6.梯架、托盘和槽盒施工技术要求
(1)水平段支架间距宜为1.5~3m;垂直段1~1.5m。
在分支处或距端部0.3~0.5m处应有固定支架,金属吊架圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)梯架(托盘、槽盒)水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m,垂直敷设时,距地面1.8m以下部分应加
金属盖板保护,但敷设在配电室、电气竖井等处除外。
(3)直线段钢制梯架长度超过30m、铝合金超过15m应设置伸缩节;梯架跨越建筑物变形缝处,应设置补偿
装置。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)非镀锌梯架、托盘、槽盒之间的连接处应跨接保护联结导体;镀锌可不跨接保护联结导体,但连接板
每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
(5)金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连8接应牢固可靠。全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠
7
1
9
4
连接; 3 8
信
微
全长大于30m时,每隔20~30m应系增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
联
题
5.导管施工技术要求 押
准
精
(1)导管的弯曲半径要求
明配导管 ≥6倍 两个接线盒间只有一个弯曲弯曲半径≥管外径4倍
暗配导管 ≥6倍 埋设于地下或混凝土内弯曲半径≥管外径10倍
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)(4)与保护导体连接
非镀锌钢导管螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结 保护联结导体宜为圆钢,
导体; 直径≥6mm,搭接长度应为圆钢直径的6倍。
保护联结导体宜为铜芯软导线,截面积
镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属
≥4mm²
柔性导管连接处的两端宜用专用接地
每个检验批的导管连接头总数抽查10%,且
卡固定保护联结导体;
≥1处。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)刚性导管经柔性导管与设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工程
8
中不宜大于1.2m。 7
1
9
4
8
金属柔性导管不应做保护导体的接续信 3导体。
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(6)导管明敷应采用支吊架安装固定,支架圆钢直径不得小于8mm,支吊架间距应符合规范要求,并应设置
防晃支架。
导管暗敷在吊顶内的,按明管敷设要求施工,暗敷在墙体或楼板内的导管离墙体或楼板表面的距离应符合规
范要求。
下列关于导管施工技术要求中,说法错误的是( )。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.钢导管可以采用对口熔焊连接
B.保护联结导体宜为圆钢,直径≥6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍
C.柔性导管的长度在动力工程中宜≤0.8m,在照明工程中宜≤1.2m
D.金属柔性导管不应做保护导体的接续导体
答案:A
8.导线和电缆敷设要求
1)管内导线敷设要求
(1)绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口。
(2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,应设置在专用接线盒(箱)或器具内,接线盒(箱)的设置
位置应便于检修。
(3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
(4)不同回路、不同电压等级和交流与直8流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)槽盒内导线敷设要求
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷于不同金属槽盒内。
(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(3)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷于同一槽盒内。
(4)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%,且载流导体不宜超过30根。
关于导管内穿线和槽盒内敷线的说法,正确的有( )。
A.同一交流回路导线可穿入不同金属导管内
B.不同电压等级的导线不能穿在同一导管内
C.导管内的导线接头应设置在专用的接线盒内
D.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178