二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
15.1 试运行管理
15.1.2 建筑机电工程试运行
1.建筑给水排水与供暖工程
1)给水系统
(1)给水系统试运行应在系统施工完成后进行,
水池(箱)应按设计要求储存水量;系统供电正常;水泵等设备单机试运行应符合设计要求;阀门启闭应灵
活;
(2)给水系统具有保障不间断向建筑或小区供水的能力,供水水质、水量和水压应满足用户的正常用水需求。
(3)生活饮用水的水质符合现行国家标准的规定。
2.建筑电气工程
1)配电系统试运行
(1)两个供电电源之间的切换时间应满足用电设备允许中断供电时间的要求。备用电源应满足用电设备连
续供电时间和供电容量的要求。
(2)应急电源的切换时间,应满足特级用电负荷允许最短中断供电时间的要求;应急低压发电机组应能在
30s内供电,应急高压发电机组应能在60s内供电。
3)电气照明试运行
8
(1)公共建筑照明系统通电连续试运行1 7时间应为24h,
9
4
8
住宅照明系统通电连续试运行时间应3为8h。
信
微
所有照明灯具均应同时开启,且系每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。
联
(5)新安装的照明系统,气题体放电灯宜试运行100h后、白炽灯宜试运行10h后进行照度测量。
押
测量照度时,应待光源的光准输出稳定后进行测量:
精
白炽灯需燃点5min;荧光灯需燃点15min;高强气体放电灯需燃点30min。
3.通风与空调工程
2)单机试运行
通风机、空气处理机组 2h
水泵 2h
冷却塔风机与冷却水系统 2h
制冷机组 8h
3)系统非设计满负荷条件下的联合试运行
8
1
7
(1)通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带 冷(热)源的连续试运行
8
4应9不少于8h。联合试运行及
调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热》源的试运 行及调试,并在第一信个
3
制冷期或供暖期内补做。
微
4.建筑智能化系统工程
系
联
一
1)系统试运行要求 唯
(1)通电试运行前,应检查供电设备的电压、极性、相位等。
(2)应在调试检测完成后,进行120h的连续不中断试运行,当有联动功能时还需进行联动试运行。
(3)试运行中如出现系统故障,应在排除故障后,重新开始计时,直至连续运行满120h。
5.消防工程
1)消防给水及消火栓系统
(2)消防水泵
①以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振
动。
以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或 2min内投入正常运行。
②消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的140%;
当出水流量为设计额定流量的150%时,其出口压力不应低于设计额定压力的65%。
8)防烟与排烟系统
(1)加压送风机和排烟风机的公称风量,在计算风压条件下不应小于计算所需风量的1.2倍。
(2)机械加压送风系统的送风量应满足不同部位的余压值要求。前室、合用前室、封闭避难层(间)、封
闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为25~30Pa;防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为40~50Pa。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能。
9)火灾自动报警系统
火灾自动报警系统的每个报警区域内的火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB,且不应低于60dB。
15.1.3 工业机电工程试运行
1.单机试运行
1)单机试运行的范围及目的
(1)单机试运行的范围:
驱动装置、传动装置、单台机械设备及辅助系统等。
(2)目的:
主要考核单台设备的机械性能,
检验机械设备的制造、安装质量和设备性能等是否符合规范和设计要求。
2)单机试运行方案的编制
(1)内容:
工程概况或试运行范围;编制依据和原则;
目标与采用标准;试运行前必须具备的条件;
组织指挥系统;试运行程序与操作要求、进度安排;
8
试运行资源配置;环境保护设施; 1 7
9
4
8
安全与职业健康要求;试运行预计的3技术难点和应对措施。
信
微
(2)编审: 系
联
由施工项目总工程师组织编制题,经施工企业总工程师审定,
押
报建设单位或监理单位批准准后实施
精
3)单机试运行实施
(1)按工艺流程进行,宜与机器设备监控系统同时进行。
(2)设备的单机试运行时间宜为 2h。
(3)试运行所采用的介质,宜以水 、空气或氮气为介质。
(6)试运行合格标准:
①检查各主要部位温度和各系统压力等参数 在规定范围内。
②振动振幅值或振动烈度值符合产品技术文件或 设计文件的规定。
③齿轮副、链条与链轮啮合应平稳,无异常噪声、声响和磨损。
8
④传动皮带不应打滑,平皮带跑偏量不应超过规定。 9 1
7
8
4
⑤轴承温度应符合产品技术文件或设计文件的规定;若无 规定,滚动轴承的温信
3
升不超过40℃,其最高温度
微
不超过80℃,滑动轴承的温升不超过35℃,其最高温度不超 过70℃。 系
联
(7)单机试运行结束后需及时完成的工作:
唯
一
①断开电源及其他动力来源。
②卸掉各系统中的压力及负荷,进行排气、排水或排污。
③检查各连接紧固件应无松动。
④拆除临时管道及设备,正式管道复位安装。
⑤低温机泵用水试运行结束后,进行干燥处理。
⑥检查各阀门开关,在规定状态。
⑦整理试运行的各项记录。
目的
单机 考核单台设备的机械性能,
试运行 检验机械设备的制造、安装质量和设备性能
联动 考核联动机组或整条生产线的电气连锁以及自控功能,
试运行 检验机械设备全部性能和制造、安装质量符合规范+设计
负荷 ①全面考核设备安装工程的质量
试运行 ②考核设备的性能和生产能力
③检验设计是否符合和满足正常生产的要求
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
检验其除生产产量指标外的全部性能,并生产出合格产品
试运行合格标准
联动试运行 负荷试运行
1.试运行系统应按设计要求全面投运,首尾衔接稳 1.生产装置连续运行,生产出合格产品,一次投料
定连续运行并达规定时间。 负荷试运行成功。
2.参加试运行的人员应掌握开车、停车、事故处理 2.负荷试运行的主要控制点正点到达。
和调整工艺条件的技术。 3.不发生重大设备、操作、人身事故,不发生火灾
3.联动试运行后,参加单位、部门对联动试运行结 和爆炸事故。
果分析评定,合格后填写“联动试运行合格证 4.环保设施“三同时”不污染环境。
书”。 5.不得超过试车预算,经济效益好。
机电工程试运行时负责设备单机试运行的单位是( )。
A.施工单位 B.建设单位
C.生产厂家 D.监理单位
答案:A
8
7
解析:单机试运行由施工单位负责。 9 1
4
8
工作内容包括:负责编制试运行方案信 3,并报建设单位、监理审批;组织实施试运行操作,做好测试、记录并
微
进行单机试运行验收。 系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178