夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

17.2026臧雪志-名师精讲通关(臧雪志)-建筑-第3章(3)电源、配电装置(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全建筑-嗨学网校-名师精讲通关-林轩、臧雪志

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 7 页PDF · 693.0KB
下载

文档在线预览

公开展示前 4 页
100%
1
《17.2026臧雪志-名师精讲通关(臧雪志)-建筑-第3章(3)电源、配电装置(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全建筑-嗨学网校-名师精讲通关-林轩、臧雪志》第1页预览
2
《17.2026臧雪志-名师精讲通关(臧雪志)-建筑-第3章(3)电源、配电装置(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全建筑-嗨学网校-名师精讲通关-林轩、臧雪志》第2页预览
3
《17.2026臧雪志-名师精讲通关(臧雪志)-建筑-第3章(3)电源、配电装置(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全建筑-嗨学网校-名师精讲通关-林轩、臧雪志》第3页预览
4
《17.2026臧雪志-名师精讲通关(臧雪志)-建筑-第3章(3)电源、配电装置(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全建筑-嗨学网校-名师精讲通关-林轩、臧雪志》第4页预览

本文档共 7 页 剩余 3 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
第三章 建筑施工临时用电安全技术
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
节 内容
选 案 选 案 选 案 选 案 选 案 选 案 选 案
1 用电原则 2 1 2 2 1
2 用电管理 4 1
3 用电技术 3 4 2 2 1 2
第三节 临时用电安全技术
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点:施工现场用电电源 ★☆(配电室)
1. 配电室应靠近电源,宜靠近负荷中心,设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介
质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。
2. 配电室和控制室应设置通风设施或空调设施,并应采取防止雨雪侵入和小动物进入
的措施。配电室的耐火等级应≥3级,室内应配置砂箱和可用于扑灭电气火7灾8的消防器
1
9
4
8
3
材;配电室的门应向外开启,并应配锁;配电室照明应分别设置正常照信明和应急照明。
微
系
联
3. 配电柜应装设电度表、电流表、电压表。电流表与计费电度表不得共用一组电流互
一
唯
感器。成列的配电柜和控制柜两端应与保护接地导体(PE)做电气连接。配电室内配电柜
的操作通道应铺设橡胶绝缘垫。
4. 配电室布置应符合下列要求:
① 配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置应≥1.5m,双列面对面布
置应≥2m;
② 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置应≥0.8m,双列背对背布
置应≥1.5m,个别建筑结构梁柱凸出的位置,通道宽度可减少0.2m ;
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
③ 配电柜侧面的维护通道宽度应≥1m;
④ 配电室顶棚至地面的距离≥3m;
⑤ 配电室内设置值班室或检修室时,值班室或检修室边缘至配电柜的水平距离
应>1m,并采取隔离措施;
8
7
⑥ 配电室内的裸母线至地面1的垂直距离≤2.5m时,应采用遮栏隔离,遮栏或外护物
9
4
8
3
信
底部距地面的高度应≥2.2微m;
系
联
⑦ 配电室围栏上题端与其正上方带电部分的净距应≥0.075m;
押
准
精
⑧ 配电装置上端距顶棚应≥0.5m。
【2023】某建筑工 程设置了临时用电配电室,单面操作配电柜采用双列面对面布置,
其中:
通道①宽度1.20m,
通道②宽度2.10m,
通道③宽度0.60m,
8
1
7
9
通道④宽度1.10m。
信
3 8
4
微
现场布置简图如下:
系
联
一
唯
根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46),通 道 宽度不符合要求的是( )。
A. 通道①
B. 通道②
C. 通道③
D. 通道④
【答案】C
5. 配电柜应装设电源隔离开关及短路、过负荷、剩余电流动作保护电器。电源隔离开
关分断时应有明显可见分断点。剩余电流动作保护器可装设于总配电柜或各分配电柜。配
电柜的电器配置与接线应符合总配电箱电器配置与接线的规定。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
6. 配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停
电标识牌。停送电应设置专人监护。
7. 配电室应保持整洁,不得堆放妨碍操作、维修的杂物。多台配电柜应编号,并应有
用途标识。
考点:施工现场用电电源 ★☆(自备电源)
1. 发电机组及其控制、配电、修理室等可分开设置;在保证电气安全距离和满足防火
要求情况下可合并设置。
2. 发电机组电源不得与市电线路电源并列运行。当多台发电机组并列运行时,应装设
同期装置,并在机组同步运行后再向负载供电。
3. 发电机组应采用电源中性点8直接接地的三相四线制系统和独立TN-S系统,工作接
7
1
9
4
8
地电阻应符合相关规定。 信 3
微
系
4. 发电机供电系统联应设置电源隔离开关及短路、过负荷、剩余电流动作保护电器。
题
押
5. 发电机组的准排烟管道应伸出室外。发电机组及其控制、配电室内应配置可用于扑灭
精
电气火灾的灭火器, 不得存放储油桶。
8
1
7
【2020】某工程因变压器容量无法满足施工 用电负载要求,施工现场
8
4 9需设置一台柴油
信
3
微
发电机组补充供电。关于柴油发电机组设置的说法,正确的是( )。
系
联
一
A. 发电机组电源中性点应直接接地 唯
B. 发电机组供电系统可不装设漏电保护电器
C. 发电机组电源应与外电线路电源并列运行
D. 配电室内存放贮油桶时,应配备灭火器
【答案】A
考点:配电箱和开关箱 ★★(设置)
1. 每台用电设备应有各自专用的开关箱,不得用同一个开关箱直接控制2台及以上用
电设备(含插座)。
2. 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦
斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
浸溅及热源烘烤场所。
3. 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作
和维修的物品,不得有灌木和杂草。
【2020】关于塔式起重机安全8管理的说法,正确的是( )。
7
1
9
4
8
A. 塔式起重机可以和其信他3用电设备共用一台开关箱
微
系
B. 塔式起重机的使联用单位应当对使用中的吊具、索具进行定期检验
题
押
C. 塔式起重机准按照专项施工方案完成顶升、附着后,即可投入使用
精
D. 塔式起重机停 止作业时应收起吊钩,将起重机锁死切断电源
【答案】B
4. 配电箱/开关箱应装设 端正牢固。固定式配电箱/开关箱的中心点与地面的垂直距离
应为1.4m~1.6m。移动式配电箱/开 关箱应装设在坚固、水平的支架上,其中心点与地面
的垂直距离宜为0.8m~1.6m。
8
1
7
5. 配电箱/开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝 缘材料制作,钢板厚度应
8
4 9为1.2mm~
信
3
微
2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度应≥1.2mm,配电箱箱体钢板厚度应≥1.5mm,箱体表面应
系
联
一
做防腐处理。 唯
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【一建】关于施工现场配电系统设置,正确的有( )。
A. 配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式
B. 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
C. 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
D. 同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备
E. 固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m
【答案】ABC
考点:配电箱和开关箱 ★★(构造)
1. 配电箱/开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板
上,再整体紧固在配电箱/开关箱箱8体内。金属电器安装板应与PE做电气连接。
7
1
9
4
8
2. 配电箱、开关箱内的信电3器(含插座)应按其规定位置固定在电器安装板上,且不得
微
系
歪斜和松动。 联
题
押
3. 配电箱的电准器安装板上必须分设N端子板和PE端子板。N端子板必须与金属电器
精
安装板绝缘;PE端子 板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的中性导体(N)必
须通过N端子板连接;保护接地导体(PE)必须通过PE端子板连接。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4. 配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘层的颜色标识应按规
定配置;线束应有外套绝缘管,导线应与电器端子连接牢固,不得有外露带电部分。
5. 配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外
壳等应通过PE端子板与保护接地导体(PE)做电气连接,金属箱门与金属箱体应采用黄/绿
组合颜色软绝缘导线做电气连接。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
6. 配电箱、开关箱电源进线端不得采用插头和插座做活动连接。
7. 配电箱、开关箱的导线进出线口应设在箱体的下底面。
8. 配电箱、开关箱的进出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在支
架上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进出线应采用橡皮护套绝缘电缆,
不得有接头。
9. 配电箱、开关箱外形结构应具有防雨、防尘措施;单独为配电箱、开关箱装设防雨
棚(盖)时,防雨棚(盖)宜采用绝缘材料制作。
10. 总配电箱内的电器装置应具备电源隔离、正常接通与分断电路,以及短路、过负
荷、剩余电流保护功能。
11. 分配电箱应装设总隔离开8关、分路隔离开关,以及总断路器、分路断路器或总熔
7
1
9
4
8
断器、分路熔断器。 信 3
微
系
12. 开关箱必须装联设隔离开关、断路器或熔断器,以及剩余电流动作保护器。隔离开
题
押
关应采用分断时具准有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源
精
进线端。
13. 开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量≤3kW的动力电路,但不应频
繁操作。容量>3kW的动力电路 应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其他启
动控制装置。
考点:配电箱和开关箱 ★★(使用)
8
1
7
1. 配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专 人负责。
8
4 9
信
3
微
2. 配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员应是专业电工;检查、维修时
系
联
一
应按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套,使用电工绝缘工具,并 应做唯检查、维修工作记录。
3. 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,应将其前一级相应的电源隔离开关分闸
断电,设置专人监护,并悬挂“禁止合闸、有人工作”的停电标识牌,不得带电作业。
4. 除出现电气故障的紧急情况外,配电箱、开关箱的操作顺序应符合下列规定:
① 送电操作顺序应为:总配电箱→分配电箱→开关箱;
② 停电操作顺序应为:开关箱→分配电箱→总配电箱。
5. 停止作业1h以上时,应将动力开关箱断电上锁。
6. 配电箱、开关箱内不得放置杂物,并保持箱体内外整洁。
7. 配电箱、开关箱内不得随意拉接其他用电设备。
8. 配电箱、开关箱内的电器配置和接线不得随意改动。熔断器熔体更换时,不得采用
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
不符合原规格的熔体代替。剩余电流动作保护器每天使用前应启动剩余电流试验按钮试跳
一次,试跳不正常时不得继续使用。
9. 配电箱、开关箱的电器进出线端子不得承受外力,不得与金属尖锐断口、强腐蚀介
质和易燃易爆物接触。
第三节 临时用电安全技术
考点 内容 总结
配电室 位置 消防 距离 标牌
Ⅰ
发电机 中性点 连锁 灭火
设置 位置 两人 高度
配电箱
Ⅱ 构造 分设 PE 装设
开关箱
使用 电工 顺序 试跳
8
7
9
1
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178