进行预留。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(13)管道的进场检验应符合下列规定:
② 管道应按批进行检验。金属波纹管每批应由同一钢带生产厂生产的同一批钢带所制造的产品组成。
③ 检验时应先进行外观质量的检验,合格后再进行其他指标的检验。当其他指标中有不合格项时,应取双
倍数量的试件对该不合格项进行复验;复验仍不合格时,则该批产品为不合格。
2)混凝土的浇筑
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)浇筑混凝土时,宜根据结构或构件的不同形式选用插入式、附着式或平板式等振动器进行振捣。
3)施加预应力
(1)机具及设备要求
① 预应力筋的张拉宜采用穿心式双作用千斤顶,整体张拉或放张宜采用具有自锚功能的千斤顶;张拉千斤
顶的额定张拉力宜为所需张拉力的1.5倍,且不得小于1.2倍。
② 张拉用的千斤顶与压力表应配套标定、配套使用。
8
当处于下列情况之一时,应重新进行标定1 7:
9
4
8
A.使用时间超过6个月 3
信
微
B.张拉次数超过300次 系
联
C.使用过程中千斤顶或压力表题出现异常情况
押
D.千斤顶检修或更换配件后准
精
③ 采用测力传感器测量张拉力时,测力传感器应按相关国家标准的规定每年送检一次。
【记忆】360常换检
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
(2)施加预应力的准备工作
唯
一
③ 实施张拉时,应使千斤顶的张拉力作用线与预应力筋的轴线重合 一致。
(3)张拉应力控制
② 预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核,实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计
要求,设计无规定时,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在±6%以内,否则应暂停张拉,待查明原因并
采取措施予以调整后,方可继续张拉。
③ 预应力筋的理论伸长值ΔL(mm)可按式计算:
L
ΔL=P×L/A×E
L p p p
式中:P 一预应力筋的平均张拉力(N),直线筋取张拉端的拉力,两端张拉的曲线筋;
p
L 一预应力筋的长度(mm);
A 一预应力筋的截面面积(mm²);
p
E 一预应力筋的弹性模量(N/mm²)。
p
(4)预应力筋张拉时,应先调整到初应力,该初应力宜为张拉控制应力σ 的10%~25%,伸长值应从初应
con
力时开始量测。预应力筋的实际伸长值除量测的伸长值外,尚应加上初应力以下的推算伸长值。
预应力筋张拉的实际伸长值ΔL(mm),可按式计算:
s
ΔL=ΔL1+ΔL2
s
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
式中:ΔL 一从初应力至最大张拉应力间的实测伸长值(mm);
1
ΔL 一初应力以下的推算伸长值(mm),可采用相邻预应力筋级的伸长值。
2
(5)预应力筋张拉控制应力的精度宜为±1.5%。预应力筋的锚固,应在张拉控制应力处于稳定状态下进
行。
(6)张拉锚固后,建立在锚下的实际有效预应力与设计张拉控制应力的相对偏差应不超过±5%,且同一断
面中预应力束的有效预应力的不均匀度应不超过±2%。
(7)在预应力筋张拉、锚固过程中及锚固完成后,均不得大力敲击或振动锚具。
(8)预应力筋在实施张拉或放张作业时,应采取有效的安全防护措施,预应力筋两端的正面严禁站人和穿
越。
【20年四省二建】当出现下列情况之一,应重新进行标定( )。
A.张拉次数240次
B.千斤顶检修后
C.使用时间5个月
D.表面磨损
答案:B
8
解析:当处于下列情况之一时,应重新进1 7行标定:A.使用时间超过6个月。B.张拉次数超过300次。C.使用
9
4
8
过程中千斤顶或压力表出现异常情况3。D.千斤顶检修或更换配件后。
信
微
系
联
【14年二建】预应力筋张拉的题实际伸长值△L(mm),可按下式计算:△L=△L+△L 式中△L 表示从初应力
1 2 1
押
至最大张拉力的实测伸长值准,△L 表示( )。
精 2
A.初应力以下的推算伸长值
B.超张拉伸长值
C.预应力损失伸长值
D.锚具变形伸长值
答案:A
解析:ΔL=ΔL+ΔL
s 1 2
式中:ΔL
1
一从初应力至最大张拉应力间的实测 伸长值(mm);
ΔL 一初应力以下的推算伸长值(mm),可采用相邻预应力筋级的伸长值。
2 8
9
1
7
8
4
【24年二建B卷】钢筋和金属管道存放的说法,正确的 是( )。 信
3
微
A.进场后如需长时间存放,必须安排定期的外观检查 系
联
一
B.室外存放时,时间不宜超过12个月
唯
C.如直接堆放在地面上,地面应先进行硬化
D.存放的仓库内若有腐蚀性气体,应设档板隔离
答案:A
解析:B、C、D选项错误,预应力钢筋和金属管道在仓库内保管时,仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀
气体和介质;在室外存放时,时间不宜超过6个月,不得直接堆放在地面上,必须采取垫以枕木并用苫布覆
盖等有效措施,防止雨露和各种腐蚀性气体、介质的影响。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178