五、电气防火防爆技术
(三)隔离和间距
10kV变、配电室不不得得设设在在爆爆炸炸危危险险环环境境的的正正上上方方或或正正下下方方;变、配电室与火灾爆炸危险环境毗连
时,隔隔墙墙应应用用非非燃燃材材料料制制成成;配电室允许通过走廊或套间与火灾危险环境相通,但走走廊廊或或套套间间应应由由非非燃燃
材材料料制制成成。。隔墙上与变、配电室有关的管子和沟道,孔洞、沟道应用非非燃燃性性材材料料严严密密堵堵塞塞。。毗连变、配
电室的门、窗应向向外外开开,通向无爆炸或火灾危险的环境。
(四)爆炸危险环境保护接地
(1)从防止触电的角度考虑不要求接地的部位,如交流127V及以下、直流110V及以下的电气设备也
应接地,并实施等电位联结。
(2)将所有设备的金属部分、金属管道,以及建筑物的金属结构全部接保护接地导体,并连接成连
续整体。
(3)采采用用TTNN--SS系系统统,,并并装装设设双双极极开开关关,,同同时时操操作作相相线线和和中中性性线线。。
(4)在不接地配电网中,必须装设一相接地时或严重漏电时能自动切断电源的保护装置或能发出
声、光双重信号的报警装置。短路保护应有较高的灵敏度。
(五)电气灭火
1. 触电危险和断电
拉闸时最好用绝缘工具操作。高压应先断开断路器,后断开隔离开关,低压应先断开电磁起动器或
低压断路器,后断开闸刀开关。
切断电源的范围应适当,防止切断电源后影响灭火工作。剪断电线时,不同相的电线应在不同的部
位剪断;剪断空中的电线时,剪断位置在电源方向的支持点附近。
3322..电气防火防爆技术包括消除或减少爆炸性混合物,消除引燃源、隔离和间距、爆炸危险环境接地
1 / 3中中级级注注册册安安全全工工程程师师--安安全全生生产产技技术术基基础础
等。下列爆炸危险环境电气防火防爆技术的要求中,正确的是( )。((22001199))
A.在危险空间充填清洁的空气,防止形成爆炸性混合物
B.隔墙上与变、配电室连通的沟道、孔洞等,应使用非燃性材料严密封堵
C.设备的金属部分、金属管道以及建筑物的金属结构必须分别接地
D.低压侧断电时,应先断开闸刀开关,再断开电磁起动器或低压断路器
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A选项错误。在危险空间防止形成爆炸性混合物,应充填惰性气体或不活泼气体。
C选项错误。爆炸危险环境的接地应将设备的金属部分、金属管道以及建筑物的金属结构全部接地并
连接成连续整体。
D选项错误。低压侧断电时,应先断开电磁起动器或低压断路器,后断开闸刀开关。
4422..电气防火防爆可采取消除或减少爆炸性混合物、消除引燃源、隔离、爆炸危险环境接地等技术措
施。下列电气防火防爆技术措施中,正确的是( )。((22002200))
A.采用TN-S作供电系统时需装设双极开关
B.在危险空间充填空气,防止形成爆炸性混合物
C.毗连变电室、配电室的建筑物,其窗应向内开
D.配电室不得通过走廊与火灾危险环境相通
【【答答案案】】A
【【解解析析】】A正确,爆炸危险环境的接地应采用TN-S系统,并装设双极开关同时操作相线和中性线。
B错误,在危险空间充填惰性气体或不活泼气体,防止形成爆炸性混合物。
C错误,毗连変、配电室的门、窗应向外开,通向无爆炸或火灾危险的环境。
D错误,配电室允许通过走廊或套间与火灾危险环境相通。
1199..爆炸危险环境中的电气设备和电气线路应在使用中防止产生能构成引燃源的火花、电弧或危险温
度。关于爆炸危险环境中电气设备和电气线路防火防爆技术措施的说法,正确的是( )。((22002255))
A.本质安全型设备,故障状态下产生的火花可点燃爆炸性混合物
B.在爆炸危险环境应尽量使用携带式、移动式设备、室外插销座
C.直流110V及以下的电气设备应保护接地,并等电位联结
D.爆炸危险环境有剧烈振动处应选用单股铜芯软线或单股铜芯电缆
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误,本质安全型设备是正常状态下和故障状态下产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性
混合物的电气设备。
B错误,在爆炸危险环境应尽量少用携带式设备和移动式设备,应尽量少安装插销座。
C正确。从防止触电的角度考虑不要求接地的部位,如交流127V及以下直流110V及以下的电气设备也
应接地,并实施电位联结。
D错误,在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆。
2 / 3中中级级注注册册安安全全工工程程师师--安安全全生生产产技技术术基基础础
防防爆爆电电气气线线路路
当当可可燃燃物物质质比比空空气气重重时时,,电电气气线线路路宜宜在在较较高高处处敷敷设设或或直直接接埋埋地地;;
架架空空敷敷设设时时宜宜采采用用电电缆缆桥桥架架;
电电缆缆沟沟敷敷设设时时,,沟沟内内应应充充砂砂,,并并宜宜设设置置排排水水措措施施。。
电气线路宜宜在在有有爆爆炸炸危危险险的的建建、、构构筑筑物物的的墙墙外外敷敷设设。。在爆炸粉尘环境,电缆应沿沿粉粉尘尘不不易易堆堆
积积并并且且易易于于粉粉尘尘清清除除的的位位置置敷敷设设。。
敷设方 敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管,所穿过的不同区域之间墙墙或或楼楼板板处处的的孔孔洞洞,,应应采采用用
式 非非燃燃性性材材料料严严密密堵堵塞塞。。
钢钢管管配配线线可可采采用用无无护护套套的的绝绝缘缘单单芯芯或或多多芯芯导导线线。。
在爆爆炸炸性性气气体体环境内钢钢管管配配线线的的电电气气线线路路必必须须作作好好隔隔离离密密封封。。
在在11区区内内电电缆缆线线路路严严禁禁有有中中间间接接头头,,
在在22区区、、2200区区、、2211区区内内不不应应有有中中间间接接头头。。
防防爆爆电电气气线线路路
电缆内部的导线如果为绞线,其终端应采用定型端子或接线鼻子进行连接。
敷设方
架架空空电电力力线线路路严严禁禁跨跨越越爆爆炸炸性性气气体体环环境境,,架架空空线线路路与与爆爆炸炸性性气气体体环环境境的的水水平平距距离离,,不不应应小小于于
式
杆杆塔塔高高度度的的11..55倍倍。。
爆炸危险环境应优优先先采采用用铜铜线线。。
材料 在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆。
爆炸危险环境不不宜宜采采用用油油浸浸纸纸绝缘电缆。
电电气气防防火火防防爆爆技技术术
10kV变、配电室不不得得设设在在爆爆炸炸危危险险环环境境的的正正上上方方或或正正下下方方;变、配电室与火灾爆炸危险环境
隔离和 毗连时,隔隔墙墙应应用用非非燃燃材材料料制制成成;配电室允许通过走廊或套间与火灾危险环境相通,但走走廊廊
间距 或或套套间间应应由由非非燃燃材材料料制制成成。。隔墙上与变、配电室有关的管子和沟道,孔洞、沟道应用非非燃燃性性
材材料料严严密密堵堵塞塞。。毗连变、配电室的门门、、窗窗应应向向外外开开,通向无爆炸或火灾危险的环境。
将所有设备的金属部分、金属管道,以及建筑物的金属结构全部接保护接地导体,并连接成
保护接
连续整体。
地
采采用用TTNN--SS系系统统,,并并装装设设双双极极开开关关同同时时操操作作相相线线和和中中性性线线。。
高压应先断开断路器,后断开隔离开关,低压应先断开电磁起动器或低压断路器,后断开闸
断电
刀开关。